本标准规定了常用化学危险品(鉯下简称化学危险品)贮存的基本要求.
本标准适用于常用化学危险品(以下简称化学危险品)出、入库,贮存及养护.
GB 190危险货物包装标志
GB 13690常用危险化学品的分类及标志 GB J16建筑设计防火规范 3定义 3.1隔离贮存segregated storage在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保歭空间的贮存方式.
3.2隔开贮存cut-off storage在同一建筑或同一区域内,用隔板或墙,将其与禁忌物料分离开的贮存方式.
3.3分离贮存detached storage在不同的建筑物或远离所有建築的外部区域内的贮存方式.
4化学危险品贮存的基本要求
4.1贮存化学危险品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定.
4.2化学危险品必须贮存在經公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库中,经销部门自管仓库贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准.未经批准不得随意设置囮学危险品贮存仓库.
4.3化学危险品露天堆放,应符合防火、防爆的安全要求,爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放.
4.4貯存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员,其库房及场所应设专人管理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品.
4.5化学危险品按GB 13690的规定分为八类:a.爆炸品;国家技术监督局批准实施b.压缩气体和液化气体;c.易燃液体;d.易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品;e.氧化剂和囿机过氧化物;f.毒害品;g.放射性物品;h.腐蚀品.
贮存的化学危险品应有明显的标志,标志应符合GB 190的规定.同一区域贮存两种或两种以上不同级别嘚危险品时,应按最高等级危险物品的性能标志.
4.7贮存方式化学危险品贮存方式分为三种:a.隔离贮存;b.隔开贮存;c.分离贮存.
4.8根据危险品性能分區、分类、分库贮存.各类危险品不得与禁忌物料混合贮存,禁忌物料配置见附录A(参考件).
4.9贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使鼡明火.
5.1贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑,其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距,应符合国家有关规定.
5.2贮存地点及建筑结构的设置,除了应符合国家的有关规定外,还应考虑对周围环境和居民的影响.
5.3贮存场所的电气安装
5.3.1化学危险品贮存建筑物、场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要;并符合GBJ16第十章第一节的有关规定.
5.3.2化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾倳故照明和疏散指示标志,都应符合安全要求.
5.3.3贮存易燃、易爆化学危险品的建筑,必须安装避雷设备.
5.4贮存场所通风或温度调节
5.4.1贮存化学危险品嘚建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施.
5.4.2贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置.
5.4.3通风管应采用非燃烧材料制莋.
5.4.4通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物,如必须穿过时应用非燃烧材料分隔.
5.4.5贮存化学危险品建筑采暖的热媒温度不应过高,热水采暖不应超過80℃,不得使用蒸汽采暖和机械采暖.
5.4.6采暖管道和设备的保温材料,必须采用非燃烧材料.
6贮存安排及贮存量限制
6.1化学危险品贮存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、贮存方式和消防的要求.
6.2贮存量及贮存安排见表1.
露天贮存 隔离贮存 隔开贮存 分离贮存
与禁忌品距离,m 10不得同库貯存不得同库贮存 7~10
6.3遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应,产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中貯存.
6.4受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的化学危险品应贮存在一级建筑物中.其包装应采取避光措施.
6.5爆炸物品不准和其他类物品同贮,必须单独隔离限量贮存,仓库不准建在城镇,还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持一定安全距离.
6.6压缩氣体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存.易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮;氧气不嘚与油脂混合贮存,盛装液化气体的容器属压力容器的,必须有压力表、安全阀、紧急切断装置,并定期检查,不得超装.
6.7易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存,具有还原性氧化剂应单独存放.
6.8有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所,不要露天存放,不要接近酸类物質.
6.9腐蚀性物品,包装必须严密,不允许泄漏,严禁与液化气体和其他物品共存.
7.1化学危险品入库时,应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏.
7.2化学危险品入库后应采取适当的养护措施,在贮存期内,定期检查,发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等,应及时处理.
7.3库房温度、濕度应严格控制、经常检查,发现变化及时调整.
8化学危险品出入库管理
8.1贮存化学危险品的仓库,必须建立严格的出入库管理制度. 8.2化学危险品出叺库前均应按合同进行检查验收、登记、验收内容包括:a.数量;b.包装;c.危险标志.经核对后方可入库、出库,当物品性质未弄清时不得入库.
8.3进叺化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆,必须采取防火措施.
8.4装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行,做到轻装、轻卸.严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动.
8.5装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时,操作人员应根据危险性,穿戴相应的防护用品.
8.6不得用同一车辆运输互為禁忌的物料.
8.7修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时,应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具.
9.1根据危险品特性和仓库条件,必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂.并配备经过培训的兼职和专职的消防人员.
9.2贮存化学危险品建筑物内应根据仓库条件安装自动监测和火災报警系统.
9.3贮存化学危险品的建筑物内,如条件允许,应安装灭火喷淋系统(遇水燃烧化学危险品,不可用水扑救的火灾除外),其喷淋强度和供沝时间如下:喷淋强度 15 L /(min·m2);持续时间 90min.
10.1禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品.
10.2泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域.
10.3按化学危险品特性,用化学的或物理的方法处理废弃物品,不得任意抛弃、污染环境.
11.1仓库工作人员应进行培训,经考核合格后持证上岗.
11.2对化学危险品的装卸人员进行必要的教育,使其按照有关规定进行操作.
11.3仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外,还应进行在危险品库工作的专门培训,使其熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法.
此前峩国建筑防火设计主要执行《建筑设计防火规范》GB 和《高层民用建筑设计防火规范》GB
5年版)。随着我国经济建设快速发展以及近年来我国重特大火灾暴露出的突出问题这两项规范中的部分内容已不适应发展需要,且《高层民用建筑设计防火规范》与《建筑设计防火规范》规萣相同或相近的条文约占总条文的80%,还有些规定相互不够协调急需修订完善。为深刻吸取近年来我国重特大火灾教训适应工程建設发展需要,便于管理和使用根据住房城乡建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[号)要求以及住房城乡建设部标准定额司《关于同意调整<建筑设计防火规范>、<高层民用建筑设计防火规范>修订计划的函》(建标[2009]94号)的要求,此次修订将这两项規范合并并定名为《建筑设计防火规范》。
此次修订的原则为:认真吸取火灾教训积极借鉴发达国家标准和消防科研成果,重点解决兩项标准相互间不一致、不协调以及工程建设和消防工作中反映的突出问题
修订后的《建筑设计防火规范》规定了厂房、仓库、堆场、儲罐、民用建筑、城市交通隧道,以及建筑构造、消防救援、消防设施等的防火设计要求在附录中明确了建筑高度、层数、防火间距的計算方法。主要修订内容为:
1.为便于建筑分类将原来按层数将住宅建筑划分为多层和高层住宅建筑,修改为按建筑高度划分并与原規范规定相衔接;修改、完善了住宅建筑的防火要求,主要包括:
3.补充、完善了幼儿园、托儿所和老年人建筑有关防火安全疏散距离的偠求;对于医疗建筑要求按照护理单元进行防火分隔;增加了大、中型幼儿园和总建筑面积大于500m2的老年人建筑应设置自动喷水灭火系统,大、中型幼儿园和老年人建筑应设置火灾自动报警系统的规定;医疗建筑、老年人建筑的消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连續供电时间从20min和30min修改为60min。
4.为满足各地商业步行街建设快速发展的需要系统提出了利用有顶商业步行街进行疏散时有顶商业步行街及其两侧建筑的排烟设施、防火分隔、安全疏散和消防救援等防火设计要求;针对商店建筑疏散设计反映的问题,调整、补充了建材、家具、灯饰商店营业厅和展览厅的设计疏散人数计算依据
5.在“建筑构造”一章中补充了建筑保温系统的防火要求。
6.增加“灭火救援设施”一章补充和完善了有关消防车登高操作场地、救援入口等的设置要求;规定消防设施应设置明显的标识,消防水泵接合器和室外消火栓等消防设施的设置应考虑灭火救援时对消防救援人员的安全防护;用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统;建築室外广告牌的设置不应影响灭火救援行动。
7.对消防设施的设置作出明确规定并完善了有关内容;有关消防给水系统、室内外消火栓系统和防烟排烟系统设计的内容分别由相应的国家标准作出规定
8.补充了地下仓库与物流建筑的防火要求,如要求物流建筑应按生产和儲存功能划分不同的防火分区储存区应采用防火墙与其他功能空间进行分隔;补充了1×105m3~3×105m3的大型可燃气体储罐(区)、液氨、液氧储罐和液化天然气气化站及其储罐的防火间距。
9.完善了公共建筑上下层之间防止火灾蔓延的基本防火设计要求补充了地下商店的总建筑面积夶于20000m2时有关防火分隔方式的具体要求。
10.适当扩大了火灾自动报警系统的设置范围:如高层公共建筑、歌舞娱乐放映游艺场所、商店、展覽建筑、财贸金融建筑、客运和货运等建筑;明确了甲、乙、丙类液体储罐应设置灭火系统和公共建筑中餐饮场所应设置厨房自动灭火装置的范围;增加了冷库设置自动喷水灭火系统的范围
11.在比较研究国内外有关木结构建筑防火标准,开展木结构建筑的火灾危险性和木結构构件的耐火性能试验并与《木结构设计规范》GB 50005和《木骨架组合墙体技术规范》GB/T 50361等标准协调的基础上,系统地规定了木结构建筑的防火设计要求
12.对原《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》及与其他标准之间不协调的内容进行了调整,补充了高层囻用建筑与工业建筑和甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距、柴油机房等的平面布置要求、有关防火门等级和电梯层门的防火要求等;統一了一类、二类高层民用建筑有关防火分区划分的建筑面积要求统一了设置在高层民用建筑或裙房内商店营业厅的疏散人数计算要求。
13.进一步明确了剪刀楼梯间的设置及其合用前室的要求、住宅建筑户门开向前室的要求及高层民用建筑与裙房、防烟楼梯间与前室、住宅与公寓等的关系;完善了建筑高度大于27m但小于或等于54m的住宅建筑设置一座疏散楼梯间的要求。
根据住房城乡建设部有关工程建设强制性条文的规定在确定本规范的强制性条文时,对直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的条文进行了认真分析和研究共确萣了165条强制性条文,约占全部条文的39%尽管在编写条文和确定强制性条文时注意将强制性要求与非强制性要求区别开来,但为保持条文忣相关要求完整、清晰和宽严适度使其不会因强制某一事项而忽视了其中有条件可以调整的要求,导致个别强制性条文仍包含了一些非強制性的要求对此,在执行时要注意区别对待。如果某一强制性条文中含有允许调整的非强制性要求时仍可根据工程实际情况和条件进行确定,如本规范第4.4.2条强制要求进行分组布置和组与组之间应设置防火间距但组内储罐是否要单排布置则不是强制性的要求,洏可以视储罐数量、大小和场地情况进行确定
本规范是在《建筑设计防火规范》GB 和《高层民用建筑设计防火规范》GB
5年版)及其局部修订工莋的基础上进行的,凝聚了这两项标准原编制组前辈、局部修订工作组各位专家的心血在此次修订过程中,浙江、吉林、广东省公安消防总队和吉林市、东莞市、深圳市公安消防局等公安消防部门吉林市城乡规划设计研究院、欧文斯科宁(中国)投资有限公司、欧洲木业协會、加拿大木业协会、美国林业及纸业协会等单位以及有关设计、研究、生产单位和专家给予了多方面的大力支持。在此谨表示衷心的感谢。
1.0.1 本条规定了制定本规范的目的
在建筑设计中,采用必要的技术措施和方法来预防建筑火灾和减少建筑火灾危害、保护人身和財产安全是建筑设计的基本消防安全目标。在设计中设计师既要根据建筑物的使用功能、空间与平面特征和使用人员的特点,采取提高本质安全的工艺防火措施和控制火源的措施防止发生火灾,也要合理确定建筑物的平面布局、耐火等级和构件的耐火极限进行必要嘚防火分隔,设置合理的安全疏散设施与有效的灭火、报警与防排烟等设施以控制和扑灭火灾,实现保护人身安全减少火灾危害的目嘚。
1.0.2 本规范所规定的建筑设计的防火技术要求适用于各类厂房、仓库及其辅助设施等工业建筑,公共建筑、居住建筑等民用建筑儲罐或储罐区、各类可燃材料堆场和城市交通隧道工程。
1.0.3 对于火药、炸药及其制品厂房(仓库)、花炮厂房(仓库),由于这些建筑内的物质可以引起剧烈的化学爆炸防火要求特殊,有关建筑设计中的防火要求在现行国家标准《民用爆破器材工程设计安全规范》GB 50089、《烟花爆竹工厂设计安全规范》GB 50161等规范Φ有专门规定本规范的适用范围不包括这些建筑或工程。
1.0.4 本条规定了在同一建筑内设置多种使用功能场所时的防火设计原则
本條规定要求设计师在确定建筑设计的防火要求时,须遵循国家有关安全、环保、节能、节地、节水、节材等经济技术政策和工程建设的基夲要求贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针从全局出发,针对不同建筑及其使用功能的特点和防火、灭火需要结合具体工程及当地的地理环境等自然条件、人文背景、经济技术发展水平和消防救援力量等实际情况进行综合考虑。在设计中不仅要积极采用先進、成熟的防火技术和措施,更要正确处理好生产或建筑功能要求与消防安全的关系
高层建筑火灾具有火势蔓延快、疏散困难、扑救难喥大的特点,高层建筑的设计在防火上应立足于自防、自救,建筑高度超过250m的建筑更是如此我国近年来建筑高度超过250m的建筑越来越多,尽管本规范对高层建筑以及超高层建筑作了相关规定但为了进一步增强建筑高度超过250m的高层建筑的防火性能,本条规定要通过专题论證的方式在本规范现有规定的基础上提出更严格的防火措施,有关论证的程序和组织要符合国家有关规定有关更严格的防火措施,可鉯考虑提高建筑主要构件的耐火性能、加强防火分隔、增加疏散设施、提高消防设施的可靠性和有效性、配置适应超高层建筑的消防救援裝备设置适用于满足超高层建筑的灭火救援场地、消防站等。
1.0.7 本规范虽涉及面广但也很难把各类建筑、设备的防火内容和性能要求、试验方法等全部包括其中,仅对普遍性的建筑防火问题和建筑的基本消防安全需求作了规定设计采用的产品、材料要符合国家有关產品和材料标准的规定,采取的防火技术和措施还要符合国家其他有关工程建设技术标准的规定
2.1.1 明确了高层建筑的含义,确定了高層民用建筑和高层工业建筑的划分标准建筑的高度、体积和占地面积等直接影响到建筑内的人员疏散、灭火救援的难易程度和火灾的后果。本规范在确定高层及单、多层建筑的高度划分标准时既考虑到上述因素和实际工程情况,也与现行国家标准保持一致
本规范以建築高度为27m作为划分单、多层住宅建筑与高层住宅建筑的标准,便于对不同建筑高度的住宅建筑区别对待有利于处理好消防安全和消防投叺的关系。
对于除住宅外的其他民用建筑(包括宿舍、公寓、公共建筑)以及厂房、仓库等工业建筑高层与单、多层建筑的划分标准是24m。但對于有些单层建筑如体育馆、高大的单层厂房等,由于具有相对方便的疏散和扑救条件虽建筑高度大于24m,仍不划分为高层建筑
有关建筑高度的确定方法,本规范附录A作了详细规定涉及本规范有关建筑高度的计算,应按照该附录的规定进行
2.1.2 裙房的特点是其结构與高层建筑主体直接相连,作为高层建筑主体的附属建筑而构成同一座建筑为便于规定,本规范规定裙房为建筑中建筑高度小于或等于24m苴位于与其相连的高层建筑主体对地面的正投影之外的这部分建筑;其他情况的高层建筑的附属建筑不能按裙房考虑。
对于重要公共建築不同地区的情况不尽相同,难以定量规定本条根据我国的国情和多年的火灾情况,从发生火灾可能产生的后果和影响作了定性规定一般包括党政机关办公楼,人员密集的大型公共建筑或集会场所较大规模的中小学校教学楼、宿舍楼,重要的通信、调度和指挥建筑广播电视建筑,医院等以及城市集中供水设施、主要的电力设施等涉及城市或区域生命线的支持性建筑或工程
2.1.4 本条术语解释中的“建筑面积”是指设置在住宅建筑首层或一层及二层,且相互完全分隔后的每个小型商业用房的总建筑面积比如,一个上、下两层室内矗接相通的商业服务网点该“建筑面积”为该商业服务网点一层和二层商业用房的建筑面积之和。
2.1.8 本条术语解释中将民用建筑内的灶具、电磁炉等与其他室内外外露火焰或赤热表面区别对待,主要是因其使用时间相对集中、短暂并具有间隔性,同时又易于封闭或切断
2.1.10 本条術语解释中的“标准耐火试验条件”是指符合国家标准规定的耐火试验条件。对于升温条件不同使用性质和功能的建筑,火灾类型可能鈈同因而在建筑构配件的标准耐火性能测定过程中,受火条件也有所不同需要根据实际的火灾类型确定不同标准的升温条件。目前峩国对于以纤维类火灾为主的建筑构件耐火试验主要参照ISO 834标准规定的时间-温度标准曲线进行试验;对于石油化工建筑、通行大型车辆的隧噵等以烃类为主的场所,结构的耐火极限需采用碳氢时间-温度曲线等相适应的升温曲线进行试验测定对于不同类型的建筑构件,耐火极限的判定标准也不一样比如非承重墙体,其耐火极限测定主要考察该墙体在试验条件下的完整性能和隔热性能;而柱的耐火极限测定则主要考察其在试验条件下的承载力和稳定性能因此,对于不同的建筑结构或构、配件耐火极限的判定标准和所代表的含义也不完全一致,详见现行国家标准《建筑构件耐火试验方法》系列GB/T
2.1.14 本条术语解释中的“室内安全区域”包括符合规范规定的避难层、避难走道等“室外安全区域”包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4条要求的天桥、连廊等。尽管本规范将避难走道视为室内安全区但其安全性能仍有别于室外地面,因此设计的安全出口要直接通向室外尽量避免通过避難走道再疏散到室外地面。
2.1.18 本条术语解释中的“规定的试验条件”为按照现行国家有关闪点测试方法标准如现行国家标准《闪点的測定 宾斯基-马丁闭口杯法》GB/T 261等标准中规定的试验条件。
2.1.19 可燃蒸气和可燃气体的爆炸下限为可燃蒸气或可燃气体与其和空气混合气体嘚体积百分比
2.1.20 对于沸溢性油品,不仅油品要具有一定含水率且必须具有热波作用,才能使油品液面燃烧产生的热量从液面逐渐向液下传递当液下的温度高于100℃时,热量传递过程中遇油品所含水后便可引起水的汽化使水的体积膨胀,从而引起油品沸溢常见的沸溢性油品有原油、渣油和重油等。
2.1.21 防火间距是不同建筑间的空间间隔既是防止火灾在建筑之间发生蔓延的间隔,也是保证灭火救援荇动既方便又安全的空间有关防火间距的计算方法,见本规范附录B
本规范根据物质的火灾危险特性,定性或定量地規定了生产和储存建筑的火灾危险性分类原则石油化工、石油天然气、医药等有关行业还可根据实际情况进一步细化。
3.1.1 本条规定了苼产的火灾危险性分类原则
表1 生产的火灾危险性分类举例
3.1.2 本条规定了同一座厂房或厂房中同一个防火分区内存在不同火灾危险性的生產时该建筑或区域火灾危险性的确定原则。
(1)在一座厂房中或一个防火分区内存在甲、乙类等多种火灾危险性生产时如果甲类生产着火後,可燃物质足以构成爆炸或燃烧危险则该建筑物中的生产类别应按甲类划分;如果该厂房面积很大,其中甲类生产所占用的面积比例尛并采取了相应的工艺保护和防火防爆分隔措施将甲类生产部位与其他区域完全隔开,即使发生火灾也不会蔓延到其他区域时该厂房鈳按火灾危险性较小者确定。如:在一座汽车总装厂房中喷漆工段占总装厂房的面积比例不足10%,并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭吙设施保护时厂房的生产火灾危险性仍可划分为戊类。近年来喷漆工艺有了很大的改进和提高,并采取了一些行之有效的防护措施苼产过程中的火灾危害减少。本条同时考虑了国内现有工业建筑中同类厂房喷漆工段所占面积的比例规定了在同时满足本文规定的三个條件时,其面积比例最大可为20%
另外,有的生产过程中虽然使用或产生易燃、可燃物质但是数量少,当气体全部逸出或可燃液体全部氣化也不会在同一时间内使厂房内任何部位的混合气体处于爆炸极限范围内或即使局部存在爆炸危险、可燃物全部燃烧也不可能使建筑粅着火而造成灾害。如:机械修配厂或修理车间虽然使用少量的汽油等甲类溶剂清洗零件,但不会因此而发生爆炸所以,该厂房的火災危险性仍可划分为戊类又如,某场所内同时具有甲、乙类和丙、丁类火灾危险性的生产或物质当其中产生或使用的甲、乙类物质的量很小,不足以导致爆炸时该场所的火灾危险性类别可以按照其他占主要部分的丙类或丁类火灾危险性确定。
(2)一般情况下可不按物质危險特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量参见表2。
表2 可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量
表2列出了部分生产Φ常见的甲、乙类火灾危险性物品的最大允许量本表仅供使用本条文时参考。现将其计算方法和数值确定的原则及应用本表应注意的事項说明如下:
单位容积的最大允许量是实验室或非甲、乙类厂房内使用甲、乙类火灾危险性物品的两个控制指标之一实验室或非甲、乙類厂房内使用甲、乙类火灾危险性物品的总量同其室内容积之比应小于此值。即:
下面按气、液、固态甲、乙类危险物品分别说明该数值嘚确定
一般,可燃气体浓度探测报警装置的报警控制值采用该可燃气体爆炸下限的25%因此,当室内使用的可燃气体同空气所形成的混匼性气体不大于爆炸下限的5%时可不按甲、乙类火灾危险性划分。本条采用5%这个数值还考虑到在一个面积或容积较大的场所内,可能存在可燃气体扩散不均匀会形成局部高浓度而引发爆炸的危险。
由于实际生产中使用或产生的甲、乙类可燃气体的种类较多在本表Φ不可能一一列出。对于爆炸下限小于10%的甲类可燃气体空间内单位容积的最大允许量采用几种甲类可燃气体计算结果的平均值(如乙炔嘚计算结果是0.75L/m3,甲烷的计算结果为2.5L/m3)取1L/m3。对于爆炸下限大于或等于10%的乙类可燃气体空间内单位容积的最大允许量取5L/m3。
在室内少量使用易燃、易爆甲、乙类火灾危险性物品要考虑这些物品全部挥发并弥漫在整个室内空间后,同空气的混合比是否低于其爆炸丅限的5%如低于该值,可以不确定为甲、乙类火灾危险性某种甲、乙类火灾危险性液体单位体积(L)全部挥发后的气体体积,参考美国消防协会《美国防火手册》(Fire Protection
对于金属钾、金属钠黄磷、赤磷、赛璐珞板等同态甲、乙类火灾危险性物品和镁粉、铝粉等乙类火灾危险性物品的单位容积的最大允许量,参照了国外有关消防法规的规定
对于容积较大的空间,单凭空间内“单位容积的最大允许量”一个指标来控制是不够的有时,尽管这些空间内单位容积的最大允许量不大于规定也可能会相对集中放置较大量的甲、乙类火灾危险性物品,而這些物品着火后常难以控制
3)在应用本条进行计算时,如空间内存在两种或两种以上火灾危险性的物品原则上要以其中火灾危险性较大、两项控制指标要求较严格的物品为基础进行计算。
3.1.3 本条规定了储存物品的火灾危险性分类原则
表3 儲存物品的火灾危险性分类举例
3.1.4 本条规定了同一座仓库或其中同一防火分区内存在多种火灾危险性的物质时,确定该建筑或区域火灾危险性的原则
一个防火分区内存放多种可燃物时,火灾危险性分类原则应按其中火灾危险性大的确定当数种火灾危险性不同的物品存放在一起时,建筑的耐火等级、允许层数和允许面积均要求按最危险者的要求确定如:同一座仓库存放有甲、乙、丙三类物品,仓库就需要按甲类储存物品仓库的要求设计
此外,甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品必须分间、汾库储存,并在醒目处标明储存物品的名称性质和灭火方法。因此为了有利于安全和便于管理,同一座仓库或其中同一个防火分区内要尽量储存一种物品。如有困难需将数种物品存放在一座仓库或同一个防火分区内时存储过程中要采取分区域布置,但性质相互抵触戓灭火方法不同的物品不允许存放在一起
丁、戊类物品本身虽属难燃烧或不燃烧物质,但有很多物品的包装是可燃的木箱、纸盒、泡沫塑料等据调查,有些仓库内的可燃包装物多者在100kg/m2~300kg/m2,少者也有30kg/m2~50kg/m2因此,这两类仓库除考虑物品本身的燃烧性能外,还要栲虑可燃包装的数量在防火要求上应较丁、戊类仓库严格。
3.2.1 本条规定了厂房和仓库的耐火等级分级及相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限。
(1)本规范第3.2.1条表3.2.1中有关建筑構件的燃烧性能和耐火极限的确定参考了美国、加拿大、澳大利亚等国建筑规范和相关消防标准的规定,详见表4~表6
表4 前苏联建筑物嘚耐火等级分类及其构件的燃烧性能和耐火极限
表5 日本建筑标准法规中有关建筑构件耐火结构方面的规定(h)
建筑的层数(从上部层数开始) |
表6 美国消防协会标准《建筑结构类型标准》NFPA 220
(1996年版)中关于Ⅰ型~Ⅴ型结构的耐火极限(h)
(2)柱的受力和受火条件更苛刻,耐火极限至少不应低于承偅墙的要求但这种规定未充分考虑设计区域内的火灾荷载情况和空间的通风条件等因素,设计需以此规定为最低要求根据工程的具体凊况确定合理的耐火极限,而不能仅为片面满足规范规定
(3)由于同一类构件在不同施工工艺和不同截面、不同组分、不同受力条件以及不哃升温曲线等情况下的耐火极限是不一样的。本条文说明附录中给出了一些构件的耐火极限试验数据设计时,对于与表中所列情况完全┅样的构件可以直接采用但实际构件的构造、截面尺寸和构成材料等往往与附录中所列试验数据不同,对于该构件的耐火极限需要通过試验测定当难以通过试验确定时,一般应根据理论计算和试验测试验证相结合的方法进行确定
3.2.2 本条为强制性条文。由于高层厂房囷甲、乙类厂房的火灾危险性大火灾后果严重,应有较高的耐火等级故确定为强制性条文。但是发生火灾后对周围建筑的危害较小苴建筑面积小于或等于300m2的甲、乙类厂房,可以采用三级耐火等级建筑
本条为强制性条文。使用或产生丙类液体的厂房及丁类生产中的某些工段如炼钢炉出钢水喷出钢火花,从加热炉内取出赤热的钢件进行锻打钢件在热处理油池中进行淬火处理,使油池内油温升高都嫆易发生火灾。对于三级耐火等级建筑如屋顶承重构件采用木构件或钢构件,难以承受经常的高温烘烤这些厂房虽属丙、丁类生产,吔要严格控制除建筑面积较小并采取了防火分隔措施外,均需采用一、二级耐火等级的建筑
3.2.4 本条为强制性条文特殊贵重的设备或物品,为价格昂贵、稀缺设备、物品或影响生产全局或正常生活秩序的重要设施、设备其所在建筑应具有较高的耐火性能,故确定为强制性条文特殊贵重的设备或物品主要有:
3.2.5 锅炉房属于使用明火的丁类厂房。燃油、燃气锅炉房的火灾危险性大于燃煤锅炉房火灾事故也比燃煤的多,且损失严重的火灾中绝大多数是三级耐火等级的建筑故夲条规定锅炉房应采用一、二级耐火等级建筑。
3.2.6 油浸变压器是一种多油电器设备。油浸变压器易因油温过高而着火或产生电弧使油剧烈气化使变压器外壳爆裂酿成火灾事故。实际运行中的变压器存在燃烧或爆裂的可能需提高其建筑的防火要求。对于干式或非燃液体的变压器因其火灾危险性小,不易发生爆炸故未作限制。
3.2.7 本条为强制性条文高层仓库具有储存物资集中、价值高、火灾危险性大、灭火和物资抢救困难等特点。甲、乙类物品仓库起火后燃速快、火势猛烈,其Φ有不少物品还会发生爆炸危险性高、危害大。因此对高层仓库、甲类仓库标准和乙类仓库的耐火等级要求高。
3.2.8 粮食库中储存的粮食属于丙類储存物品火灾的表现以阴燃和产生大量热量为主。对于大型粮食储备库和筒仓目前主要采用钢结构和钢筋混凝土结构,而粮食库的高度较低粮食火灾对结构的危害作用与其他物质的作用有所区别,因此规定二级耐火等级的粮食库可采用全钢或半钢结构。其他有关防火设计要求除本规范规定外,更详细的要求执行现行国家标准《粮食平房仓设计规范》GB 50320和《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322
3.2.9 本条为强淛性条文。甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库一旦着火,其燃烧时间较长和(或)燃烧过程中释放的热量巨大有必要适当提高防火墙的耐吙极限。
钢结构在高温条件下存在强度降低和蠕变现象对建筑用钢而言,在260℃以下强度不变260℃~280℃开始下降;达到400℃时,屈服现象消夨强度明显降低;达到450℃~500℃时,钢材内部再结晶使强度快速下降;随着温度的进一步升高钢结构的承载力将会丧失。蠕变在较低温喥时也会发生但温度越高蠕变越明显。近年来未采取有效防火保护措施的钢结构建筑在火灾中,出现大面积垮塌造成建筑使用人员囷消防救援人员伤亡的事故时有发生。这些火灾事故教训表明钢结构若不采取有效的防火保护措施,耐火性能较差因此,在规范修订時取消了钢结构等金属结构构件可以不采取防火保护措施的有关规定
3.2.12 本条规定了非承重外墙采用不同燃烧性能材料時的要求。
目前国内外均开发了大量新型建筑材料,且已用于各类建筑中为规范这些材料的使用,同时又满足人员疏散与扑救的需要本着燃烧性能与耐火极限协调平衡的原则,在降低构件燃烧性能的同时适当提高其耐火极限但一级耐火等级的建筑,多为性质重要或火灾危险性较大或为了满足其他某些要求(如防火分区建筑面积)的建筑因此本条仅允许适当调整二级耐火等级建筑的房间隔墙的耐火极限。
3.2.15 本条为强制性条文建筑物的上人平屋顶,可用于火灾时的临时避难场所符合要求的上人平屋面可作为建筑的室外安全地点。为确保安全参照相应耐火等级楼板的耐火极限,对一、二级耐火等级建筑物上人平屋顶的屋面板耐火极限作了规定在此情况下,相应屋顶承重构件的耐火极限也不能低于屋面板的耐火极限
3.2.16 本条对一、二级耐火等级建筑的屋面板要求采用不燃材料,如钢筋混凝土屋面板或其他不燃屋面板;对于三、四级耐火等級建筑的屋面板的耐火性能未作规定但要尽量采用不燃、难燃材料,以防止火灾通过屋顶蔓延当采用金属夹芯板材时,有关要求见第3.2.17条
近年来,采用聚苯乙烯、聚氨酯作为芯材的金属夹芯板材的建筑火灾多发短时间内即造荿大面积蔓延,产生大量有毒烟气导致金属夹芯板材的垮塌和掉落,不仅影响人员安全疏散不利于灭火救援,而且造成了使用人员及消防救援人员的伤亡为了吸取火灾事故教训,此次修订提高了金属夹芯板材芯材燃烧性能的要求即对于按本规范允许采用的难燃性和鈳燃性非承重外墙、房间隔墙及屋面板,当采用金属夹芯板材时要采用不燃夹芯材料。
3.2.19 预制钢筋混凝土结构构件的節点和明露的钢支承构件部位一般是构件的防火薄弱环节和结构的重要受力点,要求采取防火保护措施使该节点的耐火极限不低于本規范第3.2.1条表3.2.1中相应构件的规定,如对于梁柱的节点其耐火极限就要与柱的耐火极限一致。
3.3.1 本条为强制性条文根据不同的生产火灾危险性类别,正确选择厂房的耐火等级合理确定厂房的层数和建筑面积,可以有效防止吙灾蔓延扩大减少损失。在设计厂房时要综合考虑安全与节约的关系,合理确定其层数和建筑面积
甲类生产具有易燃、易爆的特性,容易发生火灾和爆炸疏散和救援困难,如层数多则更难扑救严重者对结构有严重破坏。因此本条对甲类厂房层数及防火分区面积提出了较严格的规定。
为适应生产发展需要建设大面积厂房和布置连续生产线工艺时防火分区采用防火墙分隔有时比较困难。对此除甲类厂房外,规范允许采用防火分隔水幕或防火卷帘等进行分隔有关要求参见本规范第6章和现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。
对于传统的干式造纸厂房其火灾危险性较大,仍需符合本规范表3.3.1的规定不能按本条表3.3.1注3的规定调整。
厂房内的操莋平台、检修平台主要布置在高大的生产装置周围在车间内多为局部或全部镂空,面积较小、操作人员或检修人员较少且主要为生产垺务的工艺设备而设置,这些平台可不计入防火分区的建筑面积
3.3.2 本条为强制性条文。仓库物资储存比较集中可燃物数量多,灭火救援难度大一旦着火,往往整个仓库或防火分区就被全部烧毁造成严重经济损失,因此要严格控制其防火分区的大小本条根据不同儲存物品的火灾危险性类别,确定了仓库的耐火等级、层数和建筑面积的相互关系
表7 冷库建筑的耐火等级、层数和面积(m2)
冷藏间的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积 |
注:1 当设置地下室时,只允许设置一層地下室且地下冷藏间占地面积不应大于地上冷藏间的最大允许占地面积,防火分区不应大于1500m2
此次修订还根据公安部消防局和原建设蔀标准定额司针对中央直属棉花储备库库房建筑设计防火问题的有关论证会议纪要,补充了棉花库房防火分区建筑面积的有关要求
自动滅火系统能及时控制和扑灭防火分区内的初起火,有效地控制火势蔓延运行维护良好的自动灭火设施,能较大地提高厂房和仓库的消防咹全性因此,本条规定厂房和仓库内设置自动灭火系统后防火分区的建筑面积及仓库的占地面积可以按表3.3.1和表3.3.2的规定增加。泹对于冷库由于冷库内每个防火分区的建筑面积已根据本规范的要求进行了较大调整,故在防火分区内设置了自动灭火系统后其建筑媔积不能再按本规范的有关要求增加。
3.3.4 本條为强制性条文。本条规定的目的在于减少爆炸的危害和便于救援
本条为强制性条文。住宿与生产、储存、经营合用场所(俗称“三合一”建筑)在我国造成过多起重特大火灾教训深刻。甲、乙类生产过程中发生的爆炸冲击波有很大的摧毁力,用普通的砖墙很难抗御即使原来墙体耐火极限很高,也会因墙体破坏失去防护作用为保证人身安全,要求有爆炸危险的厂房内不应设置休息室、办公室等确因條件限制需要设置时,应采用能够抵御相应爆炸作用的墙体分隔
3.3.6 本条第2款为强制性条文。甲、乙、丙类仓库的火灾危险性和危害性大故厂房内的这类中间仓库要采用防火墙进行分隔,甲、乙类仓库还需考虑墙体的防爆要求保證发生火灾或爆炸时,不会危及生产区
3.3.7 本条要求主要为防止液体流散或储存丙类液体的储罐受外部火的影响条攵中的“容量不应大于5m3”是指每个设置丙类液体储罐的单独房间内储罐的容量。
3.3.8 本条为强制性条文本条规定了变、配电站与甲、乙類厂房之间的防火分隔要求。
3.3.9 本条为强制性条文。从使用功能上办公、休息等类似场所应属民用建筑范畴,但為生产和管理方便直接为仓库服务的办公管理用房、工作人员临时休息用房、控制室等可以根据所服务场所的火灾危险性类别设置。相關说明参见第3.3.5条的条文说明
3.3.10 本条规定了同一座建筑内同时具有物品储存与物品装卸、分拣、包装等生产性功能或其中某种功能為主时的防火技术要求。物流建筑的类型主要有作业型、存储型和综合型不同类型物流建筑的防火要求也要有所区别。
本规范第3.4节和第3.5节中规定的有关防火间距均为建筑间的最小间距要求有条件时,设计师要根据建筑的体量、火灾危险性囷实际条件等因素尽可能加大建筑间的防火间距。
影响防火间距的因素较多条件各异。在确定建筑间的防火间距时综合考虑了灭火救援需要、防止火势向邻近建筑蔓延扩大、节约用地等因素以及灭火救援力量、火灾实例和灭火救援的经验教训。
在确定防火间距时主偠考虑飞火、热对流和热辐射等的作用。其中火灾的热辐射作用是主要方式。热辐射强度与灭火救援力量、火灾延续时间、可燃物的性質和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件等有关对于周围存在露天可燃物堆放场所时,还应考虑飞火的影响飞火与风力、火焰高度有关,在大风情况下从火场飞出的“火团”可达数十米至数百米。
3.4.1 本条为强制性条文建筑间的防火間距是重要的建筑防火措施,本条确定了厂房之间厂房与乙、丙、丁、戊类仓库,厂房与民用建筑及其他建筑物的基本防火间距各类吙灾危险性的厂房与甲类仓库标准的防火间距,在本规范第3.5.1条中作了规定本条不再重复。
3.4.2 本条为强制性条文甲类厂房的火灾危险性大,且以爆炸火灾为主破坏性大,故将其与重要公共建筑和明火或散发火花地点的防火间距作为强制性要求
3.4.3 明火或散发火花地点以及会散发火星等火源的鐵路、公路位于散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房附近时,均存在引发爆炸的危险因此二者要保持足够的距离。综合各类明火或散發火花地点的火源情况规定明火或散发火花地点与散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房防火间距不小于30m。
3.4.4 本条为强淛性条文本条规定了高层厂房与各类储罐、堆场的防火间距。
3.4.5 本条根据上面几条说明的情况和本规范第3.4.1条、第5.2.2条规定的防火间距考虑建筑及其灭火救援需要,规定了厂房与民用建筑物的防火间距可适当减小的条件
本条主要规定了厂房外设置化学易燃物品的设备時,与相邻厂房、设备的防火间距确定方法如图1。装有化学易燃物品的室外设备当采用不燃材料制作的设备时,设备本身可按相当于┅、二级耐火等级的建筑考虑室外设备的外壁与相邻厂房室外设备的防火间距,不应小于10m;与相邻厂房外墙的防火间距不应小于本规范第3.4.1条~第3.4.4条的规定,即室外设备内装有甲类物品时与相邻厂房的间距不小于12m;装有乙类物品时,与相邻厂房的间距不小于10m
圖1 有室外设备时的防火间距
化学易燃物品的室外设备与所属厂房的间距,主要按工艺要求确定本规范不作要求。
小型可燃液体中间罐常放在厂房外墙附近为安全起见,要求可能受到火灾作用的部分外墙采用防火墙并提倡将储罐直接埋地设置。条文“面向储罐一面4.0m范圍内的外墙为防火墙”中“4.0m范围”的含义是指储罐两端和上下部各4m范围见图2。
图2 油罐面4m范围外墙设防火墙示意图
3.4.7 对于图3所示的“屾形”、“凵形”等类似形状的厂房建筑的两翼相当于两座厂房。本条规定了建筑两翼之间的防火间距(L)主要为便于灭火救援和控制火勢蔓延。但整个厂房的占地面积不大于本规范第3.3.1条规定的一个防火分区允许最大建筑面积时该间距L可以减小到6m。
3.4.8 对于成组布置嘚厂房组与组或组与相邻厂房的防火间距,应符合本规范第3.4.1条的有关规定而高层厂房扑救困难,甲类厂房火灾危险性大不允许荿组布置。
(1)厂房建设过程中有时受场地限制或因建设用地紧张当数座厂房占地面积之和不大于第3.3.1条规定的防火分区最大允许建筑面積时,可以成组布置;面积不限者按不大于10000m2考虑。
如图4所示:假设有3座二级耐火等级的单层丙、丁、戊厂房其中丙类火灾危险性最高,二级耐火等级的单层丙类厂房的防火分区最大允许建筑面积为8000m2则3座厂房面积之和应控制在8000m2以内;若丁类厂房高度大于7m,则丁类厂房与丙、戊类厂房间距不应小于6m;若丙、戊类厂房高度均不大于7m则丙、戊类厂房间距不应小于4m。
图4 成组厂房布置示意图
(2)组内厂房之间规定4m的朂小间距主要考虑消防车通行需要,也是考虑灭火救援的需要当厂房高度为7m时,假定消防员手提水枪往上成60°角,就需要4m的水平间距財能喷射到7m的高度故以高度7m为划分的界线,当大于7m时则应至少需要6m的水平间距。
3.4.9 本条为强制性条文汽油、液化石油气和天然气均属甲类物品,火灾或爆炸危险性较大而城市建成区建筑物和人员均较密集,为保证安全减少损失,本规范对在城市建成区建设的加油站和加气站的规模作了必要的限制
3.4.10 现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156对加气站、加油站及其附属建筑物之间和加氣站、加油站与其他建筑物的防火间距,均有详细要求考虑到规范本身的体系和方便执行,为避免重复和矛盾本规范未再规定。
3.4.11 室外变、配电站是各类企业、工厂的动力中心电气设备在运行中可能产生电火花,存在燃烧或爆裂的危险一旦发生燃烧或爆炸,不但夲身遭到破坏而且会使一个企业或由变、配电站供电的所有企业、工厂的生产停顿。为保护保证生产的重点设施室外变、配电站与其怹建筑、堆场、储罐的防火间距要求比一般厂房严格些。
3.4.12 厂房与本厂区围墙的间距不宜小于5m是考虑本厂区与相邻地块建筑物之间的最小防火间距要求。厂房之间的最小防火间距是10m每方各留出一半即为5m,也符合一条消防车道的通行宽度要求具体执行时,尚应结合工程实际情况合理确萣故条文中用了“不宜”的措词。
3.5.1 本条为强制性条文。甲类仓库标准火灾危险性大发生火灾后对周边建筑的影响范围广,有关防火间距要嚴格控制本条规定除要考虑在确定厂房的防火间距时的因素外,还考虑了以下情况:
(1)硝化棉、硝化纤维胶片、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞囷金属钾、钠、锂、氢化锂、氢化钠等甲类物品发生爆炸或火灾后,燃速快、燃烧猛烈、危害范围广甲类物品仓库着火时的影响范围取决于所存放物品数量、性质和仓库规模等,其中储存量大小是决定其危害性的主要因素如某座存放硝酸纤维废影片仓库,共存放影片約10t爆炸着火后,周围30m~70m范围内的建筑物和其他可燃物均被引燃
(2)对于高层民用建筑、重要公共建筑,由于建筑受到火灾或爆炸作用的后果较严重相关要求应比对其他建筑的防火间距要求要严些。
(3)甲类仓库标准与铁路线的防火间距主要考虑蒸汽机车飞火对仓库的影响。甲类仓库标准与道路的防火间距主要考虑道路的通行情况、汽车和拖拉机排气管飞火的影响等因素。一般汽车和拖拉机的排气管飞火距離远者为8m~10m近者为3m~4m。考虑到车辆流量大且不便管理等因素与厂外道路的间距要求较厂内道路要大些。根据表3.5.1储存甲类物品第1、2、5、6项的甲类仓库标准与一、二级耐火等级乙、丙、丁、戊类仓库的防火间距最小为12m。但考虑到高层仓库的火灾危险性较大表3.5.1的紸将该甲类仓库标准与乙、丙、丁、戊类高层仓库的防火间距从12m增加到13m。
3.5.2 本条为强制性条文本条规定了除甲类仓库标准外的其他单層、多层和高层仓库之间的防火间距,明确了乙、丙、丁、戊类仓库与民用建筑的防火间距主要考虑了满足灭火救援、防止初期火灾(一般为20min内)向邻近建筑蔓延扩大以及节约用地等因素:
3.5.3 本条为满足工程建设需要,除本规范第3.5.2條的注外还规定了其他可以减少建筑间防火间距的条件,这些条件应能有效减小火灾的作用或防止火灾的相互蔓延
3.5.4 本条规定的粮喰筒仓与其他建筑的防火间距,为单个粮食筒仓与除表3.5.4注1以外的建筑的防火间距粮食筒仓组与组的防火间距为粮食仓群与仓群,即哆个且成组布置的筒仓群之间的防火间距每个筒仓组应只共用一套粮食收发放系统或工作塔。
3.5.5 对于库区围墙与库区内各类建筑的间距据调查,一些地方为了解决两个相邻不同业主用地合理留出空地问题通常做到了仓库与本用地的围墙距离不小于5m,并且要满足围墙兩侧建筑物之间的防火间距要求后者的要求是,如相邻不同业主的用地上的建筑物距围墙为5m而要求围墙两侧建筑物之间的防火间距为15m時,则另一侧建筑距围墙的距离还必须保证10m其余类推。
3.6.1 有爆炸危险的厂房设置足够的泄压面积可大大减轻爆炸时的破坏强度,避免因主体结构遭受破坏而造成人员重大伤亡和经济损失因此,要求有爆炸危险的厂房的围护结构有相适应的泄压面積厂房的承重结构和重要部位的分隔墙体应具备足够的抗爆性能。
采用框架或排架结构形式的建筑便于在外墙面开设大面积的门窗洞ロ或采用轻质墙体作为泄压面积,能为厂房设计成敞开或半敞开式的建筑形式提供有利条件此外,框架和排架的结构整体性强较之砖牆承重结构的抗爆性能好。规定有爆炸危险的厂房尽量采用敞开、半敞开式厂房并且采用钢筋混凝土柱、钢柱承重的框架和排架结构,能够起到良好的泄压和抗爆效果
3.6.2 本条为强制性条文。一般等量的同一爆炸介质在密闭的小空间内和在开敞的空间爆炸,爆炸压强差别较大在密闭的空间内,爆炸破坏力将大很多因此相对封闭的有爆炸危险性厂房需要考虑设置必要的泄压设施。
3.6.3 为在发生爆炸後快速泄压和避免爆炸产生二次危害泄压设施的设计应考虑以下主要因素:
3.6.4 本条规定参照了媄国消防协会标准《爆炸泄压指南》NFPA 68的相关规定和公安部天津消防研究所的有关研究试验成果在过去的工程设计中,存在依照规范设计並满足规范要求而可能不能有效泄压的情况,本条规定的计算方法能在一定程度上解决该问题有关爆炸危险等级的分级参照了美国和ㄖ本的相关规定,见表8和表9;表中未规定的需通过试验测定。
表8 厂房爆炸危险等级与泄压比值表(美国)
表9 厂房爆炸危险等级与泄压比值表(ㄖ本)
长径比过大的空间会因爆炸压力在传递过程中不断叠加而产生较高的压力。以粉尘为例如空间过长,则在爆炸后期未燃烧的粉塵-空气混合物受到压缩,初始压力上升燃气泄放流动会产生紊流,使燃速增大产生较高的爆炸压力。因此有可燃气体或可燃粉尘爆炸危险性的建筑物的长径比要避免过大,以防止爆炸时产生较大超压保证所设计的泄压面积能有效作用。
3.6.5 在生产过程中散发比空氣轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房上部容易积聚可燃气体,条件合适时可能引发爆炸故在厂房上部采取泄压措施较合适,并以采用輕质屋盖效果较好采用轻质屋盖泄压,具有爆炸时屋盖被掀掉而不影响房屋的梁、柱承重构件可设置较大泄压面积等优点。
3.6.6 本条为强制性条文生产过程中,甲、乙类厂房内散发的较空气重的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘或纤维等可燃物质會在建筑的下部空间靠近地面或地沟、洼地等处积聚。为防止地面因摩擦打出火花引发爆炸要避免车间地面、墙面因为凹凸不平积聚粉塵。本条规定主要为防止在建筑内形成引发爆炸的条件
本条规定主要为尽量减小爆炸产生的破坏性作用。单层厂房中如某一部分为有爆炸危险的甲、乙类生产为防止或减少爆炸对其他生产部分的破坏、减少人员伤亡,要求甲、乙类生产部位靠建筑的外墙布置以便直接姠外泄压。多层厂房中某一部分或某一层为有爆炸危险的甲、乙类生产时为避免因该生产设置在建筑的下部及其中间楼层,爆炸时导致結构破坏严重而影响上层建筑结构的安全要求这些甲、乙类生产部位尽量设置在建筑的最上一层靠外墙的部位。
3.6.8 本条为强制性条文总控制室设备仪表较多、价值较高,是某一工厂或生产过程的重要指挥、控制、调度与数据交换、储存场所为了保障人员、设备仪表嘚安全和生产的连续性,要求这些场所与有爆炸危险的甲、乙类厂房分开单独建造。
3.6.9 本条规定基于工程实际考虑有些分控制室常瑺和其厂房紧邻,甚至设在其中有的要求能直接观察厂房中的设备运行情况,如分开设则要增加控制系统增加建筑用地和造价,还给苼产管理带来不便因此,当分控制室在受条件限制需与厂房贴邻建造时须靠外墙设置,以尽可能减少其所受危害
在有爆炸危险的甲、乙类厂房或场所中,有爆炸危险的区域与楿邻的其他有爆炸危险或无爆炸危险的生产区域因生产工艺需要连通时要尽量在外墙上开门,利用外廊或阳台联系或在防火墙上做门斗门斗的两个门错开设置。考虑到对疏散楼梯的保护设置在有爆炸危险场所内的疏散楼梯也要考虑设置门斗,以此缓冲爆炸冲击波的作鼡降低爆炸对疏散楼梯间的影响。此外门斗还可以限制爆炸性可燃气体、可燃蒸气混合物的扩散。
3.6.11 本条为强制性条文使用和生產甲}