怎么计算混凝土保护层厚度计算所需厚度

  毕业至今时过一年。时间真快

拿着一个地铁车站玩弄了一年,倍感疲惫深感枯燥。同时不可否认学到了不少东西成长了很多。但又说不出那里成长了又学到了什么!所以决定把学到或有疑问的写下来,留一些有形的东西让所谓的成长不在那么抽象。今天就聊一聊裂缝最大宽度计算时保护层厚喥取值的问题

1、《混凝土保护层厚度计算结构设计规范》(2010)第89页给出了最大裂缝宽度计算公式,公式中有一项cs——最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离(mm):当cs<20时取cs=20;当cs>65时,取cs=65;

2、《混凝土保护层厚度计算结构耐久性设计规范》(2008)第9页3.5.4条摘录:对裂缝宽喥无特殊外观要求的当保护层设计厚度超过30mm时可将厚度取为30mm计算裂缝的最大宽度。

3、地铁车站(地下结构)构件钢筋保护层厚度:一般臨土侧50mm背土侧40mm。

4、保护层厚度取30mm和50mm对计算裂缝宽度影响还是比较明显的

5、《混凝土保护层厚度计算结构耐久性设计规范》(2008)定义保護层:从混凝土保护层厚度计算表面到钢筋(包括纵向钢筋、箍筋和分布筋)公称直径外边缘之间的距离;混凝土保护层厚度计算结构設计规范》(2010)对钢筋保护层要求也由原来的主筋保护层厚度应满足……改为最外层钢筋保护层厚度应满足……

6、由第5条:最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离并不等同于保护层厚度,实际为最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离cs=保护层厚度c+箍筋直径d

加载中,请稍候......

}
单项选择题混凝土保护层厚度计算的保护层计算厚度as是指()

A.纵向受力钢筋外表面至梁近表面的距离
B.主筋外表面至梁受压表面的距离
C.纵向受拉钢筋合力点到截面受拉边缘嘚距离
D.纵向受拉钢筋合力点到截面受压边缘的距离

}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

来自科学教育类芝麻团 推荐于

  钢筋的混凝土保护层厚度计算保护层厚度,必須符合设计要求设计无规定时应符合下列规定:

  (1)普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度计算保护层厚度不得小於钢筋公称直径,后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/2

  (2)当受拉区主筋的混凝土保护层厚度计算保护层厚度大於50mm时,应在保护层内设置直径不小于6mm、间距不大于lOOmm的钢筋网

  (3)钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。

  (4)应在钢筋与模板之间设置垫块确保钢筋的混凝土保护层厚度计算保护层厚度,垫块应与钢筋绑扎牢固、错开布置

你对这个回答的评价是?

保护层保护的是钢筋,一定厚度是保证钢筋与环境介质隔离.从结构上讲,保护层越薄(就是钢筋靠近表面),受力情况就越好;从使用寿命上讲,锈蚀对钢筋影響最大,保护应该厚一些.