水中电缆接头防水处理做防水接头要用什么料

乐清展东电气有限公司是一家生產各种规格系列的电线水中电缆接头防水处理连接器的专业公司公司集科研、生产和销售为一体的综合性现代化企业,公司一直贯彻质量为中心的原则并且严格按照CE标准生产,并通过ROHS,SGS,及IP68认证。 公司产品具有耐酸、耐碱、阻燃、耐久绝缘等优点公司产品广泛应用于电子、電器、机械、造船、轻工、电气成套等工业领域,产品远销东南亚、欧洲、美洲等国家和地区科学严谨的态度使企业赢得了较高的知名喥和美誉度。 公司始终坚持“为顾客创造满意产品”的

}

1、安装正常工艺制作好连接管后

用黄绸带缠绕,搭接幅度为带宽的一半缠绕长度要超过剥切口150~200mm,层数要看电压等级了再在外层用J-20自粘胶带缠绕,搭接幅度为带宽嘚一半长度要超过黄绸带至少100-150mm,层数不少于6层
三相做好后。将它们理成圆形再用自粘胶带按上述方法缠绕成圆形,最后用塑料防磨膠带缠绕搭接幅度为带宽的一半,搭接幅度为带宽的一半长度要超过自粘胶带至少150mm,层数不少于3层
我用这种方法作的中间接头在水Φ浸泡过约3个月,没有出现问题

2、低压的防水处理步骤:
1)端子压接好以后,在端子周围缠绕防水填充胶收缩热缩管。
2)如果是一般畧微潮湿的环境就在水中电缆接头防水处理两端分别缠绕上防水填充胶带,收缩护套管(护套管两端必须带胶)即可
3)如果环境比较惡劣,就必须使用自粘性防水胶带进行加强防水(也可以使用热缩防水胶带我们一般都用自粘胶带,热缩胶带处于用于水中电缆接头防沝处理破损修补)方法是:A,填充完防水填充胶以后在填充胶外层用自粘防水胶带缠绕一层或者拉长自粘防水胶带缠绕多层,但厚度鈈要太厚以免太大了导致绝缘管套不进去。B将热缩管套在胶处收缩好。C在热缩管两端缠绕防水胶带,然后再缠绕一层自粘防水胶带在水中电缆接头防水处理绝缘护套的两端缠绕防水胶带和自粘胶带,然后将护套管加热收缩完毕即可

1)为了保证防水和更长时间的运荇,建议使用双壁涂胶热缩套管和绝缘套管
2)为了保证接头处能承受的一定的压力,建议增加一根护套管加强绝缘和保护
3)我们使用嘚自粘胶带(或热缩防水胶带)均为高压产品,确保绝缘安全
4)施工时,接头最好采取错开对接方式(即水中电缆接头防水处理不需偠整齐截断对接)。
5)由于双壁热缩管适用水中电缆接头防水处理规格的不多可能价格比较贵,而且可能没现货

文章为作者独立观点鈈代表阿里巴巴以商会友立场。转载此文章须经作者同意并附上出处及文章链接。

}

1、你们城里人真会玩 我去农村槑会。
无聊就上诺雀网更多精彩等着你 (3天前 )

裹电线接头除了黑胶布还能用什么

还是 PVC的,现在很少用黑胶布了

电线接头如何防水 电线接头嘚接法

 
电线接头的接法有很多种虽然它们在外行人看来似乎是没什么区别的,但是实际上根据用途以及具体适用场景方面的差异以及消費者自己的后期操作习惯看来关于电线接头接法的选择还是相对而言较为重要的。那么电线接头的接法有哪些呢?电线接头如何防水呢?
电線接头如何防水?
高压防水胶带跟普通塑料绝缘胶带一样的用法,包起来就可以了这种胶带看起来像橡胶一样的,就像汽车轮胎那种黑銫的软的,比较厚包起来后捏一下就成一个整体了,完全密封起来不怕水的。去卖电工材料的地方都能买到
电线接头的接法
电源線接头分为“十”字接法、“-”字接法、“丁”字接法等等。接头应缠牢光滑无刺。在线头断开前应先用钢丝钳

电线接头,没有黑胶布,能用用胶布长期替代吗

不行,因为医用白胶布是棉布、粘合剂、中药等制成的没有任何绝缘性能,必须用专用的绝缘黑胶布来包裹电线財安全

电线接头完后在水里怎么做防水处理

 电线接头防水处理要使用专用水中电缆接头防水处理防水接头。水中电缆接头防水处理防水接头是在电力系统中经常用到的一种连接器件
端子压接好以后,在端子周围缠绕防水填充胶接头在环境比较恶劣的情况下要使用自粘性防水胶带进行加强防水。方法是:
A、填充完防水填充胶以后在填充胶外层用自粘防水胶带缠绕一层或者拉长自粘防水胶带缠绕多层,泹厚度不要太厚以免太大了导致绝缘管套不进去。
B、将热缩管套在胶处收缩好
C、在热缩管两端缠绕防水胶带,然后再缠绕一层自粘防沝胶带在水中电缆接头防水处理绝缘护套的两端缠绕防水胶带和自粘胶带,然后将护套管加热收缩完毕即可
根据需要水中电缆接头防沝处理接头的型号规格选购合适的接头材料,如今水中电缆接头防水处理接头材料质量也是参差不齐但是为了确保水中电缆接头防水处悝接头质量,建议不要贪图便宜最好选择质量信得过的水中电缆接头防水处理接
铜心线要与铜心线琏接,铝心线与铝心线琏接铜与铝璉接时间长了容易氧化,就会增加电阻就会发热,太热的话就容易起火了如果没有条件用同一种材料,那就应该用专用接线板或铜鼻孓用螺丝或压线钳固定的很牢固才行。

家装电线接头单PVC胶布包的最多完全可以达标没必要包多种胶布

不管用什么胶布只要包好,都能夠达到绝缘的效果但如果在浴室内,用PVC的绝缘效果更好现在流行的使用连接器连接,胶布有点落伍了你提到的电线打火时候怕烧着,现在有更好更安全的辐照交联电线载流量更大更安全。仅供参考

家装电线接头在墙中违规吗

导线暗埋要求必须套管,同时不能有接頭有接头须采用过线盒。
 1、将电线剥皮清除通线上的氧化物(不能用酸性溶液清洗),用烙铁沾上带有松香的焊丝涂满线头;(此法主要用在单股导线和线径小的线)也可用普通焊锡加焊锡前涂上松香或松香溶液(将松香溶化在酒精里);
2、利用焊锡锅(铁制小锅,裏面加满焊锡可以用电炉或其他方法加热熔化焊锡),将电线剥皮清除通线上的氧化物(不能用酸性溶液清洗),将导线加热后沾一些松香(或松香溶液)放入焊锡锅沾均匀即可;
注意:不能使用焊锡膏或酸性溶液。
你先要查查这个不用的电线有两头,一头接头用膠布包好后贴磁转直接贴进去了,但是这根电线的另一头是怎么处理的?是接头用胶布包好还是没有接头用胶布包好?是不是也贴磁转直接貼进去了?或者还是接在电源上的?
如果另一头接在电源上的这根导线就是带电的,万一以后瓷砖掉了,这一头(接头用胶布包好后的)头露絀来了以为没有电的,误碰了就麻烦了

试电的时候电线接头不缠胶布漏电保护器会跳闸吗

试电的时候电线接头不缠胶布,漏电保护器鈈会跳闸
在试电的时候,电线接头不缠胶布(裸线)只要保证两条线(三条线)不碰在一起,就没有问题漏电保护开关不会跳闸的。
不过为了保证人身、财产安全就是临时试一下的话,接线头也应该缠裹胶布不能有裸线露出了。

请问大家装修时暗盒里的电线接头PVC塑料胶布包几层合适啊

足够了埋成暗的了就磨损和老化不了的。但得注意下你这个暗盒今后的使用功率大小要是大功率电器使用的话建议再绕2层。

电线接头太多有什么坏处

最大的坏处就是时间长了电线出现老化,接头就会接触不良如果一直超负荷使用接头处产生大量热量就会出现火灾的危险,所以隐蔽的线路中是不可以存在接头!

水底灯电线接头怎样才可以防水

可以根据自己的水中电缆接头防水处悝到灯具店买防水接线圈器一分好几个头的,可以根据自己需求买药分的线路安全好用。

谁清楚电线接头怎么防水要注意哪些问题呢

1、开槽打眼时不要把原电线管路或水暖管路破坏电气管路敷设时要穿线管,不要把电线直接埋到地面或墙里这样不仅不安全,并且一旦损坏就不能维修水暖管道在敷好后一定要进行打压试验,合格后再做下一道工序防止管道漏水造成损坏。 
2、厨房和卫生间等需要做防水的部位做完防水后一定要做闭水试验,合格后再贴转 
3、电线接头一定要涮锡,厨房和卫生间的接头建议要做防水处理接头可以鼡高压自粘带和黑胶布进行包扎。 
4、重量超过3公斤的灯具一定要固定在螺栓或预埋吊勾上,禁止使用木楔固定;安装高度小于2.4米的灯具金屬外壳必须做保护接地卫生间一定要选用防水插座。 
5、电路施工一定要规范例如直径16mm的线管最多穿3根线;强弱电线要距离50cm以上,避免信號干扰;暗装的线管要固定牢固否则墙面易开裂。

求问大神解答室外电线接头防水如何做

 1、遵循“横平竖直”原则 水电改造首先要看水管、电线的铺设是否合理如果水管电线预埋不按规范,当水电改造完成后便难以确认水管电线预埋的位置。后期施工时需要在墙面地媔打钉,就有可能一不小心便打穿水管或者电线造成水管爆裂、电线漏电等情况;而且日后如果需要检修,也难以找出水管电线的位置非常麻烦。 关键细节:水电铺设应该遵循“横平竖直”的原则另外同一室内的开关插座也应该处于同一水平线上,开关可距离地面1.4米插座与地面的高度应保持在30厘米。 
2、下水管道需进行保护 有些施工人员工作比较马虎进行水电改造施工时,没有对现有的下水管道进荇保护即没有把马桶排污管、水槽下水管的管口封闭起来。这样容易导致施工余料掉进下水管道造成堵塞 关键细节:按照施工规范,沝电改造施工前
二:导线材质是否一样,如果是主线接头要用一样的或铜铝线鼻. 三:线径是否过小,满足不了使用要求. 四:接头是否处于湿度过大的環境.如果是,接头处先用电工防水胶布包,在用电工布胶布包以防短路.
每芯线由一根铜线组成称单股线如BV-1x6及以下. 单股线可直接压接:如插孔压接,螺栓压板压接. 多股线:小径如2.5方等可掏锡后压接,或用开口端子再挂锡. 一般16方以上多股线均用液压钳压接专用端子. 小的端子如2.5方等可直接压接箌电器接线桩, 较小的端子如10方等需用绝缘胶带包好后压接到电器接线桩,称干包. 大的端子如16方以上,需用热缩手套包好后压接到电器接线桩
不囸常电线接头过热说明了这个接线接头接的不好,有电阻如果长时间的发热会使接头氧化,使得导电性能降低到最后就是这个接头燒断。如果旁边还有别的导线的话会损坏到其别的导线应该尽早处理
如果不是接头不好的话,那就是你的这路线负载过大使得导线过熱
 电线接头进水是否会跳闸,
要看电线的绝缘是否良好以及线路上是否安装漏电保护器
1、如果安装的是空气开关,因空气开关没有漏电保护功能所以一般状态下是不会跳闸的。除非发生很严重的短路故障
2、如果安装的是漏电保护器,当线路进水后绝缘过低时,漏电電流达到漏电保护器的漏电动作电流时漏电开关则会动作。
如果漏电电流达不到漏电保护器的漏电动作值漏电开应就不会动作。
}