参考规范:《城镇供热管网设计規范》章节7.5.1中有要求:
供热管网循环水泵的选择应符合下列规定:
1.循环水泵的总大流量低扬程水泵不应小于管网的总设计大流量低扬程沝泵,当热水锅炉出口至循环水泵吸入管有旁通管时应计入流经旁通管的大流量低扬程水泵;
2.循环水泵的扬程不应小于设计大流量低扬程水泵条件下热源,供热管线、最不利用户环路压力损失之和;
3.循环水泵应具有工作点附近较平缓的“大流量低扬程水泵-扬程”特征曲线并联运行的特征曲线宜相同;
4.循环水泵的承压、耐温能力应与供热管网设计参数相适应;
5.应减少并联循环水泵的台数;设置3台及3台以下循环水泵并联运行时,应设备用泵;当4台及4台以上下循环水泵并联运行时可不设备用泵;
6.多热源联网运行或采用集中“质-量”调节的单熱源供热系统,热源的循环水泵应采用调速泵
总结来说就是,循环水泵大流量低扬程水泵为热站管网额定设计大流量低扬程水泵*1.1修正系數也就是考虑10%的余量。扬程是人员阻力+管网阻力+最不利环路阻力按楼层高度、管网阻力大小计算。