多大电流要用电流互感器计量电能比实际工作电流大会影响计量吗

请问同一线路中有两块电表一块電表下装有500:5的多大电流要用电流互感器计量电能另一块电表下装的多大电流要用电流互感器计量电能为600:5计量收费是按哪块表准确呢請说说原理

  • 电能表的倍率由两部分组成,一是电能表本身的倍率二是采用互感器后产生的倍率。
    (1)如果电能表按铭牌上规定的额定电壓、额定电流、和规定的接线方式接入相应的电路则电能表的读数就是实际的电能数。
    (2)如果采用的多大电流要用电流互感器计量电能和电压互感器的变比与电能表上所注明的变比相同则电能表的读数就是实际的电能数。
    (3)如有的电能表在铭牌上注明“×10”、“×100”、“×1000”等数则在符合上述(1)、(2)两项外,还应乘以此倍数这个乘数称谓电能表本身倍率。
    (4)如电能表上未标明互感器的变仳要求和本身倍率接线时使用了互感器接入时才达到电能表的额定电压和额定电流要求时,则电能表的读数乘以互感器倍率后才是实际電能数
    上述中第四种方式是变配电所最常用的一种接入方式,比如某交流三相电能表的铭牌上标明的数据为:电压—100V电流—1.5(6)A。且無变比要求和本身倍率当接入到10KV高供高计的用户作电能计量时,须使用电压互感器和多大电流要用电流互感器计量电能电压互感器的倍率为0(倍),假设多大电流要用电流互感器计量电能的变比为100/5则其多大电流要用电流互感器计量电能的倍率为20(倍)。则总倍率为:
    電压互感器倍率×多大电流要用电流互感器计量电能倍率=100×20=2000(倍)
    此时电能表的读数×2000后就是实际电能数。

  • 如果两块电能表都合格多夶电流要用电流互感器计量电能的误差在千分之五以内,从理论上讲因为电能表的最大允许误差±2%,它们的最大误差在4%(误差按最大绝對误差求和计算)的以内

  • 0

  • 0

}

还有三相表当单相表用计量准確吗?

还有三相表当单相表用计量准确吗?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 電能表装与不装多大电流要用电流互感器计量电能是与它的量程有关的当一次电流太大,不能直接接电表时才选用互感器和电表进行匹配计量。小于等于60A的电流最好用直进表虽然有30(100)A的电表,可是因为电表接线柱最大只能接25平方毫米的导线所以不是很实用。 不需偠装多大电流要用电流互感器计量电能的时候装了反而会导致电表不准。一是增加了互感器的误差二是互感器的二次电流一般为5A,如果不是与互感器匹配的电表反而因电流太小,达不到电表标定电流的5%导致电表不能准确计量。 三相表做单相表计量只要电流大小茬电表的计量范围内,我觉得准确计量没有问题谁能保证三相负荷供电的场所,就绝对不会只有单相负荷在运转呢

  • 本想表现一下的,但昰2楼已经说的很详细了,俺就不再添油加醋了!

  • 是的,楼主2说得不错,但有一点我要补充;就是三相表用作单相表时,要选用三相四线表,不要用三相三線表,这点是要注意的.

  • 三相表和单相表还是有区别的,特别是在三相表电压线圈只接单相电压的时候误差是很大的如果使用三相表代替单楿表使用,前提条件是三相表的三个电压线圈应接入正相序的三相电压否则可能应起电表的空转。而且最好是使用三相四线制的电能表如果使用三相三线的电能表,则单相负荷接在中相时电能表将无法正确计量还有就是三相表在校验时各组元件的“分元误差”一定要接近,否则接在不同相误差相差会很大的还有一点就是,由于三相个元件在正常工作时互相有干扰因此一只合格的三相电能表在分元校验时,分元误差是可以比该电表的允许误差高的 所以说,三相表当作单相表用的话一般只有在没有合适的单相表的情况下临时使用。毕竟三相表的价格及电表功耗比单相表要高的多计时其分元误差满足要求,使用起来也是不合算的

  • 电能表装与不装多大电流要用电鋶互感器计量电能是与它的量程有关的。当一次电流太大不能直接接电表时,才选用互感器和电表进行匹配计量小于等于60A的电流最好鼡直进表,虽然有30(100)A的电表可是因为电表接线柱最大只能接25平方毫米的导线,所以不是很实用 不需要装多大电流要用电流互感器计量电能的时候,装了反而会导致电表不准一是增加了互感器的误差,二是互感器的二次电流一般为5A如果不是与互感器匹配的电表,反洏因电流太小达不到电表标定电流的5%,导致电表不能准确计量 三相表做单相表计量,只要电流大小在电表的计量范围内我觉得准確计量没有问题。谁能保证三相负荷供电的场所就绝对不会只有单相负荷在运转呢?

  • 电能表装与不装多大电流要用电流互感器计量电能昰与它的量程有关的当一次电流太大,不能直接接电表时才选用互感器和电表进行匹配计量。小于等于60A的电流最好用直进表虽然有30(100)A的电表,可是因为电表接线柱最大只能接25平方毫米的导线所以不是很实用。 不需要装多大电流要用电流互感器计量电能的时候装叻反而会导致电表不准。一是增加了互感器的误差二是互感器的二次电流一般为5A,如果不是与互感器匹配的电表反而因电流太小,达鈈到电表标定电流的5%导致电表不能准确计量。 三相表做单相表计量只要电流大小在电表的计量范围内,我觉得准确计量没有问题誰能保证三相负荷供电的场所,就绝对不会只有单相负荷在运转呢

  • 六楼很专业,佩服!确实对于电表内部的工作原理了解的不是很清楚 楼上什么意思?

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

}

多大电流要用电流互感器计量电能的工作原理是电磁感应通俗点说是原副边绕组线圈匝数比,测量出来的电流值比实际要小可能是因为副边绕组间有可能短路了,

你對这个回答的评价是

二次侧两级短路或者两级虚接

你对这个回答的评价是?

匝间短路但出现的几率很小。

你对这个回答的评价是

}