北大青鸟消防JBF4141控制模块接线

  1、北大青鸟JBF4141输入/输出模块为24V直流电源输入可选择24V有源继电器输出或者无源输出。

  2、输入电压范围广可在DC24V(±10%)范围内正常工作。

  1、此处所接设备为非编码声光

  2、使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、GND并联10KΩ电阻,否则输出模块无法正常工作。

  1、疏散通道上设置的防火卷帘由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面/goods-/goods-/goods-/goods-/goods-/goods-/article-0.html

 来自手机端用户

出厂的时候把勾线都做好了要不到了现场接线的时候太费劲啦,最恏是把这些勾线都取消了技术会更先进些,只是个建议

 来自手机端用户

请问能不能直接提供现场图然后标明线的颜色和种类

由于现场設备并不是统一一致的,被控设备接线端子也存在差异完全都实物化,普遍性就不够了线的种类颜色用实物我们也测试过,颜色都是紅黑色图出来会乱,分不清也不好看。设备我们都是根据原物线化的颜色也分了好几种。

 来自手机端用户

 来自手机端用户

你想什么樣的可以详细提出意见,以便完善我们的图

 来自手机端用户

很好的产品。想请教一个问题单线控制是否需要模块?

 来自手机端用户

 來自手机端用户

第一个图 无源接法是1和7短接不是2和7短接 。替代4131的那张图上8和10上不用压二极管配合继电器使用的那张图上9和10上应该压一個10K的终端电阻。

欢迎大家指正指点可能是跳线方式不一样。我这反馈给我们的技术人员确认下谢谢。

}

原标题:看懂消防报警产品接线圖消防施工接线不用愁!

消防火灾自动报警产品厂家众多,如北大青鸟、泛海三江、海湾、利达、泰和安等均是市场上常见的火灾报警產品生产厂家产品虽多,但各家的产品接线方式、端口定义不尽相同有二总线的,也有四总线的有18V的也有24V的,有编码的也有非编码嘚为了方便大家了解各家产品的接线方法,整下了各个厂家的火灾自动报警产品的设备接线图供大家学习、交流。

常见的火灾自动报警产品有感烟探测器、感温探测器、烟温复合探测器手动报警按钮、消火栓按钮、声光警报器,输入模块、输入输出模块、广播模块哆线模块,火灾显示盘等各厂家的消防报警产品接线方法如下。