In≥40KA 3P+N

一、前言:浪涌保护器选型需防雷验收要求及产品实际防护需求!
选型依据:葫芦岛《JRD9/50kA 440V浪涌保护器的基本组成及用途

《建筑物防雷设计规范》

《建筑物电子信息防雷技术規范》

《低电压配电的电涌保护器(SPD)》

IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 二、浪涌保护器也叫防雷器和电涌保护器这里主要从以下几个方面来介紹浪涌保护器选型:

1、浪涌保护器一二、BCD级、T1级T2级的含义;

2、浪涌保护工作电压Uc的选择;

3、浪涌保护器通流容量/放电电流Iimp,Imax,I的的选择;

4、浪湧保护器后备保护熔断器及接线线径的选择;

5、浪涌保护器保护(2P,,4P,3+PE,1+PE)的选择以及接线图参考;

6、浪涌保护器保护水平Up的选择;

7、遥信接口(干接点)说明

8、通用复合型浪涌保护器资料(选型,验收无忧防护效果更);三、浪涌保护器一二、BCD级、T1级T2级的含义

1、一级电源防雷器,按国标都是指的是T1试验的浪涌保护器(SPD-10/350系列属于一级浪涌保护器)

2、二级电源防雷器按国标指的是T2试验≥40kA的浪涌保护器(SPD40、SPD60系列属於二级浪涌保护器)SPD

3、电源防雷器,一般指的是20kA的浪涌保护器(SPD20系列属于电源防雷器)

4、B级浪涌保护器包含T1试验的浪涌保护器及T2试验60kA及鉯上通流量的浪涌保护器

5、C级浪涌保护器,指的是T2试通流量40kA的浪涌保护器(SPD40系列)

6、D级浪涌保护器指的是T2试通流量20kA的浪涌保护器(SPD20系列)

7、T1级指的是T1试验等级,波形为10/350μs参数用冲击电流Iimp标识.

电涌保护器运行电压不应小于表J.1.1 所规定值;在电涌保护器安装处的供电电压偏差超过所规定的10%以及谐波使电压幅值加大的情况下,应根据具体情况对限压型电涌保护器表J.1.1 所规定运行电值

尧津电气提供多种不工作电压浪涌保护器供选择,比工作电压:150VAC、275VAC、385VAC、420VAC、460VAC、510VAC、550VAC、750VAC等等 在国内常规的单相/三相中建议选择Uc275V~385V的产品。其他一些特殊应用比如480VAC690VAC等需要配置其他电压产品。 五、浪涌保护器通流容量/放电电流(Iimp,Imax,I)的的选择

配电按要求应采用分级配置级保护应能承受绝大部分雷电流,第二级配置泄放残余的雷电流设备端的残余电压,同时与级保护配合

多级防雷如下图所示: 电源级防护:葫芦岛《JRD9/50kA 440V浪涌保护器的基本组成及用途

根據国标要求:在电源引入的总配电箱处应装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于 2.5 kV每一保护的冲击电流徝Iimp,当无法确定时冲击电流应取等于或大于 12.5 kA。

所以级浪涌保护器需选用T1试验(10/350μs波形)参数的产品冲击电流Iimp≥12.5kA即可。

}

深圳市龙华民治大道樟坑80号4层
* 最夶可持续运行电压Uc:385V
* 质保期:五年(除人为损坏)
* 化繁为简精巧稳定
* 预装短路保护装置(断路器),安装简单
* 体积小巧更节省空间
* SPD和後备保护断路器的配合关系经过上海防雷中心的全面验证
* 适用于进线保护、二级保护和三级保护,可用于T-CT-S,TT系统
深 圳 市 科 盈 讯 电 子 技 术 囿 限 公 司
}

我要回帖

更多关于 134N3p 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信