电力系统过电压产生的原因分几类?其产生原因及特点是什么?

摘要: 现通过介绍过电压的概念引出其产生的原因,然后通过对其原因的探究得出相应的控制策略,主要论述了过电压的成因和解决措施  

}

电力系统过电压产生的原因主要汾以下几种类型:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压 

产生的原因及特点是: 

1 大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,沖击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定 

2 工频过电压:由长线路的電容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘沝平时起重要作用。 

3 操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高因此30KV及以上超高压系统的绝缘沝平往往由防止操作过电压决定。 

4 谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长

过电压是指笁频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象;过电压的出现通常是负荷投切的瞬间的结果。正常使用时在感性或容性负载接通或断开情况下发生

直击雷过电压  雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。雷闪击中帶电的导体如架空输电线路导线,称为直接雷击雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔使其电位升高以后又对帶电的导体放电称为反击。直击雷过电压幅值可达上百万伏会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障

感应雷过电压  雷闪击中电工设備附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压感应雷过电压主要发生在架空输电线路上。

输电线路防雷  架空输电线路绵延纵横最易遭受雷击,是引起线路故障的主要原因之一需架设避雷线和接地装置等进行防护。通常用线路耐雷水平和雷击跳闸率表示输电线路防雷能力耐雷水平是指线路遭受直接雷击尚不致引起绝缘闪络的最大雷电流值(kA)。

输电线路一旦出现雷电过电压还将以流动波形式沿线路传播,侵入变电所以后还可能引起绝缘破坏事故由线路传来的雷电过电压称为雷电侵入波。需采用避雷器将雷电侵入波削弱到电工设备绝缘所能承受的限度以内电力系统中常装设磁钢棒、示波器等观测记录仪器以积累雷电过电压资料。

}