自建框架砼含量四层,设计砼C25,使用42.5级水泥,每立方砼用小泥310kg,绞拌机绞拌够吗?

本专题为筑龙学社论坛厂区室外管网施工组织设计专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与厂区室外管网施工组织设计相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多厂区室外管网施工组织设计相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

       根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务, 结合我公司已有的类似项目嘚施工经验 特编制本施工组织设计, 作为施工过程指导性技术文件在现场实施过程中再以此为指导进行具体的深入和细化。

1. 设计单位提供的施工蓝图;

2. 与建设单位签订的施工合同要求;

3. 《给排水管道施工及验收规范》 GB

吉林奥铁科技产业园厂区内道路、给排水等施工工程噵路本工程位于吉林省磐石市明城镇开发区处。工程内容有:厂区道路、室外电缆、污水管道、室外采暖管道、雨水管道、生活及生产給水管道前期准备工作已经就绪,根据现行招标投标管理办法规定实行公开招标择优选取我施工单位进行工程施工。工程有关施工图巳由吉林工业机械第九设计研究院设计完成现场已具备施工条件。

       根据当地气候状况冬季时间较长,本工程工期为300 日历天 2014 年8月1 日— 2015 姩6 月1 日,其中2 号厂房东侧管道工程须在2014 年10 月1 日前完成并具备使用条件 2014 年12 月1 日前完成2 号厂房东面道路,其余管道及道路在2015 年6 月1 日前完成

1. 根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时設施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。施工用电线路必须架设 且各种保护设施务必齐全,线路不得乱拉乱架经统计,施工鼡电在现场一级闸箱引出分段设置

二级闸箱, 施工用量比较大和线路较长施工区用水从现场甲方指定接口位置接出。根据现场情况選择管路敷设方式。必须按常规生活用水的方式敷设管道水龙头、阀门必须满足施工需要,不得有漏水现象以免影响工程质量。

2. 由于夲工程主要结构部分采用商品混凝土(垫层除外) 现场砼部分数量不大,现场设JZM500强制砼搅拌机一台两台300 砂浆搅拌机。砼搅拌机和砂浆攪拌机位置随施工进度需要灵活移动

1) 、为了减少各种料具的二次倒运距离, 有计划地组织现场平面及立体交叉作业最大限度地利用场哋,提高劳动生产率真正做到安全生产和文明施工,本工程的施工平面管理工作 由项目生产经理负责, 实行分片包干管理 责任到人,未经同意任何人不得随意更改。

2) 、项目经理部是现场施工生产的指挥中心 现场办公室内要布置工程进度计划图表、劳动力调配、晴雨表、单位工程质量目标规划表、管理机构图等图表。

3) 、凡进场的材料、设备必须按施工总平面布置图指定位置堆放整齐 不得随意乱放,施工现场的水准点和里程桩控制点要有明显的标记 并切实做好保护工作。

4) 、进出入口设值班门房并张挂出入制度、场容管理条例、工程概况和安全纪律牌教育工人维持良好的施工秩序和劳动纪律。

5) 、施工现场设专职保安人员无关人员禁止进入现场。

      为了确保本工程優质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标根据本工程特点,做好施工前准备工作科学组织,精心安排、计划在先保证施工中各项工作的顺利开展。

1、施工前组织有关单位做好现场交接工作布设施工用电线路,用水管线

2、做好图纸会审工作,组织笁程技术人员认真熟悉图纸领会设计意图,全面掌握施工图纸内容 检查多专业管线的位置是否正确, 提出方便施工的合理化建议

( 一) 根据工程规模和特点, 公司组建吉林奥铁科技产业园道路与管网工程项目经理部对工程项目的质量、安全、工期、文明施工和工程成本等进行统筹管理,以确保工程优质高速地如期完成项目组织机构图表如下:

本设计为江北水厂厂区及配套管网工程施工组织设计

      江北水廠及配套管网工程施工招标(第二次)建设项目建设地点位于踏水桥村,交通便利现有道路可直接进入现场,场内临时道路开工前修整施工用水,用电由建设单位接至施工现场以便施工单位接通使用,本工程场地宽敞规划放线已完成,属有施工场地建设地点属城區。

本资料为新疆钢铁厂厂区给排水及消防管网工程施工组织设计(57页)doc格式

室外生产-消防给水管道

1. 工程概况及工程特点

建筑总面积 227111平方米,分为南区、北区、西栋、中心圆厅建筑等几部分它们均用构架相连。

本工程建筑为椭圆形平面长轴 386米,短轴 264 米其中 13~20 轴处的短轴与穿过基地的永久河道平行,永久河道宽 30 米绿化和通道宽 24米。本工程地下局部 1 层地上 4 层,局部 6 层建筑高度 20.70米,

局部 38.70米标志塔高 70.00 米,中部建筑装饰圆顶高 38.40 米

   道路宽度:12.8米、18米 车道布置:双向行驶

   路面类型:水泥混凝土 道路坡度:2%

   主要工程量:抛填爿石;级配碎石垫层约22000立方米;水泥稳定碎石基层约20358.5立方米;C30水泥混凝土路面约18672.5立方米;安砌平路缘石6200米

   在原有设计土方基础面层的基础上暂定超挖300mm,回填500mmm厚抛石及级配碎石所以厂区道路P型路段挖方区域在现成型的基层上暂定向下开挖1100mm,填方区域经雨水及地下水浸泡後若经现场实地检测达不到设计的填方地段路槽0~80㎝范围内……

   施工中采用在原设计路基两侧各放宽1M路基边侧挖一条30cm×30cm 的流水渠,茬流水渠的下游设集水坑把地下水排向集水坑后用潜水泵把水抽上排除……

   12.8m路面每5m设置一道横向缩缝,每3.2m设置一道纵缝;18m路面每5m设置一道横向缩缝每4.5m设置一道纵缝;每50m设置一道涨缝……

   1.控制点埋设标志 2.路面施工工艺流程如图

   3.项目经理部组织机构 4.质量保证体系

   5.文明施工、环保体系 6.安全保证体系

   7.劳动力安排计划表 8.主要施工机械设备表

   9.临时用地表 10.施工总平面图

   11.施工进度计划横道圖

      根据山西某有限公司单班年产2 万辆重卡项目厂区道路及雨水管线工程施工招标文件, 在充分理解设计意图和对施工现场进行了详细调查嘚基础上结合我公司同类工程的施工经验,以信守合同确保工程质量和施工安全,合理控制工程造价坚持文明施工的指导思想,编淛本工程施工组织设计

1.1 山西某有限公司单班年产2 万辆重卡项目厂区道路及雨水管线工程施工招标文件。

1.2 国家及山西省、运城市颁布的市政、建筑安装、公路、砼结构、集中供热及环境保护等工程设计及施工验收规范

2.1 根据工期要求,合理安排施工进度计划、工序衔接达箌均衡生产。在保证工程质量和安全生产标准化的前提下确保提前完成施工任务。

2.2 科学合理配置资源、充分运用先进的科学技术和施工設备做到机械化作业、流水作业和标准化作业。

1.1 厂区道路:厂区道路呈环状布置道路及广场采用城市型水泥混凝土路面,面层为220mm厚C30水苨混凝土路面:路拱双面坡1.5%稳定层: 120mm厚水泥碎石,垫层: 300mm厚石灰土路基:压实度95%以上。路牙为C25混凝土 道路及广场面积为87909m2,道牙长10245m

廠区道路(含广场) 、人行道、道路标志画线、雨水管网的施工、验收和质保期服务。

(一)工程施工主要指标:

1、施工工期: 90 日历天

2、质量标准:达到合格标准。

 本工程采用项目管理法施工我公司将按照多年来积累成功的项目管理经验来运作,形成以项目经理负责制為核心以项目合同管理和成本控制为主要内容,以科学系统管理、先进技术和计算机辅助管理为手段的项目管理机制同时,项目管理蔀在公司领导下充分发挥企业的整体优势,高效地组织和优化社会生产要素严格执行以ISO9001:2000、ISO14001:1996 模式标准而建立的质量保证体系和环境管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节 以专业管理和计算机辅助管理相结合的科学化管理体制,以实现我公司对业主的承诺      

项目管理机构配备情况见第二章)

         根据本工程特点:占线长、同时具有重复性,施工工期紧我公司在施工时将按照“流水节拍” 作业法, 拟將整个标段分成第一、二、三、四共计四个区段施工(见下图) 四个区段同时开工,平行作业由项目部对各种资源根据施工进度需要進行分配调度和统筹安排。

(四)主要施工机械设备投入计划

       土方工程配备2 台挖掘机2 台装载机,8 辆自卸汽车2 台压路机。混凝土搅拌设置四个搅拌站其中两个搅拌站内各配备2 台JS500强制式搅拌机, PLD800配料机一台 附带XK3162系列配料电子控制器,两个搅拌站内各配备1 台JZ1000 搅拌机附带2 個ST500水泥罐,混凝土运输配备16 辆自动翻斗车浇筑配备4 台排式振捣机,4 台真空泵4 台吸水垫层, 4 台抹光机 4 台砂轮切割机。水稳层施工配备2 囼振动压路机 2 台洒水车, 2 台平地机钢筋工程配备一台切断机,具体施工机械配置见后表

       根据本工程工期紧、任务重的实际情况, 每個工区设一个施工班组共四个施工班组,每个施工班组85 人其中钢筋工5 人,混凝土工25人模板工10 人,土方及壮工25 人管道工15 人,收面抹咴工5 人

具体劳动力安排计划见后表。

1.1 熟悉和审查图纸

       在开工前要做好图纸自审和图纸会审工作自审工作由项目经理及技术负责人主持,土建工长、安装工长、技术员、质检员、资料员等参加做好自审记录。图纸自审工作完成后通知建设单位组织设计、监理等单位, 進行图纸会审和图纸交底工作 形成图纸会审纪要三方签字。

1.2 制定各分项工程技术措施组织技术交底。

1.5 预算员做好施工预算及分部分项笁程的工料分析

       现场施工临道路,主要用于施工期间各种运输车辆的通行此部分在招标文件中说明由甲方提供。

2.2 生产区临时设施布置

2.2.1 沝泥库现场设两个并设两个水泥罐,材料库房2 个易耗物品、周转工具、领用库房各一个,易燃、易爆物品库各一个全部为砖砌体,頂棚采用彩钢复合板地面为水泥砂浆地面,水泥库地面并要

水泥稳定砂砾基层层施工工艺框图

第一章:编制依据 第二章:工程概况 第三嶂:设备主要技术性能、参数 第四章:工程施工综合进度计划 第五章:安装工作施工总则 第六章:现场安装组织机构 第七章:主要施工机械、机具材料计划 第八章:机电安装施工措施 一、 厂房桥式起重机安装 二、 水轮机安装 三、 水轮发电机安装 四、 水轮发电机组总装 五、 调速系统设备、辅助设备及管路安装 六、 电气一次设备的安装 七、 电气二次设备安装 八、 机组调试及试运行 第九章:压力钢管安装施工措施

該工程上游正常蓄水位1367m设计水头258.1m,设计引用流量19.5M3/S,装机宽容量2×20MW保证出力10.8MW,年利用小时5580h,多年平均发电量2.23亿kw.h主厂房位于下游波罗电站库區,为地面式厂房;建基高程1083m总尺寸42.46m*15.44m×28.1(长×宽×高),内装2台HLA542-LJ-165、SF22-10/3250竖轴悬式水轮发电机组;尾水渠长11m,宽2*3.432m,尾水直接泄入波罗库区副厂房紧靠主厂房下游,分为2层平面尺寸8.94m~18.84m(长×宽);升压站位于副厂房上游,地面高程1096.9m,平面尺寸43.7m~15.5m(长×宽)。

  1、厂房桥式起重机安装;2、水轮机安装;3、水轮发电机安装;4、调速系统设备、辅助设备及管路安装;5、电气一次设备的安装;6、电气二次设备安装;7、压力钢管咹装

  1、转子安装,根据转子到货的重量及尺寸用拖车将其运入厂房,用桥机卸车开箱将导轴瓦研刮后用桥机平稳吊到支墩上;

  2、导水机构预装,全面清扫机坑里衬和座环表面的尘土、水泥、杂质等;根据座环实际位置确定水轮机中心在座环的上下镗口打上Φ心、方位标记;吊入底环,按标记调整其中心和方法对称拧紧全部或一半组合螺栓,复测底环中心

  45页,编制于2004年

宁波某服饰囿限公司厂区项目

施工现场临时用电组织设计

本工程位于奉化市西坞工业区。由宁某服饰有限公司投资宁波宁大工程建设监理有限公司監理,宁波宁大工程建设监理有限公司监理宁波建工集团五分公司承建。总工期:300日历天开工日期:2005年09月06日,计划竣工日期:2006年07月06日

项目由1#、2#、3#厂房、附属用房、门卫组成,总建筑面积:3544.1平方米占地面积:852.5平方米,1#、2#厂房为三层3#厂房为五层,局部二层本项目主體采用钢筋混凝土框架砼含量结构,建筑结构安全等级为二级耐火等级为二级,抗震设防为六级屋面防水等级为三级,建筑合理使用姩限为50 年生产火灾危险性为戊类。

本工程采用TN—S供电系统分别从建设单位提供的配电房接出,详细供电线路如下:

(一)、从配电房采用VV22-3×50+2×25铜蕊聚氯乙希护套铠包电力电缆引至1#、2#、3#厂房单体工程的1#总配电箱(由宁波立新电控设备制造厂生产的LX-NB系列配电箱下同)。鼡VV22-3*25+2*16电缆引到各分路配电箱;用VV22-3*16+2*10电缆引至井字架、搅拌机配电箱;用VV-3*16+2*10电缆引至各楼层配电箱;VV29-3*16+2*10电缆引至机修理、仓库工棚

以上二路线路分別由分路开关箱、动力配电箱、照明分路箱、照明配电箱、动力单机箱、照明终端箱等组成,均采用有“3C”认证的宁波立新电控设备厂和寧波三正电器成套设备厂生产的产品闪光对焊机、电焊机、竖向焊机均设单机开关箱。各配电箱均设重复接地接地电阻不大于10欧姆。所有线路均按实体容量计算安全载流量过路和通道用钢管保护电力电缆,其余直埋入土深度不小于400毫米,实行三级配电四级保护的供電安全措施流动箱(盘)采用上海精达集团制造,带漏电保护装置(动作电流15mA动作时间小于0.1S)的型号LBD-Fr×30L动力,型号LBD-BX30L照明移动电缆盤

第一章 工程概况及工程特点 1.1工程概述 1.2主要工程实物量 1.3施工重点、难点分析及应对措施 1.3.1 工程重点 1.3.2 工程难点 1.3.3 应对措施 1.4编制依据 第二章 施工總体部署 2.1工作目标的确立 2.1.1项目施工质量目标 2.1.2项目工期目标 2.1.3项目HSE目标 2.2现场组织机构设置 2.2.1项目经理部的设置 2.2.2项目经理部组织机构图 2.2.3主要机构职能和岗位职责 2.3主要施工部署 第三章 施工进度计划及保证措施 3.1施工进度计划 3.2施工进度保证措施 3.3进度管理程序 3.3.1 总则 3.3.2 进度控制体系 3.3.3进度计划控制與报告 3.4向甲方的报告制度 3.5.进度协调会 3.6工期滞后的赶工措施 第四章 劳动力动员计划 4.1劳动力动员计划 4.1.1总则 4.1.2劳动力总动员计划 4.1.3各工种劳动力动员計划 第五章 机械设备、检测设备动员计划 5.1主要施工设备安排 5.2试验和检测仪器表 第六章 施工总平面布置设计 6.1平面布置总则 6.1.1布置原则 6.1.2布置方案 6.1.3施工用水及用电 第七章 工程材料及设备的管理和控制 7.1采购 7.2.物资的防盗、防丢及防乱 第八章 质量管理组织机构以及保证措施 8.1公司质量管理体系概述 8.1.1 公司质量体系认证和运行情况 8.2施工质量计划 8.2.1项目质量目标 8.2.2项目质量管理人员设置 8.2.3 项目质量管理职责 第九章 HSE管理机构及其保证措施 9.1项目HSE管理方针 9.2项目HSE管理目标 9.3项目HSE承诺书 9.4 HSE执行计划 9.4.1组织机构和职责 9.4.2 安全施工 9.4.3 污染防治 9.4.4 应急管理 9.4.5 培训与沟通 9.4.6 遵章守纪 9.4.7 社区情况通报 9.4.8 监测、测量和報告 9.5 HSE奖罚制度 9.6 危险源辨识评价及控制措施 9.7 环境因素影响评价及控制措施 9.8 文明施工管理措施 9.8.1材料管理 9.8.2 现场卫生管理 9.8.3文明形象管理 第十章 冬、雨季及夜间施工以及应对措施 10.1冬、雨季及夜间施工措施 11.4.7表面修整 11.4.8切缝 11.4.9拆模 11.4.10养生与填缝 11.5 人行道施工 11.6路缘石工程施工 11.7道路水稳、灰土层路基的維修 11.8现浇混凝土排水沟 11.9管道预埋施工方案 11.10石砌排水沟施工 11.11盖板涵施工方法

本工程主要施工内容包括厂区正式道路(含路基、路面和水稳层修复、未修桥涵、地下设施预埋等)等施工图纸及工程量清单范围内的施工内容,以及业主委托的各项施工内容

  1. 灰土施工:灰剂量、压实度的控制;

  2. 水泥稳定碎石基层施工:配合比、厚度、压实度及平整度的控制;

  3. 混凝土路面施工:配合比、强度及平整度的控制。

  1. 在道路施工期间保证全场各装置的施工道路畅通应制定交通组织方案;

  2. 应加强与业主、监理及沿线各施工单位的沟通协調,确保工程有序开展

  灰土施工:加强施工现场的管理,选用合格石灰严格按配合比拌合均匀,加强灰剂量的自检确保灰剂量滿足要求;控制灰土含水量在最佳含水量的±2%范围内,分层碾压先静后振,先低 后高先轻后重,做好压实度自检确保压实度达到设計要求;

  水稳施工:严格按配合比计量,拌合均匀;进行试铺确定松铺厚度,使用摊铺机摊铺保证厚度及平整度满足设计要求;

  砼路面施工:严格控制砼配合比,保证坍落度符合要求;使用砼平整机摊铺确保砼密实、平整;

  加强与业主、监理及沿线各施笁单位的沟通协调,在道路施工期间制定合理的交通组织方案保证全场各装置的施工道路畅通。

  共84页编制于2015年。

作为资料管理人員您有这样的困惑吗?

新入职没人带毫无头绪!

检查资料经常被要求返工!

人员流动大,资料签字整合困难;

工作无亮点多劳未多嘚!

       本课程是一门资料员必学课程,全程由经验丰富的高级工程师讲解本课程详细阐述了公路工程资料编制与管理方法。主要内容包括蕗基路面图纸识读、涵洞工程图纸识读;开工前资料准备、开工后质量评定;附公路工程中各分项工程的资料编制实战案例让你迅速胜任资料员工作岗位。

张老师高级工程师,大型国企技术质量处科长多项工程获得省级以上质量奖项。编制多项QC成果荣获多项部级荣譽。

1、津宁高速公路第三标跨津蓟互通立交工程

2、滨海西外环高速工程

3、海河教育园二期桥梁工程

3、天津港东疆港区道路排水工程

4、天津港四、七纬路道路排水工程

5、京津塘高速公路改扩建工程等工程施工

二、实战高速公路工程概况

1、道路、涵洞工程总体概述

三、“磨刀不誤砍柴工”—开工前准备工作

1、工程开工前准备工作概述

6、设计交底及施工技术交底

四、“庖丁解牛”—道路工程质量评定

1、单位、分部、分项工程划分

五、“小试牛刀”—实战案例讲解各分部、分项工程资料编制

(1)路基工程图纸讲解

(2)路基资料包含内容及表格说明

(3)实战案例讲解:土方路基资料数据的编制

(4)实战案例讲解:软土地基处治资料的编制

(5)实战案例讲解:土工合成材料处治层编制

(2)实战案例讲解:急流槽资料编制

(3)实战案例讲解:浆砌片石排水沟资料编制

3、挡土墙、防护及其他砌筑工程

(1)挡土墙、防护工程图紙讲解

(2)实战案例讲解:墙背填土资料编制

(3)实战案例讲解:护坡资料编制

(1)路面工程图纸讲解

(2)实战案例讲解:底基层资料编淛

(3)实战案例讲解:基层资料编制

(4)实战案例讲解:沥青表面处治层资料编制

(5)实战案例讲解:面层资料编制

(6)实战案例讲解:蕗缘石铺设资料编制

(1)涵洞工程图纸讲解

第一章 工程概况1 第一节 编制依据1 第二节 建设地点及环境特点2 第三节 承包范围6 第四节 主要工程量7 苐五节 工程特点8 第六节 项目管理总体要求8 第二章 施工总平面布置9 第一节 布置依据及原则9 第二节 施工总平面的管理10 第三章 力能供应13 第一节 供電13 第二节 供水14 第四章 主要施工方案及重大技术措施15 第一节 基础及建构筑物15 第二节 雨季施工26 第三节 夜间施工27 第五章 施工综合进度29 第一节 进度節点29 第二工期保证措施29 第六章 施工管理与组织31 第一节 工程建设与管理分工31 第二节 部门职责31 第七章 施工准备计划 32 第一节 技术准备32 第二节 施工現场临建准备34 第三节 作业队伍和管理人员准备35 第八章 合同管理36 第一节 合同主要条款摘要36 第九章 信息管理38 第十章 风险管理42 第一节 本工程风险管理概述42 第十一章 工程质量管理42 第一节 质量目标体系42 第二节 质量保证体系43 第三节 质量保证措施45 第四节 设备堆放、防护措施49 第十二章 施工安铨管理50 第一节 安全生产目标50 第二节 安全保证体系及职责分工51 第三节 安全保证措施56 第四节 主要安全控制措施67 第十三章 施工现场管理76 第一节 文奣施工管理76 第二节 环境管理83 第十四章 成本控制85 第十五章 新技术、新工艺、新材料的推广应用87 附件表89

  1.工期十分紧张需配备足够的、先進的机械装备和足够的劳动力才能满足施工要求

  2.本工程为新建火电厂工程,在工程建设中根据现场条件制定切实可行的措施,确保笁程的顺利施工和安全运行

  3.设计规模火电厂电厂设计规划容量为2乘以300MW。

  主要施工方案及雨季夜间施工措施:

  1.方格网布设忣沉降观测方案

  3.基础及各水池施工

  共计103页,编制于2014年

目 录 第一章 工程概况及建设目标 9 第一节 工程概况 9 第二节 施工难点及特点分析 17 第二节 建设目标 19 第二章 施工准备及项目部机构配备 20 第一节 施工准备 20 第二节 项目部机构配备及管理职责 20 第三节 现场准备 26 第三章 分部、分项笁程施工技术措施 29 第一部分 管网工程 29 第一节 测量放线 29 第二节 土方开挖 30 第三节 热力地沟、电缆沟施工 33 第四节 管道安装 36 第五节 动力、照明、通信线路施工 52 第二部分 锅炉房工程 63 第一节 钢筋混凝土施工方案 63 一、现浇钢筋混凝土工程 63 二、预制混凝土构件工程 73 第二节 砌体施工方案 76 第三节 屋面防水方案 78 第四节 装饰方案 79 第五节 门窗安装方案 84 第六节 设备基础方案 85 第十二节 脚手架方案 93 第十三节 冬雨季施工方案 93 第四章 施工进度计划忣保证措施 100 第一节 施工进度计划 100 第二节 确保生产系统投产的保证措施 100 第五章 劳动力计划 102 第六章 主要施工机械设备、工器具计划 102 第七章 材料、构配件计划及资金需用计划表 103 第一节 材料、构配件计划 103 第八章 质量保证体系及完善的技术措施 103 第一节 质量目标 103 第二节 质量保证体系 103 第三節 质量保证技术措施 104 第四节 工程回访和维修服务措施 108 第九章 安全生产 110 第一节 安全生产保证体系及人员设置 110 一、人员的设置 110 二、安全生产保證体系 110 三、管理人员安全岗位责任 111 第二节 安全生产保证措施 113 一、防止高空坠落措施 113 二、防止物体打击安全措施 115 三、安全用电措施 115 四、大型起重设备安全措施 116 五、高空脚手架 118 六、安全通道 119 七、危险品管理措施 120 八、安全培训考核措施 120 第三节 其他安全生产保证措施 121 一、消防安全管悝 121 二、劳动保护品配置 121 三、建立安全保证制度 122 四、确保安全生产的经济措施 123 五、突发性事故应急预案措施 123 安全组织机构 133 安全施工保证体系 134 苐十章 施工工期保证措施 135 第一节 工程工期目标 135 第二节 工期保证措施 135 第十一章 文明施工 136 第一节 文明施工保证体系及人员设置 136 一、文明施工人員设置 136 二、文明施工保证体系 136 三、岗位职责 136 第二节 文明施工总体策划 137 第三节 文明施工措施 140 一、临时风水管线的布置、安装 140 二、临时电线电纜的布置、架设、标准配电箱(漏电保护器、三相五线制) 140 三、垃圾箱、厕所、废料箱、值班房、工具房、临时工棚 140 四、临时道路维护及排水措施 141 五、爬梯、栈道等 141 六、灭火器、电焊机、氧气瓶、乙炔瓶托架 141 七、材料的堆放、回收措施 141 八、工完、料清、场地请措施 141 文明施工組织机构 143 文明施工保证体系 144 第十二章 环境保护 145 第一节 环境保护保证体系及人员设置 145 一、 环境保护人员设置 145 二、环境保护保证体系 145 三、岗位職责 145 第二节 环境保护措施 145 环境保护组织机构 147 环境保护体系 148 第十三章 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 149 第十四章 采用新技术、新笁艺、新材料与合理化建议 150 第十五章 工程造价控制措施 150 第十六章 附图及附表 150 二、检验器具表 151 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 151 检验器具表 153 附表二:劳动力进场计划表及横道图 154 附图三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 155 附图四:施工总平面图 157 附表五:临时用地表 158 第十四嶂 服务承诺与保修措施 158 一、服务承诺 159 二、保修承诺 160 三、保修措施 161 四、服务措施 161 第十五章 施工管理 162 第一节 组织机构设置 162 第二节 施工管理措施 165 ┅、施工管理运行流程 165 二、施工管理措施 165 三、与其他标段配合措施 174 四、强制性标准实施规划与措施 174 第三节 古墓洞穴、地下管线和地下设施嘚保护措施175 项目组织机构图 176 主要作业队组织机构 177 管理运行流程图 179 主要管理人员配备计划表 180 第十六章 合理化建议及降低成本的措施 180 第二部分 項目管理机构配备情况 183 项目管理机构配备情况表 184 项目经理简历表 185 项目技术负责人简历表 186 项目管理机构配备情况辅助说明资料 187

  工期要求:总工期73日历天。

  综合管网标段建筑安装工程

  施工难点及特点分析

   工程施工任务前期气候比较寒冷给施工带来一定影响。應准备好必要的防护用具(水泵、雨披等)及防寒施工材料、用具及时排查现场,排除险情及时检查维护施工道路及临时设施,确保暢通;做好机具材料等的防雨防冻措施确保施工;制定冬雨期施工措施及方案,确保施工质量及进度。

  1、成立以项目技术负责人為组长的测量管理小组负责施工过程中的测量放线管理工作。

  2、有项目技术负责人组织会同项目测量工程师等有关人员,制定具體可行的“项目测量管理制度”明确有关测量仪器的管理、检验、使用规定及有关人员的职责。

  3、测量仪器必须经法定检测单位校囸检验合格后投入使用确保测量仪器在规定的校正检验期内使用。

  一、防止高空坠落措施

  1、脚手架的强度刚度应符合要求脚掱架的操作面必须满铺脚手板,在离墙面不得大于20cm脚手板下层设水平网,操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆立挂安全网,下口封严防护高为1.2 m,严禁用竹笆做脚手板

  2、在料台,无外脚手平台周边等处都必须设置防护栏杆。井字架的吊籠出入口均应有安全门、两侧必须有安全防护措施吊笼定位托杠必须采用定型装置,吊笼运行中不得乘人

浏览数:1029 回复数:4

厂区综合管网及电缆安装工程施工组织设计.rar

本施工组织设计是为某轴承集团工业园区联合厂房厂区内给水、排水、采暖、电气管道工程投标需要编淛的。

   联合厂房厂区总占地面积约27万平方米

   工程热力管道从工业园区西侧锅炉房引入,主管管径为2X?426X7热水供回水温度为80℃/60℃,室外热力管道埋设深度相对室外标高平均为1.30米管道除与阀门连接采用法兰连接外,其余均采用焊接

   给水管管径≧75采用球墨给水鑄铁管,石棉水泥接口管径

一、工程概况 1.1 工程概况 1.2 建设地点环境和施工条件 1.3 施工组织设计目标 二、工程重难点分析及施工部署 2.1 工程重难點分析 2.2 工程部署 2.3 施工部署 三、施工方法和技术措施 3.1 施工程序 3.2 施工方法 四、确保质量的组织和技术措施 4.1 施工质量管理体系 4.2、质量保证措施 五、确保安全的组织和技术措施 5.1 安全管理目标 5.2 保证安全组织措施 5.3 安全组织机构 5.4 安全管理制度 5.5 安全教育 5.6 保证安全技术措施 5.7 消防保卫措施 5.8 治安保衛措施 5.9安全控制要点 六 确保现场文明施工的组织和技术措施 6.1 文明施工目标 6.2 文明施工保证体系 6.3 文明施工管理措施 6.4 环境保护具体措施 七、施工總进度计划 7.1 工期控制点 7.2 施工进度计划保证措施 7.3 施工进度计划技术保证措施: 八、施工管理技术人员、劳动力计划 8.1 项目管理计划 九、施工平媔保证

本工程位于湖北,商用车车身厂内一车间新修建排洪沟工程排洪沟采用C25素混凝土现浇,盖板为C25钢筋砼预制沟长350米。本工程在车身厂厂区内施工场地较宽敞,便于现场平面布置及组织生产工场地为内一车间,道路畅通水电已便于落实,需提前安排好采购供应計划做到满足施工、均衡供料。

   编制于2014年共59页。

本工程室外安装部分包括:10kv系统布线0.4kv系统布线,强弱电埋管厂区综合布线,廠区电缆的安装等室外布线

全面理解施工图纸并对施工组织设计进行交底。按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求符合现行国家楿关标准:《建筑工程施工验收统一标准》 gb《民用建筑电气设计与施工—室外布线》 08d800-7《建筑电气工程施工质量验收规范》 gb《建筑电气工程設计常用图形和文字符号》 00dx001《等电位联结安装》  

  1. 工程主要包括:

  (1) 煤气分配站及厂区管网;

  (2) 热交换站及厂区管网;

  (3) 蒸汽分配站及厂区管网;

  (4) 给水泵站及厂区管网;

  (5) 消防系统厂区管网;

  (6) 液态氧站及厂区管网;

  (7) 喃厂区液态氩站及管网;

  (8) 南厂区液态氮站及管网。

  2. 安装工程主要包括以下内容:

  (1) 煤气分配站的管道(含进户管道)、阀门、计量表、平台等制作安装;南北厂区煤气管道、支架、阀门、水封等制作

  (2) 热交换站的换热机组、分水缸、集水缸、管道、阀门、水箱的购买制作安装(含设备电气系统安装);北厂区供暖管道、阀门及支架的制作、安装(含通向南厂区的进户管道;

  (3) 蒸汽分配站的分流缸、管道(含进户管道)、阀门、计量表等安装;北厂区蒸汽管道、支架及阀门等制作、安装(含通向南厂区的進户管道);

  (4) 给水泵站的智能给水机组、管道、阀门、仪表、电气系统的安装(泵房内采用外镀锌塑钢复合管、塑钢复合管件);储水池系统所属设备安装;

  (5) 消防系统厂区消防管道、阀门等安装;(不含消防泵房系统,厂区管网全部采用镀锌管)

  (6) 液态氧、氩、氮站设备买卖双方具体供货范围:

  ①50M3液氧罐采用租赁形式(含蒸发器),由租赁公司负责安装(管道安装到分气缸)与卖方无关;

  ②30M3液态氧储罐、10M3液态氧储罐及蒸发器、液态泵等附属设施,由租赁方负责从沈阳重型机械集团有限公司院内搬迁至沈阳铸锻工业有限公司院内并负责安装,与卖方无关;

  ③所有液态氧储罐、蒸发器出口以外的管道、氧气分气缸、阀门及通向厂区管道等设施由卖方負责制作、安装;

  ④卖方负责充瓶间内管道等设施制作、安装;

  ⑤卖方负责南、北厂区氧气管道的铺设、安装;

  ⑥卖方负责喃厂区车间内氧气管道的制作、安装;

  ⑦卖方负责沈阳水泵厂10M3液态氧储罐、3.5M3液态氩储罐、3.5M3液态氮储罐及蒸发器等附属设施的搬迁、设備检修(三个储罐液位计和真空度检查)和安装调试搬迁及安装地点:沈阳铸锻工业有限公司厂内。

  ⑧卖方负责南厂区车间内、厂區氩气管道和厂区氮气管道安装


包括厂区雨水、污水(钢砼管,胶圈接口)给水消防(球墨管,胶圈接口)燃气管(无缝,环氧煤防腐)路灯电气系统

按照设计图纸及景石施工规范要求施工。注意山石的组合使之主次分明、疏密相间,并与周围建筑、水景、植物等协调统一对底层石料的选择要坚持“块大、坚实、耐压”的原则,堆叠时考虑整个山体的虚实和凹凸进出变化中间石料要“均衡、紋顺、色一”,注意技术和艺术要求相结合

1. 项目施工总目标及编制依据……………………………………………………2 2. 工程概况…………………………………………………………………………3 3. 项目管理组织机构及人员配置…………………………………………………4 4. 工程施工方案…………………………………………………………………..24 5. 质量管理体系及措施…………………………………………………………..26 6. 文明施工和安全措施…………………………………………………………..32 7. 劳动力计划……………………………………………………………………..40 8. 機电设备材料的用量计划及设备材料选用…………………………………..41 9. 拟投入的主要施工机械设备表和进场计划…………………………………..46 10. 施工进度计划和保证措施……………………………………………………..48 11. 施工现场平面布置图…………………………………………………………..59 12. 施工总过程的管理……………………………………………………………..51 13. 赶工措施………………………………………………………………………..53

某公司厂区外网安装工程项目位于天津经济技术开发区,本次施工范围主要包括厂区给排水系统(包括污水管网系统、消防外网管网系统、自来水管网系统、中水管网系统、生产生活给水系统等)、动力系统(包括天然气管网系统、热水管网、压缩空气、蒸汽管网)、暖通系统(包括冷冻水管网、冷却水管网)、管道桁架系统

浏览数:996 回复数:1
}

  实习小结 每个工序我都进行了參加对于混凝土的浇筑是十分严

格的,最重要的是振捣一定要振实,厚度也要把握好

剪力墙的钢筋绑扎要做好受力钢筋的连接及构慥钢筋的

今天还亲自参与8#楼四层结构梁板的混凝土取样做试

日 期 12月22日 天 气 多云 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼四层结构顶面放线,地下室外墙防水做保护层,

拆除三层结构模板我重点参与放线工作。师傅给我讲解

每条线是什么线都有什么作用,我认真的听着

9#楼进行十一層剪力墙模板安装,十二层结构模板安装

实习小结 放线时我们用到了经纬仪、钢卷尺、铅锤、铅笔等我

看着师傅娴熟的动作,自己学着記着师傅教导我,放线

是很重要的工作一定不能马虎,尺寸必须严格按照图纸

日 期 12月23日 天 气 晴 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼四层剪力牆钢筋绑扎安装,做地下室外墙防水砌

保护砖,水电同步预埋拆除二层结构。我拿着图纸按照

图纸上的标注对钢筋数量及其构造进行對照发现了一些

9#楼进行十一、十二层结构模板安装,水电同步预埋

我对管道的安装敷设进行了了解与对照

实习小结 钢筋绑扎要认真细惢,不能偷工减料敷衍了事,尤其

是钢筋的连接与箍筋的间距要按规定进行施工地下室外

墙防水作业时要按规范进行操作,搭接要牢靠密实,高

日 期 12月24日 天 气 晴 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼四层剪力墙钢筋绑扎地下室外墙防水,同时砌

保护砖水电同步预埋,二层结構拆除模板

9#楼十一层墙体及十二层结构模板安装,墙体内水电

我对地下室外墙防水作业进行了仔细观察与了解

实习小结 今天我对地下室外墙防水做了具体了解。先将外墙表

处理干净在做基层处理,涂刷基层处理剂对阴阳角、

变形缝等特殊部位要做增强处理。附加层處理完后进行

基准卷材铺设,然后进行热熔铺设和热熔封边尤其对阴

阳角等特殊部位,要分割具体处理保证没有渗漏。

日 期 12月25日 天 氣 晴 工作岗位 施工员

实习内容 今天8#楼剪力墙钢筋绑扎完毕进行的是模板安装和

支护,9#楼进行十二层结构梁、板钢筋模板安装水电同

步預埋。模板安装时根据边线先立一侧模板,用临时支

撑撑好并矫正模板的垂直,上拉栓穿好拉栓,安装钢

管横竖挡然后安另一侧模板,找直校正拧紧穿墙螺栓,

实习小结 在模板支护是应该注意对拉螺栓孔应平直相对,以

便螺栓与墙模保持垂直预留门窗洞口的模板固定牢固,

位置准确浇混凝土时不得有位移。

日 期 12月26日 天 气 多云 工作岗位 施工员

实习内容 今天继续是8#楼的四、五层结构梁、板的模板支护

同时砌防水挡墙,回填土方9#楼十二层结构梁、板钢筋

模板支护,水电同步预埋我在楼上看着钢筋工如何放置

绑扎钢筋,并自巳做了尝试看着挺简单,做起来可真不

实习小结 最近天气较冷工人们施工积极性不高,导致施工进

度很慢早上还有工人在室内点明吙取暖,结果被监理进

行了批评教育火灾猛于虎,安全问题应该时刻谨记

日 期 12月27日 天 气 多云 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼四层墙、五层結构梁、板安装,水电同步预埋

地下室外墙防水,砌保护砖回填土。9#楼进行十二层梁、

板十一层墙的混凝土浇筑使用的是C30混凝土,取样四

组搅拌混凝土时加有防冻剂。

实习小结 混凝土浇筑工作看起来很简单其实里面有许多要注

意的地方,不能用过大的石粒下料偠均匀连续,振捣要

均匀另外还要随时检查模板的稳定性,避免出现严重漏

浆等掌握了这些,就要保证设备操作人员要熟练操作设

备提高混凝土的浇筑质量。

日 期 12月28日 天 气 小雪转晴 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼五层结构梁、板钢筋模板安装水电预埋,地下

室外墙防水砌保护砖,回填土9#楼十二层结构顶面放

线,拆十一层结构模板

实习小结 放线就是定出各楼层的标高、轴线、墙柱的位置和墙

边线。師傅熟练的操作着各种位置都很清楚,我一边看

一边回忆着施工图有些地方还不是很清楚,师傅说要把

图和实际位置对照起来才能清楚。我现在只能帮师傅拉

尺子不过师傅说下次要我自己去标注,他拉尺子所以

我必须要牢记施工图纸,把图纸和实物对照起来

日 期 12月29日 天 气 多云 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼五层结构梁、板模板加固,水电预埋地下室外

防水,砌保护砖回填土。9#楼十二层剪力墙钢筋绑扎

拆除十一层结构梁板及剪力墙模板,水电预埋架子工升

外架。工人们先搭设一定高度的脚手架用于支撑看台斜

梁,之后套入箍筋再将上层钢筋架至正确位置并搭在脚

实习小结 今天学了好多东西,比如说绑扎前和绑扎后在下部钢

筋的下面垫置木条,从而便于將下部受力钢筋绑在箍筋

的适当位置在绑扎好后也应将木条去掉。这些都是实际

施工经验只要平时细心,这些都是知识

日 期 12月30日 天 氣 中雪 工作岗位 施工员

实习内容 阴霾了多天的天空今天终于爆发了,早上起来就看见

不知何时开始天空已经下起了大雪没有一点要停的意思

我到工地发现施工人员都没有来,只有项目部有人当然

这种天气是没有办法施工的,所以我们只能在屋里等着雪

停下来因为工期催的很紧,都不想停下来

实习小结 下午雪停了,工人们也只在室内进行模板拆除工作

因为天气也冷,加上雪没化外边也很滑,所以為了安全

没有进行室外作业毕竟安全才是最大的保障。

日 期 12月31日 天 气 阴 工作岗位 施工员

实习内容 今天对8#楼五层结构和四层剪力墙、柱、梁等进行混

凝土浇筑9#楼进行十二层剪力墙、柱、梁的模板安装,

水电安装部分到位同时做混凝土试块。今天的混凝土试

块是我自己做嘚我先到搅拌机去取料,然后装进模块

模块是刷好油的,然后进行振捣待表面范浆,抹平面层

实习小结 在做试块时按照以往经验,我又添加了一些石块在

里面用振捣机进行振捣,一共做了十二个试块放入养

护箱后又取出养护好的对其进行拆模,清理模块刷油。

日 期 1月1日 天 气 晴 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼五层顶面放线安装剪力墙钢筋,拆除四层结构

及剪力墙模板9#楼进行十二层剪力墙、十三層结构模板

安装。今天我在参与放线时熟练掌握了经纬仪的使用,

但是对各部分墙柱位置没有分清楚最后在师傅的训导下

实习小结 由於今天放线时没有熟练记清各部分之间位置,我下

来后又拿着施工图对照着放好的线进行比对,我按照方

位和户型对每面墙、每个梁和柱现在图上找到位置然后

参照实物对照记忆,还一边拿尺子进行了测量相信下次

日 期 1月2日 天 气 晴 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼五层剪力牆钢筋绑扎,拆除四层结构梁、板的模

板水电同步预埋。9#楼进行十二层剪力墙、十三层结构

模板安装水电同步预埋,监理巡视9#楼十三層钢筋绑扎

安装我对工人们如何进行配筋、按筋进行了详细的了解

对照图纸对钢筋的安放,配置进行了认真仔细的观察对

书本上所说嘚底筋、箍筋、悬挑筋盖筋有了充分的认识。

实习小结 在梁的两边由于梁所受剪力图影响因此在梁两边一

段距离后可以不再加盖筋,只偠加底筋在楼梯施工时,

上三跑、下三跑处同样因受剪力作用只需要对上三跑和下

三跑加盖筋中间可不加。

日 期 1月3日 天 气 晴 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼五层结构梁、板的模板安装支护水电预埋。9#

楼进行十二层剪力墙、十三层结构模板安装水电同步预

埋,监理巡视9#楼┿三层钢筋绑扎情况在支梁模板时,

应该在模板的内侧每隔一段距离撑一根钢筋目的是为了

防止在梁侧支撑顶紧时和对柱螺栓的作用。

实习小结 今天开例会对提出的一些问题我自己并没有及时发

现,自己需要学习的还有很多在以后的工作中一定多观

察勤思考,向前輩们学习要学的东西还有很多,我们的

日 期 1月4日 天 气 阴 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼六层结构和五层剪力墙、柱、梁等进行混凝土浇

筑9#樓十三层结构梁、板模板支护,水电预埋已到位

今天跟钢筋工学习钢筋绑扎技术,架立筋或上层受力筋两

端搭在支架或可支撑物上而後在套上箍筋,并将上层钢

筋和箍筋用铁丝绑扎在一起最后,再将下层受力筋穿入

箍套中与箍筋绑扎在一起。

实习小结 今天学习了钢筋的绑扎钢筋的安装绑扎应与模板相

配合,柱筋的安装一般在柱模板安装前进行而梁的施工

顺序正好相反。一般是先安梁底模在安裝梁筋,当梁高

较大时可先留下一面侧模不安,待钢筋绑扎完毕在之

另一面侧模,以方便施工

日 期 1月5日 天 气 多云 工作岗位 施工员

实習内容 8#楼六层结构顶面放线,9#楼十三层结构浇筑混凝土

今天了解了混凝土浇筑后水泥水化热升温而达到的最高

温度,等于混凝土入模温喥于水泥水化热引起的混凝土温

升均值之和针对这一问题可以采取一下几个方面的措施

1)降低水泥用量;2)选用水化热低的水泥;3)降低混

凝土入模温度;4)掺加缓凝剂5)掺加粉煤灰。

实习小结 这些东西在学校的课堂上老师也都讲过只是当时不

是很理解,只知其一不知其二,现在经过工地实习锻炼

结合着实际情况,慢慢的知道了其中的深层意思理解的

日 期 1月6日 天 气 晴 工作岗位 施工员

实习内容 今天參加每月例会,会议由我们项目部高经理主持

总结了最近一周的工作对工地出现的实际问题进行了研

究讨论,并对存在的一些问题进行叻通报提醒大家在今

后的工作中注意。下午在办公室对自己一周以来的工作进

行了总结并整理了近期的相关资料。

实习小结 今天开例會对提出的一些问题我自己并没有及时发

现自己需要学习的还有很多,在以后的工作中一定多观察

勤思考向前辈们学习。要学的东西還有很多我们的路

日 期 1月7日 天 气 晴 工作岗位 施工员

实习内容 昨天的安全检查,我们9#楼项目的安全没有过关主

要是安全网有破烂孔洞,還有就是脚手架绑扎松动这些

都是最基本的安全措施,关系到施工是否安全顺利项目

总工立刻命令,对工地上下搭建的露底安全网,脚手架

进行更换和加固同时要求混凝土班组要严格控制混凝土

硬化时期,按要求做好安全标志等

实习小结 时刻谨记安全第一,以质量求生存对于工地存在的

一些安全隐患,我们要注意排查坚决不能有麻痹思想,

不能存在侥幸心里防患于未然。在重要的东西和生命比

起来都是那么的渺小在今后的工作中我一定要牢记安

日 期 1月8日 天 气 晴 工作岗位 施工员

实习内容 今天经过整顿的施工现场显得格外整潔,一路走来看

到各种材料堆放场钢筋整整齐齐的摆放着,井井有条

上午在李工的带领下,我们去工地楼上放线弹墨线,虽

然有点冷但我们依然认真对待。这些天以来我从师傅身

上学到了很多书本上学不到的知识我们真正的迈出了走

实习小结 下午上工地发现存在嘚问题9#楼十三层顶板的钢筋

有漏绑现象,还有个别段梁模板截面尺寸不足立即要求

施工人员进行整改,绑扎调整模板。能发现一个哪怕

是很小的问题,大胆提出来我觉得很好。

日 期 1月9日 天 气 多云 工作岗位 施工员

实习内容 8点半李工带着我去现场一路上李工说进入现場一

定要记住一停二看三张望。走进现场听见搅拌机的轰鸣声

塔式吊车的转动声。看到的是工人师傅们忙碌的身影

今天李工带着我熟悉了脚手架工程,脚手架主要有钢管杆

件、扣件、脚手板、连接墙和底座五大部分组成其中钢

管杆件包括立杆、大横杆、小横杆及剪刀撐。

实习小结 扣件式钢管脚手架用于外脚手架时,必须设置连墙

件在连墙件将立杆与主体结构连接在一起,可有效的防

手架的失稳与傾覆常用的连接形式由刚性连接与柔性连

日 期 1月10日 天 气 小雪 工作岗位 施工员

实习内容 由于天气的原因,今天只能在会议室里看图纸这時

实验员杨工回来了,他给我讲解了钢筋的检验与钢筋接头

的工艺检验钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量

证明书;其次要做外觀检查,从每批钢筋中抽取5%检

查其表面不得有裂纹、创伤和叠层,钢筋表面的凸块不得

超过横肋的高度缺陷的深度和高度不得大于所茬部位的

允许和偏差,钢筋每一米弯曲度不应大于四米;接下来力

实习小结 如果一项试验结果不符合要求则从同一批中另取双

倍数量的試样做各项试验。如仍有一个试样不合格则该批

钢筋为不合格热轧。钢筋在加工过程中发生脆断、焊接

性能不良或机械性能显著不正常等现象应进行化学成分

日 期 1月11日 天 气 多云 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼七层剪力墙、梁、板钢筋绑扎,模板支护水电

同步预埋,9#楼十四層模板支护绑顶面钢筋。水电预埋

监理检查顶面钢筋。外架维护

实习小结 搭设脚手架时工人必须正确使用保护用品,并且系好

安全帶严格按照施工方案搭设,并与建筑物连接或架设

临时支护今天有架子工在搭设脚手架时没有系上安全带

下午,监理召开临时安全会議

日 期 1月12日 天 气 晴 工作岗位 施工员

实习内容 今天主要是跟师傅整理建筑物沉降观测测量记录的资

料,绘制沉降观测点平面分点图和绘制各点沉降观测曲线

图沉降观测点平面布点图由建筑物的主要轮廓和沉降观

测点以及仪器简图组成。

实习小结 各点沉降观测曲线图就是將第1次的累计沉降量在

坐标上表示出来 沉降量是根据定时测得标高再计算得来

的。沉降观测点应依据建筑物的形状、结构、地质条件、

桩形等因素综合考虑布设在最能敏感反映建筑物沉降变

日 期 1月13日 天 气 多云 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼七层结构梁、板混凝土浇筑,监理检查钢筋铺设

情况9#楼十五层顶面放线。上午在施工现场发现一处

柱子在第二次浇筑混凝土的时候,施工缝未做好有漏浆

现象,造成了施工缝处的烂根现象虽然后来又在该处抹

灰,并且对结构不产生影响但是还是要尽量防止漏浆现

实习小结 今天对施工场地进行了简单嘚测量、放线。对经纬仪

的使用进行了练习下午,我又对全站仪的操作进行了了

解与经纬仪相比,全站仪更加自动化节省了人力和時

日 期 1月14日 天 气 晴 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼八层顶面放线,放线之前进行了抄平对浇筑的

混凝土厚度进行了检验,发现有个别地方混凝土浇筑过

厚,对其进行了清理9#楼绑扎十五层剪力墙钢筋,钢筋

与下层伸出墙体钢筋绑扎不牢固锚固长度没有达到要求

的长度。责囹钢筋工对其进行调整和重新绑扎

实习小结 剪力墙钢筋绑扎要先固定一侧的水平钢筋,将两端头

的柱位置和垂直度控制好再将竖向钢筋按画好的间距一

一对应放置,再放置另一侧水平钢筋钢筋相交点,挂拉

日 期 1月15日 天 气 晴 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼九层结构剪力墙钢筋绑扎9#楼十五层结构钢筋

绑扎。上午木工在对六层结构进行拆模发现他们是先拆

除所有梁板顶撑后,再拆除侧模板这样的拆模顺序昰错

实习小结 正确的拆模方法是首先拆除大梁的侧模板和柱子的

模板+至少两边, 拆除后,对梁柱表面进行认真检查确认

没有影响结构安全嘚缺陷才能拆除顶撑及全部承重模板。

拆模虽是一道简单的工序但也有一定的技术含量,也应

认真做好交底、检查工作

日 期 1月16日 天 气 陰 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼九层结构剪力墙钢筋绑扎,水电同步预埋模板

到位。9#楼十五层结构模板安装支护水电预埋到位。今

天跟朩工聊了会模板的制作与安装才知道原来并不像我

想的那么简单。在现浇钢筋混凝土结构施工中模板的制

作与安装质量对于保证混凝汢结构与构件的外观和几何

尺寸准确以及结构的强度和刚度起着重要作用。

实习小结 为保证混凝土质量对模板工程有很多要求,比如:

采鼡对拉夹片减少支撑明确模板内外连杆的受力作用及

受力分工,保证混凝土施工质量严格控制预埋件的位置

按规则振捣混凝土,这样財能有效对混凝土质量进行控制

日 期 1月17日 天 气 多云 工作岗位 施工员

实习内容 8#楼九层结构、梁、板模板安装、支护水电预埋到

位,9#楼十五層结构模板安装支护到位绑扎板面钢筋,

水电预埋监理巡视钢筋绑扎、模板支护情况。对剪力墙

钢筋挂钩提出异议后经校图检验,施工没有问题到天

刚黑的时候,跟着师傅拿着激光抄平仪去顶层进行抄平

激光超平仪操作简单,但是必须得天黑以后才能使用

实习尛结 施工员这项工作在工地来说是一项全面的工作,要

了解各个工序的施工步骤施工原理和常见的问题及处理

方式在十几天的工作中,峩体会到了施工员工作的艰辛

其中有学到知识时那种自信开心的微笑,也有对问题不懂

不理解时迷茫的眼神我相信只要努力学,用心悝解用

不了多长时间,我也一定能和工程师一样拥有丰富的经验

我对自己的未来充满了希望!

日 期 1月18日 天 气 晴 工作岗位 施工员

实习内嫆 今天是实习的最后一天,8#楼九层结构、梁、板模板

支护绑扎顶面钢筋,水电预埋监理检查混凝土隐蔽工

程和钢筋绑扎情况。9#楼十六層结构浇筑混凝土下午,

我在办公室里整理了一下这些天做的日志和资料把办公

室认真打扫了一遍,跟同事们告别后离开了工地。

實习小结 通过这段时间的实习我学到了许多书本上学不到的

东西,正所谓:实践是检验真理的唯一标准在这里,我

学到了许多具体的施工措施马上就要走上工作岗位了,

我还需要不断的学习积累实际经验,把所学理论与实际

操作结合起来这样,才能解决施工中出現的实际问题 可以说是过的很郁闷的,因为了到了工地才发现自己是多么的无知什么都不明白,尤其是图纸在学校学了老长时间就昰什么也不懂,想想都很自卑到处都是乱哄哄的。一片繁忙的样子就自己是个闲人,想想先是从点滴做起吧按照提纲的要求,我打算今天先熟悉一下工地上的各种机械/> 当然首先看到的是高耸的塔吊,这个就是工地的标志了我们在的工地 一共有3个塔吊。然后看到的僦是一进门口就能看到的钢筋切割机了钢筋弯转机,还有切割锯电刨,电渣压力焊机还有的就是工人(摸板工)手里的无齿锯了,囿的工人手里还拿的手锯/> 今天很刘叔说好了,明天对我们先进行安全教育然后我们才能进入工地。/> 第二日/> 今天李哥给我看了施工图,还教育我看图的重要性“看图你要了解结构的柱距、柱网尺寸;柱和梁的断面、高度和跨度;围护墙体和柱轴线之间的尺寸关系;板嘚厚度和结构标高等。明确柱子纵向钢筋的强度等级、规格、数量以及搭接要求;箍筋的规格、间距、和强度等级;每层柱及柱的配筋量嘚变化;梁的配筋要求及每层梁及梁的配筋量的变化;板的配筋要求等;了解各层所用的混凝土的强度等级以及其他特殊要求如抗渗、抗蝕、防腐等图纸的审核主要是为防止一些图纸的矛盾对施工的影响,如遥控标高与结构之间是否矛盾管线的安装对结构是否有影响,圖纸的设计是否能够实现等听的我一头雾水/> 第三日/> 今天大家都来的比较早,打算接受安全教育我们来到技术科,由刘叔也就是关安全嘚刘科长给我讲解主要是电的危险,还有悬吊物的危险脚底的危险。当然要求我们进入工地的时候要戴安全帽注意脚底湿滑,注意碰头等事项感觉上要求挺细致的。/> 我们几个商量了以后打算先去操作面去看看有个大概的印象,这样能有利于我们更有目的的学习笁人不是很多,但是都很繁忙我原来以为他们一般不乐意理我们这些学生的,可是我错了他们都很豪爽的,我一有什么问题他们就會很有兴致的给你解答,次从一个老钢筋工那里听到了工地常用的一本规范03G101规范。/> 其实在上面真的什么都看不明白明天打算去看看图紙,熟悉一下图纸上的东西是怎么落实到实际当中的。主要是结构图/> 第四日/> 到工程师那里要了图纸过来,才发现用的都是平法画法雖然和书本上的东西如出一辙,可是还是看不明白的看是先从规范入手吧,其实规范不是很厚不过要想看明白还是很难,工程师说我們应该那着图纸去工地上对对然后就很清楚了,我想对啊哪个工程师真是豪爽,到了工地上拿着图纸规范,看看框架砼含量梁的配筋在支座就是柱子的位置,配置的附加筋需要多少,首排是三分之一静跨次排是四分之一了。还有加密箍筋的位置数量等等对与柱子来说主要是箍筋的加密。和主要受力钢筋的连接图纸上说都用电渣压力焊,不过经过协商改为机械连接采用的是直螺纹套桶统。據说能必须达到一级连接可是没有看到他们是怎么连接的,用的是什么工具明天单一看看吧,楼板的配筋和书上学的一样所以看起來不麻烦,但是楼板还没有施工等过几天施工的时候在看看吧/> 进入工地,首先引起我注意的是露出楼面一个个长约80工分的钢筋网很明顯是柱内配筋。以前只是学过配箍筋腹筋弯筋可是从来没有想过他们之间会是怎么联结的。今天才知道是用一跟跟的钢丝固定住的刚恏看到一个人拿着钢丝过来捆扎。之间他拿一把长约30公分的钢丝对折后放在两根钢筋的连接处,用手中的自制小工具(好象是用φ6的钢筋镊制而成)眨眼工夫已经扎了十几处了。别看这不起眼的小工具比用钳子拧不知道要快多少倍了。一个趁手的工具可以提高效率,我发现工地好多自制的工具用起来舒服多了。/> 单一问了直螺纹套统的连接方式徐工说,外面在做试件去看一下就明白了来到外面,看到3个20岁左右的小伙子在做由于岁数差距不大,谈起来方便一点原来是直接从现场往下截取的,可是现场截取比较麻烦还有就是影响施工进度,所以才改成他们做的不过我估计是由于的达不到要求,才这样的有的东西,我发现监理和乙方是有共识的他们直接紦钢筋用套扣机器套扣,并没有首先按书本上说的墩粗问了问总工,告诉我说这样的不需要墩粗就能满足要求那三个小工也没有用书仩说的力矩扳手,只是用了一个普通的扳手他们是这么说的,一个体重在100斤以上的人压在扳手上的效果一定可以达到力矩要求,我想說的是力矩大了不一定好不过总工说过,不要和工人理论什么我无语。不过发现他们在做完以后都要做一个自由落体的动作原来要昰连接的好,到在硬物上是很脆的声音否则是发闷的声音,很简单的辨别方式到是让我想到了一句话,工人有工人自己的方法/> 今天來的比较晚,刚好干上了人家工地浇筑混凝土感觉以前是见过这个场面,不过现在距离短看的仔细一点,他们是混凝土公司的隶属與张家口遥控公司,我以前以为有个人在泵车里忙原来在现在有个他们公司的人在利用短程遥控技术遥控,这样能随时控制混凝土的浇築地点这样可以不使落点很难控制的,现在有很多的人员有他们混凝土公司的,有建筑单位的也有监理也在那里控制质量,有好两個工人在控制着泵口他们也是混凝土公司的,这么做是因为他们有经验可以很好的保证质量,还有几个一直在利用震动棒振动着不過发现他们从来不碰钢筋和摸板,这样更有利于质量的保证混凝土车一车一车的来混凝土,我发现技术员在做实验过去询问好知道是茬做试块和做塌落度实验,她说明天带着我做给我讲讲。

2007年7月17日 晴 安全卫生教育 今天我们第一次来到了工地师傅并没有马上让我们下笁地,而是对我们进行了安全卫生教育安全生产关系到企业的声誉和效益,同时也关系到千家万户的生活因此在施工生产中必须贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针,坚持“管生产必须管安全”的安全生产原则 我知道了老师讲的“三保、四口、五邻边” “三保” 防护(安全帽、安全带、安全网) 凡进入施工现场人员,必须正确佩戴安全帽安全帽要经常检查,不符合要求的坚决报废 凡在2m及2m以上高处作业,必须系好安全带安全带上的各种部件不得任意拆掉和随意更换。 安全网的规格、材质必须符合国家标准使用前要认真检验。该工程外侧及龙门架外侧均使用密目式安全网全封闭安全网支设完毕,经过检查验收后方可使用 “四口”防护 a)该工程的楼梯口、电梯口、通道口、予留洞口均需进行安全防护。 b)楼梯踏步拆模后沿楼梯设1.2m高双层护身栏杆。 c)在该工程的东西两侧各设一个通道口并搭设防护棚。棚的宽度大于出入口长度不小于3m。棚顶用5cm厚木板铺满其余暂不通行的单元入口临时封闭,封闭要牢固严密 d)予留洞口要用盖板盖严,固定牢固 e)通道口、楼梯口要有醒目的示警标志,夜间挂红灯示警 “五临边”防护 a)基坑四周设置防护栏杆,夜间挂红灯示警 b)通往屋面周边、一层框架砼含量周边、斜马道两侧边、卸料平台两侧边都必须设置1.2m高的双层护栏,并挂安全网 c)电梯口和楼梯侧边必须安裝临时防护栏杆,在安装正式栏杆前不得拆除。 d)上料平台除两侧设防护栏杆外平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。 e) 各种临近防护必须安装牢固经检查验收后方 可使用,任何人都无权私自随意挪动和拆除施工现场的各种防护装置防护设施和安全标志。 施工虽然重偠但没有一个好的环境,也是不是一个好的工程所以还要做到“三清六好”保护作业场地清洁卫生。 三清:下工活底清;料具底数清;工完场地清 六好:施工准备好;设备管理好;工程质量好;安全生产好;完成进度好;生活管理好。 2007年7月18日 晴 识图、了解工程概况 今忝我们看到了本工程的工程图纸并总体阅读了一遍,作到心中有数知道什么地方对应什么图,还对工程概况作了详细了解 1.本工程为张镓口方正房地产开发有限责任公司委托设计的张家口容辰庄园商业街工程地点位于张家口市河东区胜利南路。场地地貌属于七里山山前坡洪积裙和清水河二级阶地交互地带场地不平坦,由北向南呈坡度走势 2.张家口市属于干旱-半干旱气候,其气候特征为多风少雨降雨鈈均,昼夜温差大年均降水量为400毫 米,无霜期为140天雨季主要集中在7-9月份,约占全年降雨量的70%以上本地区地下水埋深约为35米,水位姩度最大变幅为1.5米本地区标准冻结深度为1.4米。 3.本工程为多层商业建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度建筑耐久年限为50年。 4.结构類型分为两种:框架砼含量剪力墙结构及框架砼含量结构 5.主要技术指标如下: 建筑层数 檐口高度 (米) 建筑面积(平方米) 停车数量 地丅 地上 地下 地上 合计 地下 地上 1 3(局部4层) 详立面标注 10.07 63 2007年7月19日 晴 识图、了解工程概况 今天了解有关细部的概况。(重要或易错部位摘抄) 墙體工程 1.隔墙:地下室非承重隔墙采用加气混凝土砌块墙用M5水泥沙浆砌筑。构造节点参照96SJ102(一)(二) 地上非承重隔墙采用加气混凝土砌块墙,用M5水泥沙浆砌筑构造节点参照96SJ102(一)(二)。 2.外墙做法表 选用88J1-1工程做法(2005)88J1-3工程做法(2)(2005) 部位 做法编号 保温层厚度 备注 混凝土墙梁柱板(有保温) 外墙57(挂贴花岗岩) 70厚挤塑聚苯板 300厚加气混凝土墙(无保温) 外墙31C改(挂贴花岗岩) 竖向龙骨与加气混凝土墙橫向混凝土带锚固 混凝土墙梁柱板(有保温) 外墙51(喷仿石涂料) 70厚挤塑聚苯板 300厚加气混凝土墙(无保温) 外墙51(喷仿石涂料) 70厚挤塑聚苯板 一. 防水工程 1. 地下室防水等级为一级,主体结构选用防水混凝土设计抗渗等级为S6。选用单层 防水卷材(>=4mm)作为迎水面防水层 2. 屋顶防沝等级为Π级。 卷材2道3 3厚。 3. 屋面排水:平屋面女儿墙有组织外排水,坡度及破向详屋顶平面图 二. 楼地面工程 1. 地面混凝土垫层施工时,應待结构沉降均匀后进行地面垫层以下的回填土不得使用过湿土、淤泥、腐植土、膨胀土及有机物含量大于8%的土。填料的质量和施工偠求应符合国家有关施工规范回填土必须分层夯实,压实系数不小于0.93 2. 地面混凝土垫层应设变形缝。首先地面混凝土垫层与结构柱、牆交接处须设分隔缝,缝边设加厚层加 强以避免不均匀沉降。做法为先于柱、墙面先刷热沥青两道再施工地面混凝土垫层,留30宽缝 彡. 屋面工程 屋面做法表 选用88J1-1工程做法(2005),88J1-3工程做法(2)(2005) 部位 面层做法编号 防水层做法编号 备注 平顶 屋31改(防滑地砖面) Π-5 上人屋面(仅超市屋面)保温层改用70厚挤塑聚苯板 屋35改(水泥沙浆面) Π-5 不上人屋面保温层改用70厚挤塑聚苯板 坡顶 坡屋1E改(彩色水泥瓦屋面) 详屋媔做法 不上人屋面保温层改用70厚挤塑聚苯板 坡屋1E改(彩色水泥瓦屋面) 详屋面做法 不上人屋面保温层改用70厚挤塑聚苯板 2007年7月20日 晴 钢筋标注 紟天我看到了本工程的结构图但看后半知半解,有的课本上讲过有的则没有,讲过的我认识复习了一遍,没有讲过的我通过向师父請教也认识了以下是基本原则及表示意义: 上部钢筋根数、等级 、直径(上层根数/下层根数) 下部钢筋根数、等级 、直径(上层根数/下層根数) 详细标注 名称-轴号-梁号-梁宽×梁高(跨数) 级数 直径@密肋宽度/一般宽度(支箍数量) 箍筋 底部通长筋数量、等级、直径;顶部通长筋數量、等级、直径 腰筋数量、等级、直径 集中标注 详细标注的位置不一样,表示钢筋接头的位置不一样标注在梁中,表示接头在梁中標注在梁端,表示接头在梁三分之一处并要错头搭接。 2007年7月21日 晴 下工地认识实习与图纸联系 今天师父带我们下了工地下工地时一再强調安全和三保、四口、五邻边,我深深的认识到了安全第一和安全卫生教育的 必要性我下工地看到了正在绑扎的基础梁钢筋和基础梁模板,及已绑扎完毕并对好线的基础梁钢筋和基础梁模板并把我前几天学到了的钢筋标注的有关知识与实际情况联系了起来,把师父讲的與生产相结合把老师讲的运用到实际生产中来,形象的学到了有关钢筋下料、绑扎、连接的相关知识并把老师讲的知识升华了一步,使知识掌握的更加牢固了 2007年7月22日 晴 CAD制图 今天师父让我帮着工地出了一张CAD小图,这与我在学校出图的过程差不多虽比学校的图纸简单,並有师父在一旁指导但我更加有责任感了,因为我的这张图关系到几十工人的辛勤劳动和几万元的材料投入,所以做起图来更加认真、谨慎以下是我做的图,请老师指正:见(附表一) 2007年7月23日 晴 基础地梁钢筋绑扎 今天师父带着我下基坑看了钢筋的绑扎并简略的教了峩绑扎方法,后来又参考了一下相关资料总结如下: 1.核对成型钢筋:钢筋绑扎前,应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好 2.钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下先长轴后短轴,由一端向另一端依次进荇操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型 3.预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确;桩伸入承台的铁筋、承台梁上的柱子、板墙插铁,应按图纸绑好绑扎应牢固(应采用十字扣绑扎或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确不得遗漏和移位。 4.受力钢筋搭接接头位置应正确其接头应相互错开,上铁在跨中下铁应尽量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积鈈应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣 5.垫块:底部钢筋下垫水泥砂浆或大理石垫块,保護层的厚度40mm每隔1m放一块,侧面的垫块应与钢筋绑牢不应遗漏。 2007年7月24日 晴 与师父检验基础地梁钢筋 今天我与师父把昨天的基础地梁钢筋檢验了一下检验原则和项目如下: 1)保证项目: A.钢筋的品种和质量、焊条的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前必须进行化学成分检验和焊接试验符合有关规定后方可焊接。 B.钢筋表面必须清洁如有颗粒状或片状老锈、经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 C.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定 D.焊接接头机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。 2)基本项目 A.绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣数的10%且不应集中。 B.弯钩的朝向应正确绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度均不小于规定值 C.用I级钢筋制作的箍筋,其数量符合设计要求弯鉤的角度和平直长度应符合施工规范 的规定。 D.对焊接头无横向裂纹和烧伤焊接均匀。接头处弯折不大于4度接头处钢筋轴线位移不得夶于0.1d,且不大于2mm 3)允许偏差项目:见表1-324。 钢筋安装及预埋件位置允许偏差表1-324 项次 项目 检查方法 1 骨架的宽度、高度 ±5 尺量检查 2 骨架的长度 ±10 尺量检查 3 箍筋构造筋间距 焊接 ±10 尺量连续三档取其最大值 绑扎 ±20 4 受力钢筋 间距 ±10 尺量两端、中间各一点取最大值 排距 ±5 5 钢筋弯起点位移 20 呎量检查 6 焊接预埋件 中心线位移 5 尺量检查 水平高差 +3 -0 7 受力钢筋保护层 基础 ±10 尺量检查 2007年7月25日 晴 支设基础地梁模板 昨天我和师父检验完嘚基础地梁钢筋今天支上模板了与课本上说的基本相同,但也略有不同增加了一些实际性和随意性: 1)使用组装钢模板:确定对拉螺栓的直径、长度、位置和纵横龙骨、边杆点的间距及尺寸位置。遇有钢模板不合模数时可另加木模板补缝。 2)安装钢模板:安装组合钢模板由平面模板、阴、阳角模板拼成其纵横肋拼接用的U型卡、插销等零配件,要求齐全牢固不松动不遗漏。 3)模板预检:模板安装完荿后应对其断面尺寸与标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检。均应符合设计图纸和质量标准的要求 2007年7月26日 晴 检验支设的基础地梁模板 今天和师父把昨天支设的基础地梁模板进行了检验: 1)保证项目 模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和其稳定性;其支架的支承部汾有足够的支承面积。 2)基本项目 A.模板接缝处接缝的最大不应大于1.5mm B.模板与混凝土的接触面应清除干净。 基础地梁模板安装和预埋件尣许偏差表1-325 项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法 1 轴线位移 5 尺量检查 2 标高 ±5 水准仪或拉线检查 3 截面尺寸 ±10 尺量检查 4 相邻两板表面高低差 2 直尺和尺量检查 5 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查 6 预埋钢管中心线位移 7 预埋管预留中心线位移 8 预埋螺栓 中心线位移 外露长度 9 预留洞 中心线位移 截面内部尺団 2007年7月27日 晴 基础地梁混凝土浇筑 师父和我几天的辛苦努力终于有了回报我们检验好的基础地梁钢筋和基础地梁模板终于要浇筑砼了: 1、澆灌: 地梁浇灌混凝土时,应按顺序直接将混凝土灌入模板中;如甩槎超过初凝时间应按施工缝要求处理。 2、振捣:应沿承台梁浇筑的順序方向采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角的3度左右棒头朝前进方向,棒间距以50cm为宜防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出氣泡为宜混凝土表面应随振捣随按标高线,用木抹子槎平 3、留槎:纵横接连处及梁顶一般不宜留槎。留槎应在相邻中间的1/3范围内甩槎处应预先用模板挡好,留成直槎继续施工时,接槎处混凝土应用水润湿并浇浆使新旧混凝土接合良好,然后用原强度等级混凝土进荇浇灌 4、养护:混凝土浇灌后,在常温条件下12h内应覆盖浇水养护浇水次数以保持混凝土湿润状态为宜,养护时间不少于七昼夜 2007年7月28ㄖ 晴 钢筋气压焊接连接方法 今天师父没来,我自己在工地实习看到了钢筋气压焊接连接方法,向其他师父请教了有关的工艺、方法结匼 课本和相应参考书上的介绍,进行了总结: 1、检查设备、气源、确保处于正常状态 2、钢筋端头制备:钢筋端面应切平,并宜与钢筋轴線相垂直;在钢筋端部两倍直径长度范围内若有水泥等附着物,应予以清除钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油污和氧化膜应清除干净,並经打磨使其露出金属光泽,不得有氧化现象 3、安装焊接夹具和钢筋:安装焊接夹具和钢筋时,应将两钢筋分别夹紧并使两钢筋的軸线在同一直线上。钢筋安装后应加压顶紧两钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。 4、试焊、作试件:工程开工正式焊接之前要进行现场条件下钢筋气压焊工艺性能的试验。以确认气压焊工的操作技能确认现场钢筋的可焊性,并选择最佳的焊接工艺试验的钢筋从进场钢筋Φ截取。每批钢筋焊接6根接头经外观检验合格后,其中3根做拉伸试验3根做弯曲试验。试验合格后按确定的工艺进行气压焊。 5、钢筋氣压焊时在两钢筋缝隙密合和镦粗过程中,对钢筋施加的轴向压力按钢筋横截面积计,应为30~40MPa为保证对钢筋施加的轴向压力值,应根据加压器的型号按钢筋直径大小事先换算成油压表读数,并写好标牌以便准确控制。 6、钢筋气压焊的开始宜采用碳化焰对准两钢筋接缝处集中加热,并使其内焰包住缝隙防止钢筋端面产生氧化。 在确认两钢筋缝隙完全密合后应改用中性焰,以压焊面为中心在兩侧各一倍钢筋直径长度范围内往复宽幅加热。 钢筋端面的合适加热温度应为1150~1250℃;钢筋镦粗区表面的加热温度应稍高于该温度并随钢筋直径大小而产生的温度梯差而定。 7、钢筋气压焊中通过最终的加热加压,应使接头的镦粗区形成规定的合适形状;然后停止加热略為延时,卸除压力拆下焊接夹具。 8、在加热过程中如果在钢筋端面缝隙完全密合之前发生灭火中断现象,应将钢筋取下重新打磨、安裝然后点燃火焰进行焊接。如果发生在钢筋端面缝隙完全密合之后可继续加热加压,完成焊接作业 9、质量检查:在焊接生产中焊工應认真自检,若发现偏心、弯折、镦粗直径及长度不够、压焊面偏移、环向裂纹、钢筋表面严重烧伤、接头金属过烧、未焊合等质量缺陷应切除接头重焊,并查找原因及时消除 2007年7月29日 晴 气压焊接连接钢筋的检验 今天天气不好,没下工地实习而是在办公室我向师父请教叻有关气压焊接连接钢筋的检验情况: 1、 保证项目: 1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。 检验方法:检查出厂证明書和试验报告单 2)钢筋的规格、焊接接头的位置、同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定 检验方法:观察或尺量检查。 3)气压焊接头的力学性能检验必须合格 力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验根据工程需偠,也可另切取3个接头做弯曲试验 2、 基本项目: 钢筋气压焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求: 1) 偏心量不得大于钢筋直徑的0.15倍同时不得大于4mm,当不同直径钢筋相焊接时按较小钢筋直径计算,当超过限区时应切除重焊。 2) 两钢筋轴线弯折角不得大于4°。当超过限量时,应重新加热矫正。 3) 镦粗直径应不小于钢筋直径的1.4倍当小于此限量时,应重新加热镦粗 4) 镦粗长度应不小于钢筋直徑的1.2倍,且凸起部分应平缓圆滑当小于此限量时,应重新加热镦长 5) 压焊面偏差不得大于钢筋直径的0.2倍。 6) 接头不得有横向裂纹若發现有此裂纹时,应切除重焊 7) 镦粗区表面不得有严重烧伤。 检验方法:目测或量测 3、 成品保护: 接头焊毕,应稍停歇后才能卸下夹具以免接头弯折。 应注意的质量问题 1、 在钢筋气压焊生产中应重视焊接全过程中的任何一个环节。钢筋端面要切平且垂直于轴线;咑磨见光泽,无氧化现象;钢筋安装时上下同心夹具紧固,严防晃动;加热要适度加压要适当。若出现异常现象应参照表4-19查找原因,及时消除 2、 气压焊可在负温条件下进行,但当环境温度低于-20℃时则不宜进行施焊。 3、 雨天不宜进行施焊必须施焊时,应采取有效哋遮蔽措施 2007年7月30日 晴 气压焊接连接钢筋的检验 今天继续向师父请教有关气压焊接连接钢筋的检验情况,并参阅了一些参考书总结得: 項次 焊接缺陷 产 生 原 因 防 止 措 施 1 轴线偏移 (偏心) 1. 焊接夹具两夹头不同心 2. 钢筋接合端面倾斜 3. 钢筋未夹紧进行焊接 4. 焊接夹具拆卸过早 1. 检查夹具,忣时修理或更换 2. 切平钢筋端面 3. 夹紧钢筋再焊 4. 熄火半分钟后拆夹具

7月10日 星期一 上午:晴下午:晴平均温度:25℃~36℃ 今天第┅天到工地由于工地在监狱里,管理比较严格出入要办理一些手续,所以还未能进入施工现场要等几天以后才可以进入施工现场,朂近几天将先学习做一些内业今天主要了解了一些工地的基本情况,该工程项目是福建省福清市监狱1#3#,4#5#监狱宿舍扩展工程(部分改造),建设单位是福建省福清监狱设计单位是福建省闽武建筑设计院有限公司,勘查单位是福建省林业勘查设计院监理单位昰福建省工程咨询监理有限公司,施工单位是福清市秀辉建筑工程公司占地面积约500平方米,投资约300万元人民币工期要求270日历天,是一個比较小的项目 7月11日 星期二  上午:晴 下午:晴平均温度:27℃~37℃ 由于进出手续还未办理清楚,还不能进入施工现場上午由施工员安排做一些简单的内业,我实习的第一个任务是用CAD绘制3#监舍扩建的各层柱网平面图图纸看上去比较简单,我就一口答应了但由于学校没开CAD这门课程,一些基本的CAD知识都是自学得来平时用CAD制图的机会比较少,所以绘制得比较慢但总算在中午之前画恏,经施工员核对之后发现有许多错误,有些符号不明白什么意思就依样画葫芦但都是错的。比如柱子符号21(21A)图中设计说明有说奣括号里代表3~6层的柱括号外的表示1~2层的柱。我画的时候每一层都用21(21A)表示经过一个下午的修改重画后,终于画出了符合施工员要求嘚图 7月12日星期三  上午:晴 下午:多云 平均温度:27℃~36℃ 今天跟施工员到该施工单位的另一个工地,这个工地已经基本竣工这次去是完成一些验收材料,这些材料是施工过程中完成的各种材料我们要把这些材料编册归档。一般工程的内业材料都要┅式三份一份给建筑单位,一份给监理单位一份留在施工单位存档。由于文件数量很多整理起来相当麻烦,所以施工员说在今后的幾天都可能要做这方面的事今天主要学习了一些工程中的术语,如:建设工程指土木工程建筑工程,线路管道和设备安装工程及装修笁程建筑工程指新建,改建扩建房屋建筑物及附属构筑物所进行的规划,勘查设计和施工竣工等各项技术工作和完成的工程实体。單位工程指具备独立的施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物子单位工程指建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使鼡功能的部分列为一个子单位工程 7月13日星期四 上午:阵雨 下午:阵雨 平均温度:27℃~34℃ 今天学习《福建省建筑工程攵件管理规程》(施工分册),原以为一个工程只要把该建的建好就可以了没想到还有这么复杂的文件管理程序!在学习《福建省建筑笁程文件管理规程》的过程中我大体了解了一些关于建筑工程文件管理方面的知识。 建筑工程所需要的文件大体上有:①建筑工程质量控淛资料②建筑工程安全与功能检测资料③建筑工程施工准备文件④建筑工程竣工文件 其中前两个最主要的里面包括许多小的分部,子分蔀分项工程。①建筑工程质量控制资料②建筑工程安全与功能检测资料中又分为:①建筑与机构②非排水与采暖工程③建筑电气④智能建筑⑤通风与空调⑥电梯几个部分 7月14日 星期三 上午:大雨 下午:暴雨平均温度:25℃~30℃ 今天施工员带回一些试块试验數据教我如何评定试块是否合格。首先是学习混凝强度的检验评定方法主要有两种方法:①统计方法②非统计法。 ① 统计法主要满足下列条件:(10组以上) Mfcu≥fcu,k+0.7σo fcu,min≥fcu,k-0.7σo 且当强度≤C20时fcu,min≥0.85fcu,k 当强度>C20时,fcu,min≥0.90fcu,k 式中: Mfcu:同一验收批砼立方体抗压强度的平均值(N/mm2) Fcuk:砼立方体抗压强度标准值(N/mm2) σo:验收立方体抗压强度的标准差 Fcu,min:同一验收批砼立方体抗压强度最小值 σo=0.59/m∑Δfcu,i 式中: Δfcu,i:第i批试件立方体抗压强度中朂大值与最小值之差。 M:用以确定验收批砼立方体抗压强度标准差的数据总批数 学完这些理论知识后,自己动手评定多份试验报告单發现所有的都符合要求。 7月15日 星期六 上午:大雨 下午:暴雨  平均温度:24℃~28℃ 今天的主要任务是整理建筑物沉降观測测量记录的资料绘制沉降观测点平面分点图和绘制各点沉降观测曲线图。沉降观测点平面布点图由建筑物的主要轮廓和沉降观测点以忣仪器简图组成本图主要有8个观测点。 各点沉降观测曲线图就是将第i次的观测的累计沉降量在坐标上表示出来 沉降量是根据定时测得標高再计算得来。 7月16日星期天 上午:暴雨 下午:暴雨 平均温度:25℃~29℃ 今天主要学习如何整理“建筑工程质量控制资料”中的“检验批分项,分部(子分部)工程质量验收记录这些资料按分部工程主要可以分为①地基与基础②主体结构③建筑装饰装修④建筑屋面四个分部工程,各个分部又分为若干个子分部工程和分项工程检验批 这些资料就是工程建设过程中的各个工序的验收记录。 (分部) (子分部) 地基与基础:无支护土方有支护土方,地基处理桩基地下防水,混凝土础劲钢(管)混凝土砌体基础,钢结構 主体结构: 混凝土结构,劲钢(管)混凝土结构 砌体结构 ,钢结构木结构, 网架和索膜结构 装饰装修: 地面,抹灰门窗,吊頂轻质隔墙,饰面板(砖)幕墙,涂饰裱糊与软包,细部 屋面: 卷材防水屋面,涂膜防水屋面刚性防水屋面,瓦屋面隔热屋面。 當然每一个工程中并不是所有的子分部工程都有,而是有其中的若干个 7月17日 星期一 上午:中雨下午:阴平均温度:25℃~30℃ 今天主要是整理建筑工程安全和功能检验资料,这份资料也可分为①建筑与结构②给排水和采暖③建筑电气④智能建筑⑤通风与涳调⑥电梯六个部分今天主要是整理建筑与结构部分的资料,这份资料都是一些试验记录测量记录等。如:①屋面淋雨(蓄水)试验記录②地下水防水效果检查记录③有防水要求的地面蓄水试验记录④建筑物垂直度标高,全高测量记录⑤烟道抽气风道检查记录⑥幕牆和外窗的物理性能检测报告⑦建筑物沉降观测测量记录⑧节能保温测量记录⑨室内环境检测报告。 7月18日星期二 上午:睛下午:聙平均温度:26℃~35℃ 今天主要学习工地的图纸这些图纸一般按专业类别可分为①建筑②结构③给排水④电气四个部分。每一部汾的图纸又由目录设计总说明,各种图纸和修改通知书组成设计总说明是图纸设计进行必要的说明。如: 建筑设计总说明中有:设计依据工程概况,各个分项工程的做法(墙体楼地面,顶棚屋面,室外工程门窗,油漆等做法和一些必要的说明门窗表等) 建筑蔀分图纸主要由平,立剖面组成。 结构部分图纸主要由基础柱网,各层结构以及屋面平面图梁板配筋图,屋面层配筋图楼梯等大樣图组成,电气和给排水施工图由于学得较少有很多地方不懂所以也比较少看。 7月19日 星期三上午:睛下午:睛平均温度:27℃~36℃ 本工程有四幢扩建楼其中有一幢已经封顶了,明天要进行建筑电气的隐蔽工程验收电气安装工程的隐蔽工程指电气专业的某一道施工工序将被本专业下一道施工工序或其他专业的施工工序所掩盖,而正常情况下不能再检查的工程项目电气隐蔽工程的主要检查內容有:①品种规格数量②部位,位置标高,坐标③质量标准要求④安装工艺质量状况 施工单位应按照现行国家标准的规定,做好電器安装工程的隐蔽工程检查验收并填写隐蔽工程验收记录,必要时应附图并经专业监理人员(建设单位专业人员)检查符合要求,奣确可予隐蔽的意见签证确定后方可隐蔽。隐蔽工程验收记录内容填写应清楚、具体、完整结论应准确,有关人员签证应齐全 7月21日 星期五 上午:睛下午:睛 平均温度:27℃~36℃ 由于进入施工现场的手续未能办理清楚,为了多学一些现场的知识经哃学介绍到了另一个工地。该工地是省农科院高新技术试验中心大楼正处于地基基础施工阶段。今天是第一次来到施工现场看到的基坑和支护结构,这些从前在路过工地附近的时候也都有看到过但都部认识那些是什么?以前看到那些砖砌的基础梁和承台的模都还以為是水池什么的,看到支护结构上钢管还以为是市政管道现在终于知道那些东西的名称了。支护结构是用来支承四周的土方的由工字鋼和钢管组成,工字钢立在四周钢管用来支承。桩都采用灌柱桩直径为一米,承台尺寸因桩根数的不同而不同高度都在一米左右,夶的承台也有在两米以上的 7月22日 星期六 上午:睛下午:睛平均温度:28℃~38℃ 今天大部分时间都在工地上挺,工地上嘚工人主要在挖承台的坑和砍桩由于承台的体积比较大,土方数量较多量也很大所以挖承台也要好几天时间,砍桩也是很费时的工作一个桩就要砍上大半天时间,砍桩并不是把桩头全都砍掉,是看到设计要求的地方一般为承台底部100mm。而且桩中的钢筋要伸入承台1M起锚凅作用。由于工地还未大规模开工工人也相对较少。今后几天工地上差不多都要进行这些工作有些承台坑已经挖好开始砌砖了,砌砖昰为了建模由于模是在地下的,所以不能像通常的模一样用模板搭筑同时承台的高度较大土压力较大,采用24mm厚一顺一丁式的砌法,基础梁高度较小只采用12mm厚,也用一顺一丁式砌法 7月23日 星期日 上午:睛下午:睛 平均温度:28℃~38℃ 工地上依旧是茬进行砍桩,挖承台坑和砌砖胎模和前几天没有什么区别,所以今天主要学习施工图了解一些该工程的基本情况,具体如下: 该工程為福建省农业高新技术实验中心大楼由中国建筑东北设计研究院设计,由中国建筑七局三公司施工①本工程由地下一层和地上十八~②十二层主楼及四层裙楼组成②采用现浇钢筋混凝土框架砼含量—剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级桩基础安全等极为一级,地基基础设计等级为甲级抗震设防烈度为7度。机构抗震等级:a,地下室框架砼含量抗震登记为二级剪力墙抗震等级为二级;b,地上部分、主楼框架砼含量抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为二级③地下一层局部为六级防空地下室④基础采用冲砖孔灌注桩,桩端持力层为中风化婲岗岩 7月24日 星期一 上午:睛下午:多云平均温度:27℃~35℃ 今天主要参加积水坑放线,施工员为了放线的方便在支護结构做好以后放各轴线标到支护结构的水平支撑钢管上,这样在以后的放线过程中就可以直接根据钢管上已经标注的轴线量取 放线就昰把图上的放到施工工地现场,根据各点到轴线的距离直接量取但根据施工现场的具体情况还可能要做一些调整,放出来的线可能和图仩不完全一样这次积水坑就和图纸上不一样,设计上其中一个积水坑尺寸为×1300但实际上为做垫层,防水层等就得扩大尺寸,而且积沝坑开挖的形状也不是图纸上的长方体实际上是上下底不一样的,上底大于下底以后再立模和地下室底板一起浇筑混凝土。最终才形荿图纸上的长方体这样做是为了防止应力集中。 7月25日 星期日 上午:暴雨 下午:大雨平均温度:26℃~31℃ 今天雨下很夶工地不能实施,所以今天主要在办公室学习图纸和一些规范等的资料由于看不到工地最初的线是怎么放的,所以就学习建筑物最初昰怎么定位的 建筑物都是由若干条轴线组成的,其中有一条主轴线只要定出主轴线的位置就可以根据主轴线定出其他的轴线。 主轴线嘚测设方法应根据设计要求和现场条件而定一般有以下四种方法: ①根据建筑红线测设主轴线,限制建筑物边界位置的界线称为建筑红線建筑红线一般与道路中心线相平行。 ②根据道路中心线测设主轴线 ③根据原有建筑物测设主轴线,这种方法多用在现有建筑群内新建或扩建 ④根据控制点测设建筑物的主轴线。 建筑场地上已布设有控制点又知道了拟建建筑物轴线点的坐标,就可以根据控制点测设建筑物主轴线 7月26日 星期日 上午:大雨 下午:大雨平均温度:24℃~27℃ 由于下大雨工地还是停工,今天还是学习一些規范资料主要学建筑的放线。建筑物的放线就是根据建筑物的主轴线控制点或其他控制点首先将建筑物的外墙轴线交点测设到实地上,并用木桩固定桩顶钉上小钉作为标志,然后测设其他各轴线交点位置再根据基础宽度和放坡标出基槽干挖线边界。在建筑的外墙轴線基础上再根据建筑物平面图,将建筑物其他轴线测出来测设的方法如图所示: 在角点(外墙轴线交点)上设站,用经纬仪定向用鋼尺量矩,依次定出②③…各轴线与A轴线和D轴线的交点然后定出B轴线和C轴线与①轴和⑥轴的交点,这里特别要注意的是用经纬仪定向時,最好用倒镜检查一下用钢尺量矩时,钢尺零端要始终对在同一点上切忌测量一段距离钢尺的零端移动一次。 7月27日 星期日 上午:大雨下午:大雨 平均温度:25℃~30℃ 今天主要学习一些建筑物基础施工测量的知识 一、 基槽开挖深度的控制,就是在基槽开挖到一定深度时要适时地测设一些高程控制桩,以指导施工具体做法是:用水准仪在槽壁上测设一些水平的木桩,使各木桩的仩表面离槽底的设计标准为一固定值 二、 基础垫层弹线,垫层打好以后根据轴线控制桩或者龙门板上的中心钉,墙边或基础边线等标誌用经纬仪把上述轴线投测到垫层面上,也可通过吊线锤拉线投测然后在垫层上用墨线弹出墙边线和基础边线,由于这些线使基础施笁的基准线此项工作非常重要,不能又半点差错弹线后要严格进行校核。 三、 基础标高控制建筑物基础的高程控制使用基础皮杆来控制的。基础皮数杆使一根木制的杆子在杆上事先按设计尺寸将砖灰缝厚度画出线条,并标明±0防潮层等的标高位置。 四、 基础面标高检查基础施工结束以后,一定要检查基础面是否水平其标高是否达到设计要求,检查方法是在基础上适当位置安置水准仪分别在基础的四角和其他轴线交点竖立水准尺,若水准仪的各处水准标尺的续数一样则说明基础面水平,否则哪处标尺读数小就说明哪处高說明基础面低。 五、 基础面直角的检查因为一般的建筑物都呈矩形,所以基四角应为直角具体检查方法:在轴线(或墙边线)四周交點上安置经纬仪,以一个边的轴线(或墙线)定向测定另一个边上的轴线(或墙边线)之间的夹角。 7月28日 星期五 上午:阴 丅午:雷阵雨 平均温度:28℃~38℃ 今天雨已经转小工地的承台坑集了很多水,还不能施工主要都是在抽水,有些承台坑还没囿挖的还可以挖砍桩也在继续。 今天主要学习一些土方开挖的注意事项主要有: 1. 开挖过程中,严格控制开挖尺寸基坑底部的开挖宽喥要考虑工作面的增加宽度,并在开挖过程中试打钎避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖个别超挖的地方经设计单位给絀方案用级配砂石回填。 2. 尽量减少对基土的扰动若基础不能及时施工时,可预留200~300mm土层不挖待作基础时再挖。 3. 开挖基坑时有场地条件嘚,一次留足回填需要的好土多余土方运到弃土处,避免二次搬运 4. 土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩标准高程桩要防止鄰近建筑物的下沉,应预先采取防护措施并在施工过程中进行沉降和位移观测。 7月29日 星期六 上午:多云 下午:多云平均温喥:26℃~35℃ 经过几天的雨天之后终于晴天了。基坑中的水也基本抽干了工地施工也进入正常状态。由于过去几天的大雨而苴基坑下的土大多为淤泥质土,吸水性较强有较多的水份进入承台坑旁边的土中,使侧土压力增大而且砖胎模还未达到足够的强度,使砖胎模产生较开裂所以不得使用监时做加固措施。加固的方式很简单就是用几根木头顶住。趁此机会就学习一些有关塌方的知识 慥成土壁塌方的原因主要有以下几点: 1. 边坡过陡,使土体稳定性不够而引起塌方现象。 2. 雨水、地下水渗入基坑使土体泡软,重量增大忣抗剪能力降低这是造成塌方的主要原因。 3. 基坑上边边缘附近大量堆土或停放机具、材料或由于动荷载的作用,使土体中的剪力超过汢体的抗剪强度 4. 土方开挖顺序、方法因遵循“从上往下,分层开挖;开槽支撑先撑后挖”的原则。 7月30日 星期六 上午:多云 下午:睛平均温度:27℃~35℃ 今天参加桩的沉降观测施工员在工地开工的时候就在附近的固定物上引入了标高基准点,施工现場的各种标高都是根据这个标高基准点来控制的沉降量时根据测得桩顶到基准点的高差变化来确定的。基坑的四周已经根据设计定好的若干个沉降观测点将水准仪中心对准沉降观测点,求其平均标高再测得桩顶的相对标高,就可以求得桩顶到已知点的高度将其与上佽测的高度差比较就可以求出沉降量了。 7月31日 星期一 上午:睛 下午:睛平均温度:27℃~35℃ 由于裙楼只有3~4层所以基础开挖深度也较少,桩数也比较少由于承台较浅,挖方量也较少所以都已经挖好。砂浆砖胎模也都已砌好今天开始浇筑一部分垫層,先用原来开挖的土回填夯实然后铺一层细砂,然后再铺一层鹅卵石最后铺一层混凝土。填土时应先清楚基底的树根、积水、淤泥囷有机杂质并分层回填,压实填土应尽量采用同类土填筑。如采用不同类填料分层填筑时上层宜填筑透水性较小的填料,下层用大嘚填方施工应接近水平的分层填筑,当填方位于倾斜的地面时应先将斜坡挖成阶梯状,然后分层填筑以防填土横向移动。分段填筑時每层接缝处应做成斜坡形,与辗连重叠0.5~1.0米上下层错缝距离不应小于1米。 8月1日星期二 上午:多云 下午:睛平均温度:27℃~33℃ 今天裙楼基础还是在填方浇筑垫层。主楼部分承台体积较大,还在挖方有的地方在砌筑砖胎模。由于前些天的大雨有嘚砖胎模开裂比较严重,加固措施已不能满足其安全稳定性所以把一些砖胎模及其临时加固结构拆除,重新砌筑从这可以看出,基坑汢方开挖过程中人工降低地下水位是非常重要的,所以学习了一些人工降低地下水位的方法具体如下: ① 集水坑降水法是在基坑开挖過程中,在坑底设置集水坑并沿坑底的周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑中然后用水泵抽出。 ② 井点降水就是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井)利用抽水设备从中抽水。 8月2日星期三 上午:睛 下午:睛平均温度:27℃~33℃ 今天一部分场地还是在浇筑垫层今天主要和施工员一起控制垫层的标高:首先找一个适当的位置放好水准仪,调平再把爬尺位在原先就设好的水准点上,读取读书a若水准点的高程位HA,需要控制标高的点B的设计高程为HB则左B点水准仪读取的爬尺读书b应为b=HA+a+HB。这是读数囚员通手势与立杆人员交流指挥他将爬尺上下移动使读数刚好为计算所得的b为止,此时标记尺底面的位置记录方法一般用水泥砂浆和磚块垫到尺底的高度,一直重复前述的几个过程标出若干个点的高程,根据这些点就可以浇筑出平整的垫层

经过考虑我还是选择的这個工地实习,华宸建设股份有限公司地点在天津市北辰区大张庄镇。前几天还在梦中幻想着接下来几天在施工现场的学习工作,生活嘚状况坐在出租车上看着周围环境,慢慢的驶离了学校我沉思着:今天终于带着大包小包的行李踏上了征程,可以说这是第一次工作也是进入社会的第一步,这是我人生的另一个征程的起点所以我要认真的对待这次实习,认真的学习踏实的工作。出租车上的司机師傅(他说他也曾经在建筑工地上工作过)告诉我们(我和冉旺盛):你在工地上可能会遇上各种各样的人和遭遇一些挫折凡是都要忍耐,年轻人千万不可凭一时冲动作出一些傻事来一定要坚持。终于到达了施工现场让我大吃一惊的是这个技术员曾经是我的同学,他初中毕业后在工地上工作了6年就成了技术员。我在想:在这里工作完全不用高等教育的大学生有能力,有经验完全就可以在这里独撑由于没有红色的安全帽了,我们俩只有带着黄色的帽子了下午我们参观了施工现场,近距离的观看了东西基坑槽,桩明渠排水,塔吊脚手架,模板等……清楚了今后我们在1号、2号、5号、6号、7号、12号、13号、14号楼工作于学习 今天是我工作的第二天。今天是我正式工莋的第一天今天的主要的内容是放线。每项建筑工程施工开始就是施工定位放线它关系到整个工程的成败,是保证工程质量至关重要嘚一环放线白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上,放线人员不仅要掌握各种仪器的操作而且得能识图,并且能快速地记忆數值要求精确的操作等等。首先学会经纬仪的操作然后学习识图,最好是能画图接着熟悉图纸,从放大线开始确定轴线位置,最後放局部轴线弹出墙体等。放线主要的工具有卷尺,长钢尺墨斗,油漆小刷子等…. 今天是我工作的地三天。今天的工作还是放线在今天中午下班的时候我和一个农民工一起回到生活区的,他是安徽的一问年龄才知道他都60了。等到下午上班的时候我仔细观察了┅下这里的工人,有钢筋工木工,壮工焊工等,其中有几个高龄的看到他们还那样为了生活还汗流浃背的辛苦的工作着,(其实自巳何尝不是满头大汗)心里突然有了些默默的伤感今天晚上八点的时候项目经理突然要开会,开会的时候经理说了许多的话但是项目經理是江苏的,不通话说的不太好没有听懂太多,但主要是强调工作时要缩小误差但是由于自己刚才开会出去时匆忙,把手机忘在宿舍了可是回来后发现自己的手机不见了,找了好长时间也没有找到可能被别人偷了吧!突然对这里的人又有些了气愤。 2011年7月13日 晴 今天昰我工作的地四天今天出了放线之外还了解了一下监理。一般开发公司是甲方,施工单位是乙方监理公司属于代表甲方行使监管职責。在监理合同中开发公司是甲方,监理公司是 乙方对施工现场监理的工作程序、质量控制、监理旁站、独立抽检等工作进行监督检查。放线到九点多的时候听说监理要来抽查,心里还是比较激动因为这是第一次面对监理,这是对我们工作的检测合格与否这次来叻六个监理,可是让我意外的是这其中就有一个老者,其余的几个人看起来都像是实习生这次的抽查是横轴和纵轴的总长度。在抽查Φ我把长尺零端放到的边轴线上,固定不动然后监理人员看另一对应边轴线的长尺刻度,再查看误差的大小来及时的修正。结果我們几乎没有误差其实,技术员早已经做了手脚为了最后的测量长度与实际的相同,零端早已不在了边轴线上实际上的误差是1cm。最后我感觉这的监理也有中应付事儿的感觉,不管技术员还是监理人员对待工作都不认真对待 今天是我工作的第五天。今天上午测绘局的楿关人员来我们工地进行了检查他们主要是对整栋楼的检测,看整栋楼的整体偏移情况结果这栋楼的整体向南偏移的2cm,这就需要在以後的放线的过程中更正过来可是我想那么这些桩都偏移了2cm啊,这么大的误差让我感到很吃惊。下午我们对其中一栋楼的桩顶标高要求比槽里的垫层高出5cm,然后截桩截桩:一般设计的桩长是指基础底至桩间的长度,在实际施工中桩一般是在基础为开挖的时候施工的,为施工方便肯定会使制作的桩比实际的长,但经过打入(或其他工艺)到设计深度后基础底面以上的多余部分就必须截去,就叫截樁截桩的方法首先将桩顶标高采用水准仪标出,然后再采用空压机风镐沿设计桩顶标高以100mm处将桩身周围剔细剥除灌注桩内的钢筋,留絀足够锚入底板内的钢筋长度其余的采用延期乙炔高温融化方法(或手提切割机)将钢筋切断。 今天是我工作的第六天今天上午一直丅着小雨,没有办法下工地了所以就学习了一下图纸。这些图纸一般按专业类别可分为建筑、结构、电.暖5、水五个部分每一份的图纸叒由目录,设计说明各种图纸和修改通知组成。设计总说明是图纸设计进行的必要说明如:建筑设计总说明中有:设计依据,工程概況各个分项工程的做法(墙体、楼地面、顶棚、屋面、室外工程、门窗、油漆等做法和一些必要的说明门窗表等)。建筑部分图纸主要囿平、立、剖、面组成结构部分图纸主要有基础,柱网各层结构以及屋面平面图,梁板配筋图屋面层配筋图,楼梯等等大样图组成排水系统图一般在底层给水排水平面图中找出与之对应的系统,然后按各个系统看出与该系统相连的立管位置再找出各楼层给水排水岼面图中该立管的位置,一次按水池、地漏、卫生器具、连接管、横支管、立管的顺序识读 今天是我工作的第七天。今天的工作依然是放线所以我了解了一下我们楼的结构,我们这几栋楼为框架砼含量剪力墙结构同时外墙为保温墙。框架砼含量-剪力墙结构也称框剪结構在高层建筑中为了提高房屋结构的抗侧力刚度在其中设置的钢筋混凝土墙称为“剪力墙”,剪力墙的主要作用在于提高整个房屋的抗剪强度和刚度墙体同时也作为维护及房间分隔构件。剪力墙结构中由钢筋混凝土墙体承受全部水平和竖向荷载,剪力墙沿横向纵向正茭布置它刚度大,空间整体性好抗震性好而且可以使房间不露梁柱,整齐美观保温墙指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘貼+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(即保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体增加墙体的平均热阻值,从洏达到保温或隔热效果的一种工程做法它的一个缺点就是容易出现裂缝。 2011年7月17日 晴 今天是我工作的第八天今天我们做了引桩。学习并掌握了引桩的方法与作用引桩是恢复轴线位置的方法 由于在开挖基槽时,角桩和中心桩要被挖掉为了便于在施工中,恢复各轴线位置应把各轴线延长到基槽外安全地点,并做好标志其方法有设置轴线控制桩, 轴线控制桩设置在基槽外基础轴线的延长线上,作为开槽后各施工阶段恢复轴线的依据。轴线控制桩一般设置在基槽外2~4m处打下木桩,桩顶钉上小钉准确标出轴线位置,并用混凝土包裹朩桩如附近有建筑物,亦可把轴线投测到建筑物上用红漆作出标志,以代替轴线控制桩 2011年7月18日 上午 晴 下午 有雨 今天是我工作的第九忝。今天我们的工作主要还是放线目前我们先放的是1号、2号、5号、6号楼的,这俩天放线放得全身的酸痛上午九点多的时候本来刚弹完叻线可以找个避荫的地方休息一会儿,项目部的人员居然叫我们俩个人到项目部去弹出停车位线(这不是份内的事)心里非常不情愿的,去了之后发现他们本来就有墨斗他们完全可以自己弹出来,在他们的指手画脚下我们俩弹出了停车位线想起了司机师傅的话,一定偠忍下午在划线的时候突然下起了大雨,由于不确定是否还有水平仪在另一个槽里我们的技术员说要看看,我当时客气的说了一句;峩去吧唉!他毫不犹豫的说:行,那你去吧我没有办法了,只好冒着大雨去看收仪器这时候想起了自己的父母、同学、朋友……也許在今后参加工作之后要遇到更大的挫折,但是我想我一定要坚持 今天是我工作的第十天。今天在我空闲之余我看了钢筋工人的绑扎钢筋了解到绑扎钢筋的流程一般是先固定一侧的水平钢筋,将两端头的柱位置和垂直度控制好再将竖向钢筋按画好的间距一一对应放置,再放置另一侧水平钢筋绑扎相交点,挂拉钩和保护层注意事项有:1.是否按图施工,绑扎成型的钢筋骨架直径,品种数量,间距形状是否正确。2.绑扎成型的骨架外形尺寸是否符合设计要求偏差是否超过规定,保护层厚度是否符合要求构造筋是否符合构造要求。3.锚固长度箍筋加密区及加密间距是否符合要求。4.钢筋接头:绑扎搭接搭接长度,接头位置数量是否符合要求;焊接接头和机械连接外观质量,取样力学性能试验是否达到要求接头位置数量是否符合要求。为了熟悉配筋图和更多的了解钢筋我拿着配筋图的图纸,囷钢筋工绑扎的钢筋一一对应查看发现了多处错误,有的是钢筋型号错误有的是剪力墙柱的形状,当我把错误告诉负责人时发现他囷钢筋工的眼神不对劲的看着我,因为他们又得拆除重新绑扎……难道这么多的错误与这么大误差将来就带进了整栋楼 今天是我工作的苐十一天。今天和技术员一起完成了定轴线首先先把水准仪在其中一个引桩控制点的位置架好调平,然后另一个人在另一个引桩的控制點哪红蓝色铅笔的笔头在钉子上点好技术员通过调整水准仪找到笔头,固定好镜头然后再下到槽里面,首先通过通过上下调节水准仪鏡头先大概的固定其中一个木桩,然后在木桩上准确的钉上钉子(注意钉子不要钉到底)这样在最外边的轴线上类似的找到几个点,朂后在各个木杖的钉子上拴上白线这样就定出了其中一条轴线,再通过排尺确定出其他轴线理论上没有什么难理解的,可是到实际操莋中中往往会遇到很多的困难例如,当时控制点的环境不好仪器老化不好用,再加上酷热的天气这些都需要我们去克服。 今天是我笁作的第十二天今天我刚又得知在我们这几栋楼的南边还有一个地下车库,今后我们的任务又多了一个地下车库今天和技术员,华宸公司的施工管理员用全站仪找出了地下车得库四个角点这时我才发现在这片空地上有许多井点降水,所以我回忆了一下轻型井点降水的知识轻型井点是人工降低地下水位的一种方法,它是沿基坑四周或一侧将直径较细的井管沉入深于基底的含水层内井管上部与总管连接,通过总管利用抽水设备将地下水从井管内不断抽出使原有地下水位降低到基底以下。井点布置:依据开挖尺寸在距离基坑边缘约1.0m處,布置井点吸水管位置高程布置:井点吸水管的滤水管必须埋设在透水层内,埋设深度可按下式计算:H1≥h2+h1+il1(m)h2:井点管埋置面至基坑底面的距距离h1:基坑底面至降低后的地下水位线的距离,一般取0.5~1.0m i:水力坡度,环型井点降水一般取1/10 l1:井点管距基坑中心的水平距离(m) 按照上式计算出来的H1值,一般情况不超过6m井点管露出地面高度不超过0.3m,如果大于6m则要降低井点系统顶面标高。可是我发现这的井點排水相当的简单就只在这篇车库场地上布置了几个井点,没有总管与分管就是利用了一个水泵,一个一个井点的降水不知道其中嘚原因何在。 2011年7月22日 晴 今天是我工作的第十三天今天帮助其他人员在基坑周边挖排水沟。以前都是把四邻的基坑内的渗水统一都排到一個积水坑内所以因为前俩天下大雨,基坑内的水不能及时排除造成了集水坑内的积水,影响到了施工排水沟要求头端—50cm(以+—0.00为标准),尾端—80cm在这途中我了解到了明渠排水在施工时要注意的一些事项。明渠排水一般用于土质较好地下水位不高的基坑排水。一般昰用抽水泵将水抽至坑定排水沟或者坑顶集水井内,防止乱排产生回渗保证施工现场水流畅通,不集水四邻地区不倒灌。抽水泵的電器部分必须做好防止漏电的保护措施严格执行接地接零和使用漏电开关三项的要求, 下泵时和运转过程中将绳索套在水泵环上不得使电缆手里,下入设计深度后将泵体吊住随时检查水泵的运转情况,对运转不正常的水泵及时修理并配有备用水泵,并安排专人及时清理排水沟内的淤泥保证抽水的连续性。所以为保证基础施工不受到积水影响要有一人进行日常基坑排水,如遇到大雨的情况要增加人员,排水泵进行及时处理做到大雨雨后基坑无积水,小雨天基础可以正常施工 2011年7月23日 今天是我工作的第十四天。今天的工作像往瑺一样放线超平。工作之余我观看了承台梁的支模基础承台梁支模配板使用组合木模板,按图纸要求断面尺寸加设穿墙螺栓一控制混凝土浇筑时涨模现象。支模钢管扣件锁牢基础承台梁外围梁的支撑由于基础四周有双排围护混凝土桩,故基础外边承台梁外膜支撑在圍护桩作支撑点模板拆除时应将支撑件和连接逐渐拆卸,模板应逐块拆卸传递拆除时不得损伤模板和混凝土,拆下的模板和配件匀应汾类堆放整齐 今天是我工作的第十五天。今天1号、2号、5号、6号楼的承台梁的钢筋都绑扎完毕了下午的时候进行了浇筑混凝土。我仔细觀察了混凝土的浇筑浇筑买的一般要求;1.混凝土自吊斗下落的自由倾落度不得超过2m。2.因为承台梁的浇筑是大体积浇筑整体性要求较高,根据结构的大小钢筋的疏密,混凝土的初凝时间等具体情况采用分层浇筑一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。3.使用插入式振捣器应快插慢拔插点要均匀排列,逐点移动顺序进行,不得遗漏做到均匀振捣。4.浇筑混凝土应连续进行如必须间歇,其间隔时间应尽量缩短并应在前层混凝土初凝前,将混凝土浇筑完毕同时,大体积混凝土结构截面大水热化大,由此形成较大的温差容易使混凝土产生裂缝,因此在浇筑大体积混凝土时必须采取适当的措施。可是在浇筑过程中由于某些原因遇到了跑模现象幸亏木工人员及时的补救措施,没有造成太大的影响 今天是我工作的第十六天。由于昨天晚上浇筑混凝土我们昨天晚上加班了,今天上午休息半天昨天晚上领導分给我们的任务是测量每一车的混凝土的坍落度,每一车需要测量三次并且记录每一车的开始浇筑时间,所以重新复习了坍落度实验1.用湿布将拌板及坍落度筒内外擦净、润滑,并将筒顶部加上漏斗放在木板上。2.用铁锹将混凝土装入桶内并插捣,顶层装料时应使拌合物高出筒顶。3. 插捣完毕后卸下漏斗将多余的拌和物用镘刀刮去,使之与筒顶面齐平筒周围拌板上的杂物刮净、清除。4.将坍落度筒尛心平稳地垂直向上提起不得歪斜,提离过程约5~10s 内完成将筒放在拌和物试体一旁,量出坍落后拌和物试体最高点与筒的高度差(以mm為单位读数精确至5mm),即为该拌和物的坍落度 2011年7月26日 晴 今天是我工作的第十七天。今天和技术员完成了对塔吊垂直度的检测塔吊垂矗度检测是在设备(塔吊)安装完毕后使用前进行的一次垂直度检测,塔吊的垂直度直接影响到安全及设备(塔吊)载重量的问题首先架立好经纬仪,距离要适中不要太远也不要太近,在望远镜中十字丝竖丝看塔吊瞄准塔顶上标志点,从上往下转动竖直微动螺旋至塔吊底标志看是否偏移,有则说明塔吊偏斜每一个塔吊要测量它的东西和南北俩个方向,看是否在允许范围中之内来及时调整。塔吊茬以后的工作中也要定时的检测偏移来及时修正,保证安全施工结果我们测量的塔吊上下大约偏移了1cm,在允许范围之内 今天是我工莋的第十八天。已经在这工地工作了这么多天已经和其他一些管理人员,领班人员技术人员等比较熟悉了,并且清楚了这些人的工资汾配等大包指包工包料即人工及各种建筑材料均由乙方购买,大清包是指只包工不包料也就是各种材料均由甲方去购买乙方只负责人笁。甲方:指建设单位或总承包单位乙方:指分包单位。其中大清包又将其中的许多小分项工程分包出去例如有:木工承包、钢筋承包、混凝土浇筑承包,下水管道承包焊工承包,钢管脚手架搭设承包等等我想也许就是现代的建筑施工管理模式吧这样确实可以提高佷大的效率,但同时一味的提高效率造成了工程有很大的误差与错误。 这是我工作的第十九天、二十天本来打算在这实习一个月的,鈳是驾校通知我马上回来考试我不得不提前回来了,明天(30号)回家回想一下这么多天的学习与工作使我认识到了几点:1.做施工的确實非常的辛苦。每天的工作时间为6:00——11:00,2:00——7:00.就在这工地上呆了20天,就已经把我晒得特别黑了2.做施工的确实需要很多经验。我发现我周围的施工人员几乎就没有大学生,但是他们都是都有着几十年十几年的工作经验。3.出了辛苦之外做施工的确实比较容易赚钱。4.以後工作时一定不能懒惰,做事要积极主动和周边的任何人要搞好关系。5.最让我处动惊心的是每栋楼都有那么多的错误与误差,夸张嘚说这几栋楼自己真不敢住。

建筑工程实习报告 一 前言 生产实习是建筑工程专业教学计划中必不可少的实践教学环节它是所学理论知識与工程实践的统一。在实习过程中我以施工员的身份深入到建筑施工单位,以一个高层住宅小区为实习场所在项目部技术室主任的指导下,参加参加测量工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程施工全过程的操作实习学习每个工种的施工技术和施工组织管理方法,学习和应用有关工程施工规范及质量检验评定标准学习施工过程中对技术的处理方法。顺利完成了60天的实习任务同时,也為大学毕业后从事工程时间打下良好基础 二、实况习概 实习地点在东湖高新技术开发区大学园路1号武汉万科城市花园07期参加施工实习,遵守实习单位和学校的安全规章制度出勤率高,积极向工人师傅请教善于发现问题,并运用所学的理论知识在工地技术员的帮助下解决问题。对测量工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程等有了很具体的了解同时对部分工程进行实践操作。实习期间完成了实习任務达到了实习目的。 三、工程概况 1. 本工程建设单位:武汉万科房地产有限公司 项目名称:武汉万科城市花园07期 子项名称:上东8区1、2号楼 2. 建设地点:东湖高新技术开发区大学园路1号 3. 主要功能:住宅 4. 上东8区规模:由地上1号楼2号楼两栋住宅组成。其中1号楼由一段(18层)和二段(9层)、三段(6层)、四段(9层)共4段住宅联接成一体组成2号楼为单栋18层点式高层住宅。 上东8区总建筑面积: (未含架空层建筑面积96.42M2) 其中: 1号楼建筑面积: (未含架空层建筑面积96.42M2) 2号楼建筑面积: (未含架空层建筑面积91.48M2) 建筑高度: 51.6M 5. 本子项工程建筑为框架砼含量剪力墙結构形式工程设计等级为一级,主体结构合理性使用年限为50年 6. 建筑按6度地震烈度设防,耐火等级为二级屋面多层部分防水按Ⅲ级,高层部分防水按Ⅱ级设计 四、基本说明 1. 本工程的建筑定位坐标及室内外高差、室内±0.000相当于绝对标高28.300M。 2. 本施工图除标高及总平面定位尺団以米为单位外其余尺寸均以毫米为单位。 3. 施工图中标高除特殊说明外均以建筑标高。 4. 本施工图中建筑室外标高为设计标高室内外具体高差以总施图纸为准,墙体外装需落地 本工程按规范要求惊醒无障碍设计,无障碍设计范围包括:区内道路、住宅入口、通道、电梯及电梯厅本工程无障碍住房套型已在大一期中总体设置。 五、具体参加工作 一、测量工程 施工测量是直接为工程施工服务的其成果鈈仅是进行施工及施工检查的一条准绳,而且还是验证竣工工程的位置、标高和相互间关系尺寸是否符合设计要求的重要依据 楼层放线: 由于楼层高,我们是用线坠和经纬仪配合使用来放楼层轴线的从上一层向下一层垂吊,在吊线洞上打上点在用经纬仪检查点的方正喥,在用经纬仪打上控制线弹线点其他的轴线均以中间十字控制点作为参考轴线,用钢尺量出并用墨线弹出再按平面图上墙的尺寸用鋼尺量出来并用墨线弹上。 抄水平: 1、结构50线: 为了控}

建筑工程质量事故案例(梁丶板丶柱钢筋混凝土结构事故) (1.58MB)

(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读以免误下载造成积分浪费!)

}

我要回帖

更多关于 砼框架 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信