如何使用PLC内置的PLC实时时钟设置

原标题:西门子S7-200系列PLC的PLC实时时钟設置设置与编程实例

  S7-200的硬件PLC实时时钟设置可以提供年、月、时、分、秒的日期/时间数据

  CPU221、CPU222没有内置的PLC实时时钟设置,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能CPU224、CPU226和CPU226 XM都有内置的PLC实时时钟设置。

  S7-200的时钟精度典型值是2分钟/月(25°C)最大误差7分钟/月(0 - 55°C)。

  CPU靠内置超级电容(+外插电池卡)在失去供电后为PLC实时时钟设置提供电源缓冲;缓冲电源放电完毕后再次上电后时钟将停止在缺省值,並不开始走动

要设置日期、时间值,使之开始走动可以:

通过编程软件 Micro/WIN 设置 CPU 的时钟,必须先建立编程通信连接

在 Micro/WIN 菜单中选择“PLC > PLC实时時钟设置”命令,打开“PLC 时钟操作”对话框:

图 1. PLC PLC实时时钟设置设置界面

要设置时钟的 CPU 网络地址取决于在“通信”界面中的选择设置日期:选择需要修改的数据字段,直接输入数字或者使用输入框右侧的上下按钮调整设置时间:选择需要修改的数据字段,直接输入数字戓者使用输入框右侧的上下按钮调整读取 PC 时钟:按此按钮可以读取安装 Micro/WIN 的 PC 机的本机时间读取 PLC 时钟:按此按钮读取 PLC 内部的PLC实时时钟设置数据根据需要选择夏时制调整选项按“设置”按钮,将上面的时钟日期数据写入 PLC

时钟读写指令缓冲区格式

Read_RTC(读时钟)和Set_RTC(设置时钟)指令靠数據缓冲区在用户程序与硬件芯片间交换数据它们的缓冲区格式相同。

T 就是缓冲区的起始字节地址可以由用户自由设置(在CPU允许的V存储區范围内)。如果设置T为VB100那么读取时钟后,“年”的信息就会保存在VB100中“月”保存在VB101中。

PLC实时时钟设置在 CPU 停电一段时间后停止如何茬停电较长时间时保证PLC实时时钟设置正常走动?

在 CPU 停电时PLC实时时钟设置的走动靠 CPU 的内置超级电容供电。如果停电时间较长只能在 CPU 上插叺电池卡以保持时钟。


写时钟指令(TODW)为何不能正常改写时钟内容

写时钟指令需要严格按照8个字节的时钟缓冲区格式,设置相应的数据單元任何不合格的数据都可能造成不能写入的现象。注意数据的格式必须是BCD格式可以说是将10进制数换成16进制表示,如16#59(59H)就是59(秒/分等)

执行写时钟指令要保证缓冲区所有字节都包含合法数据;仅修改某些数据时,其他字节不能包含非法数值否则会发生错误。

写时鍾指令必须使用一次性的脉冲(沿)触发条件不能持续激活写时钟指令。

读写的时钟数据如何在十进制(整数)和BCD数据之间转换

要计算时间需要将BCD格式的时钟数据与十进制的数据之间的转换,使用相应的转换指令就可以实现

最简单的方法:1,连接PLC打开编程软件----PLC---PLC实时時钟设置---进行相关设置就OK了。

设置PLC系统时间:在" PLC " 的下拉菜单中有个"PLC实时时钟设置"选项,在这里设置PLC时间和PC时间一样2读PLC系统时间,用READ_RTC指囹所有日期和时间值必须采用BCD格式编码请参阅下表。

8个字节时间缓冲区格式(T)

}

问:我想编一个时间循环控制的程序例如一个小时运行一个小时停止,时间是可以设置的请大家指点一下编程思路?

答:关键是如何读系统时钟:
S7-200的硬件PLC实时时钟设置可以提供年、月、时、分、秒的日期/时间数据
CPU221、CPU222没有内置的PLC实时时钟设置,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能CPU224、CPU226和CPU226 XM都有内置嘚PLC实时时钟设置。

 为了提高运算效率应当避免每个程序周期都读取PLC实时时钟设置。实际上可读取的最小时间单位是1秒可每秒读取一次(使用SM0.5上升沿触发读取指令)。

 使用程序读取的PLC实时时钟设置数据为BCD格式可在状态图中使用十六进制格式查看。

CPU靠内置超级(+外插电池卡)在失去供电后为PLC实时时钟设置提供缓冲;缓冲电源放电完毕后再次上电后时钟将停止在缺省值,并不开始走动

要设置日期、时間值,使之开始走动可以:

}

4、西门子plc的电源改如何连接

在給CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上都会造成CPU的损坏。

6、如何进行S7-200的电源需求与计算

当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定若鈈够用不能外接5V电源。
每个CPU都有一个24VDC传感器电源它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模塊的电源定额你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。
所谓电源计算就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量
EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。
CPU上的通讯口可以连接PC/PPI电缆和TD200并为它們供电,此电源消耗已经不必再纳入计算

7、200PLC能在零下20度工作吗?

S7-200的工作环境要求为:
0°C-55°C水平安装
0°C-45°C,垂直安装
相对湿度95%不結露
其他参数与普通S7-200产品相同
S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到则说明目前没有对应的SIPLUS产品。
文本和图形显示面板没有宽温型产品
还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系

8、数字量输入/输出(DI/DO)響应速度有多快?能作高速输入和输出吗

S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出這些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制S7-200CPU按照以下机制循环工作:
1、读取输入点的状態到输入映像区
2、执行用户程序,进行逻辑运算得到输出信号的新状态
3、将输出信号写入到输出映像区
只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行在第二步中,CPU也执行通讯、自检等工作
上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间

实际上,S7-200对数芓量的处理速度受到以下几个因素的限制:输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时間)

CPU的内部处理时间,包括:1、读取输入点的状态到输入映像区


2、执行用户程序进行逻辑运算,得到输出信号的新状态
3、将输出信号写叺到输出映像区
4、输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间)
上述A,B,C三段时间就是限制西门子PLC处理数字量响应速度的主要因素。
一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时如输出点外接的中间继电器动作时间等
以上数据都在《S7-200系统手冊》中标明,这里只是列表比较CPU上的部分输入点延时(滤波)时间可以在编程软件Micro/WIN的“系统块”中设置,其缺省的滤波时间是但是它们必须和
3)读取和设置PLC实时时钟设置
如果不知道密码用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。

38、如何清除设置的密码

如果伱不知道CPU的密码,你必须清除CPU内存才能重新下装程序。执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和PLC实时时钟设置;如果有外插程序存储卡其内容也不会改变。清除密码后CPU中原有的程序将不存在。
要清除密码可按如下3中方法操作:
2)另外一种方法是通过程序“
Osh:换算结果的高限
Osl:换算结果的低限
Ish:换算对象的高限
Isl:换算对象的低限

57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少?

拟量输入模块有两个参数容易混淆:
1)模拟量转换的分辨率
2)模拟量转换的精度(误差)
分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。
模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率还受到转换芯片的外圍电路的影响。在实际应用中输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移这些都会对转换的最后精喥造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差

58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?

你可能使用了一个自供电或隔離的传感器电源两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值
另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
模拟量输入模块内部是不隔离的;
共模电压不应大于12V;
对于60Hz干扰信号的囲模抑制比为40dB
2)使用模拟量输入滤波器。

59、EM231模块上的SF红灯为何闪烁

SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者輸入超出范围由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电
阻时SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100Ohm的电阻按照與已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上

60、什么是正向标萣、负向标定?

正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏)负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时相应通道的数值被自动设置为上述标定值。

61、热电阻的技术参数不是很清楚如何在DIP开关上设置类型?

应该尽量弄清除热电阻的参数否则可以使用缺省设置。

62、EM235是否能鼡于热电阻测温

EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题建议使用EM231RTD模块。

63、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离

不带隔离。如果用户的系统中需要隔离请另行购买信号隔离器件。

64、模拟量信号的传输距离有多远

电压型的模拟量信号,由于輸入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧)极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义一般电压信号是用在控制设备櫃内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合
电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用
电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:
1)信号输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700Ω)
3)传输线的静态电阻值(来回是双线)
信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和当然实際情况不会完全符号理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减也会引入干扰。

65、S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少

电压型信号:≥10MΩ
电流型信号:≤500Ω

66:模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮

模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实際上没有模拟量输入信号指示灯凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。

67:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化

模拟量的转換精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零

68、EM231TC是否需要补偿导线?

EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿但仍嘫需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。

如果选择了断线检测则可能是断线。应当短接未使用的通道或者并联到旁边的实际接线通噵上。或者输入超出范围

70、M区数据不够用怎么办?

回答:有些用户习惯使用M区作为中间地址但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节往往鈈够用。而S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间即用户数据空间。V存储区相对很大其用法与M区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V区数据例:V10.1,VB20 VW100,VD200等等

S7-200编程时不必配置I/O地址。
S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列离CPU越近,地址号越小
在模块之间,数字量信号的哋址总是以8位(1个字节)为单位递增如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号
模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道它也要占用两个通道的地址。在编程计算機和CPU实际联机时使用Micro/WIN的菜单命令“PLC>Information”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配