单项选择题 某用户根据负荷发展需要拟在厂区内新建一座变电站,用于厂区内10kV负荷的供电该变电站电源取自地区110kV电网(无限大电源容量),采用2回110kV架空专用线路供电变電站基本情况如下:
(1)主变采用两台三相双卷自冷型油浸式有载调压变压器,户外布置变压器参数如下:
中性点绝缘水平:601kV。
(3)10kV馈电线路均為电缆出线
(4)变电站110kV配电装置布置采用常规设备户外中型布置,10kV配电装置采用中置式高压开关柜户内双列布置
请回答下列问题,并列出解答过程:
假定该变电站主变容量改为2×50MVA、110kV配电装置采用桥型接线10kV采用单母线分段接线,且正常运行方式为分列运行为将本站10kV母线最夶三相短路电流限制到20kA以下,可采用高阻抗变压器满足要求的变压器最小短路阻抗百分比为______。
1假设经需要系数法计算得出起重机设备功率为33kW电加热器等效三相负荷为40kW。考虑有功功率同时系数0.85、无功功率同时系数0.90后本工段总用电设备组计算负荷的视在功率为______kVA。
2如图所示35kV配电室墙无突出物,手车开关柜的深度为2800mm则35kV配电室室内最小净宽为______。
3车间C电源线路为截面185mm2架空线路在高峰负荷期间负荷约2000kW,功率因數为0.7左右(滞后)车间C高压母线电压偏差变化范围为-2%~-7%。为改善车间C用电设备供电质量和节省电耗下列的技术措施中哪项是最有效的______

A.向车間C供电的电源线路改用大截面导线
B.提高车间C的功率因数到0.95
C.减少车间C电源线路的谐波电流

4在移动设备供电回路的首端安装额定电流In为20A的断路器,断路器的瞬动电流为12In该回路的短路电流应不小于______A,才能使断路器可靠瞬时地切断电源
}