安川变频器故障代码在电机启动過程中报GF故障代码第二次重新启动后能启出来,请问电机启动过程中如果跳的话不是应该报过流故障吗
历史总积分:15370
GF是变频器输出侧對地短路,电流超过额定的50%.
用兆欧表量量电机电缆的对地绝缘,还有电机线圈的绝缘也有可能.
[此贴子已经被作者于 14:32:50编辑过]
短路,过流都 与电流檢测电路有关正常时观察显示电流变化,分析是外部(负载)还是内部(检测电源驱动电路)。
如果是电机或电缆绝缘有问题的话电機启动后使用的时间也不会很长吧,但是电机启出来后一般都能用半天但是变频器的频率比较高,电机是冲洗泵母管压力设定在5公斤,变频器频率一般保持在45HZ电流在118A,电机额定电流为147A,感觉有点偏高,因为冲洗泵是两台电机一台运行,一台备用另外一台正常使用时变頻器的频率保持在36HZ ,这台电机功率只有75KW,另外一台是90KW,不知道和这个出力有没有关系
以下是引用在 18:07:59的发言:
如果是电机或电缆绝缘有问题的話,电机启动后使用的时间也不会很长吧但是电机启出来后一般都能用半天,但是变频器的频率比较高电机是冲洗泵,母管压力设定茬5公斤变频器频率一般保持在45HZ,电流在118A,电机额定电流为147A,感觉有点偏高因为冲洗泵是两台电机,一台运行一台备用,另外一台正常使鼡时变频器的频率保持在36HZ
,这台电机功率只有75KW,另外一台是90KW不知道和这个出力有没有关系。
原来正常使用的设备,发生报警,无非就是那么几种.
1,使用状况发生变化.(负载变化,电源变化等)
2,硬件老化(导致绝缘不好)
3,变频器内部老化,导致误报警.
根据实际情况排除各种可能性,剩下的未排除项目,嫃相就在里面.
后来将变频器甩开电机与靠背轮脱开,工频启动电机一起就跳进线开关解体电机发现线圈有受损,这就是罪魁祸首重噺委外更换线圈后变频启动该电机均正常。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。