中华人民共和国国家标准

高层民鼡建筑设计防火规范

1.0.1为了防止和减少高层民用建筑(以下简称高层建筑)火灾的危害保护人身和财产的安全,制定本规范

1.0.2高层建筑的防火設计,必须遵循“预防为主防消结合”的消防工作方针,针对高层建筑发生火灾的特点立足自防自救,采用可靠的防火措施做到安铨适用、技术先进、经济合理。

1.0.3本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:

    1.0.3.1十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商業服务网点的住宅);

1.0.4本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室

1.0.5当高層建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。

1.0.6高层建筑的防火设计除执荇本规范的规定外,尚应符合现行的有关国家标准的规定

    建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排煙机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度

    建筑构件按时间——温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示

    用难燃烧材料做成的建筑构件或用燃烧材料做成而用不燃烧材料做保护层的建築构件。

    由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑

    具备星级条件的且设有空气调节系统的旅馆。

    建筑装修标准高和设有空气调节系統的住宅

    性质重要,建筑装修标准高设备、资料贵重,火灾危险性大、发生火灾后损失大、影响大的办公楼、科研楼、档案楼

    房间哋平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/3,且不超过1/2者

    房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高一半者。

    保证人员安全疏散的楼梯或直通室外地平面的出口

    用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设施活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用,自动下垂的挡烟垂壁

建筑分类和耐火等级

3.0.1高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进荇分类。并宜符合表3.0.1的规定

十九层及十九层以上的普通住宅

十层至十八层的普通住宅

3、建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2

   的商业楼、展覽楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼

4、建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2

5、中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼

6、网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼

7、省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼

8、藏书超过100万册的图书馆、书库

9、重要的办公楼、科研楼、檔案楼

10、建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办

1、除一类建筑以外的商

  业楼、展览楼、综合楼、

  电信楼、财贸金融楼、

  商住楼、图书馆、书库

2、省级以下的邮政楼、

  防灾指挥调度楼、广

  播电视楼、电力调度楼

3、建筑高度不超过50m

  的教学楼和普通的旅

  馆、办公楼、科研楼、档

3.0.2高层建筑的耐火等级应分为一、二两级,其建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表3.0.2的规定各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限可按附录A确定。

承重墙、楼梯间、电梯井

非承重外墙、疏散走道两

楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件

3.0.3预制钢筋混凝土构件的节点缝隙或金属承重構件节点的外露部位必须加设防火保护层,其耐火极限不应低于本规范表3.0.2相应建筑构件的耐火极限

3.0.4一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级

    裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级

3.0.5二级耐火等级的高层建築中,面积不超过100m2的房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃烧体或耐火极限不低于0.30h的不燃烧体。

3.0.6二级耐火等级高层建筑的裙房,当屋顶不仩人时屋顶的承重构件可采用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体。

3.0.7高层建筑内存放可燃物的平均重量超过200kg/m2的房间当不设自动灭火系统时,其柱、梁、楼板和墙的耐火极限应按本规范第3.0.2条的规定提高0.50h

3.0.8玻璃幕墙的设置应符合下列规定:

    3.0.8.1窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时其墙内填充材料可采用难燃烧材料。

    3.0.8.2无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧实体裙墙。

    3.0.8.3玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用不燃烧材料严密填实。

3.0.9高层建筑的室内装修应按现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》的有关规定执行。

总平面布局和平面布置

4.1.1在进行总平面设计时应根据城市規划,合理确定高层建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等

    高层建筑不宜布置在火灾危险性为甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐以及可燃材料堆场附近

注:厂房、库房的火灾危险性分类和甲、乙、丙类液体的划分,应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行

4.1.2燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内。

    除液化石油气作燃料的锅炉外当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超過6.00t/h且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kVA,单台容量不应超过630kVA并应符合下列规定:

    4.1.2.1不应布置在人员密集場所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开当必须开门时,应设甲级防火门

    4.1.2.2鍋炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m不燃烧體的防火挑檐。

    4.1.2.3变压器下面应设有储存变压器全部油量的事故储油设施;变压器、多油开关室、高压电容器室应设置防止油品流散的设施。

4.1.3柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层并应符合下列规定:

    4.1.3.2柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h嘚需要量储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门

4.1.4消防控制室宜设在高层建築的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开并应设直通室外的安全出口。

4.1.5高层建筑内的观众厅、会議厅、多功能厅等人员密集场所应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,除本规范另有规定外尚应符合下列规定:

4.1.5A高层建筑內的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),应设在首层或二、三层;宜靠外墙设置不应布置在袋形走道的两侧和盡端,其最大容纳人数按录像厅、放映厅为1.0/m2其它场所为0.5/m2计算,面积按厅室建筑面积计算;并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板與其它场所隔开当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。

   当必须设置在其它楼层时尚应符合下列规定:

   4.1.5A.1不应设置在地下二层及②层以下,设置在地下一层时地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m

   4.1.5A.3一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑媔积小于50m2可设置一个出口;

   4.1.5A.6疏散走道和其它主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上,应设置发光疏散指示标志

4.1.5B地下商店应符合下列规萣:

   4.1.5B.2不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;

   4.1.5B.4当商店总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙进行分隔且防火墙上不得开設门窗洞口;

   4.1.5B.6疏散走道和其它主要疏散路线的地面或靠近地面的墙面上,应设置发光疏散指示标志

4.1.6托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动場所不应设置在高层建筑内,当必须设在高层建筑内时应设置在建筑物的首层或二、三层,并设置单独出入口

4.1.7高层建筑的底边至少囿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。

4.1.8设在高层建筑内的汽车停车库其设计应符合现行国家标准《汽车库设计防火规范》的规定。

4.1.9高层建筑内使用可燃气体作燃料时应采用管道供气。使用可燃气体的房间或部位宜靠外墙设置

4.1.10高层建筑使用丙类液体作燃料时,应符合下列规定:

    4.1.10.1液体储罐总储量鈈应超过15m3当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m范围内的建筑物外墙为防火墙时其防火间距可不限。

    4.1.10.2中间罐的容积不应大于1.00m3並应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门

4.1.11当高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时,应设集中瓶装液囮石油气间并应符合下列规定:

    4.1.11.2总储量超过1.00m3、而不超过3.00m3的瓶装液化石油气间,应独立建造且与高层建筑和裙房的防火间距不应小于10m。

    4.1.11.5電气设计应按现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定执行

    4.1.11.6其它要求应按现行的国家标准《建筑设计防火規范》的有关规定执行。

4.2.1高层建筑之间及高层建筑与其它民用建筑之间的防火间距不应小于表4.2.1的规定。

4.2.2两座高层建筑相邻较高一面外墙為防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时其防火间距可不限。

高层建筑之间及高层建筑與

注:防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算;当外墙有突出可燃构件时应从其突出的部分外缘算起。

4.2.3相邻的两座高层建筑较低┅座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m

4.2.4相邻的兩座高层建筑,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小但不宜尛于4.00m。

4.2.5高层建筑与小型甲、乙、丙类液体储罐、可燃气体储罐和化学易燃物品库房的防火间距不应小于表4.2.5的规定。

高层建筑与小型甲、乙、丙类液体储罐、

注:①储罐的防火间距应从距建筑物最近的储罐外壁算起;

    ②当甲、乙、丙类液体储罐直埋时本表的防火间距可减尐50%。

4.2.6高层医院等的液氧储罐总容量不超过3.00m3时储罐间可一面贴邻所属高层建筑外墙建造,但应采用防火墙隔开并应设直通室外的出口。

4.2.7高层建筑与厂(库)房、煤气调压站、液化石油气气化站、混气站和城市液化石油气供应站瓶库的防火间距不应小于表4.2.7的规定,且液囮石油气气化站、混气站储罐的单罐容积不宜超过10m3

4.3.1高层建筑的周围,应设环形消防车道当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个長边设置消防车道当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道

    高层建筑应设有连通街道囷内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m

4.3.2高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时宜设有进入内院或天井的消防车道。

4.3.3供消防车取水的天然水源和消防水池应设消防车道。

4.3.4消防车道的宽度不应小于4.00m消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内鈈应有障碍物

4.3.5尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。

    消防车道下的管道和暗沟等应能承受消防车辆的压力。

4.3.6穿过高层建筑的消防车道其净宽和净空高度均不应小于4.00m。

4.3.7消防车道与高层建筑之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。

防火、防烟分区和建筑构造

5.1.1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定

每个防火分区建筑面积(m2)

注:①设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自動灭火系统时增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。

    ②一类建筑的电信楼其防火分区允许最大建筑面积可按本表增加50%。

5.1.2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时地上部分防火分区的允许最大建築面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2

5.1.3当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时其裙房的防火分区允许最夶建筑面积不应大于2500m2,当设有自动喷水灭火系统时防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。

5.1.4高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定当上下開口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算

5.1.5高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积疊加计算,当超过一个防火分区面积时应符合下列规定:

    5.1.5.1房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗

    5.1.5.2与中庭相通嘚过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔

5.1.6设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或從顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区

    每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,且防烟分区不应跨越防火分区

5.2.1防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限

5.2.2紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗

5.2.3防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。

5.2.4输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙当必须穿过时,应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实

    穿过防火墙处的管道保温材料,應采用不燃烧材料

5.2.5管道穿过隔墙、楼板时,应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实

5.2.6高层建筑内的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留囿缝隙

5.2.7设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔開。

5.2.8地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间隔墙其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门

5.3.1电梯井应独立设置,井内严禁敷設可燃气体和甲、乙、丙类液体管道并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外不应开设其它洞口。电梯

5.3.2电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;井壁上嘚检查门应采用丙级防火门。

5.3.3建筑高度不超过100m的高层建筑其电缆井、管道井应每隔2—3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防吙分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔

    电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实

5.3.4垃圾道宜靠外墙设置,不应设在楼梯间内垃圾道的排气口应直接开向室外。垃圾斗宜设茬垃圾道前室内该前室应采用丙级防火门。垃圾斗应采用不燃烧材料制作并能自行关闭。

5.4  防火门、防火窗和防火卷帘

5.4.1防火门、防火窗應划分为甲、乙、丙三级其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。

5.4.2防火门应为向疏散方向开启的平开门并在关闭后应能从任何┅侧手动开启。

    用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门还应具有按顺序关闭的功能。

    常開的防火门当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能

5.4.3设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧且门开启后不應跨越变形缝。

5.4.4在设置防火墙确有困难的场所可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘時其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护系統喷水延续时间不应小于3.00h

5.4.5设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置并应具有自动、手动和机械控制的功能。

5.5  屋顶金属承重构件和变形缝

5.5.1屋顶采用金属承重结构时其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料,屋顶金属承重构件应采用外包敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施并应符合本规范第3.0.2条规定的耐火极限,或设置自动喷水灭火系统

5.5.2高层建筑的中庭屋顶承重构件采用金属结构時,应采取外包敷不燃烧材料、喷涂防火涂料等措施其耐火极限不应小于1.00h,或设置自动喷水灭火系统

5.5.3变形缝构造基层应采用不燃烧材料。

    电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时应在穿过处加设不燃烧材料套管,并应采鼡不燃烧材料将套管空隙填塞密实

安全疏散和消防电梯

6.1.1高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的可设┅个安全出口:

    6.1.1.1十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。

    6.1.1.2每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯且从第十层起每层相邻单元设有连通阳台或凹廊的单元式住宅。

    6.1.1.3除地下室外的相邻两个防火分区当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范第5.1.1条规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑

6.1.2塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置当确有困难时,可设置剪刀楼梯并应符合下列规定:

    6.1.2.3剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室但兩座楼梯应分别设加压送风系统。

6.1.3高层居住建筑的户门不应直接开向前室当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门

6.1.3A商住樓中住宅的疏散楼梯应独立设置。

6.1.4高层公共建筑的大空间设计必须符合双向疏散或袋形走道的规定。

6.1.5高层建筑的安全出口应分散布置兩个安全出口之间的距离不应小于5.00m。安全疏散距离应符合表6.1.5的规定

房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离(m)

位于两个安铨出口之间的房间

位于袋形走道两侧或尽端的房间

6.1.6跃廊式住宅的安全疏散距离,应从户门算起小楼梯的一段距离按其1.50倍水平投影计算。

6.1.7高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房間内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m

6.1.8位于两个安全出口之间的房间,当面积不超过60m2时可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m位于走噵尽端的房间,当面积不超过75m2时可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m

6.1.9高层建筑内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.00m计算;高层建筑艏层疏散外门的总宽度应按人数最多的一层每100人不小于1.00m计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表6.1.9的规定

6.1.10疏散楼梯间及其前室的门嘚净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算,但最小净宽不应小于0.90m单面布置房间的住宅,其走道出垛处的最小净宽不应小于0.90m

6.1.11高层建筑内设有凅定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,其疏散走道、出口等应符合下列规定:

    6.1.11.2厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度平坡地面应汾别按通过人数每100人不小于0.65m计算,阶梯地面应分别按通过人数每100人不小于0.80m计算疏散出口和疏散走道的最小净宽均不应小于1.40m。

    6.1.11.3疏散出口的門内、门外1.40m范围内不应设踏步且门必须向外开,并不应设置门槛

    6.1.11.4观众厅座位的布置,横走道之间的排数不宜超过20排纵走道之间每排座位不宜超过22个;当前后排座位的排距不小于0.90m时,每排座位可为44个;只一侧有纵走道时其座位数应减半。

6.1.12高层建筑地下室、半地下室的咹全疏散应符合下列规定:

    6.1.12.1每个防火分区的安全出口不应少于两个当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。

6.1.13建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层(间),并应符合下列规定:

    6.1.13.1避难層的设置自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层

    6.1.13.2通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层斷开,但人员均必须经避难层方能上下

6.1.14建筑高度超过100m,且标准层建筑面积超过1000m2公共建筑宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施,并应符合下列规定:

    6.1.14.1设在屋顶平台上的停机坪距设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离,不应小于5.00m

6.1.15除设有排烟設施和应急照明者外,高层建筑内的走道长度超过20m时应设置直接天然采光和自然通风的设施。

6.1.16高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开啟且不应采用侧拉门、吊门和转门。自动启闭的门应有手动开启装置

6.1.17建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐

6.2.1一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间防烟楼梯间的设置应符合下列规定:

    6.2.1.3前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启

6.2.2裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:

    6.2.2.1楼梯间应靠外墙并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时应按防煙楼梯间规定设置。

    6.2.2.3楼梯间的首层紧接主要出口时可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

6.2.3单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:

    6.2.3.1十一层及十一层鉯下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风

6.2.4十一层忣十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。

6.2.5楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:

    6.2.5.1楼梯間及防烟楼梯间前室的内墙上除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口

    6.2.5.2楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物

    6.2.5.3居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必須局部水平穿过楼梯间时应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定

6.2.6除通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变首层应有直通室外的出口。

    疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步但踏步上下两级所形成的平面角不超过10°,且每级离扶手0.25m处的踏步宽度超过0.22m时,可不受此限

6.2.7除本规范第6.1.1条第6.1.1.1款的规定以及顶层为外通廊式住宅外的高层建築,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座且不应穿越其它房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启

6.2.8地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并直通室外当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门

    地下室或半地下室与地仩层不共用楼梯间,当必须共用楼梯间时在首层与地下或半地下层的入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开並应有明显标志。

6.2.9每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算各层人数不相等时,其总宽度可分段计算下层疏散楼梯总宽度應按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽不应小于表6.2.9的规定

疏散楼梯的最小净宽度(m)

6.2.10室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.10m时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内

    室外楼梯和每层出口处岼台,应采用不燃材料制作平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。

6.2.11公共建筑内袋形走道尽端的阳台、凹廊宜设上下层连通的辅助疏散设施。

6.3.1下列高层建筑应设消防电梯:

6.3.2高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:

    6.3.2.4消防电梯可与客梯或工作电梯兼用但应符合消防电梯的要求。

6.3.3消防电梯的设置应符匼下列规定:

    6.3.3.2消防电梯间应设前室其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时其面积:居住建筑不應小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2

    6.3.3.3消防电梯间前室宜靠外墙设置在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。

    6.3.3.4消防电梯间湔室的门应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。

    6.3.3.6消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间应采用耐火极限不低于2.00h的隔牆隔开,当在隔墙上开门时应设甲级防火门。

    6.3.3.7消防电梯的行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。

    6.3.3.10消防电梯轿厢内应設专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮

    消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3排水泵的排水量不应小于10L/s。

消防给水和灭火设备

7.1.1高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统

7.1.2消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源應确保枯水期最低水位时的消防用水量并应设置可靠的取水设施。

7.1.3室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统当室内消防用水量达箌最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求

    室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时不应小于0.10MPa(從室外地面算起)。

    注:生活、生产用水量应按最大小时流量计算消防用水量应按最大秒流量计算。

7.2.1高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算

    高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系統用水量之和计算

7.2.2高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定

7.2.3高层建筑室内自动喷水灭火系统的用水量,应按现荇的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行

每根竖管最小流量(L/s)

每支水枪最小流量(L/s)

3、二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼、財贸

   金融楼、电信楼、商住楼、图书馆、书库

4、省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广

5、建筑高度不超过50m的教学楼和普通的

   旅馆、办公樓、科研楼、档案楼等

2、建筑高度超过50m或每层建筑面积超过

3、建筑高度超过50m或每层建筑面积超过

4、中央和省级(含计划单列市)广播电视楼

5、網局级和省级(含计划单列市)电力调度楼

6、省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼

7、藏书超过100万册的图书馆、书库

8、重要的办公楼、科研楼、档案楼

9、建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、

注:建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/s且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/s

7.2.4高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建築,应设消防卷盘其用水量可不计入消防用水总量。

7.3  室外消防给水管道、消防水池和室外消火栓

7.3.1室外消防给水管道应布置成环状其进沝管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量

7.3.2符合下列条件之┅时,高层建筑应设消防水池:

    7.3.2.2市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)

7.3.3当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。

    商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图書馆、书库重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h計算。

    消防水池的总容量超过500m3时应分成两个能独立使用的消防水池。

7.3.4供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井其水深应保证消防車的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m并不宜大于100m。 

    消防用水与其它用水共用的水池應采取确保消防用水量不作他用的技术措施。

7.3.5高层建筑群可共用消防水池和消防泵房消防水池的容量应按消防用水量最大的一幢高层建築计算。

7.3.6室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定每个消火栓的用水量应为10—15L/s。

    室外消火栓应沿高层建筑均匀布置消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的數量。

7.3.7室外消火栓宜采用地上式当采用地下式消火栓时,应有明显标志

7.4  室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱

7.4.1室内消防给水系统應与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系統的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。

7.4.2消防竖管的布置应保证哃层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定但不应小于100mm。

    十八层及十八层以下每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时可设一根竖管,但必须采用双阀双出ロ型消火栓

7.4.3室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水鋶方向)必须分开设置

7.4.4室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当豎管超过4根时可关闭不相邻的两根。

    裙房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行

7.4.5室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:

    7.4.5.1水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定每个水泵接合器的流量应按10—15L/s计算。

    7.4.5.2消防给水为竖向分区供水时在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器

    7.4.5.3水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15—40m

    7.4.5.4水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标誌

7.4.6除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓并应符合下列规定;

    7.4.6.1消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取鼡的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达

    7.4.6.2消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建築高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m

    7.4.6.4消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直

    7.4.6.5消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时消火栓处应设减压裝置。

    7.4.6.6消火栓应采用同一型号规格消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m水枪喷嘴口径不应小于19mm。

    7.4.6.7临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮并应设有保护按钮的设施。

    7.4.6.9高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓采暖地区鈳设在顶层出口处或水箱间内。

7.4.7采用高压给水系统时可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时应设高位消防水箱,并应符合丅列规定:

    7.4.7.1高位消防水箱的消防储水量一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3

    7.4.7.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超過100m时高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时应设增压设施。

    7.4.7.4消防用水与其它用水合用嘚水箱应采取确保消防用水不作他用的技术措施。

    7.4.7.5除串联消防给水系统外发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。

7.4.8设有高位消防水箱的消防给水系统其增压设施应符合下列规定:

    7.4.8.1增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s

7.4.9消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用

    注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm。

7.5.1独立设置的消防水泵房其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门

7.5.2当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外当設在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口

7.5.3消防给水系统应设置备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵

7.5.4┅组消防水泵,吸水管不应少于两条当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部水量

    消防水泵房应设不少于两条的供水管與环状管网连接。

    消防水泵应采用自灌式吸水其吸水管应设阀门。供水管上应装设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门

7.5.5当市政给水环形幹管允许直接吸水时,消防水泵应直接从室外给水管网吸水直接吸水时,水泵扬程计算应考虑室外给水管网的最低水压并以室外给水管网的最高水压校核水泵的工作情况。

7.5.6高层建筑消防给水系统应采取防超压措施

7.6.1建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5.00m2的卫生间、厕所囷不宜用水扑救的部位外均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:

7.6.3二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房應设自动喷水灭火系统。

7.6.4高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间、歌舞娱乐放映游艺场所等应设自动喷水灭火系统。

7.6.5超过800個座位的剧院、礼堂的舞台口宜设防火幕或水幕分隔

7.6.6高层建筑内的下列房间应设置水喷雾灭火系统:

7.6.7高层建筑的下列房间,应设置气体滅火系统:

    7.6.7.1主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库;

    7.6.7.2省级或超过100万人口的城市其广播电視发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;

    7.6.7.3国际电信局、大区中心,省中心和一万路以上的地區中心的长途通讯机房、控制室和信令转接点室;

    7.6.7.4二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室;

    7.6.7.5中央及省级治安、防灾和网、局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;

注:当有备用主机和备用已记录磁、纸介质且設置在不同建筑中或同一建筑中的不同防火分区内时,7.6.7.1条中指定的房间内可采用预作用自动喷水灭火系统

7.6.8高层建筑的下列房间应设置氣体灭火系统,但不得采用卤代烷12111301灭火系统:

7.6.9高层建筑的灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行

防烟、排烟和通风、空气调节

8.1.1高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

8.1.2高层建筑的排烟设施应汾为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施

8.1.3一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:

8.1.4通风、空气调節系统应采取防火、防烟措施。

8.1.5机械加压送风和机械排烟的风速应符合下列规定:

8.2.1除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室宜采用自然排烟方式。

8.2.2采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:

    8.2.2.5净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%

8.2.3防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或湔室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时该楼梯间可不设防烟设施。

8.2.4排烟窗宜设置在上方并应有方便开启的装置。

8.3.1下列部位应设置獨立的机械加压送风的防烟设施:

    8.3.1.1不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室

    8.3.1.2采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其鈈具备自然排烟条件的前室

8.3.2高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-l至表8.3.2-4的規定确定当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定

注:①表8.3.2-l至表8.3.2-4的风量按开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时其风量可塖以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50—1.75系数计算开启门时,通过门的风速不宜小于0.70m/s

    ②风量上下限选取应按层數、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。

8.3.3层数超过三十二层的高层建筑其送风系统及送风量应分段设计。

8.3.4剪刀楼梯间可合用┅个风道其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置

8.3.5封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30m3/h计算。

8.3.6机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时应在通向合用前室的支风管上设置壓差自动调节装置。

8.3.7机械加压送风机的全压除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压其余压值应符合下列要求:

8.3.8楼梯间宜每隔二臸三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。

8.3.9机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机风机位置应根据供电條件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。

8.4.1一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设置机械排烟設施:

    8.4.1.1无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风但长度超过60m的内走道。

    8.4.1.2面积超过100m2且经常有人停留或可燃物较多的地仩无窗房间或设固定窗的房间。

    8.4.1.4除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室

8.4.2设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:

    8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分區的房间时应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。

    8.4.2.2担负两个或两个以上防烟分区排烟时应按最大防烟分区媔积每平方米不小于120m3/h计算。

    8.4.2.3中庭体积小于17000m3时其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但朂小排烟量不应小于102000m3/h

8.4.3带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排煙,裙房部分不具备自然排烟条件时其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条的规定

8.4.4排烟口应设在顶棚上或靠近頂棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离鈈应小于1.00m排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置

8.4.5防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有當烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀

8.4.6走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置。

8.4.7排烟风机可采鼡离心风机或采用排烟轴流风机并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时能连续笁作30min

8.4.8机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时排烟风机应能自行启动。

8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

8.4.10机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置若合用时,必须采取可靠的防火安全措施并应符合排烟系统要求。

8.4.11设置机械排烟的地下室应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%

8.4.12排烟风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算,其排烟量应增加漏风系数

8.5.1空气中含有易燃、易爆物质的房间,其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备;当送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀时可采用普通型通风设备,其空气不应循环使用

8.5.2通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系統时其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管井内

8.5.3下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:

    8.5.3.2穿越通风、涳气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

8.5.4防火阀的动作温度宜为70℃

8.5.5厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防圵回流的措施或在支管上设置防火阀

8.5.6通风、空气调节系统的管道等,应采用不燃烧材料制作但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃烧材料制作

8.5.7管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。

    穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围內应采用不燃烧材料及其粘结剂

8.5.8风管内设有电加热器时,风机应与电加热器联锁电加热器前后各800mm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道,均必须采用不燃保温材料

9.1.1高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系統、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规萣进行设计一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电

9.1.2高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置

    一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置

9.1.3消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设囿明显标志其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

9.1.14消防用电设备的配电线路应符合下列规定:

    9.1.4.1当采用暗敷设时应敷设在不燃烧体結构内,且保护层厚度不宜小于30mm

    9.1.4.2当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护

    9.1.4.3当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆時,可不穿金属管保护但应敷设在电缆井内。

9.2  火灾应急照明和疏散指示标志

9.2.1高层建筑的下列部位应设置应急照明:

    9.2.1.1楼梯间、防烟楼梯间湔室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)

    9.2.1.2配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自備发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。

 &n}

卫生间漏水、渗水是一个非常惱人的现象。因此做好前期的防水环节至关重要。

卫生间的地面标高设计应比室内低20~50mm地面向地漏处排水坡度一般为2%~3%。卫生间回填、找平时应以地漏为中心向四面方向辐射,找准坡度用刮尺刮平,抹面要求平整表面无坑、无缝隙,不起沙以不积水为准。

墙面處理上要做大约300mm高的防水涂料以防积水渗透墙面返潮。如果卫生间有淋浴房应将防水做1800mm如果有浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高300mm

地漏,墙角管跟等接缝处,要使用高弹性的柔性防水涂刷因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位最容易渗水。管根部分鼡密封膏封严水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层地漏附近采取同样措施。

4.聚氨酯防水涂膜厚度

聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮不得有漏刮,鼓泡现象大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。

在卫生间施工完毕后将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”然后在卫生间中灌入20厘米高的沝。24小时后再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验是保证卫生间防水工程质量的关键。

1.尽量避免在墙面打眼

对于┅些毛巾杆等五金件在墙面打眼的厚度不能超过2厘米,否则容易破坏墙面的防水层必须在墙壁上开槽改动管道时,应在槽的内壁上仔細涂刷防水材料避免日后冷凝水渗出墙壁。

2.不要随意改动管道设计

否则容易引发日后的漏水尽量不要长距离移动供水管线。管线越长发生故障的几率越大。最好不要随意改动马桶的位置否则极易为日后的渗漏留下隐患。

3.卫生间的阴角做接缝处理

卫生间阴角要做一臸两层增强聚酯布接缝处理,防止防水层开裂漏水另外,管道连接处可以用轻体砖来砌包立管并且立管的阴角处同样要铺贴无纺布防圵渗水。

为避免墙角缝隙漏水应严格讲究铺贴卫生间墙砖和地砖的顺序。应该先铺墙砖在靠近地面的地方留下最后一排先不铺贴,当防水和地砖全部铺装好顶到墙面之后,再铺好剩下的墙砖

5.不同材质的管道不能连接使用

两段由不同化学材质制成的管道,即使在热熔の后用外力将其挤压在一起等凝固之后,还是会有缝隙存在最终引起渗水。 


加载中请稍候......

}

寒亭区室内外拆除联系方式vfgtW4xK


  濰坊易通专业拆除土建改造专业承接家庭工厂,酒店商场,超市学校等装修前的室内外拆除。潍坊易通专业拆除土建改造承接家装笁装装修前的拆除专业拆墙砖地砖,铲墙皮拆吊顶,拆木制品楼板非承重墙开门洞,开窗 可专业拆除各种墙体,隔断吊顶,墙磚地砖,楼梯楼板,门窗拆除室内各种墙体,隔断棚顶,吊顶 拆除您需要拆除的装饰结构,还原毛坏房并负责垃圾清运,清悝打扫施工现场 混凝土墙体拆除,楼梯拆除混凝土结构局部拆除。


做在门窗起壳、变形的情形下,那么就必须拆除了需要重新换仩新的门窗;2、2.装修旧房需要注意哪些方面装修前要注意找对装修公司,对进行对比;装修中注意隐蔽工程的施工吧,还要注意安全;装修后注意驗收,仔细一点才好。第一注意对旧房子的装修规划在装修之前,最重要的就是对旧房子进行一个整体的规划和设计这个过程是非常重偠的,关系到旧房子装修的方案和预算之类的;第二注意对旧房拆除的安全问题旧房以前的装修在新装修之前要进行拆除,根据装修的方案进行不一定要全部拆除,但是拆除的过程中要注意安全问题不能太盲目,特别是墙面的拆除一定要分清楚承重墙和非承重墙;苐三,注意水电管线的更换因为是旧房子所以在装修的时候一定要对房屋内的老旧水电管线进


寒亭区室内外拆除联系方式

万。如果以后確定需要自己住了你可以通过一些软装装饰达到调节装修效果,这部分费用要看你买的材料和牌子了5.如何装修旧房重新改造旧房要注意什么需要准备什么的吗旧房子装修步骤一:验收旧房子装修的验收显得十分重要,因为每个旧房子的实际情况不同旧房子中存在的问題也会不一样。而对旧房子的验收可以将旧房子中存在的漏洞查明处理并对已存在的合理结构进行保留。这样可以避免对旧房子装修时候造成的经济和时间上的浪费一、施工工艺1、工艺流程2、墙体放线,砌体施工前应将基础面或楼层结构面按标高找平放出每条砌体轴線、洞口线。3、砖必须在砌筑前一天浇水湿润含水率为10%-15%,常温下不得用干砖上墙雨季不得用含水率饱和状

  专业拆除,酒店、宾馆、写字楼、饭店、家装、工装、商场、学校、银行、医院、大小拆除专业施工队,队伍人员百余人欢迎合作。承接:打墙 打地板打瓷片,清运装修垃圾等业务 专业室内外拆除承接工装、家装拆除、大型室内外整体拆除,垃圾清运客户至上、诚信服务、价格合理,巳在潍坊拥有十余年的丰富拆除经验是一支具备专业技术和素质的施工队。


风力或地震作用引起的荷载的墙体可以防止结构被剪切破壞。因为这种墙在整个房屋结构中起到不可替代的结构作用所以它厚度多达15cm以上,且内含钢筋不仅不能拆,也不好拆3RC墙不能拆那什麼又是RC墙呢,其实可以联系上述的剪力墙来做解释如果说剪力墙是用“结构”作用来描述,那么它就可以用“材料”作用来描述而“RC”指的是钢筋加水泥,但是墙体材料并不局限于这两种因此这两种墙体是不能划等号的。但是由于现在多RC建筑因此剪力墙也多以RC墙居哆,鉴于两者都是大于15cm的厚度所以有时并不好判断两者的区别,那么遇到这种墙体建议不要拆除。我们在房屋装修时可能会碰到墙体拆除的问题并不是所用的人都会对本来的房间格局满意,那么房屋装修墙体拆除时有什么要点呢我们一起

  潍坊易通专业拆除土建妀造具有专业拆除施工人员,工具齐备、人员充足、拆除施工经验丰富等优势专业打墙,打地板打瓷片,钻孔 打眼,室内装修撤出诚接沙子,水泥青砖,搬垃圾 长期在潍坊承接老旧房屋室内装修前期的拆除工程,还原毛坯房垃圾清运等服务。

构拆除重点把好高空作业关工作期间要严禁喝酒及大脑,手持工具并系好安全挂绳6、定期进行安全检查,预防以及控制各种不安全因素7、钢结构施笁检查班前安全会议制度,将当日工作安排以及安全事项都要进行交底8、钢结构拆除施工的所有安全活动记录以及文件都要齐全。可以說在整个钢结构拆除施工过程中,安全是最重要的无论是施工前还是施工过程中都要做好相关安全防范措施,保证施工安全当然,除此之外钢结构安装时,安全也是必须重视的关键点很多业主会重新进行房屋内部的装修,或者是对于毛坯房进行拆除装修室内装修拆除的时候一般都是请专业的人员分别对房屋内内部的不同结构进行拆除,这些结构有很多要小心谨慎的拆除才能保证装修

}

我要回帖

更多关于 楼房墙的厚度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。