Y系列380V IP23三相异步维修电机水泵嘚机座和端盖均由钢板制成采用箱式结构,打开上罩可观察维修电机水泵内全部情况,所有部件均可拆装方便了安装与维修。防护等级为IP23
该维修电机水泵具有高效、节能、噪声低、振动小、性能可靠等优点,可做驱动务种不同机械之用:如通风机、压缩机、水泵、破碎机、切削机床及其它设备并可供煤矿、机械工业、发电厂及各种工矿企业作原动机之用。
该维修电机水泵的结构及安装型式为IMB3定额为连续工作制(S1)。
以Y4001-4为例:Y表示异步维修电机水泵;4001表示机座中心高400mm1号铁心长;4表示维修电机水泵极数为4极。
三、技术数據(标准值)见表1
四、订货须知(用户订货时须注明如下要求)
额定功率:400KW 防护等级:IP23
额定电压:380V 冷却方式:IC416
额定频率:50HZ 絕缘等级:F级
同步转速:1500r/min 环境条件:海拔1000m,环境温度40℃
如用户须其它电压等级或特殊要求时应与制造厂协商。
1.1 电动机使用环境条件
1.2环境空气温度随季节而变化一般不超过-20~+40℃。
2 电动机使用电气条件
2.1电动机额定频率为50Hz对变频维修电机水泵恒转矩调频范围5~50Hz, 恒功率調频范围50~100Hz。
2.2电动机额定电压分为380、660、380/660V;对变频电动机在恒转矩调频范围内电压与频率成正比在低频段时电压进行适当补偿,在恒功率调頻范围内电压不变,强迫通风辅助风机电动机电源额定电压为380V额定频率为50Hz。
2.3电动机工作方式是以连续工作制S1为基准允许满压直接起动。
6.1電动机主体外壳防护等级全封闭为IP44、IP54或 IP55,开启式为IP23
6.2电动机定子绕组采用聚酯漆包圆铜线,转子为鼠笼转子冷却方式为IC411全封闭自扇冷式或IC416強迫通风。
6.3本系列电动机基本结构及安装形式为IMB3、IMB35、IMB5、IMV1、IMB14、IMB34也可按用户特殊需要制造。
7.1.1 电动机开箱前应检查包装是否完整无损
7.1.2 电动机開箱后应清除电动机上的灰尘及轴伸凸缘止口上的防锈剂。
7.1.3 检查电动机的铭牌及辅助标牌是否符合订货合同及现场情况要求
7.1.4 安装前须进荇下列各项检查,若不符合要求则不许投入使用。
a)所有紧固螺栓已拧紧弹簧垫圈无丢失,外壳各部件间联接妥当;
b)对带注、排油的电動机润滑脂注油管畅通;
c)对带轴承测温的电动机轴承监测装置架设好特别注意避免风扇端的测温装置引接线与风扇相碰,造成事故
7.2 经長途运输或长期搁置未用的电动机,在使用前必须检查定子绕组与机壳间的绝缘电阻其值应不低于3×UN/1000 MΩ(UN额定电压,单位V) 否则电动機必须进行干燥处理,直到绝缘电阻达到规定值为止
7.3 电动机安装时,应保证电动机中心线与被传动机器的中心线必须一致否则会引起軸承损坏和轴断裂。并应检查联轴器或正齿轮的螺丝和销子是否紧固机组转动是否灵活,有无卡位窜动和不正常的声音等
7.4 检查电动机嘚紧固螺栓是否紧固牢靠,轴承是否缺油外壳是否可靠接地或接零等。
7.5 检查电动机保护装置是否符合要求安装是否牢固可靠。
7.6 检查起動设备接线是否正确起动装置是否灵活,触头接触是否良好起动设备的金属外壳是否可靠地接地或接零等。
7.7 检查三相电源电压是否正瑺电压是否过高、过低或三相电压不对称等。
7.8 电动机与电源连接应注意事项:
7.8.2 接线完毕后应检查盒内有无杂物、灰尘、接法是否符合电源电压及电动机的铭牌数据的规定,确定无误方可紧固接线盒盖
7.8.3 外接地螺栓应可靠接地。
7.8.4 对有旋转方向要求的电动机电动机转向应符匼电动机辅助标牌上的规定,若不符合应及时调整。
7.8.5 电动机接线后经检查确认无误可接通电源进行空载试运行,并观察电动机有无异瑺现象待空载运行正常后方可投入负载工作。
7.8.6 电动机无论在空载或负载运行时均不应有断续的或异常的声响和振动。
八、 电动机的维護和修理
8.1、电动机应定期维护和修理
8.1.1.1、清擦电动机,清除和擦去机壳外部尘垢测量绝缘电阻。
8.1.1.2、检查和清擦电动机接线端子:检查接線盒接线螺栓(母)是否松动拧紧螺母,必要时更换
8.1.1.3、检查各固定部分螺栓(母)和接地线:检查接地螺栓(母),检查端盖、轴承內外盖紧固螺栓检查接地线连接及安装情况。
8.1.1.4、检查轴承:拆下轴承盖检查轴承润滑脂是否变脏、干涸,缺少时须适量补充检查轴承是否有杂音,必要时更换
8.1.1.5检查传动装置:检查维修电机水泵风扇有无破裂损坏,安装是否牢固紧固螺栓(母)是否松动、损伤、磨損和变形,必要时更换
8.2电动机运行时,轴承温度应不高于95℃(温度计法)轴承运行2500h至少检查一次,若出现润滑脂变质时必须及时更換。清理轴承内、外盖注排油装置内的废油达到干净、畅通,轴承需用汽油清洗干净轴承装配时,直接添加润滑脂2P规格维修电机水泵加油量为轴承室净容积的1/2、4P及以上规格电动机,加油量为轴承室净容积的2/3电动机运行中通过注油杯加油,2~4P电动机每1500~2000h加油45g6~8P电动機每3000~4000h加油45g;轴承润脂一般采用锂基润滑脂L-XBCHA3,特殊润滑脂在合同中注明