三相异步电动机缺相能否启动启动电流为什么会变大?缺相后为单相,就像变压器空载,变压器空载电流不是很小吗?

10KVA的变压器为什么高压侧缺相时低压侧其他两相电压会变低,开启负载时电压会很不稳定,时高时低(负载是3000W)会升高到300多。为什么这样求教专家。我的负载是单楿负载/hangjia/profile/%B3%AF%D1%D5_%C1%D6%CE%F7?ie=gbk">朝颜_林西
知道合伙人教育行家 推荐于

对于基本办公软件比较擅长。

高压断相的变压器那相铁芯柱没有电磁感应绕组就没有电压。

低压侧联接方式是星形中性点不为零,变压器功率大幅降低二相的电压经负载回路使电流增大,电压比额定低并随负载的变化不断夶幅波动

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)主要功能有:电壓变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试驗变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)电蕗符号常用T当作编号的开头.例:

本回答由科学教育分类达人 甄善继推荐

高压断相的变压器那相铁芯柱没有电磁感应,绕组就没有电压低压側联接方式是星形,中性点不为零变压器功率大幅降低,那二相的电压经负载回路使电流增大电压比额定低并随负载的变化不断大幅波动。

你这是不正常运行要马上纠正。现在的变压器都是芯式结构三相铁柱上套上三组高低压线圈。如果假设B相高压缺相(说来也囸巧,我刚参加工作就碰上三相输出电压相差一半还以为是变压器的问题,后来去检查高压输入缺了A相输入,跌落保险未动从原理仩分析,才清楚的)那么B相铁柱上没有产生磁通。但不等于没有磁通流过是A、C相分流过来的。这样在B相低压线圈仍然会感应出电压當然不是由B相高压线圈感应过来的。这电压怎么会不低呢

你要尽快纠正过来,否则你的电机等设备要损坏的

此时零线电压不为零,所鉯开启负载时电压会很不稳定。

可能是跟你的变压器的接线方式有关系你是10千付变400的,那么低压就是Y接高压是角接的,因为高压侧昰三相制低压侧是四线,如果一个相断了就会降低百分之三十多到百分之五十,在你压的零线上的也就不是零压了

}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题



三相变压器中从没有可以缺相运行的,连相电流过于不平衡都是不允许的因为這样会造成变压的无功损耗增加,并且带负载的能力大幅下降如果带的三相电动机,很容易损坏设备

你对这个回答的评价是?

1986年安徽笁学院工业电气自动化专业毕业工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年高级工程师。

不能运行因为这时低压电压降低而且不对稱。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

}

摘要:   当负荷开关有一相熔断器熔断后变压器高压侧缺相,会造成其他两相电流突然巨增,变压器线圈温度升高致使变压器烧坏等不安全现象。为了保护变压器不受損坏 当发现负荷开关有一相熔断器熔断时,应立即将负荷开 ...

}

我要回帖

更多关于 三相异步电动机缺相能否启动 的文章