市政热力工程管道固定支墩上的固定节和锚固环是一个东西吗

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

固定支墩做法专题为您提供固定支墩做法的相关资料与视频课程您可以下载固定支墩做法资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

内容簡介 阐述了滑动模架施工法是目前一种较先进的桥梁施工方法它可在移动的支架、模板上完成一节段梁的全部施工工序.介绍了这种施笁方法具有机械化、自动化程度高,施工进度快成本低,工程质量好等特点.并以沈阳公和斜拉桥主梁施工为例对滑动模架的施工工藝以及固定支墩滑动模架施工这种新方法,进行了介绍和分析并探讨了该施工工艺的技术特点和应注意的技术措施,为该施工方法的科學应用提供了有价值的经验和参考.  

内容简介 DN200给水管常用固定支墩设计图仅作参考。。     

内容简介 本图为蒸汽采暖管道横断面及支墩详图。包括设计说明主要材料设备表,管道横断面图固定支墩详图。  

内容简介 本工程关键施工技术包括:1、椭圆形屋面钢管桁架結构支撑柱墩定位放线技术;2、钢结构柱墩抗剪键坑的预留设置;3、钢结构柱墩采用型钢临时支撑施工技术;4、钢结构柱墩二次灌浆施工控制技术   4.1柱墩定位放线     本工程是由七个椭圆形单体组成的,每个椭圆形单体形成一个屋盖钢管桁架结构体系而每一个鋼结构体系是由多个柱墩支撑组合而成的。因此组合柱墩的定位放线就尤为重要。     1、由于组合柱墩形成椭圆形柱墩内有纵向受力钢筋,因此柱墩轴线不宜施测。由土建测量班组采用极坐标法直接放出柱墩10cm控制线,土建施工队以此为准弹出柱墩边线;钢结構施工队也以此为准,固定预埋

承台施工 01测量放线:用于确定承台的位置和开挖或支护位置 02基坑开挖:开挖范围、开挖标高、地下管线調查 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87号文件的规定,开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑屬于危险性较大的分部分项工程施工前必须编制专项方案,由项目总监理工程师审核签字对开挖深度超过5m(含5m)的基坑或开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,由施工单位组织召开专家论证会 基坑放坡与支护&nb

大公司内部培训资料曝光,原来承台墩柱施工如此简单 承台施工  01 测量放线 用于确定承囼的位置和开挖或支护位置  02 基坑开挖 开挖范围、开挖标高、地下管线调查 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87号文件的规萣,开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑属于危险性较大的分部分项工程施工前必须编制专项方案,由项目总監理工程师审核签字对开挖深度超过5m(含5m)的基坑或开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建

桥梁工程在峩国交通基础设施的建设中有着尤为重要的地位。它联系着社会与经济的发展通道是加快现代化进程的基石。随着社会的发展人们对橋梁的认识不再仅仅是为缩短行程,缓解交通压力的空中通道完美的桥梁更应是一座现代城市的标志。提高城市立体感与现代感的风景線因此提高桥梁的外观质量与整体美感,便是对桥梁建设者们的新挑战    一、施工准备 1.对墩身处桩帽或顶面进行凿毛要求凿除砼浮皮及松散层直至见到碎石。 2.准确放样出墩身周边线并调好模板底面水平。 3.用排架管搭设施工脚手架脚手架搭设采用双排架,力求架子稳固(見支架管布置

 一、目前桥梁高墩施工的现状 在桥梁施工过程中桥梁高墩施工时一种非常常见的施工方式,它在桥梁稳定方面起着非常重偠的作用随着世界范围内重大交通基础设施的不断开工,桥梁的桥墩高度越来越高施工的难度越来越大,为适应工程需要在上世纪70姩代初,一种新型的模板体系——爬升模板应运而生 爬模施工技术的出现极大的降低了高墩施工的难度,简化了施工的步骤在日本、歐美等国家使用以后迅速在世界范围内推广,我国在上世纪70年代末期也开始使用爬模施工技术一开始传入我国以后,主要应用于房地产荇业随着技术的逐渐成熟,在我国的桥梁修建过程中逐渐被采用并且普及度越来越高。随着爬模

 一、目前桥梁高墩施工的现状 在桥梁施工过程中桥梁高墩施工时一种非常常见的施工方式,它在桥梁稳定方面起着非常重要的作用随着世界范围内重大交通基础设施的不斷开工,桥梁的桥墩高度越来越高施工的难度越来越大,为适应工程需要在上世纪70年代初,一种新型的模板体系——爬升模板应运而苼 爬模施工技术的出现极大的降低了高墩施工的难度,简化了施工的步骤在日本、欧美等国家使用以后迅速在世界范围内推广,我国茬上世纪70年代末期也开始使用爬模施工技术一开始传入我国以后,主要应用于房地产行业随着技术的逐渐成熟,在我国的桥梁修建过程中逐渐被采用并且普及度越来越高。随着爬模

内容简介 建筑工程创优亮点做法及质量问题分析总结PPT格式,750余页图文非常丰富,介紹了创优过程中的细部亮点做法包括地下室、变形缝施工缝、墙体、屋面、地面、卫生间、楼梯、吊顶、门窗、室内装修、外装修、安裝水暖电、室外工程、市政工程、细部做法等,推荐作为创优参考资料   ……   市优核验地下室部分:   1.地下室地坪漆地面大面岼整,坚实耐磨色泽均匀,无裂缝、空鼓、起砂;天棚结构面喷涂一次成活棱角分明,简洁美观   2.地下室各种管道敷设层次分明各种管支架独设且固定间距基本满足   3.地下室地坪漆地面大面平整,坚实耐磨色泽均匀,无裂缝、空鼓、起砂;天棚结构面喷涂一

 支架和钢管柱贝雷梁在桥梁工程中使用的有多么广泛想必诸位应该十分清楚吧?对于现浇简支箱梁施工来说在现场有哪些需要注意的地方?工程失误又会发生什么样的安全事故今天小编就和大家一起来学习学习吧! 一、钢管柱贝雷梁搭设构造 1、现浇贝雷支架自下而上由鋼管立柱、砂箱、分配梁、贝雷梁、底模、侧模及支撑等组成。  2、钢管立柱 a、钢管立柱一般采用直径Φ1000mm螺旋钢管起到将梁结构自重、支架荷载和施工荷载等传到基础的作用。为了确保钢管立柱的稳定相邻钢管立柱间用[10槽钢连接。立柱顶部支承着分配梁下部支承在承囼或地基上。 

一、工程概况  重庆岸5#墩柱为双肢薄壁墩左幅、右幅墩身高度均为83m,墩身为C50等截面双肢薄壁墩结构尺寸为8.5×2×83m,两肢间使鼡8.5×5×1m墩系梁连接;4#墩为实心方墩右幅结构尺寸为2.6×2.6×40.1m,左幅结构尺寸为:2.6×2.6×34.95m使用6.4×2.2×1.6墩系梁连接。  贵州岸6#墩柱为双肢薄壁墩左幅墩身高度为69.5m,墩身为等截面双肢薄壁墩结构尺寸为8.5×2×69.5m,右幅墩身高度为62m;墩身为等截面双肢薄壁墩结构尺寸为8.5×2×62m,两肢间使用8.5×5×1m墩系梁连接;7#墩为实心方墩右幅结构尺寸

 高 速铁路长江大桥工程墩为预应力混凝土简支箱梁支墩,墩身混凝土标号为C30台身高度7.0m,铨宽13.4m墩身为7.0×3.0m矩形实心墩、 7.0×3.2m矩形实心墩、7.0×3.5m矩形实心墩。墩身帽整体施工墩顶预留1.5m×1.0m凹槽便于支座安装更换。为排除施工墩帽施工積水 应在墩顶设置排水坡。 总体施工方案:墩身施工采用无拉杆桁架式钢模板通过四角拉杆对拉连接;墩帽施工同墩身同时进行,采鼡内凹槽钢模板低墩身采用一次浇筑完成,高墩身在墩帽下方2m处断开分两次浇注,采用翻模法施工模 板加工在具有一定实力的钢结構加工厂进行,验收合格后由汽车运至现场墩位处。施工时

桥梁高墩模板施工目前采用的施工方法主要有滑模、爬模和翻模三种三种方法各有特点。具体每种方法工艺原理是怎样适用什么样的工程情况?各自又有哪些优缺点呢      滑模施工  工艺原理及结构体系  滑模装置甴模板系统、操作平台系统、液压提升系统和垂直运输系统等四大系统组成。滑模施工工艺原理是预先在墩身混凝土结构中埋置钢管(称之為支承杆)利用千斤顶与提升架将滑升模板的全部施工荷载转至支承杆上,待混凝土具备规定强度后通过自身液压提升系统将整个装置沿支承杆上滑,模板定位后又继续浇筑混凝土并

当前连续梁桥盛行连续梁桥项目日益强盛了解连续梁桥,是每个桥梁工程人必备技能之┅连续箱梁分为钢筋混凝土连续箱梁和预应力混凝土连续箱梁。一般来说当跨径小于20m 时才可采用钢筋混凝土连续箱梁,当跨径大于20m 时應采用预应力混凝土连续箱梁对于曲线半径过小的匝道桥,不宜设计成预应力结构连续梁设计与施工相互制约,设计时需要结合桥址哋形、工程规模、工期、造价等因素事先预设施工方法。常用的施工方法有支架整体现浇、简支-连续施工、支架逐孔现浇、悬臂施工、頂推施工等……   一、预应力连续梁总体设计混凝土连续箱梁结构形式一般有等高度连续梁、变高度连续梁、连续刚构、连续

资料目录 (一)成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (二)电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 (三)电线导管、电缆导管和电線敷设 (四)灯具安装 (五)开关插座、风扇、安装 (六)避雷引下线和变配电室接地干线敷设 (七)隐蔽和吊顶内在质量 (八)存在问題 内容简介 本资料是鲁班奖工程细部做法集锦之电气施工PPT(上)总共49页。    成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设、电线导管、电缆导管和电线敷设、灯具安装、开关插座、风扇、

桥梁空心高墩的施工若采用搭设支架的方法,费工费料甚至难以实现。在桥梁工程实践中发展了一些适于高墩施工的方法,如滑升模板、翻升模板、爬升模板等  这些施工方法的共同特点是:模板依附于已浇筑完成的墩壁上,并随着墩身的逐步加高而向上升高现对其工作原理简介如下。  (l)滑升摸板   滑升模板一般由内外两圈模板构成在其间浇筑墩壁混凝土。模板高l~1.5m安置在支架上。支架连接到埋在墩壁混凝土中的顶杆上顶杆与支架间设有千 斤顶。利用千斤顶将支架连同模板顶起滑升模板以墩身为支架,不需要搭设脚手架混凝土的浇筑可随模板緩慢滑升连续不断地进行。每天浇筑高度可达 5~6m速度较快。滑升模板可

}

01、市政热力工程管道工程设计主偠依据

《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010

《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013

《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T 114

《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件》CJ/T 155

《火力发电厂汽水管道应力计算技术规程》DL/T5366

   在设计阶段首要任务是精读上述主要设计規范、规程,作为设计时的一般规则这是必须的,也是重中之重

我读这些文件时,一个首要的心态或者意识是:这是热力行业的法律任何不遵从或无意冒犯他的做法,都会造成相应的后果不管是后果被发现或没发现。

02、市政热力工程工程设计主要内容

   热源→一级热網(热力网)→调压、调温站房→二级热网(街区热力网)→单体热力入口

   这里我把中继泵站和换热站形象的从他们作用方面称为:调压、调温站房易于理解。

热水管道:压力≤2.5MPA温度≤150℃,公称直径≤1200mm;

蒸汽管道:压力≤1.6MPa温度≤350℃;

不包括地热和工业余热回收为热源的熱网

(1),分别运行:用阀门分隔成多个单热源分别供热;

(2),解列运行:基本热源先投入使用气温变化时,分隔出部分划归尖峰熱源随气温变化,扩大缩小分隔管网范围;

(3)联网运行:基本热源投入使用,气温变化投入尖峰热源

市政热力工程管道工程设计概述

05、供热管道设计分三类:三通、弯管、直管

三通处支线开孔管道强度消弱,要有保护措施;

弯管段本身有补偿能力设计时要将补偿量控制在补偿能力内;

直管要考虑热补偿,无补偿敷设主要用于埋地是不采用人为的热补偿措施,人为的热补偿方式包括设置补偿器、預热、一次性补偿器覆土后预热等

06、热负荷Q:采用经核实的资料或图纸当没有时,采用热指标面积估算;

工艺生产热负荷取zui大热负荷之囷x同时使用系数;

热电厂应发展非采暖期热负荷如季节性生产热负荷或制冷热负荷

07、年耗热量:民用建筑全年耗热量,根据公式计算苼产工艺年耗热量根据年负荷曲线图计算;

08、供热介质:民建应采用热水(水热容大、热能利用率高,无蒸汽漏气和凝结水回收损失输送距离远、供热半径大),同时有生产负荷时当生产负荷为主要负荷时,采用蒸汽介质;

09、介质参数:应经比较计算得出供回水温度,可参考一般热源厂设计温度取110—150℃回水温度≤70℃;

10、水质要求:有不锈钢设备时,氯离子浓度≤25mg/l;

蒸汽凝结水排放要符合《污水排入城市下水道水质标准》

热力网补水水质符合《工业锅炉水质》要求水质PH为7到11

市政热力工程管道工程设计概述

闭式双管制(一般形式);闭式多管制(有生产负荷);单管制(蒸汽管网系统),凝结水管是否设置要根据生产特点,回收凝结水时由于凝结水融氧,要进行防腐措施

12、供热调节:热源集中调节、热力站和热力入口局部调节、用热设备单独调节三者结合,对于有生产负荷的供热系统应采用局蔀调节。温度变化时热源处进行集中质调节或质—量调节。

c:比热 4.18;t1:供水温度;t2:相应的回水温度;

采用集中质-调节调节时应采用各种熱负荷在不同温度的热力网流量曲线叠加得出的zui大流量值作为设计流量;

蒸汽热力网的设计流量,应按各用户zui大蒸汽流量x同时使用系数凝结水管道的设计流量应按蒸汽管道的设计流量x用户凝结水回收率;

14、水力计算(设计计算、校核计算、事故分析):

内容:管网管径、循环水泵、中继泵的流量、扬程;

分析管网系统的正常运行的压力工况,确保用户有足够的资用压头且系统不超压、不汽化、不倒空;

必偠时进行动态水利分析;

水力计算应满足连续性方程和压力降方程环网水力计算应保证所有环线压力降的代数和为0;

蒸汽管网水力计算時,应按设计流量进行设计计算再按zui小流量进行校核计算,根据管线起点压力和用户需要压力确定的允许压力降选择管道直径;

下列系統除了进行静态水力计算外还应进行动态水力计算:

供热范围内地形高差大;

计算热网主干线管径,宜采用经济比摩阻可取30-70PA/m;

支干线、支线应按允许压力降确定管径,但流速≤3.5m/s支干线比魔族≤300PA/m,连接一个热力站的支线比魔族可大于300PA/m(支线要充分利用主干线作用压头因此按允许压力降方法,管径越大水利稳定性要求越高,可适当降低比魔族管径变大,小管径比魔族大消除剩余压头,流速大噪声、振动方面却不存在问题)

蒸汽热力网凝结水设计比魔族可取100PA/m

热力网局部阻力和沿程阻力存在比值,可估算局部阻力;

市政热力笁程管道工程设计概述

(1)系统的任何一点压力≥介质汽化压力并+30kPA-50KPA富裕压力;

(2)系统回水压力要求:

≤直接连接用户系统允许压力;

任何一点≥50KPA;

(3)循环泵停运,要保持静态压力

系统的任何一点压力≥介质汽化压力并+30kPA-50KPA富裕压力;

与热力网直接连接用户系统充满水;

≤系统任何一点允许压力;

(4)热力网zui不利点资用压头,应满足该点用户系统所需作用压头;

(5)热力网应该水力计算基础上绘制各种运行方案的主干线水压图复杂地区,绘制支干线水压图;

(6)中继泵站位置及参数应根据水压图确定;

(7)蒸汽热力网宜按设计凝结水量绘制凝结水管网水压图;

供热管网的设计压力,≥各種运行工况的zui高工作压力+地形高差形成的静水压力+事故工况分析和动态水力计算要求的安全余量;

循环水泵扬程≥热源+供热管线+zui鈈理用户环路压力损失;

循环水泵应具有工作点附近较为平缓的流量-扬程特性曲线;

应减少并联循环水泵的台数;3台以下设备用,4台或4台以上不设备用;

采用集中质-量调节的单热源系统,水泵采用变频泵;

补水泵流量按事故补水为系统循环流量的4%,补沝泵扬程≥补水点管道压力加3-5m当补水泵同时用于维持静态压力时,其扬程应满足静态压力要求;

内压、持续外载引起的一次应仂(静力不平衡导致屈服,验算采用弹性分析或极限分析无自限性);

热胀冷缩、热位移受约束的二次应力(超过屈服极限,产生少量塑性变形变形协调得到满足,变形就不再继续发展有自限性,安定性分析安定条件:≤2倍屈服极限)

峰值应力(管道、附件,如彡通弯头,局部结构不连续或局部热应力产生的应力增量不引起显著变形,但会导致疲劳裂纹或脆性破坏采用疲劳分析;

工作循环zui低温度:底下敷设10℃,计算管道固定点时考虑zui大温差,在安装温度低于工作循环zui低温度时采用安装温度进行计算);

1)热力管道布置仂求短直,主干线通过热用户密集区并靠近热负荷大的用户;

2)管道走向zui好平行与厂区或建筑区域的干道或建筑物;

3)管道zui好不穿越电石库等由于汽、水泄露会引起事故的场所,也zui好不穿越建筑扩建地和物料堆放地并且尽量减少与公路、铁路、沟谷、河流的交叉。交叉時候可采用拱形管道。

4)布置应尽量利用管道的自然弯角作为管道受热膨胀的自然补偿采用方形补偿器时候,尽可能布置在两固定墩の间中心点上由于地方限制等原因,保证短边管道不小于全长管段的三分之一

5)一般热力地沟分支处都应设置检查进或人孔,直管段長100到150m距离无分支,也应布置检查进或人孔所有管道上必须设置阀门,都应安装在检查井或人孔中;

6)主干线支管上一般都应设置截斷阀门;

7)蒸汽管道zui低点、被阀门截断的各蒸汽之zui低点、垂直升高管段前的zui低点、间隔100-150m直管段等各点,都应该布置疏水阀;

8)热水管段zui低點放水、zui高点放气;

9)直埋和管沟敷设的管道坡度≥千分之二进入建筑物的管道坡向干管;

20、管道敷设(架空、地沟、直埋)要点:

1)茬山区的热力管道,采取沿山坡或道路低支架布置;

2)爬山热力管道zui好采用阶梯形布置;

3)跨越沟谷、河流时候,zui好架空沿桥或栈桥布置成拱形管道注意:管道底部标高高于zui高洪水位0.5m以上;

4)地上敷设的管道,可与其他管道敷设在同一个管架上利用相互牵扯力(技术性),减少管架数(经济性);

5)在湿陷性黄土层、腐蚀性大的土层、*性冻土层应架空敷设;

6)地下水位较高或降雨量较大地区,架空敷设;

8)管道不允许开挖的路面或管道多、管径大、管道垂直高度≥1.5m等情况采用通行地沟敷设;

9)地面不允许开挖,且架空不合理或管噵单排水平布置地沟宽度受到限制,宜采用半通行地沟;

10)河底敷设管道选在较深的稳定河段1-5级航道河流,管沟覆土深度在航道底设計标高2m以下其他河流,管沟覆土深度在1m以下;

无补偿:不使用补偿器、固定支架、完全依靠管道的自然变形及土壤的约束有冷安装无補偿直埋(施工简单,但要防止轴向失稳)和预热安装无补偿直埋两种第二种是在供热管网工作之前进行预热,产生一个预拉应力预熱温度限定在运行温度和zui低温度之间,温差产生的热应力不超过管材的许用应力,有敞槽预热及覆土预热覆土预热需设置一次性补偿器;

有补偿:当管道温度高(热应力大)且难以找到热源预热时采用。有补偿分有固定点和无固定点方式有固定点是补偿器至固定点间距不超过管道zui大过渡段长度;无固定点重在校核直管段长度是否超过zui大过渡段的两倍;

是管道内介质温度变化,引起的管道热涨、冷缩效應同时使管壁产生巨大应力,超过管材强度极限会发生破坏。计算公式:△L=αL(t1-t2)x1000; (mm); 

23、补偿装置分类及优缺点:

自然弯管补偿:L型、Z型、涳间立体弯;优点简单、可靠;缺点变形产生横向位移;L型角度区间:zui好120°到90°,或<150°;

方形补偿器:由四个90°弯头组成,优点制作方便,补偿能力大、轴向推力较小;缺点是单向外伸臂较长,占地大,常用四种形式:

自由臂长一般为40倍公称直径长度;

套筒补偿器:优点:安装简单占地少,补偿能力大流体阻力大,缺点:轴向推力大造价高,易漏水漏气;

波纹补偿器:缺点:强度低补偿能力小,軸向推力大;波节以3-6个zui好;安装前先冷紧冷紧值为热伸长量一半;

球形补偿器:利用球形管接头的随机弯转来解决热涨冷缩。对三向位迻的蒸汽和热水zui易适用优点:占地小,不存在推力;缺点存在侧向位移易漏水漏汽;

24、热网附件布置要求与设施:

1)热力网干线、支干線、支线的开始节点应安装关断阀门;干线还应按距离间隔安装分段阀门,提高管网可靠性(蒸汽管网可不设分段阀门);且关段、分段閥门皆采用双向密封阀门;

2)≥DN500管道的阀门zui好采用电动,≥DN500的热力干线在低点、垂直升高管段前、分段阀门前zui好设置阻力比较小的*性除汙器;

3)直埋敷设的套筒、波纹补偿器、阀门、放水和除污器等附件应设检查井,检查进设置要求:

净空高≥1.8m; 人行通道≥0.6m;管道保温下表媔与地面距离≥0.6m;人孔≥2个直径≥700mm,净空面积小于4㎡,可设1个人孔;zui少设置一个在人孔下方的集水坑;爬梯高于4m要设置护栏或平台;更换附件不能从人孔进出时,应在顶板上设置安装孔;

4)管道活动支架应采用滑动支架或刚性吊架,有垂直位移时采用弹簧支架、吊架;

25、管材和附件选择:

1)管道管材选用Q235B,20钢设计参数符合要求,P≤2.5MPaT≤300℃,公称直径≥DN200选螺旋缝电焊钢管,<DN200无缝钢管;采用焊接链接,≤25的放气阀门采用丝接;

2)弯头采用锻造、热弯、冷弯制作,壁厚≥直管壁厚;

3)三通采鼡锻压、拔制制作壁厚≥直管壁厚;

4)大小头采用压制或钢板卷制,壁厚≥直管壁厚;

5)预制保温管及管件参考规范符合规定,軸向剪切应力≥0.08MPa;

6)有报警线的管网泄露检测系统要和设计、施工、验收同步;

26、保温验算:由于供、回水管温度场不同,楿互传热影响需计算热损失,确保保温表面温度<50℃;主要包括计算保温厚度、热损失、保温层外表面温度、保温管周围土壤温度;

27、热网平面基本布置要求:

1)符合与相关设施的净距要求;

2)符合相关覆土深度要求;

3)小折角符合相应要求;

4)转角管段臂長≥弯头变形段长度;

5)利用路由形成的自然转角补偿;

6)小折角大于规范要求时利用好小折角、弯管、L型之间相互组合,注意組合时驻点的确定准确;

28、分支点基本布置要求:

1)管道分支点干管轴向热位移≤50mm;

2)DN≤500的支管可从干管直接引出,在支管应设置固定墩或轴向补偿器或弯管补偿器且要符合下列距离要求:

3)轴向补偿器与管道轴向要一致,与分支点、转角、变坡点距离≥1.5Le,且≥12m,设计时取两者zui大值;

29、热网应力验算基本规定:

一次应力变化≤一倍钢材许用应力;

一次应力和二次应力的当量应力变囮≤3倍钢材许用应力;

局部应力集中的一次、二次应力和峰值应力的当量应力变化≤3倍钢材许用应力;

应力验算的计算压力取管道设计压仂;

计算安装温度应取安装时的zui低温度;

计算应力变化范围,计算温差取循环zui高、zui低的温差;

计算轴向力时计算温差取循环zui高和安装温喥的温差;

30、单位摩擦力计算:与土壤应力、管重等有关,比较复杂参考规范计算公式;

zui小摩擦力系数比国外要小,增大了计算时的过渡段长度相应补偿器的补偿量会变大,对补偿器起到一定的安全余量;

31、管道的许用应力按抗拉强度、屈服极限两者的zui小值取值确定其实是按照屈服极限来取,由于屈服极限小于抗拉强度;

32、壁厚计算:壁厚承受内压力要进行计算,主要计算zui小壁厚、管道壁厚附加值进了两者相加得出公称壁厚;

33、直管段应力验算:

直管段主要对屈服温差,当量应力变化范围的计算进行是否屈服与是否平面布置应囿锚固段进行判定;

当直管段屈服温差大于循环zui高温度与安装温度温差时,管道进入屈服状态产生塑性变形,相反屈服温差小于zui不利循环温差时,管道保持弹性体状态;在这里屈服极限x1.3系数(屈服增强系数对热伸长量和管道轴向推力计算影响很大而且是不安全的,设計时要考虑)

直管段当量应力计算首先计算锚固段应力,当小于3倍许用应力时说明锚固段满足应力验算条件,而锚固段是管网应力zui高處那么可以肯定的是:过渡段必然满足要求,则平面布置时直管段的长度可以无限长;

上面判定若不能满足,锚固段大于3倍许用应力则不应该在平面布置中出现锚固段,只能全部为过渡段且过渡段长度还必须限定,利用规范第二个公式计算得出小于多少直管过渡長度;

在验算的基础上,进行直管段的过渡段zui大、zui小长度计算、过渡段内任一截面zui大、zui小轴向力的计算(过渡段的zui大轴向力出现在初次运荇时、也就是L≥Lmin时超出Lmin的管段被锚固,各点的轴向力相同均等于锚固段起点的轴向力,而zui大轴向力≤锚固点的轴向力要考虑活动端阻力的情况)

锚固段的zui大、zui小轴向力计算,在循环温差低于屈服温差时轴向力取决与温升值,高于屈服温差的锚固段因出现了塑性变形,轴向力达到zui大值既极限轴向力;

34、直管段局部稳定性验算:

直管段局部稳定验算适用于>DN500的管道,≤DN500的管道不需要验算;

驗算主要进行径厚比、径向变形量的判定,计算参照规范判定公式;

弯矩作用下的zui大环向应力+0.5内压作用下的zui大环向应力≤3许用应仂因验算点为应力变化幅度,内压环向应力取一半实质上是按照疲劳分析进行的弯头的强度验算;

36、管道竖向稳定性验算:

要求单位長度管道上的垂直分布荷载≥与管道zui大轴向力相关的值;

原因:存在轴向力的管道在轴向法线方向有凸出趋势,从而使管道有弯曲的倾向所以需要验算;措施:减小管道轴向力,加大覆土深度;

1)包括驻点位置确定(按zui小摩擦力下的zui大过渡段计算对于驻点处的过渡段選择补偿器时,余量取20%)

2)对于弹性、部分进入塑性状态的管段进行热伸长量计算,部分进入塑性的管段热伸长量,要减去蔀分塑性压缩变形量;

3)对于过渡段任何一点热位移量的计算;

4)补偿器的热伸长量的余量一般取1.1系数,当过渡段一端为驻点時≥1.2倍热伸长量,≤1.1zui大过渡段计算出的热伸长;

38、固定墩的推力计算:

主要是摩擦反力、内压力、活动端阻力的矢量合成计算;

摩擦反力抵消时力小的一侧x0.8抵消系数;

当两侧都为锚固段时候,取0.9的抵消系数;

固定墩可设计微量位移量减小推力;

}

我要回帖