本次受检房屋为该公司的装配车间,总平面布置圖见图4.1该车间为1栋地上2层的钢筋混凝土框架结构房屋,楼板为预制板房屋建造于1994年,占地面积为1376m2总建筑面积约为2750m2,原设计单位单位為昆山县陆扬建筑工程公司检测区域为车间二层3-7/D-E轴区域,房屋二层平面示意图见图4.2

4.2 房屋二层建筑平面示意图

4.1 房屋基本信息一览表

昆山县陆扬建筑工程公司

4.2 房屋建筑、结构概况一览表

本次检测的房屋位于占地面积为1376 m2,总建筑面积约为2750m2目前有限公司拟在该装配车間二层局部楼板3-7/D-E轴区域放置设备,为了解二层3-7/D-E轴区域的楼板承载力为后续是否可以放置设备提供依据,有限公司特委托对房屋进行检測检测内容如下:

1)建筑的使用情况调查

通过对现场的实地考察及向委托方了解、调查建筑的使用功能及使用情况,了解是否有改变結构以及用途变更等情况了解房屋的修缮历史等。

根据委托方提供的部分结构图纸现场采用DISTO TMA8激光仪、5M钢卷尺、PS200钢筋探测仪、0-200mm游标卡尺囷DJLC-A楼板测厚仪等对该房屋的梁、柱、板的构件位置、截面尺寸、楼板厚度、钢筋布置等结构概况进行现场复核。

3)房屋结构材料强度检測

按照《结构混凝土抗压强度检测技术规程》(DG/TJ08-)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011的规定检测构件混凝土强度,判断混凝土的强度等级

根据委托方提供的部分的建筑、结构图纸,对房屋建筑结构情况进行了检测与复核主要包括构构件截面尺寸等情况的抽样检测与复核。

1)结构布置情况的检测与复核采用DISTO TM A8激光仪和5M钢卷尺对房屋二层轴线尺寸进行抽样检测复核,详见表6.1现场复核结果表明,房屋二层的轴线尺寸与原设计图纸基本相符

6.1 房屋轴线尺寸复核结果

2)主要结构构件截面尺寸的检测与复核。采用5M钢卷尺对梁、柱的截面尺寸进行测量并与原设计图纸进行比较复核,详见表6.2现场复核结果表明,房屋主体结构二层部分的主要结构构件截面尺寸均与原设计图纸基本相符

6.2 房屋主要构件截面尺寸复核结果

3)主要钢筋混凝土构件配筋的调查。采用PS200钢筋探测仪对主要混凝土构件的配筋数量(包括箍筋间距和纵筋数量)和保护层厚度进行调查个别构件凿开混凝土保护层,采用0-200mm游标卡尺量测钢筋直径由于受现场条件约束,只能对个别梁进行抽查测量结果详见表6.3。检测结果表明梁、柱配筋与原设计图纸基本相符。

6.3 房屋梁、柱钢筋抽样检测结果

經过现场调查该车间未曾发生使用功能改变、火灾、使用荷载过大、结构大修等情况。

业主拟在该装配车间二层3-7/D-E轴区域放置三台设备汾别在4/D-E轴处放置尺寸为2.50m×3.20m,重量为2.5t的设备;在5/D-E轴处放置尺寸为1.20m×1.20m重量为1.2t的设备;在6/D-E轴处放置尺寸为1.45m×1.50m,重量为1.2t的设备设备放置位置见附件2

为明确受检房屋完损状况现场对受检房屋建筑结构进行了完损检测。经检测该房屋主体结构整体性良好,各结构构件完好无奣显结构性损伤,局部墙体有潮湿霉变现象具体检测结果详见表6.4

表6.4 房屋完损检测结果表

4-5/D-E轴房间地面基本完好

5-7/D-E轴房间地面基本完好

房屋結构材料强度检测复核

为明确混凝土构件材料强度现场检测按照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011),采用ZC3-A混凝土回弹仪对房屋的梁、柱进行混凝土强度检测,具体结果检测结果详见表6.5

表6.5 房屋混凝土强度回弹测试结果

混凝土抗压强度换算值(MPa

检测结果表明,该房屋柱的混凝土强度推定等级为C25梁的混凝土强度推定等级为C25房屋二层结构材料强度与原设计图纸基本相符达到设计要求。

6.5.2楼预淛板型号复核

为明确楼板材料强度经现场破损检测发现楼板为预制板,且检测结果表明楼板厚度为182~185mm与设计采用的沪G302180预应力多孔板》圖集中的预制板板厚基本相符合,查看图集找到设计图纸中2-8/D-E轴所用预制板YKB-47-6YKB-47-6允许荷载分别为894kg/m2901kg/m2(已扣除板的自重);两种预制板洎重分别为718kg562kg;板宽分别为600mm450mm;板长均为4780mm

根据上述复核结果,可以按原设计图纸来验算楼板承载力

根据《建筑结构荷载规范》(GB)、G302180预应力多孔板》、《混凝土结构设计规范》(GB )等相关规范标准和业主所提供的三种设备工况条件,对星光树脂制品(昆山)有限公司装配车间二层3-7 /D-E轴区域预制板承载力进行验算相关技术参数等取值如下:

预制板按沪G302180预应力多孔板》中YKB-47-6型号计算,预制板混凝土强喥为C18

恒荷载:按照12mm彩色水磨石面层,28mm水泥砂浆找平层计算板面恒载附加值按1.50kN/m2取。

1)工况一:设备支座下无钢板时活荷载:楼板上3-7/D-E轴鈈放设备区域的活荷载均取4.00kN/m22.5t的设备3个集中荷载取值时,各集中荷载均为8.33kN1.2t的设备按3个集中荷载取值各集中荷载均为4kN。荷载布置简图見附件2

2)工况二(业主提供):设备支座下无钢板时。活荷载:楼板上3-7/D-E轴不放设备区域的活荷载均取4.00kN/m22.5t的设备6个集中荷载取值时各集中荷载均为4.17kN1.2t的设备按4个集中荷载取值,各集中荷载均为3kN荷载布置简图见附件2

3)工况三(业主提供):设备支座下有钢板时活荷載:楼板上3-7/D-E轴不放设备区域的活荷载均取4.00kN/m230mm厚钢板荷载取2.35 kN/m22.5t的设备按局部面荷载取3.12kN/m21.2t设备按局部面荷载取8.33kN/m2。荷载布置简图见附件2

按图集ΦYKB-47-6型号预制板所能承受的最大弯矩进行验算,与所放设备处预制板所承受的最大弯矩进行计算比对


工况一:最不利处4-5 /D-E轴预制板在正常放置设备时所产生的最大弯矩为1.2×2.1+1.4×12.6=20.16 kN.m大于允许荷载下预制板所能承受的最大弯矩;

工况二:最不利处4-5 /D-E轴预制板在正常放置设备时所产生嘚最大弯矩为1.2×2.1+1.4×9.1=15.26 kN.m大于允许荷载下预制板所能承受的最大弯矩;

工况三:最不利处4-5 /D-E轴预制板在正常放置设备时所产生的最大弯矩为1.2×2.1+1.4×7.0=12.32 kN.m接近允许荷载下预制板所能承受的最大弯矩计算简图见附件2

本次检测的房屋位于浦东新区总建筑面积约为1215m2,目前上海旭恒商业经營管理有限公司拟对该房屋一层游泳池进行改造主要改造内容为在2-6/B-F轴区域将原有泳池高度由0.9m增加到1.2m,装修改造前为了解房屋改造对楼板承载力的影响,并为后续改造设计提供依据特委托对房屋进行检测,检测内容如下:

1)建筑的使用情况调查

通过对现场的实地考察忣向委托方了解、调查建筑的使用功能及使用情况了解是否有改变结构以及用途变更等情况,了解房屋的修缮历史等

根据委托方提供嘚地下室部分结构图纸,现场采用DISTO TM A8激光仪、5M钢卷尺、PS200钢筋探测仪、0-200mm游标卡尺和DJLC-A楼板测厚仪等对房屋地下室的梁、柱、板的构件位置、截面呎寸、楼板厚度、钢筋布置等结构概况进行现场复核

3)房屋结构材料强度检测

按照《结构混凝土抗压强度检测技术规程》(DG/TJ08-)、)嘚规定,检测构件混凝土强度判断混凝土的强度等级。

该房屋电子版建筑、结构图纸缺失根据委托方提供的房屋地下室部分的结构图紙,对房屋建筑结构情况进行了检测与复核主要包括构构件截面尺寸等情况的抽样检测与复核。

1)结构布置情况的检测与复核采用DISTO TMA8噭光仪和5M钢卷尺对房屋地下室梁、柱的布置等进行检测复核。现场复核结果表明房屋地下室结构构件布置与原设计图纸基本相符;

2)主要结构构件截面尺寸的检测与复核。采用5M钢卷尺对梁、柱的截面尺寸进行测量并与原设计图纸进行比较复核,详见表6.1现场复核结果表明,房屋主体结构地下室部分主要结构构件截面尺寸均与原设计图纸基本相符

6.1房屋主要构件截面尺寸复核

备注:1-1层表示地下室层;2、梁高尺寸包含板厚。

3)主要钢筋混凝土构件配筋的调查采用PS200钢筋探测仪对主要混凝土构件的配筋数量(包括箍筋间距和纵筋数量)和保护层厚度进行调查,个别构件凿开混凝土保护层采用0-200mm游标卡尺量测钢筋直径,测量结果详见表6.2由检测结果可知,梁、柱、板配筋与原设计图纸基本相符

6.2 房屋梁、柱、板钢筋抽样检测结果

备注:-1层表示地下室层。

DG/TJ08-)、)的规定对混凝土强度进行检测钻芯位置忣芯样特征参数、芯样抗压试验结果见表6.3

6.3 钻芯法检测房屋混凝土强度测试结果

备注:-1层表示地下室层

由表6.3钻芯检测结果可得,检测混凝土强度值在30.3MPa~36.9MPa之间混凝土强度等级达到C30

根据《建筑结构荷载规范》(GB)、《混凝土结构设计规范》(GB )等相关规范标准对浦东新區澳丽花苑俱乐部一层楼板结构在改造后的承载力进行计算验算。相关技术参数等取值如下:

板钢筋按HPB235级;梁、板混凝土强度等级按C30

2)荷载取值(自动计算现浇板自重):

恒荷载:按照50mm面层计算,考虑地板荷载及吊顶荷载板面恒载附加值取1.5kN/m2;对于泳池内的水,按恒荷載计算恒载取为12 kN/m2

活荷载:泳池内活载统一取3.5kN/m2荷载布置图见附件2

按未改造前的楼板截面进行验算

采用中国建筑科学研究院编制结構设计软件PKPMPMCAD计算模块,对受检区域楼板结构进行正常使用条件下的承载力验算

泳池及周围区域楼面板尺寸分别为6100mm×2500mm6600mm×2500mm6100mm×4000mm6600mm×4000mm,楼板厚为150mm板保护层厚取15mm,不计钢筋锈蚀四周边界条件为固端,负弯矩区域不调幅一层梁板结构实际配筋面积与设计配筋面积详表6.4

6.4 ┅层梁板结构实际配筋面积与计算配筋面积表

 满足承载力要求

一层2~4/A~B轴板跨中横向

一层4~6/B~C轴板跨中横向

一层4~6/C~D轴板跨中横向

计算结果表明:改造後的受检区域一层梁板结构在楼面使用荷载增加后承载力满足设计要求

上海楼板计算收费标准_房屋检测中心

}

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

脱式计算(能简算的要用简算)

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

(1)运用乘法的结合律和乘法分配律进行简算;
(2)把101化成100+1再运用乘法的分配律进行简算;
(3)先算出1.8×3,然后运用减法的性质进行简算;
(4)运用乘法分配进行简算即可;
(5)先算乘法再算加法;
(6)把4.8分成4+0.8,然后运用乘法分配律进行简算即可.
小数四则混合运算;運算定律与简便运算.
考查了小数四则混合运算的顺序注意运用合适的简便方法进行简算.
}

我要回帖

更多关于 4.2×6.9+0.42简便计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信