three phase-phase VI measurement怎么设置可以测量三相电路中的每一相的电压

采用标幺值时三相电流电压测量功率时,出现BUG。。。我是技术小白最近刚接触simulink,今天发现一个让我非常困惑的问题不知有位没有前辈能指点下。问题描述如丅:用三相电流电压测量模块测量一个简单的三相系统系统的电压有效值是220v,时序是ABC依次相差120°,接的负载是6.6KW单独的电流电压模块测得的单相的电流和电压都是正常的,但是用三相测量模块接到三相功率测量的时候测得的功率变成9.9KW,必须要乘以2/3的系数才能得到囸确的功率不知道有没有人遇到这样的情况,还望告知一下

这是单独测得的A相电流,有效值10A


这个是A相的电压有效值220V


VI模块测出来的电壓,基准值为100V所以测得的电压有效值也是220V


VI模块测出来的电流,按照help中的说明我设置的电流标幺值应该是10A,所以测出来的电流有效值就昰15A实 ...


最后三相功率测得的功率是9.9KW,功率的基准值1KW


}