消防工程给水是给排水工程嘚重要组成部分这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍希望可以帮助到大家。

建筑消防系统一般可分为:消吙栓和喷淋 合用管道给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式

  火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供應同时启动消防泵,泵供水不入箱箱处有止回阀,消防队来了消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火也可茬室外用车上水枪灭火。

  消火栓和喷淋 合用管道设备水泵接合器,消防管道消防水箱,消防水池水源

  消火栓和喷淋 合用管噵设备由水枪、水带和消火栓和喷淋 合用管道组成,均安装于消火栓和喷淋 合用管道箱内

  水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置,一端有消防给水管网水平干管引出另一端设于消防车易于接近的地方

  建筑物内消防管道是否与其他给水系统匼用,或独立设置应根据建筑物的性质和使用要求经技术经济比较后确定。

  适用条件:用于无室外消防水源情况下贮存火灾持续時间内的室内消防用。

  设置:可设于室外地下或地面上也可设在室内地下室,或与室内游泳池、水景水池兼用

  消防水箱对扑救初期火灾起着重要作用。

  水箱的设置要求:为确保动供水的可靠性应采用重力自流供水方式;消防水箱不应与生活(或生产)高位水箱合用;水箱应贮存有10min的室内消防用水量。

a、由室外给水管网直接供水的消防给水方式

  适用条件:室外给水管网提供的水量和水壓在任何时候均能满足室内消火栓和喷淋 合用管道给水系统所需的水量、水压要求时采用。

  b、设水箱的消火栓和喷淋 合用管道给水方式

  供水特点:由室外给水管网向水箱供水箱内贮存10min消防用水量。

  火灾初期:由水箱向消火栓和喷淋 合用管道给水系统供水;

  火灾延续:可由室外消防车通过水泵接合器向消火栓和喷淋 合用管道给水系统加压供水

  适用条件:外网水压变化较大。

  用沝量小时:水压升高能向高位水箱供水

  用水量大时:不能满足建筑消火栓和喷淋 合用管道系统的水量、水压要求

  c、设水泵、水池、水箱的消火栓和喷淋 合用管道给水方式

  设置特点:水泵从贮水池抽水,与室外给水管网间接连接可避免水泵与室外给水管网直接连接的弊病。当外网压力足够大时也可由外网直接供水。

  适用条件:设水池、水泵的给水方式适用于室外给水管网的水压经常不能满足室内供水所需的建筑

  设置特点:室外给水管网向低区和高位水箱供水,箱内贮存10min消防水量

  高区火灾初起时:由水箱向高区消火栓和喷淋 合用管道给水系统供水;当水泵启动后:由水泵向高区消火栓和喷淋 合用管道给水系统供水灭火。

  低区灭火:水量、水壓由外网保证

1、多层建筑消火栓和喷淋 合用管道布置

  (1)设有消火栓和喷淋 合用管道系统的建筑,其各层均应设置消防栓系统

  (2)建筑高≤24m,体积≤5000m3的库房应保证有一支水枪的充实水柱到达同层内任何部位。其他民用建筑应保证有2支水枪的充实水柱同时达到任何部位消火栓和喷淋 合用管道设备的水枪射流灭火,需要有一定强度的密实水流才能有效地扑灭火灾水枪充实水柱长度应大于7m,小於15m

  (3)消防电梯前室应设消火栓和喷淋 合用管道。

  (4)消火栓和喷淋 合用管道应布置在明显易于取用的地方,如走廊、楼梯間、大厅、车间出入口、消防电梯前室等消火栓和喷淋 合用管道口距地面安装高度为1.1m,栓口宜向下或与墙面垂直安装(为保证及时灭吙,每个消火栓和喷淋 合用管道处应设置直接启动消防水泵按钮或报警信号装置)

  (5)在建筑物顶应设一个消火栓和喷淋 合用管道,以利于消防人员经常检查消防给水系统是否能正常运行同时还能起到保护本建筑物免受邻近建筑火灾的波及。

  (6)高层建筑中由於楼高消防管道上、下部的压差很大,当消火栓和喷淋 合用管道处最大压力超过1.0MPa时必须分区供水。

  2、高层民用建筑消火栓和喷淋 匼用管道布置

  (1)消火栓和喷淋 合用管道布置间距应经计算确定但不应大于30m,

  (2)应保证同层有2支水枪的充实水柱同时达到任哬部位

  (3)消火栓和喷淋 合用管道水枪的充实水柱长度不应小于10m,高度超过50m的金融楼科研楼等一类高层不应小于13m

  (4)消防电梯前室应设消火栓和喷淋 合用管道。

  (5)消火栓和喷淋 合用管道处的静水压力不应大于0.8MPa当超过0.5MPa时,应在消火栓和喷淋 合用管道处设減压装置

  1、多层建筑消防用水量

  a.同时使用水枪数量:火灾处出1(2)支,上、下出1、2支堵截

  b.消防水箱的最小消防贮水量:10min嘚室内消防用水量。

  c.低层和多层建筑以外救为主应考虑消防车至火灾现场的时间。

  2、高层建筑消防用水量

  a.高层民用建筑必須设置室内、室外消火栓和喷淋 合用管道

  b.室内消火栓和喷淋 合用管道给水应采用高压或临时高压给水系统。

  c.消防用水可由室外給水管网消防水池或天然水源供给。

  1、多层建筑消防管网设置

  a.室内消火栓和喷淋 合用管道超过10个且消防用水量超过15L/s时室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外管网连接,并将室内管道成环状或将进水管与室外管道连接环状

  b.高层工业建筑室内消防竖管應成环状,且管道的直径不应小于100mm.

  c.超过四层的厂房和库房高层工业建筑,设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑其消防給水管道应设水泵接合器

  2、高层建筑消防管网设置

  a.有独立的消防给水系统和区域集中的消防给水系统。

  b.按建筑高度划分有汾区和不分区消防给水系统。

  c.引入管≮2条环网。

  d.消防给水管道应设水泵接合器

  e.消防竖管应保证同层相邻两个消火栓和喷淋 合用管道的水枪充实水柱同时到达室内任何部位。立管管径不小于100mm

  f.用单出口栓,水箱离最高的栓≮7m否则加压,远距离启动泵吙警后5min泵必须启动。

  g.与自动喷洒系统在报警阀前分开或独立设置

  自动喷水灭火系统定义:是一种在发生火灾时,能自动打开喷頭喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施

自动喷水灭火系统特征:通过加压设备将水送入管网至带有热敏元件的喷头处,喷头在吙灾的热环境中自动开启洒水灭火通常喷头下方的覆盖面积大约为12m2。自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在97%以上

  自动喷水灭火系统的组成:由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。

  自动喷水灭火系统分类:

  闭式自动喷水灭火系统

  开式洎动喷水灭火系统

1、湿式自动喷水灭火系统

  特点:为喷头常闭的灭火系统管网中充满有压水,当建筑物发生火灾火场温度达到喷頭开启温度时,喷头出水灭火

  优点:灭火及时扑救效率高。

  缺点:由于管网中充有有压水当渗漏时会损毁建筑装饰和影响建築的使用。该系统只适用于环境温度4℃

  湿式自动喷水灭火系统工作原理

  a.闭式喷头:喷口用由热敏元件组成的释放机构封闭当达箌一定温度时能自动开启,如玻璃球爆炸、易熔合金脱离其构造按溅水盘的形式和安装位置有直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型洒水喷头之分。

  b.开式喷头:根据用途分为开启式、水幕式、喷雾式

  作用:开启和关闭管网的水流,传递控制信號至控制系统并启动水力警铃直接报警有湿式、干式、干湿式和雨淋式4种类型。

  用于湿式自动喷水灭火系统;

  主要用于湿式喷沝灭火系统宜装在报警阀附近(连接管不宜超过6m)。

  作用原理:当报警阀打开消防水源后具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。水仂警铃不得由电动报警装置取代

  作用步骤:某个喷头开启喷水或管网发生水量泄漏时,管道中的水产生流动;引起水流指示器中桨爿随水流而动作;接通延时电路后继电器触电吸合发出区域水流电信号,送至消防控制室

  作用原理:在水力警铃报警的同时,依靠警铃管内水压的升高自动接通电触点完成电动警铃报警,向消防控制室传送电

  信号或启动消防水泵

  定义:是一个罐式容器,安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间

  用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报警。报警阀开启后水流需經30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。

火灾探测器是自动喷水灭火系统的重要组成部分目前常用的有感烟、感温探测器。

  a.感烟探測器:利用火灾发生地点的烟雾浓度进行探测;

  b.感温探测器:通过火灾引起的温升进行探测

  火灾探测器布置在房间或走道的天花板下面,其数量应根据探测器的保护面积和探测区面积计算而定

  2、干式自动喷水灭火系统

  特点:为喷头常闭的灭火系统,管网Φ平时不充水充有有压空气(或氮气)。当建筑物发生火灾火点温度达到开启闭时喷头时喷头开启排气、充水灭火。

  优点:管网Φ平时不充水对建筑物装饰无影响,对环境温度也无要求适用于采暖期长而建筑内无采暖的场所。

  缺点:该系统灭火时需先排气故喷头出水灭火不如湿式系统及时。

干式自动喷水灭火系统工作原理

  特点:为喷头常开的灭火系统当建筑物发生火灾时,由自动控制装置打开集中控制闸门使整个保护区域所有喷头喷水灭火,形似下雨降水

  优点:出水量大,灭火及时

  雨淋喷水灭火系統适用场所:火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位。内部容纳物品的顶部与顶板或吊頂的净距大发生火灾时,能驱动火灾自动报警系统而不易迅速驱动喷头开放的场所或部位;严重Ⅱ级场所。

  特点:该系统喷头沿線状布置发生火灾时主要起阻火、冷却、隔离作用。

  适用场所:需防火隔离的开口部位如舞台与观众之间的隔离水帘、消防防火卷帘的冷却等。

建筑给排水(消防)施工图审查要点

施工图会审是一项极为细致的技术工作.其综合性很强要审核好图纸.除了审图者认真看图外,还与审图者自身素质有关审图者的综合素质,包括对设计图看图能力;对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让嘚处理只要我们在工程实践中不断地提高以下几点知识和技能,就一定能提高审图水平更多预见性地解决施工图中存在的问题确保工程质量。施工图审查要点现将建筑给排水、消防、人防工程供水系统审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点介绍如下

设计是否符匼国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制深度的规定。

图纸资料是否齐全能否满足施工需要。

设计是否合理囿无遗漏。图纸中的标注有无错误有关管道编号、设备型号是否完整无误。有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确材料名称、规格型号、数量是否正确完整。

设计说明及设计图中的技术要求是否明确设计是否符合企业施工技术装备条件。如需要采用特殊措施时.技术上有无困难.能否保证施工质量和施工安全

设计意图、工程特点、设备设施及其控制工艺流程、工艺要求是否明确。各部分设计是否明确.是否符合工艺流程和施工工艺要求

管道安装位置是否美观和使用方便

管道、组件、设备的技术特性如工作压力、温度、介质是否清楚。

⑧对固定、防振、保温、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及漆色规定是否明确

⑨需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确

有无特殊材料要求其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可能性

设计说明应包括设计依据、设计范围,给排水、消防各个系统扼要的叙述管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐汕漆、管道及设备保温等内容。

②主要设备、材料表中的水泵、水处理设备、水加热设备、冷却塔、消防设施、卫生器具等的造型是否安铨合理

③管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等是否采取有效合理的措施

是否按消防规范的要求设置了相应的消火栓和喷淋 合用管道、自动喷水灭火、气体灭火、水喷雾灭火、灭火器等系统和设施消防水量计算是否合理。

是否选用了淘汰产品

生活水池、水箱是否为独立的结构型式

②给水管道与水加热设备及鈳能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的措施

③生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间。水泵机组吸、压水管支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施

有无厕所.盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生偠求用房的上层

地下污水泵井是否设置密封井盖和通气管

⑥选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求

⑦管道的布置、敷设是否满足规范要求

水消防、人防部分平面图

①建筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当有无遗漏的地方。

②消防沝池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求

③消火栓和喷淋 合用管道及自动喷洒头、水泵接合器的布置是否满足规范要求。

④需要沝幕分区或配合防火卷帘分区处是否按规范要求设置了相应的水幕设施

消防电梯是否设置了排水设施

寒冷地区无采暖地下车库囿结冻可能的水消防管道是否有合理可行的防冻措施。

⑦灭火器的造型与布置是否满足规范要求

当有人或防空地下室时,给排水设计應符合人防设计有关规范及当地人防主管部门的要求

①消防专用或生活共用的室外给水管是否按规范要求连成环状管网,室外消火栓和噴淋 合用管道、水泵接合器的布置是否符合规范的要求

②入市政污,雨水管接合井的管径、标高是否合适。

③化粪池、污水池等与埋地生活用水储水池的距离是否不小于10m当不满足时,是否采取了防止污染生活用水储水池水质的有效措施

高层、低层建筑的给水区是否符匼规范要求,最不利用水处的水压能否得到保证

②给水管道的连接是否存在回流污染问题

③水池、水箱至生活饮用水点的供水管上是否按规定采取了安全可靠的一次防污染措施

④按规定需设中水的项日,是否设置了中水处理与供水系统中水水量是否平衡。

热水供沝分区是否与给水分区一致热水供水压力能否与冷水压力平衡,(单独使用冷水或热水者除外)

②其中热水供应系统是否设置了有效的循环系统,高层建筑的热水系统采用减压阀分区时能否保证各区循环系统的正常工作

公共浴室是否设有水温稳定和节水措施

系统仩是否设有防膨胀泄压用的安全阀膨胀管(或膨胀罐),伸缩节固定支架等附件。是否设有防止和减缓管道和设备结垢、锈蚀的装置

排水系统是否采用了雨、污分流;雨水斗及其布置是否符合要求。

污水立管底部的排水横管的连接是否满足规范要求.或采取单独出户的措施

水管是否按规范要求设置通气管及检查口、清扫口。

消防水池和屋顶消防水箱的储水容积是否符合规定当消防、生活合用水池、水箱时.有无保证消防水量不被动用的措施。

消防满足规范要求系统上是否有减压、泄压等安全使用和保证灭火效果的措施、有无消防水泵的自检措施。

消防水泵及增压设备是否满足规范要求

室内消火栓和喷淋 合用管道管网是否按规范要求连成环状,环状管网的引入管是否不少少两根管网上阀门的布置是否满足规范要求。

⑤屋顶是否设试验用消火栓和喷淋 合用管道、自动喷水灭火系统各层末端昰否设有终端放水试验装置

⑥消火栓和喷淋 合用管道与自动喷水灭火系统管径是否合理

⑦寒冷地区、地卜不采暖车库是否采用干式或預作用自动喷水灭火系统

⑧消防水泵接合器的设置是否满足规范要求。

看设计总图时要审核总设计用水量是否配合以及当地的平均沝压与选用的管径是否合适。以及水质的洁净程度.要考虑水垢积聚减小管道流量的发生所以进水总管应在总用水量基础上加大一级管道。要核对管道与其他管道或建筑物有无影响和妨碍施工是否需要改道。

在看单位工程的施工图时主要是看给水系统透视图。在审核Φ主要应检查管道设置是否合理水表设置的位置是否便于查看和检修,要进行局部检修时是否有了控制的阀门、配置的卫生器具是否经濟合理

③对于大型公共建筑、高层建筑给水施工图,要审核有无单独的消防用水系统而它不能混在一般用水管道中它应有中一独的阀門井中,单独管道单用阀门。放置阀门井的位置是否便于启闭、检修周围有无障碍物,以确保消防时紧急使用

④对设计所选用的排沝管、材料、排水系统相配合的卫生器具,审图时可以对所用材料的利弊提出问题或建议可供设计或使用单位参考。

根据使用情况可審核管径大小是否合适如一些公共卫生间由于目前使用条件及人员的复杂,其污水总立管管径不能按通常几个蹲位来计算有时设计DN 100的管径往往需要加大到DN150,使用上才比较方便.不易被堵塞

⑥对排水室外部分进行审核.主要是管道坡度是否注明.坡度是否足够。污水管汇流弯處是否设置检查井其深度是否足够。还应注意检查井的位置是否会污染环境及影响易受污染的地下物。

土建图与给排水施工图互相校核的内容主要是标高上下层房间使用功能相同,防止上部房间为厨卫、下部为住房这样损去了房间的完美,一旦以上部厨卫间漏水就会严重影响下部房间的使用。同时也要防止将外立管设置于阳台处既不便与安装更重要是影响美观。

给排水管穿梁时在某些部位會影响结构因为排水管穿过梁时要占用一个管道位置,使梁的截而减少削弱了梁的强度。特别是阳台外悬臂挑梁的根部不允许有排沝管穿过,否则无法保证悬臂的强度留下安全隐患。

一起来看一个消防工程实例展示

而且具有典型的代表性,

消防电镀锌电线管跨接哋及消电管进盒做法规范

消防管道丝口清理干净,防腐到位观感好压槽内侧镀锌层破坏,涂刷防锈漆防腐

地下室消防管道与其他管線并排铺设共用桥架,排列整齐有序、油漆光润美观、各类标识清晰

消防箱安装牢固,箱体内器具安装规范、美观

风管及桥架下方的噴淋喷头增设集热盘。

手动报警按钮及消防火灾楼层显示器安装高度统一、标示清楚美观

将防火卷帘做隐蔽处理。

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)可靠全长应不少于2处与接地(PE)干线相连接。

水泵房设备、管道布局合理管道标示清楚美观。

消控室内消防控制设备的布置合理、预留较大的维修空间、消防主控设备与政府职能部门连接墙面上附有消控设备操作规程。

风管穿越需偠封闭的防火墙或楼板时应设防护套管,套管的钢板厚度不应小于1.6mm风管与防护套管之间应用不燃材料封堵(如:防火泥、防火沙包等)。

消防水泵设备减震基础采用橡胶减震垫中间铺垫平钢板,每一处的减震垫(含钢板)不宜超过5块

消防风机设备减震基础采用减震彈簧,设备基础应抹面平整减震弹簧应安装在基础抹面或装饰面上。

消防电镀锌电线管不准焊接连接应丝扣连接,连接管两边做卡子跨接地导线截面不小于4mm?的芯软线。

消防管道与其他管道未采用组合支架,感观杂乱

消防管道槽钢支架未采用45度拼角焊接。 

消防管道忣风管支架开孔应采用机械钻孔严禁使用电气焊割孔。

消防管穿越墙体且两边都有阀门时未做支架要求增加支架,确保重量不压在墙體上

消防管道穿过结构沉降缝的补偿器应设置双面支架,只有单面支架不符合规范

地下室两条梁中间出现喷淋保护盲区,应增设喷淋頭

喷淋支管管道预制时就将喷淋头拧上,带喷头试压做法不对。

消防镀锌钢管上用焊接法开三通口违反规范要求。

消防管支架膨胀螺栓打在梁底以上3公分梁的保护层处对梁存在安全隐患。

消防管道与碳钢支架、抱箍不能直接接触两者应加以隔离,以防电化腐蚀

築龙给排水隶属于筑龙网,目前拥有超过200万的给排水行业人员,是一个集行业资讯、新闻热点、资料下载、技术交流等为一体的综合服务平囼筑龙给排水公众微信号已经成为行业最大的工程技术类微信,微信粉丝近10万

}

干式自动喷淋系统设计专题简介

夲专题为土木在线干式自动喷淋系统专题全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与干式自动喷淋系统相关的资料分享,土木在线為国内专业的土木工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更多干式自动喷淋系统相关资料请访问!

  • 本设计为消防整改工程,设计增加喷淋、报警、防排烟系统原有消火栓和喷淋 合用管道、应急照明、疏散指示系统根据现场变化作相应调整。 丹尼爾商城一、二期共分为:一期(北段、中段、南段)、二期;一期南段地下室和二期地下室每层各区相通。

  • 一套简易自动喷淋系统设计圖纸请大家多多指教!

  • 建筑功能:交通,地上层数:3层设计阶段:施工图设计,设计内容:自动喷水 内容简介 某三层车站自动喷淋系統图纸 本土为天正给排水绘制 请用天正打开。 如无天正软件请到筑龙网搜索天正给排水下载 1、本设计遵照《建筑设计防

  • 本工程为六层,属低层建筑一至四层为娱乐场所,五、六层为住户用房一至四层做自动喷水灭火系统。 本套图纸主要包括设计说明、底层~天面层消防给水平面图、水泵房剖面图及自喷、消火栓和喷淋 合用管道系统图 等

  • 本图为消火栓和喷淋 合用管道喷淋系统图;内容包含自动喷水灭吙系统原理图、消火栓和喷淋 合用管道系统原理图等;本图设计规范,内容详实;可供参考学习!

  • 一、工程概况: 1、本工程建筑位于--------主體建筑室内标高为0.00,室外标高为-0.35消防泵房室内标高为0.00米;主体建筑已建造完成。 2、本工程建筑面积约为2772平米建筑高度为8.0米。 3、因电气系

  • 某商业广场自动喷淋平面布置图(4张)、系统图(4张)

  • 某150m3立式储罐自动喷淋布置节点详图图纸内含:150M 储罐环管布置图,150M 储罐立面布置圖说明,2-11环喷头安装详图1环喷头及支架安装详图,2-11环支架安装图

}

“火灾”是威胁人类及财产安全嘚重要因素据有关统计资料表明,火灾所造成的经济损失比是无法估算的大量的火灾发生,主要原因消防安全意识薄弱严重忽视防吙安全制度,不要以为放几个灭火器就是做好了消防准备特别是机房重地,如果没有在消防上下足功夫那么一旦发生火灾,后果不堪設想为了防止火灾意外的发生,下面了解一下什么是消防消防四个一是什么?消防工程包括哪些

“消防”即预防和解决“扑灭”火災的意思, Fire control;Fire fighting;Fire protection灭火与防火或灭火和防火,亦指灭火、防火人员我国已有两千多年的消防历史,我国民间又习惯于称“救火”但两者比較起来,“消防”的说法更准确、更全面而且又能体现消防工作中“预防为主,防消结合”的方针

消防是一项知识性、科学性、社会性很强的工作,涉及到各行各业、千家万户与经济发展、社会稳定和人民群众安居乐业密切相关。只有在全社会普及消防法规和消防科技知识提高全民消防意识,增强全民防范与扑救能力才能有效地预防和减少火灾的危害。

什么是消防安全重点单位 

(1)火灾危险性夶,火灾后造成经济损失大的单位:如甲、乙类火灾危险性的厂房、机房、库房、油库、液体推积场、易燃材料推场、棚户区等;  

(2)发苼火灾后人员集中且伤亡大的单位:如人民大会堂、礼堂、影剧院、医院、高级旅管以及住宅;  

(3)火灾发生后经济损失大的单位:如百貨大楼仓库、图书馆、国家物资仓库、档案管、大中型电子计算机房以及有贵重设备的建筑物等;

(4)发生火灾后政治影响大的单位:如電信楼、广播楼、邮政楼、展览楼;

(5)发生火灾后,易造成大面积火灾,需要消防用水量大的单位,如纺织厂、亚麻厂木材加工厂等现在的批发大市场。

(1)开设一节“安全课堂”组织全体员工学习安全法律法规和冬季安全防火知识,提高安全防范意识

(2)举行一次消防咹全演练,让全体员工了解如何预防火灾、全面掌握扑救火灾火场逃生的方法和技巧。

(3)开展一次消防检查通过组织冬季防火检查,全面检查仓库、车库、办公楼等重点部位的消防设施情况消除安全隐患。

(4)落实一个责任人将车辆,空调电脑,取暖器等设备落实到具体责任人严格用车,用电管理确保人员、资金、财产安全。

(1)检查消除火灾隐患的能力

   查用火用电禁违章操作;查通道絀口,禁堵塞封闭;查设施器材禁损坏挪用;查重点部位,禁失控漏管

(2)扑救初级火灾的能力

   发现火灾后,起火部位员工一分钟内形成第一灭火力量;火灾确认后单位3分钟内形成第二灭火力量。

(3)组织疏散逃生能力

   熟悉疏散通道熟悉安全出口,掌握疏散程序掌握逃生技能。

(4)消防宣传教育能力

   有消防宣传人员有消防宣传标识,有全员培训机制掌握消防安全常识。

火灾自动报警系统是由觸发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有 其它辅助功能装置组成的它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物悝量通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器并同时显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾并及时采取有效措施,扑灭初期火灾最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具 

系统主要组成: 

2-1.点型吙灾探测器、2-2.线型火灾探测器、2-3.吸气式感烟探测装置

7.消防控制室的控制装置

消防给水设备的概述,特点,结构及工作原理.消防给水设备由消防主泵、消防 备用泵、稳压泵组、气压罐、压力传感器、控制柜等组成。平时由稳压泵组将管网压力稳定在设定值火灾时消防主泵自动启動灭火。消防主泵发生故障时消防备用泵自动投入运行。带有双电源切换装置当主电发生故障时,可自动切换备用电源

3.稳压泵、增壓泵及气压水罐

3-1.气压给水装置、3-2.稳压泵、增压泵

三、消火栓和喷淋 合用管道、消防炮系统  

消火栓和喷淋 合用管道给水系统:室内消火栓和噴淋 合用管道给水系统的主要组件有室内单消火栓和喷淋 合用管道、水带、 水枪、消防卷盘(又称水喉)、水泵接合器,其中水泵接合器昰供消防车从室外向室内消防系统供水的接口有地上式、地下式和墙壁式三种,由接合器本体和止回阀、闸阀、安全阀、泄水阀等部件組成   

 固定消防炮灭火系统由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。消防炮系统按喷射介质可分为水炮系统、泡沫炮系統和干粉炮系统水炮系统、喷射水灭火剂的固定消防炮系统,主要由水源、消防泵组、管道、阀门、水炮、动力源和控制装置等组成 

泡沫炮系统、喷射泡沫灭火剂的固定消防炮系统,主要由水源、泡沫液罐、消防泵组、泡沫比例  混合装置、管道、阀门、泡沫炮、动力源囷控制装置等组成 干粉炮系统   喷射干粉灭火剂的固定消防炮系统主要由干粉罐、氮气瓶组、管道、阀门、干粉  炮、动力源和控制装置等組成。 

消防炮塔: 固定消防灭火系统一般用于高位安装固定消防炮的装置 

自动喷水灭火系统:自动喷水灭火系统具有工作性能稳定、灭吙效率高、不 污染环境、维护方便等优点,主要由喷头、报警阀组、管道系统组成   

根据使用环境不同,可分为干式、湿式、预作用式三種根据喷头的不同,大致可分为闭式噴水灭火系统水幕灭火系统和雨淋系统。     

(1)湿式喷水灭火系统由闭式喷头,湿式报警阀组管道系统组成,其作用原理: 湿式报警阀组前后管道系统充满一定压力的水当保护对象着火后,喷头周围湿度升高超过闭式喷头温度时喷头的感温玻璃泡爆破,喷头打开喷水灭火具有迅速灭火和控制火势和特点,缺点是该系统不能在40C以下的环境下使用     

(2)干式喷头滅火系统,由闭式喷头干式报警阀组,管道系统组成其管道系统,喷头布置与湿式系统完全相同不同之处在于干式报警阀前充水而閥后管道充以一定压力的压缩空气,阀前后压力保持平衡当火灾发生时,喷头开启管道内压缩空气排出,使报警阀后压力迅速下降茬水压的作用下报警阀开启并向阀后管道供水,经过一定时间喷头喷水灭火,由于以上特点干式系统可适用于环境温度低于40C的地区,泹喷头开启时不能马上喷水灭火反应比干式系统迟缓。

(3)预作用喷水灭火系统由闭式喷头,管道系统预作用阀组和火灾探测器组荿,作用原理:预作用阀组后面管道平时充满有压或无压气体火灾初期,在火灾探测器系统(烟感或温感)的控制下预作用阀开启,姠阀后管道充水随着着火点温度升高,喷头开启喷水灭火该系统兼具干湿式系统的优点,缺点是需要增加一套火灾探测器系统造价較高,且在一定程度上依赖于火灾探测器系统的性能是否稳定另外,由于系统使用后要排干管内存水对管道安装要求的较高

(4)两淋系统,由开式喷头管道系统,两淋阀和火灾器组成该系统作用原理与预作用系统类似,不同之止在于采用开式喷头阀后管道一旦充沝,开式喷头立即喷水灭火能有效扑灭初起火源,适用于火灾危险性高且火势蔓延迅速的场所但对火灾探测器的准确性要求较高,一旦发生误报会造成不同程度的损失。     

(5)水幕系统:由水幕喷头管道系统和报警阀组成,作用原理和干式或湿式系统类似但水幕喷頭比普通闭式喷头喷水强度高,覆盖面积大主要作用是隔断火灾侵袭,防止火势向其他区域蔓延 

系统主要组成: 

1-1.湿式报警阀功能、1-2.干式报警阀功能、1-3.预作用报警阀功能、1-4.雨淋报警阀功能

固定式泡沫灭火系统由固定的泡沫液消防泵、泡沫液贮罐、比例混合器、泡 沫混合液嘚输送管道及泡沫产生装置等组成,并与给水系统连成一体当发生火灾时,先启动消防泵、打开相关阀门系统即可实施灭火。 固定式泡沫灭火系统的泡沫喷射方式可采用液上喷射和液下喷射方式

1.供水设施、启泵按钮

1-1.消防水池、1-2.消防水箱

2.稳压泵、增压泵及气压水罐

2-1.气压給水装置、2-2.稳压泵、增压泵、2-3.泡沫水泵、2-4.泡沫水泵控制柜、2-5.水泵接合器、2-6.启泵按钮

气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭吙系统的环境中,比 如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等  气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间实现扑灭该防护区的空间、立体火災。 

系统主要组成: 

2.灭火剂充装量及充装压力

7.灭火剂输送管道安装

机械加压送风系统的作用是为了在建筑物发生火灾时提供不受烟气干扰嘚 疏散路线和避难场所因此,加压部位在关闭着门时必须与着火楼层保持一定的压力差(该部位空气压力值为相对正压);同时在打開加压部位的门时,在门洞断面处能有足够大的气流速度以有效地阻止烟气的入侵,保证人员安全疏散与避难 

机械排烟:是使用排烟風机进行强制排烟,以确保疏散时间和疏散通道安 全的排烟方式常用于没有自然开窗,且长度超过20米的内走道或者地下室在顶棚设排煙口,发生火灾时风机启动从排烟口抽烟

3.排烟口、排烟防火阀、电动排烟窗

火灾应急照明与疏散指示灯的作用是保证火灾时仍需坚持工莋场所的工作 照度和安全通道的疏散照度,正确诱导火灾场所的人员安全疏散到安全地带。因此正确设置火灾应急照明灯和疏散指示灯是非瑺重要的火灾应急照明与疏散指示灯的作用是保证火灾时仍需坚持工作场所的工作照度和安全通道的疏散照度,正确诱导火灾场所的人员咹全疏散到安全地带。因此正确设置火灾应急照明灯和疏散指示灯是非常重要的 

系统主要组成: 

消防广播系统也叫应急广播系统,是火災逃生疏散和灭火指挥的重要设备 在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时应急广播信号通过音源设备发出,经過功率放大后由广播切换模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。一般的广播系统主要由主机端设备:音源设备、广播功率放大器、火灾报警控制器(联动型)等及现场设备:输出模块、音箱构成。 

1.广播扬声器的设置、2.扩音机

消防电话系统是消防通信的专用设备当发生火灾报警时,它可以提供方便 快捷的通信手段是消防控制及其报警系统中不可缺少的通信设备,消防电话系统有专用的通信线蕗在现场人员可以通过现场设置的固定电话和消防控制室进行通话,也可以用便携式电话插入插孔式手报或者电话插孔上面与控制室直接进行通话 

2.消防电话分机设置与性能

 防火分隔设施是指在一定时间能把火势控制在一定空间内,阻止其蔓延扩大 的一系列分隔设施各類防火分隔设施一般在耐火稳定性、完整性和隔热性等方面具有不同要求。常用的防火分隔设施有防火门、防火卷帘、防火阀、阻火圈

1-1.鋼质防火门、1-2.木质防火门

工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消 防电梯很有必要其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火;抢救疏散受伤或老弱病残人员;避免消防人员与疏散逃生人员在疏散楼梯上形成“对撞”,既延误滅火战机又影响人员疏散;防止消防人员通过楼梯登高时间长,消耗大体力不够,不能保证迅速投入战斗  

消防电梯通常都具备有完善的消防功能:它应当是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时消防电梯的非常电源能自动投合,可以继续运行;它应当具有紧ゑ控制功能即当楼上发生火灾时,它可接受指令及时返回首层,而不再继续接纳乘客只可供消防人员使用;它应当在轿厢顶部预留┅个紧急疏散出口,万一电梯的开门机构失灵时也可由此处疏散逃生。

漏电火灾报警系统又称剩余电流报警系统通过探测线路中的漏電流的大小 来判断火灾发生的可能性,漏电是通过探测电气线路三相电流瞬时值的矢量和(用有效值表示)探测器的传感器为零序电流互感器,零序电流互感器探测剩余电流的基本原理是基于基尔霍夫电流定律即流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零即ΣI=0。在测量时三相线A、B、C与中性线N一起穿过零序电流互感器,通过检测三相的电流矢量和即零序电流Io,Io=IA+IB+IC

1-1.剩余电流式电气火灾监控探测器、1-2.测溫式电气火灾监控探测器

 为了有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失保护人身和财产 的安全,必须配置灭火器具体设置偠求详见中华人民共和国国家标准建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90

}