求助:变压器油有几种型号是否需检测,检测频次

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电工安全检查分析(SCL)记录表.doc 16页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
电工安全检查分析(SCL)记录表
你可能关注的文档:
··········
··········
安全检查分析(SCL)记录表
设备名称及位号:
高低压配电柜
序号 检查项目 检查标准 未达到标准的后果 现有的控制措施 评价结果 建议改正/预防措施
L S 风险等级R=L×S
1 指示灯 指示灯正常 误操作、停电 定期巡检 2 3 6 加强管理
2 操作机构 动作正常 操作机构误动作、停电、人员触电 定期检测 2 3 6 定期检查
3 标识牌 标示状态正常 误操作停电、财产损失 加强标志,对操作人员进行业务培训学习 2 2 4 加强培训
4 接地 接地线完好 停送电无接地保护措施、触电人员伤害 操作规程、现场监护 2 2 4 加强教育
5 劳保用品 劳保用品齐全 操作人员不戴防护用品、触电、人员伤害 加强教育、正确使用劳保用品定期校验安全用品 2 2 4 加强安全教育 
安全检查分析(SCL)记录表
设备名称及位号:
序号 检查项目 检查标准 未达到标准的后果 现有的控制措施 评价结果 建议改正/预防措施
L S 风险等级R=L×S
1 温度情况 定期测量温度正常 温度高 采取通风降温措施 2 3 6 加强巡回测量
2 运行状态 负荷在额定范围内 过负荷运行 调整负荷、持证上岗 2 4 8 定期测量电流
3 声音情况 巡回检查声音正常 声音异常 立即停止运行维修处理 2 4 8 定期检查维护
4 油位油色情况 定期检查符合规定 油色乳化 停电处理、置换合格的变压器油 2 4 8 定期检测置换
5 继电保护情况 定期进行耐压试验 绕组匝间短路 停电做实验、定期侧量 2 4 8 定期检测
安全检查分析(SCL)记录表
设备名称及位号:
低压配电室
序号 检查项目 检查标准 未达到标准的后果 现有的控制措施 评价结果 建议改正/预防措施
L S 风险等级R=L×S
1 照明情况 照明运行正常 无照明易触电 及时更换照明灯、持证上岗 2 4 8 严格执行规程
2 带电作业情况 做好防范措施 带电维修触电 操作规程准备齐全 2 4 8 加强培训学习
3 警示牌 停电挂警示牌 未关警示牌误操作 维修规程挂警示牌 2 4 8 定期检查
4 外壳接地情况 接地规范可靠 金属外壳漏电伤人 停电维修排除故障 3 2 6 加强安全教育
5 安全措施情况 防鼠板齐全 小动物造成短路 装挡鼠板加强防范 3 2 6 严格落实车间规定
6 温度情况 定期测量温度正常 温度高 采取通风降温措施 2 3 6 加强巡回测量
7 运行状态 负荷在额定范围内 过负荷运行 调整负荷、持证上岗 2 4 8 定期测量电流
安全检查分析(SCL)记录表
设备名称及位号:
高低压电动机
序号 检查项目 检查标准 未达到标准的后果 现有的控制措施 评价结果 建议改正/预防措施
L S 风险等级R=L×S
1 振动情况 振动值在规定范围内 振动值偏大 定期巡视测量振动值 2 4 8 加强管理
2 润滑情况 油色油位正常 润滑油乳化 定期进行置换、持证上岗 2 3 6 严格执行规定
3 端子接线 接线紧固 接线盒有异味 开盖检查接线 2 4 8 加强培训
4 温度情况 温度正常 温度偏
正在加载中,请稍后...请问这种变压器中间的黑色东西是什么成分,是否对人体有害_百度知道
请问这种变压器中间的黑色东西是什么成分,是否对人体有害
今天从仪器上拆解了很多这种变压器,中间黑色的那里不知道是什么成分,请问放在家里是否对人体有害。...
今天从仪器上拆解了很多这种变压器,中间黑色的那里不知道是什么成分, 请问放在家里是否对人体有害。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
红眼睛鬼剑士
物理类认证行家
红眼睛鬼剑士
物理类行家
采纳数:3646
获赞数:15048
初中毕业,对物理很感兴趣,另类答题流。没工作单位,证明怎么弄?
黑色部分应该是变压器的重要部分——磁芯。主要是收集磁场,提高变压器效率的。一般为“铁氧体”,硬而脆的材料。虽然对人体无害,但也没啥其他用处。
来自:求助得到的回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。求助:变压器油是否需检测,检测频次_百度知道
求助:变压器油是否需检测,检测频次
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:18
变压器油13.1.1
新变压器油的验收,应按GB2536或SH0040的规定。13.1.2
运行中变压器油的试验项目和要求见表36,试验周期如下:a)300kV和500kV变压器、电抗器油,试验周期为1年的项目有序号1、2、3、5、6、7、8、9、10;b)66~220kV变压器、电抗器和1000kVA及以上所、厂用变压器油,试验周期为1年的项目有序号1、2、3、6,必要时试验的项目有5、8、9;c)35kV及以下变压器油试验周期为3年的项目有序号6;d)新变压器、电抗器投运前、大修后油试验项目有序号1、2、3、4、5、6、7、8、9(对330、500kV的设备增加序号10);e)互感器、套管油的试验结合油中溶解气体色谱分析试验进行,项目按第7、9章有关规定;f)序号11项目在必要时进行。13.1.3
设备和运行条件的不同,会导致油质老化速度不同,当主要设备用油的pH值接近4.4或颜色骤然变深,其它指标接近允许值或不合格时,应缩短试验周期,增加试验项目,必要时采取处理措施。13.1.4
关于补油或不同牌号油混合使用的规定。13.1.4.1
补加油品的各项特性指标不应低于设备内的油。如果补加到已接近运行油质量要求下限的设备油中,有时会导致油中迅速析出油泥,故应预先进行混油样品的油泥析出和tgδ试验。试验结果无沉淀物产生且tgδ不大于原设备内油的tgδ值时,才可混合。13.1.4.2
不同牌号新油或相同质量的运行中油,原则上不宜混合使用。如必须混合时应按混合油实测的凝点决定是否可用。13.1.4.3
对于国外进口油、来源不明以及所含添加剂的类型并不完全相同的油,如需要与不同牌号油混合时,应预先进行参加混合的油及混合后油样的老化试验。13.1.4.4
油样的混合比应与实际使用的混合比一致,如实际使用比不详,则采用1∶1比例混合。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。拒绝访问 | www.asimi8.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.asimi8.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(44b51ff-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器求助,缺少变压器油,可以把导热油放在变压器里么_百度知道
求助,缺少变压器油,可以把导热油放在变压器里么
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:26
擅长:暂未定制
不可以的,导热油和变压器油是两种不同的油。变压器油属于润滑油中的电器绝缘类,是石油的一种分镏产物,其主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。导热油属于润滑油中的热传导类,是一种热量的传递介质,由于其具有加热均匀,调温控制温准确,能在低蒸汽压下产生高温,传热效果好,节能,输送和操作方便等特点。以上是山东英可利为您解答,希望可以帮到您。
不行。变压器油油灭弧和降温到作用。而导热油最主要就是导热。变压器油,再变压器内部有时候会有分接开关,再转换分接档位到时候会有弧光,隐藏变压器油有灭弧作用。二当加入导热油,会使变压器油变质。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 变压器油是什么油 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信