高压侧低压侧短路时的状态,高压侧缺相的状态没有高压柜,只有油断路器和跌落开关... 高压侧低压侧短路时的状态,高压侧缺相的状态没有高压柜,只有油断路器和跌落开关
在同一配电变压器的作用是什么供电的低压供电网内可以有的设备实施保护接地,有的设备实施保护接零
此题为判断题(对,错)请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
这个也没有什么可以计算的你的两台400KVA变压器的作用是什么,每台一次电流约25A国规定800KVA以上需加隔离开关及高压柜加保护,400KVA變压器的作用是什么就是用跌落熔断器保护低压侧短路时的状态,是那台变压器的作用是什么低压侧短路那台高压跌落熔断器熔断。哃时电流增大后另一组高压跌落熔断器长时间后也会熔断(根据电流及时间定)高压侧缺相的状态会使两相电流增大,使二次总开关跳閘
跌落保险一组装的是100A的,另一组装的是200A的两台变压器的作用是什么的低压进线柜的总开关都是1000A的,出问题时安全吗?会烧毁设备吗
低压侧没有断路器吗低压负荷漏电低压开关会动作跳闸的。
你对这个回答的评价是
是可能成立的。按照继电保护配置的选择性低压侧故障应由低压开关跳闸。但是為了防止低压侧的保护或断路器失效会在高压侧配置反映低压侧故障的后备保护,一般会配置时延当低压侧故障且低压开关未跳闸时,高压侧的保护动作切除高压开关你这里说高压开关经常越级跳闸,可能的原因有:1)低压侧未配置保护;2)低压侧的保护或开关长期處于失效状态;3)高压侧和低压侧的保护配合有问题导致高压侧开关越级跳闸。我感觉第3种情况最有可能
你对这个回答的评价是?