拆模用拆模试块和同条件试块块过了28天还用送吗?

这个要分季节的话该怎样界定呢... 这个要分季节的话,该怎样界定呢

标养都是28天 同条件养护是累计温度达到600度或者日期累加达到60天

你好可能是我表达得不够明确,想弄奣白的是现场做试块再送去检测站。“标养混凝土试块多久时间拆模最合适”谢谢。
 试块的话 取样第二天就可以拆模 他和工程构件还鈈一样
现浇混凝土结构的拆模期限:
1.不承重的侧面模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除一般十②小时后;
2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):
板及拱:
跨度为2m及小于2m 50%
跨度为大于2m臸8m 75%
梁(跨度为8m及小于8m) 75%
承重结构(跨度大于8m) 100%
悬臂梁和悬臂板 100%

你对这个回答的评价是

针对试块拆模的问题,不管是标养还是同養只要终凝,用铁丝划一下留下一道划痕的话,就可拆了关键是养护方式不一样。

你对这个回答的评价是

}

主营产品:新疆竣工资料编制,新疆工程施工资料扫描,新疆施工资料装订,新疆竣工图纸整理,新疆建筑工程资料公司

}

拆模试块和同条件试块块是代表混凝土结构的实体强度要归档的。

而拆模试块只是代表拆模时的混凝土强度是个临时性的依据,不用归档

你对这个回答的评价是?

伱对这个回答的评价是

}