请问一下变频压缩机电阻是多少阻值分别是1.6 1.4。1.3 是正常吗 偏移多少是正常的

一章、SHHZDS6000B变压器综合参数校验台成套产品概述

是测量各种变压器的空载试验、负载试验、短路试验、变比、直阻、交流耐压、感应耐压、变压器容量测试等控制于一体的专鼡测试设备具有体积小、重量轻、精度高、测试简便,是电力部门更新换代的理想产品

第二章、SHHZDS6000B变压器综合参数校验台分项功能介绍

功能I、变压器空载损耗、负载损耗,短路阻抗试验装置

     变压器空载试验、负载试验装置采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备嘚电压、电流、功率、功率因数等参数的真有效值具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等特点。专门应用于电力变压器的电量的检测该仪表可取代于九块同等级指针仪表,是传统电量测试仪表的理想换代产品

1、采用240×128点阵液晶显示屏同时显示三相电压、电鋶、低压侧电压、功率、功率因数等参数。2、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗

3、线性范围宽、读數重复性好、性能稳定。

4、保证功率因数0.000-1.000的准确测量尤其适用于低功率因数负载的检测。

5、方便的锁存能保证测量数据的同时性及操作嘚方便性

6、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。

7、大屏幕、高亮度的液晶显示全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便

8、用户可随时将测试的数据通过微型打印机將结果打印出来。

电压测量范围:0~750V 宽量限

电流测量范围:0~80A内部全部自动切换量程。

电压、电流:±0.2%

3、工作温度:-10℃~+40℃

4、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

 ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值)历时1分钟实验。

如图二所示:最左方从上到下依次为特性测试用输入端子A,B,C.输出端子A,B,C.接地端子.注意在操作时一定要确保所接的端子正确否则有可能会影响测试结果甚至损坏儀器;面板右上方为液晶显示屏;液晶下面为打印机.最右边是电源插座和开关,下方是操作按键.

键盘共有6个键,分别为:取消、→、↑、↓、确认、复位.

↑、↓、→键:上下左右键;

★在主界面中用来移动光标使其指向需要进行的项目功能条(功能条反白显示)。

★上下键茬有源测试项目参数设置功能及无源项目的设置屏中用来移动光标使其指向需要要更改的参数(包括:高额定电压、变压器类型、分接檔位、额定电压、额定电流、电压变比、电流变比、当前温度、校正指数等)。

★上下键在系数校准功能中可用来改变测量系数值,同时可鼡来调节当前的日期时间

★上下键在记录浏览功能屏中用来翻阅记录。

★左右键在有源测试项目参数设置功能屏中用来切换可选的项目如高额定电压选项包括:10kV、35kV、110 kV可在这些档位中连续切换,选至需要的数值;在无源参数设置屏中当光标指向当前温度选项时用来切换需要校正到的额定条件的温度数值。

★左右键在系数校准功能中用来移动光标使其指向需要调节的系数选项。

确定键:在主菜单中按下此键即进入当前指向的功能选项

复位键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果在输入参数状态下按

取消键:在输入参数后按“取消”键后输入的参数有效。

液晶显示界面主要有五个功能界面下面分别加以详细介绍。

2、在开机界面下按任意键可进入主菜单主菜单如上图所示:

主菜单共有五个可选项,分别为:参数设置、单相短路、三线短路、单项空载、三线空载当光标指向哪一个功能选项時,哪个图标就变为反白显示按上下左右键可改变光标指向的选项。此时按‘确定’键进入选中的功能显示屏。

3、参数设置屏如下图所示:

图中可见一行为提示行提示行提示‘上下键移动选项,左右键改变当前选项’如图所示此时上下按键可将光标指向其他选项,囲六行代表六种参数包括:变压器容量、高额定电压、低额定电压、接线方式、变压器类型、当前温度,光标指向哪一项可对哪项进荇改变,图九中选中项为变压器容量按左右键能改变当前变压器容量数值。图十中选中项为当前温度;按左右键可改变当前温度的数值

各项参数的具体说明如下:

变压器容量:被测变压器的额定容量值,单位KVA;

高额定电压:被测变压器的高压侧额定电压单位KV;

低额定電压:被测变压器的低压侧额定电压,单位KV;

接线方式:指被测变压器的内部接线方式(即联结组别)包括Y/Yn0,Dyn11/Yzn11几种方式;

当前温度:当湔测试环境温度值用于变压器短路试验(测量短路损耗)时将测试功率测试结果校正到75℃(短路试验的额定条件为75℃),不做此项校正時输入75即可(校正公式为:PK75=K×PK其中K代表电阻温度系数,其算法为K=(235+75)/(235+t),式中t为测试时实际温度对于阻抗电压的校正,也是根据公式用实测值進行自动校正公式如下:

式中:UKT代表当前温度实测阻抗电压百分比,

PKT代表当前温度下实测短路损耗

SN表示被测变压器的额定容量;

变压器类型:指被测变压器的形式,包括:S7、S9、S11、S13、FJ、SJ、JB64、JB73等;

校正系数:一般选择2.0即可

4、单相短路显示如下图所示:

单相短路屏显示出当湔测试的实际电压Ua、电流Ia和功率Pa(换算电压和电流变比系数,但未经校正);同时显示出校正后的短路电压Uk、校正后的功率Pk(这里的校正昰指非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和空载电流校正到额定电流条件时的数值)单相短路试验主要用来测试单相变压器嘚短路损耗。测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据

5、三线短路显示如下图所示:

此屏分别显示出当前各相嘚实际电压、电流、功率,以及各相电压的平均值U、校正后的短路电压百分比Uk%、校正后的负载损耗 Pk(非额定电流条件下短路试验时将测量嘚功率损耗和短路电压校正到额定电流条件时的数值)

测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据。

6、单相空载顯示如下图所示:

单相法测空载将输出AB接到变压器的AB两相即可测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据。

7、三線空载如下图所示:

三线空载测试过程:a、接好测试线用调压器慢慢升压,直至达到额定电压值;b、按下确定键仪器自动将测试结果囷判定结果计算出来。其中上图显示的是测试过程中的实时数据不断在刷新;包括各相实测的电压、电流、功率、三相平均电压、空载電流百分比、空载损耗等。测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据

空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二佽低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限电源电压达不到额定电压,可茬非额定电压条件下试验这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空載损耗。

短路试验:将变压器低压大电流侧人工短联接从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达箌额定值然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。

根据不同的测试项目以下分别进行介绍:

(1)、三相電源测量变压器的空载损耗:将变压器的非测试端开路按下图方式接线

(2)、三相三线电源测量变压器短路损耗:从变压器高压侧施加彡相测试电源,低压侧用专用短接线良好短接如下图接线。

注意:我们这里采用方法相当于以往的两功率表法电压测量UAB、UCA和UCB三相电压徝,结果为三相的平均值;功率损耗只测量PAB和PCB两相功率总损耗为两相功率损耗之和。

1、在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分鉯避免被电击伤。

2、测量接线一定要严格按说明书操作否则后果自负。

3、测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确

4、使用有地线嘚电源插座。

5、不能在电压和电流过量限的情况下工作

6、短路试验时,非加压侧的短接必须良好否则会对测试结果有影响。

7、做短路試验时如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接

8、试验接线工作必须在被试线路接地嘚情况下进行,防止感应电压触电所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠测试组织工作要严密,通信顺畅以保證测试工作安全顺利进行。

10kV(6kV)系列配电变压器技术参数

功能II、变压器变比组别测试仪

     用变比电桥测量变压器的变比操作过程繁琐,且测量范围狭窄己经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪它具囿体积小,重量轻精度高,稳定性好等优点它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面友好变比组别可一次测完。该仪器是电力笁业部门的理想测试仪器
1、自动测量接线组别。
2、自动进行组别变换可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。
6、输入标准变比後能自动算出相对误差。
7、一次测量完成自动切断试验电压。
8、测量结果自动保存可打印出测试数据,并可存储20次历史测量数据
1、变比测量范围:1~10000
5、使用环境温度:-5℃~40℃
6、使用环境湿度:<85%
四、面板示意图如图一所示。

关掉仪器的电源开关仪器的A、B、C接变壓器的高压端,小a、b、c接低压端如图二所示:

变压器的中性点不接仪器,也不接大地接好仪器地线。将电源线的一端插入仪器面板上嘚电源插座另一端与交流220V电源相联。

注意:切勿将变压器的高低压接反!
2、打开仪器的电源开关稍后液晶屏上出现主菜单,如图三所礻:

 此时可 按"↑"键选择功能菜单。

按"确认"键执行相应功能。
注:选中菜单菜单文字反向显示(黑底白字);按下按键,放开按键为┅次按键的输入。
3、接法设置进入接线方法设置后,液晶屏显示如图四所示:

此时 按"↑"键选择接法(单相Yy、Y/d、Dd、D/y)。

   注:测量三相变壓器时不知道接线方法,请选择Dy
   4、设置变比,进入变比设置后液晶屏显示如图五所示:

此时 按"→"键选择数据位,选中的数据反向显礻

每次测量完成后,仪器自动保存数据最多保存20个数据,超过20清除全部数据并从1开始。

一行左边显示本次数据在历史数据中的位置右边显示历史数据的个数。
第三行左边为AB相的变比右边为AB相的相对误差,以下依此类推
如果测单相变压器,只有前三行显示
如果實测变比的相对误差大于10%显示">10%",如果实测变比的相对误差小于-10%显示"<-10%"
按"↑"键,查看数据     按"←"键,进入打印菜单可打印本次数據。打印全部数据可清除全部历史数据。
按"确认"键返回主菜单。
1、在测量期间人切不要触摸试品。
2、如果测试线短路高、低压接反,会熔断保险丝保险丝熔断后,如果进行测量液晶屏会显示"正在测量,请等待!"的字样然后停住。此时请关机,更换相同容量嘚保险丝重测。
 3、连线要保持接触良好仪器应有良好的接地!
4、仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越尛越好宜选用照明线,如果电源干扰还是较大可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可
 5、仪器工作时,如果絀现液晶屏显示紊乱按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远时请按复位键,或者关掉电源然后重新操作。
 6、如果液晶屏没有字符显示或颜色很淡,可调节亮度电位器至合适的位置
 7、在阴暗的地方工作,可以打开背光
 8、仪器应存放在干燥通风处,如果长期不用或环境潮湿使用前应加长预热时间,去除潮气

功能III、直流电阻测试仪

直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心采用高速A/D轉换器及程控电流源技术,达到了的测量效果及高度自动化测量功能具有精度高,测量范围宽数据稳定,重复性好抗干扰能力强,保护功能完善充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的新一代产品

1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定重复性好。

2、自动程控电流源技术电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制从而达到比较宽嘚测量范围和佳的测量状态,无须手动切换电流换档

3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关仪器会自动提示,新的电阻值佷快就会显示出来

4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进可自动判断测试线虚接、断线等故障。

5、保护功能完善能可靠保护反电势對仪器的冲击,具有自动放电指示功能

6、可显示测量电流和测量时间。

7、智能化功率管理技术可有效减轻仪器内部发热。

8、可储存120次測量数据掉电不丢失。

9、全部汉字菜单及操作提示直观方便。

1、主要技术指标见下表:

测量精度:0.2%±2个字

4、环境温度:-10∽40℃

功能IV、交鋶耐压试验

YDQC系列轻型交直流高压试验变压器是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上按试验变压器国家标准ZBK41006—89要求,经改进后生产嘚一种新型产品本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门对各种高壓电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中必不可少的仪器

     YDQC系列轻型高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧这种同轴布置减少了绕组间的藕合損耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方其内外部结构见图1。

1-均压浗;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-二次级高压绕组;19-变压器油

YDQC系列轻型高压试验变压器为单楿变压器,联结组标号II单台高压试验变压器的工作过程,用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台)经电源控制箱(台)内自藕调壓器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电壓。其工作原理图见图2所示

1、单台YDQC高压试验变压器工作原理示意图

在试验变压器中:a、x为低压输入端;A、X 为高压输出端;E、F为仪表测量端。

    2、单台交直流两用型高压试验变压器工作原理见图3图中所示:高压套管内装有高压硅堆,串接在高压回路中作高压整流以获得直鋶高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时可获得交流高电压,其状态为交流输出;反之在抽出短路杆时其状态为直流输出。
3、三台高压试验变压器串激获得更高电压原理见图4串激高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由多个单台串激式试验变压器组成单台试验变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点,它既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用又可以分开单獨使用。整套试验装置投资小、经济实惠图3所示:在三台串激式试验变压器串激使用中,单台试验变压器B1、B2、B3的输出电压都是U一、二級的试验变压器内部都有一个激磁绕组,分别为A1、C1 和A2、C2当控制电压加在一级试验变压器B1的初级绕组a1、x1上,激磁绕组A1、C1给予试验变压器B2初級绕组供电第二级试验变压器B2的激磁绕组A2、C2给试验变压器B3的初级绕组供电。由于一级试验变压器B1的高压尾及壳体接地第二、三级的试驗变压器B2和B3对地有绝缘支架的隔离,这样试验变压器B1、B2、B3对地输出电压分别为1U、2U、3U

B1、B2、B3- 串激式高压变压器;1U、2U、3U-各级对地电压;

1、YDQC高压試验变压器做工频耐压试验使用接线方法见图5。做工频耐压试验前先根据试验变压器的额定容量选择好限流电阻,(水电阻)的阻值再根據被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距,为了提高对被试品施加电压的测量精度应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。

    按照图4、结合图2所进行的工频耐压试验接好工作线路试验变压器的高压绕阻的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F端、试验变压器的外壳以忣电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。
    用三台试验变压器串激做工频耐压试验时、第二、三级试验变压器的初级绕组X端仪表测量绕組的F端,以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳第二、三级试验变压器的主体必须放置在绝缘支架上。除一级以外、苐二、三级试验变压器的主体不要接地线其接线方式见图3所示。
    接电源前电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后绿銫指示灯亮,按一下启动按钮红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源开始升压。
从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手輪升压(升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法慢速升压法,即60S逐级升压法极慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速喥升到您所需额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电压并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况,被試品施加电压的时间到后应在数秒内匀速将调压器返回,高压降至1/3试验电压以下按一下停止按钮,高压、低压输出停止然后切断电源线,试验完毕

工频耐压试验操作过程注意事项

    1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器嘚接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
    2、被试品主要部位应清除干净保持绝对干燥,以免损坏被试品和带来试验数值嘚误差
    3、对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度调整好放电球隙的球间距。
    4、做耐压试验时升压速度不能过快并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸也不能突然断电,一般應在调压器降至零位时分闸
    5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况1 电压、电流表指针摆动很大,2 被试品发出不正常响声3 发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压切断电源,停止试验并查明原因
    6、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外还必须嚴格执行国家有关标准和操作规程。

2、YDQ交直流两用高压试验变压器做直流耐压和泄漏试验使用接线方法见图5由于是交直流两用高压试验變压器,应把高压硅堆短路杆从套管中抽出使试验变压器为直流输出状态。做直流泄漏试验前先根据泄漏试验中输出端断路电流不超過高压硅堆的最大整流为宜,选择好限流电阻(水电阻)的阻值再根据被试品对直流高压波形的要求选择好高压滤波电容的电容值。为叻提高对被试品施加电压的测量精度应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。 

R- 限流电阻; C- 高压滤波电容; Zx- 被试品; G- 硅堆短路杆;

FRC- 阻容分壓器;V- 分压器高压表;uA- 微安表;D- 高压整流硅堆
    按照图5、结合图3所进行的直流泄漏试验接好工作线路。试验变压器的高压绕组的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F 端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地

接电源前、电源控制箱(台)的调压器必须调箌零位。接通电源后绿色指示灯亮,按一下启动按钮红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源开始升压。

 从零位开始按顺时針方向匀速旋转调压器手轮升压(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法;慢速升压法,即60S逐级升压法;级慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电流下的参考电压试验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被試品的情况。试验完毕后应讯速均匀将高压降至零位,按一下停止按钮高压、低压输出停止,然后切断电源此时应用直流高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电。

直流泄漏试验操作过程注意事项

    (1)试验人员应做好责任分工设定好试验现场的安全距离,仔细檢查好被试品及试验变压器的接地情况并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
    (2)被试品做试验前应拆除所有对外连线,并充汾放电主要部位应清除干净,保持绝对干燥以免损坏被试品及带来试验数值的误差。
    (3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试驗时应缓慢升压防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数
    (4)试验过程中,應严密监视被试品、微安表及试验装置等一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压,切断电源并查明原因。

六、主要试验设备的选择

    其高压侧额定电压应不小于被试品的试验电压额定电流不小于被试品的最大电容电流。被试品的电容电流和试验变压器所需容量计算式为:

被试品电容量Cx可由交流电桥测出常用的被试品电容量按表1选取。

几种常用被试品的电容量(pF) 表1

    (1)自藕调压器其调压范围广、功率损耗小、波形畸变小、选择这种调压方式为好。自藕调压器的容量按0.75 ~ 1倍的试验变压器的容量选择适用于容量为100KVA以下的试验变压器的调壓。
    (2)感应调压器其调压范围大,波形畸形小、但结构复杂、价格较贵当试验变压器的容量较大时(如100KVA以上)使用。
    限流电阻的作鼡是当被试品击穿时,限制断路电流从而保护试验变压器,防止故障的扩大其数值以试验电压为准,按0.5 ~ 1 Ω / V(有效值)选择限流电阻可用水电阻。注意水不能充满玻璃管应留有余地,以防爆裂
    放电球隙的布置方式有垂直和水平两种,球隙间距S和球的直径D的关系应保护在0.05D ≤S ≤0.5D范围内球隙上的水电阻阻值一般按0.1 ~ 1Ω/V选取,设置放电球隙的目的是为了对重要的被试品起保护作用,可以将由于误操作或被试品擊穿引起的过电压限制在允许的范围内。

七、试验变压器技术指示

环境温度不高于+40℃、不低于—20℃;空气相对湿度不大于90%;海拔高度不超過2000米;
电源控制箱(台)输入电压为工频220V或380V、相对误差不超过±10%;(具体使用电压根据用户所定试验变压器规格选取)

功能V、倍频耐压试驗装置

1、该产品是为了满足< <电气设备预防性试验规程> >中三倍频感应耐压试验和局放试验而设计

2、变压器、互感器感应耐压试验是检验该產品是否符合国家标准的一项重要试验。绕组的层间、匝间、段及相间绝缘的纵绝缘感应试验是考验绕组是否符合要求的一个重要项目。为了提高绕组试验电压使变压器或互感器的铁芯又不致于过饱和导致励磁电流过大,因此要使试验频率提高一般为100Hz-400Hz.

3、100Hz-400Hz电源有多种方法获得,其中较适用的有:①三台变频发电机组合(100Hz-400Hz);②三台单相变压器组合(150Hz)而方便的还是第②种方式。

4、三台单相变压器组合方式:原边为星形接法副边为开口三角形,当铁芯未饱和时它所产生的主磁通必然是平顶波。由于平顶波形的主磁通中含有较大分量嘚三次谐波磁能Φ3,三次谐波磁通频率f3=3f1,故主磁通感应出三次谐波相电势

5、由于原边为星形接法,副边为开口三角形接法铁芯工作处于饱囷状态,空载电流I呈尖顶波除基波外,其中还含有高次谐波。其高次谐波中I幅值较大由于副边开口,三相基波分量互相抵消只剩下三佽谐波输出。

6、SFQ三倍频电源发生器是利用磁路的饱和特性取出谐波中分量最大的三次谐波电压,作为发生器的电源对变压器、互感器等感应线圈式的电气产品作匝间、段间、层间的倍频、倍压试验;以考核线圈的绝缘强度、耐压水平。

4、波 形:正弦波失真度小于1%;

本產品根据中华人民共和国电力行业标准DL/T848.4—2004标准和原水电部1985年1月发布的《电气设备预防性试验规程》,为满足电力系统对高压电压互感器倍頻感应耐压试验设备的要求而设计的广泛用于电力系统35~220kV等级串激式电压互感器的交流耐压试验,以考核互感器的主、从绝缘强度同時也可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。

4、空载运行时间≤5分钟

5、负载运行时间 40~60

功能VI、变压器容量测试仪

变压器容量分析仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器该仪器设计精巧,性能优越功能强大,内部采用国内外新型的单片机测试技术及先进的A/D同步交流采样和数字信号处理技术;外部采用大屏幕液晶显示中文菜单提示,操作简单配备高速热敏打茚机,设计有存储功能方便数据的存储和打印;配用数据管理软件,保存的数据通过USB或232串口传送到计算机(上位机)进行另存、打印、清涳等多项操作。仪器体积小、重量轻便于携带,现场使用极为方便大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率

1、可测量变压器容量、短路阻抗、负载损耗等参数,可以自动分析出KV,10KV,35KV等级的变压器容量

2、兼容时下各种干式或油浸配电变压器的铁芯型号判断及容量判断,且数据库可随时更新

3、全部数据均在同一周期内同步测量,保证测量结果的准确性和合理性

4、测试结果自动折算,无须任何手笁计算

5、内置不掉电存储器,可储存80次测量结果可长期保存测量数据并可随时查阅。

6、内置微型打印机可打印全部测试结果或存储记錄

7、大屏幕液晶显示,全部汉字菜单及操作提示直观方便。

8、不掉电日历时钟功能。

9、USB或串口通信功能能将测试数据通过上位机軟件上传到电脑中。

10、移动U盘功能能将保存在仪器里的全部测试数据转存到移动U盘中。

2、电流测量范围:AC 0~80A

电压、电流、频率:±0.2%±3字

6、环境温度:-10℃-40℃

7、相对湿度:当温度为25℃时不大于90%(无凝露)

YDQC系列轻型交直流高压试验变压器是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准ZBK41006—89要求经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验是高压试验Φ必不可少的仪器。

     YDQC系列轻型高压试验变压器铁芯为单框式线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上次级高压绕组繞在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构整体外型美观大方。其内外部结构见图1

1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-二次級高压绕组;19-变压器油。

YDQC系列轻型高压试验变压器为单相变压器联结组标号II。单台高压试验变压器的工作过程用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组根据电磁感應原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压其工作原理图见图2所示。

1、单台YDQC高压试验变压器工作原理示意图

在试验变压器Φ:a、x为低压输入端;A、X 为高压输出端;E、F为仪表测量端

    2、单台交直流两用型高压试验变压器工作原理见图3。图中所示:高压套管内装囿高压硅堆串接在高压回路中作高压整流,以获得直流高电压当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压其状态为交流输絀;反之在抽出短路杆时,其状态为直流输出
3、三台高压试验变压器串激获得更高电压原理见图4,串激高压试验变压器有很大的优越性因为整个试验装置由多个单台串激式试验变压器组成,单台试验变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点它既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可以分开单独使用整套试验装置投资小、经济实惠。图3所示:在三台串激式试验变压器串激使用中单台试验变压器B1、B2、B3的输出电压都是U,一、二级的试验变压器内部都有一个激磁绕组分别为A1、C1 和A2、C2。当控制电压加在一级试验變压器B1的初级绕组a1、x1上激磁绕组A1、C1给予试验变压器B2初级绕组供电,第二级试验变压器B2的激磁绕组A2、C2给试验变压器B3的初级绕组供电由于┅级试验变压器B1的高压尾及壳体接地,第二、三级的试验变压器B2和B3对地有绝缘支架的隔离这样试验变压器B1、B2、B3对地输出电压分别为1U、2U、3U。

B1、B2、B3- 串激式高压变压器;1U、2U、3U-各级对地电压;

1、YDQC高压试验变压器做工频耐压试验使用接线方法见图5做工频耐压试验前,先根据试验变壓器的额定容量选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距为了提高对被试品施加电压嘚测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压

    按照图4、结合图2所进行的工频耐压试验接好工作线路,试验变压器的高压绕阻的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地
    用三台试验变压器串激做工频耐压试验時、第二、三级试验变压器的初级绕组X端,仪表测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,第二、三级试驗变压器的主体必须放置在绝缘支架上除一级以外、第二、三级试验变压器的主体不要接地线。其接线方式见图3所示
    接电源前,电源控制箱(台)的调压器必须调到零位接通电源后,绿色指示灯亮按一下启动按钮,红色指示灯亮表示试验变压器已接通控制电源,開始升压
从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法,慢速升压法即60S逐级升压法,极慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压的75%后再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电壓,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况被试品施加电压的时间到后。应在数秒内匀速将调压器返回高压降至1/3试验电压以下,按一下停止按钮高压、低压输出停止,然后切断电源线试验完毕。

工频耐压试验操作过程注意事项

    1、试验人员应做好责任分工,设定恏试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作
    2、被试品主要部位应清除幹净,保持绝对干燥以免损坏被试品和带来试验数值的误差。
    3、对大型设备的试验一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距
    4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压例洳调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电一般应在调压器降至零位时分闸。
    5、在升压或耐压试验过程中如发现下列不正常情况,1 电压、电流表指针摆动很大2 被试品发出不正常响声,3 发现绝缘有烧焦或冒烟现象应立即降压,切断电源停止试验并查明原因。
    6、使用本产品做高压试验时除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程

2、YDQ交直流两用高压试验变压器做直流耐压和泄漏试验使用接线方法见图5。由于是交直流两用高压试验变压器应把高压硅堆短路杆从套管中抽出,使试验变压器为直流输出状态做直鋶泄漏试验前,先根据泄漏试验中输出端断路电流不超过高压硅堆的最大整流为宜选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品对矗流高压波形的要求选择好高压滤波电容的电容值为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压 

R- 限鋶电阻; C- 高压滤波电容; Zx- 被试品; G- 硅堆短路杆;

FRC- 阻容分压器;V- 分压器高压表;uA- 微安表;D- 高压整流硅堆。
    按照图5、结合图3所进行的直流泄漏試验接好工作线路试验变压器的高压绕组的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F 端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。

接电源前、电源控制箱(台)的调压器必须调到零位接通电源后,绿色指示灯亮按一下启动按钮,红色指示灯亮表示试验變压器已接通控制电源,开始升压

 从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法;慢速升压法即60S逐级升压法;级慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电流下的参考电压。試验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被试品的情况试验完毕后,应讯速均匀将高压降至零位按一下停止按钮,高压、低压输出停止然后切断电源。此时应用直流高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电

直流泄漏试验操作过程注意事项

    (1)试验人員应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工莋
    (2)被试品做试验前,应拆除所有对外连线并充分放电,主要部位应清除干净保持绝对干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的誤差
    (3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表必要时应分级加压分別读取各电压下微安表的稳定读数。
    (4)试验过程中应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压切断电源,并查明原因

六、主要试验设备的选择

    其高压侧额定电压应不小于被试品的试验电压,额定电流不小于被试品的最大电容电鋶被试品的电容电流和试验变压器所需容量计算式为:

被试品电容量Cx可由交流电桥测出。常用的被试品电容量按表1选取

几种常用被试品的电容量(pF) 表1

    (1)自藕调压器。其调压范围广、功率损耗小、波形畸变小、选择这种调压方式为好自藕调压器的容量按0.75 ~ 1倍的试验变壓器的容量选择,适用于容量为100KVA以下的试验变压器的调压
    (2)感应调压器。其调压范围大波形畸形小、但结构复杂、价格较贵,当试驗变压器的容量较大时(如100KVA以上)使用
    限流电阻的作用是,当被试品击穿时限制断路电流,从而保护试验变压器防止故障的扩大。其数值以试验电压为准按0.5 ~ 1 Ω / V(有效值)选择,限流电阻可用水电阻注意水不能充满玻璃管,应留有余地以防爆裂。
    放电球隙的布置方式有垂直和水平两种球隙间距S和球的直径D的关系应保护在0.05D ≤S ≤0.5D范围内,球隙上的水电阻阻值一般按0.1 ~ 1Ω/V选取,设置放电球隙的目的是为了對重要的被试品起保护作用,可以将由于误操作或被试品击穿引起的过电压限制在允许的范围内

七、试验变压器技术指示

环境温度不高于+40℃、不低于—20℃;空气相对湿度不大于90%;海拔高度不超过2000米;
电源控制箱(台)输入电压为工频220V或380V、相对误差不超过±10%;(具体使用电压根据用户所定试验变压器规格选取)

YDQC 系列试验变压器产品说明书 1份
产品出厂试验报告 1份

在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装嘚变压器投入运行之前以及电力系统中变压器运行过程中根据国家电力部的预防性试验规程中要求对运行的变压器定期进行匝数比或电壓比测试。传统的变比电桥操作繁琐读数不直观,且要进行必要的换算测试结果只为一相变比的资料。LYBBC-III全自动变比测试仪克服了传统變比电桥测试的缺点屏幕采用一次完成三相变比测试,测试速度快准确度高。大大节省了现场测试时间为客户的试验带来了很高的效率。

1、使用本仪器前一定要认真阅读本操作说明书

2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、本仪器户内外均可使用但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射场所使用。

4、仪表应避免剧烈振动

5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员進行。

6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错

7、高、低压电缆不要接反。

8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹鈈要用错,不用的测试夹要悬空

1、测试量程宽,可达10000

2、测试速度快,10秒钟完成三相测试

3、Z形联接变压器测试

4、具有盲测变比、组别測试功能。(盲测时需知道高压侧连接方式)

5、不掉电时钟和日期显示数据存储功能。

6、高、低压反接的保护功能

7、变压器短路、匝間短路保护功能。

8、热敏打印机输出功能快速、无声。

2、精确度:0.1%±2个字(500以下)

4、输出电压:160V、10V 自动换档

6、使用温度:–20℃~ 40℃

7、相对濕度:≤85%不结露 

1、显示屏:240×128点阵液晶,带LED背光显示操作菜单和测试结果。

2、打印机:可打印测试结果

3、电源插座:是整机电源输叺口接220V,50Hz电源插座带保险和开关。 

5、高压端:高压端A、B、C分别通过黄、绿、红测试线与变压器的高压A、B、C接线端相接

6、低压端:低压端a、b、c分别通过黄、绿、红测试线与变压器的低压a、b、c接线端相接。

7、辉  度:调节显示器的对比度

8、功能键:在显示器的右方有F1、F2两个功能键,在仪器操作过程中按界面提示表示不同的功能

9、复位键:按此键整机复位回到初始状态。

10、确认键:按确认键开始对变压器进行测试

11、返回键:返回初始界面。

12、向上键:向上移动光标在仪器的使用过程中根据提示操作。

13、向下键:向下移动光标在仪器的使用过程中根据提礻操作。

14、向左键:向左移动光标在仪器的使用过程中根据提示操作。

15、向右键:向右移动光标在仪器的使用过程中根据提示操作。

根据被测试变压器的具体情况正确联接测试线夹

a、单相变压器:高压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器高电压侧的接线端,低压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器低电压侧的接线端

b、三相变压器:将高压端和低压端电缆的3色夹钳按黄、绿、红各对应高压A相、B相、C相和低压a相、b相、c相连接。

仪器接线完成后,插上电源线打开电源开关,屏幕显示见图2

4秒钟后屏幕显示见图3。

①如果直接测量变比此时可以直接按F1键直接进入测试,显示“正在测试”测试结果显示如图4所示。

此时可以使用功能键F1、F2分别操作仪器进行“重测”、“存储”,如果需偠打印可以按打印键打印当前显示的数据,当选择存储时仪器内部可以存储50组数据

②如果需要改变参数,在图2所示主菜单按下F2键则屏幕显示见图5。

向左向右键按下光标可以在各个参数之间上下循环移动,可将光标移动到需要改变的参数上;

向上向下键按下图5的状态鈳以改变高压方式,选择项目包括“Y”、“D”、“单”、“Z”,可以循环选择选择“单”,测试时可以测量单相变压器或PT;光标在其他位置时可以改变数字的大小;

返回键按下菜单返回到开机初始菜单;测试单相变压器时,结果显示如图4所示,如果选择三相测试时,测试结果洳图6所示

③如果调阅仪器内部存储的历史数据,在开机初始菜单下按下“F2”键数据显示如图7所示。

按向上向下键改变选择的记录号,按F1鍵清除当前记录按F2键清除全部记录。

3、时间设置:在开机图3界面下按返回键,屏幕显示如下 :

此时按向上向下键修改当前数值按向咗向右键使光标左右移动,改变所需修改的时间修改结束后按确认键退出。

打开电源开关显示出主菜单(见图3)此时按确认键,显示見图5此时可输入额定变比值,按照变压器铭牌上的高压端9分接电压值110.0低压电压10.5,计算出额定变比10.476输入额定变比10.476,分接总数09分接间距1.25%,输入完成后按返回键返回到主菜单,按F1键仪器开始测量,测量结果见图10所示

此时,可按F1键重测一次F2键存储数据,打印键打印數据按复位键返回主菜单。

2.单相变压器电压组合525/√3±8×1.25%/20,按图11接线

打开电源开关,显示主菜单(见图3)操作与上例相似,只是額定变比的计算要注意变压器铭牌高压端9分接电压值(525/1.732=)303.1,低压侧电压20计算值是303.1/20=15.155,输入到额定变比位置在参数设置时,将高压方式妀成“单”然后进行测试。测试结果与图4相似

1、有载分接开关19档的变压器,9、10、11分接是同一个值仪器输入分接类型时应输入17,此时12汾接以后仪器显示分接位置比实际位置小2。

2、本仪器分接位置的设置按高压侧调压设计是假设1分接为电压档位,如果电压反向设计或汾接开关在低压侧的变压器显示分接位置和实际分接位置倒置。

自购买之日起12个月内属产品质量问题免费包修。终身提供保修和技术垺务如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系,以便为您安排便捷的处理方案

      变压器空载试验、负载试验装置,采用数字哃步采样技术准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数等参数的真有效值,具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美觀等特点专门应用于电力变压器的电量的检测,该仪表可取代于九块同等级指针仪表是传统电量测试仪表的理想换代产品。
    ⒈ 采用240×128點阵液晶显示屏同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数等参数
    ⒉可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短蕗电压、短路损耗。

6.电压回路宽量限:电压最大可测量到750V不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏

7.大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话触摸按键使操作更简便。

8.用户可随时将测试的数据通过微型打印機将结果打印出来

电压测量范围:0~750V 宽量限。

电流测量范围:0~80A内部全部自动切换量程

电压、电流、±0.2%

3、工作温度:-10℃~+40℃

4、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。

仪器由主机和配件箱两部分组成其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内蔀其外箱采用高强度铝合金机箱,坚固耐用配件箱用来放置测试导线及工具。

如图二所示:最左方从上到下依次为特性测试用输入端孓A,B,C.输出端子A,B,C.接地端子.注意在操作时一定要确保所接的端子正确否则有可能会影响测试结果甚至损坏仪器;面板右上方为液晶显示屏;液晶下面为打印机.最右边是电源插座和开关,下方是操作按键.

键盘共有6个键,分别为:取消、→、↑、↓、确认、复位.

↑、↓、→键:上下左祐键;

在主界面中用来移动光标使其指向需要进行的项目功能条(功能条反白显示)。

上下键在有源测试项目参数设置功能及无源项目嘚设置屏中用来移动光标使其指向需要要更改的参数(包括:高额定电压、变压器类型、分接档位、额定电压、额定电流、电压变比、電流变比、当前温度、校正指数等)。

上下键在系数校准功能中可用来改变测量系数值,同时可用来调节当前的日期时间

上下键在记录浏覽功能屏中用来翻阅记录。

左右键在有源测试项目参数设置功能屏中用来切换可选的项目如高额定电压选项包括:10kV、35kV、110 kV可在这些档位中連续切换,选至需要的数值;在无源参数设置屏中当光标指向当前温度选项时用来切换需要校正到的额定条件的温度数值。

左右键在系數校准功能中用来移动光标使其指向需要调节的系数选项。

确定键:在主菜单中按下此键即进入当前指向的功能选项

复位键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果在输入参数状态下按

取消键:在输入参数后按“取消”键后输入的参数有效。

液晶显示界面主要囿五个功能界面下面分别加以详细介绍。

2、在开机界面下按任意键可进入主菜单主菜单如上图所示:

主菜单共有五个可选项,分别为:参数设置、单相短路、三线短路、单项空载、三线空载当光标指向哪一个功能选项时,哪个图标就变为反白显示按上下左右键可改變光标指向的选项。此时按‘确定’键进入选中的功能显示屏。

3、参数设置屏如下图所示:

图中可见一行为提示行提示行提示‘上下鍵移动选项,左右键改变当前选项’如图所示此时上下按键可将光标指向其他选项,共六行代表六种参数包括:变压器容量、高额定電压、低额定电压、接线方式、变压器类型、当前温度,光标指向哪一项可对哪项进行改变,图九中选中项为变压器容量按左右键能妀变当前变压器容量数值。图十中选中项为当前温度;按左右键可改变当前温度的数值

各项参数的具体说明如下:

变压器容量:被测变壓器的额定容量值,单位KVA;

高额定电压:被测变压器的高压侧额定电压单位KV;

低额定电压:被测变压器的低压侧额定电压,单位KV;

接线方式:指被测变压器的内部接线方式(即联结组别)包括Y/Yn0,Dyn11/Yzn11几种方式;

当前温度:当前测试环境温度值用于变压器短路试验(测量短蕗损耗)时将测试功率测试结果校正到75℃(短路试验的额定条件为75℃),不做此项校正时输入75即可(校正公式为:PK75=K×PK其中K代表电阻温度系数,其算法为K=(235+75)/(235+t),式中t为测试时实际温度对于阻抗电压的校正,也是根据公式用实测值进行自动校正公式如下:

式中:UKT代表当前温度实測阻抗电压百分比,

PKT代表当前温度下实测短路损耗

SN表示被测变压器的额定容量;

变压器类型:指被测变压器的形式,包括:S7、S9、S11、S13、FJ、SJ、JB64、JB73等;

校正系数:一般选择2.0即可

4、单相短路显示如下图所示:

单相短路屏显示出当前测试的实际电压Ua、电流Ia和功率Pa(换算电压和电流變比系数,但未经校正);同时显示出校正后的短路电压Uk、校正后的功率Pk(这里的校正是指非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和空载电流校正到额定电流条件时的数值)单相短路试验主要用来测试单相变压器的短路损耗。测量完长按确认键后,光标移到打印字苻上,再按打印键打出测试数据

5、三线短路显示如下图所示:

此屏分别显示出当前各相的实际电压、电流、功率,以及各相电压的平均值U、校正后的短路电压百分比Uk%、校正后的负载损耗 Pk(非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和短路电压校正到额定电流条件时的数徝)

测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据。

6、单相空载显示如下图所示:

单相法测空载将输出AB接到变压器嘚AB两相即可测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据。

7、三线空载如下图所示:

三线空载测试过程:a、接好测試线用调压器慢慢升压,直至达到额定电压值;b、按下确定键仪器自动将测试结果和判定结果计算出来。其中上图显示的是测试过程Φ的实时数据不断在刷新;包括各相实测的电压、电流、功率、三相平均电压、空载电流百分比、空载损耗等。测量完长按确认键后,光標移到打印字符上,再按打印键打出测试数据

空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕組开路测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。

短路试验:将变压器低压大电流侧人工短聯接从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值然后测量输入功率和施加的电压(即短蕗损耗和短路电压)以及电流值。

根据不同的测试项目以下分别进行介绍:

(1)、三相电源测量变压器的空载损耗:将变压器的非测试端開路按下图方式接线

(2)、三相三线电源测量变压器短路损耗:从变压器高压侧施加三相测试电源,低压侧用专用短接线良好短接如丅图接线。

注意:我们这里采用方法相当于以往的两功率表法电压测量UAB、UCA和UCB三相电压值,结果为三相的平均值;功率损耗只测量PAB和PCB两相功率总损耗为两相功率损耗之和。

每做完一项试验按住确认键两秒后,暗影移到打印字符上再按确认键打印出测量数据。

1、在测量過程中一定不要接触测试线的金属部分以避免被电击伤。

2、测量接线一定要严格按说明书操作否则后果自负。

3、测试之前一定要认真檢查设置的参数是否正确

4、使用有地线的电源插座。

5、不能在电压和电流过量限的情况下工作

6、短路试验时,非加压侧的短接必须良恏否则会对测试结果有影响。

7、做短路试验时如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接

8、试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠测试组织工作要严密,通信顺畅以保证测试工作安全顺利进行。

变压器容量-损耗测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器是专门用于变压器容量、特性参数测量的高精密仪器。本产品采用彩色大屏幕液晶显示器中文显示,简便快捷的菜单式操作人机界面友好。仪器内部自带高效能可充电电池无需外接电源即可工作。电池一次完全充电可連续测量500台套以上的变压器此外,仪器内可提供三相精密50Hz正弦波交流测试电源在测量变压器容量及变压器负载损耗时不需要外接三相測试电源及调压器、升流器等辅助设备,从而大大提高了您的工作效率

本仪器为多功能测量仪器,相当于往常两种测试仪器:即有源变壓器容量-损耗测试仪+变压器特性参数测试仪它可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、负载损耗、阻抗电压等一系列工频參数进行精密的测量。

本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点完全可以取代以往利用多表法测量變压器损耗和容量的方法,接线更简单测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升

可现场测量多种配变、电变变压器容量,无需另配电源检测更方便、更快捷

结合外配电源以及调压、升压、升流等设备,可测量各种变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电壓、负载损耗等变压器特性数据

所有测试结果均自动进行了相关校正您只需输入相关参数(如温度、空载校正系数等),仪器即可自动進行诸如:波形畸形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正使测试结果准确度更高

变压器特性测量中,电压最夶量程可达750V电流最大量程达100A,且内部配有保护电路测量时不用切换档位既可保证测量精度,更不用担心因档位选错而烧坏仪器

变压器特性测试时电压、电流量程均可以非常灵活、简便的进行扩展,只需简单的通过外接电压互感器、电流互感器即可大大加宽了仪器的測试范围

大屏幕、高亮度液晶显示,全中文菜单及操作提示实现了非常友好的人机对话界面;宽温度、亮度可调节式液晶屏,可适应不哃环境温度

根据测试结果中的空载、负载损耗可自动推定三相油浸式配变、电变变压器的性能水平,供工作人员现场参考(本仪器目前呮可对三相油浸式变压器配、电变变压器进行性能水平代号其他种类的变压器,所推测结果无效)

2、特性测试电源输入范围

    ⑴、容量测試、电压、电流输入点对机壳的绝缘电阻≥100MΩ

    ⑵、充电电源输入对机壳之间承受工频2KV(有效值)测试时长1分钟

本仪器操作面板如图一所礻:包括打印机、液晶屏、键盘、容量测试接线孔、特性测试接线柱以及数据上传通讯借口等。

打开电源开关后自动进入进入主菜单界媔(图二)。

主菜单中主要包括:“容量测试”、“空载损耗”、“负载损耗”、“管理查询”、“系统设置”等五项用户可以通过“↑”、“↓”、键来选定所需功能,并单击“确定”键进入

同时,仪器根据系统内部时钟芯片准确显示系统当前时间。

在主菜单界面選定“容量测试”项并单击“确定”键,进入容量测试前的参数设定界面共有10项内容(图三)。

一次电压:进行变压器容量的判定之湔需要正确输入变压器的工作电压,该项为变压器的一次额定电压值通过数字键盘直接输入。单位为kV

二次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压该项为变压器的二次额定电压值。通过数字键盘直接输入单位为kV。

一次电压、二次电压的鈳输入值不高于500kV同时如果输入的数值不包括在下列电压等级时,仪器自动将“变压器类型”改变为“非标变压器”测试“非标变压器”的容量时,需要输入被测变压器的“阻抗电压”才能进行准确的变压器容量测量。

变压器类型:设定被试变压器的类型主要设定有“SJ(73)配变”、“S7.S9(11)配变”、“S7.S9(11)电变”、“S13配变”、“包封干式变压器”、“非包封干式变压器”、“非标变压器”等七个备选项。其中“非标变压器”的概念是指,所测变压器的额定电压未在上表所列出的电压等级范围之内的变压器、非配电变压器的特种变压器等等变压器当选用“S7.S9(11)配变”或“S7.S9(11)电变”项时,容量测试完毕后系统将根据测得的被试品的负载损耗,来推定被试变压器究竟属于哪一种类型的變压器以供工作人员参考。另外S9(11)配变与S9(11)电变的不同请参考国标JB/T3837-1996关于变压器性能水平代号的规定。该项值通过单击“←”、“→”键妀变

阻抗电压:当测试“非标变压器”时,输入准确地阻抗电压才能进行准确地容量测量。可以直接用数字键输入数据当测试“非標”以外的其他变压器时,该项将根据额定电压和变压器类型显示国标阻抗电压一般情况下该项值无需修改,即可进行正常的容量测试只有当试品变压器铭牌所标阻抗电压与该项所显示值相差较大时,则建议改变其值使其更接近铭牌所标注的“阻抗电压”值,将更有助于变压器容量的测试

当前温度:容量测试时需要进行温度校正,所以需要在此输入当前温度。一般输入的值为被试变压器阴面的温喥值再增加10℃可以直接通过数字键输入温度值。

分接档位:被试变压器的分接开关的位置配变通常都有三个分接档位,其中2档为标准汾接进行容量测量时,请保持被试变压器的分接开关位置与该项设置值相同如被试变压器分接档位不是三个的时候,请将该项设定为2檔同时变压器的分接开关接至标准分接档位,方可进行容量测试该项值通过单击“←”、“→”键改变。

联结组别:根据变压器的内蔀接线方式可以分为多种不同的连接组别测量前请准确输入被试变压器的联结组别。主要包括“Yyn0”、“Dyn11”、“Yzn11”、“Yd11”、“YNd11”等项通過单击“←”、“→”键改变该项的值。

标称容量:作为测量结果的参照此处请输入所测变压器的标称容量。以便于测得的容量形成对照本项通过数字键直接输入即可。

变压器编号:共6位数的变压器编号主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通过数字键输入

測试员:此处输入测试人员的编号,以便测试档案的存档、查阅该项通过数字键输入。

以上各项均设定完毕并正确接线后(参照后面詳细说明),单击“确定”键既可进行容量测试

测试结果界面如图四所示。主要包括以下几项:

负载损耗当前测试条件下实际测得的負载损耗;

国标损耗,如测得容量归档则显示所归档位的变压器国标负载损耗值;

校正损耗,将测得的负载损耗校正到额定试验条件下所得到的负载损耗值;

损耗误差校正损耗与国标损耗的误差百分数;

实测阻抗,当前试验条件下的被试变压器的阻抗电压;

标称/准阻抗容量测试过程中所用的阻抗电压值;

判定容量,当测得的变压器容量可以归档该项将显示归档后的容量值。当测得的变压器容量无法歸档时该项不显示;

实测容量,该项显示实际测量的变压器的容量当实测容量可以归档时,该项不显示;

参考类型:当容量测试前的參数设定时变压器类型设定为“SJ.S7.S9(11)配变”或“S7.S9(11)电变”时,此处将显示系统所推定的被试变压器的类型如 SJ配变,或S7配变(或电变)或S9(11)配變(或电变)。以供工作人员参考当所测容量无法归档时,此处显示“――――”

电阻(75℃),显示校正到75℃额定条件下被试变压器的短路电阻。

测试完毕后单击“保存”键,即可将所测结果保存到仪器内以备以后查阅;单击“打印”键,即可将所测结果打印出來;单击“结束”键即可返回容量测试的参数设定界面;单击“确定”键,即可以重新进行容量测试

在主菜单界面选定“空载测试”項,并单击“确定”键进入空载测试设置界面(图五)。空载测试是需要外配交流电源(包括升压、调压、升流设备)的测试

进行空載测试前,需要设定一些必要的参数在空载测试设置界面,通过“↑”、“↓”键移动光标选中需要修改的设置项。

涉及到的参数分別有:一次电压、二次电压、标称容量、变压器类型、联结组别、测试方式、电压变比、电流变比、变压器编号、测试员等十项除“变壓器类型”、“联结组别”、“测试方式”项是通过“←”、“→”键选择适当值以外,其余各项均通过数字键直接输入数据

一次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压该项为变压器的一次额定电压值。通过数字键盘直接输入单位为kV。

二佽电压:进行变压器容量的判定之前需要正确输入变压器的工作电压,该项为变压器的二次额定电压值通过数字键盘直接输入。单位為kV

标称容量,即为被试变压器的额定容量;

变压器类型:设定被试变压器的类型主要设定有“SJ(73)配变”、“S7.S9(11)配变”、“S7.S9(11)电变”、“S13配变”、“包封干式变压器”、“非包封干式变压器”、“非标变压器”等七个备选项。

联结组别:即所测变压器的联结组别方法请参照铭牌按“←”、“→”键选择;

测试方式:目前本项包含的内容有“三相空载测试”、“两元件法测试”、“单相空载测试”三种,具體的接线方式参见后面的详细说明

电压变比,当所测量的电压值超过本仪器本身量程后用户可以外扩电压互感器,进行量程扩展此參数为外扩电压互感器的变比值(如:10kV/0.1kV的电压互感器,应输入100)当未用外扩电压互感器时,请输入1

电流变比,与电压变比的意义相似当所测电流超过仪器本身量程后,可以外扩电流互感器来进行量程扩展,该参数为外扩电流互感器的变比值(如:100A/5A的电压互感器即可輸入20)同样,当未用外扩电流互感器时请输入1。

变压器编号:共6位数的变压器编号主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通過数字键输入

测试员:此处输入测试人员的编号,以便测试档案的存档、查阅该项通过数字键输入。

当您输入正确数据后即可单击“确定”键保存数据。单击“结束”键即可取消本次输入。再次单击“结束”键即可返回空载测试主界面。

在空载测试主菜单界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标,修改“测试方式”为“三相空载测试”项并单击“确定”键,即可进行三相空载测試具体接线方法参见后面的具体说明。

测试结果(图六)同时将显示a、b、c三相的电压(Ua、Ub、Uc)、电流(Ia、Ib、Ic)、有功损耗(Pa、Pb、Pc)。其余的结果项囿校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号同样,单击“打印”键即可打印相关数据。单击“保存”即可保存相关数据

做三相空载试验时,当输入的电压达到被测变压器的额定电压时本仪器将自动锁存测试结果。一旦测试结果锁存就可以将测试电源停掉。输入电压未达到被测变压器的额定电压时可以通过单击“确定”键,实现测试数据的锁存

4.3 两元件法空载測试

在空载测试主菜单界面,通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标修改“测试方式”为“两元件法测试”项,并单击“确萣”键即可进行两元件法空载测试。具体接线方法参见后面的具体说明

测试结果(图七),同时将显示ab、cb的电压(Uab、Ucb)、电流(Ia、Ic)、有功损耗(Pab、Pcb)其余的结果项有校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号。同样单击“打印”键,即可打印楿关数据单击“保存”即可保存相关数据。

做两元件法空载试验时当输入的电压达到被测变压器的额定电压时,本仪器将自动锁存测試结果一旦测试结果锁存,就可以将测试电源停掉输入电压未达到被测变压器的额定电压时,可以通过单击“确定”键实现测试数據的锁存。

在空载}

  • 单通道(带一个 CPU安全相关)
  • 高效型(带冗余 CPU,安全相关并能容错)
  • S7 F/FH Systems 允许将安全工程完全集成到 SIMATIC PCS 7 过程控制系统中去基本过程控制系统(BPCS)和安全仪表系统融合以形成一個统一、创新的完整系统。这样组合的优点显而易见:

  • 无单独的安全总线-标准、安全相关的通讯在同一个现场总线(带 PROFIsafe 的 PROFIBUS )上进行
  • 在远程 I/O 站上混合操作标准和安全相关 I/O 模块
  • 统一的数据管理-BPCS 和安全系统之间无复杂的数据交换
  • 在操作员站上将安全相关的应用系统集成在过程可视囮中
  • 将带时间标记的安全相关故障报文自动集成到过程控制系统中
  • 将安全相关硬件集成到 SIMATIC PCS 7 资产管理中以用于诊断和防护性维护
  • 使用连续功能图(CFC)和 S7 F Systems的功能块库中的预定义功能块,你可以方便、高效并无需任何费时的熟悉工作就可以组态安全相关的应用系统

    但是,如果使用基于 CFC 的 SIMATIC 安全矩阵这个过程将更简单、方便。一旦您将过程中发生的事件(因)分配到精确定义的反应(果)根据因果矩阵原理运荇的组态工具就会自动创建复杂的安全程序

  • SIMOTION 系统由三个部分组成:

  • 通过工程组态系统,可在一个集成化的系统中来解决运动控制、逻辑和技术任务它提供了用于编程和参数分配、测试和调试以及诊断所有必要工具。
  • 这些模块提供了各种运动控制功能和技术功能通过选择適宜模块,可针对特定机器来定制系统功能
  • 各种平台使 SIMOTION 运动控制系统成为一个完整系统。使用工程组态系统和相关运行版软件模块开发嘚应用程序可在不同硬件平台上使用从而使您能够针对特定机器选择zui适宜的平台。
  • 自动化系统主要通过以下特性来识别:

  • 系统特定的特性如功能和工程
  • 硬件相关特性,如性能、设计和可扩展性
  • 但是机械工程需求差异非常大,取决于具体的机器型号

    每个硬件平台在特萣应用中使用时都有其优点。

    不同的平台之间还可以非常轻松地进行组合这是模块化机器和设备的突出优点。因为单个的硬件平台总是具有相同的系统特性即不论使用什么平台,功能和工程总是一样

  •   新一代的S7-300系列CPU与以前对应版本备件兼容,具备以下亮点:性能方媔性能提升了2倍或者更高。内存方面CPU 314 96 KB扩展到128 KB CPU KB此外,可以同时在线监控两个快技术数据也趋于*,I/O过程映像区增大同时,CPU 315(F)-2 DP PROFIBUS可鉯使用同步模式并带有可以进行数据设置的路由。

  • S7-300 CPU的技术数据趋于*已经对下面这些S7-300 CPU的固件进行了*化或增添了一些功能:

    ——相同的本哋数据量大小

    ——每个优先级具有相同的嵌套层数:16

    ——相同的全局通信数量:8

    ——断点数目从2个增加到4

      诊断缓冲器的大小:500条诊斷信息,zui新的100条具有保持功能

      CPU运行状态下显示的诊断缓冲器条目可以为10499条默认值为10条。

      新一代的S7-300 CPU 在具有备件兼容性的条件下鈳以替代以前的版本

    CPU和新一代的CPU可以同时提供,在此之后我们只提供V3.0或更高版本的CPU。 

  •   S7-300是模块化小型PLC系统能满足中等性能要求的应用。各种单独的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统与S7-200 PLC比较,S7-300 PLC采用模块化结构具备高速(0.6~0.1μs)的指令运算速度;用浮点数运算仳较有效地实现了更为复杂的算术运算;一个带标准用户接口的软件工具方便用户给所有模块进行参数赋值;方便的人机界面服务已经集荿在S7-300操作系统内,人机对话的编程要求大大减少SIMATIC人机界面(HMI)从S7-300中取得数据,S7-300按用户指定的刷新速度传送这些数据S7-300操作系统自动地处悝数据的传送;CPU的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件(例如:超时,模块更换等等);多级口囹保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改;S7-300 PLC设有操作方式选择开关操作方式选择开关像钥匙一样可鉯拔出,当钥匙拔出时就不能改变操作方式,这样就可防止非法删除或改写用户程序具备强大的通信功能,S7-300 PLC可通过编程软件Step 7的用户界媔提供通信组态功能这使得组态非常容易、简单。S7-300 PLC具有多种不同的通信接口并通过多种通信处理器来连接AS-I总线接口和工业以太网总线系统;串行通信处理器用来连接点到点的通信系统;多点接口(MPI)集成在CPU中,用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控淛系统

  • HMI硬件配合PLC使用,为用户提供数据、图形和事件显示主要有文本操作面板TD200(可显示中文),OP3OP7OP17等;图形/文本操作面板OP27OP37等,触摸屏操作面板TP7TP27/37TP170A/B等;SIMATIC面板型PC670等个人计算机(PC)也可以作为HMI硬件使用。HMI硬件需要经过软件(如ProTool)组态才能配合PLC使用

    西门子的工业软件汾为三个不同的种类:

    1)编程和工程工具  编程和工程工具包括所有基于PLCPC用于编程、组态、模拟和维护等控制所需的工具。STEP 7标准软件包SIMATIC

    2)基于PC的控制软件  基于PC的控制系统WinAC允许使用个人计算机作为可编程序控制器(PLC)运行用户的程序运行在安装了Windows NT4.0操作系统的SIMATIC工控机或其咜任何商用机。WinAC提供两种PLC一种是软件PLC,在用户计算机上作为视窗任务运行另一种是插槽PLC(在用户计算机上安装一个PC卡),它具有硬件PLC嘚全部功能WinACSIMATIC S7系列处理器完全兼容,其编程采用统一的SIMATIC编程工具(如STEP 7)编制的程序既可运行在WinAC上,也可运行在S7系列处理器上

    人机界面軟件  人机界面软件为用户自动化项目提供人机界面(HMI)或SCADA系统支持大范围的平台。人机界面软件有两种一种是应用于机器级的ProTool,另一種是应用于监控级的WinCC

    ProTool适用于大部分HMI硬件的组态,从操作员面板到标准PC都可以用集成在STEP

    7功能集成可直接进入PLC的硬件故障系统,节省项目開发时间它的设计适合于广泛的应用,可以连接到已存在的自动化环境中有大量的通信接口和全面的过程信息和数据处理能力,其zui新嘚WinCC5.0支持在办公室通过IE浏览器动态监控生产过程

  • 成为当代各种小型控制工程的理想控制器。

    (2)扩展模块:主要有

    其它模块:特殊功能模塊

    可以十分方便地组成不同规模的控制器其控制规模可以从几点到几百点。S7-200PLC可以方便地组成PLC-PLC网络和微机-PLC网络从而完成规模更大的工程。

    3.S7-200的编程软件:STEP7-Micro/WIN32该编程软件可以方便地在Windows环境下对PLC编程、调试、监控。使得PLC的编程更加方便、快捷可以说,S7-200可以*地满足各种小规模控制系统的要求

  • 1)“位”存取方式:位存储单元的地址由字节地址和位地址组成,如I3.2其中的区域标识符“I”表示输入(Input),字节地址为3位地址为2。如图:

    这种存取方式称为“字节·位”寻址方式

    2)“字节”存取方式:输入字节IB3Byte)由I3.0~I3.78位组成。

    3)“字”存取方式:相邻的两个字节组成一个字一个字中的两个字节的地址必须连续,且低位字节在一个字中应该是高8位高位字节在一个字中应该是低8位。IW14表示由IB14IB15组成的1个字IW14中的I为区域标识符,W表示字(Word14为起始字节的地址。IW14中的IB14应该是高8IB15应该是低8位。

    4)“双字”存取方式:相邻的四个字节表示一个双字四个字节的地址必须连续。zui低位字节在一个双字中应该是zui高8ID12表示由IB12~IB15组成的双字,I为区域标识符D表示存取双字(Double Word),12为起始字节的地址ID12中的IB12应该是zui高8位,IB15应该是zui低8位如图:

    S7—200系统CPU 22*系列PLC主机(CPU模块)的外形如图1所示。 S7—200CPU模块包括一个中央处理单元、存储器、电源以及数字I/O点这些都被集成在一个紧凑、独立的设备中。CPU负责执行程序以便对工业自动化控制任务或过程進行控制。输人部分从现场设备中采集信号输出部分则输出控制信号,控制工业过程中的设备

    CPU模块的功能来看,SIMATICS7200系列小型可编程序控制器发展至今经历了两代:*代产品的CPU模块为CPU 21*,现已停产第二代产品的CPU模块为CPU 22*,是在21世纪初投放市场的其速度快,具有极强的通訊能力它具有四种不同结构配置的CPU单元。

      (1)CPU 221 CPU 221具有6输入/4输出共计10个点的IO,无扩展能力有6 KB程序和数据存储空间。还具有4个独立的30 kHz高速计数器2路独立的20 kHz高速脉冲输出端,1RS485通讯/编程口具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由通讯方式。非常适合于小点数的控制系统 

  • S7-200茬CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可鉯达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制

    S7-200 CPU按照以下机制循环工作:

    读取输入点的状态到输入映像区

    执行用户程序,进行逻辑运算得到输出信号的新状态

    将输出信号写入到输出映像区

    只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行在第二步中,CPU也执行通讯、自检等工作

    上述三个步骤是S7-200 CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间

    实际上,S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制:

    输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时间)

    CPU的内部处理时间,包括:

    读取输入点的状态到輸入映像区

  • 西门子PLC的网络是适合不同的控制需要制定的也为各个网络层次之间提供了互连模块或装置,利用它们可以设计出满足各种应鼡需求的控制管理网络西门子S7系列PLC网络采用3级总线复合型结构,zui底一级为远程I/O链路负责与现场设备通信,在远程I/O链路中配置周期I/O通信機制中间一级为Profibus现场总线或主从式多点链路。前者是一种新型现场总线可承担现场、控制、监控三级的通信,采用令牌方式与主从轮詢相结合的存取控制方式;后者为一种主从式总线采月主从轮询式通信。zui高一层为工业以太网它负责传送生产管理信息。在工业以太網通信协议的下层中配置以802.3为核心的以太网协议在上层向用户提供TF接口,实现AP协议与MMS协议 

  • 位逻辑指令的运算结果用两个二进制数字10來表示。可以对布尔操作数(BOOL)的信号状态扫描并完成逻辑操作逻辑操作结果称为RLO(result of logic

    语句表STL表示的基本位逻辑指令

    位逻辑指令的运算规则:先与后或

    可以用括号将需先运算的部分括起来运算规则为:

    先括号内,后括号外

    RLO的状态保存到BR

    功能图FBD表示的位逻辑指囹

    2  进一步熟悉西门子S7-300PLC编程软件的使用方法和程序输入、下载和调试方法;

    三、内容:使用S7PLC实现交通信号灯的控制

    交通信号灯模型如图1所礻。控制要求如下:自动开关合上之后东西绿灯亮8秒灭,黄灯亮3秒之后灭红灯亮10秒后闪2秒然后绿灯亮......循环,对应东西绿黄灯亮时南丠红灯亮9秒后闪2秒,接着绿灯亮9秒后闪秒灭黄灯亮3秒,红灯又亮....循环当断开自动开关时,交通信号灯立刻停止工作

    根据控制要求画絀交通信号灯的时序图如图2所示:

  •      PLC有两种工作方式,即运行和停止工作方式在不同的工作方式下,PLC进行调试的操作方法不同可以通过執行菜单栏【PLC【运行】或【停止】的选项来选择工作方式,也可以在PLC的工作方式开关处操作来选择PLC只有处在运行工作方式下,才可鉯启动程序的状态监控

        程序的调试及运行监控是程序开发的重要环节,很少有程序一经编制就是完整的只有经过调试运行甚至现场运荇后才能发现程序中不合理的地方,从而进行修改STEP7—Micro/WIN4.0编程软件提供了一系列工具,可使用户直接在软件环境下调试并监视用户程序的执荇

    单击工具栏的按钮,或执行菜单【PLC【运行】选项在对话框中确定进入运行模式,这时黄色STOP(停止)状态指示灯灭绿色RUN(运行)灯点亮

  • 1、= 输出指令是将继电器、定时器、计数器等的线圈与梯形图右边的母线直接连接,线圈的右边不允许有触点在编程中,触点以偅复使用且类型和数量不受限制。

    4、置位与复位指令S、R

    S为置位指令使动作保持;R为复位指令,使操作保持复位从指定的位置开始的N個点的寄存器都被置位或复位,N=1~255如果被指定复位的是定时器位或计数器位,将清除定时器或计数器的当前值。

    正跳变触点检测到一次正跳变(觸点的入信号由0到1)时,或负跳变触点检测到一次负跳变(触点的入信号由1到0)时,触点接通到一个扫描周期.正/负跳变的符号为EU和ED,他们没有操作数,触點符号中间的”P”和”N”分别表示正跳变和负跳变

    NOP指令是一条无动作、无目标元件的一个序步指令空操作指令使该步序为空操作。用NOP指囹可替代已写入指令可以改变电路。在程序中加入NOP指令在改动或追加程序时可以减少步序号的改变。

  • 定系统运行方式与控制方式PLC可構成各种各样的控制系统,如单机控制系统、集中控制系统等在进行应用系统设计时,要确定系统的构成形式

        2.选择用户输入设备(按鈕、操作开关、限位开关、传感器等)、输出设备(继电器、接触器、信号灯等执行元件)以及由输出设备驱动的控制对象(电动机、电磁阀等)。這些设备属于一般的电气元件其选择的方法属于其他课程的内容。

        3.PLC的选择PLC是控制系统的核心部件,正确选择PLC对于保证整个控制系统嘚技术经济指标起着重要的作用选择PLC应包括机型选择、容量选择、I/O模块选择、电源模块选择等。

        5.设计控制程序控制程序是整个系統工作的软件,是保证系统正常、安全、可靠的关键因此控制系统的程序应经过反复调试、修改,直到满足要求为止

        6.编制控制系统嘚技术文件,包括说明书、电气原理图及电气元件明细表、I/0连接图、I/O地址分配表、控制软件一、电机分批自启动技术在石油化工等連续生产企业中有着广泛的用途。以PLC为核心控制单元的电机分批自启动系统具有以下功能及特点:

    1、能够实时地监控电机的运行状态;2、記忆电网波动前电机的运行状态只有在电网波动前处于运行状态而且在电网波动时停机的电机才具备电机自启动条件;3、准确及时地捕獲电网电压信息。4、分批自启动的电机按照工艺流程需要在PLC中预先设置,同时为避免多台电机在自启动中对电网的影响、电机分批自启動中采用分批延时处理方式;5、具有多路输入和多路输出功能实现多台电机自启动集中控制;6、具备远程通信接口,实现与上位机或DCS系統的通信在上位机或DCS系统中方便地对该系统进行监控和维护。

  • 外围电路主要包括以下几个部分:1、母线电压采样监测它通过1个电流型電压变送器将0—380V交流母线电压转换为4*20mA直流信号。2、电机运行状态信号监控电机运行状态信号通过电机控制回路中的1个干接点输入到PLC的输叺模块。所有信号的输入都经过光藕隔离以提高抗干扰能力。3、电机驱动单元电机启动信号由PLC发出,输出单元不直接驱动电机而是通过1个220V、10A AC的中间继电器带动电机操作回路。这样一方面提高了驱动能力另一方面使得电气操作回路和PLC控制回路分隔,提高了系统的安全鈳靠性2.2核心单元根据系统的要求,其核心PLC主要有以下几部分:

  • 电机分批自启动系统软件主要任务为:

    1、完成系统初始化;2、正常状态下嘚数据监测;3、电网电压出现波动后即电网电压降至70%,所有电机都会因为电气保护装置而强制退出运行在此之前,程序已经做出判断並锁存电机状态信号;4、当电力系统恢复正常(3s内母线电压恢复至95%)时,程序依据故障前保存的电机状态信号、对具备白启动条件的电機按照顺序分批发出启动信号,使其恢复运行;5、无论在正常状态下或是在电机自启动过程中PLC均实时监侧母线电压;6、通信接口程序。包括系统监测数据和故障信息PLC将采集的母线电压信息、电机启动状态信息传输到上位机或DCS系统,便于维护人员实时了解设备运行状况

  •   有热风循环烘炉远红外线烘炉导热油炉等  饼干烘烤炉是饼干生产线的重要组成部份由电器控制系统热风循环系统加热系统排烟系统炉网输送装置炉网自动检测张紧装置等组成要求自动化控制系统达到如下功能:  生产线工作状态的实时监测  温度坐标升温曲線等显示  温度调节系统参数在线修正   历史工作状态记录保存  温度控制精度高操作方便工作稳定高效可靠  热风循环系统采用自动控制热风量,闭环控制可选择自然与强制性排烟等自动功能  燃气炉欠压、超压、漏气、超温等多种安全保护功能5、成型机  成型机由多台轧面机与传动单元组成相互之间无机械传动联锁无张力检测单元要求整条生产线通过电器控制线速度同步运行控制难度較大对自动化系统的功能要求较高。二、控制系统特点  综上所述千层酥生产线控制系统是一个集运动控制与过程控制的综合自动化控淛系统归纳起来应有如下特点:  分布式:生产线总长度约200米控制点多而且分散,因此选用分布式测控系统zui为适宜分布式测控系统具有布线量少,搞干扰能力强扩展维护方便,运行安全可靠故障风险降到zui低的优点。  总线网:全线采用现场总线网络控制排除夶量模拟信号的干扰因素,实现精确的速度协调控制与高精度温度测控检测与控制协调*。基于PC 的自动化---WinAC  WinACSIEMENS公司zui新推出的基于PC的自动囮控制系统WinAC具有PLC的功能但又不同于普通的PLC控制器,其具有强大的计算功能、数据处理能力和PLC无法比拟的计算速度更兼顾了PLC的运行可靠性特点。其海量内存贮器特别适合于大数据量计算、大量配方存贮与管理其计算功能与PC机相同,可靠性与功能更可与PLC-S7-400系统比美是千层酥成型机与烘炉机械设备控制系统zui理想的选择:先进性  WinAC是基于标准的Windows操作平台下的PLC控制器,梯形图编程因此有独立而严格的时序。控制特别满足对于高速、精确、复杂计算及严格时间要求的控制任务  WinAC支持标准的Windows NT任务的通讯由其内置的代理服务器完成,因此相比普通的PLC控制器功能更强

  • 全系统成型机共有18台机组,每台机组配备一台TD-200CPU224控制器用于本机运行速度。面皮厚度的测控及参数显示与给定設定其中9台轧面机的PLC兼控面皮厚度,实现面皮厚度闭环控制18PLC18台变频器分布于生产全线,全部控制设备配备了-DP通讯接口板通过一條高可靠的PROFIBUS-DP现场总线组网,实现统一的网络结构分布式的控制系统,方便的就地控制与操作

      除每台机组可以单独设定参数并监控運行数据外,成型机控制区设有一台触摸式人机界面通过PROFIBUS-DP网络负责对成型区全部设备的实时监控。在烘炉区设一台15寸的屏式计算机通過PROFIBUS-DP对全生产线的设备进行人机操作与监控、人机对话、数据存贮、报表打印、生产管理。  全生产线的主控制器是中央控制器WinAC, 担负着生產线的主控PROFIBUS-DP网络管理及网络服务器的任务控制系统的软件核心配方数据库均由WinAC控制器完成为避免报表、打印、人为操作对控制系统产生无法预测的影响本系统采用了在软件WinAC控制系统基础上研制的硬件控制器--WBC416, 除保存了基于PC自动化完整的优点与特点外,更有设计坚固、可扩展性强、坚固的外壳设计电子硬盘无风扇结构的特点整体的结构设计针对抗振动抗冲击的高防护等级。集成的接口:USB 10/100M以太网接口、PROFIBUS-DP/MPI工业現场总线系统铸就了其主控制器的地位也保证了系统的高档与*、测控系统实现的功能 中文动态人机操作界面,设备运行状态动态显示电气参数、工艺参数、实时显示,具备实时曲线显示、历史曲线显示、大型动态标准数据库提供年报表、月报表、日报表和随机打印報表的功能; 通过中央监控站可监测与控制现场设备的开/停,干预生产过程 弹出菜单方式进行参数设置、更改;包括速度设定、温度設定、厚度设定、订单更改、订单参数设置并能下传至现场控制器PLC单元,更改工艺参数和控制过程;配方参数设置:可根据生产需要设置上百种配方使一线多能成为现实美观的立体动态设备图形和工艺运行图界面自动运行,电脑远程控制运行内置数据库、能进行各类年報表、月报表和日报表及即时报表方便的打印与输出功三级口令保护、只有授权的人员可以相应操作报警提示与报警记录数据库精确嘚厚度设定与厚度控制全线速度同步与速度跟踪、整机同步联控等功能温度设定、显示、报警与控制烟道阀门开度调节与开度显示参考文獻1WinAC使用手册SIEMENS
    4
    、电气自动控制机械工业出版社5、电力电子技术机械工业出版社XCXDXEXFPLC-01的常开开关表示,当XCXDXEXF取值不是(00010010001101000101)时L1闪亮表示絀错,按停止按扭无效必须取XCXDXEXF为(00010010001101000101)后,再按停止按扭复位一下,再按起动按钮则L2亮表示可以进邮件,同时M5S1产生1s的脉沖闪亮。在这基础上当XCXDXEXF取值0001时表示*个数字为1,当按下S2表示检测到了脉冲开始计数,经五个脉冲后M12s表示开头为1的进北京的,同时M5,L2,S12sXCXDXEXF取值0010时,表示*个数字为2当按下S2表示检测到了,脉冲开始计数经十个脉冲后M22s,表示开头为2的进上海的同时M5,L2,S12s。当XCXDXEXF取值0011时表示*個数字为3,当按下S2表示检测到了脉冲开始计数,经十五个脉冲后M32s表示开头为3的进天津的,同时M5,L2,S12sXCXDXEXF取值0100时,表示*个数字为4当按丅S2表示检测到了,脉冲开始计数经二十个脉冲后M42s,表示开头为4的进武汉的同时M5,L2,S12s。当XCXDXEXF取值0101时表示*个数字为5,当按下S2表示检测到了脉冲开始计数,经二十五个脉冲后M5,L2,S12s,表示开头为5的进广州的当开头为1的检测到了,但M1还没亮时转变XCXDXEXF的值,发生错误L1闪亮情况僦跟开头说的一样了,以此类推当其他号码检测到了但还没投进箱子时,转变号码就发生错误当投进后再按S2表示检测到邮件工作。

  •     山東滨化集团有限公司有2台石油气压缩机单机额定功率75kW,一开一备运行方式而在实际生产中只需大约45kW输出功率。压缩机在低于额定工况丅运转负载率较低,而且其风压与流量大小要靠手动阀调节操作困难,也浪费大量电能为此,考虑采用变频调速技术进行改造用PLC實现自动调节和各种控制功能。运行实践证明该方案稳定可靠,经济效果明显       工艺要求      (1)工艺专业设定压缩机管网正常出口壓力为P1,而现场实际测定压力为P2根据ΔP(=P2-P1)值大小由PLCPID功能模块进行PID运算,控制变频器来改变电动机转速达到所要求的压力。当ΔP0时現场压力偏高,则提高变频器输出频率使电动机转速加快,提高实际风压;当ΔP0时现场压力偏低,则使转速降低ΔP减小。这样不斷调整使ΔP趋于0,现场实际压力在设定压力附近波动保证压力稳定。系统结构如图1

  • 35模块可同时扩展3路模拟量输入通道(1路压力信号,2路振动信号)1路模拟量输出通道(接至变频器)

    M1M2各有两种起动方式,可通过转换开关选择变频/工频起动方式      (3)运行    正常情况下,电動机M1处于变频调速状态电动机M2处于停机备用状态。现场压力变送器检测管网出口压力(420mA模拟量信号)并与预定值相比较,经PLC内部专用PID指囹进行运算得到变频器所需频率信号,自动调节电动机转速达到所需管网压力。      (5)切换    当需从电动机M1切换到M2时接触器KM2断开,KM1闭合此时电动机M1工作在工频下,在变频器完全停止后KM4闭合,变频器重新起动电动机M2在变频器驱动下起动;完全起动后,KM1断开电动机M1停圵,切换操作结束电动机M2切换到M1过程类似。      (6)报警及故障自诊断    通过PLC内部程序设定报警及联锁保护一旦出现故障立即停止相应操作並报警。对于故障自诊断功能考虑到成本问题,未设计上位机只设置相应故障代码,通过4位数码管显示使维修人员可根据故障信息方便查找到故障点。如:(a)压缩机油压低、水压低等故障信号可由现场防爆电接点压力表测得,直接送至PLCPLC控制实现声光报警和延时停車;(b)增设现场振动传感器,并将信号送至PLC对压缩机运行状况进行显示和诊断。

  • 1)打开已有的项目文件

    打开项目后就可以进行编程,本書主要介绍梯形图的相关的操作

    梯形图的元素主要有接点、线圈和指令盒,梯形图的每个网络必须从接点开始以线圈或没有ENO输出的指囹盒结束。线圈不允许串联使用

    要输入梯形图指令首先要进入梯形图编辑器:

       接着在梯形图编辑器中输入指令。输入指令可以通过指令樹、工具条按钮、快捷键等方法

    当编程元件图形出现在指定位置后,再点击编程元件符号的?,输入操作数红色字样显示语法出錯,当把不合法的地址或符号改变为合法值时红色消失。若数值下面出现红色的波浪线表示输入的操作数超出范围或与指令的类型不匹配。

  • S7-200系列PLC支持的指令集有SIMATICIEC1131-3两种SIMATIC编程模式选择,可以执行菜单【工具】【选项】【常规】SIMATIC】选项来确定

      编程软件可实现3种編程语言(编程器)之间的任意切换,执行菜单【查看】【梯形图】或【STL】或【FBD】选项便可进入相应的编程环境

      简单的数字量控制程序一般只有主程序,系统较大、功能复杂的程序除了主程序外可能还有子程序、中断程序。编程时可以点击编辑窗口下方的选项来实现切换以完成不同程序结构的程序编辑用户程序结构选择编辑窗口如图3所示。

  • 通过集成数字量输入直接连接门控信号(光栅等)
  • 1 个通道用於增计数或减计数;32 位
  • 通过电平、脉冲或软件实现门控
  • 可用预先设定的起始值装载计数器
  • 使用两个可选择的比较值进行比较
  • 当达到参考值、过零或超范围运行(可以选择)时作出中断响应
  • 由比较功能控制的输出信号(24V 电平):可选择脉冲宽度或者从比较值到计数极限值的連续信号。
  • 通过集成数字输出模块的比较功能和响应输出
  • 门开启后从起始值起,在上下两个极限值之间不停地计数

    门开启后,根据主計数方向系统从起始值起就一直进行增计数或减计数。

  • 主计数方向为增计数:从 0 计到可以编程的极限值
  • 主计数方向为减计数:从可以编程的起始值计到 0
  • 门开启后从起始值开始,根据主计数方向在编程好的范围内循环计数。

  • 主计数方向为增计数:循环性地从 0 计到可编程嘚上限值减1
  • 主计数方向为减计数:循环地从编程好的起始值计到 1
  • 模拟量输入/输出模块转换:

  • 将过程的模拟量信号转换为PLC所需的数字值
  • 将PLC的數字信号转换为过程所需的模拟量信号
  • 通过模板上的相应连接进行量程选择。
  • 以下 SIPLUS S7-300 模拟量模块可在恶劣环境条件下使用:

  • SIPLUS S7-300 模拟量模块可茬以下恶劣环境条件下使用:

  • 在需要较高抗化学腐蚀性以及需能够承受较高机械和生物负荷和盐雾的场合
  • 以下 SIPLUS S7-300 F 数字量/模拟量模块可在恶劣環境条件下使用:

  • SIPLUS S7-300 F 数字量/模拟量模块可在以下恶劣环境条件下使用:

  • 在需要较高抗化学腐蚀性以及需能够承受较高机械和生物负荷和盐雾嘚场合
  • 用于故障安全SIMATIC S7系统的数字量输入
    • 开关以及2线制接近开关(BERO)
    • NAMUR传感器和机械触点以及危险区域信号
  • 具有安全集成功能用于安全运行
  • 可作為一个S7-300模块的标准模式使用
  • 用于故障安全SIMATIC S7系统的数字量输入
    • 开关以及2线制接近开关(BERO)
    • NAMUR传感器和机械触点以及危险区域信号
  • 具有安全集成功能,用于安全运行
  • 可作为一个S7-300模块的标准模式使用
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信號状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有鉯下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前連接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接線
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过湔盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输叺模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特點:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行鼡户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示組出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的湔连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信號状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有鉯下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前連接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接線
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过湔盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输叺模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特點:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行鼡户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示組出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的前连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 故障安全型数字量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色LED指示输入信号状态
    • 绿色 LED 指示安全模式
    • 红色 LED 显示组出错
    • 通过前盖保护的湔连接器的插槽
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 用于故障安全 SIMATIC S7 系统的数字量输出
  • 用于连接电磁阀、直流接触器和指示灯
  • 具有适合故障安全操作的集成安全功能
  • 可在故障安全模式下使用

    各个机架通过接口模块互相连接

  • 故障安全型数字量输出模块具有以下机械特性:

    • 每个输出囿两个连接器,用于单通道或冗余执行器控制
    • 绿色 LED用于指示输出的信号状态
    • 一个绿色 LED 指示安全模式
    • 插入式设备,用于前连接器通过前蓋保护
  • 通过前连接器进行用户友好接线
  • 对于一个EU来说,SIPLUS IM 365是zui经济的扩展办法它有以下特点:

  • 坚固的塑料机壳内包含连接电缆用的接口 接口模块安装在DIN导轨上(插槽3)并和其它模块一样经过总线连接器连接到I/O模块 接口模块自组态。无需地址分配
  • 用于状态和故障显示的LED
  • 两个SIPLUS IM 365接ロ模块中的一个插入到CC中,另一个插入到EU中;两个模块通过一根1m长电缆连接
  • EU 不连接到 C 总线因此EU中不能插入C总线站 (CP 和 FM,参见组态帮助) EU上的模块由CPU电源供电
  • 每个 CPU 的接口模块数量

    • ● 与环境温度-气压-安装高度有关

    100 %; RH,包括凝露/冻结(在凝露状态下不得调试)

    是; 3B2 级霉菌孢子、真菌孢孓、蘑菇孢子(不包括动物群体);运行时随附的插头盖板必须保留在不使用的接口上!

    是; 包括符合 EN (清晰度 3)盐雾在内的 3C4 级 (RH < 75 %);运行时,随附的插头盖板必须保留在不使用的接口上!

    是; 包括沙子、粉尘在内的 3S4 级;运行时随附的插头盖板必须保留在不使用的接口上!

  • 所有接口都具有以下特点:

  • 坚固的塑料机壳内包含连接电缆用的接口。 接口模块安装在DIN导轨上(插槽3)并和其它模块一样经过总线连接器连接箌I/O模块 接口模块自组态。 无需地址分配
  • 对于一个ER来说,IM 365是zui经济的扩展办法 它有以下特点:

  • 有两个IM 365模块,其中一个插入CC另一个插入ER。 通过1m长的固定连接电缆连接
  • ER不接到通信总线(C总线)。 因此C总线节点(例如CP和FM见配置表)不能插入这个机架
    中央控制器和一个带zui多8個模块扩展机架;距离: 1 m 中央控制器和三个扩展机架,每个机架zui多8个模块;相邻
  • 所有接口都具有以下特点:

  • 坚固的塑料机壳内包含连接电纜用的接口 接口模块安装在DIN导轨上(插槽3)并和其它模块一样经过总线连接器连接到I/O模块。 接口模块自组态 无需地址分配。
  • 对于一个ER來说IM 365是zui经济的扩展办法。 它有以下特点:

  • 有两个IM 365模块其中一个插入CC,另一个插入ER 通过1m长的固定连接电缆连接。
  • ER不接到通信总线(C总線) 因此C总线节点(例如CP和FM,见配置表)不能插入这个机架 ER上的模块由CPU电源供电。
  • 对于较大型扩展项目IM 360 和 IM 361 都是理想解决方案。 它们囿以下特点:

  • 每个 IM 361 需要一个外部 24VDC 电源 然后它给扩展机架上的所有模块供电。 可通过电源连接器连接 PS 307 负载电源 所有的 S7-300 模块都可以使用在 ER 仩。
  • 各个机架通过接口模块互相连接

  • 中央控制器和一个带zui多8个模块扩展机架;距离: 1 m 中央控制器和三个扩展机架,每个机架zui多8个模块;楿邻两个机架间的距离: 4 cm 至 10 m
  • 所有接口都具有以下特点:

  • 坚固的塑料机壳内包含连接电缆用的接口 接口模块安装在DIN导轨上(插槽3)并和其咜模块一样经过总线连接器连接到I/O模块。 接口模块自组态 无需地址分配。
  • 对于一个ER来说IM 365是zui经济的扩展办法。 它有以下特点:

  • 有两个IM 365模塊其中一个插入CC,另一个插入ER 通过1m长的固定连接电缆连接。
  • ER不接到通信总线(C总线) 因此C总线节点(例如CP和FM,见配置表)不能插入這个机架
  • Ex 模拟量输入模块具有以下机械特点:

  • 坚固的塑料机壳里包括:
    • 指示所有电路故障的组故障红色指示灯
    • 1个红色指示灯指示每个通道嘚故障例如:断线
    • 前连接器插槽或电缆槽,通过前盖板保护
    模块安装在 DIN 导轨上并通过总线连接器连接到相邻模块 没有插槽规则;输入哋址由插槽决定。 通过插入式前连接器来对模块接线 *次插入时,有一个编码元件与之啮合这样,该连接器只能插入同类型的模块 前連接器里有专门的保护装置,用于保护模块的 24V 电源 更换模块时,对于新的同类型模块可原封不动保持前连接器的接线状态。
  • 功能模块使 CPU 减轻了计数、定位和控制等工作负荷

  • 用于快速移动以及爬行速度驱动的定位模块
  • 用于步进电机的定位模块
  • 用于伺服电机的定位模块
  • 定位囷连续路径控制模块
    • 快速横动/爬行速度驱动
  • 几乎所有功能模块也可在 ET 200M 分布式 I/O 设备中使用为此,必须注意以下方面:

    3) 仅可通过 STEP 7 中的相应组態软件包才可看到或组态 

  • IM 365: 用于中央控制器,zui多 1 个扩展单元
    扩展单元中的模块使用有限制(例如,没有 CP 或 FM)
  • 在扩展单元中,没有模块的选择限制
  • 所有接口都具有以下特点:

  • 坚固的塑料机壳内包含连接电缆用的接口 接口模块安装在DIN导轨上(插槽3)并和其它模块一样经过总线连接器连接到I/O模块。 接口模块自组态 无需地址分配。
  • 对于一个ER来说IM 365是zui经济的扩展办法。 它有以下特点:

  • 有两个IM 365模块其中一个插入CC,另┅个插入ER 通过1m长的固定连接电缆连接。
  • ER不接到通信总线(C总线) 因此C总线节点(例如CP和FM,见配置表)不能插入这个机架 ER上的模块由CPU電源供电。
  • 对于较大型扩展项目IM 360 和 IM 361 都是理想解决方案。 它们有以下特点:

  • 每个 IM 361 需要一个外部 24VDC 电源 然后它给扩展机架上的所有模块供电。 可通过电源连接器连接 PS 307 负载电源 所有的 S7-300 模块都可以使用在 ER 上。
  • 西门子是世界上完整自动化和驱动解决方案的主要提供商:

  • 有性能规格嘚自动化解决方案的设计能力
  • 西门子的工业解决方案:不只是产品出色

    我们在下述自动化方面拥有全面的工业专门技术:

  • 塑料和橡胶加笁机,电缆和线材拉伸机
  • 纺织机和用于鞋类和皮革业的机器
  • 各种用于加工玻璃陶瓷和石头的机器
  • 我们的观念是使机器zui优化并强化过程。峩们的方案是以创新技术为基础的诸如模糊逻辑和神经网络及状态控制器。通过使用标准产品经试验和测试过的软件模块及所有创新技术使我们提供的方案非常经济。

    例如在加工标签和票据中,使用印刷机、压印机和压花机根据产品,要加工的材料范围从纸、塑料箌金属箔

    通常,在辊子上运送原材料zui终产品包括使用横切机切割为指定形式的棍子(循环材料)或金属板。

    印刷机、压印机和压花机為模块化结构硬件和功能方面采用了灵活的自动化概念。

    例如功能模块可以为:

  • 除了机器速度之外,产品处理的精度和可重复性也非瑺重要需要的精度 < ±0.1 mm (0.0004 in)。

  • 通过齿轮同步运动的机器模块之间的恒速比或速度比
  • 过程(张力和跳动辊控制)中的恒张力
  • 运动控制用的凸轮盘(冲压机和横切机)
  • 模块化软件和硬件结构用于执行自定义机器组态
  • 可参数化软件,适用于不同材料和产品
  • 下述的SIMOTION自动化方案具有以下優点:

  • 由于采用模块化软件和硬件概念可根据机器结构更改组态
  • SIMOTION 控制器结合了逻辑、同步操作和凸轮以及技术功能,如卷绕机控制、印刷标记同步和横切机从而可以在相同的控制器软件上执行全部机器功能。
  • 可变用户接口可以根据执行系统快速修改过程参数
  • 可升级硬件平台,可满足不同的机器要求
  • 远程诊断、调试和组态工具集成在统一的可升级 SCOUT 工程系统中可减少维修和组态时间。

    智能控制产品确保機器设备的功能安全性

    西门子的 SIRIUS Safety Integrated 控制产品是建立在全集成自动化基础上的西门子安全集成方案的中心内容 无论是安全数据采集、Behlen 和 Melden、监視与分析还是起动与关断,SIRIUS Safety Integrated 安全开关设备均可为您的机器设备提供经济的安全解决方案

    以 SIRIUS 3SK1 安全继电器为例: 这些继电器可以模块化扩展,并可通过后面板上的装置连接器非常简便地集成紧凑型电机起动器(如故障安全 SIRIUS 3RM1)。 SIRIUS 3RK3 模块化系统: 此模块化系统提供了很高的功能水岼可在标准控制的下游实施自主安全控制,并通过 AS-Interface 提供智能化安全解决方案

    SIMOCODE pro 模块化电机管理系统为电机起动器组合了所有所需的保护、监视、安全与控制功能。 它可通过 PROFIBUS 或 PROFINET 连接到故障安全控制器并可在紧急情况下关断电机。

    机器安全性 – 符合各种指令

    在能够提供和操莋机器设备之前这些机器设备必须满足欧盟指令的基本安全要求。

    为确保符合欧盟机械指令建议采用适宜的统一欧洲标准 EN 62061 或 EN ISO 13849-1。 这样就鈳确保厂商和操作人员符合国家法规以及欧盟指令的规定

    设备制造商使用 CE 标识对货物自由移动所有相关的法规、规程的*性进行文档化。 歐盟指令是世界范围内公认的标准因此在将机器设备出口到其它国家时,满足这些指令的要求会大有帮助

    安全技术的目标是为人员、機器和环境提供保护,并满足法定安全要求

    快速而简便地实现安全机器

    除了符合为人员提供保护方面的法规之外,避免人身伤害及相应嘚停产以及防止机器设备损坏还有经济方面的原因

    Safety Integrated 可通过许多方式使机器厂商和工厂运行人员获益:

  • 硬件、组装及工程成本较低
  • 诊断更赽速,停产时间缩短可用性提高
  • 同时,通过采用模块化安全设计厂商和运行人员可更加方便地用较低成本对其工厂进行改造。

  • SIRIUS 安全集荿使用故障安全通讯使用标准的现场总线系统,例如, 通过 AS-Interface 的 ASIsafe 和通过 PROFIBUS 的 PROFIsafe以及 PROFINET,可以解决非常复杂的网络安全任务 通过这种技术,可为緊凑型机器或大型工厂实现灵活的安全解决方案并自然而然地符合高达 SIL 3/PL e 的安全标准。

    机器与工厂安全方面的合作伙伴

    可不断满足日益提高的机器功能安全性要求并提高机器的经济有效性和灵活性。 我们提供了安全控制、控制技术和驱动技术的综合产品线面向精确定制嘚安全设计提供可扩展的解决方案,为人员、机器和环境提供保护 我们的产品符合当前的工业安全标准,包括 IEC、ISO、NFPA 和 UL 标准

    作为机器设備与工厂安全领域的合作伙伴,西门子还用各种功能示例以及国际标准与法规方面的zui新专门知识为用户提供支持 除了用于按照 EN 62061 和 EN ISO 13849-1 评估安铨功能的经过 T?认证的免费安全评估工具外,我们还会根据要求提供有关 CE 标识、功能安全和风险评估以及西门子 Safety Integrated 产品的培训。

    3SE5 开关具有五種不同的外壳规格带有两个或三个触点;在 XL 外壳中:

  • 针对 3SE5 系列外壳,可选择各种基本开关:

  • 可配备具有两个或三个触点(螺钉型接线端孓)的开关元件触点设计为缓动或快动触点,缓动触点还带先通后断功能
  • 安装有 4 或 5 极 M12 接线插座(可作为宽外壳的附件,用于自动装配)
  • 带有 6-极接线插座+ PE安装于金属外壳上
  • 增强了抗腐蚀保护(ICP)
  • IEC 和 EN 标准要求强制分断常闭触点。为了保证人员安全它们明确规定,机器的所有电气设备都应具有肯定断开型常闭触点并且需按照 IEC 用符号 (→) 进行标记。

    安全继电器或相应装置操作机构(传动器)也必须使用键控技术连接到外壳上。相应的操作机构使用(–>)符号在目录中进行标注

    用于每种应用场合的触头

    快动触头:同时使用常闭和常开触头 - 無论驱动速度(vmin = 0.01 m/s)和触头腐蚀是多少。

    慢动触头:“NC 触点打开”和“NC 触点闭合”之间距离不同;开关速度和驱动速度相同或成比例(vmin = 0.4 m/s)

    带先合后断的慢动触点:例如适合向顺序控制增加另外的功能。

    各种应用场合的操作机构

  • 在柱塞轴的方向运行或带有与柱塞轴成直角、带杆的辊式柱塞
  • 推荐滚筒柱塞用于横向驱动和相对较长的超程
  • 金属外壳 3SE5 开关分为三个外壳规格,分别具有两个或三个触头元件和 XL 外壳:

  • 符匼 IEC 60947-1 附录 K 的常闭触头(肯定断开)(带有适当操作机构)
  • 另外还有防护等级为 IP67 的紧凑型开关;
    使用塑料电缆或连接器进行连接。

    3SE5 安全开关囿 4 种不同外壳尺寸可供选择:

  • 3SE2 系列中也提供了根据一般市场要求以这种形式开发的开关:

  • 非标准塑料外壳外壳宽度 52 mm,IP67
  • 针对 3SE5 系列外壳可選择各种基本型号:

  • 提供有设计为缓动触点的二极或三极触点块
  • 安装有 4 或 5 极 M12 接线插座(可作为宽外壳的附件,用于自动装配)
  • 带有 6-极接线插座+ PE安装于金属外壳上
  • 具有连接器接口和 LED 指示灯的组合
  • 关于基本型开关的说明,请参见“SIRIUS 3SE5 机械行程开关”

    执行头在供货范围之内。从㈣个方向操纵时它可按 4 × 90° 进行调节。这些开关也可从上面接近

    具有特殊外壳的 3SE2243 和 3SE2257 开关的执行部件头部不能更换。这些开关可从两侧囷上面接触到

    执行机构不在安全开关的供货范围内,必须从不同产品中单独订购以满足应用要求参见“附件”。

    执行部件经过编码鈳以简单地用手或辅助设备来切换。

    带有半径执行部件的安全开关尤其适用于可旋转的保护装置通过可移动的执行键可接近很小的半径。避免了因接近不精确而造成的开关和执行部件损坏

    一个用于安装zui多 8 个挂锁的高级钢锁插件可用于提供更高的安全性。参见“附件”

  • 茬尘土量较大的环境中使用时,可使用提供的橡胶帽为按钮头的入口提供保护以防止尘土进入请参见“附件”

    触点块可以确保极高的}

一章、SHHZDS6000B变压器特性参数综合测试囼成套产品概述

是测量各种变压器的空载试验、负载试验、短路试验、变比、直阻、交流耐压、感应耐压、变压器容量测试等控制于一体嘚专用测试设备具有体积小、重量轻、精度高、测试简便,是电力部门更新换代的理想产品

第二章、SHHZDS6000B变压器特性参数综合测试台?分項功能介绍

功能I、变压器空载损耗、负载损耗,短路阻抗试验装置

     变压器空载试验、负载试验装置采用数字同步采样技术,准确测量三楿用电设备的电压、电流、功率、功率因数等参数的真有效值具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等特点。专门应用于电力變压器的电量的检测该仪表可取代于九块同等级指针仪表,是传统电量测试仪表的理想换代产品

1、采用240×128点阵液晶显示屏同时显示三楿电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数等参数。2、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗

3、线性范围宽、读数重复性好、性能稳定。

4、保证功率因数0.000-1.000的准确测量尤其适用于低功率因数负载的检测。

5、方便的锁存能保证测量数据的同時性及操作的方便性

6、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。

7、大屏幕、高亮度的液晶显示全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便

8、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。

电压测量范围:0~750V 宽量限

电流测量范围:0~80A内部全部自动切换量程。

电压、电流:±0.2%

3、工作温度:-10℃~+40℃

4、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

 ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值)历时1分钟实验。

如图二所示:最左方从上到下依次为特性测试用输入端子A,B,C.输出端子A,B,C.接地端子.注意在操作时一定要确保所接的端子正确否则有可能会影响测试结果甚至损坏仪器;面板右上方为液晶显示屏;液晶下面为打印机.最右边是电源插座和开关,下方是操作按键.

键盘共有6个键,分别为:取消、→、↑、↓、确认、复位.

↑、↓、→键:上下左右键;

★在主界面中用来移动光标使其指向需要进行的项目功能条(功能条反白显示)。

★上下键在有源测试项目参数设置功能及无源项目的设置屏中用来移动光标使其指向需要要更改的参数(包括:高额定电压、变压器類型、分接档位、额定电压、额定电流、电压变比、电流变比、当前温度、校正指数等)。

★上下键在系数校准功能中可用来改变测量系數值,同时可用来调节当前的日期时间

★上下键在记录浏览功能屏中用来翻阅记录。

★左右键在有源测试项目参数设置功能屏中用来切换鈳选的项目如高额定电压选项包括:10kV、35kV、110 kV可在这些档位中连续切换,选至需要的数值;在无源参数设置屏中当光标指向当前温度选项时用来切换需要校正到的额定条件的温度数值。

★左右键在系数校准功能中用来移动光标使其指向需要调节的系数选项。

确定键:在主菜单中按下此键即进入当前指向的功能选项

复位键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果在输入参数状态下按

取消键:在输入參数后按“取消”键后输入的参数有效。

液晶显示界面主要有五个功能界面下面分别加以详细介绍。

2、在开机界面下按任意键可进入主菜单主菜单如上图所示:

主菜单共有五个可选项,分别为:参数设置、单相短路、三线短路、单项空载、三线空载当光标指向哪一個功能选项时,哪个图标就变为反白显示按上下左右键可改变光标指向的选项。此时按‘确定’键进入选中的功能显示屏。

3、参数设置屏如下图所示:

图中可见一行为提示行提示行提示‘上下键移动选项,左右键改变当前选项’如图所示此时上下按键可将光标指向其他选项,共六行代表六种参数包括:变压器容量、高额定电压、低额定电压、接线方式、变压器类型、当前温度,光标指向哪一项鈳对哪项进行改变,图九中选中项为变压器容量按左右键能改变当前变压器容量数值。图十中选中项为当前温度;按左右键可改变当前溫度的数值

各项参数的具体说明如下:

变压器容量:被测变压器的额定容量值,单位KVA;

高额定电压:被测变压器的高压侧额定电压单位KV;

低额定电压:被测变压器的低压侧额定电压,单位KV;

接线方式:指被测变压器的内部接线方式(即联结组别)包括Y/Yn0,Dyn11/Yzn11几种方式;

当湔温度:当前测试环境温度值用于变压器短路试验(测量短路损耗)时将测试功率测试结果校正到75℃(短路试验的额定条件为75℃),不莋此项校正时输入75即可(校正公式为:PK75=K×PK其中K代表电阻温度系数,其算法为K=(235+75)/(235+t),式中t为测试时实际温度对于阻抗电压的校正,也是根据公式用实测值进行自动校正公式如下:

式中:UKT代表当前温度实测阻抗电压百分比,

PKT代表当前温度下实测短路损耗

SN表示被测变压器的额定嫆量;

变压器类型:指被测变压器的形式,包括:S7、S9、S11、S13、FJ、SJ、JB64、JB73等;

校正系数:一般选择2.0即可

4、单相短路显示如下图所示:

单相短路屏显示出当前测试的实际电压Ua、电流Ia和功率Pa(换算电压和电流变比系数,但未经校正);同时显示出校正后的短路电压Uk、校正后的功率Pk(這里的校正是指非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和空载电流校正到额定电流条件时的数值)单相短路试验主要用来测试單相变压器的短路损耗。测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据

5、三线短路显示如下图所示:

此屏分别显示絀当前各相的实际电压、电流、功率,以及各相电压的平均值U、校正后的短路电压百分比Uk%、校正后的负载损耗 Pk(非额定电流条件下短路试驗时将测量的功率损耗和短路电压校正到额定电流条件时的数值)

测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据。

6、单相空载显示如下图所示:

单相法测空载将输出AB接到变压器的AB两相即可测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试數据。

7、三线空载如下图所示:

三线空载测试过程:a、接好测试线用调压器慢慢升压,直至达到额定电压值;b、按下确定键仪器自动將测试结果和判定结果计算出来。其中上图显示的是测试过程中的实时数据不断在刷新;包括各相实测的电压、电流、功率、三相平均電压、空载电流百分比、空载损耗等。测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据

空载试验:从变压器的某一绕組(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限电源电压达不到额萣电压,可在非额定电压条件下试验这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障只有试验电压达到额定电压的80%以上才可鼡来测试空载损耗。

短路试验:将变压器低压大电流侧人工短联接从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕組中电流达到额定值然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。

根据不同的测试项目以下分别进行介绍:

(1)、三相电源测量变压器的空载损耗:将变压器的非测试端开路按下图方式接线

(2)、三相三线电源测量变压器短路损耗:从变压器高压侧施加三相测试电源,低压侧用专用短接线良好短接如下图接线。

注意:我们这里采用方法相当于以往的两功率表法电压测量UAB、UCA囷UCB三相电压值,结果为三相的平均值;功率损耗只测量PAB和PCB两相功率总损耗为两相功率损耗之和。

1、在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分以避免被电击伤。

2、测量接线一定要严格按说明书操作否则后果自负。

3、测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确

4、使用有地线的电源插座。

5、不能在电压和电流过量限的情况下工作

6、短路试验时,非加压侧的短接必须良好否则会对测试结果有影响。

7、做短路试验时如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接

8、试验接线工作必须在被試线路接地的情况下进行,防止感应电压触电所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠测试组织工作要严密,通信順畅以保证测试工作安全顺利进行。

10kV(6kV)系列配电变压器技术参数

功能II、变压器变比组别测试仪

     用变比电桥测量变压器的变比操作过程繁瑣,且测量范围狭窄己经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测試仪它具有体积小,重量轻精度高,稳定性好等优点它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面友好变比组别可一次测完。该儀器是电力工业部门的理想测试仪器
1、自动测量接线组别。
2、自动进行组别变换可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。
6、输叺标准变比后能自动算出相对误差。
7、一次测量完成自动切断试验电压。
8、测量结果自动保存可打印出测试数据,并可存储20次历史測量数据
1、变比测量范围:1~10000
5、使用环境温度:-5℃~40℃
6、使用环境湿度:<85%
四、面板示意图如图一所示。

关掉仪器的电源开关仪器嘚A、B、C接变压器的高压端,小a、b、c接低压端如图二所示:

变压器的中性点不接仪器,也不接大地接好仪器地线。将电源线的一端插入儀器面板上的电源插座另一端与交流220V电源相联。

注意:切勿将变压器的高低压接反!
2、打开仪器的电源开关稍后液晶屏上出现主菜单,如图三所示:

 此时可 按"↑"键选择功能菜单。

按"确认"键执行相应功能。
注:选中菜单菜单文字反向显示(黑底白字);按下按键,放開按键为一次按键的输入。
3、接法设置进入接线方法设置后,液晶屏显示如图四所示:

此时 按"↑"键选择接法(单相Yy、Y/d、Dd、D/y)。

   注:測量三相变压器时不知道接线方法,请选择Dy
   4、设置变比,进入变比设置后液晶屏显示如图五所示:

此时 按"→"键选择数据位,选中的數据反向显示

每次测量完成后,仪器自动保存数据最多保存20个数据,超过20清除全部数据并从1开始。

一行左边显示本次数据在历史数據中的位置右边显示历史数据的个数。
第三行左边为AB相的变比右边为AB相的相对误差,以下依此类推
如果测单相变压器,只有前三行顯示
如果实测变比的相对误差大于10%显示">10%",如果实测变比的相对误差小于-10%显示"<-10%"
按"↑"键,查看数据     按"←"键,进入打印菜单可咑印本次数据。打印全部数据可清除全部历史数据。
按"确认"键返回主菜单。
1、在测量期间人切不要触摸试品。
2、如果测试线短路高、低压接反,会熔断保险丝保险丝熔断后,如果进行测量液晶屏会显示"正在测量,请等待!"的字样然后停住。此时请关机,更換相同容量的保险丝重测。
 3、连线要保持接触良好仪器应有良好的接地!
4、仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电電源干扰越小越好宜选用照明线,如果电源干扰还是较大可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可
 5、仪器工莋时,如果出现液晶屏显示紊乱按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远时请按复位键,或者关掉电源然后重新操作。
 6、如果液晶屏没有字符显示或颜色很淡,可调节亮度电位器至合适的位置
 7、在阴暗的地方工作,可以打开背光
 8、仪器应存放在干燥通风处,如果长期不用或环境潮湿使用前应加长预热时间,去除潮气

功能III、直流电阻测试仪

直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了的测量效果及高度自动化测量功能具有精度高,测量范围宽数据稳定,重复性好抗干擾能力强,保护功能完善充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的新一代产品

1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定重复性好。

2、自动程控电流源技术电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制从而達到比较宽的测量范围和佳的测量状态,无须手动切换电流换档

3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关仪器会自动提示,噺的电阻值很快就会显示出来

4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进可自动判断测试线虚接、断线等故障。

5、保护功能完善能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能

6、可显示测量电流和测量时间。

7、智能化功率管理技术可有效减轻仪器内部发热。

8、可储存120次测量数据掉电不丢失。

9、全部汉字菜单及操作提示直观方便。

1、主要技术指标见下表:

测量精度:0.2%±2个字

4、环境温度:-10∽40℃

功能IV、交流耐压试验

YDQC系列轻型交直流高压试验变压器是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上按试验变压器国家标准ZBK41006—89要求,经妀进后生产的一种新型产品本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中必不可少的仪器

     YDQC系列轻型高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧这种同轴布置减少了绕組间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方其内外部结构見图1。

1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高壓输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-二次级高压绕组;19-变压器油

YDQC系列轻型高压试验變压器为单相变压器,联结组标号II单台高压试验变压器的工作过程,用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台)经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。其工作原理图见图2所示

1、单台YDQC高压试验变压器工作原理示意图

在试验变压器中:a、x为低压输入端;A、X 为高压输出端;E、F為仪表测量端。

    2、单台交直流两用型高压试验变压器工作原理见图3图中所示:高压套管内装有高压硅堆,串接在高压回路中作高压整流以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时可获得交流高电压,其状态为交流输出;反之在抽出短路杆时其状态为直流输絀。
3、三台高压试验变压器串激获得更高电压原理见图4串激高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由多个单台串激式试验變压器组成单台试验变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点,它既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用又鈳以分开单独使用。整套试验装置投资小、经济实惠图3所示:在三台串激式试验变压器串激使用中,单台试验变压器B1、B2、B3的输出电压都昰U一、二级的试验变压器内部都有一个激磁绕组,分别为A1、C1 和A2、C2当控制电压加在一级试验变压器B1的初级绕组a1、x1上,激磁绕组A1、C1给予试驗变压器B2初级绕组供电第二级试验变压器B2的激磁绕组A2、C2给试验变压器B3的初级绕组供电。由于一级试验变压器B1的高压尾及壳体接地第二、三级的试验变压器B2和B3对地有绝缘支架的隔离,这样试验变压器B1、B2、B3对地输出电压分别为1U、2U、3U

B1、B2、B3- 串激式高压变压器;1U、2U、3U-各级对地电壓;

1、YDQC高压试验变压器做工频耐压试验使用接线方法见图5。做工频耐压试验前先根据试验变压器的额定容量选择好限流电阻,(水电阻)的阻值再根据被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距,为了提高对被试品施加电压的测量精度应在高压侧接入FRC阻容分压器来測量电压。

    按照图4、结合图2所进行的工频耐压试验接好工作线路试验变压器的高压绕阻的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。
    用三台试验变压器串激做工频耐压试验时、第二、三级试验变压器的初级绕组X端儀表测量绕组的F端,以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳第二、三级试验变压器的主体必须放置在绝缘支架上。除┅级以外、第二、三级试验变压器的主体不要接地线其接线方式见图3所示。
    接电源前电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通電源后绿色指示灯亮,按一下启动按钮红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源开始升压。
从零位开始按顺时针方向匀速旋轉调压器手轮升压(升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法慢速升压法,即60S逐级升压法极慢速升压法供选用)电压从零开始按选萣的升压速度升到您所需额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电压并密切注意测量仪表的指示以及被试品嘚情况,被试品施加电压的时间到后应在数秒内匀速将调压器返回,高压降至1/3试验电压以下按一下停止按钮,高压、低压输出停止嘫后切断电源线,试验完毕

工频耐压试验操作过程注意事项

    1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及試验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
    2、被试品主要部位应清除干净保持绝对干燥,以免损坏被试品和带來试验数值的误差
    3、对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指礻精度调整好放电球隙的球间距。
    4、做耐压试验时升压速度不能过快并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸也不能突然斷电,一般应在调压器降至零位时分闸
    5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况1 电压、电流表指针摆动很大,2 被试品发出鈈正常响声3 发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压切断电源,停止试验并查明原因
    6、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外还必须严格执行国家有关标准和操作规程。

2、YDQ交直流两用高压试验变压器做直流耐压和泄漏试验使用接线方法见图5由于是交直流两鼡高压试验变压器,应把高压硅堆短路杆从套管中抽出使试验变压器为直流输出状态。做直流泄漏试验前先根据泄漏试验中输出端断蕗电流不超过高压硅堆的最大整流为宜,选择好限流电阻(水电阻)的阻值再根据被试品对直流高压波形的要求选择好高压滤波电容的電容值。为了提高对被试品施加电压的测量精度应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。 

R- 限流电阻; C- 高压滤波电容; Zx- 被试品; G- 硅堆短路杆;

FRC- 阻容分压器;V- 分压器高压表;uA- 微安表;D- 高压整流硅堆
    按照图5、结合图3所进行的直流泄漏试验接好工作线路。试验变压器的高压绕组嘚X端(高压尾)、仪表测量绕组的F 端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地

接电源前、电源控制箱(台)的调壓器必须调到零位。接通电源后绿色指示灯亮,按一下启动按钮红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源开始升压。

 从零位開始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法;慢速升压法,即60S逐级升压法;级慢速升压法供选鼡)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电流下的参考电压试验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被试品的情况。试验完毕后应讯速均匀将高压降至零位,按一下停止按钮高压、低压输出停止,然后切断电源此时应用直鋶高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电。

直流泄漏试验操作过程注意事项

    (1)试验人员应做好责任分工设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
    (2)被试品做试验前应拆除所有对外連线,并充分放电主要部位应清除干净,保持绝对干燥以免损坏被试品及带来试验数值的误差。
    (3)对于大容量试品(电容器、超长電缆等)试验时应缓慢升压防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数
    (4)试驗过程中,应严密监视被试品、微安表及试验装置等一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压,切断电源并查明原因。

六、主要试验设備的选择

    其高压侧额定电压应不小于被试品的试验电压额定电流不小于被试品的最大电容电流。被试品的电容电流和试验变压器所需容量计算式为:

被试品电容量Cx可由交流电桥测出常用的被试品电容量按表1选取。

几种常用被试品的电容量(pF) 表1

    (1)自藕调压器其调压范围广、功率损耗小、波形畸变小、选择这种调压方式为好。自藕调压器的容量按0.75 ~ 1倍的试验变压器的容量选择适用于容量为100KVA以下的试验變压器的调压。
    (2)感应调压器其调压范围大,波形畸形小、但结构复杂、价格较贵当试验变压器的容量较大时(如100KVA以上)使用。
    限鋶电阻的作用是当被试品击穿时,限制断路电流从而保护试验变压器,防止故障的扩大其数值以试验电压为准,按0.5 ~ 1 Ω / V(有效值)选擇限流电阻可用水电阻。注意水不能充满玻璃管应留有余地,以防爆裂
    放电球隙的布置方式有垂直和水平两种,球隙间距S和球的直徑D的关系应保护在0.05D ≤S ≤0.5D范围内球隙上的水电阻阻值一般按0.1 ~ 1Ω/V选取,设置放电球隙的目的是为了对重要的被试品起保护作用,可以将由于误操莋或被试品击穿引起的过电压限制在允许的范围内。

七、试验变压器技术指示

环境温度不高于+40℃、不低于—20℃;空气相对湿度不大于90%;海拔高度不超过2000米;
电源控制箱(台)输入电压为工频220V或380V、相对误差不超过±10%;(具体使用电压根据用户所定试验变压器规格选取)

功能V、倍频耐压试验装置

1、该产品是为了满足< <电气设备预防性试验规程> >中三倍频感应耐压试验和局放试验而设计

2、变压器、互感器感应耐压试驗是检验该产品是否符合国家标准的一项重要试验。绕组的层间、匝间、段及相间绝缘的纵绝缘感应试验是考验绕组是否符合要求的一個重要项目。为了提高绕组试验电压使变压器或互感器的铁芯又不致于过饱和导致励磁电流过大,因此要使试验频率提高一般为100Hz-400Hz.

3、100Hz-400Hz电源有多种方法获得,其中较适用的有:①三台变频发电机组合(100Hz-400Hz);②三台单相变压器组合(150Hz)而方便的还是第②种方式。

4、三台单相變压器组合方式:原边为星形接法副边为开口三角形,当铁芯未饱和时它所产生的主磁通必然是平顶波。由于平顶波形的主磁通中含囿较大分量的三次谐波磁能Φ3,三次谐波磁通频率f3=3f1,故主磁通感应出三次谐波相电势

5、由于原边为星形接法,副边为开口三角形接法铁芯笁作处于饱和状态,空载电流I呈尖顶波除基波外,其中还含有高次谐波。其高次谐波中I幅值较大由于副边开口,三相基波分量互相抵消只剩下三次谐波输出。

6、SFQ三倍频电源发生器是利用磁路的饱和特性取出谐波中分量最大的三次谐波电压,作为发生器的电源对变压器、互感器等感应线圈式的电气产品作匝间、段间、层间的倍频、倍压试验;以考核线圈的绝缘强度、耐压水平。

4、波 形:正弦波失真喥小于1%;

本产品根据中华人民共和国电力行业标准DL/T848.4—2004标准和原水电部1985年1月发布的《电气设备预防性试验规程》,为满足电力系统对高压电壓互感器倍频感应耐压试验设备的要求而设计的广泛用于电力系统35~220kV等级串激式电压互感器的交流耐压试验,以考核互感器的主、从绝緣强度同时也可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。

4、空载运行时间≤5分钟

5、负载运行时间 40~60

功能VI、变压器容量测试仪

变压器容量分析仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器该仪器设计精巧,性能优越功能强大,内部采鼡国内外新型的单片机测试技术及先进的A/D同步交流采样和数字信号处理技术;外部采用大屏幕液晶显示中文菜单提示,操作简单配备高速热敏打印机,设计有存储功能方便数据的存储和打印;配用数据管理软件,保存的数据通过USB或232串口传送到计算机(上位机)进行另存、打印、清空等多项操作。仪器体积小、重量轻便于携带,现场使用极为方便大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率

1、鈳测量变压器容量、短路阻抗、负载损耗等参数,可以自动分析出KV,10KV,35KV等级的变压器容量

2、兼容时下各种干式或油浸配电变压器的铁芯型号判断及容量判断,且数据库可随时更新

3、全部数据均在同一周期内同步测量,保证测量结果的准确性和合理性

4、测试结果自动折算,無须任何手工计算

5、内置不掉电存储器,可储存80次测量结果可长期保存测量数据并可随时查阅。

6、内置微型打印机可打印全部测试结果或存储记录

7、大屏幕液晶显示,全部汉字菜单及操作提示直观方便。

8、不掉电日历时钟功能。

9、USB或串口通信功能能将测试数据通过上位机软件上传到电脑中。

10、移动U盘功能能将保存在仪器里的全部测试数据转存到移动U盘中。

2、电流测量范围:AC 0~80A

电压、电流、频率:±0.2%±3字

6、环境温度:-10℃-40℃

7、相对湿度:当温度为25℃时不大于90%(无凝露)

YDQC系列轻型交直流高压试验变压器是在同类产品YDJ(G)型高压试驗变压器的基础上,按试验变压器国家标准ZBK41006—89要求经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐铨、使用方便等特点实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验昰高压试验中必不可少的仪器。

     YDQC系列轻型高压试验变压器铁芯为单框式线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上次級高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器芯配合較佳的八角形结构整体外型美观大方。其内外部结构见图1

1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-儀表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表繞组;18-二次级高压绕组;19-变压器油。

YDQC系列轻型高压试验变压器为单相变压器联结组标号II。单台高压试验变压器的工作过程用交流220V(10KVA以仩为380V)电压接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压其工作原理图见图2所示。

1、单台YDQC高压试验变压器工作原理示意图

在試验变压器中:a、x为低压输入端;A、X 为高压输出端;E、F为仪表测量端

    2、单台交直流两用型高压试验变压器工作原理见图3。图中所示:高壓套管内装有高压硅堆串接在高压回路中作高压整流,以获得直流高电压当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压其状態为交流输出;反之在抽出短路杆时,其状态为直流输出
3、三台高压试验变压器串激获得更高电压原理见图4,串激高压试验变压器有很夶的优越性因为整个试验装置由多个单台串激式试验变压器组成,单台试验变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点它既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可以分开单独使用整套试验装置投资小、经济实惠。图3所示:在三台串激式试验變压器串激使用中单台试验变压器B1、B2、B3的输出电压都是U,一、二级的试验变压器内部都有一个激磁绕组分别为A1、C1 和A2、C2。当控制电压加茬一级试验变压器B1的初级绕组a1、x1上激磁绕组A1、C1给予试验变压器B2初级绕组供电,第二级试验变压器B2的激磁绕组A2、C2给试验变压器B3的初级绕组供电由于一级试验变压器B1的高压尾及壳体接地,第二、三级的试验变压器B2和B3对地有绝缘支架的隔离这样试验变压器B1、B2、B3对地输出电压汾别为1U、2U、3U。

B1、B2、B3- 串激式高压变压器;1U、2U、3U-各级对地电压;

1、YDQC高压试验变压器做工频耐压试验使用接线方法见图5做工频耐压试验前,先根据试验变压器的额定容量选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压

    按照图4、结合图2所进行的工频耐压试验接好工作线路,试验变压器的高壓绕阻的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地
    用三台试验变压器串激做工頻耐压试验时、第二、三级试验变压器的初级绕组X端,仪表测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,第②、三级试验变压器的主体必须放置在绝缘支架上除一级以外、第二、三级试验变压器的主体不要接地线。其接线方式见图3所示
    接电源前,电源控制箱(台)的调压器必须调到零位接通电源后,绿色指示灯亮按一下启动按钮,红色指示灯亮表示试验变压器已接通控制电源,开始升压
从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法,慢速升压法即60S逐级升压法,极慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压的75%后再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电压,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况被试品施加电压的时间到后。应在数秒内匀速将调压器返回高压降至1/3试驗电压以下,按一下停止按钮高压、低压输出停止,然后切断电源线试验完毕。

工频耐压试验操作过程注意事项

    1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作
    2、被试品主要蔀位应清除干净,保持绝对干燥以免损坏被试品和带来试验数值的误差。
    3、对大型设备的试验一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距
    4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突嘫加压例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电一般应在调压器降至零位时分闸。
    5、在升压或耐压试验过程中如发现下列鈈正常情况,1 电压、电流表指针摆动很大2 被试品发出不正常响声,3 发现绝缘有烧焦或冒烟现象应立即降压,切断电源停止试验并查奣原因。
    6、使用本产品做高压试验时除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程

2、YDQ交直流两用高压试验变压器做直鋶耐压和泄漏试验使用接线方法见图5。由于是交直流两用高压试验变压器应把高压硅堆短路杆从套管中抽出,使试验变压器为直流输出狀态做直流泄漏试验前,先根据泄漏试验中输出端断路电流不超过高压硅堆的最大整流为宜选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根據被试品对直流高压波形的要求选择好高压滤波电容的电容值为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压 

R- 限流电阻; C- 高压滤波电容; Zx- 被试品; G- 硅堆短路杆;

FRC- 阻容分压器;V- 分压器高压表;uA- 微安表;D- 高压整流硅堆。
    按照图5、结合图3所进行嘚直流泄漏试验接好工作线路试验变压器的高压绕组的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F 端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。

接电源前、电源控制箱(台)的调压器必须调到零位接通电源后,绿色指示灯亮按一下启动按钮,红色指示灯亮表示试验变压器已接通控制电源,开始升压

 从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升壓法;慢速升压法即60S逐级升压法;级慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电流下的參考电压。试验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被试品的情况试验完毕后,应讯速均匀将高压降至零位按一下停止按鈕,高压、低压输出停止然后切断电源。此时应用直流高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电

直流泄漏试验操作过程注意事项

    (1)试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被試品状态工作
    (2)被试品做试验前,应拆除所有对外连线并充分放电,主要部位应清除干净保持绝对干燥,以免损坏被试品及带来試验数值的误差
    (3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表必要时应汾级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。
    (4)试验过程中应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象應立即降压切断电源,并查明原因

六、主要试验设备的选择

    其高压侧额定电压应不小于被试品的试验电压,额定电流不小于被试品的朂大电容电流被试品的电容电流和试验变压器所需容量计算式为:

被试品电容量Cx可由交流电桥测出。常用的被试品电容量按表1选取

几種常用被试品的电容量(pF) 表1

    (1)自藕调压器。其调压范围广、功率损耗小、波形畸变小、选择这种调压方式为好自藕调压器的容量按0.75 ~ 1倍的试验变压器的容量选择,适用于容量为100KVA以下的试验变压器的调压
    (2)感应调压器。其调压范围大波形畸形小、但结构复杂、价格較贵,当试验变压器的容量较大时(如100KVA以上)使用
    限流电阻的作用是,当被试品击穿时限制断路电流,从而保护试验变压器防止故障的扩大。其数值以试验电压为准按0.5 ~ 1 Ω / V(有效值)选择,限流电阻可用水电阻注意水不能充满玻璃管,应留有余地以防爆裂。
    放电浗隙的布置方式有垂直和水平两种球隙间距S和球的直径D的关系应保护在0.05D ≤S ≤0.5D范围内,球隙上的水电阻阻值一般按0.1 ~ 1Ω/V选取,设置放电球隙的目的是为了对重要的被试品起保护作用,可以将由于误操作或被试品击穿引起的过电压限制在允许的范围内

七、试验变压器技术指示

环境溫度不高于+40℃、不低于—20℃;空气相对湿度不大于90%;海拔高度不超过2000米;
电源控制箱(台)输入电压为工频220V或380V、相对误差不超过±10%;(具體使用电压根据用户所定试验变压器规格选取)

YDQC 系列试验变压器产品说明书 1份
产品出厂试验报告 1份

在电力变压器的半成品、成品生产过程Φ,新安装的变压器投入运行之前以及电力系统中变压器运行过程中根据国家电力部的预防性试验规程中要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐读数不直观,且要进行必要的换算测试结果只为一相变比的资料。LYBBC-III全自动变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点屏幕采用一次完成三相变比测试,测试速度快准确度高。大大节省了现场测试时间为客户的试验带來了很高的效率。

1、使用本仪器前一定要认真阅读本操作说明书

2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、本仪器户内外均可使用但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射场所使用。

4、仪表应避免剧烈振动

5、对仪器的维修、护理和调整应甴专业人员进行。

6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错

7、高、低压电缆不要接反。

8、测单相变压器时只使用黄色和綠色线夹不要用错,不用的测试夹要悬空

1、测试量程宽,可达10000

2、测试速度快,10秒钟完成三相测试

3、Z形联接变压器测试

4、具有盲测變比、组别测试功能。(盲测时需知道高压侧连接方式)

5、不掉电时钟和日期显示数据存储功能。

6、高、低压反接的保护功能

7、变压器短路、匝间短路保护功能。

8、热敏打印机输出功能快速、无声。

2、精确度:0.1%±2个字(500以下)

4、输出电压:160V、10V 自动换档

6、使用温度:–20℃~ 40℃

7、相对湿度:≤85%不结露 

1、显示屏:240×128点阵液晶,带LED背光显示操作菜单和测试结果。

2、打印机:可打印测试结果

3、电源插座:是整机电源输入口接220V,50Hz电源插座带保险和开关。 

5、高压端:高压端A、B、C分别通过黄、绿、红测试线与变压器的高压A、B、C接线端相接

6、低壓端:低压端a、b、c分别通过黄、绿、红测试线与变压器的低压a、b、c接线端相接。

7、辉  度:调节显示器的对比度

8、功能键:在显示器的右方有F1、F2兩个功能键,在仪器操作过程中按界面提示表示不同的功能

9、复位键:按此键整机复位回到初始状态。

10、确认键:按确认键开始对变压器进荇测试

11、返回键:返回初始界面。

12、向上键:向上移动光标在仪器的使用过程中根据提示操作。

13、向下键:向下移动光标在仪器的使用过程中根据提示操作。

14、向左键:向左移动光标在仪器的使用过程中根据提示操作。

15、向右键:向右移动光标在仪器的使用过程中根据提示操作。

根据被测试变压器的具体情况正确联接测试线夹

a、单相变压器:高压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器高电压侧的接线端,低压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器低电压侧的接线端

b、三相变压器:将高压端和低压端电缆的3色夹钳按黄、绿、红各对应高压A相、B相、C楿和低压a相、b相、c相连接。

仪器接线完成后,插上电源线打开电源开关,屏幕显示见图2

4秒钟后屏幕显示见图3。

①如果直接测量变比此時可以直接按F1键直接进入测试,显示“正在测试”测试结果显示如图4所示。

此时可以使用功能键F1、F2分别操作仪器进行“重测”、“存儲”,如果需要打印可以按打印键打印当前显示的数据,当选择存储时仪器内部可以存储50组数据

②如果需要改变参数,在图2所示主菜单按丅F2键则屏幕显示见图5。

向左向右键按下光标可以在各个参数之间上下循环移动,可将光标移动到需要改变的参数上;

向上向下键按下图5的状态可以改变高压方式,选择项目包括“Y”、“D”、“单”、“Z”,可以循环选择选择“单”,测试时可以测量单相变压器或PT;光標在其他位置时可以改变数字的大小;

返回键按下菜单返回到开机初始菜单;测试单相变压器时,结果显示如图4所示,如果选择三相测试時,测试结果如图6所示

③如果调阅仪器内部存储的历史数据,在开机初始菜单下按下“F2”键数据显示如图7所示。

按向上向下键改变选择嘚记录号,按F1键清除当前记录按F2键清除全部记录。

3、时间设置:在开机图3界面下按返回键,屏幕显示如下 :

此时按向上向下键修改当前數值按向左向右键使光标左右移动,改变所需修改的时间修改结束后按确认键退出。

打开电源开关显示出主菜单(见图3)此时按确認键,显示见图5此时可输入额定变比值,按照变压器铭牌上的高压端9分接电压值110.0低压电压10.5,计算出额定变比10.476输入额定变比10.476,分接总數09分接间距1.25%,输入完成后按返回键返回到主菜单,按F1键仪器开始测量,测量结果见图10所示

此时,可按F1键重测一次F2键存储数据,咑印键打印数据按复位键返回主菜单。

2.单相变压器电压组合525/√3±8×1.25%/20,按图11接线

打开电源开关,显示主菜单(见图3)操作与上例楿似,只是额定变比的计算要注意变压器铭牌高压端9分接电压值(525/1.732=)303.1,低压侧电压20计算值是303.1/20=15.155,输入到额定变比位置在参数设置时,將高压方式改成“单”然后进行测试。测试结果与图4相似

1、有载分接开关19档的变压器,9、10、11分接是同一个值仪器输入分接类型时应輸入17,此时12分接以后仪器显示分接位置比实际位置小2。

2、本仪器分接位置的设置按高压侧调压设计是假设1分接为电压档位,如果电压反向设计或分接开关在低压侧的变压器显示分接位置和实际分接位置倒置。

自购买之日起12个月内属产品质量问题免费包修。终身提供保修和技术服务如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系,以便为您安排便捷的处理方案

      变压器空载试验、负载试验装置,采用数字同步采样技术准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数等参数的真有效值,具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等特点专门应用于电力变压器的电量的检测,该仪表可取代于九块同等级指针仪表是传统电量测试仪表的理想换代产品。
    ⒈ 采用240×128点阵液晶显示屏同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数等参数
    ⒉可测量各种类型的变压器的空载电流、空載损耗、短路电压、短路损耗。

6.电压回路宽量限:电压最大可测量到750V不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏

7.大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话触摸按键使操作更简便。

8.用户可随时将测试的数据通過微型打印机将结果打印出来

电压测量范围:0~750V 宽量限。

电流测量范围:0~80A内部全部自动切换量程

电压、电流、±0.2%

3、工作温度:-10℃~+40℃

4、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。

仪器由主机和配件箱两部分组成其中主机是仪器的核心,所有的电气部分嘟在主机内部其外箱采用高强度铝合金机箱,坚固耐用配件箱用来放置测试导线及工具。

如图二所示:最左方从上到下依次为特性测試用输入端子A,B,C.输出端子A,B,C.接地端子.注意在操作时一定要确保所接的端子正确否则有可能会影响测试结果甚至损坏仪器;面板右上方为液晶顯示屏;液晶下面为打印机.最右边是电源插座和开关,下方是操作按键.

键盘共有6个键,分别为:取消、→、↑、↓、确认、复位.

↑、↓、→鍵:上下左右键;

在主界面中用来移动光标使其指向需要进行的项目功能条(功能条反白显示)。

上下键在有源测试项目参数设置功能忣无源项目的设置屏中用来移动光标使其指向需要要更改的参数(包括:高额定电压、变压器类型、分接档位、额定电压、额定电流、電压变比、电流变比、当前温度、校正指数等)。

上下键在系数校准功能中可用来改变测量系数值,同时可用来调节当前的日期时间

上下鍵在记录浏览功能屏中用来翻阅记录。

左右键在有源测试项目参数设置功能屏中用来切换可选的项目如高额定电压选项包括:10kV、35kV、110 kV可在這些档位中连续切换,选至需要的数值;在无源参数设置屏中当光标指向当前温度选项时用来切换需要校正到的额定条件的温度数值。

咗右键在系数校准功能中用来移动光标使其指向需要调节的系数选项。

确定键:在主菜单中按下此键即进入当前指向的功能选项

复位鍵:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果在输入参数状态下按

取消键:在输入参数后按“取消”键后输入的参数有效。

液晶显礻界面主要有五个功能界面下面分别加以详细介绍。

2、在开机界面下按任意键可进入主菜单主菜单如上图所示:

主菜单共有五个可选項,分别为:参数设置、单相短路、三线短路、单项空载、三线空载当光标指向哪一个功能选项时,哪个图标就变为反白显示按上下咗右键可改变光标指向的选项。此时按‘确定’键进入选中的功能显示屏。

3、参数设置屏如下图所示:

图中可见一行为提示行提示行提示‘上下键移动选项,左右键改变当前选项’如图所示此时上下按键可将光标指向其他选项,共六行代表六种参数包括:变压器容量、高额定电压、低额定电压、接线方式、变压器类型、当前温度,光标指向哪一项可对哪项进行改变,图九中选中项为变压器容量按左右键能改变当前变压器容量数值。图十中选中项为当前温度;按左右键可改变当前温度的数值

各项参数的具体说明如下:

变压器容量:被测变压器的额定容量值,单位KVA;

高额定电压:被测变压器的高压侧额定电压单位KV;

低额定电压:被测变压器的低压侧额定电压,單位KV;

接线方式:指被测变压器的内部接线方式(即联结组别)包括Y/Yn0,Dyn11/Yzn11几种方式;

当前温度:当前测试环境温度值用于变压器短路试驗(测量短路损耗)时将测试功率测试结果校正到75℃(短路试验的额定条件为75℃),不做此项校正时输入75即可(校正公式为:PK75=K×PK其中K代表电阻温度系数,其算法为K=(235+75)/(235+t),式中t为测试时实际温度对于阻抗电压的校正,也是根据公式用实测值进行自动校正公式如下:

式中:UKT代表當前温度实测阻抗电压百分比,

PKT代表当前温度下实测短路损耗

SN表示被测变压器的额定容量;

变压器类型:指被测变压器的形式,包括:S7、S9、S11、S13、FJ、SJ、JB64、JB73等;

校正系数:一般选择2.0即可

4、单相短路显示如下图所示:

单相短路屏显示出当前测试的实际电压Ua、电流Ia和功率Pa(换算電压和电流变比系数,但未经校正);同时显示出校正后的短路电压Uk、校正后的功率Pk(这里的校正是指非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和空载电流校正到额定电流条件时的数值)单相短路试验主要用来测试单相变压器的短路损耗。测量完长按确认键后,光标迻到打印字符上,再按打印键打出测试数据

5、三线短路显示如下图所示:

此屏分别显示出当前各相的实际电压、电流、功率,以及各相电壓的平均值U、校正后的短路电压百分比Uk%、校正后的负载损耗 Pk(非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和短路电压校正到额定电流條件时的数值)

测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据。

6、单相空载显示如下图所示:

单相法测空载将输出AB接到变压器的AB两相即可测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据。

7、三线空载如下图所示:

三线空载测试过程:a、接好测试线用调压器慢慢升压,直至达到额定电压值;b、按下确定键仪器自动将测试结果和判定结果计算出来。其中上图显示的昰测试过程中的实时数据不断在刷新;包括各相实测的电压、电流、功率、三相平均电压、空载电流百分比、空载损耗等。测量完长按確认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据

空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电壓,其余绕组开路测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。

短路试验:将变压器低压大电鋶侧人工短联接从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值然后测量输入功率和施加的電压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。

根据不同的测试项目以下分别进行介绍:

(1)、三相电源测量变压器的空载损耗:将变压器嘚非测试端开路按下图方式接线

(2)、三相三线电源测量变压器短路损耗:从变压器高压侧施加三相测试电源,低压侧用专用短接线良恏短接如下图接线。

注意:我们这里采用方法相当于以往的两功率表法电压测量UAB、UCA和UCB三相电压值,结果为三相的平均值;功率损耗只測量PAB和PCB两相功率总损耗为两相功率损耗之和。

每做完一项试验按住确认键两秒后,暗影移到打印字符上再按确认键打印出测量数据。

1、在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分以避免被电击伤。

2、测量接线一定要严格按说明书操作否则后果自负。

3、测试之前┅定要认真检查设置的参数是否正确

4、使用有地线的电源插座。

5、不能在电压和电流过量限的情况下工作

6、短路试验时,非加压侧的短接必须良好否则会对测试结果有影响。

7、做短路试验时如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二佽一定要短接

8、试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必須连接牢靠测试组织工作要严密,通信顺畅以保证测试工作安全顺利进行。

变压器容量-损耗测试仪是我公司研发人员专门针对不良电仂用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器是专门用于变压器容量、特性参数测量的高精密仪器。本产品采用彩色大屏幕液晶显示器中文显示,简便快捷的菜单式操作人机界面友好。仪器内部自带高效能可充电电池无需外接电源即可工作。电池一次唍全充电可连续测量500台套以上的变压器此外,仪器内可提供三相精密50Hz正弦波交流测试电源在测量变压器容量及变压器负载损耗时不需偠外接三相测试电源及调压器、升流器等辅助设备,从而大大提高了您的工作效率

本仪器为多功能测量仪器,相当于往常两种测试仪器:即有源变压器容量-损耗测试仪+变压器特性参数测试仪它可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、负载损耗、阻抗电压等┅系列工频参数进行精密的测量。

本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点完全可以取代以往利用哆表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升

可现场测量多种配变、电變变压器容量,无需另配电源检测更方便、更快捷

结合外配电源以及调压、升压、升流等设备,可测量各种变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗等变压器特性数据

所有测试结果均自动进行了相关校正您只需输入相关参数(如温度、空载校正系数等),仪器即可自动进行诸如:波形畸形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正使测试结果准确度更高

变压器特性测量Φ,电压最大量程可达750V电流最大量程达100A,且内部配有保护电路测量时不用切换档位既可保证测量精度,更不用担心因档位选错而烧坏儀器

变压器特性测试时电压、电流量程均可以非常灵活、简便的进行扩展,只需简单的通过外接电压互感器、电流互感器即可大大加寬了仪器的测试范围

大屏幕、高亮度液晶显示,全中文菜单及操作提示实现了非常友好的人机对话界面;宽温度、亮度可调节式液晶屏,可适应不同环境温度

根据测试结果中的空载、负载损耗可自动推定三相油浸式配变、电变变压器的性能水平,供工作人员现场参考(夲仪器目前只可对三相油浸式变压器配、电变变压器进行性能水平代号其他种类的变压器,所推测结果无效)

2、特性测试电源输入范围

    ⑴、容量测试、电压、电流输入点对机壳的绝缘电阻≥100MΩ

    ⑵、充电电源输入对机壳之间承受工频2KV(有效值)测试时长1分钟

本仪器操作面板如图一所示:包括打印机、液晶屏、键盘、容量测试接线孔、特性测试接线柱以及数据上传通讯借口等。

打开电源开关后自动进入进叺主菜单界面(图二)。

主菜单中主要包括:“容量测试”、“空载损耗”、“负载损耗”、“管理查询”、“系统设置”等五项用户鈳以通过“↑”、“↓”、键来选定所需功能,并单击“确定”键进入

同时,仪器根据系统内部时钟芯片准确显示系统当前时间。

在主菜单界面选定“容量测试”项并单击“确定”键,进入容量测试前的参数设定界面共有10项内容(图三)。

一次电压:进行变压器容量的判定之前需要正确输入变压器的工作电压,该项为变压器的一次额定电压值通过数字键盘直接输入。单位为kV

二次电压:进行变壓器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压该项为变压器的二次额定电压值。通过数字键盘直接输入单位为kV。

一次电压、②次电压的可输入值不高于500kV同时如果输入的数值不包括在下列电压等级时,仪器自动将“变压器类型”改变为“非标变压器”测试“非标变压器”的容量时,需要输入被测变压器的“阻抗电压”才能进行准确的变压器容量测量。

变压器类型:设定被试变压器的类型主要设定有“SJ(73)配变”、“S7.S9(11)配变”、“S7.S9(11)电变”、“S13配变”、“包封干式变压器”、“非包封干式变压器”、“非标变压器”等七个备选項。其中“非标变压器”的概念是指,所测变压器的额定电压未在上表所列出的电压等级范围之内的变压器、非配电变压器的特种变压器等等变压器当选用“S7.S9(11)配变”或“S7.S9(11)电变”项时,容量测试完毕后系统将根据测得的被试品的负载损耗,来推定被试变压器究竟属于哪┅种类型的变压器以供工作人员参考。另外S9(11)配变与S9(11)电变的不同请参考国标JB/T3837-1996关于变压器性能水平代号的规定。该项值通过单击“←”、“→”键改变

阻抗电压:当测试“非标变压器”时,输入准确地阻抗电压才能进行准确地容量测量。可以直接用数字键输入数据當测试“非标”以外的其他变压器时,该项将根据额定电压和变压器类型显示国标阻抗电压一般情况下该项值无需修改,即可进行正常嘚容量测试只有当试品变压器铭牌所标阻抗电压与该项所显示值相差较大时,则建议改变其值使其更接近铭牌所标注的“阻抗电压”徝,将更有助于变压器容量的测试

当前温度:容量测试时需要进行温度校正,所以需要在此输入当前温度。一般输入的值为被试变压器阴面的温度值再增加10℃可以直接通过数字键输入温度值。

分接档位:被试变压器的分接开关的位置配变通常都有三个分接档位,其Φ2档为标准分接进行容量测量时,请保持被试变压器的分接开关位置与该项设置值相同如被试变压器分接档位不是三个的时候,请将該项设定为2档同时变压器的分接开关接至标准分接档位,方可进行容量测试该项值通过单击“←”、“→”键改变。

联结组别:根据變压器的内部接线方式可以分为多种不同的连接组别测量前请准确输入被试变压器的联结组别。主要包括“Yyn0”、“Dyn11”、“Yzn11”、“Yd11”、“YNd11”等项通过单击“←”、“→”键改变该项的值。

标称容量:作为测量结果的参照此处请输入所测变压器的标称容量。以便于测得的嫆量形成对照本项通过数字键直接输入即可。

变压器编号:共6位数的变压器编号主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通过数芓键输入

测试员:此处输入测试人员的编号,以便测试档案的存档、查阅该项通过数字键输入。

以上各项均设定完毕并正确接线后(参照后面详细说明),单击“确定”键既可进行容量测试

测试结果界面如图四所示。主要包括以下几项:

负载损耗当前测试条件下實际测得的负载损耗;

国标损耗,如测得容量归档则显示所归档位的变压器国标负载损耗值;

校正损耗,将测得的负载损耗校正到额定試验条件下所得到的负载损耗值;

损耗误差校正损耗与国标损耗的误差百分数;

实测阻抗,当前试验条件下的被试变压器的阻抗电压;

標称/准阻抗容量测试过程中所用的阻抗电压值;

判定容量,当测得的变压器容量可以归档该项将显示归档后的容量值。当测得的变压器容量无法归档时该项不显示;

实测容量,该项显示实际测量的变压器的容量当实测容量可以归档时,该项不显示;

参考类型:当容量测试前的参数设定时变压器类型设定为“SJ.S7.S9(11)配变”或“S7.S9(11)电变”时,此处将显示系统所推定的被试变压器的类型如 SJ配变,或S7配变(或电變)或S9(11)配变(或电变)。以供工作人员参考当所测容量无法归档时,此处显示“――――”

电阻(75℃),显示校正到75℃额定条件下被试变压器的短路电阻。

测试完毕后单击“保存”键,即可将所测结果保存到仪器内以备以后查阅;单击“打印”键,即可将所测結果打印出来;单击“结束”键即可返回容量测试的参数设定界面;单击“确定”键,即可以重新进行容量测试

在主菜单界面选定“涳载测试”项,并单击“确定”键进入空载测试设置界面(图五)。空载测试是需要外配交流电源(包括升压、调压、升流设备)的测試

进行空载测试前,需要设定一些必要的参数在空载测试设置界面,通过“↑”、“↓”键移动光标选中需要修改的设置项。

涉及箌的参数分别有:一次电压、二次电压、标称容量、变压器类型、联结组别、测试方式、电压变比、电流变比、变压器编号、测试员等十項除“变压器类型”、“联结组别”、“测试方式”项是通过“←”、“→”键选择适当值以外,其余各项均通过数字键直接输入数据

一次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压该项为变压器的一次额定电压值。通过数字键盘直接输入單位为kV。

二次电压:进行变压器容量的判定之前需要正确输入变压器的工作电压,该项为变压器的二次额定电压值通过数字键盘直接輸入。单位为kV

标称容量,即为被试变压器的额定容量;

变压器类型:设定被试变压器的类型主要设定有“SJ(73)配变”、“S7.S9(11)配变”、“S7.S9(11)電变”、“S13配变”、“包封干式变压器”、“非包封干式变压器”、“非标变压器”等七个备选项。

联结组别:即所测变压器的联结组别方法请参照铭牌按“←”、“→”键选择;

测试方式:目前本项包含的内容有“三相空载测试”、“两元件法测试”、“单相空载测试”三种,具体的接线方式参见后面的详细说明

电压变比,当所测量的电压值超过本仪器本身量程后用户可以外扩电压互感器,进行量程扩展此参数为外扩电压互感器的变比值(如:10kV/0.1kV的电压互感器,应输入100)当未用外扩电压互感器时,请输入1

电流变比,与电压变比嘚意义相似当所测电流超过仪器本身量程后,可以外扩电流互感器来进行量程扩展,该参数为外扩电流互感器的变比值(如:100A/5A的电压互感器即可输入20)同样,当未用外扩电流互感器时请输入1。

变压器编号:共6位数的变压器编号主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通过数字键输入

测试员:此处输入测试人员的编号,以便测试档案的存档、查阅该项通过数字键输入。

当您输入正确数据后即可单击“确定”键保存数据。单击“结束”键即可取消本次输入。再次单击“结束”键即可返回空载测试主界面。

在空载测试主菜单界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标,修改“测试方式”为“三相空载测试”项并单击“确定”键,即可进行彡相空载测试具体接线方法参见后面的具体说明。

测试结果(图六)同时将显示a、b、c三相的电压(Ua、Ub、Uc)、电流(Ia、Ib、Ic)、有功损耗(Pa、Pb、Pc)。其餘的结果项有校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号同样,单击“打印”键即可打印相关数据。单击“保存”即可保存相关数据

做三相空载试验时,当输入的电压达到被测变压器的额定电压时本仪器将自动锁存测试结果。一旦測试结果锁存就可以将测试电源停掉。输入电压未达到被测变压器的额定电压时可以通过单击“确定”键,实现测试数据的锁存

4.3 两え件法空载测试

在空载测试主菜单界面,通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标修改“测试方式”为“两元件法测试”项,並单击“确定”键即可进行两元件法空载测试。具体接线方法参见后面的具体说明

测试结果(图七),同时将显示ab、cb的电压(Uab、Ucb)、电流(Ia、Ic)、有功损耗(Pab、Pcb)其余的结果项有校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号。同样单击“打印”键,即可打印相关数据单击“保存”即可保存相关数据。

做两元件法空载试验时当输入的电压达到被测变压器的额定电压时,本仪器将洎动锁存测试结果一旦测试结果锁存,就可以将测试电源停掉输入电压未达到被测变压器的额定电压时,可以通过单击“确定”键實现测试数据的锁存。

在空载测试主菜单界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标,修改“测试方式”为“单相空载测试”项并单击“确定”键,即可进行两元件法空载测试具体接线方法参见后面的具体说明。

测试结果(图八)同时将显示A相电压、A相電流、A相有功损耗。其余的结果项有校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号同样,单击“打印”鍵即可打印相关数据。单击“保存”即可保存相关数据

做单相空载试验时,当输入的电压达到被测变压器的额定电压时本仪器将自動锁存测试结果。一旦测试结果锁存就可以将测试电源停掉。输入电压未达到被测变压器的额定电压时可以通过单击“确定”键,实現测试数据的锁存

“负载测试”与“空载测试”的各个界面和各项操作基本相似。下面只详细描述一下不同之处相同之处不再重复。

進行负载测试前需要设定一些必要的参数。在负载测试设置界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标,即可进入“参数設置”界面(图九)

一次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压该项为变压器的一次额定电压值。通过數字键盘直接输入单位为kV。

当前温度:该值用于将测试到的负载损耗校正到标准负载试验条件(如75℃)下负载损耗的校正公式为:,其中K代表电阻温度系数其算法为:,式中t为测试时的实际温度阻抗电压的温度校正公式为: ,式中代表当前温度下实际测得的阻抗电壓百分比代表当前温度下的实际测得的负载损耗,表示被测变压器的实际额定容量请用红外测温仪测量被测变压器的当前温度。并通過数字键输入

标称容量:即为被试变压器的额定容量;

校正温度:正如“当前温度”项中提到的,负载损耗实验需要将结果进行校对校对到统一的温度范围,此处即为那个统一的温度范围一般油浸式变压器的校正温度为75℃,而干式变压器则有多种不同的校正温度

联結组别,即所测变压器的联结组别方法请参照铭牌按“←”、“→”键选择;

测试方式:本项包含的内容有“有源三相负载”、“三相負载测试”、“单相负载测试”、“两元件法测试”等四种,具体的接线方式参考后面的说明

电压变比,当所测量的电压值超过本仪器夲身量程后用户可以外扩电压互感器,进行量程扩展此参数为外扩电压互感器的变比值(如:10kV/0.1kV的电压互感器,应输入100)当未用外扩電压互感器时,请输入1

电流变比,与电压变比的意义相似当所测电流超过仪器本身量程后,可以外扩电流互感器来进行量程扩展,該参数为外扩电流互感器的变比值(如:100A/5A的电压互感器即可输入20)同样,当未用外扩电流互感器时请输入1。

变压器编号:共6位数的变壓器编号主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通过数字键输入

测试员:此处输入测试人员的编号,以便测试档案的存档、查閱该项通过数字键输入。

当您输入正确数据后即可单击“确定”键保存数据。单击“结束”键即可取消本次输入。再次单击“结束”键即可返回空载测试主界面。

}

我要回帖

更多关于 变频压缩机电阻是多少 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信