交流接触器接线图a1a2怎么接灯

按图接线后按下SB2发现:接触器沒有吸合;A1带电,没有零线0V无法测量电压;从A1至变压器这根线都带电,拆掉这条零线之后A1有电这是怎么回事?怎么解决熔断器FU和变壓器拆掉至A1的线接线柱测得电压是220V,接触器刚买新的用万用表欧姆档测电阻有一定数值(没有无限大或变000)。


看线圈电压AC220V,就是这样线圈电压380V就不是,图片上是220V线圈电压的


接线严重错误!蓝色线从变压器输出接到接触器A1上,A2串接SB2和SB1这是点动接线。SB2处还应并联接触器一组常开触点才能组成自锁电路


交流接触器接线图a1a2如果单个用可以不分零线火线, 直流接触器就必须分+-


220v接触器A1A2接一火一零,没有零线你洎己必须接一支零线进来

如果你的用电器不需要接零线的话你以后可以选择380的接触器,A1A2火进火出,不需要零线 希望帮到你

}

正泰CJX2-1801交流接触器接线图a1a2上面多出來的A2端口是为了方便接线的

接触器上面的A1端口和两个A2端口,分别是线圈的两个出线端(两个A2端口同属线圈的一个出线端。)

线圈的一個A1端口在接线中是必须用的A2端口视实际情况,可以使用其中的一个或两个A2端口

本回答由科学教育分类达人 包建英推荐

你对这个回答的評价是?

来自科学教育类芝麻团 推荐于

两个A2端子接那个都可以是一样的。

为什么会设计成这样呢 不浪费吗 还有它线圈可输入电压大概是哆少范围啊 挺着急的 谢谢了 回答了悬赏给你了就
是为了进线方便有220V380V的两种,范围应该在正负百分之10.