一、兆欧表的选型与检查

    选择兆欧表主要是根据被测对象工作电压的高低、正常情况下绝缘电阻的大小、测试结果的准确度要求、被测对象的结构特点和测量场所的具体情况等方面来挑选合适型号的兆欧表,重点考虑的技术参数是兆欧表的电压规格、测量范围和准确度。

电压规格的选择原则是:兆欧表的额定电压(即电压规格)应与被测对象的工作电压相适应。通常要求兆欧表的电压规格适当地高于被测对象的工作电压,以便在尽可能高的电压条件下发现被测对象绝缘的缺陷,而又不能损坏被测对象的绝缘。

按常规,工作电压在50V以下的被测电器宜选100~250V的兆欧表;

工作电压在50~100V的宜选250V的兆欧表;

工作电压在100~380V的宜选500V的兆欧表;

工作电压高于500V的宜选1000~2500V的兆欧表,工作电压不大于380V的电力发电机宜选1000V的兆欧表;

电力系统中的绝缘子、电缆、瓷套管、隔离开关等高压、超高压器材,宜选2500~5000V的兆欧表,对于制定有绝缘测试专门规程的电气设备及装置,应以专门规程为准。

测量范围的选择原则是:

兆欧表的测量范围应与被测对象的绝缘电阻相适应。因为各种型号兆欧表的测量范围相差悬殊,就上限值而言,有的不足1MΩ,有的却高达10000MΩ,而被测对象的绝缘电阻值往往分布在零至数万兆欧之间的某一狭小区段,因此必须合理选择兆欧表的测量范围。

此外,兆欧表的刻度尺是非线性的,不能让被测值落到读数时难以分辨的刻度值密集区。

通常,测试低压电气设备和线路的绝缘电阻,宜选测量范围为0~200MΩ或0~500MΩ的兆欧表;

测试高压电气设备和线路、电缆的绝缘电阻,宜选0~2000MΩ或0~2500MΩ的兆欧表;

测试电力系统的绝缘子、特高压设备及电缆和瓷套管、隔离开关等,宜选1000MΩ或5000MΩ的兆欧表。

    在选择兆欧表的测量范围时,还要注意刻度尺上的下限值,因为有的兆欧表的下限值不是从0MΩ起始,如1MΩ、5MΩ等。这些下限值高的兆欧表显然不适于测试绝缘电阻值较低的电器,如各种低压电气设备和电力线路等,以免其真实绝缘电阻值被兆欧表的起始值所掩盖。

我国生产的兆欧表的准确度斤等级有1.0,15,25级,还有2.0,5.0,10.0,20.0等多种等级。在电气安装和维修工作中,最常用的是1.0和1.5级的兆欧表,常用的型号有ZC1、ZC7、ZC11、ZC13、ZC14、ZC25、ZC30、ZC42、ZC44等,这些型号的兆欧表的准确度均不劣于1.5级,对于各种电气设备、电缆、线路等器材均可满足测试要求。

对于电磁干扰较强的工作场所,宜选用指针式兆欧表;对于电容性较大的电气设备、电力电缆、大电机、长距离输电线路等被测对象,尤其是要求测量吸收比和极化指数这两个重要参数时,应选用具有足够大的输出短路电流的兆欧表,如KD2676、KD2677、DMG2671等型号。

主要检查项目为兆欧表的外壳、摇柄、表玻璃、接线柱、测试线、表针等可以直接观察到的部位,均不得有损伤现象,如表壳、表玻璃、摇柄、接线柱破裂、表针变形或测试线挤伤、芯线裸露、断线等。电子式兆欧表还应检查电池是否充足、各开关和指示灯及显示部分的功能是否有效。

将兆欧表的两个接线柱L和E开路(不接测试线),把兆欧表置于平稳的地方,转动摇柄由慢到快逐渐升速至120转/分钟左右,此时表针应指在无穷大(“∞”)的刻度上。

把兆欧表的两个接线柱L和E短接,转动摇柄慢慢升速,表针应渐渐挥动并指向零点(“0”)。当表针稳定地指在零点后,就不要继续转动摇柄。电子式兆欧表不宜采用短接L与E的方法检查零点。

二、测量绝缘电阻的步骤与方法

    当被测对象接有电源时,在测量之前应将其退出运行状态,切断电源,绝对不准被测对象带电进行测试,不然的话,非但测不准绝缘电阻,还将损坏兆欧表并造成人身触电事故及其他事故。

对于断开电源后的被测对象,应当在验电之后将被测点位之间或对地短接进行充分放电,特别是含有电容器的设备和电容量较大的设备,如大电机、长电缆、大容量变压器等,其放电时间更需要长些,一般要二至三分钟的时间,必要时还应将被测对象的被测点及相关部位短路一段时间后再打开,等待一段时间后再短路,如此重复数次,直至确认不存在剩余电荷时,方可进行测量。

有的被测对象虽然没有直接与电源相关,但如果它的内部或附近存在带高压的、大电流的导体或可辐射电磁场信号等因素时,也必须消除这类影响因素。总之,只有在被测对象自身不带电又不可能受到其他电源感应而带电的情况下,才能进行绝缘电阻的测量,以保障人员和仪表的安全及测试结果的准确。

    为确保测试结果的准确性,对被测对象的测量部分必须进行清洁处理,如被测点位附近、被测物表面均应擦拭干净,不得有污垢或水汽,以免因其漏电因素而影响测量的准确度。

对于被测对象上连接测试线的测试点,也要求干净清洁,应消除一切积尘、油污和锈迹,减小接触电阻,保证电接触的可靠性。

兆欧表上的三个端钮“L”(线路)、“E”(地线)和“G”(屏蔽)与被测对象之间应当正确地进行连接,不可随意颠倒,否则将给测量带来很大的误差,甚至造成无法测量。通常,“L”端连接被测对象的高电位(导电工作部分),“E”端连接被测对象的外壳或低电位,“G”端连接被测对象的保护遮蔽部分或其他不参加测量的部分。

当测量电气设备或电力线路的对地绝缘电阻时,“L”端应连接被测对象的导电工作部分,“E”端连接其外壳或地线,以避免由于大地杂散电流带来的影响。例如测量电动机的对地绝缘电阻时,可将“L”端连接到电动机的接线端子上,把“E”端连接到电动机的外壳上;测量电力线路的对地绝缘电阻时,“L”端连接被测线路的导体,“E”端连接地线。

    当被测绝缘体的表面不十分干净、湿度较大等不利因素显著时,其表面漏电流有可能较大,它将使测试结果受到严重的歪曲。

为了排除表面电流的影响,必须将被测对象的屏蔽层或不须测试的部分与“G”端连接起来,这样漏电流就经由“G”端直接流回兆欧表内发电机的负端形成回路,这就从根本上消除了表面漏电流的影响。例如测试同轴电缆的绝缘电阻时,为消除电缆绝缘层表面漏电所引起的测试误差,应当把“L”端连接电缆的芯线导体,“E”端连接电缆屏蔽层(金属编织网、金属箔或金属管),“G”端缠绕在电缆的内层绝缘(如实芯PE、藕芯PE)上。

如U相对V相、W相、N线及外壳绝缘电阻的测量,应把“L”端连接U相的导线,将V相、W相、N线与电缆外壳用裸导线连接后,再与“E”端连接,在U相绝缘层外表面上用裸导线缠绕数圈后,连接“G”端。照此接法测量完U相,并将电缆放电之后,再按此方法步骤测量V相、W相、N线对地的绝缘电阻。

    对于电力变压器(如油浸自冷式)绝缘电阻的测量

首先将变压器的高压接线端子A、B、C和低压接线端子a、b、c、N用裸铜线分别短接,再将变压器高、低压瓷套管擦拭干净,然后用裸铜线在每个瓷套管的瓷裙上绕2~3圈,最后将高、低压瓷套管上的导线分别连接起来。当测量高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻时,应将“L”端连接变压器高压绕组,“E”端连接低压绕组及外壳,“G”端连接高压瓷套管上的导线;测量低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻时,应将“L”端连接变压器低压绕组,“E”端连接高压绕组及外壳,“G”端子连接低压瓷套管上的导线。

把兆欧表置于水平且稳固的地方,对于手摇式兆欧表,转动摇柄由慢渐快达到并保持120转/分钟的速度,允许有±20%的变化范围,但切忌忽快忽慢,否则表针会摇摆不定。对于普通电器的测量,在测量一分钟后待指针指示稳定或显示的数字基本上不再跳变时,即可从刻度尺或显示屏上读出被测对象的绝缘电阻值。对于大电容量被测对象,应使摇柄的转速尽可能地保持稳定,使指针尽量减小摆幅,无论何种兆欧表,正确的结果应该在测量一至三分钟之后,而且表针或显示的数字的确稳定不变时的读数为准。

    由于测试过程受被测对象的结构、绝缘材料的成分、泄漏电流各组分的比例关系、测试环境等诸多复杂因素的影响,所以,为确保绝缘电阻测试结果的可靠性,最好能重复测量两次以上。

    1、兆欧表在摇测时放置的地点应远离通过有大电流的导体和永磁物体,以及具有高、中、低频信号电磁辐射的线路或装置附近,要最大限度地避免各种电、磁场因素对测量工作的干扰。

2、连接兆欧表端钮至被测对象之间的测试线必须选用绝缘良好的单根铜芯软导线,不得使用双股绞合线或平行线,即使是两根单股线,也不能让其接触或绞缠在一起,两条测试线的长度根据需要而适当选定,原则上宜短不宜长,两条线分开单独连接。测试线不能搭放在被测设备、其他金属物体或线路上,也不能拖置于地面上,整个测试过程中人和身体的其他部位均不得接触测试线路被测对象的有关部位,因为测试线的绝缘缺陷、两根导线间距很近时或通过其他导电物体相互耦合时形成的等效并联电阻作用,以及测试线对地面的耦合与泄漏作用等,都会对测量结果产生一定程度的影响。

    3、当测量场所及附近发生雷电时,应当立即拆除兆欧表和测试线,停止测试工作,防止雷电通过直击、感应和传导等途径危及人员和仪表的安全。

    4、在摇测与读数的过程中,若发现指针已经指在零刻度处,表明被测对象存在短路现象,应立即停止转动摇柄,以防兆欧表内部的动圈因过热而损坏。

    5、在兆欧表没有停止转动或被测对象没有放电之前,不能用手触及被测部分或与之相关的部分,也不能触及兆欧表接线端钮金属部分,以免遭到电击。

6、在测量大电容量电气设备及电力线路的绝缘电阻完成读取数值之时,不要当即停止兆欧表摇柄的转动,应当首先小心地取下测试线后,然后再停止转动摇柄,旨在为了防止被测对象向测量电路放电而损坏兆欧表。当拆去兆欧表之后,因被测对象被兆欧表的高压充电而储存着一定的电量,并显示出很高的电压,可能会造成人身触电事故或损坏其他设备,故必须采取适当的方法,对被测对象进行充分的放电。

    7、用兆欧表测量高压设备的绝缘电阻时,必须有两个人分工承担,其中一人带绝缘手套、持绝缘杆负责在被测对象上搭接与分离“L”端测试线,另一人掌握兆欧表并记取测量结果。兆欧表的操作与“L”端测试线的操作应遵循“先摇后接,先拆后停”的原则。

    8、对于测量出的结果,应当把影响绝缘电阻测量的主要因素考虑进去进行综合的全面的分析,如测量环境中温度和湿度差异较大所产生的影响;重复测试时残余电荷的影响;绝缘材料可吸收电流对测试时间的影响;被测对象关键部位清洁程度的影响;兆欧表的性能以及接线方式与操作方法的影响等。

    以上的分析和电气技术与计量工程中大量的生产实践都证明,只有合理地选用兆欧表,在使用前对其做好检查工作,并采取正确的测试方法,才能测得真实、可靠的绝缘电阻值,进而对被测对象的绝缘状况做出准确的判断,以确定其绝缘性能的变化、能否正常运行,以及能否承受耐压试验等,并确保测量人员和仪表的安全。

用摇表测量电气设备绝缘电阻的步骤?

(1)根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇表。

(2)应由两个及以上人员进行测量操作。

(3)测量前,必须验明被测设备三相确无电压,也无突然来电的可能性。

(3)摇表的引线不能编织在一起。

(4)必要时,用一金属遮护环包在绝缘体表面经导线引至屏蔽端子,以消除泄漏电流的影响。

(5)测量前,要试验摇表良好;将其两根引线短接,然后慢慢一摇,表针指示为0表明表及良好。

(6)将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(戴绝缘手套或用其它绝缘工具)。

(7)一定要保持摇表的转速快速且均匀。

(8)当被测设备具有大的电容或电感存在时,要经过充分长的时间后,再读出摇表指示的绝缘值。≥1.3。

(9)分别测完相对地绝缘后,必要时还要测量相间接通。

(10)当被测设备具有大的电容或电感存在时,在测完绝缘后,应对被测设备放电,防止静电伤人。

}

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

绝缘电阻的正确测量方法 (天津众博泵业解答)

一、测试内容 施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。

测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。

三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法 线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法 首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。四、绝缘电阻值测试标准 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。 5、手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工具应大于2ΜΩ、Ⅱ类手持电动工具应大于7ΜΩ、Ⅲ类手持电动工具应大于1ΜΩ。 6、变压器一、二次绕组之间及对铁芯的绝缘电阻值应大于2ΜΩ。

五、需要进行绝缘电阻值测试的几种情况 1、新安装的用电设备投入运行前; 2、长期未使用的设备或停用3个月以上再次使用前; 3、电机进行大修后或发生故障时; 4、移动用电设备(如:磨石机、潜水泵、打夯机、平板振动机、软管振动机等)在现场第一次使用前; 5、手持电动工具除了在第一次使用前要测试,以后每隔一段时期定期测试; 6、安全隔离变压器(如:行灯变压器)在使用前。

六、绝缘电阻值测试时应注意的问题 1、测量电气设备的绝缘电阻时,先切断电源,然后将设备充分放电。 2、仪表应放置在水平位置。 3、兆欧表的测量引线应使用绝缘良好的单根导线,且应充分分开,不得与被测量设备的其它部位接触。 4、测量电容量较大的电机、电缆、变压器及电容器应有一定的充电时间,摇动一分钟后读值,测试完毕后将设备放电。 5、不能用两种不同电压等级的兆欧表测同一绝缘物,因为任何绝缘物所加的电压不同,造成绝缘体产生物理变化不同,使绝缘体内泄漏电流不同,从而影响到测量的绝缘物电阻值不同。 6、测试应在良好的天气下进行,周围环境度不低于5℃为宜。七、结束语 建筑施工现场始终处于一个动态、变化之中,现场临时用电也不例外。由于用电设备、设施进退场时间不一致,给临时用电管理带来了一定难度,因此施工现场必须建立临时用电安全检查制度,加强对作业人员安全用电知识教育,对现场电工进行系统电气专业培训,掌握安全用电的基本知识和各种电气机械设备的性能,熟知《施工现场临时用电安全技术规范》及其它用电规定。对现场隐患严重,不符合安全要求的用电设备、设施应坚决淘汰,及时更新、改造用电设备、设施,实现其本质安全,确保现场临时用电安全。

现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量。

兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:

(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。 当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

}