我负责区域内一台重要电机是由AB40變频器控制变频器控制频率为不可更改工艺参数,但是由于设备供应商做的执行机构运行不畅偶尔出现负载突然变大情况,但是前天電机突然出现失速“飞车”情况造成重大损失,以前没有遇到这种情况执行机构复杂且固化,已经很难通过改造改善执行机构运行狀况,调节变频器某些参数可以解决这个问题吗麻烦老师给出出主意!学生不胜感激。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
要测量电极失速转矩先要给同步電机连续递增加负载并要实时监控其转速,当转速偏移同步转速时该点的实时转矩就是这个同步电机的失速转矩了。
给同步电机连续加负载这样的测量时候准确,如果我负载加的很快那又会怎样?
测量准不准确这个跟加载步进和数据采集的速度有关加载步进越密,越能准确地定位到失速转矩;数据采集速度越快瞬态的转速、转矩测量结果就越具备实时性,更可靠之前我们做过这个项目的测试,以下截图是我们在测试时的界面使用的是ZLG致远电子的MPT1000电机测试系统测。
要看你的具体控系统是什么样的系统
总之,直流电动机加速不外乎三种情况:
1电枢電压升高,检查控制系统反馈系统。
2励磁减小,检查励磁控制系统反馈系统。
3负载突减引起速度增加,一般此种情况不会使速度囿太大的变化
除非是串励电机,或小型简单,很不完善的控制系统
你对这个回答的评价是?
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。