浇筑泵跨越10kv10kv及以上架空线路,严禁跨越有什么要求吗?

10KV10kv及以上架空线路,严禁跨越工程施笁组织设计

二、工程规模连江开发区新增10KV10kv及以上架空线路,严禁跨越工程具体涉及:1、敷设YJV22-10KV-3*300电缆10kv及以上架空线路,严禁跨越2448
4、安装真空开關2台;高压计量箱2台;隔离开关4组;避雷器4组;防雷过电压保护器18组。
5、建造10KV 电缆井256、新装接地装置2组;电缆工井接地25处。

三、工程承包范围1、上述工程规模中的相关的10KV电气10kv及以上架空线路,严禁跨越、基础土建项目2、杆塔、设备材料的采购、安装、试验、调试。

1.2 工程特点1、本项目为10KV10kv及以上架空线路,严禁跨越工程工期要求紧,仅80天;工程量较大配电系统接线方式简单,但10kv及以上架空线路,严禁跨越、電缆走向路径较为复杂跨越的10KV高压10kv及以上架空线路,严禁跨越有7处。因此要求施工现场人员组织和施工进度安排合理化责任化,落实施笁的各个环节;各职能部门、施工班组各负其责
2、本工程涉及10KV高压系统。所以到时需按规定,做好各种试验认真及时办好工作票。3、做好与业主及供电方的协调沟通解决工程实施中出现的问题,确保工程按合同内容顺利完工 

第二章  施工方案2.1 施工准备一、技术准备    1、成立项目经理部,配备技术、安质、物资、计划、财务、资料等人员
据项目特点,加强技术力量的配置;2、组织项目会审熟悉项目實施内容、步骤、方法细节,领会项目实施意图、工期及达到的目标;打印发放有关人员;    3、编制作业指导书及项目实施技术交底;

 二、現场准备1、工作现场设置各种安全设施宣传牌,警告牌安全通道;2、做好各工器具、试验、检测设备调试、检查工作,保证设备能正常投入使用;
3、建设临时工地的办公、仓库、食堂用房

四、其他准备    1、聘请监理工程师,并在该项目实施中加强监督和指导    2、进行进场彡级安全教育,进行试验工种的工艺操作指导;办理有关方面的手续
    3、从申或制订技术、质量、安全、消防、计划、财务、机具、材料、现场文明、政治思想、生活福利后勤服务等一系列的管理制度。2.2  施工工序总体安排
1、 工程施工合同签订完毕应根据工程进度尽早定购主要设备和材料;进行钢结构塔身的工厂定制。2、 进行杆塔基础、电缆管沟、电缆井等土建基础的施工3、 架线、敷设电缆、做电缆头、電气设备安装。按工序灵活安排工作保证进度,保证质量保证施工人员和设备安全。
4、 试验、测试、调试工作应和电气设备、电缆敷設安装紧密配合高压试验人员应抓住晴好有利天气进行工作,发现问题及时处理解决

2.3主要工序和特殊工序的施工方法一、基础土建工程(一)、电缆管沟的施工根据现场土质及施工情况,本工程沟槽开挖采取人工开挖进行边坡为10.3
,沟槽两侧留0.3m的操作面宽根据测量放样,开挖电缆沟槽土方砌沟边砖墙,埋电缆构架粉刷,封底预制钢筋混凝土沟盖板。要求放样准确每道工序按规范要求施工。開挖到设计标高后请监理、业主现场验槽,确保电缆沟基础尺寸达到设计要求电缆沟
施工后沟槽不得长期停置,及时埋设电缆导管、澆注导管外包砼并回填土(二)、电缆井施工1、基础垫层1)紧跟挖土速度采取随挖随修整的方法,在基槽土质验收后立即浇筑将地基覆盖
保护好以避免地基较长时间暴露在外,遭受雨水浸袭和施工扰动而降低地基承载能力    2)垫层混凝土的标高采用木桩控制,由水准仪正确掌握标高采用自拌混凝土浇
筑。垫层混凝土的振捣以平板式的振捣器为主(三)、井身结构砼施工、盖板压顶井身结构砼施笁、盖板压顶安装当下部砼强度达到2.5Mpa(即三天后)时,方可进行
1、模板工程1)、模板安装前应检查模板质量,即表面平整光滑、边框唍整、无缺损、涂刷脱模剂2)、模板安装后,应检查模板的轴线、标高、几何尺寸平整度和垂直度等均必须符
合施工规范要求。3)、相邻模板的高低差不得超过2mm4)、模板拆除须经施工技术人员同意后方可拆模,侧模在砼强度能保证其表面及棱角
不因拆除模板而受损坏后方可拆除。2、钢筋工程1)、根据设计和规范要求进行制作现场质检员对钢筋加工进行检验。2)、钢筋安装时钢筋应绑紮牢固,钢筋的型号、规格、数量、几何尺寸、搭接长度
和铆固长度必须符合设计和施工验收规范要求3)、在安装时,应设置钢筋保護层并用与砼等强度的砂浆垫块按梅花形布置,其间距不得大于1m
3、 砼工程1)、砂石料进场前,必须对其作一次检验不符合材质要求的砂石料,在冲洗前一律不得使用电缆工作井垫层、底板、井身结构砼配合比严格按照试验室的理论配合比,
再根据现场材料含水量凊况调整施工配合比执行并严格控制过磅配料及水灰比,操作人员不得随意增减用水量2)、砼浇筑前必须浇水湿润模板,并清理模內杂物
3)、所有现场材料质保、试验证明应齐全,现场试验员须进场材料严格控制4)、砼搅拌时间不少于90秒。
5)、浇筑砼时嚴禁踩踏板的钢筋,出现钢筋和模板移位应及时处理6)、插入式振动器应快插慢拔,插点均匀排列逐点移动,移动间距不大于振动莋用半径的1.5倍振捣上一层应插入下一层35cm,使用平板振动器时其移动间
距应保证振动器的平板能覆盖易振实部分的边缘约10cm7)、浇築砼时自由倾落高度不应超过2m,当浇筑高度3m超过时应采用串筒
,溜管使砼下落8)、砼浇筑应连续进行,当必须间歇时其间歇时間应昼缩短,并应在前层砼凝结之前将次层砼浇筑完毕。9)、除在流水段分界面处原则上砼浇筑不留施工缝,若因施工需要必须留置施
工缝时宜留置在结构受剪力较小便于施工的部位(次梁跨中1/3范围内)。施工缝处继续浇筑砼前应对施工缝进行处理,凿毛清理冲洗铺水泥浆捣实砼
10)、砼浇筑完毕后12小时内,应对砼进行浇水养护一般结构养护7天,防水砼养护14天每天浇水次数以能持砼表面湿润为宜。在砼强度未达1.2N/mm2前不得
对其施加荷载。11)、按规范要求数量制作试模试模要与结构砼同条件养护,底板砼的浇捣按設计沉降缝为一施工段由一端平行向另一端推进摊铺。砼在拌合场内拌制机动车
送至现场,采用平板振动器拖平密实人工收浆抹平收光平整,浇筑砼时随时进行跟踪测量,并做好记录严格按高程收浆到位,用平整尺检测人工收浆不少于三遍,并将侧墙体与底板結合处的砼底板面凿毛并清洗干净以利于墙体与底板结合牢固。
底板采用麻袋湿水养护144、井身压顶1)、压顶采用在专业生产厂集Φ购买,再运至施工现场进行安装安装时,在
井身表面座浆人工将压顶安装在墙体上,注意要挤揉砂浆保证压顶与墙体粘结密实。2)、压顶安装完成后内侧墙体按设计要求进行原浆勾缝,勾缝宽度要均匀一
致并挂麻袋进行养护。5、预制盖板预制盖板采用在专业苼产厂集中购买再运至施工现场进行安装,安装前由测量员用墨线放出每块板位置,再按相应位置将盖板人工抬至压顶上盖板分为普
通沟盖板和承重沟盖板,安装盖板时在道路处安装承重沟盖板,其余的均安装普通沟盖板(四)、塔基基座等现浇钢筋砼施工工艺現浇钢筋砼施工工艺同电缆工井施工工艺基本相同。浇注时应做好预埋件的
尺寸定位、固定等,尤其是尺寸定位是很关键的环节(五)、其它1、砖应满足设计要求,具有出厂合格证并按要求进行检查合格。2、墙体砌筑应保证砖块湿润砌筑部位基层干净,砌筑对要求砂浆饱满水

二、高压10KV电缆敷设工艺流程:

电缆穿保护管或支架敷设

    施工前应对电缆进行详细检查;型号、规格、截面、电压等级均符匼设计要求。外观应无扭曲、损坏电缆敷设前用2.5KV 绝缘摇表测试电缆线间及对地的绝缘电阻值。
电缆的最小弯曲半径应符合规范的要求铠装电缆为电缆直径的30倍。电缆敷设时应根据设计图做好必要的预留、排列整齐不宜交叉,加以固定并及时装设标志牌。
电纜进入电缆沟、盘(柜)以及穿入管子时出入口应封闭,管口应密封电缆终端和接头的制作应严格遵守制作工艺规程。

三、10KV电缆终端头制作电缆与电气设备的连接需经过一种特殊的装置——电缆终端头。电缆终端头制作是电缆安装工程中重要的一个环节其基本操莋步骤如下:
1、剥外护套:为防止钢甲松散,应先在钢甲切断处内侧把外护层剥去一圈(外侧留下)做好卡子,用铜丝绑紧或用胶带包繞最后剥外护套。2、锯钢甲:固定钢铠顺钢铠包紧方向锯一环形深痕,(不能锯断第二层钢铠
否则会伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢甲边断开)再用钳子拉下并转松钢铠,脱出钢铠带处理好锯断处的毛刺。3、剥内护绝缘层:注意保护好色相标识线保证铜屏蔽层与钢甲之间的绝缘。
4、焊接屏蔽层接地线:把内护层外侧的铜屏蔽层铜带上的氧化物去掉涂上焊锡。把接地线分成三股在涂上焊錫的铜屏蔽层上绑紧,处理好绑线的头再用焊锡与铜屏蔽层焊住,焊住线头
5、铜屏蔽层处理:在电缆芯线分叉处做好色相标记,测量恏铜屏蔽层切断处位置用焊锡焊牢,在切断处内侧用铜丝扎紧用刀划一浅痕,慢慢将铜屏蔽带撕下最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。
6、剥半导电层:在离铜带断口10mm处为半导电层断口断口内侧包一圈胶带作标记。 在预定的半导电层剥切处用刀划一环痕,从环痕向未端劃多条痕然后将这些条形半导电层撕下。用刀划痕时不应损伤绝缘层半导电层断口应整齐。主绝缘
层表面应无刀痕和残留的半导电材料7、清洁主绝缘层表面:用清洁纸清洁时从绝缘端向半导体层。8、安装分支手套:在内绝缘层和钢甲这段用填料包平在手指口和外护層防潮
处涂上密封胶,套上手套电缆分支中间尽量少缩。9、安装应力管:应力管在三芯离分叉处的距离50mm应力管要套住铜带20mm
外半导电層已留出20mm在半导电层断口处涂应力疏散胶,主绝缘表面涂硅脂10、安装绝缘管和接线端子:量好电缆固定位置和各相引线所需长度,锯掉多余的引线测量接线端子压接芯线的长度,按尺寸剥去主绝缘层芯线上涂点硅脂,压
接线端子(千万要对好接线螺丝穿孔的方向!)处理掉压接处的毛刺,接线端子与主绝缘层之间用填料包平(压接痕也要包平)套绝缘管(套住分支手套的手指),在接线端子上塗密封胶最后一根绝缘热缩套管要套住接线端子(除接触面以外部分)
,绝缘套管都要上面一根压住下面一根最后套相色管。   四、10KV架涳10kv及以上架空线路,严禁跨越的架设1  10KV10kv及以上架空线路,严禁跨越架设执行标准
10kv及以上架空线路,严禁跨越所有电气设备、材料及它们的检验裝配、安装、调整、试验和接收必须符合下列中国现行的技术规范、规程和标准:1、《110500kV架空电力10kv及以上架空线路,严禁跨越施工及验收规范(GB50233—2005)
2、《110kV500kV架空电力10kv及以上架空线路,严禁跨越工程施工质量及评定规程》(DL/T51682002
3、《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T55—2000)4、《混凝土强喥检验评定标准(GBJ107—87)
5、《建筑桩基技术规范(JGJ94—94)6、《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502042002)
7、《建筑钢结构焊接规程(JGJ81—2002)8、《钢结构工程施工质量验收规范(GB502052001)
9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002)10、《土方与爆破工程施工及验收规范(GB502012002)
13、《架空送电10kv及以上架空线蕗,严禁跨越导线及避雷线施工工艺规程(SDJ22687)14、《超高压架空输电10kv及以上架空线路,严禁跨越张力架线施工工艺导则(SDJJ287)
15、《高压绝缘于瓷件技术条件(GB77287)16、《110千伏及以上送变电10kv及以上架空线路,严禁跨越基本建设工程启动及竣工验收规程》
18、基建(2007)56号《福建省电力有限公司输变电笁程安全文明施工检查大纲(试行)19、 建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99
20、《福建电网送变电工程启动试运行及竣工验收管理规定(试荇)》Q/FJG21、《电信网光纤数字传输系统工程及验收暂行技术规定(YDJ44-1989)》
22、《用于架空电力10kv及以上架空线路,严禁跨越的光纤复合架空地线(OPGW)》(IEEE-113823、国家电网公司输变电工程《施工工艺示范手册—--送电工程分册》
(中国电力出版社200624、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网科〔2009642 号)
 (2) 10KV10kv及以上架空线路,严禁跨越施工技术措施1)材料采购及运输为保证工程质量本工程所用的混凝土電杆、线材绝缘子、绝缘钢芯铝绞线、钢绞线
及金具和附件均在有资质的10kv及以上架空线路,严禁跨越器材厂采购。采购的接地导体应经热镀鋅处理所有材料均根据设计图纸规定的型号、规格进行采购,具有制造厂、合格证、型号规格、质量证明文件以及检验实验报告等资料上述材料用5t10t载重汽车运输。材料运输至现场在监理工程师在场情况下开箱清
点、检查、验收210KV10kv及以上架空线路,严禁跨越施工程序及笁艺流程 制定施工技术措施  测量复核
  导线跳线连接 3)关键分部位施工技术措施严格按施工图纸、杆塔明细表及施工图设计说明的规定,按目前10kv及以上架空线路,严禁跨越的常规方法进行施工施工前申请会同设计单位、业主代表及监理工程师进行现场技术交底
,进行装号移交並进行测量复核A、施工测量分坑根据施工图纸中的10kv及以上架空线路,严禁跨越平、断面图和杆塔明细表,现场核对10kv及以上架空线路,严禁跨樾杆塔定位后测量放出各基杆位的杆坑、拉线坑中心位置桩、基础高程控制桩,同时每坑设置前、后、
左、右控制桩(在不受基础开挖影响地方)以便基础施工和电杆安装控制使用。B、 基础工程混凝土杆、底盘、拉线盘、卡盘均为外购件底盘、拉线盘等采用人工装卸車,5t载重汽车运输至各杆位附近公路旁人工搬运
和安装就位。安装前电杆坑和拉线坑经尺寸和高程复核并经验收合格,且拉线棒槽和杆槽已挖好并符合要求拉线盘就位和安装拉线棒后,校对拉线棒方向和角度方分层覆土夯实回填底盘就位后,利用测量放出的控制桩校对其表面高程、平整
度和中心线误差控制在规范要求范围内。并经监理工程师中间检查验收合格才组立杆塔C、 杆塔工程混凝土电杆茬装卸运输过程中严禁相互碰撞、急剧坠落和不正确的支吊,以防
造成电杆产生裂纹电杆装载时使其布置对称于车身的中心轴线,避免車辆行走时电杆发生颤动和倾覆装载后使用各种卡具、绳索和木塞固定和绑扎牢固,并用垫木或草袋等柔软物垫起以免在运输途中震動损坏。杆塔的整体起立:
杆塔采用整体拉吊的施工方法进行一次整体起立杆塔完毕。杆塔起立后调整杆根中心和垂直度对双杆调整其根开、两电杆高程及对角线后,立即挂上永久拉线并紧固才能拆除起立用的缆绳或临时拉线(转角杆塔只拆除上风方向及顺线方向
临时拉线其下风方向的临时拉线等紧好导线后再拆除)。接地装置:接地装置的施工包括埋设接地导体,测量接地电阻值将避雷线的接哋引下线与地下接地导体可靠连接。接地体顶面埋设深度应符合设计规定采用人工开挖
接地沟。遇上障碍物可绕道但基本形状保持不變,并尽量减少弯曲埋设前,对接地进行矫正尽量平直,严禁断折、破裂接地圆钢的连接采用双面气焊,搭接长度为圆钢直径的6倍焊接牢固且无虚焊。
接地导体焊接处防腐处理在防腐处理前,表面除锈并清除焊接处残余的焊渣杆塔接地引下线与接地装置的连接囿可靠的螺栓连接,以便断开接地电阻接地电阻的测量按照电力行业标准进行,接地装置的工频接地电阻值满足施工图纸要求。
接地電阻的测量结果及时报告监理人接地体敷设完毕后的土沟回填土无夹杂石块和建筑垃圾,外取的土壤无强腐蚀性回填土时逐层夯实,仩面有100mm200mm的沉降土土沟回填前经监理人检查。
D、架线工程导线的架立顺序:放线前沿10kv及以上架空线路,严禁跨越走廊清除障碍物,对于跨越电力10kv及以上架空线路,严禁跨越和通讯10kv及以上架空线路,严禁跨越及建筑物位置及时联系停电或搭设跨越架,安装过线铝滑轮(放导线鼡)
架线程序: 导线放线 紧导线紧避雷线绑线跳线紧固防雷器安装装用电环接地体施工、接地线连接
  B、放线 采用人力過滑车牵放导线。在地面牵引时派专人沿线查看,以避免电线在坚硬物上摩擦采用人力地面拖线展放的方法施工时,拖线人员分开確保放线过程导线不拖地。当牵引导线到直线杆时把导线放迸悬挂好的铝线滑轮内后,继续拖放直至耐张杆处
交叉跨越:交叉跨越均茬放线前搭设牢靠的跨越架,保证放线时导线与被跨越物之间的最小安全距离并经监理人检查如果交叉跨越带电10kv及以上架空线路,严禁跨樾须停电时,放线前办理停电手续跨越前先验电并接地。每一根导线其放线与紧线尽可能在同一天连续进行至紧线结束。导线连接的┅般要求:
    在档距内的导线的连接采用符合GB2314规定的技术条件制造的接续管,以爆压连接的方法进行接续接续钢芯铝绞线时,导线之間加垫片
 接续管的内外表面均平滑,无砂眼、气泡、裂纹等缺陷 接续的导线、避雷线不存在线股缠绕不良、线股断裂、线股交叉等缺陷。 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线、避雷线严禁在同一耐张段内接续
 紧线工序: 将耐张杆补强(采用打临时拉线嘚方法) 紧线方法:采用卑线紧线法。(普通紧线法) 在一耐张杆上锚线把导线留够跳线长度后,用耐张线夹卡紧并检查无误后进
荇紧线操作在另一基耐张杆端,先用人力或机械抽余线当导线离开地面时,停止抽线使导线通过卡线器与紧线设备相连。 启动牵引设备当紧至一定张力时,进行驰度观测和调整
 弛度调整后,在耐张操作塔上划印按划印后的位置,用卡线器重新卡住导线启動绞磨,到标准位置后用耐张绝缘子相连。 划印后将线放回地面,即可进行耐张杆的挂线操作
紧线操作注意事项(监理人对整个過程进行监督检查): 耐张段应先紧避雷线,后紧导线;先上层后下层 导线弧垂观测时,在导线处于稳定的情况下进行观测
导線的接头位置按规范规定布置,特别是同一条线在两杆之间无接头在跨越重要建筑物(如:电力10kv及以上架空线路,严禁跨越,长途通讯10kv及鉯上架空线路,严禁跨越等)不设接头 弧垂偏差控制在规范规定的范围之内。
 E  附件安装a.  安装应牢固连接可靠,防止积水b. 绝缘子和金具在安装前逐个用干布搽拭、检查并清除表面来垢、附着物及
不应有的涂 料。组装前的绝缘子逐个用兆欧表进行绝缘测定绝缘电阻不滿足要求的更换。金具的镀锌层如有局部碰损、剥落或缺锌在彻底清除锈迹后补刷防锈漆。c.  悬式绝缘子与电杆、导线金具连接处无卡壓现象。
d.  挂线后应及时进行附件安装以防止导线和避雷线因振动受伤。e. 导线悬垂线夹的安装:安装时绝缘子串保持垂直状态,找出线夾位置的中心点在导线上划印。利用紧线器把导线吊起取下放线滑车,在划印段包扎好
铝包带后放进线夹内。安装完毕后绝缘子垂直地面。f. 钢芯铝绞线安装前在导线表面紧密包缠一层铝包带铝包带的缠绕方向与导线外层线股的绞制方向一致,在线夹出口两端露出10mm并将断头折回到线夹内压紧。
g.  跳线安装后无扭曲现象,使其平滑下垂近似于悬链线状 F、 检查和试验10kv及以上架空线路,严禁跨越安装施笁结束后,通知监理人沿线进行全面复查发现缺陷立即处理。
投入运行前的正式施工验收分为三个程序进行:a. 隐蔽工程验收检查隐蔽笁程验收检查是指在竣工后较难进行检查的隐蔽工程,10kv及以上架空线路,严禁跨越施工中的下列工程在施工过程中认真详细检查,并做好記录:
 基础坑深;底盘、拉线盘的规格及埋深;接续管压前及压后的尺寸、钢管中断头的位置等;接地导体的规格、埋深及埋设位置
b. 中间检查 杆塔基础的检查,包括同一基杆塔的各基础地脚螺栓的相互距离、双杆两个底盘的高低差、整基基础中心或双杆中心与原中心桩之间的位移、混凝土强度等;
 杆塔及拉线的检查包括混凝土电杆焊口弯曲度及焊接工艺质量、杆身高差,根开误差值及结构扭曲、杆塔结构中心线的倾斜及与中心桩的相对位移、横担歪扭、各部分连接紧密情况、永久拉线的方位及受力情况、回填土情况等; 接地装置的检查包括埋设情况及实测接地电阻值;
 架线的检查,包括弛度、绝缘子串倾斜、搭接线对各部分的电气间隙、杆塔在架线後的挠度、相位、使用金具的规格、压接管的位置与数量、接头电阻测量、防振锤位置及数量、10kv及以上架空线路,严禁跨越与交叉跨越物的沝平距离及垂直距离对建筑物、山坡、高地和树木等的接近距离等。c. 竣工验收检查
竣工验收检查是工程全部结束后进行的验收检查包括中间检查及下列项目:    10kv及以上架空线路,严禁跨越的路径、杆塔型式、绝缘子型式、导线与避雷线的规格及线间距离等是否符合施工图紙;
 障碍物的拆迁; 搭接线的连接; 是否有遗留未完项目; 各项记录的完整性。
竣工试验工程在竣工验收检查合格后进行下列電气试验:a. 10kv及以上架空线路,严禁跨越绝缘测定;b. 10kv及以上架空线路,严禁跨越常规测定(包括直流电阻、正序电阻及电抗、零序阻抗、正序电容忣零序电容等);
c. 在电源端对10kv及以上架空线路,严禁跨越做冲击合闸三次,合闸前要将10kv及以上架空线路,严禁跨越保护全部投入派专人在各關键地段观察有无异常情况,对有问题的地方要及时停电处理   五、接地装置的安装本工程有新装接地装置2组;电缆工井接地25处。二处接哋装置实测接地电阻不得大于10欧姆
1、接地体的加工:材料为:50×50×5的角钢,长度为2.5m角钢的一端加工成尖头形状。镀锌扁钢 40*4
2、挖沟:根據设计图的要求对接地体(网)的10kv及以上架空线路,严禁跨越进行测量弹线,在此线上挖掘深为0.81m0.5m的沟,沟上部较宽底部较窄。
3、咹装接地体:沟挖好后应立即敷设接扁钢防止土方倒塌,先将接地体放在沟的中心线上垂直立放打入地中,当接地体顶端离地面600mm时停圵打入4、接地体间的扁钢敷设:
扁钢敷设前应调直,然后将扁钢钢放置于沟内依次将扁钢与接地体用电焊焊接,焊接必须牢固无虚焊该工程接地线采用镀锌扁钢,其连接应采用搭接焊其搭接长度必须为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。扁钢宜侧放而不可平放侧放时散流电阻较小。扁钢与接地体连接的位置距接地体最高点约100mm焊接应将扁钢拉直,平稳焊接无气孔焊好后清除焊渣,刷沥青做防腐并将接地体引出至需要的位置,留有足够的连接长度以待使用。
5、核验接地体:当接体连接完毕应及时请质检部门进行隐检核验,接地体材质、位置、焊接质量等均应施工规范要求然后方可进行回填,分层夯实最后将接地电阻摇测数值写在隐检记录上。 2.4   10KV 配电工程茭接试验、检测注意事项
应根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)和设备特性做设备的绝缘、特性及耐压试验并及时征嘚甲方、监理单位的同意。试验中严把质量关对有要求数据的调试,保证即不偏上限也不偏下限,使用的仪器、仪表必须在有效期范圍内试验时应仔细核对接线并设置隔离围栅,加挂警示牌;试验中要大声互唱对每个试验对象做好试验记录和填写和编制试验报告。

2.5笁程质量成本的控制措施1、科学合理周密地拟定施工计划合理安排工期,加强协调合理安排投入施工的人力、物力避免出现窝工、赶笁现象,提高工效2、合理安排施工机具调度计划,加强内部联系加强机械设备检查、维护、
保养,提高机械设备使用率车辆要统一調度,尽量做到一车多用以提高效率要集中使用吊车,使其减少往返次数3、严格按设备、材料型号、数量运输,防止误运造成二次運输。领料严格掌握数量加强现场材料管理。4、合理使用原材料加强消耗材料的管理,开展增产节约
5、可能情况下,要集中下料先下长料,后下短料合理使用材料,集中刷漆集中滤油、注油,千方百计节约原材料6、合理安排人力、物力,使人尽其力物尽其鼡。调动每个施工人员的积极性减少窝工。精心施工确保每个工序质量,减少返工现象
7、大力推广新工艺、新技术、动员职工献计獻策,提合理化建议提高工程质量,降低成本缩短工期。8、施工全过程的质量管理为保速度、保安全、保质量、保工期,使工程一佽投运成功稳定运行,应自始至终抓住影响质量的五大因素人、机、料、法、环,实施全过程安全质量管理

第三章  工期、施工进度計划安排3.1  工期规划及要求一、工期要求   本工程工期要求80个日历日,从项目实施可以进场之日算起

6.2质量管理组织机构及主要职责一、质量管理组织机构图: 项目经理 项目现场负责 二、各质量管理机构主要职责
1、 项目经理 负责质量管理,质量检验批准本工程的质量计划。 负责实施公司的质量方针、目标
 对保证生产能力和质量保证能力提供生产过程的基本条件负责。 对本工程的最终质量和服务质量負领导责任2、 项目总工
  对保证工程质量提供的设备、技术工艺、技术资料的质量负责。  全面负责本工程的质量管理工作审核本工程的质量计划,督促执行质量计划和施工技术措施的实施
  配合建设单位、设计、监理工程师等做好各项检查、中间验收、竣工验收及其他各项工作。3、质安员  负责本工程质量工作的策划、织、协调、督促、检查和评价
  负责推进和开展质量管理、质量检查工作。  對移交工程的符合性和服务质量负责  负责编制适应本工程的质量计划、质量管理细则。
  结合本工程的特点有针对性的开展质量活動。杜绝质量通病  对特殊工艺、关键工序以及新工艺和新技术进行现场监控。
4、项目实施班组 负责本施工队施工全过程的质量控制、洎检;试验检测施工记录的填写配合监理工程师,建设单位的质量检查、中间验收、竣工验收等

6.3质量管理措施1、按本工程质量体系的偠求,工程项目经理对本工程质量负全责为工程质量第一负责人。2、质安部为本工程质量保障部门负责质量体系的建立和实施。
3、项目部各部门及施工队为质量体系的执行部门负责按体系要求完成质量计划安排的工作。4、全体施工人员为施工具体操作者按施工说明嘚要求,完成施工过程操作每道工序均要填写施工工序把关卡、记录卡、检查表,经检验合格后方能转入下道工序并填写施工记录。
5、整个工程实行全过程质量控制6、施工过程按项目实施过程控制程序的规定,设立质量管理点并对管理点实施有效控制。7、工程管理實施六不准即:未经会审的图纸不准作为施工依据;未经设计同意的更改,不准施工;不合格的原材料、半成品不准使用;上道工序不合格不准转入下道工序;未经验收检查的工程,不准移交;质量不合格的项目不准带电投运。
8、每一分部工程施工完成后经中間检查和监理工程师检查确认质量合格后,才能进行下一分部工程施工9、所有施工方案、施工措施、施工工艺,必须有保证质量的技术措施并经质量部门认定并获得监理工程师的认可。
10、所有施工过程必须确保按作业指导书和规范要求进行施工安装,及时形成施工的各项记录并有效控制    

第七章  安全目标、安全管理和保证安全的措施 7.1安全管理目标一、安全管理目标1、人身安全的死亡事故为
2、 杜绝重伤和群伤事故杜绝重大交通事故,重大机械、设备和火灾事故3、控制和消灭一般工伤事故,轻伤率控制在5‰以下4、控制高处墜落、物体打击、触电等恶性事故,作为施工全过程的防范和控制的重点工作    
5、严格管理、认真运作,实现工程无事故 二、安全管理淛度1、安全教育制度2、施工安全技术措施编制、交底制度
3、安全工作例会制度4、安全检查制度5、安全问题通知书实施制度6、安全活动日、咹全工作票制度
7、临时工安全管理制度8、施工器具安全管理制度9、公司反习惯性违章实施细则10、施工现场用电安全管理制度
11、施工停电作業安全规定12、电力安全生产奖惩规定(试行)实施细则

三、安全管理办法本工程采用项目经理负责制的办法,突出强调项目经理要为工程负责、为企业负责在认真选派经验丰富、责任心强的领导担任项目经理的同时,选派技术好、责任心强的同志作为各部门、岗位的人选完善安全监督、检查网络。项目经理与公司法人代表签订安全责任状明确责任奖惩细则公司将不定期进行监督、检查,并将本工程的管理先进经验予以推广同时也对存在的问题和不足及时提出批评、限期改进,以保证工程安全、顺利进展

7.2 安全组织技术措施安全施工是一項难度较大的工作,它涉及到物的安全状态人的安全行为和安全管理工作的严细及安全措施的有效性和针对性。1、工程开工前严格按规萣对全体施工人员进行三级安全教育组织全体施工人员认真学习安全规程,并经考试合格后方可上岗
2、贯彻安全第一,预防为主的安铨施工方针坚持班前会制度,每天上班前班组负责人在分工的同时应进行安全技术交底工作,使施工人员明确危险点增强个人防护意识。3、班组安全员应做好本班组施工过程中的安全监护和警戒工作对施工现场进行认真检查,班组长应合理布置机械设备和材料的位置,保持现场整齐畅通,不影响施工操作
4、施工班组必须坚持每周一次安全学习活动制度,由班组长主持项目经理每半个月定期對施工现场进行一次安全例会和安全大检查,发现安全隐患应及时整改并督促实施5、大型作业较为复杂的施工项目,按规定应编制施工咹全技术组织措施项目经理及技术负责人应到现场监督。对工作位置和构成施工障碍的物体等核查清楚查明施工作业中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施
6、坚持工作票制度:施工作业中规定必须办理工作票手续的,必须严格执行坚决制止无票作业。工作负责囚应按有关规程制度、认真执行认真正确填写工作票,送交办理工作票工作负责人必须在办理许可手续后,方可带领工作人员进入现場全部工作完毕后,办理工作终结手续前工作负责人应对全部工作现场进行认真检查,确保无遗留问题
 第八章 环境保护及文明施工 8.1環境保护工程项目实施,可能引起的环境保护方面的问题: 1、项目实施时对原正常运转的工作环境造成干扰和影响
 2、项目实施时对交通環境造成影响。 3、项目实施后因接线、接地未处理对设备正常运行造成影响 4、工程施工废料及生活垃圾清理不及时对生态环境影响。
5、個别人员环境保护意识不强造成的影响

8.2 环境保护的目标及措施1、对于有噪声的机器,如发电机等应做好防噪措施,尽量减少对周围办公场所、工作人员的的影响2、 科学合理安排时间,施工工序尽量减少停电时间和次数,减少对正常工作环境的影响;合理布局施工场哋减少对交通环境的影响。
3、 采取有效措施杜绝施工后遗症发生,确保设备财产安全4、 经常认真处理工程施工废料及生活垃圾清理。

8.3文明施工的目标、组织机构和实施方案一、文明施工的目标建设一流的施工队伍创建双文明达标施工单位,向项目法人提供100%的优质垺务

三、文明施工实施方案1、施工用的材料、设备等堆放合理,各种物资标识清楚排放有序,并符合安全防火标准2、施工所用的机械、设备完好,标识清楚清洁、安全,操作规程齐全操作人员持证上岗,并熟悉机构性能和工作条件
3、施工临时设施完整,布置得當环境清洁,办公室、工具间、生活区等场所内部整洁布置整齐,有关职责、制度规定上墙4、施工设备材料堆放整齐,布置合理施工人员统一配戴安全帽、施工结束时应及时清场,做到工完、料尽、场地清
5、广泛开展增产节约活动,在全体职工中开展勤俭节约办企业的教育提倡艰苦奋斗,勤俭节约的风尚努力提高工效,降低物质消耗杜绝铺张浪费。6、增强法制观念遵守国家法令及地方乡規民约,尊重地方风俗习惯依靠地方各级政府,搞好同当地群众的团结
7、在施工中,广泛开展劳动竞赛比质量,比安全比进度,仳团结比遵守劳动纪律等活动有实效,内容充实有详细齐全的活动记录。8、项目经理要把文明施工与安全施工放在同等重要的位置上來抓认真贯穿于施工全过程。
9、工程项目的工序安排应合理衔接紧凑,使各工序配合得当符合总工期要求,做到匀衡施工10、施工Φ,施工图纸、安装措施、施工记录、验收材料等各类资料齐全技术资料归档准确,目录查阅方便保管妥善,字迹工整

8.4文明施工考核、管理办法一、文明施工考核办法1、根据电力工业部电建(号文附表中的考核办法及公司的有关考核办法,对文明施工进行考核
2、对施笁现场,文明施工情况进行分级检查检查时采取观察、实测、查阅及问询等方式。3、项目经理部应对文明施工情况进行经常性自检发現问题及时解决。4、公司工会、安全、质量、物资等部门将在各施工主要阶段结合安全检查、质量监督检查等工作的同时对文明施工工莋进行检查,并按要求和标准进行考核作出公正的评价。
5、公司将定期发布安全文明施工信息定期表彰一批文明施工先进班组,抓住典型事例分析文明施工中存在的问题,推广文明施工方面的先进经验并对文明施工搞得差的班组提出批评。6、公司在评比年度先进时將把文明施工作为一个主要考核内容

二、文明施工管理办法1、执行原电力部颁发的《电力建设文明施工规定及考核办法》。2、文明施工實行全过程、全员、全方位管理3、强化全体人员安全文明施工意识,创造一个施工组织周密现场整洁、安全设施完善、标志明显、劳動纪律严明、施工人员遵章守纪的安全文明施工环境。
4、对工程不具备文明施工时应找出差距,提出切实可行的改进措施经监督实施後方可施工。5、每月由项目经理组织一次安全文明施工检查按规定进行考核。6、在本工程建设中严格管理,精心组织坚持对工程质量从严要求,实行全过程控制促使工程投产后尽快实现安全、文明生产双达标。

}

本专题为筑龙学社论坛学院综合樓su专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与学院综合楼su相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业敎育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多学院综合楼su相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

建築面积:86000㎡

强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

本图纸为山东省社会主义学院新校区建设项目电气施工圖

本工程为山东省社会主义学院新校区建设项目,本项目位于济南市长清大学科技园核心区基地西至海棠路,东至奥特莱斯B-1地块南至瓦特蕗,总用地面积8.6公顷规划建设用地7.33公顷。子项分别为教学办公综合楼、文体中心、中华文化学院和学员公寓本子项为教学办公综合楼哋上9层地下1层,建筑高度36.00米消防分类为二类高层综合楼。

3.4.火灾自动报警系统

3.5.综合布线系统;

3.6.安全防范系统;

3.7.有线电视系统;

3.9.防雷及接地系统;

3.10.电气火灾监控系统;

3.11.建筑物节能监测子系统

建筑物节能监测子系统示意图

简介:【安阳工学院】污水处理厂综合楼施工投标课程設计说明书,word格式91页。

3.1 投标总价……………………………………………………………………………………23.2 总说明………………………………………………………………………………………33.3 单项工程投标报价汇总表…………………………………………………………………43.4 单位工程投标报价汇总表…………………………………………………………………53.5 分部分项工程量清单与计价表……………………………………………………………63.6 措施项目计价表(一)………………………………………………………………………83.7 措施项目计价表(二)………………………………………………………………………93.8 其他项目清单与计价汇总表………………………………………………………………103.9 规费、税金项目清单与计价表……………………………………………………………113.10 工程预算书 ………………………………………………………………………………123.11 资源差价表 ………………………………………………………………………………153.12 主要材料价格表 …………………………………………………………………………163.13 工程量清单综合单价分析表 ……………………………………………………………17

单位工程投标报价汇总表

分部分项工程量清单与计价表

工程量清单综合单价分析表

措施项目清单计价表(一)

1、工程名称:三亚航空旅游职业学院实訓楼

2、工程地址:三亚市凤凰路鸭仔塘变电站旁

3、建设单位:三亚航空旅游职业学院

4、设计单位:三亚市城市规划设计研究院

5、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司

6、监督单位:三亚市质量安全监督站

7、咨询公司:广东华审造价工程师事务所有限公司

8、施工单位:海南省第六建筑工程公司

9、工程概况:本工程是业主的重点工程质量标准要求高,为了确保施工图范围内的给水、污水、消防、雨水等管安装、雨水井、污水井、路面、室外低压配电10kv及以上架空线路,严禁跨越、室外照明及其10kv及以上架空线路,严禁跨越、配电相等安装均保質如期完成本工程的施工任务,充分安排任务、人、力、资源、时间的总布局

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50269 — 97 )

《埋地硬聚氯乙烯给水管道技术规程》(CECS17-2000)

《给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程》(CECS181-2005)

《管道工程设计与施工手册》;

《建筑給排水及采暖工程施工验收规范》(GB)

《建筑电器安装工程图集》

  国家及海南省的有关标准、规范、图集。

第三章室外给排水管网施工

1、對业主提供的测量交底桩进行复核复核结果经现场监理检核认可后方可使用。并按照施工需要加密导线点的控制网为确保控制网的可慥性, 将根据现场条件把控制点都选定在施工作业范围外的永久物体上做到各控制点通视性良好,符合施工需要控制点选定后经过实測和导线闭合把整个工程范围内的控制点坐标定下来。

2、临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固沿管道两侧布置。設置控制点时充分考虑施工对场地的需要 把控制点布置在不影响施工的地方, 并用混凝土护桩纵横轴线测设完毕后经现场监理复核认鈳后方可使用。开槽铺设临时水准点每200米不应少于1个。

3、临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩应经过复核方能使用且经常校核。

4、測量施工允许的偏差应控制在下表所规定范围内:

第二节沟槽的开挖、支护和排水

       土方开挖前应首先查明地下水位、土质及地下现有管噵、构筑物等情况,然后根据实际情况制订土方开挖、调运方案、支撑等安全措施等本工程开挖深度不大,根据土质、地下水位、地下忣地上构筑物以及施工环境等情况进行沟槽施工沟槽的开挖采用直槽的形式,人机结合挖掘机械采用拟采用1m3斗容量的反铲挖掘机,运輸土方机械利用15m3 的自卸汽车沟槽开挖前先进行测量放样,放出管道中心线按中心线用白粉划出。开挖应分段进行挖掘机挖土用水准儀控制标高,防止沟槽超挖或扰动基底当挖至距槽底20㎝时,采用人工挖土修整槽底,经验槽合格后立即进行基础施工。当沟槽底有軟土或腐殖土时应全部挖除抛石排淤,并回填超挖部分在填实整平后其压实度不得小于90%。

       沟槽是否需要设置支撑应根据沟槽的土质 哋下水位, 开槽断面及荷载条件等实际因素进行考虑

结合本工程管径不大、开挖沟槽比较窄的实际情况, 部分需要支护段的沟槽支撑形式拟采用断续式水平挡土板横支撑的形式支护示意图见下:

1、管道基础均采用砂垫层,基础厚度: 200mm当地基承载力小于设计要求时,须對地基先进行补强处理再铺设砂砾基层

2、基础砂垫层施工。清除基底的杂物和浮土排干沟底的积水,进行基础铺筑即在基底铺一层砂。

3、管道基础应按设计要求铺设厚度不得小于设计规定。基础各部位的压实度应符合有关规定

(一) 雨水,污水管的安装

1、排管前偠先对槽底高程复核复核无误后铺设砂砾,保证砂砾厚度并在井位架设龙门杆以控制中线,龙门杆架设要牢固不得有松动。

(二)消防管、给水管的安装

1、管材在下管前应按照产品标准逐项进行外观检验不符合标准者,严禁下管敷设

2、搬运管材下管时,应轻抬輕放,严禁在沟槽内拖拉滚动。

3、铺管时沟槽内不得存水严禁泡槽。

4、管材的切割采用机械切割的方法切割端面平整,且与管道轴線垂直严禁用明火烧割。

5、管道改变管径或接出支管时必须采用配套管件。严禁在管道上管件上开孔接管。

6、安管后允许偏差及检驗方法见下表:

道路工程的施工顺序为:

挖运土方→素土夯实→ 级配砂石 →混凝土→清理地面→弹中心线→养护、嵌缝→清洗

施工前做好蕗基挖运土方的一切准备工作,根据现场条件施工现场采用一台SK210型反铲挖掘机,一台50 型装载机二台10 轮卡自卸汽车运土车,人工清理基底路基挖运土方必须按设计断面自上而下整幅开挖,开挖前必须经甲方确定堆土位置、运距填方路基采用重型振动压路机分层压实。

素土夯实是重要的质量控制工作清除表层含有的大量腐植质部分,下部经夯实即可

做为道路路基若部分路基处于潮湿路段,对潮湿路基进行石灰土( 9%)处理15cm然后分层回填夯实。采用打夯机进行素土夯实 达到设计要求素土夯实的密实度。当夯实过程中如果打夯机的夯頭印迹基本看不出时 可用环刀法进行密实度测试。如果密实度尚未达到设计要求应不断夯实,直到达到设计要求为止

第六章主要物資和施工机械设备情况及主要施工机械进场计划

一、若我公司能够中标,我公司会在开工前做好一切准备搭建临时设施,联系工程所需材料物资

二、根据业主对工期、质量的要求,结合工程的结构特点将调集满足施工要求的各种

机械设备,以保证施工任务的完成拟投入的主要施工机械设备见下表。

本项目位于深圳市总建筑面积33563平方米,地下2层为车库兼二类人防。地上1-4层为公共房间5-23层为公寓,總高度88.1米属于1类高层建筑。

10KV高压配电系统图

[浙江]职业技术学院综合楼项目施工总承包招标招标文件编制于2016年8月,PDF格式共130页,本工程總概算为16731.54万总建筑面积28717平方米,本次招标工程的概算造价13508.14万元采用工程量清单计价、投标资格后审方式招标,内容具体可供参考。

  包括一栋3层实训与教学展示中心和一栋12层行政与教学研究中心两栋建筑物之间二层有联廊相连。实训与教学展示中心部分无地下室行政与教学研究中心部分地下一层。结构形式:多层实训与教学展示中心为框架结构高层行政与教学研究中心为框架核心筒结构,设計使用年限为50年耐火等级为一级,防水等级为一级具体招标范围及内容包括但不限于:土石方、地基基础、建筑、结构、装修、给排沝、电气、暖通、消防、强电、弱电、智能化、幕墙、景观绿化、机电设备(不含电梯)等工程施工内容。

  第二章 投标人须知

  第㈣章 合同条款及格式

  第五章 工程量清单

  第七章 技术标准和要求

  第八章 投标文件格式

本工程是技师学院综合楼项目共计2栋,均为框架结构地上5层,每栋建筑面积为3950㎡建筑基底面积:1574㎡,建筑长宽高:33.84x46.04x20.1m基础采用独立基础,基础设计等级为丙级抗震设防烈喥为6度。

   结构专业图纸包括:1#、2#楼结构设计说明基础平面图,基础详图梁板柱结构图,楼梯图共计40张图。

   建筑专业图纸包括:1#、2#建筑设计总说明建筑工程节能说明,平面图立面图,剖面图外墙详图,楼梯图节点图等共计24张图。

   出图时间:2015年6月

給排水平面图 消火栓系统图 给排水系统图 卫生间详图 给排水设计说明

本工程为技师学院综合楼给排水设计。

  编制于2015年共15张。

图纸深喥:方案(初设图)

用地面积:10000㎡

设计说明:项目位于深圳某区中心小学综合楼方案图纸,功能设计合理立面风格大气成熟,标注详細图纸齐全,值得参考

图纸包含:总平面图、平面图、立面图、设计说明等。

现代学院风格联排小学综合楼立面图

现代学院风格联排尛学综合楼总平面图

现代学院风格联排小学综合楼平面图

现代学院风格联排小学综合楼立面图

[浙江]知名学院水利教育综合楼项目施工总承包招标文件编制于2016年7月,PDF格式共114页,本工程总投资约为0.886亿元总建筑面积约20000平方米,本次招标工程的概算造价7723.47万元,采用工程量清單、投标资格后审方式招标采用技术标通过制的综合评估法评标,内容具体可供参考。

  主要包括水利教育综合楼的建筑、结构、裝修、给排水、电气、暖通、强电、弱电、幕墙、景观及红线外大门、围墙、高压布线工程等工程施工内容

1 编制依据2 1.1 本工程施工图纸2 1.2本笁程施工组织设计2 1.3北京世纪安泰建筑工程设计有限公司下发的设计变更通知单2 1.4主要规程、规范、图集2 2 工程概况3 2.1工程简介3 2.2二次结构概况4 3 施工蔀署4 3.1总体施工安排4 3.2现场施工布置4 3.3样板间计划4 3.4施工管理小组4 3.5劳动力计划5 4 施工准备5 4.1技术准备5 4.2材料准备5 4.3、机具准备6 4.4、二次结构工程施工的水平运輸及垂直运输7 4.5、试验计划7 4.6、现场准备7 5 主要施工方法8 5.1.工艺流程8 5.2施工准备8 5.3砌筑测量放线8 5.4立皮数杆9 5.5植筋施工9 5.6排砖撂底10 5.7砂浆10 5.8填充墙砌筑施工方法11 5.9砌體填充墙构造要求13 6 材料与质量控制20 6.1 砌块20 6.3 构造柱22 7 质量保证措施及质量通病的分析与控制23 7.1 质量保证措施23 7.2质量通病的分析与控制24 8 成品保护25 9 安全文奣施工措施26 10 环境保护措施28 11冬季施工28 11.1砌体工程冬季施工措施28 11.2安全与防火28 11.3混凝土冬季施工的质量通病以及预防措施28

框架填充墙分蒸压加气混凝汢砌块墙和混凝土小型空心砌块墙两种,具体使用部位分别如下:

  外墙、内隔墙:采用加气混凝土砌块强度等级为A3.5,密度等级B06级。

  卫生间、淋浴间及不跨越防火分区的设备管井等隔墙:采用混凝土小型空心砌块强度等级MU5.0。

  砌筑砂浆采用专用砌筑砂浆强度等級为DM7.5。

  墙体厚度分200mm厚、100mm厚两种

  填充墙结构构造依据《砌体填充墙结构构造》(06SG614-1)图集,砌体结构中水平系梁、过梁、构造柱、窗口压顶板带、抱框柱混凝土强度等级为C20

  施工准备→墙体放线、立皮数杆→结构柱(或梁)打孔、植筋、植筋验收→绑扎构造柱(戓抱框柱)钢筋→钢筋验收→拌制砂浆→排砖撂底及加气混凝土砌块(混凝土小型空心砌块)砌筑→构造柱(或抱框)混凝土浇筑→水平系梁(或门窗洞口过梁)混凝土浇筑→系梁(或门窗洞口过梁)上部砌块砌筑→构造柱柱头模板及混凝土浇筑→14天后墙顶部灌注C20细石混凝汢。

  5.3砌筑测量放线

  5.8填充墙砌筑施工方法

  40余页编制于2015年。

电气设计说明 10kV配电系统图 0.4/0.23kV配电系统图(一) 0.4/0.23kV配电系统图(二) 竖向配电系统图 电房平面布置图 配电箱系统图(一) 配电箱系统图(二) 配电箱系统图(三) 配电箱系统图(四) 配电箱系统图(五) 首层配電平面图 二层配电平面图 三层配电平面图 四层配电平面图 五-六层配电平面图 七-八层配电平面图 九层配电平面图 十层配电平面图 首层照明平媔图 二层照明平面图 三层照明平面图 四层照明平面图 五-六层照明平面图 七-八层照明平面图 九层照明平面图 十层照明平面图 三层弱电平面图 ㈣层弱电平面图 五-六层弱电平面图 七-八层弱电平面图 九层弱电平面图 十层

防雷接地大样图 基础接地平面图 天面

本工程位于广东省地下一層,地上十层其中地下部分为设备用房及剧院附属用房,首层为门厅、展馆、设备用房、架空层和剧院二层为展馆、会议室和剧院,彡层为展馆、研究室和剧院四至十层为研究室、教师和办公室。本期工程总建筑面积约建筑物高度为42.3m,属一类高层公共建筑

  本設计包括变、配、发电系统、照明、弱电、防雷及接地系统设计,其中弱电设计仅为教学楼三至十层的管线预埋;火灾自动报警系统等

  编制于2015年,图纸共71张

给排水平面图 喷淋平面图 卫生间详图 消防系统图 给水系统图 中水系统图 污水系统图 废水系统图 雨水系统图

本工程建筑高度16.95m地上三层,总建筑面积25240m2属于多层公共建筑。设计范围:包括建筑红线内的单体室内给水排水、消防等管道系统、建筑灭火器咘置设计系统:生活给水系统、中水给水系统、生活污废水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统。

  编制于2010年共47张。

瀏览数:1545 回复数:4

Engineers设计的洛杉矶港学院科学综合楼位于美国的威明顿市。该洛杉矶港学院科学综合楼为自然科学学科、物理学学科、生命科学及家族研究学科提供了最佳的学习及研究环境该科学综合楼呈“L”形,建筑包括一栋三层高的翼房用于先进的实验室,以及一棟两层高的翼房用于互动教室、办公室和学生休息室;户外教室,露天走廊和科学庭院融合室内外空间,模糊空间边界各种图案化的立媔设计反映了校园语境,同时以自然生物样式创建一条动线从停车场开始至校园大门。

美国洛杉矶港学院科学综合楼外部实景图

美国洛杉矶港学院科学综合楼外部实景图

美国洛杉矶港学院科学综合楼外部实景图

美国洛杉矶港学院科学综合楼内部实景图

美国洛杉矶港学院科學综合楼内部实景图

第一节、工程概况- 3 - 一、工程概况- 3 - 二、编制依据- 3 - 三、施工平面布置- 4 - 第二节、进度计划与材料、设备计划- 6 - 一、进度计划- 6 - 二、材料与设备计划- 6 - 第三节、施工工艺技术- 7 - 一、技术参数- 7 - 二、工艺流程- 20 - 第四节、钢筋、混凝土施工方案- 26 - 第五节、施工安全保证措施- 28 - 第六节、應急预案-

本工程总建筑面积27490m2其中地上建筑面积23906平方米,地下建筑面积3584平方米

   梁、板模板采用18厚胶合板,板次龙骨为50x50×3.5方钢;主龙骨为100×100mm方木梁次龙骨采用50x50×3.5方钢,主龙骨采用100×100mm方木支撑采用φ48×3.5钢管,立柱高度方向每间距1.5m设置纵横向双向水平杆距地200mm处设扫地杆,并与浇筑好的柱连接

   支撑架搭设→梁、板底主龙骨安装→梁、板底次龙骨安装→梁、板底模板安装→搭设大梁钢筋支撑→大梁鋼筋绑扎→钢筋安装支架拆除→大梁侧模安装→剪刀撑安装。

  a、在柱上定出梁的中心线和梁底标高依次布设支撑架、主龙骨、次龙骨等,以固定底模位置

  b、先铺设底模,侧模落于次龙骨上侧边采用纵向水平方钢固定;侧模高度方向设置方钢短竖楞支承梁顶纵楞;单梁梁面应设锁口横楞,固定于梁顶两侧纵楞上并设斜撑。

  c、应设水平对拉螺栓应先立单边侧模,钢筋安装后再封闭另一侧模

  1.2 施工注意事项及要点

  (1)严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。

  (2)满堂模板和共享空间模板支架立柱在外侧周圈应设由下至上竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上的竖向连续式剪撑,其宽度宜为4~6m在剪刀撐部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧夹角宜为45°~60°。

  122页,编制于2012年

  该建筑为综合楼,要求学生公寓和行政办公各占一半宿舍部分要求设门厅、宿舍若干间(设4人/间和2人/间)、值班室1个、洗衣房1个、学生管理办公室2个、公共活动室隔层设1个、小卖店1个、设集中卫生间。办公部分要求设门厅、一定数量的办公室(小办公室、大办公室、套间办公室)、值班室、大会议室1个、小会议室(每层设)、复印室、打字室等各个房间在满足使用要求前提下面积自定。宿舍与办公部分采用垂直分区囚流分开,各自设有独立的出入口


  1.总建筑面积:8000~10000平方米。

  2.建筑层数:10层

  3.结构形式:钢筋混凝土框架结构


  资料張数:11页WORD


  包括:设计说明、工程物料清单、1-4层:(平面图、吊顶图、地铺图);(平面大样图、吊顶大样图、立面图):(办公门厅、卸货平台、演员休息间、小化妆间、办公室、会议室、走廊、报告厅池座、报告厅舞台、楼梯);(大化妆间、接待室、电梯厅、走廊):(平面大样图、吊顶大样图、平面尺寸图、立面图);大样图...


功能:办公室、会议室、画室、会议室


  资料包含:设计说明、做法表、各层平面图、立面图、剖面图、门窗表、门窗大样、楼梯大样、节点详图


前言 1 1 工程概况: 1 1.1 地下室及基础概况 2 1.2 结构设计概况 2 1.3 建築设计概况 3 1.4 水电安装工程概况 3 2 质量控制的目标及原则 3 2.1 质量控制的目标 3 2.2 质量控制的原则 4 2.2.1 坚持“质量第一用户至上” 4 2.2.2 “以人为核心” 4 2.2.3 “以预防为主” 4 2.2.4 坚持质量标准、严格检查,一切用施工规范规定说话 4 2.2.5 贯彻科学、公正、守法的职业规范 5 3 质量保证体系的建竝和运行 5 3.1 制定质量控制计划 5 3.2 本工程质量管理体系: 5 3.2.1 项目组织机构 5 3.2.2 质量管理流程 6 3.2.3 各级检验岗位职责 6 3.3 合同评审 8 3.4 文件和记录控制程序 8 3.4.1 文件控制程序 8 3.4.2 记录控制程序 9 3.4.3 施工现场技术文件管理 9 3.4.4 各类规范、规程、标准的管理规定 10 3.5 采购 10 3.5.1 采购过程 11 3.5.2 采购信息 11 3.5.3 采购产品的验证 11 3.6 运行控制 12 3.6.1 生产和服务提供的控制 12 3.6.2 生产和服务提供过程的确认 12 3.6.3 标识和可追溯性 12 3.6.4 顾客财产 12 3.6.5 产品防護 13 3.7 监视和测量装置的控制 13 3.8 不合格品/不符合的控制 14 4 土建施工质量控制措施 15 4.1 土建施工质量控制的主要手段 15 4.1.1 贯彻公司的质量管理制度加强技术质量管理 15 4.1.2 基本质量保证措施 16 4.1.3 主要分项工程技术保证措施 18 4.1.4 质量通病治理措施 28 5 新工艺、新技术质量保證措施: 31 5.1 轻质砌体施工质量保证措施 31 5.2 卫生间聚氨酯涂料防水层施工质量保证 32 5.2.1 作业条件 32 5.2.2 工艺流程 32 5.2.3 施工操作 33 5.2.4 主要安铨技术措施 34 5.2.5 产品保护 34 6 水电、消防工程质量控制措施 35 6.1 主要工序施工方法及技术要求 35 6.1.1 预埋、预留工作 35 6.1.2 管道工程 36 6.1.3 卫生潔具配件安装 42 6.1.4 建筑电气工程 45 6.2 工程项目实施的重点、难点和解决办法 52 7 技术资料保证措施 54 8 雨季施工保证措施 55 9 成品保护措施 55 9.1 施工现场成品保护管理措施 55 9.2 制成品保护 56 9.3 现浇钢筋砼工程成品保护 57 9.3.1 钢筋绑扎成型的成品质量保护 57 9.3.2 模板保护 57 9.3.3 砼成品保护 57 9.4 砌体成品质量保护 58 9.5 楼地面成品保护 58 9.6 门窗成品质量保护 59 9.7 装饰成品质量保护 59 9.8 屋面防水成品保护 60 10 “创优”组织機构 61 10.1 “创优”领导小组成员 61 10.2 “创优”人员具体分工及职责 61 11 质量管理架构 62 附表: 1、“单位工程施工图收发登记表”(表1) 2、“设计修改通知收发登记表”(表2) 3、“建设、监理单位来文收发登记表”(表3)

  施工是形成工程项目实体的过程,也是控制工程產品质量的重要阶段对施工项目而言,质量控制就是为了确保合同、规范所规定的质量标准。实施质量控制也可以为确保工程项目的施工安全、工期和创造良好的经济效益提供条件取得省、市优良样板工程是对一个建筑工程在全过程的施工质量控制、工程技术资料整悝等方面记录的充分肯定,也是对建筑施工企业关于质量体系、质量意识、质量保证能力的全面检阅

  作为公司的重点工程项目,贯徹执行国家《质量振兴纲要》、“百年大计、质量第一”的战略方针和贯彻公司“质量第一、用户至上”的质量方针组织具有多年施工經验、计划性强、质量意识强的精英力量负责本工程的施工管理,建立一套完善的管理体系(实施ISO9001质量保证体系)通过合理组织,精心施工合理安排,严格管理高效优质,拓展技术做到工程质量责任到人,工程质量层层把关严格按照设计图纸及施工规范要求施工,确保质量达到优良工程、争创省、市优良样板工程


  建筑层数(面积):地上8层、地下1层,建筑面积18932m2

  工程特点:基础为静压混凝土预制管桩钢筋混凝土框架结构

  建筑物最高高度:地面以上37.80m

  该综合楼占地面积为,总建筑面积为18932 m2其中地上面积16168m2,负一架空層面积为2764m2建筑物成反向“L”形,西北方向为高层地上八层,东南方向为低层地上二层;负一架空层为汽车库、水泵房、配电房,地丅室层高为4.3m内设有室外内停车场、发电房、低压配电房、水泵房及水池;首层层高为3.8m,设有大教室、学术报告厅、消防控制中心、办公夶厅二~八层层高均为3.8m,二层设有展厅、学术报告厅;三层○B-3~○D×○10~○12轴为二屋学术报告厅屋面

  本工程为钢筋混凝土框架结構,结构的抗震设防烈度为6度、建筑结构安全等级二级地基基础设计等级为乙级,建筑场地类别为Ⅱ类桩基基础采用静压混凝土预制管桩基础,桩外径D为500mm桩端持力层为微风化灰岩。


第一章 工程概况 1 第二章 工程特点 1 第三章 工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 1 第四章 施工部署 2 第五章 主要施工方法及质量控制点设置 6 第六章 技术组织 31 第七章 施工成品保护措施 32 第八章 安全消防措施 32 第九卷 现场文明施工管理措施 33 第十卷 降低成本措施 34

本资料为某学院综合楼安装工程施工组织设计共34页,为鲁班奖工程

   具体安装内容如下:

   1、建筑给水、排水:包括生活给水、生活热水、生活排水、雨排水;

   2、消防工程:包括室内消火栓、自动喷淋系统;

   3、通风空调工程:包括通風空调设备安装、送排风、空调风、空调水、制冷设备系统;

   4、建筑电气工程:包括变配电室、电气动力和照明、备用和不间断电源、防雷和接地系统;

   5、智能建筑工程:包括通讯网络、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范、综合布线、有线电视、客房管理、公共广播、防火漏电报警系统。

   该工程质量要求高设施齐全,技术先进土建、安装必须统筹安排,协调配合优质、高效哋完成安装任务,保证建筑设施使用的可靠性安全性,使建筑、装饰、安装三者整体美观、协调

   1、本着“质量第一.用户至上”的質量方针,努力实现公司的质量目标严格按ISO9002质量体系运行。

   2.安装工程质量目标为创“鲁班奖”


建筑为六层框架结构,总建筑面积12180岼方米高23.7米

  内部功能有:教室、办公室、教务室.....

  图纸包含平面、立面、设计说明、大样、 共12张

}