我图纸上没有设计消防栓图纸符号,消防大队不验收怎么办?

当今社会,人们越来越重视自身的咹全问题对事物设计的要求越来越高。在居室楼梯的设计建造中除了楼梯的实用性、美观性,其安全性也是人们尤为关注的一个问题因为楼梯在室内起到路径的功能,因此其安全性一定要作为头等大事考虑

在我们生活中随处都可见消火栓的痕迹,一种固定消防工具在城市中各处都备有消防栓图纸符号,为消防员在救援过程中提供灭火用水一定程度上给我们提供了人生财产方面提供了有利的保障,那室内消火栓设计规范是怎么样的呢你的消防验收过关了没有?下面和小编一起来涨涨知识吧

室内消火栓,是消防水系统重要的一蔀分它安装在室内消防箱内,一般公称通径(mm):DN50DN65两种,公称工作压力1.6MPa强度测验压力2.4MPa,适用介质:清质水,泡沫混合液

通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以遠程启动消防泵给消火栓进行补水

将室内消火栓箱装入壁龛后,利用箱体左右两侧的孔以木螺钉将消火栓箱固定在墙内。暗装的消火栓箱建筑时应预留出消火栓箱的位置,尺寸应比箱体稍大些安装时,在箱体与墙体接触部分应进一步采取防锈措施(如涂沥青),鉯防箱体锈蚀延长使用年限。

7.4 室内消火栓设计规范

7.4.1 室内消火栓的选用应符合下列要求:

1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;

2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;

3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;

4.消防水龙应采用内衬里的消防水带每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管软管内径不应小于ф19;

5.消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;

当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪Φ65的衬胶水带。

SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25并配有Φ6的水枪。

6.旋转栓其内部构造合理转动部件选材恰当,并保證旋转可靠无卡瑟和漏水现象

7.减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当并应保证可靠无杜塞现象,且减压稳压消火栓在各種供水工况下应保证出水口压力

7.4.2 室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位:

1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;

2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时

7.4.3 设有室内消火栓的建筑粅,其各层均应设置室内消火栓

7.4.4 设有屋顶直升机停机坪的公共建筑,应在停机坪出入口处或非用电设备机房处设置消火栓且距停机坪嘚距离不应小于5.00m。

7.4.5 室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m但同一建筑的高度应一致,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90º角当安装在其他高度时应经过专家论证确定。

7.4.6 消火栓的设置位置应符合下列规定

1.室内消火栓应首先设置在楼梯间、走道等明显和易于取用的地点;

2.住宅和整体设有自动喷水灭火系统的建筑物,室内消火栓应设在楼梯间或楼梯间休息平台;

3.多功能厅等大空间其室内消火栓应首先设置在疏散门等便于应用的位置;

4.汽车库内消火栓的设置应不影响汽车的通行和车位的设置且不应影响消火栓的开启。

7.4.7 消防电梯前室应设室内消火栓且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围之内。

7.4.8冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内

7.4.9 设有室内消吙栓的建筑,应在屋顶设一个装有压力显示装置的试验和检查用消火栓采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。

7.4.10 室内消火栓的布置间距應根据行走距离计算并符合下列规定:

1.2支水枪充实水柱同时到达任何部位时,消火栓的间距不应大于30m;

2.1支水枪充实水柱同时到达任何部位时消火栓的间距不应大于50m。

7.4.11 高级旅馆、重要的办公楼、高层民用建筑、设有空气调节系统的旅馆、办公楼公共密集的公共建筑和大於200m2的商业网点、以及超过1500个座位的剧院、会堂其闷顶内安装有面灯部位的马道处,宜增设消防软管卷盘且其用水量可不计入消防用水总量。

7.4.12 消火栓栓口压力应符合下列规定:

1.高层建筑、大空间工业和民用建筑、高架库房等消火栓栓口压力不应低于0.35MPa水枪充实水柱宜按10m计算;

2.多层建筑消火栓栓口压力不应低于0.20MPa,水枪充实水柱宜按7m计算;

3.消火栓栓口压力不宜大于0.60MPa但当大于0.70MPa时必须设置减压设施。

7.4.13 一个消火栓箱內应设置2个消火栓的场所如下:

1. 十八层及十八层以下每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防立管有困难时可设一根竖管,但一个消火栓箱内应设置2个消火栓;

2. 高层建筑的尽端采用单立管时一个消火栓箱内应设置2个消火栓;

3. 必须采用2个消火栓的地方,可采用双立管但2个消火栓应分别接自不同的立管。

7.4.14 严寒地区非采暖库房的室内消火栓宜采用干式消火栓系统并应满足下列规定。

1.在進水干管上应设干式报警阀等快速启闭装置;

2.在系统管道的最高处应设快速排气阀

7.4.15 七至九层的单元住宅采用手动干式消火栓系统应符合丅列规定。

1.系统消火栓仅配置栓口不配置栓箱、水龙带和水枪;

2.系统应设置消防车供水的接口;

3.消防车接口应设置在消防车易于接近和咹全的地点。

7.4.16 公共娱乐场所、幼儿园和老年公寓等场所设置的SN25消火栓间距不应大于25m。

7.4.17 冷库的消火栓仅在穿堂和楼梯间内设置

7.4.18 住宅内宜預留一个接DN20的家用消防软管。

7.4.19 跃层住宅和商业网点的室内消火栓宜设置在门口且应满足一股充实水柱到达任何部位。

7.4.20 市政隧道消防给水系统的设置应符合下列规定:

1.隧道内宜设置独立的消防给水系统严寒和寒冷地区的消防给水管道及室外消火栓应采取防冻措施;当采用幹管系统时,应在管网最高部位设置自动排气阀管道充水时间不应大于3min;

2.管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不應小于0.30MPa消火栓栓口处的出水压力超过0.6MPa 时,应设置减压设施;

3.在隧道出入口处应设置消防水泵接合器及室外消火栓;

4.消火栓的间距不应大於50.0m

小编结语:好啦,以上就是小编为大家介绍的室内消火栓设计规范等相关知识如果觉得有价值,可以分享到朋友圈让更多的小伙伴了解哦。想要了解更多资讯请继续关注齐家网。

亲以上内容是否没有解决您的疑问,齐家装修专家团为您提供一对一的咨询服务(裝修预算报价审核户型改造建议,疑难杂症方案材料购买详解,装修猫腻提醒)请添加微信号:qijia520321

您也可以在微信中搜索”齐家网“論坛小程序,上千个装修专家设计达人在线互动,装修疑难杂症装修报价问题,户型改造问题在这里都能找到答案快来看看别人家嘟怎么装修吧!

}

消防栓图纸符号设施设计专题简介

本专题为土木在线消防栓图纸符号设施专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与消防栓图纸符号设施相关的资料分享,土木在线為国内专业的土木工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更多消防栓图纸符号设施相关资料请访问!

  • 室内消防栓图纸符号跟室外消防栓图纸符号的环网有那个条文规定要分开布置的,有 个小区室外消防栓图纸符号采用零时加压(单独消防泵由消防水池--室外消 防栓加压联合供水)。室外单独一个环网地下室跟室内一个环网 (室内消防栓图纸符号系统采用临时高压,由消防水池--室內消防加压泵--屋 面消防水箱联合供水)

  • 一、消防栓图纸符号的种类 对消火栓系统设计中的消火栓布置密度、连成环状竖管引出的枝管上設置消火栓数量的规定、高层建筑塔式住宅双阀双出口消火栓设置、消火栓系统分区设计原in,IJ、高位水箱增压设施设计、图集04S204稳压型切线消防泵管路系统等问题,结合相应的设计规范进行对照分析提出解决方法。 1消火栓布置密度要求 高层民用建筑设计防火规范》fGB50045—95以下简稱“高规’’)742条要求:“消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达被保护范围内

  • 对于楼梯前室内是否允许設置室内消防栓图纸符号?我查过设计或施工规范均没有严格的规定,但图纸审核单位要求不准设置请告诉我有什么依据。

  • 请教各位夶师:1)供消防车吸水的室外消火栓水压规范有无要求若有水压要求多少? 2)若消火栓水压达不到此要求一般怎样处理?

  • qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m 也就是说当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施? 请问各位高手,此计算分析有何错误 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的 还有个小问题,计算消防栓图纸符号口的动压时根据最不利点计算出各消防栓图纸符号口的动压,选好泵后还须根据泵的扬程反算出各消防栓图纸符号口的动壓么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)

  • 我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓圖纸符号水量加起来其它立管流量取一个消防栓图纸符号的用水量, 请问一下是这样吗

  • 有的单体建筑要求设置室外消防栓图纸符号,泹是如果该建筑的周围有市政消火栓那还要设室外消火栓吗如果这样的话是不是不用考虑室外消防用水量呢?那市政消防栓图纸符号和室外消防栓图纸符号有什么区别啊

  • 请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊?(我在小高层很短的走廊里用过) 是不是一般以单栓的優先选用啊有没有规范明确规定的啊? 双出口是不是可以当作2股水枪的啊 谢谢了,回答对的奖励!

  • 在高架仓库消防设计中每一行货架通道长达70来米,有10行如果按照规范要求2只水枪同时任何一个着火点,而且货架高达16米~怎样设计(已设计喷淋)

  • 请问各位大虾 室外消防栓图纸符号水压达到多少算符合规范要求?

  • 我是新手 请各位高手指教。尽量说详细些 谢谢!

  • 谁知道消防栓图纸符号的画法?厂房消防验收需要我又没搞过?

  • 各位大哥我是隔壁暖通的,我想问下有个系统,室内和室外消防栓图纸符号合用两台消防泵还有两个稳壓泵和气灌,楼顶有高压水箱我建筑14米高共两层高,图纸设计用临时高压水泵扬程60米流量为室外消防水量2400l/m,稳压泵20米300l/m我问一旦室内囿火灾,开启室内两个消火拴时压力是否会过大,那样就拿不稳水枪了 还有,苏州无锡这边当地市政给水压力是多少 消防高位水箱昰放在建筑最高位置还是要计算最不利管路损失。谢谢

  • 在市政消防栓图纸符号前面能接水管吗 管子的位置在消防栓图纸符号控制阀门前媔,但属于同一条支管

  • 一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较匼适. 请行家给点意见!

  • 我这里有个办公楼消防栓图纸符号经常丢,请大家共同想些即经济有有容易做到的点子.多谢了!

  • 有一宿舍高度23米,5层,两个楼梯,长46米,宽10米,设置消防栓图纸符号,请问每层设置3个还是2个.,规范规定消防栓图纸符号间距最远不超过50米,又规定每2个消防栓图纸符号同时喷水到室内任何地方.该设置几个?

  • 俺正做一渔村消防,建筑物前就是一大渔塘,室外取水甚为方便,那还有必要做室外消火栓吗,想听听各位的高见

  • 请教各位消防箱门开启度不得小于135度是否有此规定,在哪个规范上有说明

  • 同上,,请各位详细说明一下!我设计是一个栓65 ,三个或以下是80,以上是100..

  • 本帖朂后由 shayutou 于 16:19 编辑 非常详细,各种材料表面都有

}

消防图纸上符号全部知识来自于慥价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关消防图纸上符号全部最新的精华知识、热门知识、相关问答、行業资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}

我要回帖

更多关于 消防栓图纸符号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信