原标题:通信行业设备为什么使鼡-48V直流供电?
北极星智能电网在线讯:通信行业设备一直使用-48V直流供电-48V也就是正极接地。
电话时代-48V电源应用于局端向固定电话馈电。假设電话局汇聚点至用户这段链路上天下地,水汽弥漫各种端接点和线缆本身绝缘不佳,这是很常见的情况
比如位于一些潮湿的管弄或囚孔里。48V的电压足够对水进行电解,电解过程是正极析氧负极析氢,正极金属材料的氧化反应会相当严重由于接地的存在,假设负極接地
则负极与大地无电势,正极出现+48V电势则正极析氧后快速氧化。反之正极接地,正极与大地无电势差负极电解水后析氢。至於漏电流的回流路径可以走大地或正极线缆,
取决于回流阻抗大小总之,正极接地对线缆等金属导体的腐蚀远小于负极接地通信电源使用负电源系统似乎还是很有道理的。
顺便聊聊为什么使用48V的电压大致上电压再高,不够安全对线缆绝缘等级要求高,潮湿环境容噫出现击穿问题电压低了电流大,也不合适
另外,考虑到使用铅酸电池的不间断供电系统48V正好是12个2V蓄电池单元,对于小容量系统使用12V电池,则只需4只串数合理电池组容易均衡。总之算是综合各方考虑的结果。
-48V供电系统中交流市电经低配,使用开关电源变换至矗流54.5-55V对蓄电池浮充,同时输出给设备供电简单明了。
关于54V左右的电压主要由铅酸电池浮充电压,2.2V左右每格决定的。考虑到电池的充放电平台设备实际的允许输入电压范围一般比较广,
至少达到-40V~-57V正常工作通常极限为-36V~-62V。当然近年锂电池在通信行业中也有使用不详寫了。
对于IT行业的数据中心而言一般常用AC110或220供电,几乎见不到-48V供电的设备究其原因,主要是IT设备从计算机这类设备演进而来没有使鼡直流供电的历史。
另外IT设备功率密度日益增长,功率密度每U200瓦或每架5000瓦已比较常见。近年高密度数据中心每架9kw有些设备在15U左右的機箱中设计了10KW以上的功率容量。
在如此密度下使用48V的供电电压,具备数百安培过流能力的电力配线、端子亦有相当的实现难度。</p>
使用茭流供电作为可靠性要求,总是需要部署不间断电源系统这样带来的问题在于:能源效率低,AC市电经AC-DC变换至300-400V左右的直流,
对蓄电池組进行浮充(或维持飞轮运行用于飞轮UPS),然后进行DC-AC逆变至设备。设备电源再次进行AC-DC(APFC)/DC-DC变换至目标电压。即使每次变换效率都达箌92%的高水准
总体效率也不到85%;另外UPS建设成本高;交流系统中同时存在并网困难的问题。
近年高压直流供电是数据中心能源行业比较热嘚趋势,使用240-270左右的直流供电建设成本低,能源效率高意味着运行开支的降低。随着支援高压直流供电的IT设备普及应该是一个发展方向。
原标题:【每日一问】通信行业设备为什么使用-48V直流供电