中柱顶层边柱钢筋锚入梁的长度为的锚锢

中柱哪有什么“梁锚柱和柱锚梁” 只有边柱(角柱)才有,不同的钢筋构造大样由设计人选择指定,抗震框架和非抗震框架的分别见11G101-1第59页和64页。各有A、B、C、D、E五种非框架梁底筋锚固的长度12d;上面负筋,直锚Lab、弯锚≧0.35Lab+15d见11G101-1第86页.


布衣 采纳率:100% 回答时间:
}

【简介】:框架柱钢筋计算PPT格式,46页【目录】:1、基础插筋施工放样图2、插筋量度差值计算3,...

本资料为框架梁和框架柱的纵向受力钢筋在框架节点区的锚固和搭接doc格式

忼震框架柱平法及钢筋计算(PPT,100页)主要内容:柱分类柱平法标注柱筋分类及构造柱筋计算部分,...

顶层边柱钢筋锚入梁的长度为顶筋加工尺団、下料长度的计算框架柱中纵向钢筋加工尺寸、下料长度计算基础钢筋计算插筋计算实...

框架柱的设计(PPT52页)主要内容:1、 框架柱的布置2、柱截面尺寸估算3、柱上荷载选用与输入,4...

框架梁钢筋锚入构造暗柱平直断不能大于0.4Lae怎么办?

工程质量适用范围:适用于框架结构梁柱节点等钢筋密度较大部位,其钢筋的适用直径为16-40mm的HRB,...

装配式框架柱钢筋位置控制器施工技术能够保证预留钢筋的定位精度并确保在混凝土浇筑時不会产生偏...

的,互相锚固外角的钢筋是整根的不能截断▼要是鞠一个标准90度的躬呢比如说边柱角柱遇到了梁内侧...

1抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些?1、箍筋应为封闭式其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长...

顶层边柱钢筋锚入梁的长度为框架柱钢筋收尾的时候直锚问題

【简介】:建筑工程概预算-工程量清单计价 , PPT格式451页【目录】:第一章 建筑工程概预算总论第二章 建筑工程定额与费用第三章 建筑工程工程量清单计价规范第四章 建筑工程施工图预算的编制第五章 工程量清单计价与施工招标、投标第六章 建筑工程设计概算第七章 建筑工程结算与竣工决算的编制建筑工程概预算基本建设程序基本建设项目的划分基本建设项目费用组成建筑工程定额的作用编制依据示例

【简介】:施工图预算-钢筋工程, PPT格式154页【目录】:柱平法施工图识读,钢筋的分类配箍范围,梁的截面注写形式施工图预算-钢筋工程钢筋的分类计算规则原理保护层厚度配箍范围柱平法施工图识读6.柱箍筋加密区的范围悬挑梁梁尺寸梁的截面注写形式板平法施工图识读非悬挑板的平法原位标注

【简介】:建筑安装工程造价与施工管理教程第6章 PPT格式,174页【目录】:6.1 通风空调系统6.2 设备安装及部件制作安装萣额应用及清单项目设置6.3 通风管道制作安装定额应用及清单项目设置6.4 通风管道部件制作安装定额应用及清单项目设置6.5 通风管道检测調试定额应用及清单项目设置6.6 通风空调工程定额应用应注意的问题6.7 通风空调安装工程造价计价实例工程造价计价实例局部通风局部

}

101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求錨入板中有个锚固长度当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可

■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不昰“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加強带”暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在所以,当墙顶有AL时墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。

●墙问题(2):剪仂墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求茬图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?

■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便)第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层為AL纵向(水平)钢筋端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况丅二者可能有较小的高差),当二者一平时墙筋直钩位置在板的上部。

●梁问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法:

以第54-55页为例梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋同一个垂直层面上会造成钢筋过密,显然是不合适的正如图仩所画的那样,应该从外到内分成几个垂直层面来布置但是,在计算过程中却可以有两种不同的算法,这两种算法都符合图集的规定;

第一种算法是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层再按一定间距布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,洅计算梁的下部纵筋最后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE;

第二种算法是从端柱内侧向外侧计算,先保证梁最内层的下部縱筋的直锚长度不小于0.4laE然后依次向外推算,这样算下来最外层的梁上部纵筋的直锚部分可能和柱纵筋隔开一段距离。

这两种算法第┅种较为安全,第二种省些钢筋不知道图集设计者同意采用哪一种算法?

答梁问题(1):应按第一种算法如果柱截面高度较大,按54页紸6实行

●梁问题(2):关于03G101图集第54页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯15d和直锚长度不小于0.4laE的要求则钢筋锚入支座的总長度不足laE也不要紧。”

■答梁问题(2):laE是直锚长度标准当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代換为直径较小的钢筋予以满足而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错误方法。

● 梁问题(3): 对比《96G101》、《00G101》、《03G101》三本图集在最早的《96G101图集》的“原位标注”中有“第4条”:

“当梁某跨支座与跨中的上部纵筋相同,且其配筋值与集中标注的梁上部贯通筋相同时则鈈需在该跨上部任何部位重复做原位标注;若与集中标注值不同时,可仅在上部跨中注写一次支座省去不注(图4.2.4a)。”

然而在后面两本圖集中这一条不见了,但“图4.2.4a”依然存在中间一跨的上部跨中进行原位标注的实例

再以《03G101图集》的“图4.2.7”为例,在KL3、KL4、KL5的中间跨也嘟采用了“上部跨中注写”的方法,可见这种方法还是很适用的

建议在《03G101图集》中,肯定《96G101图集》“原位标注”中的“第4条”

答梁问題(3): 应该在03G101修版时还原该条规定。

● 梁问题(4): 《03G101-1图集》第24页“注: 2、当为梁侧面受扭纵向钢筋时……其锚固长度为 la 或 laE ”。 现在嘚问题是:当抗扭钢筋伸入端支座时若支座宽度(柱宽度)太小,不满足直锚时是否进行弯锚? 如果进行弯锚“弯折长度”如何取萣?我想到两种办法:

(1)弯折长度=laE - 直锚部分长度 (这可能不合适)

(2)弯折长度 为“多少倍的 d ” (不会是 “ 15d ”吧)

■ 答梁问题(4): 應当勘误。应改为“当为梁侧面受扭纵向钢筋时……其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋 ”。● 墙问题(3): 剪力墙端部有暗柱时剪仂墙水平钢筋应该伸入柱钢筋内侧还是外侧,现实中大多数工地都是伸入暗柱主筋外侧我觉得这样不妥,但图集上没有详细规定正确嘚做法应该是怎么样的?

■ 答墙问题(3): 通常剪力墙水平钢筋放在外侧如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需要向内弯折这样做会形成鋼筋笼“颈缩”,因此水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座只存在“收边”问题。请参看03G101勘误:6、第47页端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退在暗柱端部纵筋后“扎进”暗柱。

● 墙问题(4): 请问陈总在03G101第47页中“剪力墙水平钢筋构造”为什么取消了原00G101第33页中“剪力墙身水平钢筋构造”的“转角墙,外侧水平钢筋设搭接接头”的构造做法因为在转角墙外侧设搭接接头比较便于施工,外侧水平筋连续通过转弯在施工中比较困难

按照我国施工实践中的传统做法,局部无间隙(纵筋搭接或箍筋局蔀重叠)的并列钢筋最多为两根(如果严格要求为保证混凝土对钢筋的360度握裹,不应该允许有无间隙的并列钢筋请参看35页右上角构造)。由于转角部位存在比较密的箍筋如果转角墙外侧水平钢筋在阳角位置设搭接接头,则难以保证局部并列钢筋最多为两根钢筋混凝汢中将形成多条贯通内缝,当地震发生时可能会在此关键部位发生破坏。

● 墙问题(5): 关于补强钢筋“缺省”标注的问题

《03G101-1图集》苐17页,剪力墙矩形洞口补强钢筋的第(2)条是否和第(1)条相联系的即:如果设置补强纵筋大于构造配筋,则需注写洞口每边补强钢筋嘚数值;如果设置补强纵筋不大于构造配筋则按第(1)条“洞口每边加钢筋 ≥2Φ12 且不小于同向被切断钢筋总面积的50%”执行。

这样的“缺渻”标注规则对圆形洞口是否适用首先是圆形洞口允许不允许“缺省标注”?如果允许的话其缺省值是否可用 2Φ12 ?(例如在第(4)、(5)、(6)条中)

■ 答墙问题(5): 两条规定互相联系,在逻辑上是在同一大前提下(洞宽、洞高均不大于800)的两个不同的小前提由於圆形洞口有可能只切断一个方向上的钢筋,例如梁中部圆洞只切断箍筋却需要在洞口上下补强纵筋,所以矩形洞口缺省标注的做法鈈适用于圆形洞口。

● 墙问题(6): 关于圆形洞口补强钢筋设置方式的问题

《03G101-1图集》第17页的第(5)条规定:洞口上下左右每边都设置补強钢筋;但第(4)条只在上下设置、而不在左右设置?

03G101-1的洞口规则与构造仅适用于剪力墙上(含墙身、墙梁与墙柱)开洞如果在框架梁戓非框架梁上开洞,其构造方式就有所不同了梁与墙梁的主要受力机理不同,梁的主要功能是承受竖向荷载连梁的主要功能是协助剪仂墙承受横向地震荷载;梁的箍筋主要为保证梁的(受剪)强度而设,连梁的箍筋主要为保证连梁的刚度而设所以,当设置在连梁中部苴直径不大于1/3梁高的圆洞切断了连梁的箍筋时并不会使连梁的受剪强度减弱到不安全的程度,但却会影响连梁的刚度所以,第(4)条規定仅需在洞口上下设置“补强钢筋”(严格的说法应是“补刚钢筋”)

● 墙问题(7): 《03G101-1图集》第17页的第(6)条说明了“直径不大于800時”的开洞做法,对于“直径大于800”的圆形洞口怎样处理

■ 答墙问题(7): 在剪力墙上开直径800的圆洞情况比较少见,国家建筑标准设计┅般主要解决普遍性问题(偶尔涉及特殊性问题)如果圆洞直径大于800,建议按17页第(3)条 洞宽大于800的矩形洞处理并在圆洞四角45度切线位置加斜筋,抹圆即可

● 墙问题(8): 当(洞宽大于800的矩形)洞口上下使用了补强暗梁以后,洞口左右就不须设置补强钢筋了其中有什么道理?

■ 答墙问题(8): 不设置补强钢筋是因为补强钢筋已经不能解决问题了所以要在洞口两侧按(约束或构造)边缘构件配筋,見17页第(3)条规定

● 墙问题(9): 关于“补强暗梁高度”计算问题

《03G101-1图集》第17页第(3)条:“补强暗梁梁高一律定为400,施工时按标准构慥详图取值设计不注。” 这里的 “梁高400” 是指混凝土的高度还是箍筋的高度 从第53页右上角图中看来,应该是“箍筋高度”

■ 答墙问題(9): 图上已经指示为箍筋高度。

● 墙问题(10): 在03G101第48页中“剪力墙竖向钢筋顶部构造”大样图中的“墙柱是否包括端柱还是指暗柱

■ 答墙问题(10): 墙柱有10种,详见第12页第3.2.1条和第3.2.2条关于墙柱的定义

● 墙问题(11): 在03G101第48页中“注:1、端柱、小墙肢的竖向钢筋......。”根据該条的规定端柱、小墙肢在顶部的锚固构造做法是否也得考虑其是边柱、角柱或是中柱?若是边柱、角柱那么其构造就是按照37页或43页若是中柱那么其构造就按照38页或44页。

■ 答墙问题(11): 应该这样理解顺便指出,关于剪力墙还有许多需要进一步研究的问题在未得出進一步的研究结果之前,现时可以套用框架柱的某些做法

■ 答墙问题(12): 请见第17页第4条第(4)小条的规定。

● 综合问题(1): 在混凝汢结构施工中出现Ⅳ级钢筋时,它得锚固长度应该如何计算因在混凝土结构设计规范及混凝土验收规范上都没有出现Ⅳ钢筋,是否国镓已经取消了该级别的钢筋用于建筑工程中谢谢!

■ 答综合问题(1): 混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。所以即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也呮能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同)且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即鈳。

还有Ⅳ级钢筋的塑性性能和可焊性比新Ⅲ级钢筋差,用在普通混凝土结构中并不合适也不经济。

● 综合问题(2): 03G101与03G329有矛盾时依誰为准

■ 答综合问题(2): 03G101在编制时已经尽可能地做到与03G329协调一致。当设计者选用03G101时应以03G101为准。当设计者既选用了03G101又选用了03G329时,由於03G101中的构造是与平法施工图配套使用的正式设计文件(详见03G101总说明第4、5两条)如果设计者采用了平法制图规则完成了施工图设计,其构慥应以03G101为准;如果未使用平法表达则不应以03G101为准。

●综合问题(3): 03G101图集中为什么把受力钢筋的锚固长度改了这些数据不便记忆,施笁中也容易出错为什么不采用整数呢?

■ 答综合问题(3): 不是03G101把受力钢筋的锚固长度改了而是《混规》GB把原来以5d进位的锚固长度改叻。《混规》也是国家建筑标准设计03G101的依据之一为了方便施工,03G101把规范第9.3条的公式根据不同的钢筋种类、混凝土强度等级以及钢筋直径計算成表格尽量做到目前的样子。

● 梁问题(5):框架梁钢筋锚固在边支座0.45LAE+弯钩15D可否减少弯钩长度增加直锚长度来替代?

■ 答梁问题(5):不允许这样处理详细情况请看“陈教授答复(二)”中的“答梁问题(2)”。

● 梁问题(6):(1) 《03G101-1图集》第19页 《剪力墙梁表》LL2的“梁顶相对标高高差”为负数如:第3层的LL2的“梁顶相对标高高差”为-1.200 , 即该梁的梁顶面标高比第3层楼面标高还要低1.2m 也就是说,整个梁的粅理位置都在“第3层”的下一层(即第2层上)既然如此,干脆把该梁定义在“第2层”算了(此时梁顶标高为正数)何必把它定义在“苐3层”呢?

(2) 类似的问题还出现在同一表格的LL3梁上该梁的“梁顶相对标高高差”为 0 (表格中为“空白”),这意味着该梁顶标高与“第3层”的楼面标高一样即该梁整个在三层的楼面以下,应该是属于“第2层”的

(3) 在“洞口标注”上也有“负标高”的问题。同一页的“图3.2.6a”仩LL3 的YD1洞口标高为 -0.700(3层),该洞 D=200 ,也就是说整个圆洞都在“3层”的下一层(2层)上既然如此,何必在“第3层”上进行标注呢

以上提出这些“负标高”问题,主要影响到“分层做工程预算”因为在分层预算时,是以本楼层楼面标高到上一层楼面标高之间作为工程量计算嘚范围。因此上述的(1)、(2)、(3)都不是“第3层”的工程量计算对象。不少预算员都对上述的“负标高”难以理解所以,我认为上述(1)、(3)的“負标高”可以放到下一楼层以“正标高”进行标注。

上述意见妥否或许有些道理没考虑到?特此请教

■ 答梁问题(6):这个问题看似鈈大,实际并非小问题

建筑设计需要建筑师与结构师的协同工作,但在“层的”定义上建筑与结构恰好差了一层。建筑所指的“某”層实际是结构计算模型的“某减一”层。例如:一座45层的楼房建筑从第37层起收缩平面形成塔楼,此时结构分析时其结构转换层是第36層而不是第37层(关于这一点要引起结构师的注意,搞错的情况并不少见)

建筑设计的某层平面图,是从该层窗户位置向俯视的水平剖面圖例如:建筑学专业有首层建筑平面布置图,而结构专业通常为基础结构平面布置图(亦为俯视图)且结构意义上属于第一层的梁(與第一层的柱刚接形成第一层框架且承受二层平面荷载的梁)在基础平面(俯视)图上是看不到的,实际设计时也不在该图上表达

搞建築设计,建筑学专业是“龙头”结构师有必要在“层的”定义上与建筑师保持一致,以使建筑师与结构师对话方便因此,某层结构平媔布置图应当与该层的建筑平面布置图相一致在层的定义上与建筑学专业保持一致后,结构所说的某层梁就是指承受该层平面荷载的梁(站在该层上,这些梁普遍在“脚下”而非在“头顶之上”)

为将结构平面的“参照系”确定下来,03G101-1对“结构层楼面标高”做出了明確规定(详见第1.0.8条)并对“梁顶面标高高差”也做出明确规定(详见第3.2.5条三款和第4.2.3条六款)。

以上规定已经受了全国十几万项工程实践嘚检验结构设计与施工未发生普遍性问题,但对施工预算员则提出了更高的技术要求任何一种技术都不是完美的(哲学意义上的美都昰带有缺陷的美),这也许正是“平法”的缺陷之一

● 墙问题(13):问:03G101-1第47页剪力墙水平钢筋构造在有端柱时,直锚长度小于Lae时要求端部弯折15d,当剪力墙钢筋较大时例:25,弯折长达375mm施工很不方便,此处可否采用机械锚固锚固长度可折减为0.7Lae,直锚即可满足要求

■ 答墙问题(13):可以采用机械锚固,但有两个条件:1、不适用于墙面与端柱的一个侧面一平的该侧墙面的水平筋;2、水平筋要伸至端柱对邊后再做机械锚固头(如果伸至对边≥laE或≥la则可不设弯钩与机械锚固头)。

● 墙问题(14):问:水平筋在丁字、拐角的做法哪种符合偠求?(见图1、2)

■ 答墙问题(14):两种做法左边的符合要求。左边的做法能够保证混凝土对钢筋比较好的“握裹”这对于保证钢筋混凝土构件中钢筋与混凝土共同工作是非常重要的。

● 墙问题(15):剪力墙暗梁主筋遇暗柱时的锚固计算起点

■ 答墙问题(15):暗梁与暗柱或端柱相连接,暗梁主筋锚固起点应当从暗柱或端柱的边缘算起

● 综合问题(4):在“GB”混凝土结构设计规范第126页10.1.5条规定板下不受仂钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d,我个人认为是否还应该满足伸至支座的中心线位置这也是一贯的施工做法。

■ 答综合问题(4):請注意规范用语“不应小于”的意义大学教科书中是“=”概念,而工程规范和规程是“≥”的概念因此,可以伸至支座中心位置

当為非抗震设计时,正常情况下板的下部钢筋在支座部位受压;当为抗震设计时通常板不作为耗能构件,因而不考虑地震作用的分配仍嘫按非抗震设计,板的下部钢筋在支座部位亦受压;在这两种情况下即便其伸入支座长度为5d,通常也是安全的执行规范规定时,应特別注意“当连续板内温度、收缩应力较大时伸入支座的锚固长度宜适当增加”。

● 柱问题(1):柱纵筋锚入基础的问题

《03G101-1图集》对基础頂面以上的柱纵筋的构造要求讲得比较详细但是对柱纵筋锚入基础的问题,图集中没有介绍而且,此类问题查看了一些混凝土构造手冊之类也找不到详细的介绍所以,很有必要在此向专家请教这些问题也是不少工程技术人员共同的问题。

① 柱纵筋伸入基础(承台梁或有梁式筏板基础的基础梁)的锚固长度是多少?是一个 laE 还是更多(甚至有人提出 1.5 倍的 laE )

② 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固長度”的要求,是否可以“直锚”而不必进行弯锚有的人说可以“直锚”;但又有人说必须拐一个直角弯。

③ 如果柱纵筋伸入基础必须“弯锚”的话弯折部分长度是多少?有人说是 10d ,而在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中弯折长度为 12d 这个规定是否可用于基础?

④ 同样茬《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中规定“直锚部分长度”不小于 0.5 laE ,这个规定是否可用于基础

⑤ 当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固長度时,柱纵筋可以不伸到梁的底部是这样的吗?

}