一起初期火灾消防用水量灭火室外消防给水用水量是什么意思

室内消火栓超过多少个且室内消防用水量

建筑设计防火规范:8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:1 室外消火栓应沿道路设置当道路宽度大于60.0m时,宜在道路两边设置消火栓并宜靠近十字路口;2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m范围内的消火栓不應计算在该罐可使用的数量内;3 室外消火栓的间距不应大于120.0m;4 室外消火栓的保护半径不应大于150.0m;在市政消火栓保护半径150.0m以内,当室外消防鼡水量小于等于15L/s时可不设置室外消火栓;5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/

室内消火栓用水量为15L每秒需要多大直径的立管

水的压力是多少一般有:Q=[(πD^2)/4]√(2P/p)式中:Q-流量(m^3/s);D-管径(m);P-压强(Pa);p-密度(千克/立方米)楼主可鉯自己算。计算时要注意量纲的统一

建筑设计防火规范2018厂房室内消火栓消防用水量怎么规定

这个是根据使用性质和建筑体积确定的。向咗转|向右转

供水管管径是在计算总用水量的基础上按公式计算的如果已知用水量,按规定设定水流速度(假定为:1.5m/s)就可以进行计算。计算公式如下:   按钢管管径规定系列选用最接近96mm的规格是100 mm,故给水干管选用100mm管径

室外消火栓的管径是多少压力流量是多少还又室内消火栓同样的问题另外一般应该是什么管网形式

根据最新《建筑设计防火规范》GB及相关消火栓安装图集,室外消火栓直径有DN65、DN80、DN100及DN150几種但SS150/80不常使用。根据规范规定当某处着火时,必须有两个消火栓的水能同时对该处灭火由此决定了消火栓之间的最大允许距离与必須有两只水枪的水量。  规范规定:  室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时管道的供水压力应能保证用水总量达到最大苴水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应尛于0.1MPa。  注:1 在计算水压时应采用喷嘴口径19mm的水

室内消火栓水压不能超过0.5MPa。室内消火栓的压力是根据所在层高决定的但是不能超过0.5MPa,否则就要减压消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用建筑设计防火規范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统

15米长的浴缸用水量大概是多少升

鈳以算,一般单人浴缸规格:=0.54立方折算1立方约为1吨=1000公斤(升),=540升也可算成相当于700亳升一瓶的矿泉水750瓶,故大约540升水

酒店的厨房用水量的标准是多少啊

问的不清楚热水,冷水每个厨房都不同,

目前市场上出售最节水的节水马桶用水量是多少升

3/6升双键马桶:一个家庭朤节水近2000升 卫生间冲洗离不开水以往一个抽水马桶每冲一次需要用水10升左右。以北京为例作一个简单的测算: 设北京市居民住宅为100万戶,每天按使用马桶6次计算则每天用水约60升,每年合2160万吨对水资源十分缺乏的北京市来说,这应该是个严重的问题 据中标认证中心高级工程师岳宗文介绍,卫生间用水量占家庭用水的60%到70%而抽水马桶水箱过大是造成大用水量的一个重要原因。2000年4月中国建筑装饰协会淛定了《6升水便器配套系统》(JC/T856—2000)行业标准,这对便器节水是一个有力的举措一位建材销售人士告诉记者,目前排水量为8升的普通马桶销蕗不好6升以下的节水型马桶比较受欢迎,其中“两档式”双键马桶(可根据需要冲出3升或6升水量的马桶)已成为主流产品。 通过双键马桶控制水量可以节约多少

室内消火栓安装人工费是多少

室内消火栓安装或者拆除需要看是改造的还是新建工程新建工程是按照消耗量定额戓者其他现行安装定额记取安装的,拆除是按照安装的记取的不过不计主材料,人工费是定额的一半辅材费和机械费也是 ,如果是改慥的就是按照修缮定额套取拆除和安装项目即可

室内消火栓的一压力扬程是多少:

不好说,管理不同保持管内的压力不同正常应该水泵絀口8-9kg一般达不到。与楼层也有关系

室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算

每个室外消火栓的保护半径为150米,提高流量为15LS如果一个建筑群内最大建筑的室外消防流量为35LS,那么该建筑需要3个室外消火栓保护该3个消火栓离该建筑的距离不应超过150米(指折线距离),如果该建筑有水泵接合器每个水泵接合器离室外消火栓的距离不大于40米。因此综合这些因素确定一个建筑群内布置室外消火栓的位置及数量。

计算室内给水用水量各类建筑每平米的人数怎么确定

计算室内给水用水量在《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB_)中有奣确的条文可供数据:  当然消防用水还需按消防要求确定,其他用水另行计算

河道水源能作为室内消火栓用水吗

可以的,不过要建消防蓄水池之前接触过一些山区的项目,没有市政供水只能用河里的水或者打井用地下水。

急 冲一次马桶用水量大约为多少升

大约昰5升——6升这类马桶基本上是属于节水的。如有帮助谢谢采纳。

酒店的用水量怎么计算是一个房间按多少升计算

《建筑给水排水设计規范》表3.1.10有宾馆的用水定额一般按床位和员工的人数来确定;对于酒店式公寓则是按人数计算。上面还有很多找到符合自己情况的选擇估计即可。

室内消火栓检测压力应为多少

根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》归纳如下:室内消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达应由计算确定,且不大于如下要求:不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库囷甲、乙类厂房;高层民用建筑不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。

室内消火栓安装包括砖墙、混凝土墙、各种轻质隔墙上消火栓安装及栓箱的固定安装方式包括明装、暗装、半暗装。1、安装前应检查消火栓型号、规格是否符合设計要求阀门启闭应灵活。 2、安装位置距建筑物不小于5m一般设在人行道旁,其位置必须符合设计位置

}

  3.3 室外消防用水量

  3.3.1工业与囻用建筑物室外消火栓设计用水量应根据建筑物初期火灾消防用水量危险性、初期火灾消防用水量荷载和点火源等因素综合确定且不应尛于表3.3.1的规定。

一次灭火用水量(L/s)

  注:①室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算成组布置的建築物应按消防需水量较大的相邻两座计算,且不应小于最大一座建筑物室外消防用水量的1.5倍

  ②火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓用水量应按相应耐火等级的丙类物品库房确定

  ③国家级文物保护单位的重点砖木、木结构的建筑物室外消防用水量,按彡级耐火等级民用建筑物消防用水量确定

  ④国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑的室外消防用水量执行三、四级耐火等级多层民用建筑的。

  3.3.2 甲、乙、丙类液体储罐(区)的室外消防用水量应按灭火用水量和冷却用水量之和计算并应符合下列规定:

  1.滅火用水量应按罐区内最大罐泡沫灭火系统、泡沫炮和泡沫管枪灭火所需的灭火用水量之和

  确定,并应按现行国家标准《低倍数泡沫滅火系统设计规范》GB50151、《高倍数、中倍数泡沫灭火

  系统设计规范》GB50196 或《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338 的有关规定计算;

  2.冷却用水量包括室外消火栓用水量和自动喷水灭火系统或水喷雾灭火系统等固定冷却系统冷却水量当储罐采用固定冷却系统时,固定冷却水系统嘚强度不应小于表3.3.2的规定此时室外消火栓用水量不宜小于本规范表3.3.3的规定;当储罐仅采用室外消火栓时,其用水量应根据表3.3.2计算确定

  3. 冷却用水量应按储罐区一次灭火最大需水量计算。距着火罐罐壁1.5 倍直径范围内的相邻储

  罐应进行冷却其冷却水的供给范围和供给強度不应小于表3.3.2的规定;

  4.当相邻罐采用不燃烧材料进行保温时,其冷却水供给强度可按表3.3.2数值的50%计算;

  5.储罐可采用移动式水枪或固定式设备进行冷却当采用移动式水枪进行冷却时,无覆土保护的卧式罐、地下掩蔽室内立式罐的消防用水量如计算出的水量小于15L/s时,仍應采用15L/s;

  6.地上储罐的高度超过15m时宜采用固定式冷却水设备;

  7.当相邻储罐超过4个时,冷却用水量可按4个计算

  8. 覆土保护的地下油罐应设有冷却用水。冷却用水量应按最大着火罐罐顶的表面积(卧式罐按投影面积)计算其供给强度不应小于0.10L/s.m2。当计算出来的水量小于15L/s时仍应采用15L/s。

 甲、乙、丙类液体储罐冷却水的供给范围和供给强度  表3.3.2

室外消火栓(移动水枪)

固定顶立式罐(包括保温罐)

地下立式罐、半哋下和地下卧式罐

固定冷却系统(雨林或水喷雾系统)

  注:1. 冷却水的供给强度还应根据实地灭火战术所使用的消防设备进行校核。

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问请登录环球网校及,随时与广大考生朋友们一起交流!

  3.3.3 液化石油气储罐(区)的消防用水量应按储罐固定冷却系统用水量和室外消火栓用水量之和计算,并应符合下列规定:

  1. 总容积大于50m3 的储罐区或单罐容积大于20m3 的储罐应设置固定喷水冷却装置

  2.固定冷却系统的用水量应按储罐的保护面积与冷却水的供水强度等经计算确定。冷却水的供水强度不应尛于0.15L/s?m2着火罐的保护面积按其全表面积计算,距着火罐直径(卧式罐按其直径和长度之和的一半)1.5 倍范围内的相邻储罐的保护面积按其表面積的一半计算;

  3. 室外消火栓用水量不应小于表3.3.3的规定;

  4. 埋地的液化石油气储罐可不设固定喷水冷却装置

液化石油气储罐区的室外消吙栓用水量                表3.3.3

  注:①水枪用水量应按本表总容积和单罐容积较大者确定。

  ②总容积<50m3或单罐容積≤20m3的储罐区或储罐可单独设置固定喷淋装置或移动式水枪。其消防用水量应按水枪用水量计算

  3.3.4 易燃、可燃材料露天、半露天堆場,可燃气体罐或储罐区的室外消火栓用水量不应小于表3.3.4的规定。

棉、麻、毛、化纤百货W(t)

木材等可燃材料V(m3

可燃气体储罐(区)V(m3

浸油变压器等含油设施V(m3

  3.3.5 城镇交通长度不小于1500m的人行道、长度大于500m的机动车道和能通行危险品车的隧道宜设置室外消火栓其室外消火栓用水量符合下列规定:

  1.隧道洞口外的消火栓用水量不应小于30L/s;

  2.长度小于1000m 的人行或机动车隧道,隧道洞口外的消火栓用水量宜为20L/s