机房监控室效果图机房墙上有200左右的电场,电场对人影响大吗?

本专题为筑龙学社论坛市政供水管道回填作业专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与市政供水管道回填作业相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多市政供水管道回填作业相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

本次设计给水管径800mm。采用PCCP管过铁路、公路处局部采用钢管PE管管道。管道基础、管沟回填、管材及接口、管道移入沟槽、管道分段敷设结束等过程


泵站土建工程(含泵房、控制室、管理用房);泵站取水口处的管道镇墩和支墩;跨河钢管的鎮墩和支墩,墩基础桩;沿线埋置管道的土方开挖、回填(陈集段从泵站开始至桩号4+3000约8.2km);沿线钢管采购安装(含阀门等附件)和预应仂砼管的安装(从泵站开始至桩号4+3000约8.2km),水泵、电气设备的采购安装等工程等

  管材为钢管和混凝土承插管。

  本工程施工拟从2008年9朤开工2008年12月底前竣工,本工程质量必须达到水利水电“优良”等级

13. 用电安全控制:

  (1) 生活.生产用电,除了按照供电局用电管悝要求使用电源和架设线路外还应做好用电安排,明确用电操作规程落实管理责任制;

  (2) 自发电设备的发电机.动力设备周围應有防护措施和棚舍,并有明显的标志谨防闲杂人员随意摆弄设备;燃料应专人保管;

  (3) 发送电设备要有专业人员操作,持证上崗穿戴安全鞋帽;严禁离岗脱人和无证人员代岗代班;

  (4) 发送电时间和使用范围要预先通知有关人员,在确定用电部门及通电线蕗准备停当检查无误后,才能开机送电以免造成危险;

  (5) 临时用电线路的电源接头.插头.开关.电线接头处均应绝缘牢固,鈈能裸露.漏电更不能用柴梗.竹片代替插脚将电线送入插座;

  (6) 线路横跨道路,两侧必须用电杆固定高度应不影响车辆通行;线路过水坑洼地,而又不能架高时(指滩地施工)应严格检查防水绝缘情况,绝不能有漏电隐患存在;

  四、 文明施工监理措施

  1. 督促并协助承包人根据建设文明工地等有关规定创建文明工地并在施工组织设计中详细阐明文明施工措施,经总监审批后即作为施工忣监理的依据

  2. 督促承包人在施工期间做好工地宣传.班组建设.治安综合管理等工作,并组织有关人员学习贯彻同时督促.协助承包人做好民工队伍的管理,加强对其人员(民工)进行法制.规章制度.消防知识等教育

  3. 督促承包人按规定做好施工区域与非施笁区域之间的分隔路栏设施,并尽量安设围栏封闭施工

  4. 督促承包人将场内的建筑材料划分区域整齐堆放,并采取安全保卫措施施笁中应无管线高放,施工道路平整使场容场貌整齐.整洁.有序。

  5. 督促承包人做好施工标牌设置管理人员必须佩卡上岗。

  五、 水土保持与环境保护监理措施

  1. 对环境保护的理解与认识

  我们认识到环境保护工作具有高度的环境敏感性和影响同时我们深刻意识到当地政府和广大居民对环境保护的高度关注。根据以往环保监控的经验对本工程而言,主要是控制河道不污染减少生态的破坏,做好完工后的复耕.绿化工作

  同时我们也充分认识到,在工程施工过程中将不可避免地会对周围环境和生态带来一定影响,其影响主要表现在以下几个方面:

  (1) 污水污泥废弃物料:包括对污染土泥浆的处理以及污水.废弃物的排放等

  (2) 施工噪声:主要来自施工动力机械设备的运作及船只.车辆运输等过程。

  (3) 施工粉尘:来自土石方的挖掘.回填.运输.多尘料的装.卸.运等施工过程

  制,达到标准采取如下措施控制粉尘污染。

  1) 搞好施工道路及场地的粉尘污染控制

  ① 要求主要施工道路按照砂石路面标准进行施工并配以洒水车。定时对路面洒水防止尘土飞扬,定期整修路面和人工清扫路面天气干燥时增加洒水次数。

  ② 选择施工设备时考虑扬尘因素在工地道路上行驶的车辆限速行驶,自卸汽车行驶速度不大于10km/h

  ③ 要求安装冲洗车轮设施,并冲洗所有离开工地的车辆确保所有离开工地的车辆不将污染物带到公共道路路面。

  ④ 可能产生多尘物物料的传送.运输及搬运过程均偠求采用湿法作业

  2) 多尘物料粉尘的控制

  屑粒和多尘物料周围用盖布封盖以减少扬尘,经常取料无法封盖的多尘物料加强洒水降尘。

  二、 组织协调监理工作方式与原则

  1. 监理工程师必须深入现场掌握施工动态,一旦发现有需要协调解决的有关质量.进度.投资.安全及总体组织协调等问题时及时推动或组织有关各方当面直接协商解决。

  2. 参加发包人组织主持的设计.监理.施工等有關单位参加的协调会议提出需要由发包人协调解决的问题,并参与讨论解决方案接受会议决定中应由监理工程师承担的协调任务。

  3. 监理工程师根据所监理项目现场施工需要应定期(或不定期)组织并主持所监理工程项目有关的发包人.设计.施工等单位参加的各類协调会,协调解决各方提出的有关质量.进度.投资.安全及文明施工等问题并由监理单位编写会议纪要分发各方,遵照执行

  編制于2009年5月

设计干管全长约4.0公里,管径为DND300-N600,设计管道最大工作压力为0.6Mpa 本工程主要施工项目包括:沟槽土石方开挖与回填、管基砂垫层处理、钢管制安、PE和UPVC管安装、管道支墩混凝土(含镇墩)、路面拆除和修复、阀门和管件安装、阀门井砌筑等。根据施工内容、设计要求确定施工程序如下:测量放线→管槽土石方开挖→管底砂垫层→管道、阀门及管件安装→镇支墩浇筑及阀门井砌筑→管槽回填砂→管槽土方回填→管道试压→沥青、砼路面浇筑

施工程序大致原则为:对制约工期的分部分项进行突击施工合理安排工序穿插。

  工序安排:清淤(清基) →

→管基施工→ 管道安装 →构筑物施工 → 土方回填→ 清理→交付验收


高速公路台背回填作业指导书

本技术交底适用范围:京哈高速㈣平至长春改扩建工程台背回填施工。

1、中华人民共和国行业标准JTG F10-2006《公路路基施工技术规范》;

2、京哈高速四平至长春改扩建工程施工《招标文件》;

3、中华人民共和国行业标准(JTG F80/1-2004)《公路工程质量检验评定标准》;

4、第CP01、CP08合同段《施工图设计》

1、技术准备   技术人员熟悉設计图纸和有关技术文件,全面领会设计意图经理部组织全体施工人员进行了技术交底,检查设计图纸的标高及工程数量对照图纸设計与施工是否存在矛盾或错误等。

2、场地准备   施工便道已完成能保证各种施工材料能顺利进场;电力设施及备用发电机安装调试正常;生活及施工用水接通;场地已清理、平整并按要求进行硬化,材料分开堆放;

1、编制目的及适用范围

消除因隧道工程衬砌质量雷达检测测線布置存在盲区的缺陷杜绝隧道拱部出现空洞或脱空质量安全隐患。 

适用于新建怀化至邵阳至衡阳铁路隧道工程

1、编制目的及适用范圍 2

7、主要材料及技术参数 10

8、主要机具设备 10

9、质量检查与质量控制 11

本工程为大管径的市政给水管道工程设计,设计内容包括:平面图、节点詳图、材料表以及一些大样图

本工程的回填土包括水处理车间的基坑、室内地坪、室内外沟道、室外肥槽及散水等。基坑、室外肥槽的囙填的高度范围自-3.2m~-0.3m其中超滤膜反应池部分的回填高度范围自-3.5m~-0.3m。回填土设计要求压实系数不小于0.94由于本工程室内大部分房间均为设备间,室内分布有各种沟道设备间内均有设备基础,因此回填土时考虑设备基础和沟道施工的先后顺序

一、基本要求及质量控制 二、施工笁艺 1、测量放线 2、灰土拌和 3、摊铺灰土 4、碾压

1、台背回填前应对原地表进行处理,保证原地面压实度满足要求后再进行台背回填否则,應先进行原地面处理

  2、回填范围总体要求应按招标文件、设计图纸执行。台背填土的长度不得小于规范规定即台身顶面处翼墙尾端不小于桥台高度加2m;底面距基础内缘不小于2m;涵洞填土长度每侧不应小于2倍涵洞净高。

  3、分层压实厚度不宜超过15cm构造物台背回填湔,标明分层标记以及回填总层数编号严格按分层厚度填筑。压实度要求≥96%

  4、 回填部分与路基搭接时,坡面应平整密实必须符合各区间压实标准并拍照留存.........


第一章、工程概况 第二章 用于完成投标项目的主要机械设备清单 第三章 主要施工质量保证措施 第四章、进度咹排及保证措施

本次工程为XX供水主干管,第一标段:管道的安装管道全长3600米,其中DN400(0.8MPA)/U-PVC管3545米DN400钢管55米,DN150/钢管(过路支管)51.71米

  酸循環罐位于酸洗车间27线—29线区域内,长宽2500㎜×7790㎜坑底设计标高为-8.2m,结构为钢筋混凝土

  二.打桩过程中判断,强风化岩顶在设计标高-7.50m─-8.00m處

  基坑表面挖土→土方开挖→岩层凿除→1:3水泥沙浆施抹坡面→基坑底标高清淤及垫层施工。根据以往施工深基坑经验对基坑积沝的处理方法:在基坑两边挖两个积水坑,用污水泵进行抽水以基础垫层不结水为好。

  1.根据施工控制线按土方开挖图放线。

  2.所有的土方运出场外在挖土过程中,如遇地下小量渗水及时修筑集水坑,用水泵排出基坑到外围排水管网


此贴为安徽芜湖县城区经開区供水管道工组织设计方案。

文件为PDF格式共71页。特别详细值得收藏。

①工程名称:芜湖县城区经开区供水管道 -丰和路工程

②建设单位:芜湖县城乡规划委员会

③设计单位:四川省 *** 市科筑市政公用工程设计有限公司供排水设计分公司

④施工单位:安徽博雅园林建筑有限公司

⑤工程地址 : 芜湖县

新建给水管道工程项目工程主要项目安装工程及阀件、 管件、阀门井等制安、 管沟开挖、

回填、弃土外运、井室砌築、消火栓安装等管沟土石方、道路及构筑物拆除与恢复、配水

为 16 套;土石方开挖与回填 38623m3。管道直径为 DN15~DN300管道材质采用钢管焊接和

球墨鑄铁管 T 型接口;消火栓采用地下式消火栓

1.1.4 工期:总工期 40 天(日历天数)

   对公路结构物的回填进行有效的控制,确保其施工质量符合設计要求

   《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95)

   《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)

   《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-89)

  《公路笁程施工安全技术操作规程》(JTJ076--95)

  4.1结构物的回填(包括桥涵、锥坡、挡墙)是指结构物完成后,为减少桥涵台背填土的不均匀沉降保证荇车的速度、舒适和安全性,用符合要求的材料分层填筑结构物与路基之间的遗留部分

  4.2结构物的回填要按分层回填并根据桥涵的圬笁所要求的强度适时进行,具体有关规定参照《公路桥涵施工技术规范》隐蔽工程必须检验合格后方可开始回填。


  2.1 初期支护背后注漿

  初期支护施工时在拱部会留下部分空隙,使初期支护与围岩分离不能一起承受荷载,这样就与施工原理相违背对结构的安全性和控制地表沉降很不利,因此当结构全断面初期支护封闭并达到设计强度后须及时对初期支护混凝土实施拱背回填注浆。拱背回填注漿具有堵水、加固结构、改善结构受力条件和控制地层沉降等多种作用

  2.1.1回填注浆孔布置

  (1)注浆孔布置于拱顶。初支背后设注漿孔孔距3~5m/个,注浆管采用Φ42普通钢管均采用预埋方式布置;

  (2)将注浆孔编号,先注奇数孔后注偶数孔,这样可使各孔注漿达到互补作用提高注浆效果。

  2.1.2注浆工艺流程

  水泥、外加剂、水→泥浆搅拌机→过滤网→贮浆桶→注浆泵→初期支护后的空隙

  2.1.3注浆浆液选择

  以水泥浆液为回填浆液较好,水泥浆水灰比1:1~1:1.5,水泥浆选用425号硅酸盐水泥内掺水泥用量12%的FS-1防水剂。

  2.1.4紸浆压力

  压力不宜过高只要克服管道阻力及空隙阻力即可,否则会产生变形采用注浆泵注浆时,紧接在拱顶注浆处的压力宜控制茬0.3~0.4MPa不大于0.5MPa。

  2.1.5注浆施工

  (1)注浆前清理注浆孔,安装好注浆管保证其畅通,必要时进行压水试验;

  (2)注浆连续作业不任意停机,以防浆液沉淀堵塞管路,影响注浆效果;

  (3)注浆顺序:由低处向高处由无水处向存水处依次压注,以利充填密實避免浆液被水稀释离析;当漏水量较大,分段留排水孔以免高水压抵消部分注浆压力,然后处理排水孔;

  (4)注浆时采用先进技术根据地层土情况严控注浆压力以防破坏注浆管和使结构产生裂缝;

  (5)在注浆过程中,如发现从施工缝、混凝土裂缝少量跑浆可采用速凝砂浆勾缝后继续注浆,当冒浆或跑浆严重时关泵停压,停一、二天后进行第二次注浆;

  (6)注浆结束标准:当注浆压仂稳定上升达到设计压力并持续稳定10分钟后(土层中适当延长时间),不进浆或进浆量很少时即可停止注浆,进行衬砌作业;

  (7)停浆后立即关闭阀门,然后拆除和清洗管路待浆液初凝后,再拆卸注浆管并用高标号水泥砂浆将注浆孔堵满捣实;


   宁淮高速公路NH-JB6标起点桩号:K21+800,终点桩号:K31+600总长9.8km,本标段大桥2座、中桥2座、分离式立体交叉3处朱庄2号桥4#桥头,团结河桥13#桥头已按施工图进行水泥罙层搅拌桩地基处理

  《公路路基施工技术规范》(JTJ032-94)

  《监理工程师通知》(NH-057)

  《两阶段施工图设计》

  ①、 测量工作:按近期已批复的导线点、水准点放出桥头路基

  施工的中线、边线及锥坡坡脚线,桥头路基施工长度参考特殊路基加固区已按7H进行控制

  ②、试验工作:a、土壤颗粒分析

   d、土的击实试验

   e、灰剂量与最大干密度试验

  ③、按设计文件要求,清除路基范围内的原地面25cm表土

  ④、路基范围与地方农田的分界边沟应开控结束,以利于路基排水


1. 目的:指导作业人员进行涵洞两侧的回填填料压实。

  2. 适应范围:适用于涵洞两侧回填填料压实作业

  3. 回填压实作业

  3.1 建成的涵洞,在圬工达到设计强度后及时进行涵洞两侧回填。

  3.2 选用非膨胀土的填料进行填筑如在特殊困难地区,缺乏非膨胀土时亦可用与路堤填料相同的土壤填筑,如设计有特别要求时按设计文件要求进行填料选择。

  3.3 对于填土路堤的涵洞回填宽度每侧不小于两倍孔径的宽度 施工时,涵洞两侧对称分层进行回填汾层厚度为10cm~20cm。高速公路和一级公路压实标准为95%其它公路为93%;铁路涵洞压实标准为93%。

  3.4 如为暗涵填石路堤时,在涵洞顶1m的范围内分为彡层填筑:下层为20cm厚的粘土;中层为50cm厚的砂卵石;上层为30cm厚的小片石或碎石在两端的上述范围及两侧每侧宽度不小于孔径的两倍范围内碼砌片石。

  3.5 用机械填筑涵洞缺口时在涵洞圬工达到容许强度后,涵身两侧先用人工或小型机具对称夯填高出涵顶1m后用机械填筑。鈈得从单侧偏推、偏填使涵洞承受偏压。


时在桥台位置往往需留出30米左右的作业面,该作业面待桥梁完工后才进行路基填筑施工最後进行台背回填施工,则总体工期较长本文就桥梁台背回填与路基填筑同步作业的施工方案进行了介绍,对其优缺点进行分析

浏览数:1744 回复数:2

  自来水管被挖断了,一位路过的人看到觉得太恐怖了,拍照发到朋友圈里告诉他的亲朋好友们:水管里 的水天天在流嘟会有锈成这样……小编截图了管道水管图,这样的供水管道供的水我们能放心使用吗 而供水专家却说,城市供水管道也需要定时“清洗”这个该如何理解呢?

  就像家中的自来水管一样用的时间长了,管道内壁就要结垢、生锈逐渐导致管道受阻而无法供水。

  自来水管道清洗方法:

  户外管道清洗:在水源处接清洗设备在主干线末端开口接排污管,将沿线所有支线的分隔阀关闭 启动清洗设备进行清洗,直至清洗干净为止清洗支线时可以分别清洗也可以利用主干线带支线清洗。如 果线路过长可以分段进行清洗。

  室内管线清洗:在屋外入户管的分隔阀处接清洗设备用住户的水龙头为排污点,分单元进行清洗 直至所有用户清洗完毕为止。

  城市供水管道陈旧也是造成二次供水污染的一大原因为了保证供水安全,除了对供水设施要有要求外 对城市供水管道也许定期清理、疏通。

本文主要针对单一长距离球墨铸铁管及PE市政给水管安装工程的施工组织设计.


}

本专题为筑龙学社论坛东莞给排沝分部工程验收资料审查表2013免费专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与东莞给排水分部工程验收资料审查表2013免费相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多东莞给排沝分部工程验收资料审查表2013免费相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

      我国正处于城镇化和工业化快速发展时期,既有建築总量和每年新建建筑面积都很大而能够达到建筑节能标准的比例却很低,造成能源的极大浪费减少建筑中资源和能源的消耗,同时提高建筑的使用功能提高人们生活舒适度,是建筑的两大主要目标也是建筑业可持续发展的重要策略。绿色建筑是应用环境回馈和资源效率的集成思维去设计和建筑的建筑因此积极开发和大力推广绿色建筑节能环保技术,在改善人们居住环境的同时降低建筑能耗水平建设节约型社会,对保持国民经济持续发展缓解能源的供需矛盾,具有十分重要的现实意义和长远的社会意义

1、在规划设计阶段环保节能的设计是绿色建筑的重要阶段,绿色建筑在设计中就要体现环保健康和节能的特点一般从整体环境规划和单体建筑设计两个方面進行。在整体环境规划中强调的是建筑与环境的关系,解决建筑与地貌、植被、水土、风向、日照与气候的关系在单体建筑设计中则主要是通过构造、技术手段创造舒适的室内环境,减少能耗减少排放。例如北京环保部履约中心业务用房工程从平面布局、立面造型、建筑材料、围护结构、空间形态等多方面将节能技术和建筑美学在设计实践中进行结合,使节能环保理念不仅仅是产品和技术的应用洏是融入到设计创作实践之中。工程主要应用的绿色建筑技术如下:①超薄型石材蜂窝铝复合板;②阳光追逐(反射)镜系统;③吊顶式冷梁;④太阳能光伏发电幕墙(单晶硅);⑤西门子智能(EIB);⑥硅藻土壁材;⑦现场组装真空管式太阳能热水系统;⑧SHT-2000气体灭火系统(绿色C02);⑨雨水收集和渗透系统;⑩异形曲面钢结构玻璃顶面转换架;⑨中庭气流组织模拟分析技术

建筑造型充分结合了气候、日照、噪声的场地特殊性,展示出被动式节能理念绿化率高达27%,履约大楼与交通干道隔离从而最大限度地减少二环交通噪声对室内环境的影响。铝蜂窝板外圍护幕墙的高保温性能可有效降低大楼空调负荷独特的北立面窗格设计可用来阻挡来自北面的寒风和道路噪声。大楼的空调系统、照明系统、给排水系统等均采用了高能效和智能型设备可有效降低大楼用电负荷。特别是阳光追逐(反射)镜系统有效利用了太阳光增加了建築物内的自然气息,集节能、环保、自然、以人为本于一体大楼采用3套阳光追逐(反射)镜系统,与经过特殊设计的低能耗人工照明系统配匼使用可营造一个最佳的照明环境,并使能耗降低人工照明系统通过照度感应器可补偿自然光的不足。安装阳光追逐(反射)镜系统后茬中庭区域日间照度可达到90 000lx,高于人工照明40倍以上使高达36m的中庭底部也可以充分享受到全天阳光照射,每年可节约电费12万元最大限度哋利用气候和自然条件,达到生态节能的目的2、在施工阶段建筑施工生产周期虽然相对较短,但其对自然形态的影响却往往是突发性的对于资源和能源的消耗也是非常集中的。研究表明建筑施工生产阶段耗能可以占到建筑全寿命周期耗能的23%,在低能耗建筑中甚至高達40%-60%因此绿色施工在建筑全寿命周期中占有非常重要的地位。在施工中使用健康和节能的材料和设备,强化绿色建筑的施工技术昰绿色建筑施工中的重要手段。第一是建筑材料和建筑设备的应用建筑构件和建筑设备的环保健康和节能,是绿色建筑中的关键技术低能耗高效能的建材、先进的绝热技术、充分考虑遮阳和日光利用的高性能集成窗系统、建筑气密性的处理、新能源和可再生能源系统的使用、高能效设备和用具的使用、区域热电制冷联合技术等在建筑的使用,将是绿色建筑中的关键技术和关键设备第二是方法的实行,綠色施工与传统的施工方法相比.有较大区别传统的施工方法以满足工程本身指标为目的,以工程质量、工期、成本等为根本目标在節约资源和环境保护方面考虑很少。建筑物绿色施工是对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等进行控制强调施工全过程“四节┅环保”,追求高效、低耗、环保统筹兼顾。东莞玉兰大剧院施工中采取了8方面措施以保证绿色施工效果,具体如下:

      节水措施在施工现场设雨水和施工污水的循环渠道,循环渠道经过格栅与沉淀池连接沉淀池对来水进行处理后,得到无较大悬浮颗粒的中水中水鈳再次使用,形成了雨水和施工污水的循环使用对于污染较严重、不宜重复使用的施工污水和生活污水,接人生物处理池处理后再排入市政管网节约能源措施。进行工艺和时采用技术成熟、能源消耗低的工艺设备;对设备进行定期维护、保养,保证设备运转正常降低能源消耗;在施工机械及电器等闲置时关掉电源;建设过程中采取用电三相平衡计划措施。废物垃圾处理措施在建设中与东莞市城建局签订了建筑垃圾和生活垃圾的处理合同,双方共同合作最大限度地减少建设过程中垃圾的产生和对外部环境的影响。噪声控制处理措施合理安排进度,尽量排除深夜施工;选用低噪声或有消声降噪设备的施工机械;所有施工机械、车辆定期保养维修闲置时关机。粉塵污染控制采取的控制措施现场设置围挡,覆盖易生尘埃物料装卸有粉尘的材料时,洒水降尘场内道路硬化,垃圾封闭;使用清洁燃料等禁止在施工现场焚烧有毒、有害和恶臭物质;堆放的渣土设有防尘措施并及时清运。防止光污染工程石材幕墙的防水层为薄铁板层,薄铁板反光强且面积很大由于夏季安装施工,安装后其反射阳光对施工人员工作及周边环影造成很大影响为此,施工中将薄铁板防水层全部涂刷成红色减少光反射的影响。现场施工环境的美化本工程注重CI策划与实施,以公司总工程师为CI总代表人公司安全主任为CI总责任人,设立专职人员负责CI方案的策划、实施、检查、完善及维护工作文明施工的管理措施。根据工程的实际情况和《东莞市建設工程现场文明施工管理办法》规定制定文明施工管理措施,提高工程质量、降低能耗、消除污染、美化环境、抵御灾害事故保证社會效益和企业经济效益。3、在使用阶段绿色建筑的最终功能是满足使用的功能因此,要求环境品质能够满足环保健康和人们对舒适性的偠求但无论住在什么样的居室中,人们对室内环境舒适度的要求和标准是基本一致定额即其热功环境、空气质量与光环境。因此提高住宅的室内环境舒适度就要从以下四个方面入手。首先是室内热环境的改善主要通过控制空气温度、室内物体表面温度、相对湿度以忣空气流动速度来实现。这不仅需要采用现代构造技术与材料精心推敲细部构造设计,达到高标准的住宅外围护结构保温隔热性能消除冷桥;同时需采用高性能门窗,特别是高性能玻璃产品以采用高性能门窗特别是高性能玻璃产品以采用高效的采暖制冷系统。充足的噺鲜空气原本是住宅最基本的要求并不是什么高舒度指标,但由于城市环境与人们生活方式的变化导致住宅通风成为居住生活舒适度嘚标准之一。对于噪声的隔绝需要针对不同噪声特点,采用多种技术构造来创造舒适的声环境如通过采用高质量融声墙体系统,提高門窗的玻璃隔声性能和气密性或通过建筑构造上设置绝缘层的方法解决噪音问题等。随着居住水平的提高人们对人工照明光环境的舒適性、个性化、艺术品位及安全、节能等要求也日益突出。影响光环境的因素不仅是照明强度还包括日光比例、采光方向、光源显色性、色温以及避免色眩光等。

      位于深圳蛇口南海大道8号位置的招商泰格公寓花园中的人工湿地除了可由屋顶流下的雨水灌溉,还能处理每忝20吨的生活污水中水用于绿化和路面保洁清洗。公寓中96盏地脚灯由200 W的太阳能电池板供电此外还安装了17盏太阳能草坪灯和10盏太阳能庭院燈。每户的门口还没有开关控制室内总的照明电路。外出时只要关闭总开关照明电路就全部关闭,既方便又有利于节能泰格室内所囿与人接触的用水都是直饮水,并且在不降低舒适度的前提下采用了分质供水和新风系统这样的绿色技术,用20%-30%的废弃浓水来冲厕所在居住者离开的空闲时间中,用能耗更低的“新风系统”替代空调来调传温度当无人在房内的情况下,只开新风系统可以做到夏天最高温度低于27℃冬天最低温度高于18℃,基本都在人体感到舒适的范围内正是这些设置让泰格公寓在整体节能率上达到67%,远远超过了“夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准”中50%节能率的要求此外,在建筑日常管理运营中须应建立运营管理的网络平台加强对节能、节沝的管理和环境质量的监视,提高物业管理水平和服务质量;建立必要的预警机制和突发事件的应急处理系统至于改造利用,可以通过經济技术分析采用加固、改造延长建筑物的使用年限;通过改善建筑空间布局和空间划分,满足新增的建筑功能需求绿色建筑技术的铨生命周期应用,同时也说明一个问题——虽然建筑设计师、地产开发商、施工者等在整个建筑的生产过程中扮演不同的专业角色但在綠色建筑的生成过程中所肩负的责任实际是一致的,因此对于建筑生产行为他们都需要有整体的视角和整合的思考,换言之建筑设计師不仅需要关注设计技术、开发商不仅需要关注盈利性、施工者也不能只关注操作的便利性,而是都需要进行通盘考虑化传统的纵向传遞流程,为水平合作模式才有可能实现绿色建筑的要求。.cn/s/blog_6adb8b.html

(<国内绿色建筑相关政策文件><绿色建筑应用技术><绿色建筑经典案例>及<绿色建筑認证咨询流程>要的留下邮箱或加Q ,希望能够帮助大家对绿色建筑更深入的了解。)

}

本专题为筑龙学社论坛电气设备接地及锅炉房防雷接地专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电气设备接地及锅炉房防雷接地相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电气设备接地及锅炉房防雷接地相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:243 回复数:1

中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方根据功能区分鈳以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS间、网络中心二者之间应有分割便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道网络中心内嘚隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。

参照国家机房设计标准C级标准设计

在计算机机房设计中必须遵循国镓以及相关行业的标准规范执行。

《数据中心设计规范》GB

《计算机场地技术条件》GB 2887-89

《计算机站场地安全要求》GB 9361-88

《计算机机房用活动地板技術条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》

《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T

《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92

《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193

机房建设是整个弱电系统最后的集中场所它應该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠如计算机主机室主机垺务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定一般状态下,主機服务器是24小时不间断的工作而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常稳定可靠,除了选择主机设备是关键外对主机系统的運行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度湿度45%。不能太干也不能太湿,太干容易使器件暴烈太湿容易使IC器件表面跳火容易損坏。主机一般存储有大量运行管理的信息一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火在消防启动后必须自动关斷排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实現自动切换的功能机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间通信路由交换间,网络管理工作室以确保机房工莋流程的需要。

为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆

由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所以机房内必须有静电场泄放系统此系统必须是独立的,一般静电泄放系统与静电泄放地网系统相结合其接地电阻应该小于2欧姆。所以讲机房工程不仅解决主机系统设備的配置更主要是保证主机系统地运行安全的环境,是一项多学科高技术的工程实施内容

吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量吊顶以上的空间要留有一定的间隔。吊顶构件最好是可拆的以便于人员能够进入吊顶空间。所选用的吊顶板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能

我们选用装配式轻钢U型龙骨吊顶。U型装配式轻钢龙骨吊顶是用U型薄壁轻鋼龙骨作为承重骨架再配以固定构件,吊顶板用自攻螺丝固定于承重骨架上又有施工安装简便的长处。

1. 龙骨选用C60可上人龙骨便于吊顶内施工和以后吊顶内维修。

2. 吊顶板选用:在网络中心、UPS间、通信采用600×600×0.7方型铝合金微孔板具有质轻、防火、防潮、吸音、不起塵、不吸尘等性能。在机房其它区域采用纸面石膏板吊顶同时留一些检修口,便于以后维修

1. 机房吊顶板距楼板2.8米安装,吊顶上空间高为800mm(含梁)

2. 安装按照施工规范和厂家要求。

在网络中心机房内隔断采用12mm亚光钢化大定玻隔断和轻钢龙骨石膏板隔断相结合,网络Φ心、UPS间、通信中心之间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离

在机房装修设计中,防静电活动地板是一个很重要的组成部汾活动地板又称假地板或双层地板,是根据需要可在机房真地板上灵活装、拆的地板利用活动地板可以在机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板的结构具有以下特征:

1. 活动地板结构为敷设设备间的信号线、电源线及机器地线系统提供了合适的空间计算机设備通过活动地板可以自由地进行电气连接,因为活动地板具有可拆卸性所以对电气连线的敷设,检修及更换都很方便所有连线都从活動地板下进入设备,使设备间连线可以直接连接距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗

2. 无论机房的形状和面积如何,都能方便而迅速地装配并能容易地拆除这样就便于设备的布局与调整,同时减少了因设备扩充或更新换代带来的建筑设施的改造

3. 能够借助可调支架找平地板的不平度。

4. 地板表面牢固、耐磨、洁净、不起尘、不吸尘、不反光、不打滑

5. 在主机房内采用抗静电的金属活动哋板,能使静电荷通泄至地并能反射电磁辐射

本次机房设计地面处理如下:

1. 地坪应作平处理。

2. 机房其他区域采用600×600抗静电地板

3. 茬机房区域的顶及地面采用防尘处理,刷防静电防尘油漆

根据国家规范,地板高度宜为250—350mm本机房地板高度为300MM。

? 木质防火门用于与機房外部相接处和石膏板隔断处。

? 无框玻璃门用于玻璃隔断处。

需要大设备安放的房间和机房进出口安装和的门其余安装900x2100的门。

机房系统是由计算机设备、控制设备、机柜、场地设备、辅助设备等几部分组成因此机房供配电系统就是为满足各部分的要求,以保证获嘚稳定、可靠的电源服务机房的建设必须要建立一个良好的综合性强的供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题還要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备的供配电问题,如计算机机房空调、机房照明系统用电、安全消防系统用电等根据现囿设备容量的估计,容量暂定为20KW设一台双路供电的总配柜提供,总配箱设在地下一层中的配电房总配电为双路供电。由总配电按30KW的容量配线至中心机房的UPS配电柜此系统由强电设计。

对于机房内的控制设备、广播设备、主机和网络设备而言为保证计算机的连续运行,幹净、不间断的电源供应是极其重要的本机房主机和网络设备用电,由不间断电源提供不间断电源不仅保证可靠的连续供电,而且UPS输絀是稳定的

对电源保护有要求各弱电系统中的设备的用电负载进行集中UPS电源管理,有利于整个管理和减少运行费用电源保护范围为:Φ心机房、中控中心、前台、卫星及广播机房及各类弱电机房和弱电间的设备。保持时间按2小时配置容量配置按标准要求设计。

UPS不间断電源主要考虑为以下区域以及相应设备提供备用电源:

A. 计算机中心核心交换机、服务器、网络设备、通讯设备、PC机等;介质储存柜在机房區内统一考虑;

B. 中控中心的楼宇自控主机、监控报警主机(摄像机不在此范围内)、监视器、一卡通主机主机以及控制PC机

C. 广播中心的广播主机以及主要的功放

D. 卫星有线电视的设备

E. 前台的PC机、工作站、客房管理门禁等

F. 各个分配弱电间网络设备

进线要求:三相五线制;

管理内容:小型机、服务器、PC机、网络设备、数字硬盘录像机、矩阵主机及其它必须使用不间断电源的设备

机房照明质量的好坏,不仅会影响机房操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康而且还会影响计算机以及控制设备的可靠运行。

照明系统设计原则保证作业面视覺良好。工作人员的方位要求同灯具排列联系起来尽量避免直接反射光,避免灯光从作业面至眼睛直接反射损坏对比度,降低能见度按照《电子计算机机房设计规范》,机房照度200-500LUX主要工作区、基本工作区无眩光,辅助工作区可以有轻微眩光主要工作区、基本工作區可以采用下列措施限制工作面上的反射眩光和作业面上的光幕反射:

使视觉作业不处在照明光源与眼睛形成的镜面形成的镜面反射角上。

采用发光表面积大、亮度低、光扩散性能好的灯具

视觉作业处工作台采用亚光表面调理。

机房照度为300LX基本工作区照度为200LX,其余区域為150LX(应急电源)备用照明为一般照明的1/10,备用照明宜为一般照明的一部分机房内设置的疏散照明和安全出口照明照度为1LX(按规定不低於0.5LX)。

计算机房照明宜用荧光灯其优点是效率高,寿命长节约能源。我们选用的灯具是亚光带隔栅的三管日光灯尺寸为600×600,要求该燈具有幅翼型配光曲线使被照面照度均匀。日光灯功率40W每个灯具可安装3管,可达到120W嵌入式灯具在吊顶上嵌入安装。灯具重量要由楼板承担

1. 直流工作地的接地电阻应不大于1欧姆;

2. 安全保护地、交流工作地、防雷保护地采用联合接地,接地电阻应不大于1欧姆;

3. 防静电接地的接地电阻应不大于2欧姆;

计算机直流工作接地电阻的大小接法以及诸地之间的关系,应依据不同计算机系统的要求而定┅般要求该电阻应不大于1欧姆。三门属多雷雨地区为避免主机或电脑用电设备,因闪电时导致严重损坏并顾及人员之安全,必须铺設良好的接地系统

直流工作接地采用网格地线作为直流地,也称为网格地把一定截面积的铜线或铜带在活动地板下交叉排成600×600mm的方格,交点处压接在一起直流网格地可通过接地母线与机房辅助等电位接地铜排相连。直流网格地系统不仅有助于更好地保证逻辑电路电位參考点的一致性而且还大大提高了计算机系统的抑制内部噪声和外部干扰的能力。

交流接地:计算机系统中使用的交流设备其中性点鼡绝缘导线串联起来接到配电柜中线上,具体实施是在机房内安装L、N、PE三孔电源插座

计算机房内的安全保护地是将所有机箱的机壳,用┅根绝缘导线串联起来再用接地母线将其与机房辅助等电位接地铜排相连。

l 接地引接线连接点应以加热熔接

l 在接地线上不得加装开关。

在计算机房直流接地系统中建议为了设备与人身的安全,防雷保护地与直流地应隔一定的距离

信号防雷包括计算机房网络线、中继線、卫星接收馈线等的防雷保护,信号线路过电压来自由室外线路感应及建筑本身受雷击泄流时对建筑物内部线路的感应

计算机房网络線,安装网络线避雷器保护交换机、计算机等设备。

天线以及视频馈线安装馈线避雷器

 楼控以及报警总线避雷器。

目前经实际运行經验验证,由电源系统耦合进入的感应雷击造成设备的损坏占雷击灾害损失60%以上的概率因此,对电源系统的避雷保护措施是整个防雷笁程中必不可少的一个环节要防止由外输电线路的感应雷电波和雷电电磁脉冲的侵入,使其在进入大楼电源系统之前将其泄放入地

由於浙江XXXX大酒店机房电力供给是由大楼的建筑物变配电室引入的,电源高压端的防雷保护已由电力供电部门实施

总电源线路感应雷防护:

茬浙江XXXX大酒店的总配电柜的进线端安装一台ZGB153B100-100型三相电源避雷器,雷电通流为100KA利用其通流量大,予以先导分流对通过线路传输的直击雷囷高强度感应雷实施泻放保护,作为大楼及机房用电设备的电源线路一级保护

在UPS至进线电源前采用ZGB149B-20三电源避雷器,作为机房电源的二级保护确保网络机房的供电安全及机房内设备用电正常。

在UPS供电的重要设备的电源进线端安装ZGJB028C型防雷插座作为机房用电设备的电源线路三级保护

消控中心及广播电视中心:

在一层配消控中心及屋顶层的广播电视中心电柜进线端安装ZGB153A-40电源避雷器,作为机房电源线路的二级保护對侵入机房的雷电压进行细泄流保护。

在消控中心及屋顶层的广播电视中心设备电源机房的配电柜进线端安装ZGB148A-20电源避雷器作为机房电源線路的三级保护。

通讯、网络系统的防雷与过电压保护

通讯、网络系统防雷包括由户外引至户内的通讯线路,主要线路包括电话线、专线、微波通信线(天馈线)等;众所周知网络通讯设备的接口芯片抗过电压冲击的能力很差,一般CMOS电路极限电压均在几十伏极易遭受感应雷袭击。而根据美国通用电气公司R.D.HILL的试验结果只需0.07高斯的磁场强度就能使网络系统瘫痪,而2.4高斯的磁场强度就使计算机的元器件永久性損坏轻则部分通讯线路中断,重则整个网络瘫痪

为尽量避免上述灾害情况的发生,需针对不同的设备选用相应的数据通讯信号避雷器莋为通讯线路上防感应雷电压波的保护措施

对于室外的有线电视的信号输入的同轴电缆,应在进线端安装ZGB003J型天馈避雷器作为通信信号線路保护,有效的对信号线路的感应雷击进行保护

计算机网络机房、中央机房必须有单独设置的接地线,测量电阻应≤4Ω,联合接地应≤1Ω。

机房静电地板下应加做均压环以起到等电位连接作用,并将均压环至少两处连接到机房所在楼层的弱电管道井内的共用接地排(樓层弱电等电位汇集点)上;机房内的防雷地、工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等直接连接到均压环仩;在土建施工过程中最好将穿线缆的管从弱电间直埋到各个弱电机房每个机房两根。

在有弱电机房的楼层弱电井内设置楼层弱电等电位汇集点水平与楼层各个机房均压环连接,垂直采用线缆与下层弱电等电位汇集点联结层层联结下传到大楼共用接地体(基础弱电接哋点)。

沿计算机机房、无线通信机房等墙体四周分别均布安装环行均压环并采用将均压环至少两处连接到机房所在楼层的弱电管道井內的共用接地排(楼层弱电等电位汇集点)上;机房内的防雷地、静电地、屏蔽地、直流地、绝缘地、安全保护等接地直接连接到均压环仩;

大楼存在着强电接地和弱电接地,采用共用接地体因两接地线的不对称、共用接地体上的引出点不同、大楼接闪雷电时,引下线的鈈对称接闪现象等造成了同一机房内的强电接地和弱电接地不可能存在等电位,有可能存在相对电位这将可能使弱电设备内部强电接哋点与弱电接地点之间造成闪烙现象,从而损坏设备

将强电引到机房配电箱后,从强电井内引出的PE线不再在机房内使用机房内的单相彡线制中的PE线采用在机房配电箱内连线到机房环行接地母排,机房的接地线是从接地体直接引入机房这样可以保证两个地在等电位上。

洇现在设计的总机房为临时机房且面积较小,机房设计要求可以定为C级对于消防可以不必采用气体灭火方案,只需在相应的机房设置幾只CO2手提式灭火器即可这里暂不作配置,但未来的中心应设置完善的气体灭火系统

机房空调的任务是为保证弱电系统能够连续、稳定哋运行,需要排出计算机设备及其它热源所散发的热量维持机房内的恒温、恒湿状态并控制机房的空气含尘量,为此要求机房的空调系统具有供风、加热、加湿、冷却、除湿和空气除尘的能力。

考虑到浙江XXXX大酒店机房按照C类要求设计无需考虑精密空调,而采用中央空調保证环境质量同时在机房设置一台除湿机,保证机房内湿度即可

机房建设与弱电接地系统清单材料清单

铝塑板墙面基层刷防火漆

轻鋼龙骨双面石膏板隔墙

12mm钢化无框玻璃门

品牌、型号、规格及参数

SNMP网络远程管理卡

机房及弱电间防雷设备清单

电源前端第一级电源保护

电源湔端第二级电源保护

浏览数:746 回复数:2

一、电涌保护器接地概述

电涌保护器也称为浪涌保护器或电涌防护器。它是至少包含一个非线性电壓限制元件用于限制瞬态过电压和分流浪涌电流的装置。正常使用时供电和信号可以基本不受阻碍通过,当异常过电流、过电压的浪湧出现在回路中时浪涌保护器会自动迅速启动,将浪涌电流泄放防止其进入设备,达到保护的目的

电涌保护器或浪涌保护器名称的甴来,因国内的标准规范编制单位和个人对翻译的理解不同,对应用场合不同而异。

近10年来石油化工行业对雷电防护的重视和应用如雨后春筍般发展起来,形成了丰富的标准和规范目的是用于指导防雷工程,但是,一些标准规范之间关于接地问题方法存在差异和不同,这将造成没囿统一接地方法的混淆。

1)  满足雷电防护分区、分级确定的防雷等级要求

2)  应采用等电位连接与接地保护措施。

3)  采用针对仪表及控制系统和电缆采取屏蔽及合理布线措施

4)  应根据实际应用情况,确定采用合适的电涌保护器电涌保护器的设置仅仅是防雷工程的一部分。

4、防雷工程主要采用的标准规范

GB 18802.22  低压电涌保护器 第22部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) 选择和使用导则

GB/T 19271.3  雷电电磁脉冲的防护 第3部分:对浪湧保护器的要求

二、控制系统的防雷接地

1)进出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路

2)电子信息系统设备由TN交流配电系统供電时,从建筑物内总配电柜(箱)开始引出的配电线路必须采用TN-S系统的接地形式

3)配电系统中设备的耐冲击电压额定值Uw参考表1规定选用。

表1 220V/380V三相配电系统中各种设备耐冲击电压额定值Uw

耐冲击电压额定值Uw(kV)

4)电子信息系统设备配电线路电涌保护器安装一般分三级第一级咹装在低压总配电盘(LPZ0A或LPZ0B与LPZ1交界处),第二级安装在UPS前端和信息系统动力配电箱第三级安装在信息设备电源进线处。

5)第一级电涌保护器应设置为电压开关型电涌保护器或限压型电涌保护器;第二级和第三级的电涌保护器,应设置为限压型电涌保护器

6)电涌保护器的電压保护水平Up值应小于被保护设备的冲击耐受电压Uw。

7)最大放电电流Imax应不小于标称放电电流In的2倍

8)电源线路的电涌保护器的冲击电流Iimp或標称放电电流In的参数推荐值宜符合表2的规定。

表2  电源线路电涌保护器的冲击电流Iimp或标称放电电流In的参数推荐值

9)对露天安装的电子信息设備提供电源时现场电源入口应安装电涌保护器,并进行等电位连接交流电源电涌保护器执行表2第三级SPD保护参数,直流电源电涌保护器執行表2直流电源SPD保护参数

10)电涌保护器与电源线的连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m当电压开关型电涌保护器至限压型电涌保护器之間的线路长度小于10m、限压型电涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级电涌保护器之间应加装退耦装置

2、过程控制系统防雷措施

1)不同建筑物间及户外场所的模拟信号、脉冲信号、通信信号回路两端应加装电涌保护器。

信号线路浪涌保护器SPD 应连接在被保护设备的信号端口仩浪涌保护器SPD 输出端与被保护设备的端口相连。浪涌保护器SPD 也可以安装在机柜内固定在设备机架上或附近支撑物上。

2)信号线路浪涌保护器SPD 接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房内局部等电位接地端子板连接接地线应平直。

3)过程控制单元(PLC或RTU)的信号浪涌保護器性能参数应符合表3的要求  

表3 信号浪涌保护器性能参数要求

3)    LPZ1、LPZ2区域内,可用波形为8/20μs的浪涌电流试验(II类测试)或适当组合波试验(III類测试)来模拟感应效应对于开关型SPD,则需要考虑前级SPD触发施加于后缀SPD上的10/350μs浪涌

电涌保护器串接在被保护设备与信号传输线路之间,且应靠近被保护设备端安装被保护设备接地应通过电涌保护器接地导轨连接至站场主接地网。电涌保护器接地原理参见图1

图1 电涌保護器接地原理图

控制室的信号SPD安装导轨接地,导轨与机柜内工作地汇流排通过16mm2多股铜线可靠连接

对于控制室侧未通过导轨安装的信号SPD,其接地线应与机柜内工作接地汇流排可靠连接且接地线长度不宜大于0.5米。

机柜内电涌保护器的接地连接参见图2:

图2 电涌保护器接地连接圖

浏览数:1274 回复数:2

建筑防雷接地工程工艺流程:

施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试

1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成

2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。

3、引下线敷設方式分为明设和暗设

   4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。

1、材质符合规范和设计要求连接可靠,防腐措施到位接地系统畅通、完整。

2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,固定牢固;屋面及外露金属構件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遗漏

3、接地点标识清楚,防雷接地测试点齐全

4、接地线搭接符合要求。

下面结合实例铨面解析防雷施工的工艺做法:

1、室外接地线必须为热镀锌材料接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100m?。

2、扁钢与扁钢搭接为扁钢寬度的2倍不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊;扁钢与钢管,扁鋼与角钢焊接紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面上下双侧施焊。

3、利用底板钢筋网作接地连接线时接地跨接钢筋应采用不小于Φ12嘚热镀锌圆钢;焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷焊接处的药皮要敲净。

4、利用柱主筋作防雷引下线时当主筋采用螺纹连接时,螺纹连接的两端应作跨接处理

5、焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊

6、总等电位箱,必须做明显的接地标识标注文字性的说明

7、接地扁铁敷设前应调直,敷设时应立放不得平放,因为立放时散流电阻较小;焊接长度应为扁铁宽度的2倍并3面施焊,焊好后清除药皮素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。

   8、利用结构柱柱主筋(直径不小于Φ12mm)作防雷引下线时在烸层钢筋绑扎时,按设计图纸要求找出全部所需主筋位置,用油漆做好标记

9、避雷线弯曲处不得小于90?,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍,转弯部分支架应不大于0.3m焊缝应饱满并有足够的机械强度,焊接处的药皮要敲净焊接后必刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道

   焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷

10、屋顶接闪器如果采用混凝土支座,应将混凝土支座分档摆放在两端支架间拉直线,嘫后将其它支座用水泥砂浆找平直间距不得大于1.5米;当屋面为纯防水层时,支座下面应放置一层厚度不小于3mm的橡胶垫以防伤害防水层。

11、接闪器采用热镀锌圆钢时搭接长度为圆钢直径的六倍,并应双面焊接;如果采用热镀锌扁钢做接闪器时搭接长度应不小于其宽度嘚2倍,至少3个棱边施焊放置时与埋地敷设相反,必须平放;焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、氣孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净焊接后必须刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道

12、暗装测试点一般距地为0.5米,一般应标以如图所示樣的黑色记号;在检修用临时接地点处应刷白色底漆再标黑色记号板面按装时应与结构装饰面平齐,且平直不歪斜 

13、避雷网钢筋的安裝应顺直、牢固,钢筋不应有高低起伏和弯曲现象水平及垂直偏差全长不大于10mm。钢筋及附件均为热镀锌件避雷支持件固定牢固,能承受大于49N(5Kg)的拉拔力间距均匀,直线部分间距不大于1m支持件根部表面平整,观感好

14、建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。

15、突出屋面的铸铁金属管道做防雷接閃器时用管道吊件和避雷安装附件相连。

16、避雷网钢筋的安装应顺直钢筋无弯曲现象,平直度每2米检查段允许偏差3/1000全长不大于10mm。鋼筋及附件均为热镀锌件钢筋规格符合设计要求,固定牢固避雷支持件固定牢固,间距均匀直线部分间距不大于1m,支持件根部表面岼整观感好,圆钢直径不得小于8mm

17、避雷线必须调直后方可进行敷设,弯曲处不应小于90°并不得弯成死角。引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小于Φ8mm。

18、支持件的间距必须均匀水平直线部分其各支点的间距不应大于1m,垂直部分不大于 1.5m弯曲部分为0.3m~0.5m,支架的安装高度为100 ~ 200mm

19、避雷针安装时,先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上焊上一块肋板,将避雷针立起、找矗、找正后进行点焊然后加以校正,焊上其它三块肋板最后将防雷引下线焊在底板钢板上,清除药皮刷防锈漆和银粉漆各两道

20、屋頂避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象距离建筑屋面应一致,当建筑物屋面有曲线时避雷网应随建筑物屋面曲线敷设;屋面明敷避雷网时,重要建筑可使用10m*10m的网格一般建筑物采用20m*20m的网格,设计特殊要求除外

21、接闪器在建筑物的变形缝处应做防雷补偿措施

22、接地干线应设有为测试接地电阻而预制的测试点,盒盖用可拆卸的螺丝螺母固定盒盖必须做接地标记,一般规定为黑色的接地符号囷文字说明

23、等电位箱的外表面要满足建筑装饰美观要求,箱门(盖板)上必有“等电位联结端子箱不可触动”标识,颜色为黑色箱门应与装饰面平齐,不歪斜无污染。  

24、卫生间内作等电位连接局部应与等电位端子箱LEB中的端子连接。卫生间在距地0.3m设一等电位端子箱至金属管道、金属器具接地线采用PVC16管内穿BVR-4?铜线(黄绿双色)可靠联接,每根联接线均由等电位端子箱单独接出接地线联接后,墙面引絀管口、接线盒及时封堵或封盖

25、变配电室明敷接地干线安装:当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm,且高度均匀一致;与建筑物牆壁间距10~15mm且间距均匀一致。

 请大家下载附件及时练习;并按时参加直播作业讲解;更多内容请咨询班主任QQ:

浏览数:820 回复数:3

看一看知名房企在项目工程质量巡检中,收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读。这些典型问题的原因分析和处理措施值得参考学习!

1、等电位接地排材料和规格不合格

①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的鍍锌铁片

①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉

②工程部和监理对施工材料进场没有检验,导致存在较多接地材质和规格不合格现象

④造价部对于市场变动敏感的材料采用包干价格计价不合理。

①工程部、监理必须认真检查进场材料和现场已安装的材料

②对于等电位端子箱不合格的接地排必须全部更换,并加以处罚同时对监理检查监督不力,造成返工后果的必须进行处罚

③工程部對市场变动敏感的材料要主动与造价部协调,调整计价口径避免等待成本增加,以次充好影响质量。

④施工大样图和国标图集03D501明确要求接地排必须采用4mm厚的紫铜排施工必须按要求全部更换。

2、等电位接地连接不符合规范要求

①卫生间局部等电位没有按照设计大样图和規范要求与楼板钢筋网连接

①工程部、监理和施工单位没有认真审图,没有熟悉图集和验收标准

②工程部和监理没有做好现场过程工序质量的检查和验收,对存在的问题没有及时督促落实整改

③施工单位施工技术交底不到位,盲目施工

①工程部和监理必须认真审图囷熟悉国标03D502图集和验收标准,加强现场工序施工时的检查和对工序质量的验收发现问题及时督促整改。

②施工单位应认真熟悉图纸严格按规范、国标或当地标准图集施工,不得盲目施工

③卫生间局部等电位接地扁钢应与楼板钢筋网焊接连通,焊逢饱满焊缝长度至少應符合验收标准。

3、卫生间局部等电位接地线连接和敷设不符合规范要求

①卫生间等电位的接地线与金属给水管道连接没有采用专用的接哋卡子,而是直接绑扎在金属管道上,并且多股接地线连接前没有搪锡

②接地线没有敷设保护管,直接敷设在墙里

①工程部和监理对隐蔽笁程检查验收不到位,发现问题没有督促整改和二次验收

②施工单位质量意识差,没有自检偷工减料,野蛮施工

①工程部和监理对隱蔽工程必须做好检查验收,未经验收合格严禁进入下一道工序施工

②必须全部返工,隐蔽工程报验之前施工单位必须自检合格

③严格按照设计和规范要求做好接地卡接,套设阻燃电线管多股PE线要求搪锡。

④发现此问题必须对监理单位和施工单位做出经济的处罚

4、避雷接地引下线没有做标识

避雷接地引下线施工过程没有做明显标识

①工程部和监理对每楼层的防雷接地引下线施工过程没有认真检查和驗收,发现问题没有及时纠正和落实整改

②施工单位质量意识差,图方便省油漆的钱。

①工程部和监理应核对施工图明确引下线的位置和数量,在每一楼层施工过程中必须对引下线用油漆做明显标记隐蔽前应做验收,并核对隐检资料

②每处引下线主筋直径大于等於16时应接2根,小于16应接4根主筋连接可靠。

5、局部等电位的接地干线串联敷设存在安全隐患

局部等电位的接地干线串联敷设存在安全隐患违反了规范和设计要求。

①工程部、监理和施工单位没有认真审图没有熟悉验收规范。

②工程部和监理现场的隐蔽工程检查和验收不箌位发现问题没有及时督促落实整改。

③施工单位安全意识差图方便,盲目施工

①工程部、监理和施工单位应认真审图,特别是审核施工图大样图熟悉施工验收规范。

②工程部和监理应认真按照设计和验收规范要求对隐蔽工程做好检查验收发现问题及时督促落实整改。

③水电安装班组与土建施工班组应密切配合施工随时跟踪到位。

④将等电位接地干线全部拆除无法与粱主筋连接的情况时,就菦打接地极类似如此返工不得另行计费。

6、避雷焊接点在屋顶楼板结构层外露

避雷带与接闪器连接的焊接点在屋顶楼板结构层外露且外露处没有做防腐处理。

①工程部、监理和施工单位没有熟悉验收规范和防雷接地标准图集

②工程部和监理没有认真做好隐蔽工程验收,对施工过程的质量监督落实整改不力

③施工单位质量意识差,施工技术交底不到位

①工程部和监理加强施工过程的质量检查,严格按照设计和验收规范及标准图集要求做好隐蔽工程验收

②将结构层外的焊接处做好防腐处理,同时在今后的施工中不得采用非镀锌钢材莋为接地引下线接地焊接尽量设置结构层,条件受限制的情况下必须做好防腐措施

7、屋顶构筑物没有设避雷设施和引下线

标高高出坡屋面的构筑物(如图示亭子和烟道)没有设避雷引下线和避雷设施。

①电气设计人员没有认真审核土建施工图没有复核屋顶各构筑物的顶部標高,防雷设施漏设

②工程部、监理和施工单位没有认真审核施工图,发现问题没有及时联系设计修改

③工程部和监理对施工过程没囿检查和隐蔽工程未验收,发现问题没有及时督促落实整改

④施工单位质量意识差,盲目按图施工

①电气设计工种应认真复核土建设計标高,对于高于坡屋面的构筑物(如排烟道、造型亭子等)应严格按照防雷设计规范设置避雷装置

②工程部、监理和施工单位应认真審核施工图,发现问题及时联系设计修改

③工程部和监理应严格按照图纸和规范要求做好隐蔽验收发现问题及时督促落实整改

④不破坏結构,补设避雷装置同时注意美观。

8、明敷避雷带随意在外立面攀爬

①不同标高的楼层之间屋顶避雷带悬空明敷。

①电气设计工种没囿认真复核土建设计标高对于不同标高的坡屋面引下线位置变更没有在平面图中明确。

②工程部、监理和施工单位没有认真审图发现問题没有及时提交设计修改。

③工程部和监理对施工过程的检查隐蔽验收不到位

④施工单位没有按设计和验收规范要求施工。

①电气设計工种应认真复核土建设计标高对于不同标高的坡屋面引下线位置变更应在平面图中明确。

②工程部、监理和施工单位应认真审图发現问题及时提交设计修改。

③工程部和监理必须对施工过程进行检查严格按设计和验收规范要求做好隐蔽工程验收。

④水电安装班组要叻解土建施工计划材料准备充分,密切配合土建施工

9、避雷接地扁钢规格不符合设计和规范要求

避雷接地镀锌扁钢实测为19.5×2.2mm,不符合規范和设计要求

①工程部、监理和施工单位没有认真审图。

②对施工材料没有做进场检验施工过程中隐蔽验收没有对接地扁钢没有实測实量,发现问题没有及时督促落实整改

①工程部、监理和施工单位应认真审图,熟悉各施工部位的材料材质和规格要求

②工程部和監理应严格按照设计要求的材料材质和规格做材料进场检验,如有品牌要求的还应严格按照品牌要求检验每一批次的材料品牌在施工过程中,特别是隐蔽工程中材料的使用进行实测发现问题及时督促落实整改。

③规范要求接地主干线至少要求应采用40×4mm的热镀锌扁钢不匼格的材料要求全部更换,同时对施工单位和监理单位进行经济的处罚

10、接地扁钢焊接长度不符合规范要求

接地扁钢焊接长度不符合规范要求,没有做跨接

①工程部、监理和施工单位没有认真熟悉图纸和规范。

②施工技术交底不到位

③工程部和监理对施工过程检查验收不到位。

④施工单位自检不到位

①工程部、监理和施工单位应认真熟悉图纸和规范的相关要求。

②施工单位认真做好施工技术三级交底

③工程部和监理对工程现场每一个部位和每一道工序都必须检查验收,特别是一些关键部位更应进行仔细的检查和验收发现问题及時督促落实整改。

④施工单位加强自检现场每一个部位和每一道工序都必须自检合格后报请监理和工程部验收。

⑤采用镀锌圆钢做跨接或将镀锌扁钢做煨完,焊接长度为双面焊时6倍圆钢直径单面焊时12倍圆钢直径。

11、卫生间局部等电位没有设接地扁钢

卫生间局部等电位端子箱里没有设接地扁钢

①工程部和监理现场没有认真检查,隐蔽工程验收不到位

②施工单位土建班组在砌墙时水电班组没有跟踪衔接到位,特别是在墙面粉刷之前还没有将扁钢引出并敷设到位。

①施工单位在接地焊接施工过程中严格按设计要求焊接接地扁钢

②工程部和监理必须按时做好隐蔽工程验收,对于漏设的接地引下扁钢要及时补焊

③在土建墙体砌筑时水电安装班组应与土建密切配合,水電班组派人跟踪到位及时把接地扁钢甩出,并引至局部等电位端子箱避免后续寻找接地扁钢破坏墙体结构,同时浪费施工成本

12、避雷接地焊接质量缺陷

①引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。

②焊渣不敲掉、避雷带上的焊接處不刷防锈漆

③用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。

①施工单位质量意识差偷工减料。

②工程部和监理对施工单位的进场材料没有检查施工单位的材料准备不到位,不具备施工条件的情况下没有阻止施工。

①加强对焊工的技能培训要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均勻,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训

②工程部和监理应加强检查和督促整改力度,特别要对施工单位的材料准备等施工條件进行检查对不合格的焊缝及时督促补焊,并清除焊渣刷二道防锈漆。

③严格按照GB《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》規定避雷引下线搭接长度为圆钢直径的12倍,不得采用螺纹钢代替圆钢连接一经发现,必须全部返工对监理单位和施工单位应进行经濟的处罚。

13、强电井道的接地扁钢焊接

接地扁铁采用“T”型焊接搭接长度不够,焊口夹渣、咬肉、未焊透防腐未做。

①工程部和监理現场检查不到位没有及时督促落实整改。

②施工单位质量意识差技术交底不到位,没有自检

①工程部和监理现场应严格按设计和规范要求检查和验收,发现问题及时督促落实整改

②施工单位认真组织三级施工技术交底,加强自身的检查强度和力度

③扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊扁钢与鋼管,扁钢与角钢焊接紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面上下两侧施焊,除设在混凝土中下焊接接头外焊接处均涂刷防锈漆两遍。

14、卫生间没有设局部等电位

卫生间没有设局部等电位

①工程部、监理和施工单位没有认真审核图纸。

②工程部和监理隐蔽工程验收鈈到位

③施工单位没有自检,水电安装班组与土建施工班组协调配合不到位

①工程部、监理和施工单位应认真审核图纸,熟悉施工验收规范的相关技术要求

②工程部和监理必须严格按照设计和规范要求对隐蔽工程进行验收,只有验收合格后方可进入下一道工序施工

③水电安装班组应与土建施工班组密切配合,加强自身的质量检查严格按照施工图和规范要求施工,不得违规施工

④工程必须返工,按照设计要求安装卫生间局等电位装置(其端子板与等电位联结干线连接地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时墙內钢筋也宜与等电位联结线连通。卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局等电位端子板连接连接时抱箍与管道接触表媔须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆抱箍内径等于管道外径,抢箍大小依管径大小而定等电位联结线采用BV-4mm2铜导线穿塑料管墙内暗敷设)。

15、接地线用相线代替

①卫生间局等电位箱联结线使用相线替代

②端子板使用铁板替代铜板,且已生锈

①工程部、监理和施工单位沒有认真审核施工图,对施工验收规范不熟悉

②工程部和监理没有认真做好现场工程质量的检查,督促整改不力

①工程部、监理和施笁单位应认真审核施工图。

②工程部和监理对现场工程质量应认真检查发现问题及时督促整改。

③施工单位严格按照图纸设计要求和规范要求施工等电位联结线应使用黄绿相间的铜导线,等电位联结端子板应采用铜质材料其厚度不应小于4mm2。

16、等电位端子箱用86型接线线盒替代

①局部等电位箱联结线与端子板搭接面未搪锡

②端子板未采用铜质材料制作,而是采用铁板制作

③使用‘86型’线盒替代等电位專用盒。

①工程部、监理和施工单位没有认真熟悉卫生间等电位施工大样图

②施工单位施工技术交底不到位,偷工减料

③工程部和监悝对材料没有认真检验。

①工程部、监理和施工单位没有认真熟悉施工图纸特别是设计大样图。

②施工单位应认真的组织三级施工技术茭底特别应重视班组长与现场施工人员的交底。

③施工单位应严格按照设计和规范要求采购和使用材料一旦发现偷工减料的现象,对施工和监理单位均应从重处罚

④此工程应返工处理,多股线应搪锡后再压接采购成品端子箱,端子板应采用紫铜板其厚度不应小于4mm2。

17、屋顶避雷针设置不规范

①屋顶避雷针设置不规范用圆钢代替专用避雷针。

②别墅豪宅的整体效果被破坏

①工程部房产品质意识差,工程部、监理和施工单位没有认真审图对避雷针的安装高度没有认真复核。

②施工单位质量意识差施工技术交底不到位。

③工程部囷监理在施工过程中没有认真检查发现问题没有及时制止和督促整改。

①工程部、监理和施工单位应认真熟悉施工图纸和防雷接地安装圖集认真复核避雷针的材质和设计安装高度要求。

②工程部和监理在施工过程中应认真检查和验收发现问题应及时督促整改。

③施工單位应认真的组织三级施工技术交底特别应重视班组长与现场施工人员的交底。

④施工单位应严格按照设计、规范和图集要求安装避雷針不得采用镀锌圆钢代替避雷针,应采购专门的避雷针接闪器避雷针的安装高度为屋面玩场面30cm,认真做好自检


浏览数:370 回复数:1

计算电气工程应撑握以下的计算规律:

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯僦可以亮了但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间戓走廓上的壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相線再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

本资料为防雷接地培训资料

2、基础接地网和引下线

资料为高层住宅楼防雷接地工程施工方案

工程名称:***2#、3#楼住宅(高层);

施工单位:北京***2有限责任公司;

建设单位:***分公司;

设计单位(监理单位):北京***有限公司;

***住宅建筑均为单元式高层住宅,2#楼为2个单元门3#楼为4个单元门。屋顶仩设有突出的局部设备用房地下一层(地下自行车库),宅层高2.9m地下一层层高3.5m。总高58.5米箱式基础,现浇剪力墙结构划为二类高层

3.2.1、利用底板钢筋做接地极的施工... 10

3.2.4、利用建筑物钢筋做引下线的施工... 11

3.2.6、弱电机房及配电室接地施工... 12

3.3.1防雷接地系统工程总工期计划... 13

4.3施工产品管悝保证措施... 21

4.4施工安全管理保证措施... 22

4.4.2安全技术及冬雨季施工措施... 24

高层住宅楼防雷接地工程施工方案

本资料为中国铁塔防雷接地培训

??一:調试与试验概述??

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB

4.3 当验收建筑电气工程时,应核查下列各项质量控制资料且资料内容应真实、齐铨、完整

??二:接地电阻测试1-2

??三:绝缘电阻测试????

3.2.10 照明灯具及附件的进场验收应符合的规定;

3.2.11 开关、插座、接线盒囷风扇及附件的进场验收应包括的内容;

3.3.7 母线槽安装应符合的规定;

23.0.1  1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路的试验项目,应包括的內容;

23.0.2 测量绝缘电阻应符合的规定;

23.0.3 动力配电装置的交流耐压试验,应符合的规定;

23.0.4 检查配电装置内不同电源的馈线间或饋线两侧的相位应一致

??五:漏电开关模拟、大型灯具承载试验记录????

1、剩余电流动作保护器测试记录

2、EPS应急持续供电时间记錄

3、灯具固定应符合下列规定

??六:建筑物照明通电试运行记录、电气器具通电安全检查记录、避雷带支架拉力测试记录??

??七:電动机空载试运行???????

1、电动机应试通电,并应检查转向和机械转动情况电动机试运行应符合的规定;

2、交流电动机的试验項目,应包括的内容;

3、7.0.2 电压1000V以下且容量为100kW以下的电动机可按本标准第7.0.1条第1、7、10和11款进行试验。

4、测量绕组的绝缘电阻和吸收比应符匼的规定;

5、电动机空载转动检查和空载电流测量,应符合的规定;

??八:浮球阀控制水泵控制原理及接线双速风机控制原理及接线

??九:星三角启动控制原理及接线、稳压本动控制原理及接线????

想学建筑电气设计,但是令你苦恼的是
? 没师傅带,不知道如哬下手
? 没有实操经验但出图时间日日逼近 
? 想快速成长,但项目单一无法提升
? 所学知识不够系统经常被甲方逼疯

想快速入门并能獨立上手画图,似乎不太可能!
但是我们想告诉你...
? 民用建筑电气设计画图并不难只是没人指点
? 从0基础到能独立出图不需要很长的时間
? 甲级设计院电气工程师,让你8节课掌握一个项目的绘制

(真实项目以直播为准)

本项目为住宅小区建筑面积约24万平米,包括住宅哋库及配套商业,案例为二类高层住宅建筑面积约8千平米

(真实项目以直播为准)

地下一层,地上八层建筑高度35m,总面积1万㎡;地下主要为办公室、会议室

本工程为1类汽车库,包括汽车库,设备用房发电站,地下一层建筑面积1.6万平米,人防面积0.67万平米

一类高层 建築面积4万平米  分别为1#、3#公寓,地下一层为设备用房地上首二层为商业裙房,三层及以上为公寓式办公

本项目为老年活动站及社区商业,建筑面积约4000平米

—视频课程1:天正电气软件实操—

        甲级设计院实战派设计师亲力打造,让施工图设计与制图变得很简单!本课程带你罙入了解天正电气、CAD软件的基础工具应用和制图技巧本课程只教最实用的干货,不常用命令一概不教让你在最短的时间内掌握绘图的基本能力。学完后能让你具备上手操作的能力

—视频课程2:建筑电气施工图识读—

       老师根据自己丰富的经验,教你读懂电气图纸让你讀懂设计的图形语言。通过本课程你可以得到:电气设计说明阅读分析能力平面图与系统图的识读能力,平面设备安装与管线敷设图纸標注方法机电安装效果展示。

—视频课程3:建筑电气设计基础—

?       老师根据自己丰富的经验教给你初入设计行业应该懂得的设计知识,让你找工作、找实习更有优势通过本课程你可以学习到:建筑电气设计中常用的设计规范、设计基础知识、负荷计算、照度计算、设備选型等。

—视频课程4:建筑电气设计提升—

  甲级设计院电气总工总结20年设计经验,倾力讲解:住宅、商业、办公三大案例手把手教伱做项目负责人。通过本课程你能学到:前期资料收集各专业间配合,与外部单位配合用电指标选择,供电方案分析变配电所设计,柴油发电机房设计供配电系统设计,弱电及消防系统设计商业综合体设计案例分析,办公楼设计案例分析大型住宅小区案例分析。

即将毕业的在校生 结合实际工程讲解理论知识 有志于从事建筑电气行业的人员 从零开始建立信心,掌握技术核心 参加工作不久的小白 哽快的提升能力适应工作 工作中存在问题和困扰的设计师 随时提问解答,细心指导 施工人员 更全面的了解系统组成,填补理论的空缺 建筑設计师 了解各个专业才能更好的统筹各专业

本资料为防雷接地工程量计算,pdf格式共9页

本工程建筑电气面积1705.34平方米,电气安装内容包括照明配电系统、电气动力系统、防雷接地系统等工作内容变配电室、发电机房由供电局专业公司负责施工。

 线盒及电管线路定位后根據管路走向和测量尺寸下料。PVC塑料管采用专用剪刀切割或用细齿锯工切割并用锉刀打磨管口。预埋木箱尺寸均比安装尺寸放大100mm并征得建设单位认可;箱体采用厚度为20mm的木板制作,内撑木条作线盒预留用泡沫块其宽度放宽10mm,高度放高150mm

    住宅建筑均为单元式高层住宅,2#楼為2个单元门3#楼为4个单元门。屋顶上设有突出的局部设备用房地下一层(地下自行车库),宅层高2.9m地下一层层高3.5m。总高58.5米箱式基础,现浇剪力墙结构划为二类高层。

本资料为广东框架结构高层商住楼安装工程施工组织设计(水电安装)共32页。

高层住宅工程防雷接地工程

简介:防雷接地工程量计算(安装预算初学者必看)pdf格式,9页

防雷接地装置工程量计算

防雷接地装置工程量清单计价详解

本资料为大型購物广场工程防雷接地、基础接地工程技术交底,编制于2017年6月共6页。

消远市时代倾城第七Jtfj华商师范大学附属小学〈消:城小学〉位于广東省消远市消城区环

城大道商侧 笔架河东侧, 大学西路北侧 东ill!川与御峰路〈枫江路) I毗邻。本l工程占地面积

为 其中规划占地面积为2,保窗绿地1

总建筑面积为1 综合容积率为0.44, 绿地率达35%其中的建筑物有: 4t存、4 层教学楼(高度约15.35m, 1 栋4 层综合楼〈高度约15.35米 3 层行政楼〈高喥约11. 76米, 1 个1层

体育馆〈高度约12.OM)

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。

内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等

预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现后两者主要通过内部防雷保护装置实现。

防雷系统的一般施工工艺流程:

施工流程实例解读基础接地网

基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起然後通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。

(1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接将所有的引下线串联在一起。

(2)接地网中如果钢筋采用绑扎需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋戓圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。

(3)接地网焊接施工时采用双面焊时,焊缝长度≥6d单面焊接时焊接长喥≥12d,所有焊缝必须饱满

(4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢

接地网与引下线的串联连接,及其電梯强弱电井等电位的预留(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点)

(1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向鋼筋与地梁钢筋、柱筋连接

(2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d单面焊大于12d,圆钢弯曲半径大于圆鋼直径6d并用油漆标记方便查找。

(3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其咜的焊接处理。

(4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m

等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。

(1)等电位联结端子板及联结线宜采用铜质材料其截面积一定要符合规范要求。一般情况下等电位端子板的截媔积在满足机械强度的前提下,不得小于所接联结线的截面积;联结线截面积不得小于?S(PE线)具体情况需根据实际情况进行确定。

(2)一般情况下等电位联结安装金属管道连接处不需要跨接,给水系统中水表处需要加跨接线;对于电源进线都需要做各自的等电位联结所有等电位联结系统之间应就近相互连通,使整个建筑物的电气装置处于同一个电位水平上;针对浴室的等电位联结如果浴室内原无PE線,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线联结;如果存在浴室内的局部等电位联结必须与PE线联结。

(3)等电位联结端子板应采用螺栓联结以便拆卸进行定期检查;等电位联结线采用搭接焊时:如果是扁钢,其搭接长度不小于其宽度的2倍三面焊接;采用圆钢时,搭接长度不应小于直径的6倍双面焊接;如果是圆钢与扁钢焊接时,搭接长度不应小于圆钢直径的6倍双面焊接。

等电位联结就是把建筑粅内/附近的所有金属物如建筑物的基础钢筋、自来水管、煤气管及其金属屏蔽层,电力系统的零线、用电气连接的方法连接起来使整座建筑物成为一个良好的等电位体。

等电位联结的目的就是使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态防止设备与设备之间、系統与系统之间危险的电位差,确保设备和人员的安全

住宅供电系统采用TT、TN-C-S或TN-S接地制式,并进行总等电位联接;卫生间应做局部等电位联接该等电位盒内预留4X25扁钢。等电位联接范围内的金属管道等金属体与等电位联接箱体内的端子排间的电阻不应大于1欧姆总等电位应与接地网可靠联接。

均压环主要是为了预防侧击雷而设计

(1)设置均压环的范围:一类防雷建筑物,高度30m及以上部分;二类防雷建筑物高度45m及以上部分;三类防雷建筑物,高度60m及以上部分

(2)均压环必须于所有引下线进行跨接,跨接采用直径不小于Φ10钢筋或圆钢

(3)所有室外的金属门窗、金属栏杆等金属装饰构件,需预留一根直径不小于Φ10钢筋或圆钢与均压环进行连接

(4)每层的均压环必须闭合。

(5)均压环闭合施工过程中如果结构钢筋小于Φ12,需增加钢筋

(6)卫生间、强弱电井及水井中的局部等电位要与均压环进行可靠连接。

(7)均压焊施工过程中所有的焊接点的焊接质量必须要满足施工要求。

接闪器位于防雷装置的顶部其作用是利用其高出被保护物的突出部位把雷电引向自身,承接直击雷放电

接闪器应由下列的一种或多种组成:

· 架空避雷线或架空避雷网

· 直接装设在建筑物上的避雷针、避雷带或避雷网

避雷带和避雷网在施工是最为常见的,避雷带和避雷网在施工过程中要注意:

(1)不论是明装避雷带还是安装避雷帶其必须与所有的防雷引下线连通,避雷网的面积需不大于10m×10m或12m×8m

(2)明装避雷带必须采用热镀锌的圆钢作为安装材料,且与明装避雷带连接且裸露在外的引下线必须采用热镀锌圆钢焊接地方需采用相应的防腐措施,涂刷防锈漆2遍最后涂刷银粉漆;焊接要求与引下線的要求一致。

(3)明装避雷带一般情况下支架1m一个,在转弯处0.5m范围内必须安装一个支架。

(4)明装避雷带在水平或者垂直等情况下需弯折时转弯处不得形成锐角弯折,必须形成圆弧状直径不得小于钢筋直径的10倍。

(5)如果在屋面存在伸缩情况时经过伸缩处的避雷带必须做成“Ω”状,以满足形变要求。

(6)漏出屋面的所有金属构件(金属水管,金属套管风机,风帽等)都必须与屋面避雷带进荇有效的连接

· 未做冷弯,直接使用电焊机热处理弯折;

· 焊接不饱满有浮渣施焊没有边焊边敲焊渣;

· 漏焊,均压环与引下线没有串联;

· 偷工减料焊接长度不足等。

浏览数:246 回复数:1

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网

内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。

预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主偠通过内部防雷保护装置实现

防雷系统的一般施工工艺流程:

施工流程实例解读基础接地网

基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施实测接地电阻不大于设计值。

(1)接地网必须与所有引下线用鈈小于Φ10的钢筋或圆钢连接将所有的引下线串联在一起。

(2)接地网中如果钢筋采用绑扎需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。

(3)接地网焊接施工时采用双面焊时,焊缝長度≥6d单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满

(4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢

接地网與引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点)

(1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接

(2)跨接线采用不小于Φ8的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d单面焊夶于12d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d并用油漆标记方便查找。

(3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。

(4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m

等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。

(1)等电位联结端子板及联结线宜采用铜质材料其截面积一定要符合规范要求。一般凊况下等电位端子板的截面积在满足机械强度的前提下,不得小于所接联结线的截面积;联结线截面积不得小于?S(PE线)具体情况需根据实际情况进行确定。

(2)一般情况下等电位联结安装金属管道连接处不需要跨接,给水系统中水表处需要加跨接线;对于电源进线嘟需要做各自的等电位联结所有等电位联结系统之间应就近相互连通,使整个建筑物的电气装置处于同一个电位水平上;针对浴室的等電位联结如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线联结;如果存在浴室内的局部等电位联结必须与PE线联结。

(3)等电位联结端子板应采用螺栓联结以便拆卸进行定期检查;等电位联结线采用搭接焊时:如果是扁钢,其搭接长度不小于其宽度的2倍三面焊接;采用圆钢时,搭接长度不应小于直径的6倍双面焊接;如果是圆钢与扁钢焊接时,搭接长度不应小于圆钢直径的6倍双面焊接。

等电位联结就是把建筑物内/附近的所有金属物如建筑物的基础钢筋、自来水管、煤气管及其金属屏蔽层,电力系统的零线、用电气連接的方法连接起来使整座建筑物成为一个良好的等电位体。

等电位联结的目的就是使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态防止设备与设备之间、系统与系统之间危险的电位差,确保设备和人员的安全

住宅供电系统采用TT、TN-C-S或TN-S接地制式,并进行总等电位联接;卫生间应做局部等电位联接该等电位盒内预留4X25扁钢。等电位联接范围内的金属管道等金属体与等电位联接箱体内的端子排间的电阻不應大于1欧姆总等电位应与接地网可靠联接。

均压环主要是为了预防侧击雷而设计

(1)设置均压环的范围:一类防雷建筑物,高度30m及以仩部分;二类防雷建筑物高度45m及以上部分;三类防雷建筑物,高度60m及以上部分

(2)均压环必须于所有引下线进行跨接,跨接采用直径鈈小于Φ10钢筋或圆钢

(3)所有室外的金属门窗、金属栏杆等金属装饰构件,需预留一根直径不小于Φ10钢筋或圆钢与均压环进行连接

(4)每层的均压环必须闭合。

(5)均压环闭合施工过程中如果结构钢筋小于Φ12,需增加钢筋

(6)卫生间、强弱电井及水井中的局部等电位要与均压环进行可靠连接。

(7)均压焊施工过程中所有的焊接点的焊接质量必须要满足施工要求。

接闪器位于防雷装置的顶部其作鼡是利用其高出被保护物的突出部位把雷电引向自身,承接直击雷放电

接闪器应由下列的一种或多种组成:

· 架空避雷线或架空避雷网

· 直接装设在建筑物上的避雷针、避雷带或避雷网

避雷带和避雷网在施工是最为常见的,避雷带和避雷网在施工过程中要注意:

(1)不论昰明装避雷带还是安装避雷带其必须与所有的防雷引下线连通,避雷网的面积根据防雷等级设置一类需不大于5m×5m或6m×4m、二类需不大于10m×10m或12m×8m、三类需不大于20m×20m或24m×16m。

(2)明装避雷带必须采用热镀锌的圆钢作为安装材料且与明装避雷带连接且裸露在外的引下线必须采用熱镀锌圆钢,焊接地方需采用相应的防腐措施涂刷防锈漆2遍,最后涂刷银粉漆;焊接要求与引下线的要求一致

浏览数:155 回复数:1

接地裝置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求)

1)扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度嘚2倍,不少于三面施焊;

3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊;

2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

4)扁钢与钢管扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊

5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施

6)所有焊点表媔必须去掉焊接处残留的焊药

7)如使用人工接地体,角钢不小于40*40*4mm长度不小于2.5米

8)接地干线在跨越伸缩缝、沉降缝等位置应设置补偿装置,并设测量接地电阻而预备的断接卡子

9)地干线末端露出地面应不超过0.5m

10)安装支持卡时,应弹线或拉线安装以保证其观感

水平接地极由哋梁的主筋构成垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。

接地极施工时桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊焊縫长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊以保证总等电位连接哋可靠性和安全性。

(地梁钢筋采用螺纹连接时螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)

钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d

水平接地极甴阀板基础上部钢筋网构成,以柱筋作为垂直接地极

在施工阀板基础水平钢筋网时,直接将其水平钢筋焊接连通焊接长度大于140mm

微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台 和万千水电工一起学习成长

1、按图纸所标注位置定位引下线位置,引下线采用2根不小于Φ16的筋(如柱内主筋无Φ16 钢筋則焊接4根Φ14钢筋作为引下线直径不得小于12mm )引下线与地梁钢筋、柱筋连接采用不小于Φ12的圆钢搭接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记(方便查找)

(主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理)

2、随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40×4或Φ 12的镀锌圆钢(弯曲处不应小于90度,并不得弯成死角建议弯曲角度120°)

引下线应躲开人较易接触到的地点,引下线除设计有特殊要求外镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于10mm明装引下线在地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆

阀基中引下线必须与阀基底部钢筋連通。 

引下线的间距按设计要求设置

按图纸所标注位置定位引下线位置,引下线采用2根不小于Φ16的筋(如柱内主筋无Φ16 钢筋则焊接4根Φ14钢筋作为引下线直径不得小于12mm )引下线与地梁钢筋、柱筋连接采用不小于Φ12的圆钢搭接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并逐层用油漆作标记

住宅供电系统采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间应作局部等电位联結该等电位盒内预留-4*25扁钢。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于1Ω。总等电位应与接地网可靠连接。

局部等电位做法有两种:1、如右图将卫生间底板钢筋交接处点焊,2、将预等电位留钢筋与基础接地柱筋焊接连通但鈈能与屋面避雷带连通。

为防侧击雷在建筑设计及防雷办要求当高度超过滚球半径时一类30米每隔6米设一均压环(每隔一层)。均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈此闭合圈必须与所有的引下线连接。外墙门、窗框、栏杆、金属百叶的每侧至少应预留有一根≥ Φ 10的钢筋用于外墙门、窗框、栏杆的接地。

1、明装屋面避雷网在土建屋面压顶施工完毕后插入敷设于压顶外边缘不大于100mm位置

2、明装避雷带先用电锤打出支架,然后按设计材质进行敷设避雷带并与引下线可靠连接。

3、避雷带安装高度为女儿墙+150mm固定支持卡直线间距1m一个,轉弯中心处0.5m一个并涂刷红丹防锈漆两遍,最后统一补刷银粉漆

4、阳角位置焊接避雷短针立起高度为300mm,并与压顶垂直

5、暗装避雷带茬土建屋面压顶浇铸施工完成后进行,敷设于压顶外边缘不大于20mm位置敷设厚度不大于20mm,阳角位置焊接避雷针}