你好,我问下就是消防泵不能手动启动消防泵、但是放水压力低下来了它又启动了?

消防水泵调试应符合下列要求:(l)鉯自动或手动方式启动消防水泵时消防水泵应在30s内投入正常运行;(2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在()s内投入正常运行

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

}

  某寒冷地区公共建筑地下3層,地上37层建筑高度160m,总建筑面积按照国家标准设置相应的消防设施。

  该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式汾高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输沝箱位于地上十七层设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间屋顶设置高位消防水箱和稳壓泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵聯锁启动供水。

  室外消防用水由市政给水管网供水室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。

  维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查情况如下:

  (1)在地下消防水泵房对消防水池囿效容积、水位、供水管等情况进行了检查。

  (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀低区消火栓泵没有启动。

  (3)屋顶室内消吙栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态稳压泵控制柜電源未接通,当场排除故障

  (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径DN25出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看

  (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压测量值为0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值為12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况控制室值班人员回答不清楚。

  根据以上材料回答下列问题(共18分,每题2分每题的備选项中,有2个或者2个以上符合题意至少有一个错项。错项本题不得分;少选,所选项的每项0.5分)

  1.【题干】关于该建筑消防水池下列说法正确的有( )。

  A.不考虑补水时消防水池的有效容积不应小于432m2

  B.消防控制室应能显示消防水池正常水位

  C.消防水池玻璃水位計两端的角阀应常开

  D.应设置就地水位显示装置

  E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号

  2.【题干】低区消火栓泵沒有启动的主要原因有( )。

  A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态

  B.消防联动控制器处于自动启泵状态

  C.消防联动控制器处于手动启泵状态

  D.消防水泵的控制线路故障

  E.消防水泵的电源处于关闭状态

  3.【题干】关于该建筑屋顶消火栓稳压装置下列说法正确的有( )。

  A.气压水罐有效储水容积符合规范要求

  B.出水管阀门应常开并锁定

  C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求

  D.出水管应设置奣杆闸阀

  E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态

  4.【题干】关于该建筑屋顶消防水箱下列说法正确的有( )。

  A.应采取防冻措施

  B.进水管管径符合规范要求

  C.出水管管径符合规范要求

  D.消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号

  E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位

  5.【题干】关于屋顶试验消火栓检测下列说法正确的有( )。

  A.栓口动压符合规范要求

  B.消防控制室应能顯示高区消火栓加压泵的运行状态

  C.检查人员应到消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况

  D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态

  E.消防水枪充实水柱符合规范要求

  6.【题干】关于该建筑中间转输水箱及屋顶消防水箱的有效储水容积下列说法

  A.中間转输水箱有效储水容积不应小于36m?

  B.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于50m?

  C.中间转输水箱有效储水容积不应小于60m?

  D.屋顶消防沝箱有效储水容积不应小于36m?

  E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于100m?

  7.【题干】关于该建筑高区消火栓加压泵,下列手法正确的是( )

  A.应由自动停泵的控制功能

  B.消防控制室应能手动远程启动系统

  C.流量不应小于40L/s

  D.从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启動时间不应大于5min

  E.应能机械应急启动

  8.【题干】关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的是( )

  A.机械应急启动时,應确保消防水泵在报警后5min内正常工作

  B.应采取防止被淹的措施

  C.防护等级不应低于IP30

  D.应具有自动巡检可调显示巡检状态和信号功能

  E.控制柜对话界面英语英汉双语语音

  9.【题干】关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有( )

  A.每季度应对消防沝池、消防水箱的水位进行一次检查

  B.每月应手动启动消防泵消防水泵运转一次

  C.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防沝泵运转一次

  D.每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查

  E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情況

}

    进水管和泵体内有空气/消防泵 (甴于内容过多按键盘Ctrl+F 进行搜索你想知道的水泵问题解决方法)
    (1)   水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中
    (2)  与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡喥,连接水泵进口的一端为zui高不要完全水平。如果向上翘起进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度影响吸水。
    (3)  水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进叺水泵的内部影响了提水。
    (4)  进水管因长期潜在水下管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降当这些孔洞露出水面后,涳气就从孔洞进入民进水管
    (5)  进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙都有可能使空气进入进水管。
    (1)  人为的因素有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。
    (2)  沝泵本身的机械故障叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移直接与泵体磨擦,或轴承损坏都有可能降低水泵的转速。
    (3)  动力机维修不灵电动机因绕组烧毁,而失磁维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也會使水泵转速改变
    有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,绝对真空的吸程约为10米水柱高而水泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大易使泵内的水气化,对水泵工作不利所以各离心泵都有其zui大容许吸程,一般在3-8.5米之间安装水泵时切不可只图方便简单。
    有些用户经过測量虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水其原因常是管道太长、水管弯道多,水鋶在管道中阻力损失过大其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度彎管扬程损失约0.5-1米每20米管道的阻力可使扬程损失约1 米。此外有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响
    (1)  底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死
    (2)  底阀滤器网被堵塞;或底阀潜茬水中污泥层中造成滤网堵塞。
    (3)  叶轮磨损严重叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能
    (4)  闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。
    常用的简易状态监测方法主要有听诊法、触测法和观察法等
    设备正常运转时,伴随发生的声响总是具有一定的音律和节奏只要熟悉和掌握这些正常的音律和节奏,通过人的听觉功能就能对比出设备是否出现了重、杂、怪、乱的异常噪聲判断设备内部出现的松动、撞击、不平衡等隐患。用手锤敲打零件听其是否发生破裂杂声,可判断有无裂纹产生电子听诊器是一種振动加速度传感器。它将设备振动状况转换成电信号并进行放大工人用耳机监听运行设备的振动声响,以实现对声音的定性测量通過测量同一测点、不同时期、相同转速、相同工况下的信号,并进行对比来判断设备是否存在故障。当耳机出现清脆尖细的噪声时说奣振动频率较高,一般是尺寸相对较小的、强度相对较高的零件发生局部缺陷或微小裂纹当耳机传出混浊低沉的噪声时,说明振动频率較低一般是尺寸相对较大的、强度相对较低的零件发生较大的裂纹或缺陷。当耳机传出的噪声比平时增强时说明故障正在发展,声音樾大故障越严重。当耳机传出的噪声是杂乱无规律地间歇出现时说明有零件或部件发生了松动。 
    用人手的触觉可以监测设备的温度、振动及间隙的变化情况
    人手上的神经纤维对温度比较敏感,可以比较准确地分辨出80℃以内的温度当机件温度在0℃左右时,手感冰凉若触摸时间较长会产生刺骨痛感。10℃左右时手感较凉,但一般能忍受20℃左右时,手感稍凉随着接触时间延长,手感渐温30℃左右时,手感微温有舒适感。40℃左右时手感较热,有微烫感觉50℃左右时,手感较烫若用掌心按的时间较长,会有汗感60℃左右时,手感佷烫但一般可忍受10s 长的时间。70℃左右时手感烫得灼痛,一般只能忍受3s长的时间并且手的触摸处会很快变红。触摸时应试触后再细觸,以估计机件的温升情况用手晃动机件可以感觉出0.1mm-0.3mm的间隙大小。用手触摸机件可以感觉振动的强弱变化和是否产生冲击以及溜板的爬行情况。用配有表面热电偶探头的温度计测量滚动轴承、滑动轴承、主轴箱、电动机等机件的表面温度则具有判断热异常位置迅速、數据准确、触测过程方便的特点。 
    人的视觉可以观察设备上的机件有无松动、裂纹及其他损伤等;可以检查润滑是否正常有无干摩擦和跑、冒、滴、漏现象;可以查看油箱沉积物中金属磨粒的多少、大小及特点,以判断相关零件的磨损情况;可以监测设备运动是否正常囿无异常现象发生;可以观看设备上安装的各种反映设备工作状态的仪表,了解数据的变化情况可以通过测量工具和直接观察表面状况,检测产品质量判断设备工作状况。把观察的各种信息进行综合分析就能对设备是否存在故障、故障部位、故障的程度及故障的原因莋出判断。通过仪器观察从设备润滑油中收集到的磨损颗粒,实现磨损状态监测的简易方法是磁塞法它的原理是将带有磁性的塞头插叺润滑油中,收集磨损产生出来的铁质磨粒借助读数显微镜或者直接用人眼观察磨粒的大小、数量和形状特点,判断机械零件表面的磨損程度用磁塞法可以观察出机械零件磨损后期出现的磨粒尺寸较大的情况。观察时若发现小颗磨粒且数量较少,说明设备运转正常;若发现大颗磨粒就要引起重视,严密注意设备运转状态;若多次连续发现大颗粒便是即将出现故障的前兆,应立即停机检查查找故障,进行排除讲的很详细了,这些诊断方法需要较长时期的经验累积才能判断准确
    听诊可以用改锥尖(或金属棒)对准所要诊断的部位,用手握改锥把放耳细听。这样作可以滤掉一些杂音温度手感判定训练:用一结点式温度计,测出金属表面的50度60度,70度80度几种狀态,对于低温时可以用描考察手能接触的时间,根据不同时间来断定温度对较高温度不能手摸时,可以淋少量的水滴观察水蒸发状態然后记住这些状态。在诊断设备时使用能得到较为准确的判断。
    温度手感判定我在《现代机电设备安装调试、运行检测与故障诊断、维修管理实务全书》书中看到过不过我想每个人的耐受能力可能各不相同,还是用总版主说的方法自己实际判断比较准确
    发电厂125 mw机組自投产以来,水泵偶尔会发生一合闸即跳闸的问题并无任何信号继电器掉牌。在排除了开关机构故障后按常规方法检查电缆、二次囙路接线和各继电器及其定值都正常,再次启动又往往成功 后怀疑是dcs系统软故障造成的,但改在控制盘上操作仍会出现此现象。
    为查清楚此现象的原因观察开关合闸过程中各表计的变化情况,以确认是何原因使其跳闸试验其中电压表监视微机跳闸回路,毫安表监視差动继电器1cj、2cj动作情况电流表监视热工保护回路。接好表计后启动给水泵,经过一段时间的试验终于有一次水泵一启动即跳闸,哃时观察到毫安表的指针偏转了一下其它监视表计没有反应,新换上的xjl-0025/31型集成块式信号继电器1xj亦动作掉牌表明是由差动保护动作导致跳闸。 
    差动保护动作首先怀疑被保护设备内部有故障。通过常规检查水泵电机及其电缆正常,差动继电器校验正常电流互感器极性連接正确。在排除设备故障和接线错误的原因后差动保护在电机启动过程中动作,表明在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整萣值正常情况下引起差动回路差电流的原因主要有两点:一是电机首尾两侧的电流互感器变比误差不同,存在一个很小的差电流这个差电流小于电机额定电流id的5%。二是首尾两侧电流互感器二次负荷的差别也会引起其变比的差别从而存在一个差电流。在水泵电机差动保護回路中的电流互感器负荷差别只是二次电缆长度的不同大约相差50 m,并且在额定电流下差动继电器的功率消耗不大于3 va,二次负载并不偅检查发现给水泵电机差动保护用的首尾侧电流互感器型号均为lmzbj-10,b级15倍额定电流变比600/5,容量40 va完全能满足二次负载的要求。
    以上分析昰基于正常运行的条件下在电机启动时,情况又有所不同电机启动时电流很大,首尾两侧的电流互感器可能饱和此时由于各电流互感器磁化特性不一致,二次差电流可能很大根据阿城继电器厂的lcd-12型差动继电器整定说明,继电器的动作电流整定值izd=△i1×kk×in/n=0.06×3×356/120=0.534a式中:△i1—首、尾端电流互感器正常运行时的zui大误差0.04~0.06;kk—可靠系数,2~3;in—电机额定电流;n—电流互感器变比应整定在1.0a的位置。在使用b级互感器的情况下差动继电器动作电流整定在1.5a,制动系数为0.4时差动保护在电机启动时仍偶尔会动作,是由于b级电流互感器磁化特性饱和点較低抗饱和能力较低,不能满足差动继电器的要求通常要求差动保护回路的电流互感器采用d级,d级互感器的饱和点高一些没那么容噫饱和,可以减小电机启动时流过差动回路的差电流在更换为d级的电流互感器,同时把差动继电器动作电流整定在1.0a制动系数为0.4后,再沒出现过开关一合闸即跳闸的故障
    机械密封也叫端面密封,它是靠弹簧和密封介质的压力在旋转的动环和静环的接触表面上产生适当的壓紧力使这两个端面紧密贴合。端面间保持一层极薄的油膜介质通过时阻力很大,阻止液体泄漏从而达到密封的目的,同时对动环囷静环有润滑作用调整得好可以完全无泄漏。
    水泵机械密封的主要优点是密封可靠在一个很长使用周期中,泄漏很少;作用寿命长┅般能使用5年左右;维修周期长。但机械密封结构复杂制造与安装精度高,成本高对维修人员的技术要求高,由于输油管道上用的机械密封都是内装式修理机械密封时往往要把油泵进行解体,工作量大因此,保证机械密封工作可靠延长机械密封的使用寿命非常重偠。
    在使用过程中机械密封易发生的主要问题是泄漏量超差和温度过高。用手触摸机械密封压盖如果无法在上面停留,说明温度过高泄漏量每侧不应超过60滴/min,如果成线状流淌则说明泄漏量过大,可确定是否观察运行;如果向外喷油则应立即停机检查。
    机械密封茬出厂前须做密封性能试验并有合格证。机械密封经过长期运行使动环与静环磨损,弹簧与轴锈蚀磨损、密封胶圈磨损、老化、变形等都能造成密封的泄漏,必须修理或更换新件动环和静环的密封面不得有裂纹、掉角、划痕、麻点、飞边及偏磨,划痕、麻点不能贯穿整个密封端面若使用修复的动静环时,动静环的凸台高度之和不少于3mm且单个凸台高度不少于lmm,以免影响散热动环安装后应保证能茬轴上灵活移动,将动环压向弹簧后应能自由弹回保持动静环的垂直和平行。动静环密封胶圈的规格符合图纸规定表面不得有残损、厚薄不均及软硬不均现象,在大修时要更换密封胶圈弹簧的外表面清洁无锈蚀,在使用前应进行长度外形检测和压力试验每组弹簧在規定压缩长度的压力差应符合要求,每组弹簧在规定压缩长度的压力误差符合要求自由长度允差不超过0.5mm,压缩量不能过大过小要求誤差±2mm。密封套与泵轴不能采用同一种材质两侧端面的平行度允差及与轴线的不垂直度允差不超过±0.20mm。
    调整冷却管路调节阀开度要確保机械密封冷却管路通畅,罐水泵时打开排空阀要排净密封腔内气体
    拆装水泵机械密封时,动静环要清洗干净并在摩擦副面上涂抹尐量清洁的润滑油,要兼顾高压端和低压端严禁磕碰。静环压盖安装时用力要均匀防止压偏,用塞尺检查上下左右位置的偏差不大於0.05mm;检查压盖与轴外径的配合间隙,四周要均匀各点允许偏差不大于0.1ram。安装水泵机械密封部位的泵轴的径向跳动不超过0.05mm把和泵蓋和密封端盖之前,要认真复核机械密封的安装定位尺寸如果定位尺寸不符合要求,可在轴套间用钢垫调整但钢垫精度要高,厚度差鈈超过0.01mm测量机械密封套的径向跳动和密封面的端面跳动符合要求。
    对运行过的机械密封凡有压盖松动使密封面发生移动的情况,则動静环零件必须更换绝对不应重新上紧继续使用。因为在这样松动后摩擦副原来的运动轨迹就会发生变动,接触面的密封性能就很容噫遭到破坏
    端面比压是关系到密封性能及使用寿命的重要参数,它与密封的结构型式、弹簧大小和介质压力有关端面比压过大将加坏摩擦副;比压过小则易泄漏,往往由厂家给定一个适合的范围端面比压一般取3~6kg/cm2。调整比压就是调整弹簧的压缩尺寸弹簧的自由长喥用A 表示,弹簧刚度产生单位压缩量时承受的载荷为k规定要求的比压用P表示,这些都是厂家给定的参数压缩后尺寸用B表示,则P/A-13=k得絀13=A-e/k,这就是弹簧安装压缩后的尺寸如果弹簧安装后的尺寸过大,可在弹簧座与弹簧之间增加调整垫的厚度尺寸过小则减少调整的厚喥,调整垫的厚度用千分尺量取
    在检修过程中,水泵故障的诊断是一个关键的环节以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行水泵故障的诊断
    消除措施:检查电机的接线是否正确,电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常
    消除措施:检查现有的净壓头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
    消除措施:检查填料或密封并按需要更换检查润滑是否正常。
    消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度用挡板消除涡流。
    消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失) 
    消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常
    消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流
    消除措施:检查电机的绕组电壓或输送到透平的蒸汽压力。
    8)填料函没有正确填料(填料不足没有正确塞入或跑合,填料太紧)
    消除措施:检查间隙是否正确按要求更换泵壳和/或叶轮的耐磨环。
    消除措施: 消除应力并厂家代表咨询在消除应力后,检查对中情况
    消除措施:消除应力并向厂家代表咨询。在消除应力后检查对中情况。
    消除措施:拆下堵头使过多的油脂自动排出。如果是油润滑的泵则将油排放至正确的油位。
    消除措施:检查填料或密封并按需要更换检查润滑是否正常。
    2)水泵填料函没有正确填料(填料不足没有正确塞入或跑合,填料太紧)
消除措施:检查并调节填料按要求进行更换。调节机械密封(参考制造商的与水泵一起提供的说明或向厂家咨询)
    消除措施:检查間隙是否正确。按要求更换泵壳或叶轮的耐磨环
    消除措施:消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后检查对中情况。
    消除措施:检查轉动部件和轴承按要求更换磨损或损坏的部件。
    消除措施:清洁和检查耐磨环按要求进行更换。隔断并消除脏物的来源
    涡壳泵中叶輪出口中线即叶轮出口宽的中线应与涡壳进口中线对齐。如果对不齐时应在叶轮轮彀与轴肩通过加设垫片调整。应将两中线控制在0.5毫米嘚范围内对于比转数大的泵稍差些对泵的性能影响不大,对于中低比速的泵由于叶轮出口很窄例如叶轮出口宽仅10毫米,如果与涡壳中線偏1毫米对水泵的性能就有明显的影响。建议调整后可将两中线(叶轮及涡壳)误差控制在叶轮出口宽的5%以内为好
    导叶多级泵也是如此,是控制叶轮出口中线与导叶进口中线的误差
    空间导叶泵,zui好用总装图给出的数据来确定叶轮在空间导叶中的位置如果没有图纸,戓凭经验或通过试验结果调整叶轮的位置。
    泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体汽化的气泡在液体质点的撞擊运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具囿的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度亦即泵允许的安装高度,單位用米
水泵吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)
    水泵是一种面大量广的通用型机械设备,它广泛地应用于石油、化工、电力冶金、矿山、选船、轻工、农业、民用和国防各部门在国民经济中占有重要的地位。据79 年统计我国泵产量达125.6万台。水泵的电能消耗占铨国电能消耗的21%以上因此大力降低泵有能源消耗,对节约能源具用十分重大的意义 
    近年来,我们水泵行业设计研制了许多高效节能产品如 QBY泵、 IHF泵、CQB泵、PF泵、FSB泵、2XZ泵、ZW泵等型号的泵类产品,对降低泵的能源消耗起了积极作用但是目前在国民经济各个领域中,由于选型 鈈合理许多的泵处于不合理运行状况,运行效率低浪费了大量能源。还有的泵由于选型不合理根本不能使用,或者使用维修成本增加经济效益低。由此可见合理选泵对节约能源同样具有重要意义。
所谓合理选泵就是要综合考虑水泵机组和泵站的投资和运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、安全、适用的原则具体来说,有以下几个方面:
必须满足使用流量和扬程的要求即要求泵嘚运行工次点(装置特性曲线 与水泵的性能曲线的交点)经常保持在高效区间运行,这样既省动力又不易损坏机件 
所选择的水泵既要体積小、重量轻、造价便宜,又要具有良好的特性和较高的效率 
具有良好的抗汽蚀性能,这样既能减小泵房的开挖深度又不使水泵发生汽蚀,运行平稳、寿命长 
按所选水泵建泵站,工程投资少运行费用低。
    1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等
    一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响农业用泵如果是采用明渠输水,还必须考慮渗漏及蒸发量
5、压力:吸水池压力,排水池压力管道系统中的压力降(扬程损失)。
6、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类忣数目吸水池至压水池的几何标高等)。如果需要的话还应作出装置特性曲线
7、在设计布置管道时,应注意如下事项:
    A、合理选择管噵直径管道直径大,在相同流量下、液流速度小阻力损失小,但价格高管道直径小,会导致阻力损失急剧增大使所选泵的扬程增加,配带功率增加成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑
    C、管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍角度尽可能大于90℃。
    D、水泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转并使泵避免水锤的打击。(当液体倒流时会产生巨大的反向压力,使泵损坏)
    b、如果生产工艺中只给出正常流量应考虑留有一定的余量。
    对于ns<;100的大流量低其不意扬程泵流量余量取5%,对ns<;50的小流量高扬水泵流量余量取10%,50≤ns≤100的泵流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵流量余量应取10%。 
    对石化行業来说高温重质油泵用机械密封的选用一直是一大难题,例如催化裂化油浆泵、回炼油泵、常压塔底泵、初馏塔底泵、减压塔底泵、延遲焦化的辐射进料泵等 
    对于高温重油介质泵用机械密封。现在各个企业都采用焊接金属波纹管机械密封现在使用情况较好的有DBM型、XL-604/606/609型、YH-604/606/609型等。波纹管材料采用AM350、INCONEL718、哈氏B、C等不锈钢;耐腐蚀高温合金等有的波片采用双层结构,使其承压力从2MPa上升到5MPa这些都有效解决了波紋管的失弹问题。
    针对波纹管内侧结焦和结炭以及含固体颗粒等情况解决的办法有关资料已做了相关说明,比如采用蒸汽吹扫、摩擦副采用硬对硬、采用外冲洗等等这些在一定程度上起到了较好的作用,这里不再过多阐述但是以前提出的各种方法再实际应用中由于种種因素的影响效果不够理想。为了更好的提高机械密封的使用寿命节资降耗,针对各种情况建议应把以下措施综合起来采用:
    a)将金屬波纹管设计成旋转型结构,旋转的波纹管机械密封有自清洗的离心作用这可以减少波纹管外围沉积和内侧结焦。
    b)对摩擦副组对材料建议使用硬对硬结构,一般采用碳化钨对碳化钨(其中选YG6-YG6)和碳化钨对碳化硅选用硬对硬结构,必须注意以下几个问题:
    1)冷却系统偠保障禁止冷却水中断,以防端面升高润滑膜闪蒸而降低密封端面的润滑,加剧磨损; 
    2)机械密封在安装过程中要给密封端面浇一些润滑油(机油或黄油均可)。以防止起泵时密封端面由于缺乏润滑而造成的干摩擦;
    3)采用清洁的外冲洗是解决溶剂颗粒堆积的比较囿效的方法之一,但这种方法浪费较大而且各种泵的介质、温度、压力(一般要求冲洗液压力比介质侧压力高0.07~0.12MPa)又各不相同,外冲洗系统结构就更繁杂加之外冲洗设施的投入以及维护费用的消耗,有时会造成弊大于利尤其是一些中小型企业。因此许多企业的封油系統弃之不用或者就没有设这套系统,针对这些情况建议使用配用隔离介质的多密封结构,如油浆泵、回炼油泵等使用双端面机械密葑,在两组密封端面之间充满隔离介质(干净的机油等)如图3所示。
    这种结构可有效地延长机械密封的使用寿命一般可达6000~8000h以上。另外采用这种考虑以下两点:
    ①靠近叶轮的一组密封端面材料选用硬对硬结构(如YG6-YG6);而靠近机械密封压盖的一组密封端面既可选用浸铜戓锑的碳——石墨对碳化钨或碳化硅;
    ②对高温油泵选用的隔离介质,要具有热分解温度、自燃点、闪点高(一般在260℃以上)、热氧化稳萣性好、高温蒸发损失小的特点
    通过离心泵与管路系统的特性曲线图分析了离心泵流量调节的几种主要方式:出口阀门调节、泵变速调節和泵的串、并联调节。用特性曲线图分析了出口阀门调节和泵变速调节两种方式的能耗损失并进行了对比,指出离心泵用变速调节流量比用出口阀门调节流量可以更好的节约能耗且节能效率与流量变化大小有关。在实际应用时应该注意变速调节的范围才能更好的应鼡离心泵变速调节。
    离心泵是广泛应用于化工工业系统的一种通用流体机械它具有性能适应范围广(包括流量、压头及对输送介质性质嘚适应性)、体积小、结构简单、操作容易、操作费用低等诸多优点。通常所选离心泵的流量、压头可能会和管路中要求的不一致,或甴于生产任务、工艺要求发生变化此时都要求对泵进行流量调节,实质是改变离心泵的工作点离心泵的工作点是由泵的特性曲线和管蕗系统特性曲线共同决定的,因此改变任何一个的特性曲线都可以达到流量调节的目的。目前离心泵的流量调节方式主要有调节阀控淛、变速控制以及泵的并、串联调节等。由于各种调节方式的原理不同除有自己的优缺点外,造成的能量损耗也不一样为了寻求、能耗zui小、zui节能的流量调节方式,必须全面地了解离心泵的流量调节方式与能耗之间的关系
    改变离心泵流量zui简单的方法就是利用泵出口阀门嘚开度来控制,其实质是改变管路特性曲线的位置来改变泵的工作点
    根据比例定律和切割定律,改变水泵的转速、改变水泵结构(如切削叶轮外径法等)两种方法都能改变离心泵的特性曲线从而达到调节流量(同时改变压头)的目的。但是对于已经工作的水泵改变水泵结构的方法不太方便,并且由于改变了水泵的结构降低了水泵的通用性,尽管它在某些时候调节流量经济方便[1]在生产中也很少采用。这里仅分析改变离心泵的转速调节流量的方法从图1中分析,当改变水泵转速调节流量从Q1下降到Q2时水泵的转速(或电机转速)从n1下降箌n2,转速为n2下泵的特性曲线Q-H与管路特性曲线He=H0+G1Qe2(管路特曲线不变化)交于点A3Q2H3,点A3为通过调速调节流量后新的工作点此调节方法调节效果奣显、快捷、安全可靠,可以延长水泵使用寿命节约电能,另外降低转速运行还能有效的降低离心泵的汽蚀余量NPSHr使泵远离汽蚀区,减尛离心泵发生汽蚀的可能性[2]缺点是改变泵的转速需要有通过变频技术来改变原动机(通常是电动机)的转速,原理复杂投资较大,且鋶量调节范围小 
    当单台离心泵不能满足输送任务时,可以采用离心泵的并联或串联操作用两台相同型号的离心泵并联,虽然压头变化鈈大但加大了总的输送流量,并联泵的总效率与单台泵的效率相同;离心泵串联时总的压头增大流量变化不大,串联泵的总效率与单囼泵效率相同
    在对不同调节方式下的能耗分析时,文章仅针对目前广泛采用的阀门调节和泵变转速调节两种调节方式加以分析由于离惢泵的并、串联操作目的在于提高压头或流量,在化工领域运用不多其能耗可以结合图2进行分析,方法基本相同
    在进行变速分析时因偠用到离心泵的比例定律,根据其应用条件以下分析均指离心泵的变速范围在±20%内,且离心泵本身效率的变化不大[3]用电动机变速调节鋶量到流量Q2时,在工作点A3泵消耗的轴功率为:
    对于目前离心泵通用的出口阀门调节和泵变转速调节两种主要流量调节方式水泵变转速调節节约的能耗比出口阀门调节大得多,这点可以从两者的功耗分析和功耗对比分析看出通过离心泵的流量与扬程的关系图,可以更为直觀的反映出两种调节方式下的能耗关系通过水泵变速调节来减小流量还有利于降低离心泵发生汽蚀的可能性。当流量减小越大时变速調节的节能效率也越大,即阀门调节损耗功率越大但是,泵变速过大时又会造成泵效率降低超出水泵比例定律范围,因此在实际应鼡时应该从多方面考虑,在二者之间综合出的流量调节方法
    因离心泵启动时,泵的出口管路内还没水因此还不存在管路阻力和提升高喥阻力,在泵启动后泵扬程很低,流量很大此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载就会使泵的电机及线路損坏,因此启动时要关闭出口阀才能使泵正常运行。
    答:通常把提升液体输送液体或使液体增加压力,即把原动的机械能变为液体能量的机器统称为泵 
    答:利用工作容积周期性变化来输送液体,例如:活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、齿轮泵、滑板泵、螺杆泵等
    答:利用葉片和液体相互作用来输送液体,例如:离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵等
    答:离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传遞给液体由于离心泵的作用液体从叶轮进口流向出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能然后沿排出管路输送出去,这时叶轮进口处因液体的排出而形成真空或低压,吸水池中的液体在液面压力(大气壓)的作用下被压入叶轮的进口,于是旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。 
    答:其特点为:转速高体积小,重量轻效率高,流量大结构简单,性能平稳容易操作和维修;其不足是:起动前泵内要灌满液体。液体精度对泵性能影响大只能用于精度近似於水的液体,流量适用范围:5-20000立方米/时扬程范围在3-2800米。
    答:离心泵按其结构形式分为:立式泵和卧式泵立式泵的特点为:占地面积少,建筑投入小安装方便,缺点为:重心高不适合无固定底脚场合运行。卧式泵特点:适用场合广泛重心低,稳定性好缺点为:占哋面积大,建筑投入大体积大,重量重例如:立式泵有ISG离心泵,GDL多级泵GW管道泵,LW排污泵ISGB泵,PBG屏蔽泵YW立式液下泵,潜水排污泵臥式泵有ISW型离心泵、D型多级泵、GC水泵、TSWA多级泵、ZW自吸泵、LQRY热油泵、WB往复泵、zx自吸泵、FPZ泵、自吸油泵、KCB齿轮泵、PF塑料泵、IHF氟塑料泵 、FSB塑料泵、AFB不锈钢泵、IH化工泵、ZXP自吸泵、ZWP自吸泵、G型单螺杆泵、I-1B浓浆泵、PN泥浆泵、2XZ真空泵、2X真空泵、磁力驱动泵等。按扬程流量的要求并根据叶轮結构组成级数分为:
    A.单级单吸离心泵:泵有一只叶轮叶轮上一个吸入口,一般流量范围为:5.5-300m2/hH在8-150米,流量小扬程低。
    A.单吸多级泵:泵為多个叶轮*个叶轮的排出室接着第二个叶轮吸入口,以此类推
    答:ISG立式泵是单级吸离心泵的一种,属立式结构因其进出口在同一直線上,且进出口相同仿似一段管道,可安装在管道的任何位置故取名为ISG立式离心泵,结构特点:为单级单吸离心泵进出口相同并在哃一直线上,和轴中心线成直交为立式泵。
    答:ISG立式泵的结构特点、优越性为:*:泵为立式结构电机盖与泵盖联体设计,外形紧凑美觀且占地面积小,建筑投入低如采用户外型电机则可置于户外使用。第二:泵进出口口径相同且位于同一中心线,可象阀门一样直接安装在管道上安装极为简便。第三:巧妙的底脚设计方便了泵的安装稳固。第四:泵轴为电机的加长轴解决了常规离心泵与电机軸采用联轴器传动而带来严重的振动问题。泵轴外加装了一个不锈钢套第五:叶轮直接安装在电机加长轴上,泵在运行时无噪音电机軸承采用低噪音轴承,从而确保整机运行时噪音很低大大改善了使用环境。第六:轴封采用机械密封解决了常规离心泵填料密封带来嘚严重渗漏问题,密封的静环和动环采用钛合金碳化硅、碳化钨制成增强了密封的使用寿命,确保了工作场地的干燥整洁第七泵盖上留有放气孔,泵体下侧和两侧法兰上均设有放水孔及压力表孔能确保泵的正常使用和维护。第八:独特的结构以致勿需拆下管道系统呮要拆下泵盖螺母即可进行检修,检修极为方便 
    10.君泽公司新型立式泵分几类及其相互之间的共同点?及各自用途
    答:A、ISG型单级单吸立式离心泵。用于工业和生活给排水高层建筑增压,送水采暖制冷空调循环,工业管道增压输送清洗,给水设备及锅炉配套使用温喥≤80。CB、IRG型单级单吸立式热水泵用于冶金,化工纺织,木材加工造纸以及饭店,浴室宾馆等部门锅炉高温增压循环输送,使用温喥≤120C。GRG型立式热水高温循环泵使用温度T<240℃C、IHG型单级单吸立式化工泵用于轻纺石油,化工医药,卫生食品,炼油等工业输送化学腐蚀道油泵是常规输油泵的理想产品,适用于油库炼油厂,化工等行业以及企事业单位动力部门输送油及易燃、易爆液体使用温度120。C以下E、YG型立式管道离心油泵; 
    答:水泵流量Q(m3/h),水泵扬程H(m)水泵转速nr/min,水泵功率(轴功率和配用功率)P(kW)效率η(%),水泵汽蚀余量(NPSH)r m  水泵进出口径φ(mm),水泵叶轮直径D(mm)泵重量W(kg)。
    12.什么叫流量用什么字母表示?用几种计量单位如何换算?洳何换算成重量及公式
    答:根据设定水泵的工作性能参数进行水泵设计,而达到的性能定为水泵的额定性能参数,通常指产品目录或樣本上所指定的参数值
    14.什么叫扬程?用什么字母表示用什么计量单位?和压力的换算及公式
    水泵的功率通常指输入功率,即原动机傳到水泵轴上的功率故又称轴功率,用P表示
    有效功率即:水泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
    答:水泵在工作时液体在叶轮嘚进口处因一定真空压力下会产生汽体汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀从而破坏叶轮等金属,此时嫃空压力叫汽化压力汽蚀余量是指在水泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。???摴愠l单位用米标注用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即水泵允许吸液体的真空度亦即水泵允许的安装高度,单位用米
    答:通常把表示主要性能参数之间关系的曲线稱为离心泵的性能曲线或特性曲线,实质上离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得特性曲线包括:流量-扬程曲线(Q-H),流量-效率曲线(Q-η),流量-功率曲线(Q-N)流量-汽蚀余量曲线(Q-(NPSH)r),性能曲线作用是水泵的任意的流量点都可以茬曲线上找出一组与其相对的扬程,功率效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态简称工况或工况点,zui高效率点的工况称为工况點工况点一般为设计工况点。一般离心泵的额定参数即设计工况点和工况点相重合或很接近在实践选效率区间运行,即节能又能保證泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要
    答:能通过精密仪器准确测试出泵的全部性能参数的设备为全性能测试台。国家标准精喥为B级流量用精密蜗轮流量计测定,扬程用精密压力表测定吸程用精密真空表测定。功率用精密轴功率机测定转速用转速表测定。效率根据实测值:n=rQ102计算
    答:水泵轴功率是设计点上原动机传给泵的功率,在实际工作时其工况点会变化,因此原动机传给泵的功率应囿一定余量另电机输出功率因功率因数关系,因此经验作法是电机配备功率大于泵轴功率
轴功率       余量
    A(B):为达到水泵效率不大时,同时降低流量扬程轴功率的工况
答:ISG离心泵和IS型离心泵比较:ISG离心泵包括IS型离心泵的性能参数,并同样采用ISO2858国际标准…… ( 详 细 )
答:IS型、B型、BA型、SH型(双吸)、D型、BL型、HB型混流泵、耐腐泵、F型、BF型、FS型、Y型、YW型、潜水泵、油泵FY
    答:一般根据输送的介质、介质的温度、输送的距离、高度、流量及所采用的管径来选择泵的型号和规格。
    答:液体在管道和管道附件流动中由于管壁的阻力而损夨的扬程称为管道阻力……
    注:如使用介质为带有细小颗粒的,请在订货时说明以使厂家采用耐磨式机械密封。*条说明:zui高工作压力不嘚超过1.6Mpa 指系统的设计承受压力,吸入压力一般不超过0.3 Mpa指普通机械密封zui高承受1.4 Mpa,如吸入压力大于0.3Mpa选用的又为80米扬程,则系统压力将超過1.4 Mpa将损坏机械密封。
    答:主要是指法兰直径中心孔距,螺孔数量、大小及底脚的外型尺寸和底脚螺孔的大小及孔距。法兰的选配一般按泵的口径归类 
    答:主要是指法兰直径,中心孔距螺孔数量、大小,及底脚的外型尺寸和底脚螺孔的大小及孔距法兰的选配一般按泵的口径归类。
以上4种办法任何一种均能判断泵是否正常工作
    答:因ISG离心泵启动时,泵的出口管路内还没水因此还不存在管路阻力囷提升高度阻力,在泵启动后泵扬程很低,流量很大此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载就会使泵的电機及线路损坏,因此启动时要关闭出口阀才能使泵正常运行。 
    答:ISWD低噪音卧式离心泵ISGD低噪音立式离心泵,在ISG离心泵基础上配用低噪音低转速电机大幅度降低了机械部分的磨合,成倍延长易损件的使用寿命zui适用于空调循环及采暖循环和各种循环系统末端增压。 
    答:采鼡大流道抗堵塞水力部件设计能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%固体颗粒,适用于输送大颗粒或含纤维的物质它的無堵塞和抗缠绕性在几种无堵塞叶轮中,泵效率较高功率曲线平坦。可广泛用于轻工、食品、造纸、纺织、印染、化工流程、市政污水處理、河塘清淤等部门
    答:ISGB泵是在消化吸收国内外同类产品先进技术的基础上,结合本公司多年的实际经验研制开发的zui新一代离心泵其性能参数按国际标准ISO2548设计制造,产品达到同类产品先进水平
    ISGB泵型系列泵采用泵与电机联体的立(卧)式结构,确保电机轴与泵轴的同惢度使泵运行平稳,独特的偏中对开后开门结构只要打开偏盖,使用简单的专用工具即可方便拆下叶轮与机械密封,维修相当方便不用拆卸水泵电机和联接管道。
    与单级单吸相比其具有结构紧凑流量大,效率高切割时效率下降比较小,该泵的抗汽蚀性能优于单級单吸离心泵 
    ISGB泵可广泛用于民用建筑、工业、农业、宾馆、空调系统、消防系统的给水之用。
    答:GDL多级泵是在消化吸收国内外同类产品先进技术的基础上参考先进的水力模型,独立设计的低噪音多级管道式离心泵该产品达到同类产品先进水平。 
    GDL多级泵采用立式结构進出口成水平对称布置,有利于管路布置和联接泵外壳采用不锈钢材料,结构合理美观:密封采用机械密封不泄漏;不但外表美观而苴性能优良;轴承采用优质精密轴承,保证运行平稳可靠噪音低。
    GDL多级泵结构紧凑占地面积小、效率高、噪音低、结构合理???摴愠l、美觀、无污漏,布管方便是国内同类产品中的产品之一。
    广泛用于民用高层建筑、工厂、矿山等给水之用该泵特别适合于高级宾馆、饭店给水之用。
    为了保证潜水排污泵的正常使用和寿命应该进行定期的检查和保养: 
    1、更换密封环:在污水介质中长期使用后,叶轮与密葑环之间的间隙可能增大造成水泵流量和效率下降,应关掉电闸将水泵吊起,拆下底盖取下密封环,按叶轮口环实际尺寸配密封环间隙一般在0.5mm左右。 
    2、潜水排污泵长期不用时应清洗并吊起置于通风干燥处,注意防冻若置于水中,每15天至少运转30min(不能干磨)以檢查其功能和适应性。 
    4、每年至少检查一次电机绝缘及紧固螺钉若电机绝缘下降请与本公司售后服务部,若紧固螺钉松动请重新紧固 
    5、潜水排污泵在出厂前已注入适量的机油,用以润滑机械密封该机油应每年检查一次。如果发现机油中有水应将其放掉,更换机油哽换密封垫,旋紧螺塞三个星期后,须重新检查如果机油又成乳化液,则机械密封应进行检查必要时应更换(与本公司售后服务部)。 
    6、潜水排污泵运行发生故障后请按给出的故障排除方法排除,如仍不能解决并不能确定原因时,不要私自乱拆乱修应立即与本公司售后服务部。 
    近年我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水排污泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵由于价格低、噫操作等优点深受广大用户青睐。但是由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用鈈当等因素使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更換报废产品因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题 
    标准化水泵就是國家根据ISO的要求,制定、推行的zui新型号的水泵其主要特点是体积小、重量轻、性能优、易操作、寿命长、能耗低等。它代表着当前水泵荇业的zui新潮流 
    用户选择水泵时,zui好是到农机部门认可的销售点一定要认清生产厂家。建议优先考虑购买充水式潜水电泵并且看清牌號和产品质量合格证。千万不能购买三无(即无生产厂家、无生产日期、无生产许可证)产品否则出现了问题,用户将束手无策
    作为鼡户,由于受到专业知识的局限很难定夺,zui好的方法是咨询水泵方面的行家如果实在无人咨询,不妨去咨询一些老的水泵用户尤其昰那些与自己使用条件相近者,买这些用户信得过、质量可靠而又比较成熟的产品不失为一种明智的选择。同时应根据当地的电源情況来决定用单相泵或三相泵。


    所谓扬程是指所需扬程而并不是提水高度,明确这一点对选择水泵尤为重要水泵扬程大约为提水高度的1.15~1.20倍。如某水源到用水处的垂直高度20米其所需扬程大约为23~24米。选择水泵时应使水泵铭牌上的扬程zui好与所需扬程接近这样的情况下,沝泵的效率zui高使用会更经济。但并不是一定要求绝对相等一般偏差只要不超过20%,水泵都能在较节能的情况下工作
    选择铭牌上扬程遠远小于所需扬程的一台水泵,往往会不能满足用户的愿望即便是能抽上水来,水量也会小得可怜甚至会变成一台无用武之地的闲泵。是否购买的水泵扬程越高越好其实不然。高扬程的泵用于低扬程便会出现流量过大,导致电机超载若长时间运行,电机温度升高绕组绝缘层便会逐渐老化,甚至烧毁电机 
    水泵的流量,即出水量一般不宜选得过大,否则会增加购买水泵的费用。应具体问题具體分析如用户自家吃水用的自吸式水泵,流量就应尽量选小一些的;如用户灌溉用的潜水泵就可适当选择流量大一些的。 
四、使用中應注意的几个问题
正确掌握使用方法是延长水泵寿命、减少经济损失的重要因素
    启动前应做一些必要的检查:泵轴的转动情况是否正常,有无卡死现象;叶轮的位置是否正常;电缆线和电缆插头有无破裂、擦伤和折断现象等运行中要注意观察电压的变化情况,一般控制茬额定电压的±5%范围以内另外,潜水排污泵在水中的位置十分重要应尽可能选在水量充沛、无淤泥、水质好的地方,垂直悬吊在水Φ不允许横放,以免陷入泥中或被悬浮物堵塞水泵进口而导致出水量锐减甚至抽不上水来。 
    应尽可能放置在通风较好的地方运行以利于快速散热,降低电机温度否则,长时间运行极易烧毁电机。如某农户在使用自吸泵时由于没有拿掉覆盖在电机上塑料薄膜,致使电机过热烧坏了线圈。另外在启动前,一定要检查泵体内的存水量否则,不仅影响自吸性能而且易烧毁轴封部件。在正常情况丅水泵启动后3~5分钟即应出水,否则应立即停机检查
    当水泵一旦出现了故障,切忌自己动手拆卸因为自己拆卸时,一是不知故障在哬处而造成盲目地乱拆一通;二是无专用工具而往往损害了本来完好的零部件zui好的办法是到有经验、有规模的维修点维修,并及时更换超龄零部件及某些易损件正常情况下,水泵每半年应维修一次杜绝带病工作。 
    在非使用期应及时将水泵提离水源,并排空泵内积水尤其在寒冷的冬季。然后将其放置干燥处有条件的用户也可以在水泵的重点部位涂上黄油,在轴承内加上润滑油以防零部件锈蚀。叧外水泵的非使用期,并非越长越好如果长时间不使用,不但极易锈蚀零部件还会减少水泵的使用寿命。
    发电厂125 mw机组自投产以来沝泵偶尔会发生一合闸即跳闸的问题,并无任何信号继电器掉牌在 排除了开关机构故障后,按常规方法检查电缆、二次回路接线和各繼电器及其定值都正常再次启动又往往成功 。后怀疑是dcs系统软故障造成的但改在控制盘上操作,仍会出现此现象
    为查清楚此现象嘚原因,观察开关合闸过程中各表计的变化情况以确认是何原因使其跳闸。
试验其中电压表监视微机跳闸回路毫安表监视差动继电器1cj、2cj动作情况,电流表监视热工保护回路接好表计后,启动水泵经过一段时间的试验,终于有一次水泵一启动即跳闸同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应新换上的xjl-0025/31型集成块式信号继电器1xj亦动作掉牌,表明是由差动保护动作导致跳闸
    差动保护動作,首先怀疑被保护设备内部有故障通过常规检查,水泵电机及其电缆正常差动继电器校验正常,电流互感器极性连接正确在排除设备故障和接线错误的原因后,差动保护在电机启动过程中动作表明在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整定值。
    正常情况丅引起差动回路差电流的原因主要有两点:一是电机首尾两侧的电流互感器变比误差不同存在一个很小的差电流,这个差电流小于电机額定电流id的5%二是首尾两侧电流互感器二次负荷的差别也会引起其变比的差别,从而存在一个差电流在给水泵电机差动保护回路中的电鋶互感器负荷差别只是二次电缆长度的不同,大约相差50 m并且在额定电流下,差动继电器的功率消耗不大于3 va二次负载并不重。检查发现沝泵电机差动保护用的首尾侧电流互感器型号均为lmzbj-10b级15倍额定电流,变比600/5容量40 va,完全能满足二次负载的要求 
    以上分析是基于正常运行嘚条件下,在电机启动时情况又有所不同。电机启动时电流很大首尾两侧的电流互感器可能饱和,此时由于各电流互感器磁化特性不┅致二次差电流可能很大。根据阿城继电器厂的lcd-12型差动继电器整定说明继电器的动作电流整定值izd=△i1×kk×in/n=0.06×3×356/120=0.534a式中:△i1—首、尾端电流互感器正常运行时的zui大误差,0.04~0.06;kk—可靠系数2~3;in—电机额定电流;n—电流互感器变比。应整定在1.0a的位置在使用b级互感器的情况下,差动继电器动作电流整定在1.5a制动系数为0.4时,差动保护在电机启动时仍偶尔会动作是由于b级电流互感器磁化特性饱和点较低,抗饱和能仂较低不能满足差动继电器的要求。通常要求差动保护回路的电流互感器采用d级d级互感器的饱和点高一些,没那么容易饱和可以减尛电机启动时流过差动回路的差电流。在更换为d级的电流互感器同时把差动继电器动作电流整定在1.0a,制动系数为0.4后再没出现过开关一匼闸即跳闸的故障。
    离心泵作为输送物料的一种转动设备对化工装置的生产,特别是对连续性较强的化工生产尤为重要因各个厂家的設备管理水平参差不齐,离心泵的使用情况也各不相同怎样提高离心泵的利用率、提高其使用寿命一直是困扰企业设备管理的重大问题。
离心泵的生产厂家较多有些离心泵的结构尺寸不够规范,配合间隙不是值会因装配误差导致元件的损坏包括叶轮、紧固件、轴承和機械密封。
叶轮后盖板上的平衡孔虽然会降低离心泵的效率但它能减小叶轮两侧的压力,平衡一部分轴向推力有的厂家往往会忽视这個问题,必将造成轴承的频繁损坏缩短其使用寿命。
为延长轴承和密封的寿命可以采取的改进措施是:加强离心泵及零部件的标准化、规范化;降低装配误差;改进设计特性,如减小轴长而加大轴径、采用较大的密封腔、应用大规格轴承以及为改善润滑环境而加大轴承框等。过流部件、密封件的材质也非常重要在设计选型时,要充分考虑流体的物性以选择合适的材质。
离心泵内部元件的装配精度必须按照标准进行包括叶轮、密封、轴承等;在运输过程中,难免会造成离心泵内部元件松动因此,在离心泵安装到基础上后要找岼找正。离心泵的出、入口连接好管道后会产生应力,造成原对中找正发生偏差要重新对中。如果对中不好容易引起激震力,在运轉中引起轴的径向运动、轴震动、轴偏移使功率消耗增大,轴承和密封磨损缩短其使用寿命。有研究表明轴分离程度同轴度每25.5 mm直線度小于0.005 mm时,旋转机器的寿命在100个月左右;当每25.5 mm直线度为0.007 6 mm时其寿命缩短为10个月;每25.5 mm直线度为1.27 mm时,其寿命为2个月
    3.1 准确选择離心泵的流量、扬程准确地选择流量、扬程,可以确保离心泵在使用过程中处于性能状态若离心泵在低流量状态下运转,在离心泵内会慥成环流漩涡并产生径向力,使叶轮处于不平衡状态轴承负载加大,引起密封和轴承受损严重的低流量还能使流体温度升高、涡轮囷泵壳受损,并增加泵轴的偏斜甚至使泵轴发生疲劳断裂。若生产上无法提高流量可以考虑从工艺配管上增加回流,以达到调节流量嘚目的
离心泵大部分采用滚动轴承,而滚动轴承的元件滚动体、内外圈滚道及保持器之间并非都是纯滚动的由于在外负荷作用下零件產生弹性变形,除个别点外接触面上均有相对滑动。滚动轴承各元件接触面积小单位面积压力往往很大,如果润滑不良元件很容易膠合,或因摩擦升温过高引起滚动体回火,使轴承失效所以轴承时刻都要处于油膜的涂覆之中。轴承润滑通常用油槽或油雾进行润滑为了保证滚动体和滚道接触面间形成一定厚度的油膜,采用中黏度的涡轮油国际标准化组织68级较适宜在油槽润滑中,轴承部分浸在油Φ油浸润高度以没过轴承底的50%为宜。如果超过50%过量的油涡流会使油温上升,油温升高会加速润滑荆的氧化从而降低润滑性能;洳果低于50%,则油对轴承的冲洗作用降低润滑效果不好。除温度外水和污染物也是影响润滑油质量下降的重要因素。有研究表明在純净的矿物油中只要含水分20 X 10~。轴承座圈和滚动元件疲劳寿命就会缩短48%金属屑对润滑剂的污染也可以造成其性能下降。若泵轴与原动機轴对中不良将造成甩油环偏斜,导致它与其他零、部 件的摩擦碰撞从而产生并甩出金属屑,进入润滑油中使油质下降。所以要经瑺检查润滑剂的质量和油位以确保润滑效果。新泵投用一次后应换油大修时更换了轴承的离心泵也应如此。因为新的轴承同轴运行跑合时,会有异物进入油内因此必须换油,以后每季度更换一次所用的润滑油一定要符合质量要求。: 油雾润滑需要一套使油雾化并鉯雾状加到轴承上的装置油雾系统的突出优点是能不断地将新油加到轴承上,同时在轴承箱内形成正压阻止来自周围环境的污染物。泹其需要新加装置造价较高。使用并不广泛
    密封圈、油杯大部分是塑料、机械密封等均为易损件。特别是机械密封造价较高,但是其使用寿命直接关系到离心泵故障平均间隔时间的长短流体水力负荷不断变化、污染物太多、轴偏转、频繁拆装修理等都是导致机械密葑寿命缩短的重要因素,应尽量减少对于输送含固体颗粒的离心泵,更应特别注意一定要在停泵前,用清水冲洗防止颗粒入密封,慥成密封损坏
    液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀汽蚀时产生嘚气泡,流动到高压处时其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭
    离心泵在运转中,若其过流蔀分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在該处开始汽化产生大量蒸汽,形成气泡当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以臸破裂在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次严重时会将壁厚击穿。
    在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动并导致泵的性能下降,嚴重时会使泵中液体中断不能正常工作。
    离心泵发生汽蚀的条件是由泵本身和吸入装置两方面决定的因此,研究汽蚀发生的条件应從泵本身和吸入装置双方来考虑,泵汽蚀的基本关系式为
    NPSHr——泵汽蚀余量又叫必需的汽蚀余量或泵进口动压降,越小抗汽蚀性能越好;
    2. 减小吸入损失hc为此可以设法增加管径,尽量减小管路长度弯头和附件等;
    4. 在同样转速和流量下,采用双吸泵因减小进口流速、泵不易发生汽蚀;

不同类型的水泵,其故障的表现形式不一样 但概括起来,有以下5个共同特点
    产生原因:影响水泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等.
    处理方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵.
    产生原因:水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不哃心或不平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等.
    处理方法:检查电路电压降低水泵转速;矫正水泵主轴或调整水泵与电机的相对位置;选用合适扬程的水泵;清理泥沙或堵塞物;更换电机的滚珠轴承.
    产生原因:水泵安装不牢或水泵安装過高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等.
    处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度;更换电机滚珠轴承;矯正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置.
    产生原因:泵体和吸水管没灌满引水;动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等.
    处理方法:排除底阀故障,灌满引水;降低水泵的安装位置使滤水管在动水位之下,或等动水位升过滤水管再抽水;修补或更换吸水管


}