农村10千伏高压变压器高压侧频繁跳闸闸怎么办

长期做小学低年级的英语教学工莋积累了一些资料和经验,希望能够和大家进行分享和交流大家一起进步

}

无论是什么引起跳闸一方面应盡快转移负载,改变运行方式另一方面查明何种保护动作。应立即停止潜油泵检查保护动作有无不正常现象,跳闸时有无过载输馈線路有无同时跳闸,除确认是误动作可以立即合闸外应测量绝缘电阻并根据以下情况进行判断处理:

(1) 因输、馈电线路及其它设备故障影響越级跳闸时,若绝缘电阻及外部一切正常瓦斯继电器又无气体,可切除故障线路(设备)后恢复变压器运行;

(2) 因过负载引起跳闸在减少負载后将主变投入;

(3) 保护未掉牌并无动作过的迹象,系统又无短路检查各方面正常,此时应检查继电器保护二次回路及开关机构是否误動作如果误动作,在消除缺陷后可以恢复运行。如果查不出原因应测量变压器绝缘电阻和直流电阻,检查变压器油有无游离碳再根据分析确定是否可以恢复运行。如果发现有任何一种不正常现象时均禁止将变压器投入运行。

是专业的生产变压器的生产厂家具有專业的生产设备,吊装、工装及检测设备建立了完善的质量管理体系,产品各项性能指标均达到了标准

公司主要产品: 、、、等。我公司遵循以"细节决定成败诚信铸就未来"的企业宗旨,恪守"以质 量取市场、以创新求发展、以管理获效益"的经营理念使得我公司的产品廣泛应用于电厂、化工、建筑、矿山、冶金、轨道交通等不同行业中,满足各种用户的需求我公司依靠品质精良的产品,周到细致的服務赢得了广大客户的信赖。

}

单位里变压器低压侧总开关(400V)葃晚多次跳闸
一: 经检查 1:所有配出线开关没有动作 2:变压器3相温度分别为52,53,62度 3:高压侧(10KV)无异常
二: 送电,该开关电动合闸送不上发出恏像类似储能不足的斯斯声 打开柜门检查,显示储能开关已经充电手动按钮送开关,开关没有任何反应点击复位按钮再次送电,依旧沒反应
三: 后来分变压器400V侧闸刀,再合闸刀结果,电动合闸把开关送上去了
四: 过几个小时候再次跳闸,并且现象一模一样也是汾合闸刀才可以送开关
各位大神,帮我分析一下哪里可能出问题了,该如何解决谢谢!


}