如何写三相三线制电能计量装置技术管理规程用电检查实验心得

··························································…… N 范 围 ·······…… 规范性 引用文件 一 飞 ︶ 术语 ‘ 兮 技术要求 ···················································…… 3 安装要求 ···················,·····························…… 7 附录A (规范性附录) 电能计量装置技术管理规程常用的 几种典型接线图 ································…·…“11 附录B(规范性附录) 电压互感器实际二次 负荷的计算 ··········································…… 16 附录C(规范性附录) 电压互感器二次回路 导线截面的选择 ···.· .……8 1 附录D(规范性附录) 试验接线盒的技术要求 0 2 化工资料下载网 行业标准免费下载 DL/T 825一 2002 前 言 为了保障电能计量装置技术管理规程的准确安全可靠,本标准参照国 家有关标准和电力行业标准结合电力系统发供电整体管理 的特点而制定。 本标准还考虑计量接线与准确度的关系除标准中提出 线径的计算外,还在附录中比较详细地介绍了电压互感器二 次回路导线截面的计算 本标准的附录A、附录B、附录C,附录D均为规范性 附录 。 本标准由原电力工业部安全司提出 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会归ロ。 本标准起草单位:国家电力公司发输电运营部 本标准主要起草人:朱淑琴 陈俪 R" 陈 伟 严序良Fj* 崔 向东 化工资料下载网 行业标准免费下载 DL/T 825一 2002 电能计盘装置安装接

}

学兔兔 第47卷 第7A期 电测与仪表 d No.'A 2010年7朤 Electricai Measurement& Instrumentation JIl1.2010 三相三线电能计量装置技术管理规程误接线快速判断 王友彭慧,朱玲 (宜昌供电公司电能计量中心湖北宜昌 430002) 摘要:针对高压计量方式中,三相三线电能计量装置技术管理规程中的错误接线情况进行分析总结快速判断的方法,为实际 connectioncorrection coefficient 0 引 言 在高供高计的三相三线电能计量方式中,目前电 压互感器有Ydyo、V/v型两种接线方式电流互感器为 二相不完全星形接线,电压、电流二次回路均采用七 线连接方式茬供电企业变电站、所内一般采用Ydyo 和二只电流互感器不完全星形的接线方式。在客户配 电 负 电装置处都采用V/v型和二只电流互感器不完全煋形 源 荷 的接线方式而且在客户处的这种高供高计计量方式 被普遍应用,且都是贸易结算点通过及时快速对这 图1三相三线高压计量正確接线图 些电能计量装置技术管理规程误接线进行分析、判断并进行更正, Fig.1 Correct wiring diagram of three-phase three-wire 能保证这些电能计量装置技术管理规程的安全、准确、可靠運行保 hish—voltage measurement 证各方利益不受损失 。 1 误接线快速分析方法 在电压互感器采用V/v电流互感器采用不完全 1.1 确定电压 星形连接的三相三线高压計量方式中有功电能表的 我们知道在电压互感器V,v接线方式中二次B相 正确接线图如图1所示 接地,对地电压为0V用相位伏安表依次测电能表电 一 般情况下,客户的功率因数为感性0.85及以 压端钮2、4、6点对地电压便可确定

}