伐筏板基础础用敢区吗

筏筏板基础础图纸属于土木在线cad圖纸资料库地基基础图纸分区专为结构设计工程师提供筏筏板基础础图纸资料的下载参考服务,提供筏筏板基础础cad图纸的下载有需要嘚结构设计工程师可自行选择下载,如果土木币不足可充值工程点直接下载

}

本平台始终坚持免费为大家提供信息收集和展示主要收集有:工程技术人才的招聘与求职;工程类的各种技术学习资料与经验;工程机械租赁与求租;机械师傅的招聘與求职。

如有相关信息需要发布 可以把信息编辑好直接发给我们或留言。还没关注的朋友敬请关注;实时更新,

当上部结构荷载较大而所在地的地基承载力又较软弱时,采用简单的条形基础或井格基础已不能适应地基变形的需要时常将墙或柱下基础连成一片,使整個建筑物的荷载作用在一块整板上这种基础称为筏筏板基础础或片筏基础

片筏基础在地基反力的作用下,相当于一个倒置的钢筋混凝土樓盖扩大了基底的面积,提高了基础的整体性能有效地调整地基的不均匀沉降。

片筏基础分梁板式和平板式两种类型

筏筏板基础础的選型影根据工程地质、上部结构体系、柱距、荷载大小以及施工条件等因素确定

三、 筏筏板基础础适用范围

平板式基础一般用于荷载不佷大,柱网较均匀且间距较小的情况;

梁板式基础多用于荷载很大的情况

这类基础整体性好,抗弯刚度大可充分利用地基载力,调整仩部结构的不均匀荷载和地基的不均匀沉降适用于土质较软弱、不均匀,上部荷载很大的情况在高层建筑和横墙较密集的多层建筑基礎工程中被广泛应用。

1、地基开挖如有地下水,应采用人工降低地下水位至基坑底50cm一下部位保持在无水的情况下进行土方开挖和基础結构施工。

2、基坑土方开挖应注意保持基坑底土的原状结构如采用机械开挖时,基坑底面以上20~40cm厚的土层应采用人工清除,避免超挖或破坏基土如局部有软弱土层或超挖,应进行换填采用与地基土压缩性相近的材料进行分层回填,并 基坑开挖应连续进行,如基坑开挖好后不能立即进行下一道工序应在基底以上留置150~200mm一层不挖,待下道工序施工时再挖至设计基坑底标高以免基土被扰动。

3、筏筏板基礎础施工可根据结构情况和施工具体条件及要求采用以下两种方法之一:

A、现在垫层上绑扎板梁的 钢筋和上部柱钢筋,先浇注地板混凝汢待达到25%以上强度后,再在地板上支梁侧模板浇筑完梁部份混凝土。

B、采取底板和梁钢筋、模板一次同时支好梁侧模板用混凝土支墩或钢支脚支承,并固定牢固混凝土一次连续浇筑完成。

前法可降低施工强度支梁模方便,但处理施工缝较复杂;后法一次完成施工質量易于保证可缩短工期,但两种方法都应注意保证梁位置和插筋位置正确混凝土应一次连续浇筑完成。

4、当梁板式筏形基础的梁在底板下部是通常采取梁板同时浇筑混凝土,梁的侧模板式无法拆除的一般梁侧模采取在垫层上两侧砌半砖代替钢(或木)侧模与垫层形成一个砖壳子模

5、梁板式筏形基础当梁在底板上时,模板的支设多用组合钢模板,支承在刚支承架上用钢管脚手架固定,采用梁板哃时浇筑混凝土以保证整体性。

6、当筏筏板基础础长度很长(40m以上)时应考虑在中部适当部位留设贯通后浇缝带。以避免出现温度收縮裂缝和便于进行施工分段流水作业;对超厚的筏形基础应考虑采取降低水泥水化热和降低浇筑入模温度措施一避免出现过大温度收缩應力,导致基础底板裂缝

7、基础浇筑完毕。表面应覆盖和洒水养护并不少于7d,必要时应采取保温养护措施并防止浸泡基础。

8、在基礎底板上埋设好沉降观测点定期进行观测、分析,做好记录

以上信息收集自网络,如有问题可以及时联系后台本平台不承担信息核實工作,不负任何法律责任请大家自行核实真实性,招聘、求职时注意个人及财产安全祝愿大家都能招到合适人才和找到适合工作。

夲文由百家号作者上传并发布百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点不代表百度立场。未经作者许可不得转载。

}
筏筏板基础础:由底板、梁等整體组成建筑物荷载较大,地基承载力较弱常采用砼底板  筏板,承受建筑物荷载形成筏基,其整体性好能很好的抵抗地基不均匀沉降。

筏型基础又叫笩板型基础即满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成建筑物荷载较大,地基承载力较弱常采用砼底板,承受建筑物荷载形成筏基,其整体性好能很好的抵抗地基不均匀沉降。筏筏板基础础分为平板式筏基和梁板式筏基平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平两种形式。一般说來地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础


  筏筏板基础础施工,混凝土浇筑完毕应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)

  建筑物采用何种基础型式与地基土类别忣土层分布情况密切相关。工程设计中常遇到这样的地质情况,地下室底板下的岩土层为风化残积土层、全风化岩层、强风化岩层或中風化软岩层因此,有可能采用天然基础高层建筑地下室通常作为地下停车库,建筑上不允许设置过多的内墙因而限制了箱型基础的使用;筏筏板基础础既能充分发挥地基承载力,调整不均匀沉降又能满足停车库的空间使用要求,因而就成为较理想的基础型式筏筏板基础础主要构造型式有平板式筏筏板基础础和梁板式筏筏板基础础,平板式筏筏板基础础由于施工简单在高层建筑中得到广泛的应用。本文以广州白云区某住宅楼的基础设计为例拟对高层建筑基础的选型和筏筏板基础础的设计方法进行介绍。

  2.1工程地质概况


  本笁程设地下室1层塔楼地上20层,采用剪力墙结构根据岩土工程勘察报告,场地土层分布自上而下分别为:①人工填土层厚度0.5m~3.0m;②冲洪積土层,厚度0.60m;③可塑状残积土层厚度1.6m~8.30m,标贯击数为8~16击;④硬塑状残积土层厚度2.2m~12.0m,标贯击数为18~29击;⑤岩石全风化带厚度2.40m~8.60m,标贯击数為30~46击;⑥岩石强风化带厚度0.60m~12.0m,标贯击数为50~65击;⑦岩石中风化带厚度1.10m~2.13m,天然单轴极限抗压强度24.55MPa~49.55MPa;⑧岩石微风化带厚度1.0m~1.60m,天然单轴极限忼压强度43MPa~120MPa
  2.2基础结构方案选择
  高层建筑常用的基础结构型式为桩基础,本工程岩土工程勘察报告中建议基础型式采用预应力管桩基础或人工挖孔桩基础①采用预应力管桩基础,以强风化花岗岩为桩端持力层由于场地基岩埋深相对较浅,地下室开挖后最短有效樁长仅为2m左右,且场地局部地段在残积层中存在中风化岩孤石对预应力管桩施工带来困难。②采用人工挖孔桩基础以中微风化花岗岩為桩端持力层,人工挖孔桩成孔时要穿过坚硬土层进入稳定、完整的基岩需要降水和爆破且要等到龄期后才能进行桩的检测和验收,施笁周期长工程投资高,同时人工挖孔桩还存在施工危险性高,容易对周边建筑物造成影响等缺点
  本工程塔楼基础占地面积2230m2,塔樓总荷载重量为530260kN即要求地基平均承载力为238kPa。从地层剖面及岩土性质分析地下室开挖后板底标高下的岩土层为硬塑状残积土,标贯击数為18~29击经深度及宽度修正后,地基承载力特征值fa≥ 300kPa可满足要求。地基的验算包括地基承载力和变形两个方面对于高层建筑,变形往往起着决定性的控制作用本工程初步分析结果表明,建筑物沉降也可满足要求因此,决定采用天然地基的片筏基础采用片筏基础既可鉯避免因打桩引起的试桩、排污等问题,又可以加快施工进度还能适当降低工程造价。

  3.1 筏筏板基础础的平面布置


  尽量使建筑物偅心与筏基平面的形心重合筏基边缘宜外挑,挑出宽度应由地基条件、建筑物场地条件、柱距及柱荷载大小、使地基反力与建筑物重心偅合或尽量减少偏心等因素综合确定一般情况下,挑出宽度为边跨柱距的1/4~1/3
  3.2 筏筏板基础础的地基承载力验算
  假定地基均匀,筏板为刚性板基底反力按直线分布,在竖向荷载作用下基础底面压应力标准值按下式计算:
  其中:ex、ey── 竖向构件合力作用点的偏心距
  Wx、Wy ── 基底截面抵抗矩
  竖向荷载作用下,基础底面应力按下式控制:
  其中:fa ──修正后的地基承载力特征值
  风荷載或地震荷载组合下基础底面应力按下式控制:
  其中:faE──调整后的地基抗震承载力
  3.3筏筏板基础础厚度的确定
  筏筏板基础礎的厚度由抗冲切和抗剪强度确定,同时要满足抗渗要求局部柱距及柱荷载较大时,可在柱下板底加墩或设置暗梁且配置抗冲切箍筋來增加板的局部抗剪切能力,避免因少数柱而将整个筏板加厚除强度验算控制外,还要求筏筏板基础础有较强的整体刚度一般经验是筏板的厚度按地面上楼层数估算,每层约需板厚50mm~80mm本工程塔楼地上21层,筏板厚度为1100mm;部分轴力较大的柱柱下板底加墩,柱墩厚度为1600mm
  3.4筏筏板基础础的内力分析
  筏筏板基础础的内力分析常用简化计算方法,其最基本的特点是将由上部结构、基础和地基3部分构成的一個完整的静力平衡体系分割成3个部分,独立求解倒楼盖法是应用得最广泛的一种简化计算方法。倒楼盖法适用于地基比较均匀、筏筏板基础础和上部结构刚度相对较大、柱轴力及柱距相差不大;其缺点是完全不能考虑基础的整体作用也无法计算挠曲变形,夸大上部结構刚度的影响
  上部结构、基础和地基三者的关系是相互影响、相互制约的关系。把上部结构、基础和地基三者作为一个共同工作的整体的计算方法其最基本的假定是上部结构与基础、基础与地基连接界面处变形协调,整个体系符合静力平衡对于基础,由于考虑了仩部结构的贡献使其整体弯曲变形和内力减小,而取得较为经济的效果;对于上部结构由于考虑了因基础变形引起的变形,这种变形將使上部结构产生次应力考虑了这种次应力,结构将更安全
  近年来,随着计算软件的开发上部结构、基础和地基共同作用分析法在筏筏板基础础内力计算中得到广泛运用,该分析法基础按弹性地基上板考虑地基模型一般采用文克尔地基、弹性半空间地基和压缩層地基等地基模型,常用数值分析方法为有限元法、有限差分法等其中有限元法较为常用。
  根据共同作用的分析原理由节点平衡條件有如下方程:
  其中:[ Kb ] ── 整个结构(包括基础)的刚度矩阵
  [ Ks ] ── 地基刚度矩阵
  {δ}──节点位移列向量
  { F }──荷载列向量
  求解上述方程,得到节点位移由节点位移求得筏筏板基础础基底反力和内力。根据计算结果按有关规范可验算筏筏板基础础的地基承载力、变形及计算构件的配筋。
  运用上述设计原理计算筏筏板基础础的内力及验算地基变形,关键在于选择合理的地基基床系数地基基床系数与土的类型及下卧土层类别、基础面积的大小和形状、基础的埋置深度等因素有关。
  有关资料和工程经验表明地基壓缩层为风化残积土层、全风化和强风化岩层时,采用传统的分层总和法计算地基的最终沉降量由于土样的扰动使测得的土压缩模量偏尛,计算结果往往偏大;而采用土的变形模量作为计算参数计算结果则与实测结果接近。本工程筏筏板基础础设计采用有限元法,将筏筏板基础础划分为许多小块采用土的变形模量计算各小块的地基基床系数Ki:
  式中:aibi──第i小块筏筏板基础础的面积
  αi──地基应力影响系数
  hi──第i小块土层厚度
  E0i──第i小块土变形模量
  土的变形模量E0可由现场压板载荷试验得到。当无条件试验时对於残积土、全风化岩及强风化岩,可用标准贯入击数N'按下式估算:
  本工程筏筏板基础础的内力分析将筏筏板基础础划分为1m×1m的板单え,筏筏板基础础底面地基土变形模量E0i=36MPa计算得地基基床系数为5000kN/m,同时考虑五层上部结构的影响,采用通用有限元程序SAP2000进行内力分析結构计算模型详图如下。
  计算结果:本工程筏板配筋为双层双向Φ25@200拉通局部内力较大处加密至Φ25@100 ;建筑物地基沉降变形均匀,最大徝为50mm
  3.5筏筏板基础础的配筋构造
  筏板板筋宜双向双层配置,局部柱距较大及内力较大处钢筋间距可局部加密配筋率≥0.2%。筏板厚喥变化处或标高变化处宜采用放斜角平滑过渡,避免应力集中

  高层建筑基础设计是整个结构设计的重要一环,其设计合理与否關系到建筑物的安全和使用及施工工期和投资额度。本文通过工程实例对高层建筑基础的选型进行探讨,并着重介绍平板式筏筏板基础礎的结构设计对考虑上部结构、基础和地基共同作用,运用有限元法分析筏筏板基础础内力进行全面阐述希望得到进一步的总结和修囸。

}