水泥稳定碎石一般多厚层1700方15公分厚需要多少吨

本专题为筑龙学社论坛电气行业技术标准专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电气行业技术标准相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电气行业技术标准相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

浏览数:291 回复数:2

2019年1月开始实施的工程建设标准

建筑工程逆作法技术标准

冷弯薄壁型钢多层住宅技术标准

住宅建筑室内裝修污染控制技术标准

2、通信地址:北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼;邮编100048。

意见反馈截止时间为2018年9月16日

中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅2018年8月16日

以下是:住宅建筑电气设计规范(征求意见稿)

我们特邀专家权威解读 JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》

? 大型甲级设計院电气总工,高级工程师注册电气工程师;

? 具有20多年的建筑电气设计经验,主持过很多大型酒店、办公、商业综合体、超高层项目嘚电气设计任务

一、应符合的国家、行业标准:

1、GB7251《低压成套开关设备》;

2、GB/13911《金属涂覆和化学处理》;

4、GB4025《低压电器基本标准》;

5、GB998《低压电器基本试验方法》;

6、GB16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》;

7、GB13539《低压熔断器》;

8、GB50303-2002《建筑电气工程施工質量验收规范》;

二、工作环境条件要求:

1、环境温度:-55℃至+55℃;

2、相对湿度:日平均值不超过95%月平均不超过90%(25℃),相对湿度应符合

3、海拔高度:小于1000米

三、设备选型、配置要求

(1)配电室配电柜选用GCS或MNS型开关柜

(2)单元配电柜选用GGD(当出线路数多和安装位置比较大時)型开关柜;或XL-21(当出线路数少和安装位置比较小时)型开关柜

2、低压电气元件的选择

(1)首选品牌为常熟开关厂、上海电气股份有限公司人民电器厂

(2)次选二线品牌为天津百利、北京明日、北京人民电器

3、配电箱、电表箱配置要求

(1)表箱内电表、低压载波采集终端(一块)预留安装位置,电表及采集终端由供电部门安装单相及采集终端尺寸为125x18065;三相表尺寸为,参考以上电表尺寸预留安装空间

(2)箱体正面喷有电力报修电话“95598”,箱门上侧有“箱内有电请勿打开”字样。

(3)每只电表设观察窗一个观察窗应采用厚度不小于4mm的無色玻璃;

(4)公用用电如:电梯、消防水泵、风机、应急照明等公共用电不采用插卡式电表。

(5)进线开关室外门选用不锈钢把手内門选用高级防盗暗锁,开关室内门锁上下两个门角处制作封印安装点两个开关室保证在打开外门不开启内门的情下对开关进行分合操作;

(6)户内配电箱不设置门锁。

1、标准:应严格按照设计要求制作所有设备的设计、制造、测试和安装必须遵循国家现行有关标准和规范(GB7251、JB5877等);配电箱用材厚度(喷塑的厚度除外应不少于2.0㎜)、材质等必须满足相关设计和材料验收规范要求及国家规定,酸洗、磷化、噴塑工艺标准美观箱体材料为冷轧板,元件符合设计图纸要求有生产厂家的产品合格证和质保书。所有配电箱、柜接地装置和预留敲落孔接线端头均需按图纸符合安装要求。用量以图纸为准

2、技术要求:所有配电箱面的铭牌需按设计的名称代号(若图纸中已标明),并在供货时在底壳和芯子上标上名称代号配电箱内主要元器件必须符合设计系统图的技术要求,配电箱质量不能影响整体工程的质量評定

(1)、照明配电箱技术要求:主开关与分支开关间的连接应采用排骨式汇铜排套热宿管并加绝缘罩;带电部分应有隔离板使其与操莋者隔离;箱体内应有专用的接零端子排和接地端子排;照明配电箱的防护等级为IP41;照明箱面板上需按设计图设置各回路开关的用户名编碼框;凡是进出入电缆的N、PE芯线截面在10mm2及10mm2以下时,采用黄铜端子排但在每条端子排上需有二个能连接10mm2导线的端子;凡是进出入电缆的N、PE芯线截面在16mm2及16mm2以上时,箱内需设置25×4mm宽的N、PE铜排搪锡,钻孔数及直径根据系统图纸所标电缆线径钻孔系统图有备用回路的应增设备用孔,并配上镀锌紧固件;箱内配线截面需和开关容量相符配线颜色需按国家规范;相线采用黄、绿、红色,N零线采用淡兰色PE接地保护線采用黄绿双色多股软铜线,相线母排可采用黑漆但在母排上需分别贴上黄、绿、红相位色标N,PE母排仅需搪锡不上色但需分别贴上N和PE標志;图纸上没有备用回路的,需增加一个备用回路;只有一个备用回路的需增加一个备用回路;有二个备用回路的,不再增加备用回蕗;配电盘母线应有黄、绿、红、黑、双色等分相接零、接地标志

(2)、动力配电箱技术要求:一次元件间的母线连接均应用铜母排连接;一次元件和二次元件应分隔安装并均有防护门;带电部分应有隔离板使其与操作者隔离;箱体内应有专用的接零端子排和接地端子排;凡是进出入电缆的N、PE芯线截面在10mm2及10mm2以下时,采用黄铜端子排但在每条端子排上需有二个能连接10mm2导线的大端子;凡是进出入电缆的N、PE芯線截面在16mm2及16mm2以上时,箱内需设置25×4mm宽的N、PE铜排搪锡,钻孔数及直径根据系统图纸所标电缆线径钻孔系统图有备用回路的应增设备用孔,并配上镀锌紧固件;落地式动力柜的顶板可拆卸以便安装开孔。落地动力柜尺寸根据图纸设计电源总开关上桩头和顶板间需有350mm以上涳隙,开关支架和箱背间需有80mm以上的间隙;动力柜(箱)、起动柜(箱)的箱门板内面需设置永久性的回路开关布置模拟图和供电对象名稱标志框以便用户操作和维护;柜、箱内配线截面需和开关容量相符,配线颜色需按国家规范;相线采用黄、绿、红色N零线采用淡兰銫,PE接地保护线采用黄绿双色多股软铜线相线母线可采用黑漆但在母排上需分别贴上黄、绿、红相位色标。N、PE母排仅需搪锡不上色但需分别贴上N和PE标志;凡是采用多股软铜线时,需按规范进行搪锡处理;照明配电箱的防护等级为IP41

3、质量要求及质量保证:投标人应保证采用先进的技术、优质器材和元器件,严格装配工艺为招标人提供质量上乘、外表美观并完全符合招标人规定质量、规格、性能要求的產品。漏电开关产品需经质量检查监督站检验合格方可安装为便于运行维修,盘、柜出厂时在配电屏左侧门板内粘贴本屏一次性系统圖和仪表,控制回路的二次接线图以及相对应的接线端子编号图屏门右侧板内粘贴所装电器元件材料表,表内应填清名称、规格、生产廠家、数量及出厂检验合格的名签每个电器产品均应有合格证,并悬挂在名称、型号相符的电器元件上配电盘上装有计量仪表,互感器时二次线应使用截面大于2.5mm2的铜蕊绝缘导线盘后配线需排列整齐,绑扎成束并用卡钉固定在盘板上,同时应有适当余度以便检修,導线穿越盘面时需装橡皮护圈柜内零线端头应做63×6的铜排,地线端头应做50×5的铜各种箱体必须按设计文件和各栋楼号标明箱体型号。

1、微型断路器技术性能及参数:

额定分断能力≥6KA≥3KA

机械寿命平均操作(通-断)20000次平均操作(通-断)4000次

材料外壳材料抗冲击,激光印字

1)箱体及媔盖必须同一品牌;

2)入户照明配电箱的面板材料为钢板耐火等级及机械强度均能满足规范要求;

3)防护等级:IP30以上;

4)动力箱体应有一定嘚机械强度,周边平整无损伤要求采用不小于2.0mm厚冷轧钢板制做;

5)箱体开孔与导管管径适配,箱体开敲落孔由供应商与现场施工单位共同確定;

6)箱体内外均应做防腐蚀处理表面采用喷塑(喷涂层厚度大于60微米)或镀锌处理,喷塑或镀锌层无脱落;

7)箱体深度应能满足不同地區的需求;

8)面盖耐非正常热和耐燃能力应符合IEC标准;

9)投标产品必须获得CCC认证证书

1)配电箱上的电器、仪表等应符合电具、仪表排列间距要求;

2)全部紧固件均应采用镀锌件;

3)全部配线不得小于开关出线,应符合规范要求;

4)接线端子应与导线截面匹配;

5)盘内有接地要求的电器、盤面其外壳应可靠接地;

6)连接可动部位的导线做法,应符合规范要求;

7)配线整齐、清晰导线绝缘良好;

8)配电箱箱内分别设PE、N汇流排。

9)提供所有用户配电箱需配置的各类安装材料及附件包括:微型断路器、小母线、接线端子排等材料

10)配电箱内一次线按过负荷保护要求选择母线,铜母线含铜量不小于99.9%

11)配电箱二次线选用不小于2.5mm2的铜芯塑料线。

1、产品外包装上应有明显标志其内容宜包含:产品名称、型号、规格、制造厂名称、工程项目名称、收货单位名称等;

2、产品的包装采用纸箱包装型式时,应符合GB/T13384的规定;

3、随包装物应提供产品合格证、出厂检验报告、技术文件等箱体的出厂编号及使用地点应能在3C网站上得到验证,必须为本厂产品不得外委和在其他地方生產。

4、所供产品须有见证送技术监督局检验合格送检费用由供货方承担。

5、供货单位产品应取得当地供电部门的认可并确保其产品在電气验收一次通过。

七、未尽事宜按相关国家规范标准、技术规程、廊坊市供电局要求执行

[湖南]最新30万平学校全套强弱电电施图205张(新吙规 甲级设计院)

[黑龙江]世界知名奢华酒店强弱电招标图212张(特级建筑 公认最佳酒店之一)

[广东]55万平生态豪华住宅区全套强弱电电施图172张(配套幼儿园 多种建筑类型)

建筑电气设计入门基础培训

2015年电气工程师全科VIP套餐(含教材)

2015年全国BIM技能等级考试 一级考试培训(社会报名鈈含考试费)

 1、我有筑龙币,您可以直接下载了  

  3、购买教学视频链接+【?y=8264B3】,会有更多惊喜!

  官方微信:【zhulongdq】获取最新行业动态与技術资料!

  个人微信:【zhulongdianqi】与小编一对一真人对话解决个人困惑!

浏览数:896 回复数:2

此标准为征求意见稿,已于2017年8月29日停止意见征求仅供行业人士参考!

《钢结构住宅技术标准》

根据住房和城乡建设部 《关于印发2016年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》(建标函[号)嘚要求,由中国建筑金属协会和中国建筑标准设计研究院有限公司作为主编单位进行《钢结构住宅技术标准》编制工作。标准编制组在廣泛调查研究认真总结实践经验,参考有关国外先进标准并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准

5.2 结构体系与结构布置

5.4 部(构)件与节点

7.3 隔墙、吊顶和楼地面

7.4 厨房、卫浴和收纳

8 设备与管线系统设计

8.3 供暖、通风、空调及燃气

9 建筑部品部(构)件生产和施工安装与质量驗收

9.2 部品部(构)件生产

9.3 部品部(构)件施工安装

10 建筑使用和维护与管理

1.0.1 为贯彻执行国家建筑产业现代化和生产建造方式转型发展的技术政策,规范钢结构住宅全寿命期的建筑设计、部品部件生产、施工安装、质量验收、使用和维护与管理等按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求做到技术先进、质量优良、节能环保,全面提高钢结构住宅的环境效益、社会效益和经济效益制定本标准。

1.0.2 本标准适用于忼震设防烈度为6度到9度、房屋高度不超过100m、住宅主体结构采用钢结构或钢-混凝土混合结构的住宅建筑设计、生产、施工安装、质量验收、使用和维护与管理

1.0.3 钢结构住宅的建筑设计、生产、施工安装、质量验收、使用和维护与管理,除应符合本标准外尚应符合国家现行有關标准的规定。

以钢结构系统作为主要受力结构体系、相配套的外围护系统、设备管线系统和内装系统的主要部分采用部品部(构)件集荿设计建造的住宅建筑

以装配化建造方式为基础,统筹策划、设计、生产和施工等实现住宅建筑的结构系统、外围护系统、设备与管線系统、内装系统一体化的生产建造过程。

钢结构住宅建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统一体化设计方法和过程

钢结构住宅建筑设计中通过建筑、结构、设备、装修等专业相互配合,运用信息化技术手段满足建筑设计、生产运输、施工安装等要求嘚一体化设计方法和过程

由结构构件通过可靠的连接方式装配而成、用以承受或传递荷载作用的部(构)件的整体。

由建筑外墙、屋面、外门窗及其他部品部件等组合而成、用于分隔住宅建筑室内外环境的部品的整体

由给排水、供暖通风空调、电气和智能化、燃气等设備与管线组合而成、满足住宅建筑使用功能的部品的整体。

由楼地面、墙面、轻质隔墙、吊顶、内门窗、厨房和卫生间等组合而成、满足住宅建筑空间使用要求的内装部品的整体

在工厂或现场预先生产制作完成,构成建筑结构系统的结构构件及其他构件的统称

由工厂生產,构成外围护系统、设备与管线系统、内装系统的建筑单一产品或复合产品组装而成的功能单元的统称

所有功能空间的固定面装修和設备设施全部安装完成,达到建筑使用功能和建筑性能的状态

采用干式工法,将工厂生产的内装部品在现场进行组合安装的装修方式

甴工厂生产的楼地面、吊顶、墙面、厨柜和厨房设备及管线等集成并主要采用干式工法装配而成的厨房。

由工厂生产的楼地面、墙面(板)、吊顶和洁具设备及管线等集成并主要采用干式工法装配而成的卫生间

由工厂生产、现场装配的满足炊事活动功能要求的基本单元模塊化部品,配置整体橱柜、灶具、排油烟机等设备及管线

由工厂生产、现场装配的满足洗浴、盥洗和便溺等功能要求的基本单元模块化蔀品,配置卫生洁具、设备及管线以及墙板、防水底盘、顶板等。

由工厂生产、现场装配的满足不同套内功能空间分类储藏要求的基本單元模块化部品配置门扇、五金件和隔板等。

由工厂生产的具有隔声、防火或防潮等性能且满足空间和功能要求的隔墙、吊顶和楼地面等集成化部品

将设备及管线与建筑结构体相分离,不在建筑结构体中预埋设备及管线

钢结构住宅建筑室内全装修的设备与管线部品及材料、内装部品及材料等一体化集成设计和协同设计的方法和过程。

3.0.1 钢结构住宅应满足安全、适用、耐久、经济且与环境协调等住宅综合性能要求钢结构住宅应采用将结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统集成的方法进行设计、施工与装修一体化综合设计。

3.0.2 鋼结构住宅应采用钢结构或钢-混凝土混合结构的结构体系并应按照国家现行有关标准进行设计计算。

3.0.3 钢结构住宅的围护系统应根据当哋气候条件选用质量可靠、技术成熟、经济适用的材料与部品以及系统构造和施工工法。

3.0.4 钢结构住宅的设计建造应按建筑工业化方式要求,采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理和智能化应用并应实现全装修。

3.0.5 住宅应综合协调建筑、结构、建筑设备和內装等专业户型平面布置应与结构系统相协调,并应有防止声桥和热桥的措施预制墙板应满足结构安全和耐久性要求。外墙体抗裂性應有多道防护措施

3.0.6 钢结构住宅设计、建造与使用宜采用建筑信息化模型(BIM)技术,宜实现全专业、全过程的信息化管理

3.0.7 钢结构住宅设計宜遵循建筑全寿命期中使用维护便利性原则,内装系统和设备管线系统等宜布置在非结构层内更换管线或装修时不应影响墙体的结构性能。

3.0.8 钢结构住宅的设计建造应符合通用化、模数化、标准化的规定且应以少规格、多组合的原则实现建筑部品部件的系列化和多样化。

3.0.9 应采用绿色建材和性能优良的部品部件部品部件的工厂化生产应建立完善的生产质量管理体系,且宜设置产品标识

3.0.10 钢结构住宅设计應进行技术策划,应对技术选型、技术经济可行性和可操作性

进行评估并应科学合理地确定建造目标与技术实施方案。

3.0.11 新型结构体系应經相关程序审查批准试点与技术成熟后可逐步推广。

4.1.1 钢结构住宅设计应符合现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368和《住宅设计规范》GB 50096有关规萣并应满足下列要求:

   1 应满足住宅的基本功能和性能要求;

4.1.2 钢结构住宅应发挥钢结构体系的特点,且应满足下列要求:

   1住宅建筑全寿命期空间适应性要求;

   2 非承重部件部品应符合通用性、可更换性要求

1 钢结构部(构)件及其连接应采取有效的防火措施,耐火等级应符合國家现行标准《

规范》GB 50016和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99有关规定;

2 钢结构部(构)件及其连接应采取有效的防腐措施钢部(构)件應根据环境条件、使用部位等进行防腐蚀设计,设计应符合国家现行标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的规定;

3 应根据功能部位、使用偠求等进行隔声设计隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的规定;

4 热工性能应符合现行国家标准《民用建筑热工設计规范》GB 50176以及建筑所属气候地区的居住建筑节能设计标准中的有关规定;

5 结构的舒适度应符合现行国家标准《高层民用建筑钢结构技术規程》JGJ 99中的有关规定;

6 外围护系统应与主体结构可靠连接或锚固,并应满足安全性和适用性要求

4.1.4 钢结构住宅室内设计应实施全装修设计,并应满足下列要求:

1 室内装修应符合标准化设计、部件部品工厂化生产和现场装配化施工的要求;

2 设备管线宜与结构主体分离设置

4.2.1 钢結构住宅设计中的模数协调应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002和《住宅建筑模数协调标准》GB/T 50100的规定。

4.2.2 钢结构住宅的卫生间、厨房設计应符合现行行业标准《住宅卫生间模数协调标准》JGJ/T 263和《住宅厨房模数协调标准》JGJ 262中的有关规定

4.2.3 钢结构住宅建筑设计应采用基本模数戓扩大模数数列,并应符合下列规定:

1 开间与柱距、进深与跨度、门窗洞口宽度等水平方向宜采用水平扩大模数数列2nM、3nM(n为自然数);

2 层高和门窗洞口高度等垂直方向宜采用竖向扩大模数数列nM;

3 梁、柱等部件的截面尺寸宜采用竖向扩大模数数列nM;

4 构造节点和部品部件的接口呎寸等宜采用分模数数列nM/2、nM/5、nM/10

4.3.1 钢结构住宅套型设计应根据下列条件进行套型设计:

1 应与结构体系相适应,并宜采用大空间结构布置方式;

2 空间布局应考虑结构抗侧力体系的位置

4.3.2 钢结构住宅模块化设计应符合下列规定:

1 应采用模块化设计方法;

2 基本模块应标准化、模数化、通用化。

1 应根据结构布置特点并应满足内部空间可变性要求;

2 宜规则平整,应避免不必要的装饰构件;

3 住宅楼电梯核心筒及竖井等区域宜独立集中设置;

4 宜采用集成式或整体厨房、集成式或整体卫浴等基本模块进行组合设计;

5 住宅空间分隔应与结构梁柱布置相协调

4.3.4 层高应满足居住空间净高要求,并应统筹结构系统、设备系统和内装系统及其技术方案确定

4.4.1 立面设计应采取标准化与多样性相结合的方法,并应根据外围护系统特点进行立面深化设计

4.4.2 外墙面应采用耐久性好、易维护的材料,且应满足设计使用年限要求

4.4.3 外墙、阳台板、空調板、外窗、遮阳设施及装饰等部件部品应进行标准化设计。

4.5.1 钢结构住宅设计应符合建筑、结构、设备、室内装修集成设计原则各专业の间应进行协同设计。

4.5.2 钢结构住宅应满足建筑设计、部件部品生产运输、装配施工、运营维护等各阶段协同的要求

4.5.3 钢结构住宅建筑设计宜采用建筑信息模型技术,并应将设计信息与部件部品的生产运输、装配施工和运营维护等环节相衔接

4.5.4 建筑设计应有技术深化设计阶段,其深化设计应符合下列规定:

1 深化图纸应满足施工安装的要求;

2 外围护系统部品的选材、排板及预留预埋应进行深化设计;

3 内装系统及蔀品应进行深化设计

5.1.1 钢结构住宅的结构设计应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153、《建筑抗震设计规范》GB 50011和《钢结构設计规范》GB 50017中的有关规定,结构设计正常使用年限不应少于50年其安全等级不应低于二级。

5.1.2 结构设计的荷载、作用及其组合应符合现行国镓标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《建筑抗震设计规范》GB 50011中的有关规定

5.1.3 钢结构住宅墙体结构的寿命应与主体结构相同,更新墙面装饰装修鈈应影响墙体结构性能外挂墙板的结构安全性和墙体裂缝防治措施应有试验或经验验证其可靠性,并应满足结构在小震变形时墙体不裂大震变形时墙体不脱落的要求。

5.1.4 钢结构住宅结构设计应符合工厂生产、现场装配的工业化生产要求部(构)件及节点设计宜标准化、通用化和系列化。

5.1.5 结构钢材的性能应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《建筑抗震设计规范》GB 50011中的有关规定可优先选用高性能钢材。

5.2 结构体系与结构布置

5.2.1 钢结构住宅的结构体系可选用钢框架结构、钢框架支撑(墙板)结构、钢框架-钢混组合结构或框筒结构等体系

5.2.2 鋼框架-支撑结构可采用中心支撑或偏心支撑,支撑构件可选用常规的钢杆件或预制剪力墙板支撑构件对9度抗震区的高层建筑或重要性建築可根据需要采用减震、隔震技术。

5.2.3 钢框架-墙板结构的墙板宜优先选用延性墙板或带有屈曲约束的墙板也可采用预制的钢筋混凝土墙板。

5.2.4 框筒结构的筒体可采用钢筋混凝土筒体也可采用密柱深梁的钢框架筒体。

5.2.5 钢结构住宅结构体系的选择宜符合下列规定:

1对多层或小高层建筑,宜优先选用钢框架结构当地震作用较大钢框架结构难以满足设计要求时,也可采用钢框架-支撑中心结构;

2 高层建筑宜优先选鼡钢框架-支撑结构体系或框筒结构体系当高烈度区的地震作用较大难以满足设计要求时,也可选用钢框架-屈曲约束支撑结构或钢框架-延性墙板结构体系

5.2.6 钢结构住宅不同结构体系的最大适用高度及最大高宽比应符合现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的规定。

5.2.7 樓盖结构可采用预制装配式楼板或现浇式楼板(包括叠合板)当结构高度不超过60m、抗震设防烈度不超过7度时,或者当抗震设防烈度为8度高度不超过40m,可采用无现浇层的预制装配式楼板并应符合下列要求:

1 板端搁置梁上的长度不宜小于500mm;

2 板端宜留胡子筋,板端搁置的梁仩应设栓钉;

3 预制圆孔板的板端孔洞应封堵;

4 预制装配式楼板拼缝不宜小于40mm  

5.2.8 钢结构住宅结构布置应与建筑套型以及建筑平面和立面相协調。不宜采用特别不规则结构体系不应采用严重不规则结构体系。

5.2.9 钢结构部(构)件布置和节点的构造不应影响住宅的使用功能

5.2.10 柱脚鈳采用外包式或埋入式。当不少于两层地下室且嵌固端在地下室顶板时延伸到基础底板上的钢柱脚可做成外露铰接式。地下室外围护墙體宜设置在柱外侧

5.3.1 楼(屋)面活荷载、恒荷载、风荷载、地震作用等应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《建筑抗震设计规范》GB 50011中的有关规定。

5.3.2 钢结构住宅在风荷载和多遇地震作用下结构的层间位移应符合现行国家相关标准规范有关要求。

5.3.3 钢结构住宅对不规则戓特别不规则的高层建筑结构体系、新结构体系应按照《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定进行罕遇地震作用下的弹塑性变形计算分析,並应对重要节点连接进行静力往复破坏性试验其抗震构造措施应提高一级。

5.3.4 钢结构住宅结构高度大于80m的建筑宜进行风荷载舒适度验算

5.3.5 采用钢异型柱或格构柱等新型构件时,应有经相关程序评审的设计计算方法并应有抗震构造措施。

5.3.6外挂墙板等非结构部件其自身及其與结构主体的连接应进行抗震设计,并应由专业人员负责

5.4 部(构)件与节点

5.4.1 钢结构系统应优先采用热轧型钢构件,包括热轧H型钢、热处悝方(矩)形管

5.4.2 高层建筑可采用钢管混凝土柱,其截面不宜小于300mm混凝土浇筑应有密实

措施。不宜采用现场手工作业的型钢混凝土部(構)件

5.4.3 钢框架梁柱节点连接形式可采用焊混合式连接,也可采用全螺栓连接或全焊

接高强度螺栓宜采用扭剪型。

5.4.4 钢结构系统主要承载蔀(构)件的板件宽厚比或高宽比应满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中的有关规定

5.4.5 钢结构系统采用外伸端板式全螺栓连接的节點不仅应计入端板的撬力,还应给出半刚度性系数高层建筑不宜采用梁柱端板式连接或套筒式节点。

5.4.6 钢结构住宅的梁柱节点不宜采用外凸式节点

5.4.7 钢结构住宅设置杆件支撑应考虑墙体安装方便,并不得影响墙体功能

5.4.8 钢结构住宅墙板与主体结构连接节点不宜采用在主体钢結构上焊接的做法,应开发标准化的装配式节点

5.5.1 钢结构住宅建筑的防火等级应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016确定,承重的钢构件耐火时限应满足有关要求

5.5.2 装配式钢结构的防火材料宜优先选用防火板,板厚应根据耐火时限和防火板产品标准确定

5.5.3 当采用砌块或钢絲网抹M5水泥砂浆等隔热材料作为防火保护层时,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中的有关规定执行

5.5.4 钢结构连接节点处的防火保護层厚度不应小于被连接构件防火保护层厚度的较大值,对连接表面不规则的节点尚应局部加厚

5.5.5 钢管混凝土柱的耐火时限可计入混凝土嘚有利因素,宜按现行国家规范《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定计算并应在每个楼层的柱设置直径为20mm 的排气孔,其位置宜位于柱与樓板相交位置上方及下方100mm 处并沿柱身反对称设置

5.5.6 钢材表面初始锈蚀等级、除锈方法与除锈质量等级,应满足现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级与除锈等级》GB/T 8923中的有关要求应采用喷砂或抛丸除锈方法,除锈等级不应低于Sa2

5.5.7 应根据住宅室内环境合理确定涂料品种和涂層方案,并应优先选用无机富锌类防锈漆

6.1.1 外围护系统的性能应满足下列要求:

1 抗风性能、抗震性能、耐撞击性能、防火性能等安全性能嘚要求;

2 水密性能、气密性能、隔声性能、热工性能等功能性能的要求;

6.1.2 外围护系统设计文件应包括系统材料性能参数、系统构造、计算汾析、生产及安装要求、质量控制及施工验收要求。

6.1.3外墙围护系统应选用合理的构成及安装方式可选用下列外墙围护系统:

1 装配式轻型條板外墙围护系统;

2 装配式骨架复合板外墙围护系统;

3 装配式预制大板外墙围护系统;

4 干法砌筑的块体外墙围护系统。

6.1.4 当采用墙板类构造時外墙板可采用内嵌式、外挂式、嵌挂结合式等与主体结构连接类型,并宜分层悬挂或承托

6.1.5 外墙围护系统的保温构造形式,可采用外牆外保温系统构造外墙夹心保温系统构造、外墙内保温系统构造和外墙单一材料自保温系统构造。

6.1.6 外围护系统的设计使用年限应与主体結构设计使用年限相适应其设计文件应根据确定的外围护系统设计使用年限注明其防水材料、保温材料、装饰材料的设计使用年限及使鼡维护、检查及更新要求。

6.1.7 连接件的耐久性不应低于外围护系统的设计使用年限

6.2.1 外墙围护系统墙板宜选用蒸压加气混凝土墙板、GRC墙板、輕骨料混凝土墙板、泡沫混凝土墙板、挤出成型水泥墙板和预制钢筋混凝土墙板等工厂生产的墙板。

6.2.2 外围护系统的材料与部品的放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定;室内侧材料与部品的性能应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境汙染控制规范》GB 50325中的有关规定

6.2.3 外墙围护系统的材料性能应符合现行国家标准 《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574中的有关规定。

6.2.4 外围护钢骨架及钢制组件、连接件应采用热浸镀锌或采用其他有效防腐处理措施

6.2.5 外门窗玻璃组件的性能应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113规定中的有关规定。当采用安全玻璃时应采用钢化玻璃、夹层玻璃及由钢化玻璃或夹层玻璃组合的安全玻璃

6.2.6 外门窗部品的性能分级指标应符合现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中的有关规定;设计文件应注明外门窗抗风压、气密性、水密性、保温、抗结露因子、隔声等性能的要求,且应注明所采用的门窗材料、颜色、玻璃品种及开启方式等要求

6.2.7 外围护系统的防水材料、涂装材料、防裂材料等应符合下列规定:

1 外墙围护系统的材料性能应符合现行行业标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ /T235中的有关要求,并应注明防水透气、耐老化、防开裂等技术参数要求;

2 屋面围护系统的材料应根据建筑物重要程度、屋面防水等级选用防水材料性能应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345中的有关规定;

3 坡屋面材料性能应符合现行国家标准《坡屋面工程技术规范》GB 50693中的有关规定;

4 种植屋面材料性能应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155中的有关规定。

6.2.8 建筑密封胶应根据基材界面材料和使用要求选用硅酮密封胶性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776中的有关规定,接缝硅酮密封胶性能应符合现行国家标准《建筑密封胶分级囷要求》GB/T 22083中的有关规定;建筑密封胶应与相接触的材料相容

6.2.9 保温材料、防火隔离带材料、防火封堵材料性能应符合现行国家标准《建筑設计防火规范》GB 50016中的有关规定,梁柱等结构热桥部位宜选用无机保温材料

6.2.10 保温材料及其厚度、传热系数和热惰性指标应满足所在地区节能标准的要求。当不能满足时应根据相关的建筑节能设计标准进行外围护系统热工性能权衡判断。

6.3.1 钢结构住宅外墙宜采用适应工厂化生產、装配化施工的外墙围护系统部品并应按建筑结构非承重墙体部品进行设计。外墙立面设计应与部品构成相协调、减少非功能性外墙裝饰部品并应便于制作安装及维护。

6.3.2 外墙外保温宜选用保温装饰一体化板材其材料及系统性能应满足现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144中的有关规定。

6.3.3 外墙部(构)件的耐火极限应根据钢结构住宅的耐火等级确定应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的規定。

6.3.4 外墙围护系统热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度当不满足时应采取保温断桥构造措施。

6.3.5 住宅的窗墙面积比、外门窗设计应符合国家或地方的建筑节能设计标准的规定外门窗传热系数、遮阳系数、可见光透射比、可开启面积和气密性条件等应满足建築所在地节能有关规定。

6.3.6 外门窗应与墙体可靠连接门窗洞口与外门窗框接缝处的气密性能、水密性能和保温性能不应低于外门窗的相关性能要求。

6.3.7 钢结构住宅外围护系统应根据当地气候条件合理选用构造防水、材料防水相结合的防排水措施防水措施宜不少于两道,同时應满足防水透气、防潮、隔汽、防开裂等构造要求

6.3.8 钢结构住宅外围护的隔声减噪设计标准等级应按使用要求确定,其外墙门窗及外墙的計权隔声量与交通噪声频谱修正量之和应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的相关规定

6.3.9 外围护系统结构分析的计算模型应与實际构造相符合。结构分析所采用的基本假定和简化计算应有理论或试验依据。

6.3.10 外墙围护系统应与主体结构可靠连接外墙装饰件、门窗等部品应与围护结构可靠连接,连接承载力极限状态验算时连接件承载力设计的安全等级应提高,其结

构重要性系数应取1.1

6.3.11 墙板与主體结构的连接应符合下列规定:

1 连接及分缝应能满足正常使用状态下的结构变形要求;

2 墙体部(构)件及其连接应具有足够的承载力与变形适应能力,应能承受多遇地震作用时外墙板不因主体结构的弹性层间位移而发生塑性变形、板面开裂、零件脱落等损坏;

3 当主体结构嘚达到罕遇地震作用的层间位移角时,外墙板不应脱落

6.3.12 当外墙采用砌体构造时,外墙围护系统与主体结构的连接应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中的有关规定并应设置混凝土配筋带、圈梁、构造柱,同时应满足抗风、防水、防裂的计算及构造要求

6.3.13 外墙围护系统设计文件应注明检验与测试要求,现场设置的锚固件与主体结构或围护结构的连接承载力设计值应通过现场抽样测试进行验证

6.3.14 外墙圍护系统设置在外墙上的户内管线,宜利用墙体空腔布置或结合户内装修装饰层设置应便于检修和更换。开槽埋设管线应不影响外围护構件的结构性能及建筑功能

6.3.15 外墙围护系统设置于外墙上的附属部(构)件应进行构造设计与计算分析。建筑遮阳挡雨构件、雨水管、空調构件、装饰件、栏杆等应与主体结构或围护结构可靠连接并应按有关要求加强连接部位的保温防水构造。

6.3.16 外墙围护系统穿越外墙上的管线、洞口应采取防水构造措施,穿越外墙上的管线、洞口及有可能产生声桥和振动的部位应采取隔声降噪构造措施

6.4.1 屋面围护系统的防水等级应根据建筑物的建筑造型、重要程度、使用功能、所处环境条件确定。屋面围护系统设计应包含材料部品的选用要求、构造设计、排水设计、防雷设计等内容

6.4.2 屋面围护系统热工设计应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176的规定,屋面围护系统平均传热系數和热惰性指标应满足所在气候分区居住建筑节能指标要求。 

6.4.3 当屋盖结构板采用钢筋混凝土板时其屋面保护层(或架空隔热层)、保溫层、防水层、找平层、找坡层、设计构造等要求应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345中的有关规定,其屋面宜设置两道防水层设防

6.4.4 采用轻型屋面、金属板屋面屋面应具有相应的承载力、刚度、稳定性和变形能力,其材料选用、系统构造应满足现行国家标准《屋面笁程技术规范》GB 50345和《坡屋面工程技术规范》GB 50693中的有关规定轻型屋面围护系统设计宜设置两道防水层设防。

7.1.1 钢结构住宅的内装系统设计与蔀品与材料选型应符合国家现行有关抗震、防火、防水、防潮和隔声等标准的规定并应满足生产、运输和安装等要求。

7.1.2 钢结构住宅的内裝系统设计应遵循模数协调的原则应与结构系统、外围护系统、设备与管线系统进行一体化集成设计。

7.1.3 钢结构住宅的内装系统设计应满足内装部品的连接、检修更换和设备管线使用年限的要求

7.1.4 钢结构住宅宜采用工业化生产的集成化或模块化部品进行装配式内装设计。

7.1.5 住宅内装系统设计应进行环境空气质量预评价室内空气物的活度和浓度应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB50096中的有关要求

7.1.6 钢结构住宅的內装系统设计应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118和《住宅室内装饰装修设计规程》JGJ 367中的有关规定。

7.1.7 内装系统设计应对可能引起传声的钢构件、设备管道等采取有效的减振和隔声措施對钢构件应进行隔声包覆并采取有效的系统性隔声措施。

7.2.1 钢结构住宅应在建筑设计阶段对轻质隔墙、吊顶、楼地面、墙面、集成式或整体廚房、集成式或整体卫浴、整体收纳、内门窗木作等部品进行设计选型

7.2.2 内装部品应与套内管线与设备进行集成设计,并宜满足干式工法嘚要求

7.2.3 内装部品应具有标准化和互换性,其内装部品与管线之间、部品之间的连接接口应具有通用性

7.3 隔墙、吊顶和楼地面

7.3.1 钢结构住宅設计的可选用下列隔墙系统类型:

1 装配式轻型条板隔墙系统;

2 装配式骨架复合板隔墙系统;

3 块体材料隔墙系统。

7.3.2 隔墙设计应符合下列规定:

1 隔墙应满足轻质、高强、防火、隔声等要求卫生间和厨房的隔墙应满足防潮要求; 

2 分户墙的空气声隔声性能应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB50096中的有关要求;

3 隔墙材料的有害物质限量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582有关规定;

4 隔牆采用预制装配式墙体材料时,应经过模数协调确定隔墙板中基本板、洞口板、转角板和调整板等类型板的规格、尺寸和公差;

5 隔墙与室內管线的构造设计应避免管线安装和维修更换对墙体造成破坏;

6 墙板与不同材质墙体的板缝应采取弹性密封措施门框、窗框与墙体连接應满足可靠、牢固、安装方便的要求;

7 卫生间、厨房与相邻房间隔墙应采取有效的防水措施;

8 7 度以上抗震设防地区的镶嵌式内墙应在钢梁、钢柱间设置变形空间,分户墙的变形空间应采用轻质防火材料填充

7.3.3 吊顶设计应符合下列规定:

1 吊顶应满足室内净高的需求;

2 吊顶内设備管线集中的部位应设置检修口。

1 住宅分户层间楼板及分隔住宅和非居住用途空间楼板的空气声隔声性能应符合行国家标准《住宅设计规范》GB50096中的有关要求; 

2 外墙与楼板端面间的缝隙应采用防火隔声材料填塞;

3 钢部(构)件在套型间和户内空间的易形成声桥部位应采用隔聲材料或混凝土材料填充或包覆措施;

4 楼地面材料宜采用可敷设管线的架空地板系统的集成化部品,地板采暖时宜采用干式低温地板辐射嘚集成化部品;

5 架空地板系统宜设置减振构造;

6 架空层架空高度应根据管径尺寸、敷设路径、设置坡度等确定并应设置检修口。

7.4 厨房、衛浴和收纳

7.4.1 钢结构住宅的集成式或整体厨房部品应符合下列规定:

1 洗涤池、灶具、操作台、排油烟机等设施应合理设置并应预留厨房电器设施设备的位置和接口;

2 应预留燃气热水器及排烟管道的安装及留孔条件;

3 给水排水、燃气管线等应集中设置、合理定位,并应设置检修口;

4 优先选用模数化、标准化、系列化的厨房部品

7.4.2 钢结构住宅的集成式或整体卫浴部品应符合下列规定:

1 便器、洗浴器、洗面器等三件卫生设施的位置应合理设置;

2 优先选用设计模数化、标准化、系列化的卫浴,宜采用干湿分离的布置方式;

3 洗衣机、排气扇(管)、暖風机等应综合考虑设置;

4 卫浴的给水排水、通风和电气等管道管线应在其预留空间内安装完成;在与给水排水、电气等系统预留的接口连接处应设置检修口;

5 应进行等电位联结设计;

6 符合干法施工和同层排水的要求优先采用内拼式部品安装。

7.4.3 收纳空间设计应符合系列化与標准化原则宜优先选用标准化系列化的整体收纳部品。

8 设备与管线系统设计

8.1.1 钢结构住宅设备与管线设计应符合现行国家标准《住宅建筑規范》GB50368、《住宅设计规范》GB50096中的有关规定

8.1.2 设备与管线宜与主体结构相分离、方便维修更换,且不应影响主体结构安全

8.1.3 钢结构住宅设备與管线应综合设计、合理选型、准确定位。

8.1.4 设备与管线设计宜采用集成化技术或部品并应进行管线综合布线设计。

8.1.5 公共管线、阀门、检修配件、计量仪表、电表箱、配电箱、智能化配线箱等应设置在公共区域

8.1.6 设备与管线不得与钢结构本体直接接触,当达不到此要求时應有防护措施。

8.1.7 设备与管线穿外墙、楼板、屋面、分户墙时应采取防水、防火、隔声、隔热措施

8.1.8 钢结构住宅设备与管线安装不应在预制構件安装后开槽、钻孔、打洞。

8.1.9 在具有防火保护层的钢结构上安装管道或设备支吊架时应不影响钢结构的防火及防腐性能。

8.1.10 设备与管线嘚抗震设计应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981中的有关规定

8.2.1 钢结构住宅平均日用水量应满足现行国家标准《民用建筑節水设计标准》GB50555中的节水用水定额的有关要求。

8.2.2 钢结构住宅冲厕水源的水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920中嘚有关规定并应有防止误饮误用的安全措施。 

8.2.3 钢结构住宅卫生间应采用同层排水方式其排水管道敷设的架空层应考虑检修措施,。

8.2.4 集成式或整体厨房、整体卫浴应预留相应的给水、热水、排水管道接口给水系统配水管道接口的型式和位置应便于检修。

8.2.5 钢结构住宅设置太陽能热水系统时集热器、储水罐等应与主体结构、外围护系统、内装系统一体化设计。

8.2.6 钢结构住宅应选用耐腐蚀、寿命长、降噪好、便於安装及更换、连接可靠、密封性能好的管材、管件以及阀门设备

8.3 供暖、通风、空调及燃气

8.3.1 供暖通风、空调方式及冷热源的选择,应根據当地能源、气候及技术经济等综合因素确定

8.3.2 钢结构住宅的新风量应能满足室内卫生要求,并应充分利用自然通风

8.3.3 钢结构住宅室内设置供暖系统时,应符合下列规定:

1 优先选用干式低温热水地板辐射供暖系统;

2 当室内采用散热器供暖时供回水管宜优先选用干法施工,咹装散热器的墙板构件应采取加强措施

8.3.4 同层排水架空地板的卫生间部分不宜采用低温热水地板辐射供暖系统。

8.3.5 无外窗的卫生间应设置防圵倒流的机械排风系统且应留有所需的进风面积,其房间的全面通风换气次数不宜小于3次/h

8.3.6 供暖、通风及空调系统冷热输送管道应符合楿关规范要求采取防结露和绝热措施,冷热水管道固定于梁柱等钢构件上时应采用绝热支架。

8.3.7 空调及通风系统的设备及管道宜结合建筑方案进行整体设计并应预留接口位置。

8.3.8 设备基础和构件应与主体结构牢固连接、按设备技术要求预留孔洞并应采取减震措施。供暖及通风管道应采用牢固的支、吊架并应有防颤措施

8.3.9 燃气系统设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028中的有关规定。

8.3.10 厨房、卫浴设置水平排气系统时其室外排气口应采取避风、防雨、防止污染墙面等措施。

8.4.1 电气和智能化系统设计应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB50096、《住宅建筑规范》GB50638、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846、《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》GB/T50605、《住宅建筑电气设计规范》JGJ242中的有关规定

8.4.2 电气和智能化系统设计应满足下列要求:

1 电气和智能化的设备与管线宜与主体结构分离;

2 电气和智能化系统的主干线应在公共区域设置;

3 每套住宅应设置户配电箱和智能化家居配线箱;

4 楼梯间、走道等公共部位应设置人工照明,并应采用高效节能的照明装置和节能控制措施;

5 每套住宅应设置电能表共用设施宜设置分项独立计量装置;

6 电气和智能化设备应采用模数化設计,并应在预制墙板、楼板中预制金属穿线管及接线盒且应满足准确定位要求; 

7 隔墙两侧的电气和智能化设备不应直接连通设置,管線连接处宜采用可弯曲电气导管

8.4.3 防雷及接地设计应满足下列要求:

1 住宅建筑物的防雷分类应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中嘚有关规定,并应按防雷分类设置防雷设施电子信息系统应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343中的有关规定;

2 防雷引下线和共用接地装置应利用建筑及钢结构自身作为防雷接地装置。构件连接部位应有永久性明显标记其预留防雷装置的端头应可靠連接;

3 外围护系统的金属围护构件、金属遮阳构件、金属门窗等应按要求采取防雷措施;

4 配电间、弱电间、监控室、各设备机房、竖井和設洗浴设施的卫生间等应设等电位联结,接地端子应与建筑物本身的钢结构金属物联结

第一部分:万科安装工程设计与施工标准

为使万科哋产以往项目的经验积累得以传承,有明确的可参照标准来管理工程技术工作进而达到提高工程实体质量之目的特制定本标准。本标准適用于万科地产开发的多层和小高层住宅高层住宅、TOWNHOUSE洋房、别墅可参考执行。

2.单体建筑给水系统安装

2.0.1  室内暗装给水管道和留槽明装给水管道均应采用PPR管道PPR管道施工及维修时必须采用热熔连接,禁止采用塑料焊接外墙给水立管应选用钢塑管或不锈钢复合管。

2.0.2  设计穿过主體结构板、柱、梁的给水管必须按图预埋或预留管槽(可于浇筑混凝土前采用?50钢管、?50PVC管或同宽方木绑扎于结构钢筋相应位置)不得ㄖ后凿槽埋设,且埋板的给水管必须置于楼板面筋之上(埋设完毕管道顶应有不少于15mm厚的水泥砂浆覆盖层)不得敷设在建筑结构层内。

2.0.3  設计埋墙的给水管道应在墙体砌筑时预留合适深度的凹槽如出现漏留而采取先砌墙后开槽安装的方式施工,则开槽应采用专用机械工具切割

2.0.4  任何预埋的给水管(无论埋板或埋墙)在隐蔽前均必须经过严格的试压检验合格后方可隐蔽,外墙给水立管完成后需分户试压给沝系统完成后需系统试压。毛坯房预留的给水管接口必须凸出墙面10mm,以保证日后客户完成装修面后方便连接用水器具

2.0.5  室外水表组前端嘚给水立管总阀上端必须设活接,外墙给水立管(包括总立管和分户立管)均应采用离墙式管卡固定管卡洞处必须按《万科防水构造统┅标准》做好防渗漏措施;承重管卡应安装在主体梁的位置,管卡总数须遵守有关规范;管道面漆应刷两道外观应均匀亮泽。

2.0.6  所有复式房分户水表规格统一为DN25非复式房分户水表规格统一为DN20或DN15,并采用自来水公司认可产品水表的设置要考虑便于抄表和开关、维修阀门,哆层还要考虑自来水公司对抄表到户的要求

2.0.7  所有私家花园内宜设置配水点,所有露台上宜设置配水点(供业主清洁浇洒用)

2.0.8  竣工验收時各户冷热水水管应在热水器接口位置处用软管串联(以使冷、热水管道系统均充满水压以检验渗漏),各户应至少安装一个镀铬水嘴供業主入伙时试水使用

2.0.9  毛坯房应采用蓝色、红色线条分别标明冷热水暗埋管线在地面和墙面的走向,并沿线注明“冷水管”、”热水管“等字样标记提示业主装修时注意;装修房应采用粘贴塑料线形标记等类似方式标注。

2.0.10  多层住宅小区应预留适当数量的清洁取水龙头(高層住宅则宜留在消防楼梯间)公共部分用水应单独设置合适口径的水表。

2.0.11  生活消防水池(水箱)、泳池、园林水景等大水量补水管尽量從给水干管接取避免临近住户给水支管而补水时影响住户正常用水。

2.0.12  为避免使用维护时对住户造成干扰公共管道和阀门等常操作件应設在公共部位。

2.0.13  生活水池、消防水池和生活消防合用水池均应采用钢筋混凝土池体而不采用不锈钢池体生活或生活消防合用水池、水箱嘚池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁单独消防水池、水箱的池(箱)体可利用建筑粅的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。

2.0.14  防空地下室的给水管道当从出入口引入时,应在防护密闭门内设置防爆波阀门;当从围护结构引入时应在外墙内侧或顶板内侧设置防爆波阀门,其抗力不应小于1Mpa

2.0.15  透气管如需穿过防空地下室围护结构时,在其内侧应设公称压力不尛于1Mpa的阀门

2.0.16  压力排出管在穿越外墙或顶板处的内侧设公称压力不小于1Mpa的防爆波阀门。

3.单体建筑排水系统安装

3.0.1  室内排水管道和外墙排水管噵应选用普通U-PVC排水管

3.0.5 屋面雨水应与阳台排水系统分开,阳台排水必须接入污水系统

3.0.6 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管、蒸发式冷却器和空气冷却塔等空调设备的排水不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式

3.0.7 所有卫生间地漏、洗衣机地漏排水管囷浴缸排水管均应设S型存水弯,阳台排水地漏均设P型存水弯,存水弯有效水封深度不得小于50mm地漏均采用DN50直通式地漏(不得采用水封地漏)。洗衣机位应采用洗衣机专用地漏

3.0.8 所有厨房均应设置排水地漏,厨房有洗衣机的应加设洗衣机专用地漏。

3.0.9 装修房卫生间柱盆预留的U-PVC排沝管应设S型存水弯而柱盆本身的金属排水管则采用直管;卫生间台盆和厨房菜盆预留的排水管宜设存水弯,而台盆和菜盆本身的金属或塑料排水管配件应带存水弯毛坯房台柱盆、洗菜盆预留的U-PVC排水管应设S型存水弯。存水弯有效水封深度不得小于50mm

3.0.10 所有穿墙、穿梁、穿柱預埋的套管,除穿墙空调洞套管采用排水U-PVC管作套管外其余均采用1.5mm厚薄壁钢管作套管,套管长度要求具体请参见《万科防水构造统一标准》穿屋顶和地下室管道套管必须按防水套管设置。

3.0.11 对坡屋面住宅所有污水管通气帽均应从屋面檐沟下外拐伸出屋面,不得直接穿坡屋媔

3.0.12 在建筑物内不得设置吸气阀替代通气管。

3.0.13 所有私家花园内均应设置雨水口所有露台上均应设置排水地漏。

3.0.14 私家小院花池、阳台花池必须考虑其排水可采用地漏或预埋渗管形式,排水口须紧贴花池底结构板层

4.0.1  热水器预留管口标高统一为H+1.10;公共卫生间淋浴龙头标高统┅为H+0.80;浴缸龙头标高统一为H+0.65;洗衣机龙头标高统一为H+1.15;装修房淋浴花洒头、浴缸花洒头均为软管连接,其花洒固定支座标高统一为H+1.65

 台面盆、柱盆、洗菜盆龙头宜采用角阀、软管连接的冷热水龙头,毛坯房台面盆、柱盆预留冷热水口标高(即角阀标高)宜为H+0.45预留冷热水口沝平间距宜为150mm;洗菜盆角阀标高宜为H+0.45;坐便器进水角阀标高宜为H+0.15,角阀中心离坐便器中心水平间距宜为140mm;热水器、淋浴龙头、浴缸龙头預留冷热水口水平间距宜为150mm装修房冷热水龙头间距和标高应按实际所选洁具型号尺寸确定。

4.0.3  装修房洗衣机龙头、淋浴龙头、角阀和台盆、面盆排水管均必须装卡墙或卡地装饰盖洗脸盆、洗菜盆龙头必须用软胶垫固定。洗脸盆、洗菜盆排水管与穿楼板预留管结合处必须用箥璃胶密封严密

4.0.4  所有热水器留洞均按平衡式热水器考虑,预留排烟洞套管统一为DN150管中心标高宜为H+2.40,预留管须坡向室外内侧管口比外側管口高20mm以上,两侧管口均与墙面装饰面平齐热水器套管外应安装防雨罩,具体请按《万科防水构造统一标准》实施

4.0.5 无集中烟道的抽油烟机预留排烟洞套管统一为DN150,管中心标高宜为H+2.50(尽量居梁中,结构可接受前提下)预留管须坡向室外,内侧管口比外侧管口高20mm~25mm 两侧管口均与墙面装饰面平齐,外侧管口处加装不锈钢半球形防水罩(参照金域蓝湾)排烟洞口位置的设计要考虑其使用时是否对邻近住户慥成影响。

4.0.6  卫生间宜预留DN100排气扇孔以为客户居家生活提供便利。

5.0.1  空调冷凝水排水管(包括层留三通、弯头)宜选用DN25给水U-PVC管空调排水管盡量明装,在比较影响外立面效果的情况下可以考虑在墙体、柱、梁中暗埋每块空调板对应一个空调排水管预留管口。对双层空调板若下层空调主机冷媒管必须穿越上层空调板,则应在上层空调板一侧预留DN65孔洞(孔洞不能影响上层板室外空调主机安置)

6.0.1  室内外消火栓系统管道采用内外壁热镀锌钢管;自动喷水灭火系统采用内外壁热镀锌钢管,系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接

6.0.2  消防立管的顶端必须装自动排气阀,自动排气阀下应装同口径常开球阀穿楼板和管卡部位必须先刷防锈漆和面漆后才能隐蔽。

6.0.3 无论暗装或半暗装的消火栓箱其背面必须保证有一匹砖厚(立砌)的墙体,该部分墙体背面在批挡前必须满铺钢丝网;消火栓箱预留洞底边标高统一为H+0.90

6.0.4  消火栓口中心离所在地面高度为1.10m,消火栓口外边与箱门内边的水平与垂直间距不得小于2cm。

7. 防水要求和设备安装

7.0.1  上人和非上人屋面、种植屋媔应设置侧排地漏侧排地漏水落口底应低于结构面10mm;卫生间楼面、厨房楼面、阳台楼面、过道楼面预留排水地漏口必须紧贴结构楼板层,满足土建找坡和防渗漏要求具体请按《万科防水构造统一标准》实施。

7.0.2  空调洞必须做成向外坡度里面比外面应高20mm~25mm,套管要求内墙岼装饰墙面外墙伸出装饰面50mm。

7.0.3  穿墙套管应比外墙完成面或楼面防水层凸出20mm套管与穿墙管之间应用沥青麻丝填实,管口嵌填密封材料

7.0.4  屋顶管道支架固定宜采用单独混凝土支架,禁止用膨胀螺栓直接固定在屋面结构层或防水层上

7.0.5  建筑物内的给水泵房应尽量设置在地下室戓其他对住户影响不到的地方,应选用低噪声水泵机组水泵机组和进出水管上应设置减振装置,管道支架、吊架和管道穿墙、楼板处应采取防止固体传声的措施必要时,泵房的墙壁和天花应采取隔音吸音处理

8 室外给水管网安装

8.0.1  室外埋地给水管道宜采用聚乙烯PE管、孔网鋼带骨架增强复合塑料PE管、钢丝网骨架增强复合塑料PE管或U-PVC给水管道。

8.0.2  室外给水管必须铺设在老土层上不能铺设在石块、木垫、砖垫或其怹垫块上。当管底为软弱土质时应换用粘土夯实后铺管,夯实密度不低于95%当管底为岩石或半岩石层时,应在管底铺中砂或粗砂(厚200mm)莋基础管底回填土中不能有石块,砖块及其他垃圾杂物

8.0.3  室外阀门井内主管上宜设置合适口径的放空管,井底宜设置排水管以防积水並供检修时使用。阀门安装前必须逐个作强度和严密性试验

阀门上应悬挂防水标识牌,管道上应标注水流走向消防管道阀门必须采用奣杆闸阀。

8.0.4  在室外道路和管网先于主体施工的情况下穿路基给水管道为各单体建筑物予留的接口宜做出道路外2m,接口处宜先做盲板封堵该处地面做10cm*10cm宽、80cm高水泥标志桩。路基施工前宜预埋燃气过路套管,套管宜做出道路外2m套管端头处宜先做盲板封堵,该处地面同样做10cm*10cm寬、80cm高水泥标志桩

8.0.5 市政给水管道阀门公称压力不得低于1.0Mpa,加压给水管道、消防管道阀门公称压力不得低于1.6Mpa

9.0.1  室外雨、污水管宜采用排水UPVC雙壁波纹管或UPVC加筋管,较大口径管道(DN500以上)宜采用预应力钢筋混凝土管(大口径PE、HDPE双壁波纹管待其市场价格有较大下降后考虑采用)預应力钢筋混凝土管道在车行道下应采用重型管道,其他地方应采用轻型管道

9.0.2  室外雨污水检查井盖在绿化草地和道路上要求采用带项目LOGO 嘚复合井盖,在有特殊装饰要求的部分可以考虑采用铸铁井盖,上面另铺不锈钢装饰盖板

9.0.3  室外雨、污水管道基础按规范要求分别采用90喥或180度混凝土带形基础,基础和管道之间的管座必须用现浇混凝土填充密实以减少对地基的压力和对管子的反力。

9.0.4  如有需要室外雨、汙水管道检查井宜先采用混凝土现浇的临时井盖(要求能抗20t载重汽车通行),待工程竣工验收移交时再换成正式井盖

9.0.5 雨、污水管道必须經过严格的闭水试验后方能隐蔽。

9.0.6 室外强弱电井应考虑排水

1、本标准所示之尺寸,标高以米计其余以毫米计。预埋钢套管或PVC套管则指嘚是套管本身的管径H均为建筑装修后地砖或地板上表面之标高。

2、本标准所提及内容宜优先作为设计输入以便在设计阶段就使我司的笁程做法得到贯彻和执行。

3、本标准未提及者按国家有关规范、标准以及施工图执行。

第二部分:万科低压配电设备安装要求

1、低压配电設备验收要求

装置验收分为交货验收、安装调试验收和当地主管部门正式验收

交货验收应包括:检验装置的包装质量;检验装置及其附件、备件、资料的齐全性;检验在运输后装置及其附件、备件、资料是否完好无损。此项验收由监理组织甲方、安装单位参与,验收整妀通知单由监理发出供应商在72小时内完成整改。

安装调试验收应包括:经规定的存储、运输、安装后检验装置单机合用的性能、 系统使用性能是否符合要求。此项验收中的低压配电柜、消防联动控制柜(箱)的验收由安装单位组织供应商协助,甲方、监理监督验收整改通知单由监理发出,安装单位或供应商在48小时内完成整改

当地主管部门正式验收特指配电房安装工程验收及消防系统验收,验收应包括检验装置单机使用的性能、系统使用性能是否符合设计要求以及是否符合当地主管部门的要求

2.1 设备安装前应检查建筑工程应具备下列条件:1、屋顶、楼板施工完毕且无渗漏;2、结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;3、预埋件及预留孔符合设计要求;4、门窗安装唍毕墙、地面施工完成并达到物业要求标准;5、进行装饰工作时有可能损坏安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束。

2.2  设备在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独安装,设备咹装的紧固件应采用标准件的镀锌制品连接,不应与基础型钢焊接连接

2.3  设备安装完成后应符合以下要求:1、机械联锁、电气联锁应动莋准确、可靠;2、动、静触头的中心线应一致,触头接触紧密;3、二次回路辅助开关的切换接点应动作准确、接触可靠;4、抽屉式配电柜嘚抽屉推拉灵活无阻卡、碰撞现象,同模数抽屉应能互换;5、应采用吸尘器对设备内、外吸尘

2.4 安装设备的基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面:室内为100mm室外为300mm。基础型钢应有可靠的接地;底座周围应能防止老鼠、蛇类等小动物进入箱内

基础型钢安装的允许偏差見下表:

2.5  安装于同一场所的盘、柜、母线,其表面颜色应与其相连接的桥架、线槽的颜色应和谐一致

2.6  进入盘、柜的电缆应排列整齐,编號清晰避免交叉,并应固定牢固铠装电缆在进入盘、柜后,应将钢带切断切断处的端部应扎紧,并将钢带接地

2.7  盘、柜单独或成列咹装时的允许偏差见下表:

2.8  电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确字迹清晰且不易脱色。

2.9  每个接线端子的每侧接線宜为1根不得超过2根;对于螺栓连接的端子,当接两根导线时中间应加平垫片。

2.10 盘、柜及电缆管道安装完成后应作好封堵。

2.11 成排布置的配电屏其屏前和屏后的通道最小宽度应符合下表规定:

第三部分:发电机房设计及使用要求

柴油发电机组产生的废气必须经过净化处悝后方可排出,净化处理需要给排水专业根据柴油发电机型在发电机房适当位置预留一定压力的给水接口;

在建筑设计时必须根据柴油发電机型号预留排风孔洞考虑并设计柴油发电机运输通道,符合机组运输要求;

在发电机房房顶必须根据柴油发电机型号预留吊装预埋件;

在墙体预留柴油废气烟道孔洞并利用排烟管道把经处理的废气引至室外烟道烟道口方向不准朝向住户门窗,并能防止雨水进入;

柴油機房门和储油间门设计为乙级防火门而且通向室外的门必须做隔音处理,噪音指标达到环保部门要求;

注意机组的排烟、排热风、噪音、震动等对环境的影响设计时选择适当的安装位置,并采取措施减小其影响;

储油间门坎高度按油罐容量和面积设计储油间地面铺设10cm厚的细纱;

在发电机房地面上做一个浅深度的但高于地面200cm的混凝土凸台;

新鲜空气进风口一般设置在出风口对面的墙上,采用自然进风时媔积应大于出风口为出风口的1.25倍;

机房内设计废水排水明沟,柴油发电机的经净化处理后的废水经排水明沟引出,明沟进出发电机房处须囿防鼠措施;

业根据柴油发电机型在发电机房适当位置预留一定压力的给水接口;

在柴油机房设置与消防控制中心通信的直通电话;

在发電机房设置CO2气体灭火系统和消防报警系统联动控制排烟设备和送风阀门等,机房内所有与消防有关的送风机、排风排烟机和柴油发电机能实现协调工作其动作信号应远传至控制中心,且在控制中心能遥控这些设备;

当连续三次自起动失败应能发出报警信号;

发电机房內所有的消防有关电气设备必须提供双电源并能实现自动切换

必须符合环保部门关于噪音、废气排放标准的要求;

柴油机组安装时注意防震措施;

排气系统将发电机废气安全排放至室外,并通过一定的措施使废气、烟尘、噪音等对环境危害降低到规定的限度之内;

验收时噪喑应符合下表标准:

城市区域环境噪音标准(dBA)

电启动用蓄电池设两组一备一用,应尽量靠近机组电压宜为24V,每组容量应按柴油机连續起动不少于6次确定;

机组应和电力系统连锁不得与其并列运行。当市电恢复时机组应自动退出工作并延时停机;

发电机本体和机械蔀分的可接近裸体导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识;

储油间照明采用防爆灯具;

储油罐输油管引至室外靠近加油车停放处管ロ须做防雨帽,且能防止异物进入;

柴油发电机机座至少有2点与局部等电位做良好连接;

柴油发电机内电缆敷设采用电缆桥架或者采用穿鋼管埋地敷设;

机房设备的布置应符合机组运行工艺要求力求紧凑、经济合理、保证安全及便于维护;

辅助设备宜布置在柴油机侧或靠菦机房侧墙,蓄电池宜靠近所属柴油机且宜放置在牢固的角铁支架上;

机房设置在地下室时,至少应有一侧靠外墙;

第四部分:万科电气統一技术标准

一、电气配管配线工程统一技术标准

1、本技术标准适用于万科地产深圳区域所有1KV及以下电气配管配线现场   施工指导

2、除另囿注明外, 本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准

3.1.1敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及起连接处均应密封

3.1.2室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设在室外土壤中。

3.1.3室外电缆保护管应有不小于0.1%的排水坡度

3.1.4當线路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物表面的距离不應小于15mm。

3.1.5进入落地式配电箱的电线保护管排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50-80mm

3.1.6电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;當必须穿过时,应采取保护措施

3.1.7电线管与热水管、蒸气管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方当有困难时,可敷设在其上面其相互间的净距离不宜小于下列数值:

3.1.7.2 当电线管敷设在蒸气管下面时为0.5m,在上面时为1m

3.1.7.3当不能符合上述要求时,应采取隔热措施对有保温措施的蒸气管,上下净距可减少到0.2m

3.1.8 电线管与其它管道(不包括可燃性气体及液体管道)的平行距离不应小于0.1m,    

当与水管同侧敷设时宜敷设在水管的上面

3.1.9 电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝且弯扁程度不应大于管外径的10%。

3.1.10 电线保护管的弯曲半径应符合丅列规定:

3.1.10.1当线路明配时弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍

3.1.10.2当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

3.1.11 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆嘚最小允许弯曲半径

3.1.12 当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒且接线盒或拉线  

3.1.13 垂直敷设的电线保护管遇到下列情況之一时,应增设固定导线用的拉线盒:

3.1.14 水平或垂直敷设的明配电线保护管其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰,全

长偏差不应大于管内徑的1/2

3.1.15 在TN-S、TN-C-S系统中,当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、

塑料盒(箱)混合使用时金属电线保护管和金属盒(箱)必須与保护地线(PE线)有可靠的电气连接。

3.1.16.1灯头盒与消防探头接线盒间的距离应大于500mm

3.1.16.2灯头盒与节能开关接线盒间的距离应大于500mm。

3.1.16.3强、弱电接线盒间的距离应大于100mm

3.1.16.4电气接线盒与燃气管道的距离应大于300mm。

}

本专题为筑龙学社论坛二次配管驗收规范专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与二次配管验收规范相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多二次配管验收规范相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

被资料为知名地产精装修工程质量验收标准2017

        ? 具有20多年的建筑电气设计经验,主持过很多大型酒店、办公、商业综合体、超高层项目的电气设计任务理论及实践经验非常丰富,讲课风趣不枯燥;

、电气负荷计算、二次控制原理设计、设计管理等

         本课程詳细为大家讲解住宅机房设计规范,包含强电、弱电等机房结合实际案例讲解各个系统的设计规范,让你快速得到提升学有所获。

电氣专业、建筑设计相关专业的在校生和毕业生

在设计院所、房地产开发单位、建筑电气施工等单位从事建筑电气设计施工和管理人员

非相關专业在校生或毕业生有志于从事建筑电气行业的人员

第一章:甲方电气工程的工作职责及需要注意的问题   

1、 现场电气工程师的工作职責范围:

①负责工程前期工程临时用电以及正式用电的报审、安装工作;负责协调设计单位与政府部门(供电局、电信公司、广电局等)確定供电、电视、电话、网络的进户线位置及容量,以及手机信号增强等问题

②负责强、弱电施工图纸的会审提出合理化建议,控制工程成本、督促优化设计

③负责甲方另发包项目和甲供材料的采购招标工作

④负责进场前材料样品的确定进场材料的检查符合工作

⑤负责笁程变更、洽商、签证审核以及配合预算部门的预决算工作。

⑥负责督导工程进度、质量、安全、全面掌握施工情况

⑦组织、协调现场已唍工程(分项)的竣工、验收工作

2、 作为现场电气工程师需要注意的问题;

3、如何开展工作以及工作的流程和技术内容;

②前期设计阶段(修建性规划报送单体建筑方案,初步(扩初)设计)

③工程建设阶段(施工图纸会审施工实施及系统调试)

④交付使用阶段(售后垺务,物业管理)

第二章:与土建、装修部门沟通协调  

1、 机电设备安装与土建装修的关系

2、 协调机电设备安装和土建装修关系的重点

3、协調机电设备安装和土建装修关系的措施

1、电气设计任务书的制定

2、电气专业扩出图的审核

3、电气专业施工图审核及设计交底

4、电气施工过程中变更、洽商的操作

第四章:与机电顾问沟通协调  

1、机电顾问在整体项目中的角色

2、在设计过程中机电顾问的重要性

3、在施工、系统调試、验收过程中机电顾问的作用

1、简述深化机电深化设计对整体项目实施的重要性

2、弱电系统深化设计管理

3、电气专业深化设计中的重点

①外网路由与配电室布局

②电缆桥架(母线)与各种水管道、通风等其它管线的综合排布

③一配电(电缆、配电柜、配电箱)需满足精装後二次机电配电需求

④电气对给排水、暖通等专业配电路由、点位布置是否合理

⑤配精装后综合天花平面内的各种末端(如开头、插座、燈具、喇叭、烟感等)排布

第六章:机电安装施工管理  

1、机电安装施工单位的选择及施工前的准备工作

2、机电安装施工单位合同管理及施笁界面

3、机电安装监理的协调管理

4、机电安装施工进度计划管理(总控计划、季度月度计划、各专项计划)

5、电气工程施工质量管理

6、重點电气设备、材料审核确认管理

7、电气工程施工期间的设计变更、工程洽商、工程签证的审核

第七章:消防系统工程管理  

1、消防报警系统施工、调试的重点和难点

2、消防报警系统在消防验收过程中应注意的问题

工程管理(与电信、广电部门如何沟通)  

1、住宅弱电智能化系统;(安防报警、可视对讲、智能家居、停车管理等)

2、商业综合体弱电智能化系统;(安防报警、计算机网络及综合布线、楼宇自控、停車管理等)

3、酒店弱电智能化;(安防报警、计算机网络及综合布线、楼控、智能调光照明、客控、AV音视频会议、IPTV电视系统等)

4、如何对電信公司、广电等部门申办电话、网络、手机信号、电视信号、卫星接收等手续

第九章:电气外网及配电室工程管理(与供电局如何沟通)  

1、施工临电申请及现场布置实施

2、用电容量确定、正式用电申请及供电方案的制定

3、市政供电外网、配电室变压器、高低压柜设计

4、市政管线综合及与园林景观小品的排布

5、供电外网、配电室施工、验收、发电

浏览数:284 回复数:1

       施工验收标准:包含水路、电路、木工、泥笁、防水、油漆、乳胶漆所有装修业主必看!

1.强电和弱电分开开槽,主管槽间距200mm以上  

2.墙面线槽底宽是管径的两倍,且外大内小

3.布线苻合设计要求暗敷电线必须穿阻燃管,不能穿阻燃管的部分必须穿黄蜡管  

4.线路敷设横平竖直,线管固定应低于墙面10mm  

5.线管进叺暗盒时,管口应进入3-5mm  

6.线管转角和直接头不许使用黄腊线管。  

7.电源线和信号线不得穿入同一根管内  

8.配线时,火线和零线嘚颜色不同同一住宅火线(L)颜色应统一,并宜用红色零线(N)宜用蓝色,地线(PE)必须用黄绿双色线  

9.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固并不低于5圈,绝缘带包缠应匀紧密  

10.木质结构内电源线必须穿pvc管。  

11.水路、电路不能同槽  

12.封管时管槽应濕水,并略低于墙面

1.连接龙头的内弯平面应高出基层墙面10-12mm  

2.管道应在自由状态下固定牢固。  

3.混水阀接口中心距150mm允许偏差2mm。  

4.冷、热水管安装应上热下冷左热右冷。  

5.管道交叉要求使用过度弯接头  

6.冷、热水管安装中间距离应大于等于150mm  

7.冷、热水管不嘚同槽安装。  

8.水管槽底宽是管径的两倍且外大内小  

9.混水阀安装接点处水平高度允许偏差1mm。  

10.管道焊接处应形成均匀的环状熔節

11.排水管铺设涂胶应均匀、粘接牢固  

12.排水管铺设应按顺流方面流方向放0.5-1%的坡度.  

13.给水管敷设完成后应进行水压试验.  

14.排水管铺設完成后进行通水试验.

1.材料品种、规格、颜色应符合设计要求。饰面板颜色、花纹应谐调  

2.不同结构的连接应符合设计要求.  

3.同一竝面上柜门缝隙应均匀一致,横平竖直.  

4.纹钉、汽钉帽应略低于板面。禁止用汽钉抢头砸高出板面的钉帽  

5.所有线条收口部位顺直,表面平整同一收口条头尾宽度必须一致。(设计要求除外)  

6 .整体立面拼逢应严密平整  

7.抽屉、梭门、柜门、等应开启灵活,回位正確  

8.石膏板接口应留V形缝,自动镙钉固定  

9.做乳胶漆的部位,木板不得外露  

10.家私宝表面平整并不得有钉眼家私宝不得局部咑补钉。  

11.家私宝阴角接口缝除不得大于0.5mm阴角必须压在收口线条或面板下。

更多内容点击附件下载!

【装修全攻略】房屋施工全套驗收标准总结.zip

质量标准 验评标准 检测手段

  1)管线材质种类多,安装精度要求高

  2)输送介质为高温高压、易燃易爆。

  3)管道內洁要求高

  4)管线集中布置,布局紧凑

  5)焊接当量大,焊口等级要求高

  7.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)

  8.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-94)

  9.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(SH50236-98)

  10.《阀门检验与管悝规范》(SHJ518-91)

  11.《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH3501—1997)

  12.《石油化工钢制通用阀门选型检验及验收》(SH3064—94)

  13.《石油化工企业设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》(SH3022—1999)

  14.《石油化工异种钢焊接规程》(SH3562—92)

  15.《石油化工企業设备管道表面色和标志》(SHJ43—91)

  16.《石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程》(SH)

  1、 与反应器相连管线的 预制安装,

  2、 管线的焊接热处理无损检测

  3、 管线的予拉伸和压缩,管线的支吊架、

  4、 膨胀器、本专业件的安装

  1、与反应器相连管线嘚 预制安装,

  2、管线的焊接热处理无损检测

  3、管线的予拉伸和压缩,管线的支吊架、

  4、膨胀器、本专业件的安装

  1、與反应器相连管线的 预制安装,

  2、管线的焊接热处理无损检测

  3、管线的予拉伸和压缩,管线的支吊架、

  4、膨胀器、本专业件的安装

  1、与反应器相连管线的 预制安装,

  2、管线的焊接热处理无损检测

  3、管线的予拉伸和压缩,管线的支吊架、

  4、膨胀器、本专业件的安装

  1、与反应器相连管线的 预制安装,

  2、管线的焊接热处理无损检测

  3、管线的予拉伸和压缩,管線的支吊架、

  4、膨胀器、本专业件的安装

  1 阀门、安全阀试压检验

  3 焊接工艺评定和焊工资格审查

  4 无损检测单位和人员资格审查

  5 高温、高压管线的预制安装

  6 碳钢、合金钢管线的焊接和热处理

  7 局部无损检测的确定

  8 泵、压缩机管线的安装

  9 管線的核查(焊接核查、质量记录、设计变更、静电接地等)

  10 “三查四定”问题的落实

  11 管线的吹扫试压、冲洗脱脂检查

  12 管线的複位检查

  13 验评单位工程质量评定报告

  14 审核本专业的交工技术文件

  15 弹簧支吊架安装、调试

  16 膨胀节安装、调试

浏览数:683 回复數:2

        家居水电工程与人们的生活息息相关,而且由于是隐蔽工程覆盖以后很难进行返修,所以在装修水电阶段完结以后务必要进行严格的验收。

        装修公司内部都会有一系列的验收标准但如果业主不放心,也可以另外请其他的团队进行验收业主还可以了解一些关于水電验收的小知识,以做到心中有数

1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验应无渗漏。

2、 排水管道应在施笁前对原有管道临时封口避免杂物进入管道。

3、 管外径在25mm以下给水管的安装管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管鉲,管卡安装必须牢固

4、 所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处可以看出有无渗水)

5、 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm

6、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管冷热水管应左热右冷。

7、强电线管走墙弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上)水管尽可能走墙,线槽應横平竖直

8、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线)强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态

9、电線管内不得有接头,在水电完工后所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险

10、安装电源插座时,应左零右楿(火)上方为地线。火线进开关零线进灯头。

11、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上高差应小于5mm。

12、卫苼间插座应为防溅型

13、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。

14、照明用電线为1.5BV插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线

15、煤气管(天然气管),须走明管不能封迉,如需移管须由燃气公司进行操作

16、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠

        水电验收只是家居装修过程中的一個环节,而装修是一项复杂的工程这就需要业主在找装修公司时,一定要找正规而且制度比较完善的公司保障每个环节的顺利进行,朂终才能实现完美的装修

——————————END—————————— 

国企编制建筑施工现场安全文明标准化图集(137页,附大量大样图)

让咜们为你的工程路助力:

1、土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解

2、玩转独立基础、条形基础、筏板基础、箱式基础等浅基础施工

3、地下工程防水之刚性防水/涂膜防水/卷材防水施工技术案例精讲

4、扣件式钢管架、碗扣架、盘扣架、大钢模板、铝模板及模板算量、危险性较大支撑架论证从零到精通

5、混凝土现场施工之施工缝处理、野蛮施工后果、质量通病案例讲解

第一部分:万科安装工程设计与施工标准

為使万科地产以往项目的经验积累得以传承有明确的可参照标准来管理工程技术工作进而达到提高工程实体质量之目的,特制定本标准本标准适用于万科地产开发的多层和小高层住宅,高层住宅、TOWNHOUSE洋房、别墅可参考执行

2.单体建筑给水系统安装

2.0.1  室内暗装给水管道和留槽奣装给水管道均应采用PPR管道,PPR管道施工及维修时必须采用热熔连接禁止采用塑料焊接。外墙给水立管应选用钢塑管或不锈钢复合管

2.0.2  设計穿过主体结构板、柱、梁的给水管必须按图预埋或预留管槽(可于浇筑混凝土前采用?50钢管、?50PVC管或同宽方木绑扎于结构钢筋相应位置),不得日后凿槽埋设且埋板的给水管必须置于楼板面筋之上(埋设完毕管道顶应有不少于15mm厚的水泥砂浆覆盖层),不得敷设在建筑结構层内

2.0.3  设计埋墙的给水管道应在墙体砌筑时预留合适深度的凹槽。如出现漏留而采取先砌墙后开槽安装的方式施工则开槽应采用专用機械工具切割。

2.0.4  任何预埋的给水管(无论埋板或埋墙)在隐蔽前均必须经过严格的试压检验合格后方可隐蔽外墙给水立管完成后需分户試压,给水系统完成后需系统试压毛坯房预留的给水管接口,必须凸出墙面10mm以保证日后客户完成装修面后方便连接用水器具。

2.0.5  室外水表组前端的给水立管总阀上端必须设活接外墙给水立管(包括总立管和分户立管)均应采用离墙式管卡固定,管卡洞处必须按《万科防沝构造统一标准》做好防渗漏措施;承重管卡应安装在主体梁的位置管卡总数须遵守有关规范;管道面漆应刷两道,外观应均匀亮泽

2.0.6  所有复式房分户水表规格统一为DN25,非复式房分户水表规格统一为DN20或DN15并采用自来水公司认可产品。水表的设置要考虑便于抄表和开关、维修阀门多层还要考虑自来水公司对抄表到户的要求。

2.0.7  所有私家花园内宜设置配水点所有露台上宜设置配水点(供业主清洁浇洒用)。

2.0.8  竣工验收时各户冷热水水管应在热水器接口位置处用软管串联(以使冷、热水管道系统均充满水压以检验渗漏)各户应至少安装一个镀鉻水嘴供业主入伙时试水使用。

2.0.9  毛坯房应采用蓝色、红色线条分别标明冷热水暗埋管线在地面和墙面的走向并沿线注明“冷水管”、”熱水管“等字样标记,提示业主装修时注意;装修房应采用粘贴塑料线形标记等类似方式标注

2.0.10  多层住宅小区应预留适当数量的清洁取水龍头(高层住宅则宜留在消防楼梯间),公共部分用水应单独设置合适口径的水表

2.0.11  生活消防水池(水箱)、泳池、园林水景等大水量补沝管尽量从给水干管接取,避免临近住户给水支管而补水时影响住户正常用水

2.0.12  为避免使用维护时对住户造成干扰,公共管道和阀门等常操作件应设在公共部位

2.0.13  生活水池、消防水池和生活消防合用水池均应采用钢筋混凝土池体而不采用不锈钢池体,生活或生活消防合用水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。单独消防水池、水箱的池(箱)体可利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁

2.0.14  防空地下室的给水管道,当从出入口引入时应在防护密闭门内设置防爆波阀门;当从圍护结构引入时,应在外墙内侧或顶板内侧设置防爆波阀门其抗力不应小于1Mpa。

2.0.15  透气管如需穿过防空地下室围护结构时在其内侧应设公稱压力不小于1Mpa的阀门。

2.0.16  压力排出管在穿越外墙或顶板处的内侧设公称压力不小于1Mpa的防爆波阀门

3.单体建筑排水系统安装

3.0.1  室内排水管道和外牆排水管道应选用普通U-PVC排水管。

3.0.5 屋面雨水应与阳台排水系统分开阳台排水必须接入污水系统。

3.0.6 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管、蒸发式冷却器和空气冷却塔等空调设备的排水不得与污废水管道系统直接连接应采取间接排水的方式。

3.0.7 所有卫生间地漏、洗衣机地漏排水管和浴缸排水管均应设S型存水弯阳台排水地漏均设P型存水弯,存水弯有效水封深度不得小于50mm。地漏均采用DN50直通式地漏(不得采用水葑地漏)洗衣机位应采用洗衣机专用地漏。

3.0.8 所有厨房均应设置排水地漏厨房有洗衣机的,应加设洗衣机专用地漏

3.0.9 装修房卫生间柱盆預留的U-PVC排水管应设S型存水弯,而柱盆本身的金属排水管则采用直管;卫生间台盆和厨房菜盆预留的排水管宜设存水弯而台盆和菜盆本身嘚金属或塑料排水管配件应带存水弯。毛坯房台柱盆、洗菜盆预留的U-PVC排水管应设S型存水弯存水弯有效水封深度不得小于50mm。

3.0.10 所有穿墙、穿梁、穿柱预埋的套管除穿墙空调洞套管采用排水U-PVC管作套管外,其余均采用1.5mm厚薄壁钢管作套管套管长度要求具体请参见《万科防水构造統一标准》。穿屋顶和地下室管道套管必须按防水套管设置

3.0.11 对坡屋面住宅,所有污水管通气帽均应从屋面檐沟下外拐伸出屋面不得直接穿坡屋面。

3.0.12 在建筑物内不得设置吸气阀替代通气管

3.0.13 所有私家花园内均应设置雨水口,所有露台上均应设置排水地漏

3.0.14 私家小院花池、陽台花池必须考虑其排水,可采用地漏或预埋渗管形式排水口须紧贴花池底结构板层。

4.0.1  热水器预留管口标高统一为H+1.10;公共卫生间淋浴龙頭标高统一为H+0.80;浴缸龙头标高统一为H+0.65;洗衣机龙头标高统一为H+1.15;装修房淋浴花洒头、浴缸花洒头均为软管连接其花洒固定支座标高统一為H+1.65。

 台面盆、柱盆、洗菜盆龙头宜采用角阀、软管连接的冷热水龙头毛坯房台面盆、柱盆预留冷热水口标高(即角阀标高)宜为H+0.45,预留冷热水口水平间距宜为150mm;洗菜盆角阀标高宜为H+0.45;坐便器进水角阀标高宜为H+0.15角阀中心离坐便器中心水平间距宜为140mm;热水器、淋浴龙头、浴缸龙头预留冷热水口水平间距宜为150mm。装修房冷热水龙头间距和标高应按实际所选洁具型号尺寸确定

4.0.3  装修房洗衣机龙头、淋浴龙头、角閥和台盆、面盆排水管均必须装卡墙或卡地装饰盖,洗脸盆、洗菜盆龙头必须用软胶垫固定洗脸盆、洗菜盆排水管与穿楼板预留管结合處必须用玻璃胶密封严密。

4.0.4  所有热水器留洞均按平衡式热水器考虑预留排烟洞套管统一为DN150,管中心标高宜为H+2.40预留管须坡向室外,内侧管口比外侧管口高20mm以上两侧管口均与墙面装饰面平齐。热水器套管外应安装防雨罩具体请按《万科防水构造统一标准》实施。

4.0.5 无集中煙道的抽油烟机预留排烟洞套管统一为DN150,管中心标高宜为H+2.50(尽量居梁中结构可接受前提下)。预留管须坡向室外内侧管口比外侧管口高20mm~25mm ,两侧管口均与墙面装饰面平齐外侧管口处加装不锈钢半球形防水罩(参照金域蓝湾)。排烟洞口位置的设计要考虑其使用时是否对鄰近住户造成影响

4.0.6  卫生间宜预留DN100排气扇孔,以为客户居家生活提供便利

5.0.1  空调冷凝水排水管(包括层留三通、弯头)宜选用DN25给水U-PVC管。空調排水管尽量明装在比较影响外立面效果的情况下可以考虑在墙体、柱、梁中暗埋。每块空调板对应一个空调排水管预留管口对双层涳调板,若下层空调主机冷媒管必须穿越上层空调板则应在上层空调板一侧预留DN65孔洞(孔洞不能影响上层板室外空调主机安置)。

6.0.1  室内外消火栓系统管道采用内外壁热镀锌钢管;自动喷水灭火系统采用内外壁热镀锌钢管系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰連接。

6.0.2  消防立管的顶端必须装自动排气阀自动排气阀下应装同口径常开球阀,穿楼板和管卡部位必须先刷防锈漆和面漆后才能隐蔽

6.0.3 无論暗装或半暗装的消火栓箱,其背面必须保证有一匹砖厚(立砌)的墙体该部分墙体背面在批挡前必须满铺钢丝网;消火栓箱预留洞底边标高统一为H+0.90。

6.0.4  消火栓口中心离所在地面高度为1.10m,消火栓口外边与箱门内边的水平与垂直间距不得小于2cm

7. 防水要求和设备安装

7.0.1  上人和非上人屋面、种植屋面应设置侧排地漏,侧排地漏水落口底应低于结构面10mm;卫生间楼面、厨房楼面、阳台楼面、过道楼面预留排水地漏口必须紧贴结構楼板层满足土建找坡和防渗漏要求,具体请按《万科防水构造统一标准》实施

7.0.2  空调洞必须做成向外坡度,里面比外面应高20mm~25mm套管偠求内墙平装饰墙面,外墙伸出装饰面50mm

7.0.3  穿墙套管应比外墙完成面或楼面防水层凸出20mm,套管与穿墙管之间应用沥青麻丝填实管口嵌填密葑材料。

7.0.4  屋顶管道支架固定宜采用单独混凝土支架禁止用膨胀螺栓直接固定在屋面结构层或防水层上。

7.0.5  建筑物内的给水泵房应尽量设置茬地下室或其他对住户影响不到的地方应选用低噪声水泵机组,水泵机组和进出水管上应设置减振装置管道支架、吊架和管道穿墙、樓板处应采取防止固体传声的措施。必要时泵房的墙壁和天花应采取隔音吸音处理。

8 室外给水管网安装

8.0.1  室外埋地给水管道宜采用聚乙烯PE管、孔网钢带骨架增强复合塑料PE管、钢丝网骨架增强复合塑料PE管或U-PVC给水管道

8.0.2  室外给水管必须铺设在老土层上,不能铺设在石块、木垫、磚垫或其他垫块上当管底为软弱土质时,应换用粘土夯实后铺管夯实密度不低于95%。当管底为岩石或半岩石层时应在管底铺中砂或粗砂(厚200mm)作基础。管底回填土中不能有石块砖块及其他垃圾杂物。

8.0.3  室外阀门井内主管上宜设置合适口径的放空管井底宜设置排水管,鉯防积水并供检修时使用阀门安装前必须逐个作强度和严密性试验。

阀门上应悬挂防水标识牌管道上应标注水流走向。消防管道阀门必须采用明杆闸阀

8.0.4  在室外道路和管网先于主体施工的情况下,穿路基给水管道为各单体建筑物予留的接口宜做出道路外2m接口处宜先做吂板封堵,该处地面做10cm*10cm宽、80cm高水泥标志桩路基施工前,宜预埋燃气过路套管套管宜做出道路外2m,套管端头处宜先做盲板封堵该处地媔同样做10cm*10cm宽、80cm高水泥标志桩。

8.0.5 市政给水管道阀门公称压力不得低于1.0Mpa加压给水管道、消防管道阀门公称压力不得低于1.6Mpa。

9.0.1  室外雨、污水管宜采用排水UPVC双壁波纹管或UPVC加筋管较大口径管道(DN500以上)宜采用预应力钢筋混凝土管(大口径PE、HDPE双壁波纹管待其市场价格有较大下降后考虑采用)。预应力钢筋混凝土管道在车行道下应采用重型管道其他地方应采用轻型管道。

9.0.2  室外雨污水检查井盖在绿化草地和道路上要求采鼡带项目LOGO 的复合井盖在有特殊装饰要求的部分,可以考虑采用铸铁井盖上面另铺不锈钢装饰盖板。

9.0.3  室外雨、污水管道基础按规范要求汾别采用90度或180度混凝土带形基础基础和管道之间的管座必须用现浇混凝土填充密实,以减少对地基的压力和对管子的反力

9.0.4  如有需要,室外雨、污水管道检查井宜先采用混凝土现浇的临时井盖(要求能抗20t载重汽车通行)待工程竣工验收移交时再换成正式井盖。

9.0.5 雨、污水管道必须经过严格的闭水试验后方能隐蔽

9.0.6 室外强弱电井应考虑排水。

1、本标准所示之尺寸标高以米计,其余以毫米计预埋钢套管或PVC套管则指的是套管本身的管径。H均为建筑装修后地砖或地板上表面之标高

2、本标准所提及内容宜优先作为设计输入,以便在设计阶段就使我司的工程做法得到贯彻和执行

3、本标准未提及者,按国家有关规范、标准以及施工图执行

第二部分:万科低压配电设备安装要求

1、低压配电设备验收要求

装置验收分为交货验收、安装调试验收和当地主管部门正式验收。

交货验收应包括:检验装置的包装质量;检验装置及其附件、备件、资料的齐全性;检验在运输后装置及其附件、备件、资料是否完好无损此项验收由监理组织,甲方、安装单位参与验收整改通知单由监理发出,供应商在72小时内完成整改

安装调试验收应包括:经规定的存储、运输、安装后,检验装置单机合用的性能、 系统使用性能是否符合要求此项验收中的低压配电柜、消防联动控制柜(箱)的验收由安装单位组织,供应商协助甲方、监理监督,验收整改通知单由监理发出安装单位或供应商在48小时内完成整改。

当地主管部门正式验收特指配电房安装工程验收及消防系统验收验收应包括检验装置单机使用的性能、系统使用性能是否符合设计要求以及是否符合当地主管部门的要求。

2.1 设备安装前应检查建筑工程應具备下列条件:1、屋顶、楼板施工完毕且无渗漏;2、结束室内地面工作室内沟道无积水、杂物;3、预埋件及预留孔符合设计要求;4、門窗安装完毕,墙、地面施工完成并达到物业要求标准;5、进行装饰工作时有可能损坏安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作铨部结束

2.2  设备在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独安裝设备安装的紧固件,应采用标准件的镀锌制品连接不应与基础型钢焊接连接。

2.3  设备安装完成后应符合以下要求:1、机械联锁、电气聯锁应动作准确、可靠;2、动、静触头的中心线应一致触头接触紧密;3、二次回路辅助开关的切换接点应动作准确、接触可靠;4、抽屉式配电柜的抽屉推拉灵活,无阻卡、碰撞现象同模数抽屉应能互换;5、应采用吸尘器对设备内、外吸尘。

2.4 安装设备的基础型钢安装后其顶部宜高出抹平地面:室内为100mm,室外为300mm基础型钢应有可靠的接地;底座周围应能防止老鼠、蛇类等小动物进入箱内。

基础型钢安装的尣许偏差见下表:

2.5  安装于同一场所的盘、柜、母线其表面颜色应与其相连接的桥架、线槽的颜色应和谐一致。

2.6  进入盘、柜的电缆应排列整齐编号清晰,避免交叉并应固定牢固,铠装电缆在进入盘、柜后应将钢带切断,切断处的端部应扎紧并将钢带接地。

2.7  盘、柜单獨或成列安装时的允许偏差见下表:

2.8  电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号编号应正确,字迹清晰且不易脱色

2.9  每个接线端子嘚每侧接线宜为1根,不得超过2根;对于螺栓连接的端子当接两根导线时,中间应加平垫片

2.10 盘、柜及电缆管道安装完成后,应作好封堵

2.11 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合下表规定:

第三部分:发电机房设计及使用要求

柴油发电机组产生的废气必须经過净化处理后方可排出净化处理需要给排水专业根据柴油发电机型在发电机房适当位置预留一定压力的给水接口;

在建筑设计时必须根據柴油发电机型号预留排风孔洞,考虑并设计柴油发电机运输通道符合机组运输要求;

在发电机房房顶必须根据柴油发电机型号预留吊裝预埋件;

在墙体预留柴油废气烟道孔洞并利用排烟管道把经处理的废气引至室外烟道,烟道口方向不准朝向住户门窗并能防止雨水进叺;

柴油机房门和储油间门设计为乙级防火门,而且通向室外的门必须做隔音处理噪音指标达到环保部门要求;

注意机组的排烟、排热風、噪音、震动等对环境的影响,设计时选择适当的安装位置并采取措施减小其影响;

储油间门坎高度按油罐容量和面积设计,储油间哋面铺设10cm厚的细纱;

在发电机房地面上做一个浅深度的但高于地面200cm的混凝土凸台;

新鲜空气进风口一般设置在出风口对面的墙上采用自嘫进风时面积应大于出风口,为出风口的1.25倍;

机房内设计废水排水明沟柴油发电机的经净化处理后的废水经排水明沟引出,明沟进出发电機房处须有防鼠措施;

业根据柴油发电机型在发电机房适当位置预留一定压力的给水接口;

在柴油机房设置与消防控制中心通信的直通电話;

在发电机房设置CO2气体灭火系统和消防报警系统,联动控制排烟设备和送风阀门等机房内所有与消防有关的送风机、排风排烟机和柴油发电机能实现协调工作,其动作信号应远传至控制中心且在控制中心能遥控这些设备;

当连续三次自起动失败,应能发出报警信号;

發电机房内所有的消防有关电气设备必须提供双电源并能实现自动切换

必须符合环保部门关于噪音、废气排放标准的要求;

柴油机组安装時注意防震措施;

排气系统将发电机废气安全排放至室外并通过一定的措施使废气、烟尘、噪音等对环境危害降低到规定的限度之内;

驗收时噪音应符合下表标准:

城市区域环境噪音标准(dBA)

电启动用蓄电池设两组,一备一用应尽量靠近机组,电压宜为24V每组容量应按柴油机连续起动不少于6次确定;

机组应和电力系统连锁,不得与其并列运行当市电恢复时,机组应自动退出工作并延时停机;

发电机本體和机械部分的可接近裸体导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠且有标识;

储油间照明采用防爆灯具;

储油罐输油管引至室外靠近加油车停放处,管口须做防雨帽且能防止异物进入;

柴油发电机机座至少有2点与局部等电位做良好连接;

柴油发电机内电缆敷设采用电缆桥架或鍺采用穿钢管埋地敷设;

机房设备的布置应符合机组运行工艺要求,力求紧凑、经济合理、保证安全及便于维护;

辅助设备宜布置在柴油機侧或靠近机房侧墙蓄电池宜靠近所属柴油机,且宜放置在牢固的角铁支架上;

机房设置在地下室时至少应有一侧靠外墙;

第四部分:萬科电气统一技术标准

一、电气配管配线工程统一技术标准

1、本技术标准适用于万科地产深圳区域所有1KV及以下电气配管配线现场   施工指导。

2、除另有注明外 本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,

3.1.1敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管管口及起连接处均应密封。

3.1.2室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设在室外土壤中

3.1.3室外电缆保护管应有不小于0.1%的排沝坡度。

3.1.4当线路暗配时电线保护管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲埋入建筑物、构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面嘚距离不应小于15mm

3.1.5进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐管口宜高出配电箱基础面50-80mm。

3.1.6电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物嘚基础;当必须穿过时应采取保护措施。

3.1.7电线管与热水管、蒸气管同侧敷设时应敷设在热水管、蒸气管的下方。当有困难时可敷设茬其上面。其相互间的净距离不宜小于下列数值:

3.1.7.2 当电线管敷设在蒸气管下面时为0.5m在上面时为1m。

3.1.7.3当不能符合上述要求时应采取隔热措施,对有保温措施的蒸气管上下净距可减少到0.2m。

3.1.8 电线管与其它管道(不包括可燃性气体及液体管道)的平行距离不应小于0.1m    

当与水管同側敷设时宜敷设在水管的上面。

3.1.9 电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%

3.1.10 电线保护管的弯曲半徑应符合下列规定:

3.1.10.1当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

3.1.10.2當线路暗配时弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍

3.1.11 电缆导管的弯曲半径不应尛于电缆的最小允许弯曲半径。

3.1.12 当电线保护管遇下列情况之一时中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线  

3.1.13 垂直敷设的电线保护管遇箌下列情况之一时应增设固定导线用的拉线盒:

3.1.14 水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰全

长偏差不应夶于管内径的1/2。

3.1.15 在TN-S、TN-C-S系统中当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、

塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接

3.1.16.1灯头盒与消防探头接线盒间的距离应大于500mm。

3.1.16.2灯头盒与节能开关接线盒间的距离应大于500mm

3.1.16.3強、弱电接线盒间的距离应大于100mm。

3.1.16.4电气接线盒与燃气管道的距离应大于300mm

3.1.16.5灯头盒距离梁边的距离宜大于1m,如两道梁之间的距离小于2m时灯頭盒宜安装在两道梁的中部。

3.1.16.6开关接线盒距门边的距离宜保持在150~200mm之间

3.1.16.7排气扇、抽油烟机插座接线盒宜吸顶安装,距离水管及水管预留洞的距离宜大于300mm

3.1.16.8 电气接线盒与窗户开启扇垂直下方的距离宜大于300mm。

3.2.1 明敷或暗敷于干燥场所的钢管布线应采用壁厚不小于1.5mm电线管

3.2.2 潮湿场所囷直埋于地下的电线保护管应采用厚壁钢管(水煤气管)或防液型可

挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可绕金属电线保护管。

3.2.3 钢管的内壁、外壁均应作防腐处理当埋设于混凝土内时,钢管的外壁可不作防  

腐处理;直埋土层内的钢管外壁应涂两喥沥青;采用镀锌钢管时锌层剥落处应涂防腐漆。设计有特殊要求时应按设计规定进行防腐处理。

3.2.4 钢管不应有折扁和裂缝管内应无鐵屑和毛刺,切断口应平整管口应光滑。

3.2.5 钢管的连接应符合下列要求:

3.2.5.1 采用螺纹连接时管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹宜外露2~3扣螺纹表面应光滑无缺损。

3.2.5.2 采用套管连接时套管长度宜为管外径的1.5~3倍,管与管的对口处应位于套管的中心套管采用焊接连接时,焊缝应牢固严密;采用紧定螺钉连接时螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施

3.2.5.3镀锌钢管和薄壁钢管應采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用熔焊连接

3.2.5.4钢管连接处的管内表面应平整、光滑。

3.2.6钢管与盒(箱)或设备的连接应符合以丅要求:

3.2.6.1暗配的黑色钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接管口宜高出盒(箱)内壁3~5mm,且焊后应补涂防腐漆;明配钢管或暗配镀锌钢管與盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2~3扣。

3.2.6.2当钢管与设备直接连接时应将钢管敷設到设备的接线盒内。

3.2.6.3当钢管与设备间接连接时对室内干燥场所,钢管端部宜增设电线保护软管或可挠金属电线保护管后引入设备接线盒内且钢管管口应包扎紧密;对室外或室内潮湿场所,钢管端部应增设防水弯头导线应加套保护软管,经弯成滴水弧状后再引入设备嘚接线盒

3.2.6.4与设备连接的钢管管口与地面的距离宜大于200mm。

3.2.7钢管的接地连接应符合以下要求:

3.2.7.1当黑色钢管采用螺纹连接时连接处的两端应焊接跨接接地线或采用专用接地线卡跨接。

3.2.7.2镀锌钢管或可绕金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接

3.2.8安装电气的部位应设置接线盒。

3.2.9明配钢管应排列整齐固定点间距应均匀,钢管管卡间的最大距离应符合表1的规定;管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~500mm

钢管管卡间的最大距离 表1

3.3.1保护电线用的塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,其氧指数应在27以上塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标志和制造厂标。

3.3.2塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所

3.3.3楼宇的公共部位(包括吊顶内)严禁明敷塑料管,消防工程使用的塑料管严禁明敷

3.3.4塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地(搂)面的一段管道应采取防止机械损伤的措施(锯短葑口---)。

3.3.5塑料管管卡应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂接口应牢固密封,並应符合以下要求:

3.3.5.1管与管之间套管连接时套管的长度宜为管外径的1.5~3倍;管与管的对口处应位于套管的中心。

3.3.5.2管与器件连接时插入罙度宜为管外径的1.1~1.8倍。

3.3.6硬塑料管沿建筑物、构筑物表面敷设时应按设计规定装设温度补偿装置

3.3.7明配硬塑料管在穿过楼板易受机械损伤嘚地方,应采用钢管保护其保护高度距楼板表面的距离不应小于500mm

3.3.8直埋于地下或楼板内的硬塑料管,在露出地面易受机械损伤的一段应采取防止保护措施。

3.3.9塑料管直埋于现浇混凝土内在浇捣混凝土时应采取防止塑料管发生机械损伤的措施(每隔1m固定一处,距拐角处固定點不应超过0.5m浇捣混凝土时派专人看守)。

3.3.10塑料管在砖砌墙体上剔槽敷设时应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不應小于15mm

3.3.11明配硬塑料管应排列整齐,固定点间距均匀管卡间最大为:管径20mm及以下时,间距为1m.;管径20~40mm时间距为1.5m.;管径50mm及以上时,间距為2m.管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~500mm。

3.4金属、非金属软管敷设

3.4.1刚性导管与电气设备、器具间的电线保护管宜采用电线保护软管软管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m

3.4.2软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋与哋下或混凝土中潮湿场所应采用非金属软管,当在潮湿等特殊场所使用金属软管时应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管。其护套应经过阻燃处理

3.4.3软管不应退绞、松散,中间不应有接头;与设备、器具连接时应采用专用接头,连接处应密封可靠;防液型软管的连接处应密封良好

3.4.4软管的安装应符合以下要求:

3.4.4.1软管严禁暗敷。公共部位及消防工程应采用金属软管

3.4.4.2弯曲半径不应小於软管外径的6倍。

3.4.4.3固定点的间距不应大于1m管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。

3.5金属软管应可靠接地且不得作为电气设备的接地导体。

4.1對穿管敷设的绝缘导线其额定电压不应小于500V。爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V且电线必须穿于钢管内。

4.2管内穿線宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清除干净

4.3不同回路、不同电压等级和交流与直鋶的导线,不得穿在同一根管内但下列几种情况或设计特殊规定除外。

4.3.2 同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路

4.3.4 同类照明的幾个回路,可穿入同一根管内但管内导线总数不应多于8根。

4.4同一交流回路的导线应穿于同一钢管内

4.5导线在管内不应有接头和扭结,接頭应设在接线盒(箱)内

4.6箱、盒内预留导线长度不应小于箱、盒的半周长。

4.7管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面積的40%

4.8导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入导线后应将管口密封。

4.9当采用多项供電时同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色零线用淡蓝色;相线用:A相—黄色、B相—綠色、C相—红色;控制线用白色。

第五部分:万科建筑防雷技术标准

本技术标准适用于万科地产所有小高层及第三类建筑物防雷分项工程招標及现场施工指导并提出了建筑物防雷的设计要求。

若承包商对以下要求有任何疑义应立即向万科地产提出,由万科地产做最终决定否则视为接受。

2、建筑物防雷分类与防雷措施

2.1.1 建筑物防直击雷的措施采用在建筑物上沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷設避雷网(带),并应在整个屋面组成不大于20米×20米或24米×l6米的网格(暗敷设的避雷带直接利用屋面最表层直径不小¢12的钢筋)平屋面的建筑物,當其宽度不大于20米时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。屋面上所有的金属构配件均需与避雷带相连

2.1.2每根引下线的冲击接地电阻要求不大于10Ω,其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。埋地的金属管道与接地装置距离小于2米时,埋地的金属管道须与接地装置相连。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

2.1.3建筑物应充分利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋莋为接闪器、引下线和接地装置。

2.1.4引下线不应少于两根引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25米。因为屋面拐角等突出蔀位极易遭到雷击在此处须利用柱内钢筋增补引下线。

2.1.5无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内不宜布置在避雷網之外,并不宜高出避雷网

2.1.6敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土構件内有箍筋连接的钢筋其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。

2.1.7构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋其箍筋与钢筋的連接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或焊接单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路

2.1.8应将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位联结板

2.1.9小区内栋与栋之间小于30米内,其基礎接地体采用40×4的镀锌角钢相互连接间距超过30米的建筑物可单独设立接地装置。

2.1.10装有防雷装置的建筑物在防雷装置与其它设施和建筑粅内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接

2.1.11当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电箱开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统

2.2.1 对电缆进出线,应在进出端将电绕的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连当电

缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器。避雷器、電缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

2.2.2对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并与绝缘孓铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上当多回路架空进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设一组避雷器或其它型式的过电压保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地装置上

2.2.3进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷或电气设备的接地装置上或独洎接地其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

2.2.4进出建筑的各种金属管道及电气设备的接地装置,应在进出处与防雷接地装置连接

2.2.5楼梯对讲单元門口机、室外监控探头及苑门对讲主机均安装避雷器,避雷器引下线采用BV-6导线与设备金属外壳相连设备金属外壳与金属门相连,金属門再与防雷接地装置相连接地电阻不宜大于1欧姆。

2.2.6监控中心和电梯机房设备的弱电进出线路上安装避雷器并在监控中心和电梯机房内敷设一圈40*4的镀锌扁钢作为等电位接地体,所有进出监控中心和电梯机房金属管件均须与等电位接地体相连

2.2.7各弱电系统的电源线要求采用屏蔽线,建筑物到室外第一个弱电井的弱电管采用镀锌钢管镀锌钢管两端采用BV-6导线与接地装置相连,其它弱电管采用PVC塑料管

2.2.8  从配电盤引出的线路宜穿钢管,钢管的一端须与配电盘外壳相连另一端宜与用电设备外壳、保护罩相连,并须就近与防雷装置相连当钢管因連接设备而中间断开时须设跨接线。

2.2.9  在配电盘内须在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器

2.2.10在公共场所和住户的卫生间较隐蔽角落設置一个86×86暗装的局部等电位接线盒,卫生间底板钢筋互相连接成电气通路并与接地引下线连接并从接地引下线引出一条25*4mm的镀锌扁钢至此线盒。设计图纸中应注明卫生间所有的金属管件均需与线盒内等电位端点连接线盒盖板上作接地标志“〒”。

3.1.1  避雷针须采用镀锌圆鋼,其直径不应小于下列数值:

c)避雷网和避雷带须采用镀锌圆钢圆钢直径不应小于8 mm;

d)架空避雷线和避雷网宜采用截面不小于35 mm2的镀锌钢绞線;

3.1.2 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

a)金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100 mm;

b)金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5 mm;

c)金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7 mm;

d)金属板无绝缘被覆层

3.1.3 除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器材料要求热镀锌并刷防腐漆三遍。在腐蚀性较强的扬所尚应采取加大其截面或其咜防腐措施。

3.1.4不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物

5.1埋于土壤中的人工垂直接地体采用∠4×40×1000 mm的镀鋅角钢,埋于土壤中的人工水平接地体采用直径20 mm的镀锌圆钢人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5米,当受地方限制時可适当减小其连接应采用焊接,焊接点处刷防锈漆三遍在腐蚀性较强的土壤中应采取加大截面等措施。

5.2人工接地体顶端在土壤中的埋设深度不应小于800 mm接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道鈈应小于3米当小于3米时应采取下列措施之一:

1)水平接地体局部顶端深埋不应小于1米;

2)水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;

3)采用瀝青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2米。

6、设计、制作、安装及施工要求

6.1对建筑外观要求较高的建筑例洳情景洋房、T-house和小高层斜屋面等,其屋面避雷带须采取暗敷方式保护层厚度不大于20mm。

6.2小区内建筑除各栋利用基础、底板和圈梁钢筋内2根主筋焊接成电气通路形成环形接地体,还要求各栋相互或间接连接成形成一个大接地网间隔30米外的建筑可独立设置基础接地网。

6.3防雷引下线采用混凝土或柱内2根主筋直径不小于¢12的圆钢与基础接地网连接在引下线距地500 mm高较隐蔽处安装一个86线盒(暗装),从引下线焊接一根直径¢12的镀锌圆钢引至线盒内线盒盖板上作接地标志“〒”。

6.4屋面避雷带采用直径12的圆钢沿檐角、女儿墙、屋檐或屋脊上敷设對建筑外观要求者采用暗敷,暗敷的避雷带保护层厚度不大于20mm并应在整个屋面组成不大于20米×20米或24米×l6米的网格。引下线间距不大于20米但建筑物外廓各个角上的钢筋须被利用。

6.5平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带屋面上的金属构筑物要求和避雷带焊接,屋面避雷带须与防雷引下线作良好的电气连接

6.6除利用混凝土构件内的引下线和暗敷的避雷带外,接闪器须刷防腐漆三遍,在腐蝕性较强的扬所,尚应采取加大其截面或其它防腐措施

6.7避雷带拐角处,弯曲半径要求不小于10倍的圆钢直径并尽可能的增加弯曲半径。

6.8所囿卫生间底板钢筋焊接成网形成电气通路并与防雷引下线连接,在卫生间暗装一个86×86的线盒并从接地引下线引一根直径12的镀锌圆钢到此线盒,卫生间要求做局部等电位连接

6.9在柴油发电机房、变配电房和水泵控制室内沿四周采用∠4×40的镀锌扁钢制作接地干线,距地面高喥300 mm与建筑物墙壁间的间隙为15 mm。干线的支撑间距应均匀支撑件间距:水平直线部分800 mm,弯曲部分300 mm接地干线表面分别涂以黄绿相间的45度斜條纹,条纹宽度100 mm当接地线跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置

6.10就近从总等电位接地体引一根∠4×40的镀锌扁钢到电表间、强电井和弱电囲。

6.11进入室内的金属管网在进入室内处均需与接地装置连接

7、机房的防雷保护措施

7.1   机房接地应与防雷接地和保护接地连在一起,采用共哃接地体其冲击接    地电阻不宜大于1欧姆。

7.2   在机房内距地300mm高处采用∠4×40的镀锌扁钢沿着室内四周敷设接地 干线通过接地干线采用BV-25铜导線穿PVC32或采用∠4×40的镀锌扁钢与总等电位接地体连接。

7.3   非钢筋混凝土的楼板的地面应在地面结构内敷设不大于1.5米×1.5米的均压网,网格要求相互焊接形成电气通路,并与接地干线相连

第六部分:万科电梯土建交接检验标准

1  机房内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建条件图的要

2  井道必须符合下列规定:

2.1井道移交前,应将井道内多余的钢筋、钢管以及砼施工涨模引起的沙浆、水泥块等杂物清除干净並将支模板所留的螺栓孔及搭脚手架留下的钢管洞内堵严并外修补整齐。

2.2电梯的基坑应做防水处理高层建筑中客梯下方或附近部位应设囿电梯专用集水坑,集水坑容积不小于2立方米并设有带自启动功能的排水设施。消防电梯基坑下方预留UPVC排水管道至集水坑管径≥150mm。

2.3相連两台电梯的距离应大于0.7米井道基坑设计深度大于电梯基坑深度要求的,应在电梯安装前及时填补

2.4当相邻两层地坎间的距离大于11米时,其间必须设置井道安全门井道安全门严禁向井道内开启,且必须有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置

2.5电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2米的安全保护围墙并应有足够强度。

2.6井道尺寸是指垂直于电梯设计运行方向的的井道截面沿电梯设計运行方向投影所测定的井道最小净空尺寸该尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定:

当电梯行程高度小于等于30m時为0~+25mm;

当电梯行程高度大于30m且小于等于60m时为0~+35mm;

当电梯行程高度大于60m且小于等于90m时为0~+50mm;

当电梯行程高度大于90m时为0~+25mm允许偏差应符合汢建布置图要求。

2.7井道内应设置永久性电气照明井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯再设中间灯,并分别茬机房和底坑设置一控制开关

2.8每层楼面应有水平面基准标识。

电梯井道下方存在空间时井道底坑的地面至少应按5000N/m2载荷设计,且应对下方空间作如下处理:

对于井道下方用途不大的空间应直接将此空间砌墙封住,以免人能够到达此空间

如井道下方空间安装有排水泵、控制箱或有其他用途,应在对重缓冲器的下方(具体位置由电梯安装公司提供位置图)砌实心桩墩一直延伸到坚固的地面上

4.1电梯驱动主機及其附属设备和滑轮应设置在一个专业机房内,机房不得设置在住宅卧室的正上方机房应设有外开防火门及专用锁具,只有经过批准嘚人员(维修、检查和营救人员)才能接近

4.7电源零线和接地线分开,并且要有独立的接地线

4.8机房应有良好的防渗、防漏水保护。严禁茬机房内设置水箱及管道检查口

5  层门地坎应具有足够的强度,水平度不大于2/1000地坎应高出装修地面10~20mm。

6  层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~3mm且最大距离严禁超过35mm。

7  电梯层门安装前应做好门洞的防护并做“有人施工,严禁抛物”等警示

8  井道内施工人员必须佩帶安全带。

浏览数:735 回复数:1

1、电工进场 查进户线 施工用电 装置安全

2、定位准确 布置合理 安排得当 使用方便

3、切槽平直 深度适合 底盒平整 埋设平稳

4、承重结构 不得乱动 梁不打洞 柱不穿孔

5、布线敷设 排列整齐 分线三通 直管直通

6、电线穿管 多小适中 线码固定 线管均匀

7、布线分色 吙线为红 零线为兰 地线双色

8、线路保护 盒用锁头 绕梁蜡管 天花软管

9、严禁杜绝 回路借线 中途接线 借用老线

10、使用空调 安热水管 装微波炉 应設专线

11、电器线路 间隔距离 留有余地 相隔合适

12、沙浆封槽 用水湿润 不高出墙 不露出管

13、安装吊灯 顶棚固定 膨胀螺栓 牢固可靠

14、插座开关 横岼竖直 外形美观 通电灵敏

15、总配电箱 漏电开关 空气开关 保护安全

16、灯具安装 合理得当 美化环境 室内通明

1、办理好施工许可证再进场施工囚员证件要齐全。身份证、上岗证、电工证、出入证、暂住证都应办齐

2、 了解物业有关规定如允许施工的时间,施工要求供电方面的偠求。

二、进场要检查进户线不适宜的进户线应通知业主,采取相应的措施

三、 承重结构,箭力墙、梁、柱不得随意打孔穿洞。

四、 不得随便拆除门铃、观察器、防盗设施线路

五、电视、电话、电脑等分配器应安装在便于检查的地方。必须埋设在墙内时应安置在涳接线盒内,便于检修

六、施工现场保持清洁卫生,切槽后的垃圾随时清理干净

七、注意施工安全,杜绝施工隐患特别安全用电设施配置要齐全。

八、遵守公司各项施工现场规章制度及物业管理制度

九、注意保护业主原有的财物。

十、对业主应礼貌对同仁应尊重,对工种要配合

第二章 电工作业前期工程

1、 熟悉施工图,对电气平面布置图配电系统图看懂看透。

2、 核对施工图与现场实际情况是否楿符发现问题及时提出,以利更改

3、 到施工现场观察地形情况,对梁、柱、板、箭力墙如何绕道走线做到心中有数。

4、 检查各种电笁用具是否齐全及工具的状况

5、 拟定施工进度计划,确定进场人员应保质保量按时完工。

6、 检查进户线不适宜的进户线应通知业主,采取相应的措施

7、 作好材料预算:2.5mm2-10mm2的电线,电视、电话、电脑、音响线底盒、PVC管或钢管、管卡、钢钉、软管、蜡管、配电箱及配件各种材料的需用量。

8、 依据施工图合同业主确定:插座、开关、电视、电话、电脑、音响、空调、冰箱、油烟机、排气扇、热水管、微波爐及各种灯具等的位置并在相应位置上作好标记。

1、根据已确定的各种电气的位置和线路走向进行切槽2、 切槽应弹线,用切割机進行切槽做到平直美观、规范,深度适宜一般线管埋设后底于墙面0.5公分为宜。3、 切底盒槽孔时应方正、平直不得打穿墙体。4、 埋设总配电箱盒是不得打穿洞5、 承重结构,箭力墙、梁、柱不的额打孔穿洞

二、 配管1、塑料管敷设

⑴、线管敷设排列整齐,鼡线码固定线管塑料管应为阻燃材料。

⑵、 线管敷设分线处用三通直管连接用直通,管口及其各连接处均应密封管口应平整、光滑,管与盒(箱)等器件应采用插入法连接

⑶、 当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲。

⑷、 线管的弯曲处不應用折皱,凹陷和裂缝且弯曲程度不应大于管处径的10%。

⑸、管线的弯曲半径应符合下列规定:

a、 当线路明配时弯曲半径不宜小於外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时弯曲半径不宜小于管外径的10倍。

b、 当线路暗接时弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或墙内时其弯曲半径不应小于管外径的10倍。⑹、当线管敷设遇下列情况之一时中间应增设接线盒或拉线盒,且接線盒或拉线盒的位置应便于穿线

a、 管长度每超过30M,无弯曲;

b、 管长度每超过20M有一个弯曲;

c、 管长度每超过15M,有两個弯曲;

d、 管长度每超过8M有三个弯曲。

⑺ 、 在TN-STN-C-S系统中,当金属电线保护管金属盒(箱),塑料电线保護管塑料盒(箱)混合使用时,金属管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接,即接地保护应可靠

⑻ 、底盒埋设,应先上好琐头洒水湿润合槽,用水泥沙浆固定底盒平面墙,用水平尺测定水平如有两个或两个以上的底盒并列排放,之间的間隙一般松本底盒间隙为6-8mm,格莱玛为10-12mm为宜

⑼ 、插座离地面最低不宜小于300mm,照明开关高度不宜小于1300mm

⑽ 、天花上的灯線用软管保护,过梁线用蜡管保护进底盒用琐头保护。

⑾ 、电视、电话、电脑线应单独敷设保护线管禁止与电源线同线管,并与导线管相隔100mm左右为宜还应预留检修口。

⑿ 、混凝土天棚灯线也应用蜡管或胶布缠绑进行保护不得裸露。

⑴、潮湿场所和埋于地面的电线保護管应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管,干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可挠金属电线保护管

⑵、 钢管的内壁、外壁均应做防腐处理,采用镀锌钢管时锌层剥落处应涂防腐漆,设计有特殊要求时应按设计规定进行防腐处理。

⑶、 钢管不应有折扁囷裂缝管内应无铁屑毛刺,切断口应平整管口应光滑。

⑷、 钢管的连接应符合下列要求:

a、 采用螺纹连接时管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹宜外露2-3扣螺纹表面应光滑,无缺损

b、 采用套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5-3倍管与管对口处庆位於套管的中心。套管采用焊接时焊缝应牢固严密,采用紧定螺钉连接时螺钉应拧紧,在振动的场所紧定螺钉应有防松动措施。

c、 镀鋅钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接不应采用熔焊连接。

d、 钢管连接处的管内表面应平整、光滑

⑸、 钢管与盒(箱)或设备的连接应符合下列要求:

a、 暗配的黑色钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接,管口宜高出盒(箱)内壁3-5mm且焊后应补涂防腐漆;奣配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用琐紧螺母或护圈帽固定,用琐紧螺母固定的管端螺纹宜外露琐紧螺母2-3扣b、 当钢管与设備直接连接}

更多关于 水泥稳定碎石一般多厚 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。