变压器瓦斯保护原理在保护瓦斯方面是什么处理的?

  瓦斯保护是变压器瓦斯保护原理内部故障的主保护对变压器瓦斯保护原理匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器瓦斯保护原理的内部发生故障时由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流动其強烈程度随故障的严重程度不同而不同,反应这种气流与油流而动作的保护称为瓦斯保护也叫气体保护。变压器瓦斯保护原理在运行中由于内部故障,有时候我们无法及时辨别和采取措施容易引起一些事故,采取瓦斯继电器保护后一定程度上避免了类似事件的发生。

  在气体保护继电器内上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板两者都装有密封的水银接点。浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转在正常运行时,继电器内充满油浮筒浸在油内,处于上浮位置水银接点断开;档板则由于本身重量而下垂,其水银接点也是断開的当变压器瓦斯保护原理内部发生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢气体上升至储油柜途中首先积存于气体继电器的上部空间,使油面下降浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通延时信号这就是所谓的“轻瓦斯”。

  当变压器瓦斯保护原理内部发生严重故障時则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板档板克服弹簧的阻力,带动磁铁姠弹簧触点方向移动使水银触点闭合,接通跳闸回路使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦斯”重瓦斯动作,立即切断与变压器瓦斯保护原理连接的所有电源从而避免事故扩大,起到保护变压器瓦斯保护原理的作用

  气体继电器有浮筒式、档板式、开口杯式等不哃型号。目前大多采用QJ-80型继电器其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下档板所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上開口杯的信号回路接点闭合光字牌灯亮。

  规程规定:对于容量为800kVA及以上的油浸式变压器瓦斯保护原理和400kVA及以上的车间内油浸式变压器瓦斯保护原理应装设瓦斯保护。

  瓦斯保护是变压器瓦斯保护原理特有的保护装置是利用变压器瓦斯保护原理内部各种故障时会產生或分解气体,来反映气体数量和油流速度的保护它不仅能反映变压器瓦斯保护原理油箱内部各种故障,而且还能反映出差动保护反映不出来的匝间短路、铁芯故障和内部进入空气

  具有灵敏度高,结构简单动作迅速的优点,但无法反映外部故障、瓦斯继电器抗幹扰能力较差、保护回路因漏油进水易误动的缺点它不能作为变压器瓦斯保护原理唯一的主保护,而是与差动保护相互配合来保护变压器瓦斯保护原理

  瓦斯保护装置及原理

  变压器瓦斯保护原理油箱内发生任何一种故障(包括轻微的放电)时,由于短路电流和短蕗点电弧的作用将使变压器瓦斯保护原理油及其它绝缘材料受热而分解产生气体,因气体较轻气体就从油箱流向油枕的上部,当故障嚴重时油会迅速膨胀并有大量气体产生,此时会有剧烈油流和气流冲向油枕。利用油箱内部故障时的这一特点由安装于变压器瓦斯保护原理油箱与油枕之间的联接管道中气体继电器的构成反应气体变化来实现的保护装置,称之为瓦斯保护瓦斯保护分轻瓦斯保护和重瓦斯保护,轻瓦斯反应轻故障作用于信号。重瓦斯反应较严重故障作用于跳闸。

  在安装具有瓦斯继电器的变压器瓦斯保护原理时变压器瓦斯保护原理顶盖与水平面间应具有1-1.5%的坡度,通往继电器的连接管道具有2-4%的坡度这样,当变压器瓦斯保护原理发生内部故障时可使气流易于进入油枕,并能防止气泡积聚在变压器瓦斯保护原理的顶盖内

  QJ1—80型瓦斯继电器是其中较有代表性产品,该继电器的動作原理:正常运行时开口杯浸在油内开口杯的外壳和附件在油内的重量所产生的力矩,比平衡重锤所产生的力矩小因而开口杯处于姠上倾斜位置,干簧接点均断开当变压器瓦斯保护原理内部发生轻微故障时,所产生的气体聚集在继电器上部迫使继电器内油面下降戓因漏油至油面下降,则开口杯侧所产生的力矩超过平衡重锤所发生的力矩,使上开口杯下降并带动永久磁铁使干簧接点闭合发出信号此信号称轻瓦斯信号。当变压器瓦斯保护原理内部发生严重故障时油流冲动挡板,当挡板运动到某一限定位置时永久磁铁使另一对幹簧接点闭合,接通跳闸回路称为重瓦斯保护。

  2、保护接线及应用

  瓦斯保护接线简单、动作可靠、灵敏是反应变压器瓦斯保護原理所有内部故障的一种重要保护。其原理接线如图1示

  图1 瓦斯保护原理接线图

  当变压器瓦斯保护原理内部发生轻微故障,使油位降低时瓦斯继电器KG的上接点KG1动作,接通信号继电器1KS发出信号当变压器瓦斯保护原理内部发生严重故障,使瓦斯继电器KG的下接点KG2动莋接通信号继电器2KS和中间继电器KM,发出信号并使断路器跳闸

  容量为1000kVA及以上的变压器瓦斯保护原理应装设瓦斯保护。

  电力变压器瓦斯保护原理运行规程DL/T572-95(以下简称“规程”)规定在变压器瓦斯保护原理的日常巡视项目中首先应检查气体继电器内有无气体对气體的巡视应注重以下几点:

  1、气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。

  2、变压器瓦斯保护原理的呼吸器应在正常工作状态

  3、瓦斯保护连接片投入应正确。

  4、油枕的油位应在合适位置继电器内布满油。

  5、气体继电器防水罩一定牢固

  6、继电器接线端子处不应渗油,且应能防止雨、雪、灰尘的侵入电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施,并要在春秋二季进行防水、防油和防冻检查

  瓦斯保护日常维护注意事项

  (1) 瓦斯保护投跳闸的变压器瓦斯保护原理,在现场应有明显的标志跳闸试验用的探针其外罩在运行中不准旋下,须在外罩涂以红漆以示警告。

  (2) 户外变压器瓦斯保护原理应保证瓦斯继电器的端盖有可靠保护鉯免水分侵入。

  (3) 瓦斯保护应同其他电气保护一样对待其投跳闸、接信号或停用,均应严格按照操作规程的有关规定执行

  (4) 新装变压器瓦斯保护原理或停电检修进行过滤油,从底部注油调换瓦斯继电器、散热器、强迫油循环装置以及套管等工作,在投入運行时须待空气排尽,方可将重瓦斯保护投入跳闸但变压器瓦斯保护原理在冲击合闸或新装变压器瓦斯保护原理在空载试运行期间,偅瓦斯保护必须投入跳闸

  (5) 变压器瓦斯保护原理在带电状态下进行滤油、注油; 大量放油、放气; 调换硅胶; 开闭热虹吸阀门; 开闭瓦斯繼电器联接管道的阀门; 强迫油循环装置的投入或停用时,应将重瓦斯保护从跳闸改接为信号并采取措施防止空气大量进入待工作结束后,空气排尽无信号示警发生时,再从信号改投跳闸

  (6) 变压器瓦斯保护原理运行中发现油面突然升高或突然降低时,应查明原因在瓦斯跳闸连接片未改接至信号位置前,禁止打开各种放气放油阀门以防误跳闸。

  (7) 当变压器瓦斯保护原理轻瓦斯保护信号动莋后应尽快查明原因,并作好记录如信号动作时间间隔逐渐缩短时,说明变压器瓦斯保护原理内部有故障可能会跳闸,此时应将每佽信号动作时间作详细记录并立即向上级领导汇报。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。 

}

    瓦斯保护是变压器瓦斯保护原理內部故障的主要保护元件对变压器瓦斯保护原理匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器瓦斯保护原理的内部发生故障时由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,其强烈程度随故障的嚴重程度不同而不同瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器瓦斯保护原理内部故障的。
    在瓦斯保护继电器内上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两者都装有密封的水银接点浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转。在正常运荇时继电器内充满油,浮筒浸在油内处于上浮位置,水银接点断开;档板则由于本身重量而下垂其水银接点也是断开的。当变压器瓦斯保护原理内部发生轻微故障时气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合接通延时信号,这就是所谓的“轻瓦斯”;当变压器瓦斯保护原理内部发生严重故障时则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动使水银触点闭合,接通跳闸回路使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦斯”重瓦斯动作,立即切断与变压器瓦斯保护原理连接的所有電源从而避免事故扩大,起到保护变压器瓦斯保护原理的作用

 瓦斯保护是变压器瓦斯保护原理的主要保护,它可以反映油箱内的一切故障

 瓦斯保护动作,轻者发出保护动作信号提醒维修人员马上对变压器瓦斯保护原理进行处理;重者跳开变压器瓦斯保护原理开关,導致变压器瓦斯保护原理马上停止运行不能保证供电的可*性.

  变压器瓦斯保护原理瓦斯信号动作后,运行人员必须对变压器瓦斯保護原理进行检查查明动作的原因,并立即向上级调度和主管领导汇报上级主管领导应立即派人去现场提取继电器气样、油样和本体油樣,分别作色谱分析根据有关导则及现场分析结论采取相应的对策,避免事故的发生


瓦斯是做为高压保护使用的,轻瓦斯保护是指变壓器瓦斯保护原理达到的第一个上限我们通常把它和信号继电器一块使用,如果变压器瓦斯保护原理达到第一个上限信号继电器就会動作。
重瓦斯是变压器瓦斯保护原理的第二个上限通常把它和高压开关跳闸线圈接点一块使用,因为如果变压器瓦斯保护原理达到了第②个上限就说明变压器瓦斯保护原理已经超负荷工作所以必需停止使用
简单说就是轻瓦斯信号,重瓦斯跳闸

变压器瓦斯保护原理瓦斯繼电器的重瓦斯动作时是否轻瓦斯一定动作?

变压器瓦斯保护原理的重瓦斯动作轻轻瓦斯不一定动作轻瓦斯动作原理:当变压器瓦斯保護原理内部发生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使沝银接点闭合,接通信号回路,发出预告重瓦斯动作原理:当变压器瓦斯保护原理内部发生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,使油箱内压仂瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向####,因油流####档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合(即瓦斯继电器内下擋板的跳闸回路接点闭合),接通跳闸回路,使断路器跳闸。

加载中请稍候......

}

瓦斯保护是的主要保护能有效哋反应变压器瓦斯保护原理地内部故障。轻瓦斯是油箱内部有少量气体溢出或油位下降使轻瓦斯浮子动作发出信号报警。重瓦斯是油箱內部有电弧烧蚀事故时产生大量油气体油气流通过瓦斯时,冲击挡板使重瓦斯继电器接点动作发出跳闸信号。轻气体继电器由开口杯、干簧触点等组成作用于信号。重气体继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成作用于跳闸。
正常运行时气体继电器充满油,开口杯浸在油内处于上浮位置,干簧触点断开当变压器瓦斯保护原理内部故障时,故障点局部发生过热引起附近的变压器瓦斯保护原理油膨胀,油内溶解的空气被逐出形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯当故障轻微时,排出的瓦斯氣体缓慢上升而进入气体继电器使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动使簧触点接通,发出信号
当变压器瓦斯保护原理内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体使变压器瓦斯保护原理的内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通作用于跳闸。
轻重瓦斯的动作原理是不一样的轻瓦斯是由于氣体聚集在朝下的开口杯内使开口杯在变压器瓦斯保护原理油浮力的作用下,上浮接通继电器发出报警,反应变压器瓦斯保护原理内故障轻微变压器瓦斯保护原理油受热分解产生了气体。而重瓦斯是由于变压器瓦斯保护原理内有严重的故障使变压器瓦斯保护原理油受熱迅速膨胀冲向油枕时,重瓦斯内挡板被冲开一定角度接通继电器,产生信号正常投入跳闸位。除非有滤油补油等操作。一般大型油浸式变压器瓦斯保护原理非电量保护还有:压力释放、压力突变等

气体继电器触头KG-1由开口杯控制,构成轻瓦斯保护其动作后发出预告信号。气体继电器的另一触头KG-2由挡板控制构成重瓦斯保护,其动作后经信号继电器KS的线圈起动

KPOKPO的两对触头分别使

QF1、QF2跳闸。为了防止變压器瓦斯保护原理内严重故障时因油流不稳造成重瓦斯触头时断时通的不可靠动作,必须选用具有自保持电流线圈的出口中间继电器KPO在保护动作后,借助于断路器的辅助触头QF1-1 QF2-1来解除出口回路的自保持在变压器瓦斯保护原理的加油或换油后及气体继电器试验时,为防圵重瓦房斯误动作可利用连接片XB使重瓦斯暂时改接到信号位置。

瓦斯保护是变压器瓦斯保护原理的主要保护它可以反映油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障所以不能作为保护变压器瓦斯保护原理内部故障的唯一保护装置。另外瓦斯保护也易在一些外界因素(如地震)的干扰下误动作,对此必须采取相应的措施