梁钢筋原位标注详解标注解读

&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
[分享]图中的基础梁集中标注信息如何解读?
发表于&&&&3196人浏览&&&&0人跟帖&&&&筑龙币+50&&&&
& & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & &图中的基础梁钢筋信息如何解读呢?基础梁1,2跨,截面尺寸为400*1000,加腋尺寸长*宽*高为,箍筋信息为C8@200,4肢筋,下部贯通筋4C25,上部贯通筋4C16,侧面抗钮筋4C16,拉筋A8@400,加腋钢筋C14@200,加腋箍筋A8@300那加腋处是不是相当于一个条形基础呢?加腋和条形基础是不同的两种东西。加腋是指在整体结构的转角处同时加大两个相交截面的面积,一般做成三角形,与相交的结构同时浇筑即可。加腋部分应适当配置构造钢筋。图中的红圈范围内是加腋钢筋的样子。条形基础是指基础长度远远大于宽度的一种基础形式。按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础。基础的长度大于或等于10倍基础的宽度。 条形基础的特点是,布置在一条轴线上且与两条以上轴线相交,有时也和独立基础相连,但截面尺寸与配筋不尽相同。重要通知:凡在7月4日-7月13日期间报名均赠送筑龙标准VIP卡一张及20G施工学习资料包。&&报名联系QQ:
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066梁钢筋标注详解:梁钢筋标注详解在线观看:梁标注说明
13:53:55 | 人气:56 次 &nbsp&nbsp&nbsp
梁节点钢筋安装合格宽:560高:276大小:64K;等第2孔梁完成底,腹板钢筋后宽:658高:201大小:10K;等第2孔梁完成底,腹板钢筋后宽:658高:166大小:10K;某砖混挑梁大样_其他节点构造计详图宽:560高:260大小:34K;大体积钢筋整体绑扎吊装宽:500高:375大小:34K;魏村桥为3×20米跨钢筋混凝土预应力空心板梁桥宽:500高:375大小:124K;在钢筋混凝土梁下部有这样的表示方法宽:603高:616大小:84K;钢筋半成品加工区宽:600高:400大小:124K;井字梁钢筋绑扎宽:560高:397大小:70K;大体积钢筋整体绑扎吊装宽:500高:342大小:38K;关于梁钢筋标注详解说明钢筋平面标注法10@200(4) :直径为10毫米的光圆钢筋,间距200mm,后边4可能是4根B6Φ25;B一般在结构图中是楼板,后面是6根直径25毫米的二级螺纹钢筋。你的钢筋直径符号错了。 L为梁求,钢筋图纸,所以符号,并注释含义,谢谢。非加密区间距为200,均为四肢箍。
⑸ 梁上部或下部纵向钢筋多于一排时,各排筋按从上 须在支座两边分别标注;支座两边的上部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注。
⑺ 梁跨中平法梁标注PY是什么意思 KL1 300*700PY400*200KL1 梁偏离柱的中线需要水平加腋,腋长400,腋宽200 ,腋高等于梁高700.梁钢筋集中标注2Φ25+(2Φ12)当通排纵筋当中既有通长筋又有架立筋时,应用加号"+"将通长筋和架立筋相连。注写是须将角部纵筋写在加号前面,架立筋写在加好后面的括号内,以示不同直径与通长筋的区别
CopyRight &
All rights reserved.
本站部分资料来源网络和网友发布,版权归原作者所有。如有侵权,请您来信告知,我们将在24小时内删除!豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
基础梁钢筋标注怎么看标注,怎么,基础,钢筋标注,基础梁钢筋,梁钢筋,基础梁,梁钢筋标注
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
基础梁钢筋标注怎么看
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口梁平法集中标注的几种情况
梁平法集中标注的几种情况
根据梁的平法标注规则,平法标注包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该数值原位标注,施工和预算时,原位标注优先。如梁集中标注
2C25上部通长筋,梁中间支座原位标注7C25
4/3,说明有二根直径25的钢筋贯通,中间支座钢筋共6根25(含2根贯通筋),需另外配置2根一排支座负筋和3根二排支座负筋。这种梁通长筋与支座负筋直径相同的设计较普遍。
其他特殊情况,梁支座负筋与梁通长筋直径不同。如梁集中标注2C20上部通长筋,梁端支座原位标注5C25
3/2,2根直径20的通长筋不能连续通过支座,必须与支座连接后形成由不同直径组合的通长筋,支座钢筋伸入跨内的长度第一排为L0/3,第二排为L0/4,通长筋与第一排支座负筋搭接LlE。
这种设计极不合理,我不建议,因为它虽然通长钢筋用小了,其实反而浪费钢筋。通长筋每跨都要与支座负筋100%搭接,一根通长筋每跨有2个接头,且这个搭接长度不是架立筋与支座负筋的搭接长度150㎜,而是基本锚固长度乘以搭接修正系数1.6。如果把通长筋改成2C25,也不会增加钢筋用量,因为钢筋接头数量减少了,不必每跨都搭接。接头位于梁跨中1/3区域,接头百分率50%甚至可以控制在25%,搭接修正系数也可以减少为1.4或1.2。其次,这种通长筋与支座负筋设计成不同直径对梁受力也不利,因为在支座附近1/3区域上部出现许多密集的绑扎接头,而这个正是梁负弯矩最大处,其实是不宜设置接头的。
当梁上部既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋,架立筋写在加号后面的括号内。当全部采用架立筋时,则将其全部写入括号内。当梁既有通长筋又有架立筋时,通长筋与支座负筋直径相同时,通长筋在梁跨中1/3区域连接,梁通长筋直径与支座负筋直径不同时与支座负筋搭接长度为LlE,架立筋与支座负筋搭接150㎜。当梁全部为架立筋时,架立筋与支座负筋搭接长度是多少?根据《建筑抗震设计规范》第6.3.4条,框架梁上部不少于二根通长筋,所以,不能简单化地全部把括号内钢筋都当作架立筋处理,具体情况应分别对待,角部架立筋可按通长筋考虑。有时括号内钢筋规格很大,如(2C22),它其实是与支座直径不同的通长筋,而不是架立筋。当梁设计成四肢箍,集中标注为(4C14),正确的算法是角部架立筋按通长筋考虑,与支座负筋搭接长度LlE,中间架立筋与支座钢筋搭接150㎜。鲁班钢筋软件全部按LlE计算,广联达钢筋软件全部按150㎜计算,这两种算法都是错误的,且都没有相应的计算设置。施工时通常全部按150㎜搭接。为避免这些错误,设计师最好设计成2C25+(2C12)形式更妥当和合理些。
带架立筋的集中标注,其更准确的意思是表示梁跨中区的构造,即使它是集中标注,它也不完全反映支座区的角部钢筋构造。如四肢箍时,集中标2C25+(2C12),其支座负筋也可设计成4C28。虽然梁支座负筋数值的是包括梁集中标注通长筋的数量,但当它们直径不同时没法把它包括进去。
/上海/茅洪斌
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。梁钢筋标注 xL3(xl)200*500 Φ8@100/200(2) (2Ф14);2Ф14 请问上面的标示怎么解释
梁钢筋标注 xL3(xl)200*500 Φ8@100/200(2) (2Ф14);2Ф14 请问上面的标示怎么解释xL3(xl)200*500&Φ8@100/200(2)&(2Ф14);2Ф14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3Ф18□———————————□梁钢筋标注 xL3(xl)200*500 Φ8@100/200(2) (2Ф14);2Ф14& 请问上面的标示怎么解释
悬挑梁 界面尺寸200宽500高 箍筋一级钢8个大,间距加密区100非加密区200,上部纵筋2跟14大一级钢,下部2根14大一级钢
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《梁钢筋标注 xL3(xl)200*500 Φ8@100/200(2) (2Ф14);2Ф14 请问上面的标示怎么解释》相关的作业问题
梁端的3Φ14就是支座负筋.Φ8是箍筋.@100/200是箍筋间距.加密区100,非加密区200..(2)是指两肢箍.2Φ14;是梁上部钢筋.2Φ14是梁下部钢筋.
梁号:KL0-2(4) :四跨200*500 :宽200 高500Φ 8@100/200(2):箍筋Φ 8 加密区间距100 非加密区间距200,双肢箍2Φ 18;2Φ 20:面筋2根18 底筋2根20G4Φ 12:腰筋4根12
26不知道什么意思了,括号里面的2意思是箍筋为两肢箍,后面的就是上下各两根18的贯通筋
梁编号,3跨, 梁的尺寸宽跟高,然后箍筋加密跟不加密的间距,4肢箍,425跟625没看懂,你是不是少打了什么,大概是4根25钢筋6根25钢筋吧 再问: 哦,学机械的看建筑图看的吐血,目前只要知道KL8(3) 400*800的意思就可以了。是一根400*800的三跨梁。谢谢
屋面框架梁,三跨,截面尺寸,350x720,箍筋直径8,间距加密区100,非加密区200,上部钢筋2根18+2根14;下部钢筋4根18,构造钢筋4根14要学习这个最好找本03G101-1,如需要,把邮箱放上来
恭喜你答对了!
JXL2(XL)是梁的代号,200*500是指梁宽200mm、梁高500mm;Φ8@100(2)是表示梁两肢箍筋为Φ8,间距100mm;5Φ16 3/2代表5根16箍筋,其中上排3根,下排2根;2Φ14代表2根14钢筋.即JXL2(XL)两类梁,规格为200*500,2肢箍Φ8的间距100,上部钢筋5Φ16(第一排3Φ
在平法集中标注里,标在前面的是上部通长,标在后面的是下部通长;在平法原位标注里,标在梁上方的是上部通长,标在梁下方的是下部通长.
井字梁,编号11,共11跨,梁截面尺寸宽400mm高度500mm,加腋,腋长350mm,高度200mm,腋宽1500mm.(基本看起来就是条形基础加腋倒过来)YB12@200 A8@300是加腋部分的配筋.
你自己算算看,下面有方法,梁、柱、板、剪力墙的平面表示方法 1 梁的平面表示方法 1.1 平面注写方式 系在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写梁的截面尺寸和配筋的具体数值,见图1-1. 图1-1 平面注写方式示例图 平面注写包括集中标注和原位标注.集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数
屋面框架梁,编号12,共5跨和一端悬挑跨,主跨截面尺寸宽250mm,高750mm,悬挑跨的端部梁高500mm,箍筋采用φ8钢筋,4支箍,间距200mm,加密区间距100mm,梁上部纵向钢筋2φ25+2φ12,其中2φ12为架立筋,梁下纵向部钢筋没有标注(可以采取原位标注),梁侧钢筋4φ12(每侧2根),梁顶标高-0.1
2Φ14 是架立钢筋,而原位标注在支座位置为:2Φ20+1Φ16 ,则这3根钢筋按要求长度放好,2Φ14的架立钢筋与2Φ20的梁负弯矩钢筋搭接150就可以架立钢筋有2种,1是纯架立钢筋,是不承受负弯矩的,2是通长架立钢筋在4肢箍中,还有这样标注的2Φ20+(2Φ12) 则,括号里的,就是纯架立钢筋
KL表示框架梁2是此梁的编号(2表示跨数 A表示此梁一边悬挑)300梁宽650梁高Φ表示一级钢8 直径8@100/200密区间隔100非加密区间隔200(2)双肢箍 2?25 上部通长筋G腰筋.梁腹板高度大小于450,配置的纵向构造钢筋4Φ10 4根一级直径10(-0.100)结构层楼面与此梁顶的标高差
逐行给你解释:DL-1(6) 300*600 —— 地梁-1,共6跨,界面尺寸为300mm宽,600mm高Φ8@100/200(4) —— 箍筋为4肢箍Φ8,间距200mm,加密区间距100mm4Φ22;4Φ22 —— 上部钢筋4根Φ22,下部钢筋4根Φ22G4Φ12 —— 梁侧配置构造钢筋4根Φ12 (一侧2根)顶标
框架梁6,断面尺寸是宽300mm*高600mm,箍筋是一级钢直径是8mm,间距是200mm,梁端加密是100mm(详情可以参考11G101-1图集的85页),双肢箍.钢筋:上部2根18,下部4根20.详情可以参考11G101-1图集的79页.上部的18是通长钢筋,长度不足时要接,还要注意接头位置,见12G901-1图集
不知道你的梁长2.3m是不是净空?如果是的话,数量上是正确的,但是应该900-50=850(起步距离减掉),然后850/100=8.5 然后两边各10根箍筋,非加密区应该用-900-900=400 400/200=2 2-1=1 一共21根
2C22 这里表示:2根直径为22mm的通长钢筋,钢筋为三级钢筋 再问: 具体是上部通长筋还是下部通长筋? 再答: 是上部通长钢筋
N4φ12 --为梁两侧抗扭腰筋 G4φ12-为梁两侧构造腰筋两者的锚固长度不一样 可参见03G101-1图集
KL-8(5) 框架梁8共5跨梁截面250X500 箍筋直径和间距Ф8@100/200上部2根22的通长筋下部3根22 再问: 我知道这些 我要问的是怎么求长度 再答: 梁的长度那是要看图纸啊!}

我要回帖

更多关于 钢筋梁标注解释 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信