剩余电流剩余电流式电气火灾监控探测器接线如何接线

剩余电流式剩余电流式电气火灾監控探测器接线零线进电流互感器吗?

  剩余电流式剩余电流式电气火灾监控探测器接线零线进电流互感器吗

  剩余电流式剩余電流式电气火灾监控探测器接线零线要穿过电流互感器

  1、零序电流互感器,工作零线不通过互感器零序电流=Ia+Ib+Ic

  2、剩余电流互感器,相线+N线 必须通过互感器剩余电流=Ia+Ib+Ic+In

如上图所示剩余电流式剩余电流式电气火灾监控探测器接线,零线要进电流互感器吗

}

9.2.1 剩余电流式剩余电流式电气火灾監控探测器接线应以设置在低压配电系统首端为基本原则宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄露电流大于 500mA 时宜在其丅一级配电柜(箱)设置。
9.2.2 剩余电流式剩余电流式电气火灾监控探测器接线不宜设置在 IT 系统的配电线路和消防配电线路中
9.2.3 选择剩余电流式剩余电流式电气火灾监控探测器接线时,应计及供电系统自然漏流的影响并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为 300mA~500mA 。
9.2.4 具有探測线路故障电弧功能的剩余电流式电气火灾监控探测器接线其保护线路的长度不宜大于 100m 。

9.2 剩余电流式剩余电流式电气火灾监控探测器接線的设置

9.2.1 本条规定了剩余电流式剩余电流式电气火灾监控探测器接线的设置原则
9.2.2 剩余电流式剩余电流式电气火灾监控探测器接线在无地線的供电线路中不能正确探测,不适合使用;而消防供电线路由于其本身要求较高且平时不用,因此也没必要设置剩余电流式剩余电流式电气火灾监控探测器接线
9.2.3 本条规定了剩余电流式剩余电流式电气火灾监控探测器接线的报警设定值的范围。根据泄漏电流达到 300mA 就可能會引起火灾的特性考虑到每个供电系统都存在自然漏流,而且自然泄漏电流根据线路上负载的不同有很大差别一般可达 100mA~200mA ,因此规定剩余电流式剩余电流式电气火灾监控探测器接线报警值宜设置在 300mA~500mA 范围内
9.2.4 探测线路故障电弧功能的剩余电流式电气火灾监控探测器接线與保护对象的线路长度决定了探测器能否可靠探测到故障电弧,因此做本条规定

}

        TX800-DF 型剩余电流式剩余电流式电气火災监控探测器接线剩余电流检测、报警、温度检测控制及通讯等多种功能于一体,且具有智能化分析能力的新型防火设备当供电设备發生电气事故时,探测控制器能发生报警声及时提醒工作人员检查故障排除可能发生的电气隐患,防止事故发生
        TX800-DF 型剩余电流式剩余电鋶式电气火灾监控探测器接线适用于小区楼房、医院、图书馆、机房、集贸商场、公众文化娱乐场所、餐厅旅社、集体宿舍、学校、文物保护单位、工厂车间、普通仓库等区域用电安全防火保护。但不适用于易燃易爆和强腐蚀性环境
        TX800-DF 型剩余电流式剩余电流式电气火灾监控探测器接线即可以为相对独立的用电区域作保护而单独安装,也可以联网组成电气火灾监控报警系统

1 路漏电和1 路温度

1,2:本机供电AC220V(严禁高電压输入)

9,10:漏电互感器输入

13,14:温度传感器输入

剩余电流式电气火灾监控探测器接线怎么正确设置

    1、剩余电流式电气火灾监控探测器接线應该设置以低压配电系统末端为基本原则要设置在配电柜进线或者出线的端口,在供电末端负载和漏电的可能性非常小而且上一级的負载条件和正常泄露电流依然符合设置剩余电流式电气火灾监控探测器接线,可以在上以及供电处对其进行设置

    2、剩余电流式电气火灾監控探测器接线需要安装在TN-s系统或者局部TT系统的场合。

    3、剩余电流式电气火灾监控探测器接线报警值必须要与探测的线路遥相呼应探测器泄露电流不可以小于被保护电流的值,最起码要设置为两倍

    4、剩余电流式电气火灾监控探测器接线的额定电流、额定电压等指标需要滿足被保护线路的要求。

    5、剩余电流式电气火灾监控探测器接线要使用报警不应该设置为自动切断保护对象的供电端口的电源。

    6、选择剩余电流式电气火灾监控探测器接线时应该考虑供电系统所固有的剩余电流,冰选择参数合适的探测器尽量每个探测器都能充分发挥莋用,减少构成监控系统的探测器数量

}