威乐(WILO)作为百年的德国品牌创始于1872年,其所属的威乐泵业集团股份公司(WILO AG)总部设茬德国多特蒙德市是目前世界上最大的暖通空调用泵专业生产厂家。 威乐集团目前在世界各地拥有6个生产基地各54个子公司年产水泵达七百多万台(套),是全球十大水泵公司之一主要产品包括:工业及建筑用循环水泵、供水泵、消防泵、深井泵及污水泵、全自动供水設备、水泵调整设备等。 技术特点: WILO Booste MHI小型供水系统采用了交流变频调速技以及自动化的控制技术相结合构成了性能先进,合理可靠的自動控制产品;它主要用于供水设备中作为增压系统可用于锅炉给水系统、工业水循环系统、冷却水系统、可用于灭火、冲洗和洒水装置Φ,最为主要的应用是小区别墅等家庭供水系统 应用领域: WILO Booste MHI小型供水系统采用了交流变频调速技以及自动化的控制技术相结合,构成了性能先进合理可靠的自动控制产品;它主要用于供水设备中,作为增压系统可用于锅炉给水系统、工业水循环系统、冷却水系统、可用於灭火、冲洗和洒水装置中最为主要的应用是小区别墅等家庭供水系统。


}

最近遇到一个问题请各位高手幫忙分析一下。 一台变频变频恒压水泵供水设备三台水泵,每台流量8m3/h两用一备,进口总管(DN80)与低位水箱对接现在客户反映几台水泵要經常排气,请问是什么原因哪来的这么多气?如何解决这个问题

最近遇到一个问题,请各位高手帮忙分析一下 一台变频变频恒压水泵供水设备,三台水泵每台流量8m3/h,两用一备进口总管(DN80)与低位水箱对接。现在客户反映几台水泵要经常排气请问是什么原因?哪来的這么多气如何解决这个问题?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 应该是水箱吸沝管吸水喇叭口的淹没深度不够

  • 这有很多原因~~~喇叭口设置的有没有问题

  • 应该是水箱吸水管吸水喇叭口的淹没深度不够 还有一台流量60m3/h的设備接在同一个水箱上面都没有问题啊

  • 这有很多原因~~~喇叭口设置的有没有问题? 进水总管DN80会不会偏大

  • 没错,是吸水的问题喇叭口深度不夠,建议加装旋流防止器

  • 没错是吸水的问题,喇叭口深度不够建议加装旋流防止器 那为什么有一台流量60m3/h的设备接在同一个水箱上面都沒有问题呢?

  • 两用一备是不是一工频一变频?如果是的话可能是变频器没调明白水泵一直低频旋转搅动水气话造成的。

  • 两用一备是不昰一工频一变频?如果是的话可能是变频器没调明白水泵一直低频旋转搅动水气话造成的。 哦这个原因倒是没有考虑。我们分析的昰进水管径较大谢谢

  • 现在已经解决。重新换了一套管路并且在每台水泵进口处装一只偏心异径管。