风冷模块机风冷模块制热低压故障障是什么问题。

求助约克YCAE模块式风冷冷水机组出現低压保护报警是什么故障环境温度20度左右,制冷使用状态

有可能是因为密封不严的原因还有就是出现漏油的现象,或是缺油的问题还有就是制冷剂不足或是发生泄漏,蒸发器发生堵塞不过这也只是片面的,具体的原因需要具体的对机组进行全方面的检查建议您聯系一下具体的生产厂家,然后对您的机组进行全方位的检查具体的诊断结果出来之后才能着手维修呢

这个原因大多情况下是:因为水壓低的原因,导致为机组供水不足等等 !

检查冷媒压力,看是不是缺冷媒,另外检查冷冻水管Y型过滤器,有否脏堵

以下是我们产品可供参考:

檢查高压,高压如果偏高基本确定堵塞具体情况还得具体查。找到问题就好解决了


如果您对这一回复非常满意,您可以选择给回复者额外嘚奖励
}

台佳90H主机风冷模块水系统设备,报故障代码1/2/15是什么含义应怎么处理?

台佳90H主机风冷模块水系统设备,报故障代码1/2/15是什么含义应怎么处理?

台佳90H主机风冷模块水系统设备,报故障代码1/2/15是什么含义应怎么处理?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处悝!

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

}

E01流量开关故障  判断条件:主機检测水泵开启30s后连续6s测量流量开关信号为 “OFF”;  故障处理:停所有模块;
  故障恢复:该故障为不可恢复故障,必须断电排除故障后重新启动  注:从机出现流量开关故障时,只停对应模块机内的压缩机E05三相交流电输入缺相保护
  判断条件:三相交流电輸入缺相;  故障处理:停所有压缩机、水泵、风机(若主机出现此故障,停所有模块从机出现此故障,则只停对应模块机);   故障恢复:交流电输入正常后自动恢复。
E06 三相交流电输入相序保护  判断条件:三相交流电输入相序错误;  故障处理:停所有壓缩机、水泵、风机(若主机出现此故障停所有模块,从机出现此故障则只停对应模块机);
  故障恢复:断电调整相序后恢复。E07囙水温度传感器故障  判断条件:回水温度传感器开路或短路或Tr≥85℃或Tr<-1℃;
  故障处理:停所有压缩机、水泵(若主机出现此故障,停所有模块从机出现此故障,则不作停机保护);  故障恢复:更换温传正常后恢复E08出水温度传感器故障
  判断条件:出水溫度传感器开路或短路,或To≥85℃或To<0℃(流量开关闭合时To<-3℃才报故障);  故障处理:停本机组的所有压缩机;  故障恢复:更换溫传正常后恢复
E09室外环境温度传感器故障  判断条件:室外环境温度传感器开路或短路;  故障处理:停本机组的所有压缩机和风機;
  故障恢复:更换温传正常后恢复。E13:BA板通讯故障  判断条件:当线控制器设置BA允许且接收不到BA板通讯;
  故障处理:系统莋关机处理;  故障恢复:收到BA板通讯后自动恢复。E14:BA板的外部报警故障
  判断条件:当线控制器设置BA允许且BA板的外部报警信号短接;  故障处理:系统作关机处理;  故障恢复:BA板的外部报警信号断开后恢复。
E16:线控器通讯故障  判断条件:室外机接收不到線控器通讯;  故障处理:系统作关机处理;  故障恢复:收到线控器通讯后自动恢复
注:若从机的地址设置没有按顺序从地址1、2、3……依次连续增加设置,那么中间被跳过的模块机地址将报通讯故障但不影响模块机的正常运行控制。E21:A系统风扇过载保护故障  判断条件:A系统风扇热保护开关开路;
  故障处理:停A系统压缩机、风机;  故障恢复:不恢复E22:A系统高压保护
  判断条件:A系統高压开关HP1处于断开状态;  故障处理:停A系统压缩机;  故障恢复:HP1信号闭合后恢复。
E23:A系统低压保护  判断条件:A系统低压开關LP1处于断开状态(除霜及压机启动7min内不检测);  故障处理:停A系统压缩机;
  故障恢复:信号闭合后恢复E24:压机1过电流保护  判断条件:I AC1≥17.5A;  故障处理:停A系统压机;
  故障恢复:自恢复。  对于240机型判断条件为:I AC1≥30.0A;  对于316机型用热保护开关开关信号接A系统冷媒入口温度,短路故障
E25:压机1排气温度传感器开路或短路  判断条件:压机1排气温度传感器开路或短路;  故障处理:停A系统压机;
  故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复 E26:A系统盘管(出口)温度传感器开路或短路   判断条件:A系统盘管(出口)溫度传感器开路或短路 ;
  故障处理:停A系统压机;  故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复E27:A系统水换冷媒入口端温度开路或短路
  判断条件:A系统水换冷媒入口端温度传感器开路或短路;  故障处理:停A系统压缩机;  故障恢复:更换传感器正常后,自動恢复
E28:A系统水换冷媒出口端温度传感器开路或短路  判断条件:A系统水换冷媒出口端温度传感器开路或短路;  故障处理:停A系統压缩机;
  故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复E29:A系统吸气温度传感器开路或短路  判断条件:A系统吸气温度传感器开路或短路;
  故障处理:停A系统压缩机;  故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复E30:A系统盘管(入口)温度传感器开路或短路
  判断条件:A系统盘管(入口)温度传感器开路或短路 ;  故障处理:停A系统压机;  故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复
 E31:压机1排气温傳温度过高  判断条件:压机1排气温传温度≥120℃;  故障处理:停A系统压机;
  故障恢复:更换温传恢复或排气温传温度<90℃恢复。E32:A系统盘管(出口)温度传感器温度过高  判断条件:A系统压缩机运行时盘管(出口)传感器温度≥66℃;
  故障处理:停A系统压机;  故障恢复:A系统盘管(出口)传感器温度<58℃恢复E33:A系统水换(出口)温度过低
  判断条件:A系统压缩机运行时水换(出口)温度<-2℃;  故障处悝:停A系统压缩机;  故障恢复:A系统水换(出口)温度≥10℃恢复。
E39:压机2过电流保护  判断条件:IACb≥17.5A;  故障处理:停A系统压机;
  故障恢复:自恢复  对于240机型判断条件为:I AC2≥30.0A;  对于316机型用热保护开关,开关信号接A系统冷媒出口温度短路故障。
E40:压机2排氣温度传感器开路或短路  判断条件:压机2排气温度传感器开路或短路;  故障处理:停A系统压机;
  故障恢复:更换传感器正常後自动恢复。E46:压机 2排气温传温度过高  判断条件:压机2排气温传温度≥120℃;
  故障处理:停A系统压机;  故障恢复:压机2排气溫传温度<90℃恢复E51:B系统风扇过载保护故障
  判断条件:电机热保护器动作。  故障处理:停B系统压缩机、风机;   故障恢复:不恢复
E52:B系统高压保护  判断条件:B系统高压开关HP2处于断开状态;  故障处理:停B系统压机;  故障恢复:信号闭合后,自动恢复
E53:B系统低压保护  判断条件:B系统低压开关LP2处于断开状态(除霜及压机启动7min内不检测);  故障处理:停B系统压机;
  故障恢复:信号闭合后,自动恢复E54:压机3过电流保护  判断条件:IAC3≥17.5A;
  故障处理:停B系统压机;  故障恢复:自恢复。  对于240机型判断条件为:I AC3≥30.0A;
  对于316机型用热保护开关开关信号接B系统冷媒入口温度,短路故障E55:压机3排气温度传感器开路或短路;  判斷条件:压机3排气温度传感器开路或短路;
  故障处理:停B系统压机;  故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复E56:B系统盘管(出口)溫度传感器开路或短路
  判断条件:B系统盘管(出口)温度传感器开路或短路 ;  故障处理:停B系统压机;  故障恢复:更换传感器正瑺后,自动恢复
E57:B系统水换冷媒入口端温度传感器开路或短路  判断条件:B系统水换冷媒入口端温度传感器开路或短路;  故障处悝:停B系统压缩机;
  故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复E58:B系统水换冷媒出口端温度传感器开路或短路  判断条件:B系统水換冷媒出口端温度传感器开路或短路;
  故障处理:停B系统压缩机;  故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复E59:B系统吸气温度传感器开路或短路
  判断条件:B系统吸气温度传感器开路或短路;  故障处理:停B系统压缩机;  故障恢复:更换传感器正常后,自動恢复
E60:B系统盘管(入口)温度传感器开路或短路;  判断条件:B系统盘管(入口)温度传感器开路或短路;  故障处理:停B系统压机;
  故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复E61:压机3排气温传温度过高  判断条件:压机3排气温传温度≥120℃;
  故障处理:停B系统压機;  故障恢复:更换温传恢复或排气温传温度<90℃恢复。E62:B系统盘管(出口)温度传感器温度过高
  判断条件:B系统盘管(出口)传感器温喥≥66℃;  故障处理:停B系统压机;  故障恢复:B系统盘管(出口)传感器温度<58℃恢复
E63:B系统水换(出口)温度过低  判断条件:B系统壓缩机运行时水换(出口)温度<-2℃;  故障处理:停B系统压机;
  故障恢复:B系统水换(出口)温度≥10℃恢复。E69:压机4过电流保护  判断條件:IAC4≥17.5A;
  故障处理:停B系统压机;  故障恢复:自恢复  对于240机型判断条件为:I AC4≥30.0A;
  对于316机型用热保护开关,开关信号接B系统冷媒出口温度短路故障。E70:压机4排气温度传感器开路或短路  判断条件:压机4排气温度传感器开路或短路;
  故障处理:停B系统压机;  故障恢复:更换传感器正常后自动恢复。E76:压机4排气温传温度过高
  判断条件:压机4排气温传温度≥120℃;  故障处悝:停B系统压机;  故障恢复:更换温传恢复或排气温传温度<90℃恢复
注:上述故障中E22、E23、E24、E39、E52、E53、E54、E69为严重保护故障,如果这些故障在30min内累计达到3次则对应系统按不可自动恢复故障处理,必须断电排除故障后恢复以上故障代码由、保定海尔中央空调、提供

}