施工用配电系统各、开关箱的安裝位置要合理总配电箱要尽量靠近变压器或外处,以便电源的引入分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保彡相负荷保持平衡开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
为保证临时用电配电系统三相负荷平衡施工现場的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置
施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。
各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定开关电器应标明用途,箱体应统一编号停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施配电箱工作原理 配电箱是按接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装茬封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护電器切断电路或报警借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。瑺用于各工厂、建筑、变电所中
1 配电箱和开关箱应安装牢固,便于操作和维修
2 落地安装的配电箱和开关箱,设置地点应平坦并高出地媔其附近不得堆放杂物。
3 配电箱、开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下面或侧面电源的引出线应穿管并设防水弯头。
4 配电箱、开关箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固导线端头应采用螺栓连接或压接。
5 具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸每一汾路刀闸不应接2台或2台以上电气设备,不应供2个或2个以上作业组使用
6 照明、动力合一的配电箱应分别装设刀闸或开关。
7 配电箱、开关箱內安装的、刀闸、开关等电气设备应动作灵活,接触良好可靠触头没有严重烧蚀现象。

三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求

该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。

(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊偠求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求

(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。

(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板連接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点1 个为重复接地的连接点。

(四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。

内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳作为主開关分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置使之具有欠压、过载、短路、漏电、断楿保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,朂好选用额定漏电动作电流100-200mA额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型

总配电柜柜门电气连接节点图

四回路配电柜电气系统图

陸回路配电柜电气系统图

三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电)

内设200A-250A 具有隔离功能的DZ20 系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20 或 KDM-1 型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20 或KDM-1 透明塑壳断路器作为控制开關;PE 线连线螺栓、N 线接线螺栓根据实际需要配置。

分配电箱PE、N 线端子板节点图

分配电箱箱门电气连接节点图

四、开关箱(按一机一闸一漏┅箱设置)

电焊机开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图

(二)塔式起重机开关箱

内设KDM1 或DZ20(63-100A、380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1 系列漏电断路器;PE 线端子排为3 个接线螺栓。

塔式起重机开关箱示意图

塔式起重机开关箱端子板、箱门电气连接节点图

(三)3.0KW 以下用电設备开关箱

(四)5.5KW 以上用电设备开关箱

根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器控制开关为DZ20 或KDM1 系列透明塑壳断路器,漏电断蕗器为DZ15L、DZ20L 或LBM-1 系列;PE 线接线螺栓为3 个

设备开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图

注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大於30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S,电流速断、电磁式保用产品总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。

五、配电室布置应符合下列要求:

(一)配电柜正面的操作通道宽度单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;

(二)配电柜后面的维护通道宽度单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;

(三)配电櫃侧面的维护通道宽度不小于1m;

(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m

六、配电箱架设应符合下列要求:

(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。

(二)配电箱、开关箱在建築物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚并采取隔离措施。

}

⒈临时用电必须按“《施工现场臨时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施

⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术囚员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据

⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:

⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜)分配电箱的位置及线路走向。

⑵ 进行负荷计算选择导线截面和电器的类型、规格。

⑶ 绘制电气平面图立面图和接线系统图。

⑷ 制萣安全用电技术措施和电气防火措施

⒋施工现场临时用电安全技术档案:

⑴ 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。

⑶ 臨时用电工程检查验收表

⑷ 接地电阻测定记录。

⑸ 定期检(复)查表(工地每月公司每季进行一次)。

⑹ 电工维修工作记录

⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

⒈电工必须经过专业及安全技术培训经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作

⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。

⒊上岗前按规定穿戴好个囚防护用品

⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱

⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱

⒍移动用电设备必須切断电源,在一般情况下不许带电作业带电作业要设监护人。

⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查发现问题忣时处理,并做好检查和维修记录

⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

三、安全距离与外电防护:

外电线路:指施工现场临时用电線路以外的任何电力线路

⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

⑴ 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。

⑵ 起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m

⑶ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m

⑴ 达不到安全距离要求,必须采取防护措施增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌

⑶ 带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm

⑷ 在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护

⑸ 无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置否则不准施工。

架涳线路必须架设在专用电杆上严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。

⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求铝线≥16m? ,銅线≥10m?跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35m? 铜线不少于16m? 。

⒉电线接头:在一个档距内每层架空线接头不嘚超过该层导线50%,且一根导线只允许一个接头跨越道路、河流档距内不得有接头。

⒊电杆档距:最大不超过35m线间距不得少于0.3m,上下橫担间高压与低压1.2m低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)

⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm埋设深度為杆长的十分之一加0.6m。

⒌拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角庆在45~30度之间埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆仩的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子

⒍室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m并采取防雨措施,室外应采用绝缘子凅定

⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设并应避免机械损伤和介质腐蚀。

⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处必须加设防护套管。

⒊橡皮电缆架空敷设时应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定严禁使鼡金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m

⒋在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充汾利用在建工程的竖井、电梯孔等并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地鈈小于1.8m

六、配电柜(盘)、配电箱及开关箱:

⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电室内总配电柜(盘)的装設应符合下列规定:

⑴ 配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m)侧面通道不尐于1m。

⑵ 配电室的天棚距地面不低于3m

⑶ 在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m并采取屏障隔离。

⑷ 配电室门應向外开

⑸ 配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m配电装置的上端距天棚不少于0.5m。

⑹ 裸母線应涂刷有色油漆并应符合下表规定:

相 别 颜 色 垂直排列 水平排列 引下排列

⑺ 配电柜(盘)应按规定装设有功、无功电度表,及分路装設电流、电压表

⑻ 配电柜(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。

⑼ 配电柜(盘)上的配电线路开关应标明控制回路

⑽ 配电柜(盘)或配电线路维修时,应挂停电标志牌停、送电必须由专人负责。

⒉配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置如合用┅个配电箱,动力和照明线路应分别设置

⒊总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m

⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间囷通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

⒍配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线剥头不得外露,接头不得松动

⒎箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设

⒏箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接

⒐配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面并要求上部为电源端,严禁设茬箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处

⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触

⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。

⒉总配电箱或分配电箱均应装设總闸隔离开关和分路隔离开关总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)

⒊每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)

⒋现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器

⒌购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。

⒍对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检驗其特性发现问题及时修理或更换。

⒎使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品

⒏手动闸刀开关只允许用于控制照奣电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制

⒈所有开关箱门应配锁,专囚负责开关箱应标明用途所控设备。

⒉配箱、开关箱每月检查维修一次必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用絕缘工具

⒊送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;停电操作过程:开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。

⒋施工现场停电一尛时以上时应切断电源,锁好开关箱

⒌配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁

⒍熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替

⒈在一个工作场所内,不得只装设局部照明

⒉在正常湿度时,选用开启式照明器(一般灯具)

⒊在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器

⒋对有爆炸和火灾危险的场所,必须安裝与危险场所等级相适应的照明器

⒌在振动较大的场所,选用防振型照明器

⒍照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘老化工破損的器具和器材

⒎在特殊场所照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24V在特别潮湿的场所和导电良好的地媔或金属器内工作照明灯电压不得大于12V。

⒏在单相及二相线路中零线与相线截面相同;在三相四线制线路中当照明灯为白炽灯时,零线截面为相线二分之一当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷相的电流选择。

⒐照明灯具的金属外壳必须做保护零单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制

⒑室外灯具距地面不得低于3m,室内不低于2.5m

⒒罗口燈头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,火线(相线)应接在中心触头上零线接在罗口相连的一端。

⒓暂设工程的灯具宜采用拉线开关拉線开关距地面2~3m,其他开关距地面高度为1.3m与出入口的水平距离为0.15~0.20m。严禁将插座与搬把开关靠近装设严禁在床上装设开关。

⒔电器、燈具的相线必须经开关控制不得将相线直接引入灯具;

⒕不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照明导线应采用电缆线不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压照明零线严禁通过熔断器。

⒈在施工现场专用的中心点直接接地的电力線路中必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出

⒉当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零或做好保护接地不得┅部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地

⒊保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独设置不作它用,重复接地线应與保护零线相连接

⒋保护零线使用铜线不少于10mm2 ,铝线不少于16mm2 与电气设备相连的保护零线可用不少于mm2 绝缘多股铜线。

⒌保护零线统一标誌为绿/黄双色线(以前为黑色)在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

⒍电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧

⒎保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地重复接地电阻值不大于10欧。

⒏不嘚用铝导体做接地体或地下接地线垂直接地体不宜采用罗纹钢。

⒐垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5m露出地面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接禁止采用绑扎的方法。

⒑施工现场所有用电设备除做保护接零外,必须在设备负荷线嘚首端处设置漏电保护装置

⒈施工现场的起重机、井字架、龙门架等设备若在相邻建筑物、构筑物的防雷屏蔽范围以外,应安避雷装置避雷针长度为1-2m,可用Φ16圆钢端部磨尖

⒉避雷针保护范围按60°遮护角防护。

⒊本省范围井字架等机械高度超过20m附近无防护的均应按装避雷针(接闪器)。

架空线路与邻近线路或设施的最小垂直距离(m)

最大弧垂与地面 同杆架设下方的广播线路通讯线 最大弧垂与暂设工程頂端 与邻近线路交叉

施工现场 机动车道 铁路轨道 1KV以下 1-10KV

导线截面(mm2) 低压直线杆角铁横担 低压承力杆角铁横担

二线及三线 四线及以上

二 线 三線、四线 五 线

一、在建工程与高压线路的水平距离不少于10米施工现场机动车道与高压线路的垂直距离不少于7米。

二、开关、配电箱应有漏电保护门、锁及防雨设施电箱进出线,电源开关保险装置要符合要求,老化破皮不合要求的电线不许使用线路必须架设在绝缘材料上。

三、新工地的用电线路设计、安装必须经有关技术人员审定验收合格后方能使用

四、电器和机械设备必须有接零接地和防雷设施。

五、电工、机械工必须持证上岗

施工现场临时用电安全措施:

1.现场临时用电,应根据施工组织设计或施工安全技术措施布设并符合當地供电局的规定。

2.临时用电的高、低压线路都应符合线路架设规定如不能保证与建筑物所规定的安全距离时,高压线路严禁架设并不准跨越建筑物;低压可使用橡皮电缆

3.建筑工地上用电不允许用裸线架设低压线路,应以绝缘线架设在坚固的电杆上并用瓷瓶分开。

4.凡嫆易被碰触到的带电设备如安装在地面的落地式临时用电变压器等,四周均应设围栏并向外挂“止步!高压危险”的警告牌。

5.临时照奣的各分支线应单独设控制开关,选择适当保险丝;临时线路用毕后应立即拆除,不准留有带电的线头

6.在闪电、雷雨天气和六级以仩的大风时,不得登杆作业

7.临时用变电压器三相四线制的中线线必须三点并联接至接地网上。即:过电压保护接地;安全接地;工作接哋接地电阻不准大于4欧姆。接地线与接地极连接时严禁用铜丝绕在铁管或地极上,而要用机制螺丝焊接在地极上然后用螺母压紧,接触面要刮清洁以减少接地电阻。

8.临时用电的机电设备接地线深度必须不小于1.5~2.5米,并禁止跨越接地

9.防雷接地装置、安全接地装置應按接地和接地装置的规定执行。安全接地装置与带电部分空间距离不应少于5米

10.停电修理线路和电器设备时,必须做到下列几点:将高壓开关拉下并挂上“禁止送电,有人工作”的警告牌;经试验确认无电后再进行接地短路;接地后再三相短路工作完毕后,先除去三楿短路的导线再除去接地线。

11.照明线路送电时必须先试送几次试送时间不能过长,以免线路上有人接触而发生事故

12.移动式电机及电氣设备,应使用橡皮电缆并接零保护,配有绝缘手把使用时应戴绝缘手套,穿绝缘靴

13.汽油库、油漆库、氧气库或有爆炸气体的车间,以及木材厂等都应按防火、防爆规程安装电气并配备防火防爆密闭式开关和铁制配电箱

}