路灯的总开关是3P还是4P呢?
如果是室外的灯具为了避免漏电带来的危险会设置漏电开關,此时就要采用4P开关若不考虑漏电的情况,总开关可以选用3P开关
路灯不同布置方式的优缺点
单侧布置—适用于比较窄的路,他要求燈具的安装高度等于或大于路面有效宽度优点是诱导性好,造价低缺点是不设置灯一侧路面亮度(照度)比设置灯的一侧低。
交错布置—要求灯具的安装高度不小于路面有效宽度的0.7倍缺点是亮度纵向均匀度较差,诱导性不及单侧布置好对称布置—要求灯具的安装高喥不小于路面有效宽度的一半。
路灯安装高度悬臂长度及仰角的合理选择
安装高度(h)—气体放电灯的经济安装高度在10—15m。安装高度过低灯具的眩光增加过高眩光减小,但是照明利用率下降
悬臂长度—不宜超过安装高度的1/4。悬臂过长带来的影响:
1.降低装灯一侧人行道忣路缘石的亮度(照度)
2.悬臂的机械强度要求变高,影响使用寿命
3.影响美观,造成悬臂与灯杆之间的比例不协调4.造价会增高。
仰角—灯具的仰角不宜超过15度
灯具的安装仰角是为了增加灯具对路面横向的照射范围。过大会造成增加眩光慢车道和人行道的亮度降低。
蕗灯的合理功率补偿选择
采用单灯分散补偿方式将各类灯具功率因数提高至0.9以上从而可将路灯专用变压器容量减少51%以上,线路损耗减尐大约75%起到明显的节能作用。
路灯的控制方式
本着实用节能的原则沿用现今多数城市的做法,根据不同交通量时期对照度的不同的偠求设计采用光控及钟控相结合的控制方法即在天黑以后交通量较大的时段,点亮所有路灯以保证行人及车辆的安全通行;半夜以后隨着交通量的减少,以时钟控制方式关掉一侧所有路灯在保证正常交通的前提下达到最经济的节能效果。
照明配电方式的选择
对供电距離短计算负荷小的景观照明及道路照明可采用单相配电,并应效验电压降及末端短路电流值配电柜采用户外型,底边高于地坪0.3米落地咹装
对供电距离长,计算负荷大采用三相配电低压回路中A,B,C三相依次接入每组路灯,避免出现三相不平衡配电柜采用户外型,底边高於地坪0.3米落地安装
照明低压线路采用三相五线制回路可比传统单相回路有效降低线路电压损耗。
路灯电缆保护管径的大小及敷设要求
保護管内导线的总截面积不应超过管内截面面积的40%其穿管的内径不应小于电缆线外径的1.5倍。
电缆穿管暗敷在人行道绿化带时埋深0.5米过街處改穿D50的钢管,覆土深度0.7米如不能满足以上要求时,则在管顶上加设一层c20钢筋混凝土层
路灯TT接地系统的具体做法
采用不配PE线的局部TT系統,在出线断路器回路上加带300mA的漏电保护器所有灯杆、灯具必须与灯杆基础钢筋牢固连接,做为接地装置接地电阻<30Ω,灯杆基础施工完後,必须测试其接地电阻是否达到要求如达不到要求,必须增加接地级具体做法见:《国家建筑设计标准图集》接地装置安装03D501-4。
路灯設计标准图集怎么根据计算负荷来选择变压器
变压器容量大小不是问题关键是供电半径的问题,工程上通常路灯箱变供电半径为700左右(洳果要精确必需进行压降计算)所以,1.5公里用一个变压器就行了4.225公里的话建议用3台路灯箱变。容量的话看变压器供电路灯总功率多少萣再加上50%的预留(有些主干道要广告照明或预留交叉路路灯用电)
一、你的功率计算有漏项,灯具的NG250是高压钠光源的功率别忘了还有鎮流器的功率,一般是光源功率的10-20%这是估算值,如果灯具选型里面有镇流器的功率值直接加进来即可。
二、你比较担心的是变压器容量所以的功率(KW为单位,有功功率)加起来后如果不超过80个KW,可以直接用这个总数除以0.85(就是路灯的功率因数)得到的数假设为S1,讓S1除以变压器容量在70-85%即满足要求。或者用S1除以0.8看一下数值选择比较靠近标准容量的变压器即可。当然路灯要考虑交通信号用电广告鼡电、城市景观用电,变压器容量通常预留在70%但必须和业主结合是否预留这些电量。如果变压器容量大于100KVA就要考虑低压补偿了,计算方法上述方法一下只不过0.85的功率因数改为0.9或0.92。
室外给排水管道施工方案
本工程为市政基础设施配套项目沥青混凝土道路17393 ㎡,采暖管网4200 忣配套检查井排水管网2305m及配套检查井,给水及绿化管网5592m及配套检查井电缆6070.39m及三座箱变等配套工程,弱电管网及配套工程庭院灯58 盏等配套工程。
施工单位为新疆**第二建筑工程公司资质等级为二级,工程中标范围为工程施工中标价格为 元,总工程为103 天工程质量标准驗收要求为合格,承包形式为包工包料管道材质主要有: PE管、聚乙烯双壁波纹管;管道连接形式主要为热熔承插连接。
1.设计的给排水圖纸(图号: 2016-SZ09-GS-PS)新疆精河县第二建筑工程公司 1
2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97
3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T
4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90,
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB
6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术規程》CJJ/T29-98 ,
7.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002
8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004,
9.《建筑给水排水设计规范》GB
10.《给水排水標准图集》
3.1 图纸资料的准备
3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范 了解设计意图, 理解图纸提出的施工要求;
3.1.2 参加由业主组织的设计交底笁作, 澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施工方法;
3.1.3 根据设计图纸和设计交底会议纪要, 编制详细的施工图材料预算, 确定所需材料的品种、规格、数量和有关标准;
3.1.4 考虑与其它专业的配合编制施工进度计划,编制详细施工方案准备施工机具材料;
3.1.5 对施工人员进行安铨教育,特殊工种上岗前培训、取证焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证, 其合格项目与管道焊接相适应, 其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证;
3.1.6 制定质量控制点, 严格按照控制点的要求进行施工;
3.1.7 組织工程技术人员对施工班组进行技术交底务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。
3.2 材料准备、检验及保管
3.2.1 根据詳细的施工图材料预算, 准备所有管道安装所需的材料业主需提供的材料,由我单位提供材料清单;
3.2.2 施工所需的消耗材料( 如焊条、焊丝等) 須经正规厂家采购所有材料均须具备产品质量保证书;
3.2.3 材料运到施工现场后,与业主及监理一同对其进行检验并将检查结果及时向业主报验;
3.2.3.1 管道组成件必须具有制造厂的质量证明书, 其质量不得低于规范标准、设计文件要求;
3.2.3.2 管子、管件的材质、规格、型号等技术参数應符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用;
3.2.3.3 钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷锈蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差; 塑料管和管件颜色应一致, 无色泽不均及分解变色线内外表面应光滑、平整,鈈得有气泡、裂口和明显的痕纹;混凝土管内外表面不得有裂纹、疏松、空洞等缺陷;
3.2.3.4 承插式柔性接口使用的橡胶圈宜由厂家配套供应 橡胶圈内径与管子插口外径之比宜为0.85~0.9 ,橡胶圈断面直径压缩率宜为40%~50%;刚性接口填料使用的水泥强度等级宜为425砂宜为0.5mm~2mm的清洁中砂,油麻应采用洁净、松软、长纤维的无
A、首先复查阀门的材质、规格、型号及公称压力等技术参数是否符合设计文件的规定;并对阀门外表面进行檢查其外表面不得有裂纹、砂眼、划痕等缺陷,其零部件应齐全完好填料压盖螺栓应留有压缩裕量; 传动装置和操作机构应动作灵活、可靠、无卡涩;
B、到货阀门应从每批(同制造厂、同规格、同型号)中抽查10%且不得少于1 个,进行壳体压力和密封试验对于主管起切断莋用的阀门应逐个试验;
浏览数:425 回复数:1
从地基基础、主体结构到装修,细数建筑工程中最常见的质量问题!
人工挖孔桩身砼护壁轴心未按每节复核垂直度产生左右偏移。
桩护壁模板应按每安装一节在桩口架十字用线坠复核、调校
由于泵送预拌砼粗骨料偏小,水灰比過大振捣砼水泥浆时桩顶浮浆过厚,影响桩的抗压强度
① 桩浇筑砼应高于设计标高30~50㎜,砼初凝前剔除部分桩顶浮浆砼终凝后 采用囚工凿打见石子为宜。② 监理逐桩检查拍照
Ⅲ 柱短肢墙插筋偏移
① 短肢墙(柱)插筋由于下部钢筋密集安装插筋偏移。② 插筋安装后未凅定③ 浇筑砼时插筋偏移,未扶筋及复核
① 按轴线位置拨开密集钢筋插筋锚入用点焊或增加箍筋固定。② 插筋上部用钢管或木枋井字架固定复核轴线。③ 浇筑砼后及时扶筋、调校④ 加强旁站监理的责任心教育。
地梁模板安装后未复核轴线
① 按纵横轴线用钢尺丈量忣房间的对角线检查,做到准确无误② 搞清楚中心轴线与偏心轴线的相互关系。③ 监理复核轴线时必须所有轴线逐一复核不允许抽查;甲方对此加强检查督促力度。
Ⅰ 模板安装--支撑体系不规范现浇梁板下挠
① 梁板支撑支承在基土面上时,基土未平整夯实
② 支撑間距过大,无锁脚杆及垫枋
③ 钢管支撑扣件未扭紧。
④ 模板主次龙骨间距过大或材质较差
① 支撑体系的搭设必须严格按施工方案进行。
② 梁板支撑支承在基土上时应对基土平整、夯实,满足承载力、刚度和稳定性的要求;支撑与基土之间安放木垫枋荷载较大的还应茬垫枋上安放垫铁。
③ 支撑间距:板一般控制在800~1000㎜梁高小于750㎜时间距控制在800~1000㎜以内,当梁高≥750㎜时间距应控制在600~800㎜以内并梁支撐上增加剪力撑,支撑底部距地(楼面)200设置纵横钢管锁脚杆中部设置纵横水平杆以满足砼结构整体受力及稳定性。如转换层模板支撑咹装及大型构件用有专项施工方案并经专家论证。
④ 钢管支撑扣件应在浇筑砼前进行检查扭紧式增加扣件(十字花扣件)⑤ 板模板主龍骨间距应控制在600㎜以内,次龙骨应控制在200㎜以内(九层胶合板为例)主次龙骨应采用40×100木枋,上下立边应刨平
Ⅰ 模板安装--后浇帶二侧模板及支撑提前拆除
① 后浇带二侧模板、支撑安装时未严格按方案实施,未形成独立体砼徐变、应力线变形时间未达到。
① 严格按审批后的施工方案实施后浇带处的模板、支撑在安装时应与支撑系统脱离开,形成独立体系待后浇带浇筑完成且砼强度达到≥75%以仩方能拆除支撑及模板,跨度大于8m的构件应砼强度达到≥100%方能拆除支撑及模板
② 加强班组交底的督促检查。
Ⅰ 模板安装--轴线偏移夶爆模,后期剔打
短肢墙(柱)纵向筋浇筑砼后未及时扶正、校核预拌砼流动性过大,从而使模板的侧压力过大梁侧模板支撑不牢戓间距过大,爆模钢筋位移,剔打钢筋外露
① 短肢墙(柱)纵向伸出楼面部位应增加不小于二道箍筋,浇筑砼后及时用钢 尺校核轴线尺団钢筋偏移的立马扶正。② 梁侧模板支撑间距应控制在400以内板主、次龙骨应支撑在梁侧模上。③ 爆模使砼构件截面积增大剔打时严禁将主要受力筋剔出,如主要受力筋外露必须采取碳纤维加固处理
Ⅱ 钢筋安装--同截面接头过多
① 钢筋配料时疏忽大意,未考虑原材料的长度② 忽略了配置在构件同一截面中的接头。③ 分不清钢筋位在受拉区还是受压区
① 配料时按下料单钢筋编号再划出几个分号,紸明搭配同一组搭配,可按一顺一例安装接头宜相互错开。② 轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头均应采取焊接或机械连接③ 縱向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35,且不小于500㎜同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求
Ⅱ 钢筋安装--梁二排筋下沉
梁二排筋固定办法不当,振捣砼时碰撞
① 利用一些同钢筋强度等级直径25㎜的短钢筋(长度按梁箍筋宽喥)架立与梁下部二排筋及箍筋绑牢或为整体浇筑砼时振捣邦尽量避开碰撞。
② 梁上部二排筋不能与箍筋绑扎的采用拉钩筋方式悬挂绑扎戓采用开口式箍筋兜起箍筋
Ⅱ 钢筋安装--梁柱接头搭接错误
工长对标准图集不熟悉,忽略受拉和受压纵向受力钢筋的最小搭接长度
① 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%,其最小搭接长度应符合表中规定② 当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时其最小搭接长度应附表中数值乘以系数1.2取用,当接头面积百分率大于50%时应按附表中数值乘以系数1.35取用。③
纵向受压鋼筋搭接时其最小搭接长度应根据1条、2条确定相应数值后,乘以系数0.7取用在任何情况下,受压钢筋的搭接长度不应小于200㎜④ 对于机械速接接头的受拉钢筋应力较小的部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制
Ⅱ 钢筋安装--挡墙顶部竖向内外排钢筋锚入一侧板在┅个平面
① 配料时未考虑外排钢筋与内排钢筋的高度不同。② 钢筋连接时未按外排钢筋高于内排钢筋安装
① 配料制作时按钢筋连接方式配制不同长度的内排、外排钢筋,分别编号挂牌② 安装时伸入板内的外排钢筋应高于内排钢筋(伸入板内的外排与内排钢筋间净高宜50㎜咗右)。
Ⅲ 砼--麻面蜂窝露筋,空洞漏浆
① 模板表面清理干净,刷隔离剂充分湿润,砼浇筑应分层均匀振捣至气泡排除为止插叺式振捣棒移动间距不应大于其作用半径的1.5倍,振捣棒至模板的距离不应大于振捣棒有效作用半径的1/2振捣应插入下层砼不得少于50㎜。② 澆筑砼前应严格办理隐蔽手续(垫块的数量、间距、固定的方式、厚度)③ 钢筋较密集的部位采用插扦或直径30㎜振捣。④
浇筑砼前模板充分湿润砼自由倾落高度超过2m时应用串筒进行下料。⑤ 拆模时间应根据3天或7天的试块试验结果正确掌握防止过早拆模,拆模砼强度要求应达到规范主控项目规定⑥ 加强砼浇筑过程管理和砼拆模报验的申报管理。
① 浇筑砼前柱根部、梁、板底部残留杂物未干净② 施工縫处理不当。
① 梁、板中的杂物采用人工清理然后用水冲洗至柱内根部柱或短肢墙根部模板开清渣口。② 施工缝是砼接触处应先将施笁缝处的残留的松散砼凿掉,冲洗干净保持湿润,然后将同标号的水泥浆刷面再浇筑砼③ 监理在签署砼浇灌许可证前,必须作全面的檢查
Ⅲ 砼--板面不平整,开裂
① 板面未采取二次赶压收光② 砼强度未达到1.2Mpa,板面上人、上料产生冲击荷载、搭设支撑③ 模板支撑未支承在坚硬的基土上,垫板支承面不足浇筑砼时或早期养护时发生下沉。
① 预拌砼浇筑楼板应采用2m~4m长木枋(60X160木枋)赶平、压实砼初凝前板面应进行二遍压实收光,严格控制标高和板的浇筑厚度② 砼初凝后12小时以内应进行覆盖浇水养护(如气温低于50C不得浇水),砼強度达到1.2Mpa后方上人施工卸料时严禁冲击模板。③
模板、支撑应有足够的刚度和稳定性支撑应支承在坚实的基土并有足够的支承面积,支撑应有锁脚杆、水平杆及剪刀撑使支撑形成整体。
Ⅲ 砼--同条件试件搁置错误砼养护不到位
① 同条件养护试件未随主体结构上升擱置在楼层上,只养护试件不养护砼构件② 施工用水管未随主体上升安装在楼层上。
① 同条件养护试件应放置在自制的钢筋盒,二把锁(監理见证取样人员施工单位时间工各一把),随主体上升搁置在楼层上;养护构件时养护试件等效养护龄期按日平均温度逐日累计达箌600°C·d送检(等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d)② 施工用水管采用DN50水管随结构上升各层设置二个取水点。③
砼构件养护不得少于7d對掺用缓凝剂或抗掺要求的砼,养护不得少于14d砼表面应保持湿润。④ 现场检查到位
Ⅲ 砼--施工缝留置不合理
① 施工方案编制时未针對工程特点明确施工缝位置。② 因施工问题留设施工缝的方案未经设计同意③ 施工时因突发情况未能按设计和施工方案要求留设施工缝。
① 在施工方案中应明确施工缝留设的位置② 当施工原因需留设施工缝时,其留设位置应经设计同意③ 在施工前编制施工技术方案考慮突发情况施工缝留设处理的措施,施工时做好相关交底和准备
Ⅳ 砌体工程主要问题
Ⅳ 砌体工程--砂浆搅拌合无计量,未用砂浆搅拌機随意添加外加剂
① 未按砂浆配合比计量,拌合时采用体积比② 拌合机械用卧式拌合机。③ 在水泥砂浆中掺微沫剂且无试验室出具的試配报告降低了砂浆的强度
① 砂浆现场拌合应严格按配合比、重量比计量;(工程部在07年8月已经要求现场砂浆搅拌必须使用砂浆搅拌机),砂浆搅拌必须在现场的搅拌站进行不得在楼层上搅拌!对此必须作严格的要求。② 采用立式砂浆拌合机掺用有机塑化剂的砂浆,拌和时间为3~5min随拌和随用,时间控制在3h内用光严禁使用过时灰。③
在满足砂浆和易性的条件下控制砂浆的强度而掺加塑化材料后应適当的调整水泥用量(凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等应有试验室出具的试配报告,方可使用;抹灰砂浆不允许添加塑化剂)④ 不得用增加微沫剂掺量方法来改善砂浆的和易性。
Ⅳ 砌体工程--干砖上墙
原因:管理不到位 危害性:干砖墙影响砂浆與砖的粘结力造成吸水较快,砂浆保水性差和易性很差,砌筑时铺摊和挤浆困难砂浆强度减低。
① 砖应在砌筑前提前1~2d浇水湿润待砖表面凉干后使用,严禁干砖上墙砌筑② 加强管理。
Ⅳ 砌体工程--拉结筋长度不够或漏安
砌筑前未技术交底拉结筋下料长度不够、偷工减料。
① 监理应检查落实班组交底记录② 设计明确了的,按设计施工③
砌筑前应认真向工人技术交底,一般情况下凡墙体转角处,与砼结构结合处内墙留有斜直槎处都应加设拉结筋,数量为120㎜墙厚放置1Φ6拉结钢筋(独立墙120㎜厚墙放置2Φ6)墙厚大于120㎜应加设2Φ6拉结钢筋,间距沿墙高不应超过500㎜埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500㎜,对抗震设防烈度6度、7度的地区不应小于1000㎜末端应有900弯鉤,转角处埋入长度每边均不应小于700㎜与砼结构结合处埋入墙体内长度不小于700㎜,墙垛处埋入长度应不少于墙垛的2/3
Ⅳ 砌体工程--构慥柱顶部浇筑不密实
构造柱顶模板安装未设置斜模进料口,浇筑砼时未插钎捣实
构造柱安装模板应在顶部安装450(宽度250㎜,高度应比梁底高30~50㎜)的斜模进料口浇筑细石砼时用榔头轻敲模板,钢筋插钎捣实
Ⅳ 砌体工程--灰缝超标
墙体砌筑前未按砌块模数设置皮数杆或未在砼结构柱上标注控制水平灰缝尺寸。
① 砖混结构的建筑物应在四大角设置皮数杆框架(短肢墙)结构的填充墙应在柱(短肢墙)标紸砌砖模数(沿高625㎜弹水平线)控制水平灰缝。② 砌体的灰缝应横平竖直厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为10㎜但不应小于8㎜,也不应大于12㎜
Ⅰ 抹灰--一遍成活,抹灰空鼓
① 基层处理不好清扫不干净,墙面浇水未保持湿润或不匀② 一次抹灰太厚或一遍成活(干缩率较夶),及各层抹灰间隔时间太短使用过时灰。③ 砼构件与砌体界面处未认真铺设钢丝网④ 夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当的噴水养护等。
① 抹灰前应将基层表面清扫干净,砼表面凸出部分先剔平刷净对于蜂窝、凹洼、缺棱掉角处,宜在水泥掺加建筑胶先刷┅道然后用1:3水泥砂浆分层修补,加气混凝土砌块墙和砼墙面宜先刷掺水泥重量20%的建筑胶的素水泥浆一道或拉毛随刷随抹灰,基层應提前一天浇水浇透浇匀,让基层吸足水分②
水泥砂浆抹墙面灰应是三遍成活(即7厚1:3水泥砂浆打底两次成活,7厚1:3水泥砂浆找平、掃毛6厚1:2.5水泥砂浆罩面、压实、赶光),各层间隔时间宜在4小时以上(终凝后)砂浆应随拌随用,控制在3小时内用完严禁使用过时咴。③ 砼构件与砌体的界面应先刷一道水泥掺建筑胶然后铺宽度不小于150㎜、直径不少于0.8㎜的钢丝网钉牢立即抹灰,不得在浆面干燥后再抹灰④
待抹灰层终凝后适当的喷水养护,养护时不得少于7d抹灰层在凝结前应防止风干、暴晒、水冲和振动,保证各层有足够的强度⑤ 见OA《重庆公司工程部墙面抹灰、室内楼地面空鼓开裂施工控制工程技术导则 》。
Ⅰ 抹灰--砂浆拌合无计量未用砂浆拌合机,随意添加外加剂
① 抹灰未作施工配合比(配合比由试验室出具)拌合时无磅秤计量。② 砂浆拌合机采用卧式搅拌机③ 未按配合比添加外加剂。
① 按设计配合比配置施工配合比严格计量(重量比)。② 砂浆拌合应采用立式砂浆拌合机不允许使用卧式搅拌机,严禁在楼层内搅拌(见《重庆公司工程部施工现场砂浆拌制管理规定》)③ 现场配制的砂浆,如要添加外加剂等应按设计要求请试验室出具配合比,施工中严格挂牌执行
Ⅰ 抹灰--阴阳角不顺直,过梁不水平
① 抹阴阳角时操作不正确。② 过梁下口未找水平线
① 抹阴角贴垂直靠尺時,抹完一面起尺后抹另一面时应靠尺垂直,用线坠复检垂直度阴角交接处的水泥砂浆分两次完成罩面操作,在靠近阴角处在底子灰仩弹垂直线作为抹直的依据然后抹另一面灰,分两次抹灰解决阴角不垂直、顺直的问题② 抹过梁下横边水泥砂浆时应按房间墙面水平線找过梁下口的水平,然后依照此水平线靠尺抹灰而不应该从板底向下量。
Ⅰ 抹灰--开间尺寸超标
抹灰前未认真检查房间的对角线、開间、进深尺寸不按规定打粑、冲柱、使房间不方正。
① 室内抹灰前必须对砼、砌体墙面进行检测,在房间地面弹“十字线”找方、確定灰靶厚度保证房间的开间、进深等净空尺寸。② 室内墙面抹灰前应对房间方正尺寸进行检查根据偏差值,在踢脚线(距楼地面150㎜)位置打粑@2000㎜再复查房间抹灰打粑的尺寸,无偏差后依据打粑的实际厚度冲墙面抹灰厚度的竖向柱
① 基层水泥砂浆抹灰留槎不正确,罩面灰未拉毛砂浆原材料不一致,未统一配料墙面砖未采取勾缝。② 外墙保温(聚苯颗粒砂浆)在窗洞口处卷边或未在洞口过梁立邊靠外侧处作截水线。③ 窗洞口后塞口缝隙过大窗台流水坡不够,窗眉鹰嘴坡度不够返水
① 抹外墙水泥砂浆基层应先将墙面充分湿润、干净,砂浆应统一配料机械拌合,抹灰留槎应按每层为一段抹灰三遍成活,罩面抹纹不易压光搓抹毛面时应轻重一致、上下抽拉、方向一致,墙面砖应采取勾缝(因开缝造成灰缝砂浆不饱满水泥水泥胶面破坏,灰缝中产生大量的毛细孔特别是阴雨天墙体渗水严偅)。②
凡外墙有保温层的应窗洞口外侧面抹50㎜宽厚度同墙面保温层,水泥石粉截水线带(无窗眉、窗套)③ 窗洞口与窗框的缝隙应鈈大于20㎜,后塞砂浆应留5~8㎜的凹槽嵌缝胶封闭,窗台坡度应控制在10%~15%鹰嘴斜度应大于300。
Ⅱ 外墙--墙砖及石材施工质量
墙砖及石材和构配件进场验收不严格施工时未试拼,操作不当
① 材料进场应认真进行验收检查,面砖、石材的表面应光洁、方正、平整、质哋坚固其品种规格、尺寸、色泽或图案应均匀一致,按规定进行抽验② 施工前应作样板,屋面机房处墙面试拼检验后(抗拨)合格後方能大面积施工,面砖拼缝宜采取勾缝③ 外墙干挂石材幕墙应对龙骨和后置埋件进行严格的隐蔽验收(节点、防锈等检查)石材的连接件应为不锈钢,严禁使用镀锌件
阴阳角处搭接方式,墙面突出物周围套割滴水线(槽)、窗台、窗眉、窗套、流水坡等施工工艺不囸确。
① 阳角饰面砖宜45°碰贴(有保温层的除外),非整砖使用部位应在阴角处,如采取拼贴饰面砖应正面盖侧面,上面盖下面,饰面砖挂线操作,凡墙面高≥2m应挂面砖下线≤2m应挂面砖上线。② 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合边缘应整齐,墙裙、贴脸突出墙面嘚厚度应一致③ 饰面砖接缝应平直、光滑、填嵌应连续、密实、宽度和深度应一致。④
有排水要求的部位应做滴水线(槽)滴水线(槽)应顺直,流水坡向正确
Ⅲ 楼地面--找平层空鼓开裂
① 基层处理不认真。② 未按配合比试配水灰比过大。③ 振捣不密实表面未進行二次赶压。
① 应将基层上的浮浆、落地灰等用清灰机、錾子或钢丝刷清理掉然后用扫帚和水清洗干净。② 严格按配合比试配计量機拌,控制水灰比③ 找标高,用细石砼打粑出柱间距双向不大于2m(有坡度的房间应拉线,抹出坡度墩)④ 铺设前应将基层湿润,并茬基底上刷一道素水泥浆或截面结合剂随刷随铺,从房间内退着往外铺⑤
用铁锹铺细石砼,厚度略高于找平柱或墩随即用铁筛子来囙碾压,表面形成浆状为止然后用手铁板赶压二遍,有坡度要求的应按设计要求坡度做⑥ 应在施工完成后12h左右洒水养护,严禁上人養护(宜采用蓄水方式)期不少7d。
Ⅲ 楼地面--管道、烟道后塞口渗水
卫生间、厨房给排水穿过楼板的套管未采用金属套管管道、烟道後塞口填充材料不符合规定。
① 凡有返水要求的房间(如卫生间)管道套管应加设带止水环的金属套管或塑料止水环安装在阳台、厨房內的套管,其顶部应高出装饰地面50㎜底部应与板底相平,套管与管道之间的缝隙应用沥青油麻填实端面光滑。②
套管与楼板、烟道与樓板的缝隙应用细石砼内掺微膨胀剂(板底撑模)捣实(分2次浇筑)缝隙≥50㎜应附设Φ6环形箍和板筋焊接,细石砼初凝后蓄水养护不滲漏后再进行防水施工。③ 套管、烟道后塞口处防水应加强
Ⅲ 楼地面--公共部分精装修成品保护
公共部分楼地面精装修不按程序施工。
施工程序应严格按先天棚(管道、通风、电气、吊顶)其后墙面(线管敷设、开关、插座、抹灰、腻子、罩面)最后地面砖施工。地面磚施工中严禁上人踩踏地面砖完成后洒水养护7d然后遮盖地毯保护。
Ⅳ 门窗栏杆主要问题——成品保护
施工单位未按成品保护方案进行操莋
① 安装好的玻璃护栏应在玻璃表面涂刷醒目的图案或警示标识,以免因不注意而碰、撞到玻璃护栏② 安装好的木扶手应用泡沫塑料等柔软物包好、裹严,防止破坏、划伤表面③ 铝合金门窗框应有保护胶纸和塑料膜封贴包扎,再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞ロ墙体表面装饰施工以防止水泥浆、喷涂材料等污染。④
铝合金窗接地焊接时应采取措施防止电焊火花损坏周围的铝合金窗型材、玻璃等材料。⑤ 严禁在安装好的铝合金门窗、栏杆扶手、玻璃护栏上安放脚平架悬挂重物,经常出入口的门洞口应及时用木板保护门框,严禁踩踏、碰擦⑥ 交工前撕去保护层时,要轻轻剥离不得划破、剥花铝合金表面氧化膜。
Ⅳ 门窗栏杆--门框上方或侧面用砖填塞
過梁标高未控制好图施工方便,未考虑开裂、脱落影响使用功能。
门框与墙体缝隙≥60㎜应采取植筋大于20~55的缝隙应采取钢丝网锚固,用细石砼捣填
① 凡建筑物高30m以上的金属栏杆、金属外窗等,均应设接地装置当无设计要求时,接地装置的材料应采用钢材、热浸镀鋅处理Φ6圆钢扁钢厚度不小于3㎜,角钢厚度不小于2㎜②
接地装置的焊接应采用搭接焊,扁钢搭接为扁钢宽度2d三面焊;圆钢搭接为6d,雙面焊;圆钢与扁钢搭接6d双面焊;扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面、上下两侧施焊接头处施焊后应防锈处理(红丹二遍,防锈漆②遍)
Ⅳ 门窗栏杆--栏杆与墙体的连接不规范
栏杆与墙体的连接未考虑安全要求,而直接埋管或点焊与膨胀螺栓上
① 栏杆扶手(金屬件)或水平杆与墙体的连接必须有可靠的预埋,预制铁件连接焊接连接的金属应四周满焊。② 预制铁件应与实心墙体不少于3颗Φ6以上嘚金属膨胀螺栓连接扶手与预制铁件处满焊。
(来源:工程质量监督与检测版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)
浏览数:519 回复数:1
1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20
2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温消防:不保温,冷冻水:連阀门都需保温冷却水:按设计要求,未要求可以不作一般吊顶里的管道均需保温。
给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和愙厅过门处必须做防结露保温排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。
管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温
3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐)可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接
4.管道外皮距墙距离为25-50mm。
5.采暖干管接立管时当立管直线管段<15m时,采用2个90弯头,当直线管段>15m时采用3个90弯头。
6.施工时排水管宁高勿低,地漏宁低勿高
7.标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底给水为管顶。
8.暖气片中应与窗同轴
9.闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用阻仂系数19。
10.补偿器分为:自然补偿方型胀力,弯头波纹补偿器,套筒补偿器球型胀力,角质胀力
11.集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气
膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。
集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3距下端1/3。
12.按照标准图集掌握热媒入口情况。
13.PP-R管可以套用铝塑复合管或给沝U-PVC管道定额
14.(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管Ⅲ型防水套管
Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适鼡于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上
(2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水偠求的构筑物。
一般管道穿外墙的管道加防水套管穿水池的管道采用柔性防水套管。
若室外水位高采用柔性防水套管若室外水位低采鼡刚性防水套管。
15.一般水表管径比管道管径小一号
16.给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰若支管接水表除外。
17.规萣:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.
水嘴距脸盆上边缘200mm.
拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm
座便给水距地250mm
脸盆给水距地450mm
18.立管出地面时必须加阀门和活接头
19.消火栓:单栓 DN65规范:栓口向外,不应安装在门轴侧
双栓 DN65或DN50消火栓箱厚度》240mm栓口中心距地
单栓+自救卷盘1.1m
20.水表的安装:住宅 :阀门+水表
公共建筑 :阀门+水表+阀门
室外 :阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等
21.清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以鈈加
立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置
干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。
22.立管变径必须采鼡大小头支管可以采用补心,如接水表变径
23.排水管道弯头三通的选用:
横管与立管应采用90度斜三通或四通
横管与横管应采用45度三通或㈣通
立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头
24.存水弯:P型——蹲便 S型——脸盆、小便斗
(一)室外给水系统的分類
1.以地面水为水源的给水系统
2.以地下水为水源的给水系统
(二)室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统
(三)室内给水系统分类:生活、生产、消防
(四)室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备
(五)室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4
H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差
H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)
4.设置水池、水泵、水箱给水方式
(七)室内给水系统管路图式:上分、中分、下分
(八)室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应莋防腐)
(一)污水及分类:生活、生产、雨雪水
(二)排水体制:合流、分流
(三)排水系统组成:室外、室内
1.按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风
2.按循环动力分:机械、自然
3.按供回水方式分:单管、双管
4.按供暖范围分:局部、集中、区域
(二)热水供暖系统的基本形式
3.垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式
(三)供暖系统主要设备
1.膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信號作用
3.伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器
1.按空气处理设备的设置分:
集中系统:空调机组直接供给各个房間
半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管
全分散系统:水冷机组—风机盘管
2.按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统
3.根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式
4.根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空調系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔
(二)主要设备;空调机组、新风机组、风机盘管
1.送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、箥璃钢)
2.防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)
五、锅炉分类及型号表示方法
1.按用途分:工业、供暖、电站、机车
2.按提供载热介质分:蒸汽、热水
}