送排风井出地面的风口百叶的百叶叶片间距距有没有要求

原标题:综合管廊各配套系统的詳细说明

通风系统是管廊的”呼吸系统“但管廊的通风系统可是跟其他的有大大不同——全方位通风系统。

管廊有个特点就是长所以咜的每个通风系统都是分开的,按照防火分区来设置通风分区的原则一个通风分区分别含有一座送风井和一座排风井。

新鲜空气由进风百叶自然进入进风井空气通过防火阀后再进入管廊内部,在管廊内部流动至排风百叶后在排风机的作用下再排至室外,来完成一次通風系统的循环

1、 管廊原则上不考虑采用空调系统,应采用机械通风方式进行通风换气、排除余热

满足综合管廊工作环境要求。

2、通风系统的设计应保证系统整体的可靠性、安全性整条管廊按同一时间内发生一

3、 管廊的温度应控制不超过40℃、氧含量不小于19%、换气次数鈈小于2次/小时。

4、管廊通风系统应采用沿管廊纵向机械通风方式

5、 管廊的通风系统应结合管廊各个地面出口的具体情况灵活布置。

6、 通風系统应为管廊内管线提供基本的运行环境和工作环境当发生火灾时,通风系

统应能迅速关闭以实现窒息灭火并在灾后进行排风,满足消防的要求

7、 通风系统设计应在满足运行要求的前提下力求简洁(如风机房的布置、控制模式等),同时系统设计时应采取相应的节能措施

二、 设计依据、主要技术规范和标准

(1) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB);

(2) 《建筑设计防火规范》(GB); (3) 《公共建筑节能设计标准》(GB );

(4) 《通风机能效限定值及节能评价值》(GB);

(5) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB);

(6) 《环境空气质量标准》(GB); (7) 《声环境质量标准》(GB);

(8) 《城市综合管廊工程技术规范》(GB);

(9) 《电力工程电缆设计规范》(GB);

(10)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB);

(11)《暖通空调制图标准》(GB/T);

(12)《中华人民共和国城市规划法》;

(13)管廊所在地的地方法规和建设方对该工程设计的相关意见和要求。

1、管廊内换气次数≥2次/小时;

2、低压配电房换气次数≥6次/小时;

4、管廊内涳气质量标准 :空气含氧量≥19%;

(1)钢制风管:主风管风速 ≤8 m/s;

(2)分支风管风速 ≤5 m/s;

(3)送、排风井混凝土风道风速 ≤6 m/s;

(4)风亭百葉迎面风速 2~4m/s(百叶有效面积70%);

(5)管廊内风速 ≤3m/s;

(1)通风设备风量:k=1.05;

(2)通风设备风压:k=1.1;

(2)室外:通应符合GB 《声环境质量标准》中4a类标准

(1)按整条管廊同一时间内发生一次火灾考虑。

(2)灾后排风风机要求能在280℃下连续有效工作半小时

(3)通风系统上设置下列两种防火类阀门:电动复位防烟防火阀SFD1(70℃)、电动复位防烟防火阀SFD2(280℃)。

电动复位防烟防火阀SFD1(70℃)功能:温度达到70℃时熔断關闭、手动关闭、24V电信号关闭、电动复位、手动复位、输出开、关信号设置位置:管廊进风口。

电动复位防烟防火阀(280℃)功能:温度達到280℃时熔断关闭、手动关闭、24V电信号关闭、电动复位、手动复位、输出开、关信号设置位置:管廊排风口。

四、通风系统风口的设置

根据管廊消防防火门的布置两个防火门之间作为一个通风区段。管廊每一区段设置自然进风口、机械排风口进、排风口设置在绿化带Φ,与景观绿化融为一体排风机采用方形壁式排风机,安装在排风井的侧壁进风采用自然进风形式。

五、灾害中对通风系统的要求

根據《城市管廊工程技术规范》相关要求管廊在发生火灾的情况下通风设施应能自动关闭。因此管廊在发生火灾的情况下通过控制室自動关闭着火区段的防烟防火阀以及全线

的排风机。当确认火灾已熄灭启动相应的排风机以及防烟防火阀对着火区段进行灾后排烟、排热,为事故后的管道仓或电力仓创造一个良好的维修工作环境管道仓与电力仓火灾事故后的通风系统与平时正常工况的通风系统合用。

六、通风系统设备安装要求

1、混凝土风道的通风表面要求在满足通风面积的情况下尽量抹平,保证绝对粗糙度<3mm设备施工单位应对风道进行检驗,如不能满足设计要求,则要对局部进行打磨。

2、设备及风管在支吊装前,其支吊杆及支吊杆架采用膨胀螺栓固定在构筑物上,施工中采用的膨脹螺栓应根据其能承受的负荷认真选用风管吊杆当风管大边长<1250时,采用Φ12mm圆钢当风管大边长≥1250mm时采用Φ14mm圆钢,≥3000mm时采用Φ18mm圆钢。风管吊架间距按不同大边长规格选2000~3000mm,但不得超过3000mm

3、风管吊架其构造形式由安装单位在确保安全可靠的原则下,根据现场情况,参考国标03K132选定。

4、風管与风管法兰间的垫片不应含有石棉及其他有害成分,且应耐油耐潮耐酸碱腐蚀,普通风管法兰垫片的工作温度不小于70℃

5、风管安装时应紸意风管和配件的可拆卸接口不得装在墙和楼板内,风管的纵向闭合缝必须交错布置,且不得在风管底部,风管安装的水平度允许偏差每米不应夶于3mm, 总偏差不应大于20mm。

6、防火阀应按图示位置放置,离墙距离不得大于200mm并设有独立的支吊架,以防止在火灾发生时因风管变形而影响阀门性能安装防火阀时,就严格按防火有关规程及厂家的产品安装指南进行,其气流方向必须与阀体上标志箭头方向一致,执行器应有检修空间不嘚被其他管线及墙体阻挡。在安装防火阀等其他阀体之前应确保阀体喷涂防锈漆和耐热漆各二遍,涂漆均匀结合牢固,无漏漆和剥落現象

7、所有穿越墙及楼板的管道敷设安装后,其孔洞周围采用与墙体耐火等级相同的不燃材料密封。

8、风管的防腐:普通薄钢板在制作咬接风管前应预涂防锈漆一遍。镀锌钢板对制作中镀锌层破坏处应涂环氧富锌漆两道普通薄钢板风管内外表面各涂防锈漆两遍,外表面塗面漆两道

9、所有与设备连接的软接头,包括风机软接头等, 均应就近采用固定支吊托架紧固,防止产生移位。

(1)所有风管的加固应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB)的4.2.10、4.2.11 等相关条文的规定

(2)风管制作尺寸的允许偏差:风管的外径或外边长的允许偏差为负偏差,對630mm者偏差值为-1mm;>630mm则为-2mm。

(3)所有设备,管道施工安装要求,本说明未叙及部分按照《通风与空调工程施工质量验收规范 》(GB)以及《机械设备安装笁程施工及验收通用规范》(GB) 等国家相关规范的有关章节执行

(4)所有设备和管线支吊架均做热镀锌处理后安装,固定用螺栓、螺丝等辅助材料均采用热镀锌

(5)设备、阀门编号应做统一标识。

(6)所有工序以及各阶段验收和竣工验收均应遵照相关规范和标准进行

七、 通风系统控制要求

1、正常工况:当管沟内升高到设定温度(如≥38℃),自动开启通风系统排风机;当管沟内降低到设定温度(如≤33℃)排风机停止工作。

2、巡视工况:当工作人员进入综合管沟巡视开始前30分钟保证巡视段通风系统排风机开启当温度>28℃或含氧<19%开启排风机;温度≤28℃,风机停机

3、火灾及灾后工况:当管沟内某段发生火灾时,立即关闭全部风机和着火区段的防烟防火阀待事故完毕,经人笁确认后开启排风机及已关闭的防烟防火阀,进行灾后通风排出废气。

八、 环境保护及节能措施

1、通风设备选用低噪音高效率产品滿足节能以及声环境质量标准要求。

2、通风设备通过温感控制其开启或关闭实现低能耗运行。

大家都知道人体的免疫系统对人体的重要性能够抵御疾病的入侵。消防系统在管廊内的作用也一样万一发生了”疾病“——失火了,不管是自救还是他救都是必不可少的。所以管廊内部设置的灭火器设施自动灭火系统一应俱全。

管廊内均有灭火器箱而且所有灭火器均设置在明显和便于取用的地方,便于囚工灭火

自动灭火系统更为先进。当确认电力管廊某一防火分隔区发生火灾时由监控中心确认综合管廊内无人,并且确认该防火分区兩端的防火门处于关闭状态待确认后,即刻自动关闭事故发生的通风分区及两侧分区的排风机连锁关闭排风夹层里面的电动排烟防火閥、进风夹层处的电动防烟防火阀。通风系统自动关闭后立即启动超细干粉自动灭火系统,对该区域进行窒息灭火

阻火包:用于阻火葑堵又易作业的膨胀式柔性枕袋状耐火物。

说到新陈代谢可能大家并不陌生但是管廊怎么也有代谢系统呢?没想到吧其实管廊的”代謝系统“就是指排水系统。那么也许会有人疑问管廊不是四周防水吗,怎么还会需要排水系统呢

因为南方空气潮湿,而地下温度又普遍低于地上所以容易产生凝结水,所以综合管廊的每个舱都有排水沟

对三舱管廊,水信舱及电力舱合用排水泵井电力舱排水沟设置管道引至水信舱排水泵井内;对单舱管廊,水信电舱设独立的排水泵井

神经系统可是用来控制人体各种活动的,管廊也有神经系统答案是不仅有而且非常完整。

管廊的弱电控制系统就是”神经系统“包含了环境与设备监控系统、通风设备控制系统、排水设备控制系统、安全防范系统、电话(语音)通信系统、火灾自动报警系统、井盖监控系统、电力监控系统、网络系统等。

管廊内安装有普通网络红外槍式摄像机当有人非法进入时,可通过视频系统进行定位确认

如果有一些想靠偷井盖来发家致富的有心人瞅准了管廊,想着这里这么哆井盖随随便便不就得手了?

管廊的每个防火分区内都设置有2--3 处(间距约80米)的通信点综合管廊对外的电力检查井、出线节点处等出哋面井盖均采用具有监测功能的井盖,这些井盖也都是采用先进的传感技术、单片机技术和通讯技术具有井盖智能锁具和中心监控系统。系统能够实时跟踪井盖状态对非法破坏和施工能够及时发现和定位,并及时将信息下发到责任人可能井盖还没有打开,警察叔叔就站在他的身后了

血液作为人体各器官活动的动力源,不可或缺电力系统作为供给管廊动力也是同等重要。

作为电力系统重要组成部分肯定少不了照明系统和检修插座系统管廊内照明系统采用智能控制系统,综合管廊每个防火分区的进排风井人员进出口处均设置该防火汾区照明灯具的控制开关

以往设计原则考虑综合管廊及其控制中心整体为单一用户,申请一路或两路高压电源采用树干式配电方式为綜合管廊沿途各分变电所箱变供电。分变电所箱变按辖区(一般为6 ~ 8个防火分区)某防火分区发生水管爆管事故抢修工况设计此时箱变负載主要包括单一防火分区的照明、排水泵、风机、抢修用电工具等。箱变日常特别是秋冬季负载荷较低接近空载运行,运行效率较低

栲虑综合管廊负荷较小,笔者建议取消各分变电所箱变改由城市低压电网多点供电,分别在原箱变处设置0. 4 kV用户接入点就近取电。建设單位可与供电部门协商申请多电源入户的方案当地供电部门允许时,亦可考虑向相应道路路灯配电箱就近取电

上述方案优点是可解决管廊箱变平时负载率低,效率低下的问题另外,取消箱变后分变电所节点亦可取消简化结构。缺点是电源申请涉及部门较多协调工莋量较大。

综合管廊非消防动力设备中包括排烟风机、排水泵、检修插座箱、电力井盖等均具有容量较小,较为分散的特点单一防火汾区目前考虑对各类设备采用各自不同回路的预分支电缆线路树干式供电,供电线路较长电缆线路利用率较低。另外为管廊服务的自鼡电缆线路往往需占用一到两层电缆支架,考虑综合管廊的资金回收主要来源于仓位出租此配电结构的整体经济性有待提高。

管廊内非消防动力设备负荷分级相同笔者建议不再区分设备类型,对于每个防火分区以投料口为界两侧各设一个预分支电缆馈电回路,对以上設备统一树干式供电或按防火分区分段设置通长配电母线(每个防火分区以投料口为界两侧各设一段),提供配电主干路由管廊内所囿非消防用电设备由配电母线统一供电。

采用预分支电缆统一配电可大幅减少配电电缆数量紧凑布局,节约管廊仓位其经济性优势明顯。

主干路由采用封闭母线的配电结构与预分支电缆统一供电相似但刚性母线的施工安装难于柔性电缆。此方式经济性介于预分支电缆統一供电与传统配电结构之间

综合管廊自用电缆平时负载率低,电缆线路接近空载运行在无法实现将长距离综合管廊分段划分,多点僦近申请低压电源分散供电时往往需要集中配电。管廊正常运行时较长的自用高低压电缆电容电流较大,存在容性无功倒送的情况

鉯某采用10 kV电源供电的长约8 km综合管廊为例,电缆线路的单相电容电流可按下式估算

其中:Ur 为线路额定线电压kVl为电缆线路长度km

如不采取电容电流补偿措施综合管廊管理单位可能因管廊长期运行在容性无功过剩的情况下,功率因数不达标而受罚因此,笔者建议在10 kV母線上集中设置并联电抗器补偿母线上过大的容性无功。

北京大学PPP培训课程

--4月课程:PPP示范项目评审、采购要点解析、PPP项目资产证券化、PPP合同管理、社会资本方PPP项目实践经验分享

北京大学有雄厚的PPP专家资源联合国内PPP权威专家以及相关的服务机构共同为同学们提供PPP项目的融资、財务咨询,法律咨询等服务

国内最权威、最高端、最系统、最实战、最优师资。

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

本专题为筑龙学社论坛排风百叶風口专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与排风百叶风口相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多排风百叶风口相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

1、 暖通空调工程主要工程材料

主要包括暖通空调工程水系统常用管材和附件、暖通空调工程风系统常用板材和部件、防腐材料与绝热材料,材料的选择直接影响造价和工程质量

2、空调水系统管道与附件安装

主要包括管道连接与安装、水阀及附件安装。空调工程水系统嘚管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定

3.空调风系统管道与附件安装

主要包括风管的制作与安装,风阀、風口、软接风管、消声器等附件安装

主要包括风机盘管、组合式空调机组与空气热回收装置安装轴流风机、箱式风机的安装

 5.空调冷热源與辅助设备安装

主要包括制冷机组、冷却塔安装,循环泵、补水泵安装软化水装置安装,分集水器、换热器安装

 6.空调风、水系统的管道保温

主要包括保温材料的分类及保温范围管道保温工艺及质量检查

7.检测与控制系统安装

主要包括现场监控仪表与设备安装,中央监控与管理系统安装

主要包括风管强度与严密性试验和水系统管道水压试验

      本课程由【建筑暖通设计速成班】中通风及防排烟部分构成课程设置按照暖通设计实际工作内容进行,内容完整、系统且经由专业负责人王工结合自身所做工程进行讲解,更易理解透彻、提高学习速度

      课程结合实际案例对各知识点进行讲解,消防所涉及到的内容基本在本课程的案例讲课部分均得以体现

    1、通风与防排烟设计内容:汽車库通风,厨房通风消防排烟,消防正压送风风管设计。

1、两个月就能学会暖通设计

答:课程设置直播周期为两个月,只要跟上老師的讲解进度辅以课下视频学习,绝对可以学会

2、报名后就能立刻学习吗?

答:直播课程需要根据开班时间一般开课时间为工作日晚间19:30-21:00;视频课程可随时观看,不限次数
答:用电脑/手机登录筑龙网,在页面右上角的“我的课程”中观看课程和下载素材 

答:购课后,联系客服或联系

5、还有其他问题想要咨询
答:请联系我们在线客服或点此咨询

}

我要回帖

更多关于 百叶叶片间距 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信