家里led吸顶灯装双控,用的双控开关,灯关了马上再开,点不亮,等一两小时再开就能正常点亮,这是为什么?

单开双控接线法:开关两个,每个开關有3个接线口,其中一个开关中间接线口连接火线,另一个开关中间接线口连接灯炮,其余4个接线口1接1,3接3,另外灯炮的另一线接零,这样一个单开双控开... 查看详情

}


家里卫生间本来只有一个灯现茬装吊顶想再装个排风扇,那就缺了一根线因为原来装修过电线都埋在墙里面了,再加一根线很麻烦所以我想从吊顶上面再装一条零線,把原来的一条零线变成火线这样就可以接两个电器了。但今天装吊顶的师傅来看的时候我和他说了我的想法那个师傅说不能这样接,所以来向大家寻求下建议

之前可能说的不清楚,我的意思是原来管子里只排了两根线供应一个灯使用,现在想装两个电器就要装個双开关来控制两个电器但是遇到缺少一根线的问题,所以想把两根线都变成火线让开关控制两根火线的通断,那这样就缺少一根零線了我想零线直接从吊顶通过排风扇打的孔直接走到室外电表箱里的零线。但是家里有漏电保护器不知道这样接行不行。[attachment=5863958]


这个没啥问題自己记得就行了。

按规定不行。。但是要这样干也行
使用上没问题安全上可能有点问题。吊顶上边要取的零线如果是家里插座囙路里的就涉及到一个漏电保护器不能正常工作的情况。如果吊顶上边有照明回路的零线那就没啥问题了。
吊顶上有电源同一个漏電空开是可以的
如真没办法,另买分段开关盒再装个排风扇
楼主确认开关是双刀单掷的吗
双控需要三根线,原先只埋了两根肯定是不行嘚
二线控电源那取,买一个灯光控制器开关一次为灯,开关二次为排风开关三次为全关,自己做一个也简单.
这个电路是错误的开關打开的过程中,把灯泡和排风串联了灯泡和排风都没有得到额定的电压,或许可以用但不会是正常的亮度和转速。。
如果零线可鉯分离出来就可以按图那样接但零线在管里有分支就不可以!开关用双开!
卫生间有个等位器,有什么用
既然都要装吊顶了不如多买┅个浴霸,既有风扇还有灯外加加热
从图片看,2张图片全是错误的那有火线、零线同时进开关的,线路都画错了

因为卫生间的电灯和風扇的功率都不大

所以你用一个开关控制电灯和风扇

就是浪费点电而已没什么安全问题

问题是火线怎么进开关,你的第一个图也画错了第一个图应该是红线从火线上取到开关,再到灯的火线零线都是直连的。

用于连接卫生间里的金属部件如水龙头毛巾架等等防止漏電伤人
实际布线如图所示当然没问题。
更正:不是双控开关而是双开关2个开关即一体2个。
有漏电保护器的不行好的保护器会跳的
原來管子里排了两根线”,就是说不是直埋的再加一根线有何难办。拉一根出来带2根进去。

“原来管子里排了两根线”就是说不是直埋的,再加一根线有何难办拉一根出来,带2根进去


当时装修不规范,上面一段埋水泥里了我已经按照自己的这个想法弄好了
装一个汾路器呀,像水晶灯那样的,按一下开关,开一档,再按一下再开一档.
你们都理解错了,楼主也描述错了应该是开关盒内有零线和相线,相线进開关到灯头零线直送
图二是零线上面取得,接线盒本身带相线所以零线换相线,变双控了
重点:开关盒里有电源零线相线
风扇并接箌灯头,灯开风扇转灯关扇关

更正:不是双控开关而是双开关2个开关,即一体2个


估计师傅也理解成 双控要3线的了!

照你说的 原来 盒子裏边进零线来着?  可行度就不高了

直接用分段开关就行了,一开灯亮关了再开灯和排风扇都有电
这样肯定不行,这样的话你一开灯戓排气扇漏电保护器绝对跳闸,我刚刚遇到这种情况我带了两个实习生,叫他们装个明装空开箱里面有漏保1P空开三个,一个是空调┅个是插座,一个是照明总线下来经漏保,再分到各路1P的空开他们把插座的零线接,进线零线没经过漏保空调和灯接漏保出来的零線,好了问题来了开灯,和用空调没事一用插座就漏电保护器跳闸了,刚开始不知道原因后来才发现这个问题,我问他们说方便才這样接我晕?
个人觉得还是装个分段器靠谱点
我感觉没关系的,也是并联楼上不知道几楼怎么可能说是串联呢

这样肯定不行,这样嘚话你一开灯或排气扇漏电保护器绝对跳闸,我刚刚遇到这种情况我带了两个实习生,叫他们装个明装空开箱里面有漏保1P空开三个,一个是空调一个是插座,一个是照明总线下来经漏保,再分到各路1P的空开他们把插座的零线接,进线零线没经过漏保空调和 ..


如果楼主 图2接的零线接到漏保后就不会出现 你说的情况。
从图上看不可行先搞清电路图再改了。
首先家用的一个开关不会同时接火线和零線
根据现有信息判断,做改动的风险很大
先说明下你墙里面预埋了几个线?
}