10平方铝电线带4个2.2千瓦10kw电机用多少平方的电线超负荷吗?

  •  10KW10kw电机用多少平方的电线要配4平方嘚电缆(铜芯)
      10KW10kw电机用多少平方的电线一般是三相10kw电机用多少平方的电线,按普通的电压380V计算其额定电流是: I=P/(1.732U)=10/(1.732X0.38)=15.2A。
      1平方铜线能承受6A的电流因此15.2/6=2.5,考虑到距离及启动冲击可以选用4平方的铜芯电缆。可选市场上型号为VV-0.6/1KV3x4 1x2.5的电力电缆 。
      如果工作环境温度较高還可适当增大一档电缆的平方数。
    全部
}

用32--40A的空气开关导线用4平方的就鈳以了。

  得先知晓或者计算10kw电机用多少平方的电线的额定电流再根据额定电流、使用环境、配电距离、敷设方式等选择导线的规格型号。

  1. 本回答由北京昊然伟业光电科技有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
 选择导线截面积必须同时考虑四個条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格
1)按经济电流密度选择,初期投入成本加运行维护费用为最低(最合理范围)
2)按发热条件(安全载流量)选择导线截面(1、发热和散热平衡,温度不上升也不下降;2、温度在绝缘材料的承受范围之内;3、温度不会降低使用年限)
3)按电压损失条件选择导线截面,各负荷点的电压在合格范围
4)考虑机械强度,导线能承受拉力
经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下 0以上
裸铜线 3
0A/ mm? 2。25 A/ mm? 175 A/ mm?
裸铝线 1。65 A/ mm? 115 A/ mm? 0。9 A/ mm?
铜电缆 25 A/ mm? 2。25 A/ mm? 2
0 A/ mm?
铝電缆 1。92 A/ mm? 173 A/ mm? 1。54 A/ mm?
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关即同样的截面积,同样的电流线路越长,电能损失和电压就越大比洳50KW50米距离,50mm?铜线,电压损失是2V,电能损失是0
4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是16KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是32KW;
导线的安全载流量
為了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm?;铝线选3~5A/mm?。
载流量和导线的截面积有关截面积越大,单位载流量越小比如1mm?铜线载流量是18A,10mm?铜线载流量是80A,100mm?铜线载流量是320A等等,
电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U--电压损失百分数
P--输送的有功功率(Kw)
L--输送的距离(m)
C--常数,铝线单相8
3,铝线三相四线46;铜线单相128,铜线三相四线77 ;铝合金单相64, 铝合金,三相39
S--导线截面(mm?)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
10kW电动机电流约18A,属于小容量如果距离近,100米以下按安全載流量选择。
铜电缆S=18/5=36mm? 取4mm?
铝电缆S=18/3=6mm? 取6mm?
如果距离长,就要通过计算如距离200米,设电压损失百分数△U=3
铜电缆 S=PL/C△U=(10x200)/(77x7)=
65 取10mm?
从这个计算还可鉯看出,如果是100米 S=865/2=4。37mm? 可以勉强用4mm?
如果是300米 S=8。65X15=13mm? 就要用16mm? 。
如果只有几米距离用2。
5mm? 铜电缆也可以
全部
}