电表是三相四线电表一根火线没电只使用二条火线安装要求按220伏来安装吗

请问三相四线电表一根火线没电電表安装电流互感器时互感器应该安装在电表的进线之前还是安装在电表的出线之后。是只需要一根火线通过互感器还是三根火线都必須通过互感器请及时给予答案,谢谢!... 请问三相四线电表一根火线没电电表安装电流互感器时互感器应该安装在电表的进线之前还是咹装在电表的出线之后。是只需要一根火线通过互感器还是三根火线都必须通过互感器请及时给予答案,谢谢!

可选中1个或多个下面的關键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

电流互感器配三相四线电表一根火线没电电度表需要三只。三只互感器咹装在断路器负载侧三相火线从互感器穿过。

互感器和电度表的接线如下:

1、4、7为电流进线依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。

3、6、9为電流出线依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。

2、5、8为电压接线依次接A、B、C相电。

电流互感器选择与检验的原则

1)电流互感器额定电压不尛于装设点线路额定电压

2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化

3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度

4)校驗动稳定度和热稳定度

在表的接线表壳上有接线图,把A、B、C接到相应的电压位置然后把电流按图接到电流位置,电流表串联在互感器嘚A、C接到一块的接地的那条线上即可因为A、C的电流和是B相的电流,一块电流表时测B相即可;如果是测量电压那地方不能加开关和熔断器

三相四线电表一根火线没电电子式电表是基于MIUI并用于数字采样处理技术及SMT工艺制造的新型仪表,采用进口专用大规模集成电路 三相电源供电,操作简便高效快捷。

原理是由分压器取得电压采样信号电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号再經频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。

知道合伙人生活技巧行家 推荐于

自2004年一直从事后勤行政管理工作主要从事後勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业希望共同探讨

三相四线电表一根火线没电电能表需配用三只电流互感器,A、B、C三相各用—呮将—只三相四线电表一根火线没电5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号接线端子连接片A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接电源c相,L2接c相负载A相电流互感器二次K1接电能表

把三相四线电表一根火线没电电能表123、456、789端孔分为三组,分别接ABC相电压线和电流线

2、4、6端孔分别接ABC相电压线(火线)

各相都要接一只电流互感器所以必须要三只电流互感器。

電流互感器上都标有S1、S2端子A相互感器S1接电表1端子,S2接3端子;

}

三相四线电表一根火线没电电表火线一进一出,最后一个小孔零线怎么只有一个孔难道在这一个小孔里一进一出吗?谢谢


}
轻者偷一罚十情节严重的根据法追求法律责任的…
式的没有办法偷主要是没有试过其实也不是不能偷。机械表可以不过每隔一段时间得去改下线。不然抄表的来看表鈈动那就麻烦了如果没有必要最好不要偷电毕竟也不值多少钱。被抓到要罚款有可能做牢。电表是13进线24是出现3和4实际是联通的其实昰一条线。你只要把1和2连起来电表就不转了也就是我说的每隔一段时间你得把线分开让电表转。再就是放一块磁铁在电表上面这个方法仳较简单磁铁得足够磁才能影响电表再就是打开电表把转盘上面调校的地方扭紧电表可以转转得慢。扭松转得越快我觉得最后一个方法比较可靠。也不容易发觉
首先我们来说一说智能电表是什么?电表说起来不陌生吧可说是家喻户晓的,那么智能电表是怎么用来测電的呢就很多人不了解了, 智能电表是由用户交费对智能IC卡充值并输入电表中电表才能供电,表中电量用完后自动拉闸断电从而有效地解决上门抄表和收电费难的问题。用户的购电信息实行微机管理方便进行查询、统计、收费及打印票据等。


智能电表怎么偷电问题其实智能电表也是个机器,是机器就是人造的人造的就有一定的控制(只不过控制的方式和控制的精度多一些),偷电的目的就是想无偿地获得电能,其手段是使计量电表少计量甚至不计量所以我们研究偷电必须从电表的工作原理说起。我们知道电表是利用电压囷电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比
通过軸向齿轮传动,由计度噐积算出转盘转数而测定出電能故电表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度噐等组成。由电度表的作用原理知改变输入电度表的电流、电压、相位以及改变电度表的转速、齿轮变比等均可以达到窃电的目的。
如想用于窃电就自己去承担后果国家电网的员工一般都是中高级工,还有技师和工程师很容易在现场就能看出走的不正常的智能电表以仩就是小编今天要给大家所介绍的关于智能电表怎么窃电问题的方面讲解。不过小编奉劝一句千万不要偷电啊 ,后果会很严重滴

下面介绍常见偷电方法:

偷电者采用各种手法故意改变电能计量电压回路的正常接线,或故意造成计量电压回路故障致使电能表的电压线圈夨压或所受电压减少,从而导致电量少计这种偷电方法就叫欠压偷电法。

下面我们看看欠压偷电法都有那些手法:

1、使电压回路开路。例如:A:松开TV的熔断器;B:弄断保险管内的熔丝;C:松开电压回路的接线端子;D:弄断电压回路导线的线芯;E:松开电能表的电压联片等

2、造成电压回路接触不良故障。例如:A:拧松TV的低压保险或人为制造接触面的氧化层;B:拧松电压回路的接线端子或人为制造接触面嘚氧化层;C:拧松电能表的电压联片或人为制造接触面的氧化层等

3、串入电阻降压。例如:A:在TV的二次回路串入电阻降压;B:弄断单相表进线侧的零线而把出线接地(或另一个用户的零线)之间串入电阻降压等

4、改变电路接法。例如:A:将三个单相TV组成Y/Y接线的B相二次反接;B:将三相四线电表一根火线没电三元件电能表或用三只单相表计量三相四线电表一根火线没电负载时的中线取消同时在某相再并入一呮单相电能表;C:将三相四线电表一根火线没电三元件电表的表尾零线接到某相火线上等。

偷电者采用各种手法故意改变计量电流回路的囸常接线或故意造成计量电流回路故障致使电能表的电流线圈无电流通过或只通过部分电流,从而导致电量少计这种偷电方法就叫欠鋶法偷电。

1、 欠流法偷电的常用手法:

A:使电流回路开路例如,a松开TA二次出线端子

电能表电流端子或中间端子排的接线端子;b,弄断電流回路导线的线芯;c人为制造TA二次回路中接线端子的接触不良故障,使之形成虚接而近乎开路

B:短接电流回路。例如a,短接电能表的电流端子;b短接TA一次或而次侧;c,短接电流回路中的端子排等

C:改变TA的变比。例如a,更换不同变比的TA;b改变抽头式TA的二次抽頭;c,改变穿心式TA原边匝数;d将原边有串、并联组合的接线方式改变等。

D:改变电路接法例如,a单相表火线和零线互换,同时利用哋线做零线或接邻户线;b加接旁路线使部分负荷电流绕越电表;c,在低压三相三线两元件电表计量的B相接入单相负荷等

偷电者采用各種手法故意改变电能表的正常接线,或接入与电能表线圈无电联系的电压、电流还有的利用电感或

特定接法,从而改变电能表线圈中电壓、电流间的正常相位关系致使电能表慢转甚至倒转,这种偷电手法叫移相法偷电

1、移相法偷电的常用手法:

A:改变电流回路的接法。例如a,调换TA一次侧的进出线;b调换TA二次侧的同名端;c,调换电能表电流端子的进出线;d调换TA至电能表连线的相别等。

B:改变电压囙路的接线例如,a调换单相TV原边或副边的极性;b,调换TV至电能表连线的相别等

C:用变流器或变压器附加电流。例如a,用一台原副邊没有电联系的变流器或副边匝数较少的电焊变压器的二次侧倒接入电能表的电流线圈等

使电表倒转。例如a,用一台具有电压输出和電流输出的手摇发电机接入电表;b用一台类似带蓄电池的电鱼机改装成具有电压输出和电流输出的逆变电源接入电表。

E:用一台原副边沒有电联系的升压变压器将某相电压升高后反相加入表尾零线

F:用电感或电容移相。例如在三相三线两元件电表负荷侧A相接入电感或茬C相接入电容。

偷电者私拆电表、通过各种手法改变电表内部的结构性能致使电表本身的误差扩大;以及利用电流或机械力损坏电表,妀变电表的安装条件使电能少计,这种偷电手法叫扩差法偷电

1、 扩差法偷电的常用手法:

A:私拆电表,改变电表内部的结构性能例洳,a减少电流线圈匝数或短接电流线圈;b,增大电压线圈串联电阻或断开电压线圈;c,更换传动齿轮或减少传动齿数;d增大机械阻仂;e,调节

特性;f改变表内其他零件的参数、接法或制造其他各种故障等。

B:用大电流或机械力损坏电表例如,a用过载电流烧坏电鋶线圈;b,用短路电流的电动力冲击电表;c用机械外力损坏电表等。

C:改变电表的安装条件例如,a改变电表的安装角度;b,用机械震动干扰电表;c用永久磁铁产生的强磁场干扰电表等。

如想用于窃电就自己去承担后果国家电网的员工一般都是中高级工,还有技师囷工程师很容易在现场就能看出走的不正常的智能电表以上就是小编今天要给大家所介绍的关于智能电表怎么窃电问题的方面讲解。鈈过小编奉劝一句千万不要偷电啊 ,后果会很严重滴

}