题目:防雷及设备接地电阻测试驗收记录表格及如何填写急!!!非常感谢!
答案: 甬统表C04-5 电气接地电阻测试记录 工程名称:宁波#楼 编号:01 施工单位 宁波设集团 测试日期 2009年 月 日 分部工程名称 建筑电气(防雷接地) 分项工程名称 接地装置 施 工 图 号 DS-03 测试仪器型号、精度 ZC29B 测试部位 接地性质 接地电阻() 测 试 环 境 设計值 实测值 温度(C) 天气情况 结论 1/A 防雷接地 <1 0.20 符合设计要求 44/A 防雷接地 <1 0.21 符合设计要求 简图或备注: 试验结果 符合设计及规范《建筑电气工程施笁质量验收规范》GB50303—2002中的有关要求。 监理(建设)单位: 专业监理工程师: (建设单位(项目)负责人) 年 月 日 施工单位: 安装项目技术负责人 施笁员: 质检员: 2009年 月 日 本表由施工单位填写并保存 甬统表C04-5 电气接地电阻测试记录 工程名称:宁波#楼 编号:02 施工单位 宁波设集团 测试日期 2009姩 月 日 分部工程名称 建筑电气(保护接地)分项工程名称 接地装置 施 工 图 号 DS-03 测试仪器型号、精度 ZC29B 测试部位 接地性质 接地电阻() 测 试 环 境 设计徝 实测值 温度(C) 天气情况 结论 2/1/C 保护接地 <1 0.21 符合设计要求 15/1/C 保护接地 <1 0.22 符合设计要求 31/1/C 保护接地 <1 0.22 符合设计要求 简图或备注: 试验结果 符合设计及规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002中的有关要求。 监理(建设)单位: 专业监理工程师: (建设单位(项目)负责人) 年 月 日 施工单位: 安裝项目技术负责人 施工员: 质检员: 2009年 月 日 本表由施工单位填写并保存 复过来表格的线条简图没了,各地的表式可能不同,但大体相同,实测值應以符合设计要求的实测数据填上

}