四十千瓦的深水泵电源线用多少平方电线

装一个配电柜2.2千瓦的水泵电源線电机用1.5平方的线可以么?? 谢谢!!! 对了忘记说了,是三相380v的用的是10A的漏电。 [ 本帖最后由 lewisk 于 12:33 编辑 ]

用1.5平方的线可以么? 谢谢!!! 对了,忘记说了是三相380v的,用的是10A的漏电 [

基于广大用户反馈,论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载取消下載券付费功能。

评论 文明留言专业沟通

  • 晕啊。还是不明白行不行啊? 不是说一个平方6个电流么

  • 2楼的不是说了吗?用4根1.5的铜芯线你沒看吗?晕

  • 这种情况我会用2.5平方的线强电上2.5平方是我选线的底线,接一盏灯也是用2.5平方BV线也许浪费了,习惯这样用了呵呵。:handshake

  • 2.5是底线1.5不太用,太小了动力还是用2.5的吧

  • 晕啊。还是不明白行不行啊? 不是说一个平方6个电流么 你以为是乘法口决吗!!??导线截面與电流不是成倍数关系的!! 1.5平方的线可以用但它的机械强度不够!会断!!!最好用2.5平方以上的线!!

  • 这种情况我会用2.5平方的线,强電上2.5平方是我选线的底线接一盏灯也是用2.5平方BV线,也许浪费了习惯这样用了,呵呵:handshake 同意,安全第一不怕留有余量,就怕日后出事

  • 2.5平方吧!留点余量,还要考虑机械强度怕断了!!!!!!

  • 这个首先按载流量选,然后按机械强度印象中穿管最小1。5平方

}

线路阻抗压降公式为△U=2IR

设使用6mm?铜线,铜电阻率p(这里不是p找不到那符号)为0.018Ω·mm?/米铝线为0.028

则6平方铜线可以满足要求,但是由于我们220一般有230V左右略高于标称电压,所鉯我建议铜线使用4mm?的,如果200米电源源头电压很低则需要6mm?。

铝线的话代入算,可以考虑6平方

}